ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
192 Beiträge 15 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W wendy2702

    @axel-koeneke sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

    Ich habe noch im Intervall Blockly einen zusätzlichen Datenpunkt für die Warmwasserpumpe erstellt.

    Hi,

    kannst du mir das mal kurz zeigen.

    Danke

    Axel KoenekeA Offline
    Axel KoenekeA Offline
    Axel Koeneke
    schrieb am zuletzt editiert von Axel Koeneke
    #53

    @wendy2702 66e97973-66bb-40fe-a2d4-ab5964d2618f-image.png
    Ich habe das zusammen mit dem Soll-, Istwert des Homematic Thermostaten gekoppelt.
    Außerdem soll das nur passieren, wenn der PC in dem Raum läuft (IP)

    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Axel KoenekeA Axel Koeneke

      @wendy2702 66e97973-66bb-40fe-a2d4-ab5964d2618f-image.png
      Ich habe das zusammen mit dem Soll-, Istwert des Homematic Thermostaten gekoppelt.
      Außerdem soll das nur passieren, wenn der PC in dem Raum läuft (IP)

      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von
      #54

      @axel-koeneke Hallo Axel,

      Danke für die Antwort aber ich glaube wir haben uns missverstanden.

      Du hast geschrieben das zu einen Datenpunkt erstellt hast, dein Blockly zeigt aber nur wie du nach Zeitplan etwas steuerst.

      Icn deinem View benutzt du hier:

      c8dcd573-7e36-4f96-953b-747373822af2-grafik.png

      In dem Widget das den Grünen Kreis einblendet diesen DP:

      31f20d3b-c411-43b3-9a05-95d9e73475e4-grafik.png

      Diesen Datenpunkt gibt es aber bei mir nicht und ich wollte wissen wie du diesen erstellt hast bzw. welcher wert aus den Rohdaten den befüllt.

      Danke und Gruß

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W wendy2702

        @axel-koeneke Hallo Axel,

        Danke für die Antwort aber ich glaube wir haben uns missverstanden.

        Du hast geschrieben das zu einen Datenpunkt erstellt hast, dein Blockly zeigt aber nur wie du nach Zeitplan etwas steuerst.

        Icn deinem View benutzt du hier:

        c8dcd573-7e36-4f96-953b-747373822af2-grafik.png

        In dem Widget das den Grünen Kreis einblendet diesen DP:

        31f20d3b-c411-43b3-9a05-95d9e73475e4-grafik.png

        Diesen Datenpunkt gibt es aber bei mir nicht und ich wollte wissen wie du diesen erstellt hast bzw. welcher wert aus den Rohdaten den befüllt.

        Danke und Gruß

        Axel KoenekeA Offline
        Axel KoenekeA Offline
        Axel Koeneke
        schrieb am zuletzt editiert von
        #55

        @wendy2702 Okay siehe hier:
        0fe4aa48-025f-4848-a105-7d7dc97c33b4-image.png

        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Axel KoenekeA Axel Koeneke

          @wendy2702 Okay siehe hier:
          0fe4aa48-025f-4848-a105-7d7dc97c33b4-image.png

          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          schrieb am zuletzt editiert von
          #56

          @axel-koeneke Danke!

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          E 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • wendy2702W wendy2702

            @axel-koeneke Danke!

            E Online
            E Online
            etzeste13
            schrieb am zuletzt editiert von
            #57

            @wendy2702

            Hallo, dieser Post sieht sehr interessant aus, habe auch eine Waterkotte mit Resümat4 Steuerung im Betrieb und würde die Steuerung gerne in den ioBroker übernehmen. Eine grundlege Frage habe ich zu eurer Lösung: Ist mit eurer Lösung nur das Auslesen des aktuellen Status der WP möglich, oder könnt Ihr auch Sollwerte, wie die Basistemperatur oder WW-Temperatur ändern?

            vG
            Etze

            wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • E etzeste13

              @wendy2702

              Hallo, dieser Post sieht sehr interessant aus, habe auch eine Waterkotte mit Resümat4 Steuerung im Betrieb und würde die Steuerung gerne in den ioBroker übernehmen. Eine grundlege Frage habe ich zu eurer Lösung: Ist mit eurer Lösung nur das Auslesen des aktuellen Status der WP möglich, oder könnt Ihr auch Sollwerte, wie die Basistemperatur oder WW-Temperatur ändern?

              vG
              Etze

              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              schrieb am zuletzt editiert von
              #58

              @etzeste13

              Sollwerte schreiben geht auch. Wegen Belegung der COM Schnittstelle minimal aufwendiger.

              Ich ändere zum Beispiel in Abhängigkeit von der PV Erzeugung die Wassertemperatur um Energie im Warmwasser zu speichern.

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              E 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                Hi Franz,

                die Daten liegen jetzt mit diesem Script komplett im Datenpunkt: (funktioniert zumindest bei mir :D )

                ! ````
                createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                ! // To use the ByteLength parser:
                const SerialPort = require('serialport');
                const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                ! var buffer = new Buffer(12);
                buffer[0] = 0x10;
                buffer[1] = 0x02;
                buffer[2] = 0x01;
                buffer[3] = 0x15;
                buffer[4] = 0x00;
                buffer[5] = 0x00;
                buffer[6] = 0x00;
                buffer[7] = 0xf3;
                buffer[8] = 0x10;
                buffer[9] = 0x03;
                buffer[10] = 0x7c;
                buffer[11] = 0x32;
                const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                baudRate: 9600,
                dataBits : 8,
                parity : 'none',
                stopBits: 1
                // flowControl : false
                }, function (err) {
                if (err) {
                return console.log('Error1: ', err.message);
                }
                ! const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                parser.on('data', function (data) {
                console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                var daten = data.toString('hex');
                setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
                //port.close();
                });
                ! // Flush input
                port.flush();
                ! // send Data
                port.write(buffer, function(err) {
                if (err) {
                return console.log('Error on write: ', err.message);
                }

                  console.log('Daten send');
                

                // port.close();
                });
                });

                ! port.on('open', function() {
                console.log('Connected');
                });
                ! port.on('error', function(err) {
                console.log('Error2: ', err.message);
                // port.close();
                });
                ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                onStop(function (callback) {
                if (port && port.isOpen) {
                port.close();
                console.log('port closed');
                }
                });

                
                Jetzt kann man Theoretisch das Script per CRON alle paar Sekunden/Minuten neu starten.. finde ich nicht so schön und werde versuchen ob ich es schaffe das der Port aufbleiben kann und nur die Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?
                
                EDIT_Script bisschen aufgeräumt
                
                Mirko
                

                Ich bekomme es nicht zum laufen - Error 1
                hier mal mein script:

                //! ````
                createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                //! // To use the ByteLength parser:
                const SerialPort = require('serialport');
                const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                 var buffer = new Buffer(12);
                buffer[0] = 0x10;
                buffer[1] = 0x02;
                buffer[2] = 0x01;
                buffer[3] = 0x15;
                buffer[4] = 0x00;
                buffer[5] = 0x00;
                buffer[6] = 0x00;
                buffer[7] = 0xf3;
                buffer[8] = 0x10;
                buffer[9] = 0x03;
                buffer[10] = 0x7c;
                buffer[11] = 0x32;
                const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                baudRate: 9600,
                dataBits : 8,
                parity : 'none',
                stopBits: 1
                // flowControl : false
                }, function (err) {
                if (err) {
                return console.log('Error1: ', err.message);
                }
                 const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                parser.on('data', function (data) {
                console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                var daten = data.toString('hex');
                setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
                //port.close();
                });
                 // Flush input
                port.flush();
                 // send Data
                port.write(buffer, function(err) {
                if (err) {
                return console.log('Error on write: ', err.message);
                }
                console.log('Daten send');
                // port.close();
                });
                });
                
                ! port.on('open', function() {
                console.log('Connected');
                });
                ! port.on('error', function(err) {
                console.log('Error2: ', err.message);
                // port.close();
                });
                ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                onStop(function (callback) {
                if (port && port.isOpen) {
                port.close();
                console.log('port closed');
                }
                });
                

                Das script hier im Fred ist ja schon etwas älter, evtl. muss hier noch etwas angepasst werden.
                Außerdem sieht das hier seltsam aus:
                04bb83e0-c299-4225-a171-7e3bc81f7a58-image.png
                Warum streicht es das Buffer durch?

                Habt ihr noch eine Idee?
                VG
                Axel

                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #59

                @axel-koeneke sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                Warum streicht es das Buffer durch?

                Der Konstruktor new Buffer ist deprecated. Stattdessen sollte Buffer.from verwendet werden:
                https://nodejs.org/api/buffer.html#buffer_new_buffer_array

                Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • wendy2702W wendy2702

                  @etzeste13

                  Sollwerte schreiben geht auch. Wegen Belegung der COM Schnittstelle minimal aufwendiger.

                  Ich ändere zum Beispiel in Abhängigkeit von der PV Erzeugung die Wassertemperatur um Energie im Warmwasser zu speichern.

                  E Online
                  E Online
                  etzeste13
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #60

                  @wendy2702

                  Danke für die Schnelle Antwort. Das ist genau auch die Anwendung die ich bräuchte....;-)
                  Kannst du mir die nötigen Skripte dafür zusenden, dann versuche ich das auch mal bei mir.

                  Vielen Dank im Voraus und lG!!

                  wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • E etzeste13

                    @wendy2702

                    Danke für die Schnelle Antwort. Das ist genau auch die Anwendung die ich bräuchte....;-)
                    Kannst du mir die nötigen Skripte dafür zusenden, dann versuche ich das auch mal bei mir.

                    Vielen Dank im Voraus und lG!!

                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #61

                    @etzeste13 kann ich machen sobald ich am Rechner bin.

                    Kann aber bis morgen dauern

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • wendy2702W wendy2702

                      @etzeste13 kann ich machen sobald ich am Rechner bin.

                      Kann aber bis morgen dauern

                      E Online
                      E Online
                      etzeste13
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #62

                      @wendy2702 hat keine Eile, vielen Dank!!

                      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • E etzeste13

                        @wendy2702 hat keine Eile, vielen Dank!!

                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                        #63

                        @etzeste13 Hier die Scripte zum ändern der Wassertemperatur auf 45Grad

                        createState('Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback');
                        
                        // To use the `ByteLength` parser:
                        const SerialPort = require('serialport');
                        const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                        
                        var buffer = new Buffer(14);
                        buffer[0] = 0x10;
                        buffer[1] = 0x02;
                        buffer[2] = 0x01;
                        buffer[3] = 0x13;
                        buffer[4] = 0x01;
                        buffer[5] = 0x3b;
                        buffer[6] = 0x00;		// Fourth 2 Hex
                        buffer[7] = 0x00;		// Third 2 Hex
                        buffer[8] = 0x34;		//Second 2 Hex
                        buffer[9] = 0x42;		//First 2 Hex
                        buffer[10] = 0x10;
                        buffer[11] = 0x03;
                        buffer[12] = 0xc8;  	//CRC
                        buffer[13] = 0x72;		//CRC
                        const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB1", {
                            baudRate: 9600,
                            dataBits : 8,
                            parity : 'none',
                            stopBits: 1
                        //  flowControl : false
                        }, function (err) {
                            if (err) {
                        //        port.close();
                                return console.log('Error1: ', err.message);
                            }
                        
                            const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 11 }));
                            parser.on('data', function (data) {
                        		console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                        		var daten = data.toString('hex');
                        		setState('Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback', daten, true);
                        		//port.close();
                        	});
                        
                        	// Flush input
                        	port.flush();
                        
                        	// send Data
                        	    port.write(buffer, function(err) {
                        		    if (err) {
                        			    return console.log('Error on write: ', err.message);
                        		    }
                            
                        		    console.log('Daten send');
                        // 		    port.close();
                                });
                            });
                            
                        port.on('open', function() {
                        	console.log('Connected');
                        });
                        
                        port.on('error', function(err) {
                        	console.log('Error2: ', err.message);
                        //	port.close();
                        });
                        
                        // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                        onStop(function (callback) {
                        	if (port && port.isOpen) {
                        		port.close();
                        		console.log('port closed');
                        	}
                        });
                        
                        

                        Ändern der WW Temp auf 60 Grad:

                        createState('Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback');
                        
                        // To use the `ByteLength` parser:
                        const SerialPort = require('serialport');
                        const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                        
                        var buffer = new Buffer.alloc(14);
                        buffer[0] = 0x10;
                        buffer[1] = 0x02;
                        buffer[2] = 0x01;
                        buffer[3] = 0x13;
                        buffer[4] = 0x01;
                        buffer[5] = 0x3b;
                        buffer[6] = 0x00;
                        buffer[7] = 0x00;
                        buffer[8] = 0x70;
                        buffer[9] = 0x42;
                        buffer[10] = 0x10;
                        buffer[11] = 0x03;
                        buffer[12] = 0xd0;
                        buffer[13] = 0x77;
                        const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB1", {
                            baudRate: 9600,
                            dataBits : 8,
                            parity : 'none',
                            stopBits: 1
                        //  flowControl : false
                        }, function (err) {
                            if (err) {
                        //        port.close();
                                return console.log('Error1: ', err.message);
                            }
                        
                            const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 11 }));
                            parser.on('data', function (data) {
                        		console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                        		var daten = data.toString('hex');
                        		setState('Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback', daten, true);
                        		//port.close();
                        	});
                        
                        	// Flush input
                        	port.flush();
                        
                        	// send Data
                        	    port.write(buffer, function(err) {
                        		    if (err) {
                        			    return console.log('Error on write: ', err.message);
                        		    }
                            
                        		    console.log('Daten send');
                        // 		    port.close();
                                });
                            });
                            
                        port.on('open', function() {
                        	console.log('Connected');
                        });
                        
                        port.on('error', function(err) {
                        	console.log('Error2: ', err.message);
                        //	port.close();
                        });
                        
                        // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                        onStop(function (callback) {
                        	if (port && port.isOpen) {
                        		port.close();
                        		console.log('port closed');
                        	}
                        });
                        
                        

                        Hier noch das Blockly welches ich zum aktivieren des jeweiligen Scriptes 45 oder 60 Grad verwende:

                        <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                          <block type="on_ext" id="V6BqryszrMeeFX,Sy%xw" x="-512" y="488">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                            <field name="CONDITION">ne</field>
                            <field name="ACK_CONDITION"></field>
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="=M47K)L7rrxsX8pLE9})">
                                <field name="oid">javascript.0.PV_Anlage.Einspeisung_3800</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="debug" id="B1S7oi%8O+cxM6SLtU!Q">
                                <field name="Severity">log</field>
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id=";g|kjZWh]2RXP;a@G_uk">
                                    <field name="TEXT">Einspeisung wurde geändert</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id=".t=J|`_6J8VOJ?~8|7qA">
                                    <mutation elseif="1"></mutation>
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id="*xiaqyx**4fSL*m^q,`o" inline="false">
                                        <field name="OP">AND</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="Mq3mkgQTGSL9XAlw*^Oz">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="#pTy1/ou8`patf9EW/*3">
                                                <field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Einspeisung_3800</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="Z4G({IB7kYV(o=q)U8{t">
                                                <field name="BOOL">TRUE</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_operation" id="Id9-8}n38iefU10~6QMr" inline="false">
                                            <field name="OP">AND</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="wEy4d/,l-bZNx+YdNIvd">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="pBh2S(ANz-IS27mpCuL9">
                                                    <field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">javascript.2.Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="TP6vX3vX/,dYJ+E!}Aj1">
                                                    <field name="NUM">45</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="SMX!U:BxiHQDGwOmwkid">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="5SG1UhY^/l#Js(TLKYMC">
                                                    <field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="Zbu%BV(R+_r07A^j]vxU">
                                                    <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="debug" id="+R/OA%?:XzdKh^hPD)sY">
                                        <field name="Severity">log</field>
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="/zY7KYx1kC[cVbDn5s_S">
                                            <field name="TEXT">WW_Temp auf 60 Grad</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id=".U5ip()a_nO9Ll5E6G]j">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="logic_boolean" id="9Y*u49L6eUCE?20o`@#!">
                                                <field name="BOOL">TRUE</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="lxL)IzsNK-y@gnE_e3_w">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                                                <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                                <field name="DELAY_MS">2</field>
                                                <field name="UNIT">sec</field>
                                                <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="logic_boolean" id="TH[QO~20P~4TTb95Bw;n">
                                                    <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="telegram" id="%X.W)i7u8GeMt#fiMRx;">
                                                    <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                    <field name="LOG"></field>
                                                    <field name="SILENT">FALSE</field>
                                                    <field name="PARSEMODE">default</field>
                                                    <value name="MESSAGE">
                                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="7}fojKny.rPqem.5aqT:">
                                                        <field name="TEXT">Warmwasser auf 60 Grad</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text_join" id="K}C(2Y.@x,Ql!cOF.RMr">
                                                        <mutation items="2"></mutation>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="5.NQc}CgB%m#2?Lb1LQ(">
                                                            <field name="TEXT">WW_Temp auf 60 Grad + Einspeisung = </field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="get_value" id="CUCFreGopoU((.DL-Qud">
                                                            <field name="ATTR">val</field>
                                                            <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Einspeisung</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                      <block type="logic_operation" id="gVEJ=XAwJlH:iV;A:DBE" inline="false">
                                        <field name="OP">AND</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="cVt(gMvq6EY?}DIetmrJ">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="xDgZNG=yLZcZc#Pq{^tD">
                                                <field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Einspeisung_3800</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="/2EI%RN+~.c0x@PGvrHH">
                                                <field name="BOOL">FALSE</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_operation" id=",4eHLc6AlyD}+*Dl|@|f" inline="false">
                                            <field name="OP">AND</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="f?;c7E)+SLgLa-{J26)2">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="/rHPckIaJ(O/4uOp0gWQ">
                                                    <field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">javascript.2.Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="@z0UegGcE:Kd^)f(DizY">
                                                    <field name="NUM">60</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="xc;VK/Jb]VbTZKUl)Vz=">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="H9O)m1_/Y7V,v{asICQh">
                                                    <field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="lq@#3W%Oz_qU/*Ir-4D-">
                                                    <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO1">
                                      <block type="debug" id="ZrP*jfWeO*s6g+kL^tkL">
                                        <field name="Severity">log</field>
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="@{3v:Uo?[a5]ByUs_8=O">
                                            <field name="TEXT">WW_Temp auf 45 Grad</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="u5A[p?6K04J^,vkG1B}e">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
                                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="logic_boolean" id="=BnP!y4via/aVR6;2|fF">
                                                <field name="BOOL">TRUE</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="nKR}PhGhwIcUCor]+9Qb">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
                                                <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                                <field name="DELAY_MS">2</field>
                                                <field name="UNIT">sec</field>
                                                <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="logic_boolean" id="S2Oei^q~5RKWlV.?1!uW">
                                                    <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="telegram" id="{)gyzCn_JPH)`^~{aZy|">
                                                    <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                    <field name="LOG"></field>
                                                    <field name="SILENT">FALSE</field>
                                                    <field name="PARSEMODE">default</field>
                                                    <value name="MESSAGE">
                                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="S[hZ_Enkhgjy|,Az%Z0`">
                                                        <field name="TEXT">Warmwasser auf 45 Grad</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text_join" id="J_~b.cn+jZHlitP@9)7]">
                                                        <mutation items="2"></mutation>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="q@)Gp:=Y!0o[sp3c6RX+">
                                                            <field name="TEXT">WW_Temp auf 45 Grad + Bezug = </field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="get_value" id="_LRul:uG=[3T2;wM~iih">
                                                            <field name="ATTR">val</field>
                                                            <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Bezug</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        

                        Auf welchen Datenpunkt du triggerst und natürlich die Namen der Scripte musst du noch anpassen.

                        Die Scripte zum Auslesen der WP sind hier:

                        Scripte Waterkotte auslesen

                        Möglich das man das alles Schöner programmieren kann aber ich nicht und so läuft es halt bei mir im großen und ganzen Problemlos.

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W wendy2702

                          @etzeste13 Hier die Scripte zum ändern der Wassertemperatur auf 45Grad

                          createState('Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback');
                          
                          // To use the `ByteLength` parser:
                          const SerialPort = require('serialport');
                          const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                          
                          var buffer = new Buffer(14);
                          buffer[0] = 0x10;
                          buffer[1] = 0x02;
                          buffer[2] = 0x01;
                          buffer[3] = 0x13;
                          buffer[4] = 0x01;
                          buffer[5] = 0x3b;
                          buffer[6] = 0x00;		// Fourth 2 Hex
                          buffer[7] = 0x00;		// Third 2 Hex
                          buffer[8] = 0x34;		//Second 2 Hex
                          buffer[9] = 0x42;		//First 2 Hex
                          buffer[10] = 0x10;
                          buffer[11] = 0x03;
                          buffer[12] = 0xc8;  	//CRC
                          buffer[13] = 0x72;		//CRC
                          const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB1", {
                              baudRate: 9600,
                              dataBits : 8,
                              parity : 'none',
                              stopBits: 1
                          //  flowControl : false
                          }, function (err) {
                              if (err) {
                          //        port.close();
                                  return console.log('Error1: ', err.message);
                              }
                          
                              const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 11 }));
                              parser.on('data', function (data) {
                          		console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                          		var daten = data.toString('hex');
                          		setState('Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback', daten, true);
                          		//port.close();
                          	});
                          
                          	// Flush input
                          	port.flush();
                          
                          	// send Data
                          	    port.write(buffer, function(err) {
                          		    if (err) {
                          			    return console.log('Error on write: ', err.message);
                          		    }
                              
                          		    console.log('Daten send');
                          // 		    port.close();
                                  });
                              });
                              
                          port.on('open', function() {
                          	console.log('Connected');
                          });
                          
                          port.on('error', function(err) {
                          	console.log('Error2: ', err.message);
                          //	port.close();
                          });
                          
                          // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                          onStop(function (callback) {
                          	if (port && port.isOpen) {
                          		port.close();
                          		console.log('port closed');
                          	}
                          });
                          
                          

                          Ändern der WW Temp auf 60 Grad:

                          createState('Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback');
                          
                          // To use the `ByteLength` parser:
                          const SerialPort = require('serialport');
                          const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                          
                          var buffer = new Buffer.alloc(14);
                          buffer[0] = 0x10;
                          buffer[1] = 0x02;
                          buffer[2] = 0x01;
                          buffer[3] = 0x13;
                          buffer[4] = 0x01;
                          buffer[5] = 0x3b;
                          buffer[6] = 0x00;
                          buffer[7] = 0x00;
                          buffer[8] = 0x70;
                          buffer[9] = 0x42;
                          buffer[10] = 0x10;
                          buffer[11] = 0x03;
                          buffer[12] = 0xd0;
                          buffer[13] = 0x77;
                          const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB1", {
                              baudRate: 9600,
                              dataBits : 8,
                              parity : 'none',
                              stopBits: 1
                          //  flowControl : false
                          }, function (err) {
                              if (err) {
                          //        port.close();
                                  return console.log('Error1: ', err.message);
                              }
                          
                              const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 11 }));
                              parser.on('data', function (data) {
                          		console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                          		var daten = data.toString('hex');
                          		setState('Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback', daten, true);
                          		//port.close();
                          	});
                          
                          	// Flush input
                          	port.flush();
                          
                          	// send Data
                          	    port.write(buffer, function(err) {
                          		    if (err) {
                          			    return console.log('Error on write: ', err.message);
                          		    }
                              
                          		    console.log('Daten send');
                          // 		    port.close();
                                  });
                              });
                              
                          port.on('open', function() {
                          	console.log('Connected');
                          });
                          
                          port.on('error', function(err) {
                          	console.log('Error2: ', err.message);
                          //	port.close();
                          });
                          
                          // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                          onStop(function (callback) {
                          	if (port && port.isOpen) {
                          		port.close();
                          		console.log('port closed');
                          	}
                          });
                          
                          

                          Hier noch das Blockly welches ich zum aktivieren des jeweiligen Scriptes 45 oder 60 Grad verwende:

                          <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                            <block type="on_ext" id="V6BqryszrMeeFX,Sy%xw" x="-512" y="488">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                              <field name="CONDITION">ne</field>
                              <field name="ACK_CONDITION"></field>
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="=M47K)L7rrxsX8pLE9})">
                                  <field name="oid">javascript.0.PV_Anlage.Einspeisung_3800</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="debug" id="B1S7oi%8O+cxM6SLtU!Q">
                                  <field name="Severity">log</field>
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id=";g|kjZWh]2RXP;a@G_uk">
                                      <field name="TEXT">Einspeisung wurde geändert</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id=".t=J|`_6J8VOJ?~8|7qA">
                                      <mutation elseif="1"></mutation>
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_operation" id="*xiaqyx**4fSL*m^q,`o" inline="false">
                                          <field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="Mq3mkgQTGSL9XAlw*^Oz">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="#pTy1/ou8`patf9EW/*3">
                                                  <field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Einspeisung_3800</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="Z4G({IB7kYV(o=q)U8{t">
                                                  <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_operation" id="Id9-8}n38iefU10~6QMr" inline="false">
                                              <field name="OP">AND</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="wEy4d/,l-bZNx+YdNIvd">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="pBh2S(ANz-IS27mpCuL9">
                                                      <field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">javascript.2.Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="TP6vX3vX/,dYJ+E!}Aj1">
                                                      <field name="NUM">45</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id="SMX!U:BxiHQDGwOmwkid">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="5SG1UhY^/l#Js(TLKYMC">
                                                      <field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="Zbu%BV(R+_r07A^j]vxU">
                                                      <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="debug" id="+R/OA%?:XzdKh^hPD)sY">
                                          <field name="Severity">log</field>
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="/zY7KYx1kC[cVbDn5s_S">
                                              <field name="TEXT">WW_Temp auf 60 Grad</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id=".U5ip()a_nO9Ll5E6G]j">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                                              <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="logic_boolean" id="9Y*u49L6eUCE?20o`@#!">
                                                  <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="lxL)IzsNK-y@gnE_e3_w">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                  <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                                                  <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                                  <field name="DELAY_MS">2</field>
                                                  <field name="UNIT">sec</field>
                                                  <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="logic_boolean" id="TH[QO~20P~4TTb95Bw;n">
                                                      <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="telegram" id="%X.W)i7u8GeMt#fiMRx;">
                                                      <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                      <field name="LOG"></field>
                                                      <field name="SILENT">FALSE</field>
                                                      <field name="PARSEMODE">default</field>
                                                      <value name="MESSAGE">
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="7}fojKny.rPqem.5aqT:">
                                                          <field name="TEXT">Warmwasser auf 60 Grad</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="K}C(2Y.@x,Ql!cOF.RMr">
                                                          <mutation items="2"></mutation>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="5.NQc}CgB%m#2?Lb1LQ(">
                                                              <field name="TEXT">WW_Temp auf 60 Grad + Einspeisung = </field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="get_value" id="CUCFreGopoU((.DL-Qud">
                                                              <field name="ATTR">val</field>
                                                              <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Einspeisung</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_operation" id="gVEJ=XAwJlH:iV;A:DBE" inline="false">
                                          <field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="cVt(gMvq6EY?}DIetmrJ">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="xDgZNG=yLZcZc#Pq{^tD">
                                                  <field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Einspeisung_3800</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="/2EI%RN+~.c0x@PGvrHH">
                                                  <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_operation" id=",4eHLc6AlyD}+*Dl|@|f" inline="false">
                                              <field name="OP">AND</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="f?;c7E)+SLgLa-{J26)2">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="/rHPckIaJ(O/4uOp0gWQ">
                                                      <field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">javascript.2.Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="@z0UegGcE:Kd^)f(DizY">
                                                      <field name="NUM">60</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id="xc;VK/Jb]VbTZKUl)Vz=">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="H9O)m1_/Y7V,v{asICQh">
                                                      <field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="lq@#3W%Oz_qU/*Ir-4D-">
                                                      <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO1">
                                        <block type="debug" id="ZrP*jfWeO*s6g+kL^tkL">
                                          <field name="Severity">log</field>
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="@{3v:Uo?[a5]ByUs_8=O">
                                              <field name="TEXT">WW_Temp auf 45 Grad</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="u5A[p?6K04J^,vkG1B}e">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
                                              <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="logic_boolean" id="=BnP!y4via/aVR6;2|fF">
                                                  <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="nKR}PhGhwIcUCor]+9Qb">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
                                                  <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                                  <field name="DELAY_MS">2</field>
                                                  <field name="UNIT">sec</field>
                                                  <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="logic_boolean" id="S2Oei^q~5RKWlV.?1!uW">
                                                      <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="telegram" id="{)gyzCn_JPH)`^~{aZy|">
                                                      <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                      <field name="LOG"></field>
                                                      <field name="SILENT">FALSE</field>
                                                      <field name="PARSEMODE">default</field>
                                                      <value name="MESSAGE">
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="S[hZ_Enkhgjy|,Az%Z0`">
                                                          <field name="TEXT">Warmwasser auf 45 Grad</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="J_~b.cn+jZHlitP@9)7]">
                                                          <mutation items="2"></mutation>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="q@)Gp:=Y!0o[sp3c6RX+">
                                                              <field name="TEXT">WW_Temp auf 45 Grad + Bezug = </field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="get_value" id="_LRul:uG=[3T2;wM~iih">
                                                              <field name="ATTR">val</field>
                                                              <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Bezug</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          

                          Auf welchen Datenpunkt du triggerst und natürlich die Namen der Scripte musst du noch anpassen.

                          Die Scripte zum Auslesen der WP sind hier:

                          Scripte Waterkotte auslesen

                          Möglich das man das alles Schöner programmieren kann aber ich nicht und so läuft es halt bei mir im großen und ganzen Problemlos.

                          E Online
                          E Online
                          etzeste13
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #64

                          @wendy2702 @wendy2702 besten Dank für die Daten. Ich sehe mir das in den nächsten Tagen genauer an und gebe dir Feedback ob ich es auch zum laufen gebracht habe....:-)

                          Nochmals besten Dank für die rasche Hilfe!! vG Etze

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                            #65

                            Hallo @Axel-Koeneke , @pafra, @etzeste13 und alle
                            anderen Besitzer einer Waterkotte WP mit Resümat CD4 Steuerung.

                            Meine Aktuelle Frage hat nichts mit ioBroker sondern vielmehr mit der Heizung zu tun.

                            Zeichnet zufällig jemand von euch den Temperatur Verlauf Vorlauf / Rücklauf auf und eventuell auch noch Kompressor Zeiten usw. ?

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            E Axel KoenekeA 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W wendy2702

                              Hallo @Axel-Koeneke , @pafra, @etzeste13 und alle
                              anderen Besitzer einer Waterkotte WP mit Resümat CD4 Steuerung.

                              Meine Aktuelle Frage hat nichts mit ioBroker sondern vielmehr mit der Heizung zu tun.

                              Zeichnet zufällig jemand von euch den Temperatur Verlauf Vorlauf / Rücklauf auf und eventuell auch noch Kompressor Zeiten usw. ?

                              E Online
                              E Online
                              etzeste13
                              schrieb am zuletzt editiert von etzeste13
                              #66

                              Hallo @wendy2702

                              noch nicht, da ich leider noch keine Zeit gefunden habe die steuerung zu integrieren. Sobald ich das habe, werde ich diese Daten aber sicher mitschreiben.

                              Was ich dir sagen könnte wie lange pro Tag der Kompressor ca läuft, das sehe ich über den Stromverbrauch im Haus. lg

                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • E etzeste13

                                Hallo @wendy2702

                                noch nicht, da ich leider noch keine Zeit gefunden habe die steuerung zu integrieren. Sobald ich das habe, werde ich diese Daten aber sicher mitschreiben.

                                Was ich dir sagen könnte wie lange pro Tag der Kompressor ca läuft, das sehe ich über den Stromverbrauch im Haus. lg

                                P Offline
                                P Offline
                                PorterRicks
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #67

                                Tschuldigung, wenn ich mich da mal einklinke....

                                Für mein Empfinden "mißbraucht" ihr den IOBroker für Sachen, für die er eigentlich nicht gedacht ist. Soll der Broker dann inklusive Raspberry (oder anderem Host) direkt an der Wärmepumpe mit "serieller Verbindung" hängen?
                                Ihr geht über die serielle Schniittstelle des Raspi, kommuniziert mit der WP....decodiert die zurückgegebenen Daten usw usw.
                                Puh....dafür ist meiner Meinung der Broker nicht da. Er soll eigentlich nur "fertige" Daten entgegennehmen, diese ggf speichern und vllt auch grafisch darstellen.

                                Ich finde, das ist alles irgendwie unsauber.....sorry

                                Mein Lösungsansatz:
                                Zwischenschalten eines MiniConrollers direkt an der WP. (z.B. ein ESP 8266 mit WLan' wie den NodeMcu V3)
                                Dieser würde dann die eigentlich Kommunikation mit der WP über die serielle Schnittstelle erledigen und die aufbereiteten Daten z.B. per mqtt an den Broker per WLan schicken.

                                Dies nur mal als Denkanstoß....LG

                                AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #68

                                  @porterricks Hi,

                                  Danke für deinen Input auch wenn ich deinen Einwand nicht nachvollziehen bzw. verstehen kann.

                                  Wer sagt das der Broker nur "fertige" Daten entgegen nehmen kann/soll? Wäre das so bräuchte es aus meiner Sicht keinen Javascript, NodeRed etc. Adapter welcher es ermöglicht die verschiedensten Anforderung zusammen zu kontruieren.

                                  Aus sich der Wärmepumpe betrachtet liefert diese ja "fertige" Daten, halt kodiert. Ob ich diese nun mit zusätzlicher HW und auch SW auf einem ESP oder was auch immer dekodiere oder direkt in iobroker macht aus meiner Sicht keinen Unterschied... ausser das ich mir die zusätzliche HW/SW spare welche für deine Lösung notwendig wäre.

                                  Aber das ist nur meine Meinung und ich Denke viele wege führen nach Rom. Dieses "konstrukt" hier läuft bei mir schon solange Problemlos das ich es nicht mehr umstellen werde.

                                  Gruß

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • wendy2702W wendy2702

                                    @porterricks Hi,

                                    Danke für deinen Input auch wenn ich deinen Einwand nicht nachvollziehen bzw. verstehen kann.

                                    Wer sagt das der Broker nur "fertige" Daten entgegen nehmen kann/soll? Wäre das so bräuchte es aus meiner Sicht keinen Javascript, NodeRed etc. Adapter welcher es ermöglicht die verschiedensten Anforderung zusammen zu kontruieren.

                                    Aus sich der Wärmepumpe betrachtet liefert diese ja "fertige" Daten, halt kodiert. Ob ich diese nun mit zusätzlicher HW und auch SW auf einem ESP oder was auch immer dekodiere oder direkt in iobroker macht aus meiner Sicht keinen Unterschied... ausser das ich mir die zusätzliche HW/SW spare welche für deine Lösung notwendig wäre.

                                    Aber das ist nur meine Meinung und ich Denke viele wege führen nach Rom. Dieses "konstrukt" hier läuft bei mir schon solange Problemlos das ich es nicht mehr umstellen werde.

                                    Gruß

                                    P Offline
                                    P Offline
                                    PorterRicks
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #69

                                    @wendy2702
                                    na klar...wirst Du Dein running system nicht mehr umstellen...das wollte ich auch nicht erreichen mit meinen Aussagen.
                                    Für mich persönlich ist der Broker ein hervorragendes Programm, der die verschiedensten Smart-Home Systeme zusammenführt. Der mich mit Events auf die verschiedensten Situationen reagieren läßt, und auch mit der VIS ein tolles Hilfmittel für die Visualisierung bereitstellt. Ein Input-Output System ;)
                                    Und das Schöne: Der Broker läuft auf so gut wie jedem Betriebssystem...
                                    Wenn man jetzt innerhalb des Brokers Skripte für die "serielle Schnittstelle" programmiert, sind diese meist sehr Hardwarebezogen. Ein Umziehen auf einen anderen Host würde vermutlich dazu führen, dass das Skript angepasst werden müßte....aber sei es drum...ich möchte hier niemanden kritisieren sondern lediglich einen Denkanstoß geben
                                    Ähnlich wie beim ISO/OSI-Referenzmodell gehören der Umgang mit Schnittstellen usw. nicht zum Aufgabenbereich des Brokers...(zumindest nicht für den normalen Anwender)
                                    LG

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P PorterRicks

                                      Tschuldigung, wenn ich mich da mal einklinke....

                                      Für mein Empfinden "mißbraucht" ihr den IOBroker für Sachen, für die er eigentlich nicht gedacht ist. Soll der Broker dann inklusive Raspberry (oder anderem Host) direkt an der Wärmepumpe mit "serieller Verbindung" hängen?
                                      Ihr geht über die serielle Schniittstelle des Raspi, kommuniziert mit der WP....decodiert die zurückgegebenen Daten usw usw.
                                      Puh....dafür ist meiner Meinung der Broker nicht da. Er soll eigentlich nur "fertige" Daten entgegennehmen, diese ggf speichern und vllt auch grafisch darstellen.

                                      Ich finde, das ist alles irgendwie unsauber.....sorry

                                      Mein Lösungsansatz:
                                      Zwischenschalten eines MiniConrollers direkt an der WP. (z.B. ein ESP 8266 mit WLan' wie den NodeMcu V3)
                                      Dieser würde dann die eigentlich Kommunikation mit der WP über die serielle Schnittstelle erledigen und die aufbereiteten Daten z.B. per mqtt an den Broker per WLan schicken.

                                      Dies nur mal als Denkanstoß....LG

                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #70

                                      @porterricks sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                                      Er soll eigentlich nur "fertige" Daten entgegennehmen, diese ggf speichern und vllt auch grafisch darstellen.

                                      ioBroker an sich vermittelt zwischen verschiedenen Datenquellen und -senken. Wo diese Daten herkommen ist da erst mal egal. Dafür sind Adapter gedacht, oder eben auch in Einzelfällen Skripte, die sich von Adaptern erst mal nur dadurch unterscheiden, wie/wo sie laufen.
                                      Ich sehe das keineswegs so, dass das hier außerhalb des Aufgabenbereichs liegt.

                                      Wenn man jetzt innerhalb des Brokers Skripte für die "serielle Schnittstelle" programmiert, sind diese meist sehr Hardwarebezogen

                                      Würde ich so nicht unterschreiben. Es gibt diverse Adapter, die direkt über eine serielle Schnittstelle mit Hardware sprechen. Mit dem serialport-Modul ist das auch nicht hostbezogen.

                                      Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • E Online
                                        E Online
                                        etzeste13
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #71

                                        Hast du @wendy2702 Hallo weny2702,

                                        ich finde aktuell Zeit euer Projekte bei mir zu probieren.

                                        Damit ich nicht gleich am Anfang was falsch mache habe ich noch ein paar Fragen und hoffe du kannst hier helfen:

                                        Ich habe auch eine MultiHost Umgebung und bei mir soll die WP über einen USB-Serial Adapter an einen schon vorhandenen RasPi3B auf dem noch freien USB-Port angeschlossen werden, an den anderen 3Ports sich auch bereits USB-RS232 Adapter angeschlossen. (Lesen die Speicher der PV aus). Deshalb ist es wichtig, dass ich auch immen richtigen USB-Port anspreche, uns mit ...ttyUSBx ist das nicht eindeutig, weil die Reihenfolgen sich ändern können. Deshalb wollte ich dich fragen ob das verwendete Modul "serialport" hier auch "by path" angesprochen werden kann?

                                        Weiters wollte ich noch fragen, welche Module ich bei der 2ten JavaSkript-Instanz zwingend installieren muss, dass deine Skripts laufen.

                                        Du hast deine Datenpunkte unter" Waterkotte.Daten.xxxx" angelegt. Soweit ich weiß kann man nur unte userdata und javaskript selbst Datenpunkte anlegen. Hast du wirklich alles unter Waterkotte? Wenn ja, gibt es wichtige Sequenzen die im Code angepasst werden müssen?

                                        Welchen Datenpunkt setzt du, damit zu z.B. die Solltemperatur der Räume bzw. die Steilheit der Heizkurve verändern kannst. Ist das prinzipiell auch möglich?

                                        vG Etze

                                        Axel KoenekeA wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • wendy2702W wendy2702

                                          Hallo @Axel-Koeneke , @pafra, @etzeste13 und alle
                                          anderen Besitzer einer Waterkotte WP mit Resümat CD4 Steuerung.

                                          Meine Aktuelle Frage hat nichts mit ioBroker sondern vielmehr mit der Heizung zu tun.

                                          Zeichnet zufällig jemand von euch den Temperatur Verlauf Vorlauf / Rücklauf auf und eventuell auch noch Kompressor Zeiten usw. ?

                                          Axel KoenekeA Offline
                                          Axel KoenekeA Offline
                                          Axel Koeneke
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #72

                                          @wendy2702 Hallo Wendy, zur Zeit nicht , aber bis zur Umstellung (ich habe beim Server von VM auf LXC gewechselt), habe ich das immer gemacht und werde das auch demnächst wieder aktivieren. Was brauchst du denn genau? Evtl. kann ich im Archiv mal suchen...
                                          VG
                                          Axel

                                          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          647

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe