      Ralla66 Most Active @Humidor last edited by Ralla66

      @humidor

      Der Adapter zeigt default erst was nach 5 min an.
      Stelle die Telemetrieperiode in Tasmota zum testen mal auf 10.
      Also Daten updaten alle 10 Sekunden. Standart steht der auf 300 sec also 5 min.
      Besser ist immer in der Console zu schauen ob was per Mqtt gesendet wird.

      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @Ralla66 last edited by Humidor

        @ralla66 du meinst den Timeout im Sonoff Adapter ? wenn ich diesen verändere bekomme ich nur Error im Log (timeout)
        Objekte im ioBroker werden direkt aktualisiert, dh der mqtt geht sofort durch ohne Verzögerung.

        in der ESP Console sehe ich, egal was schaltet, immer nur "Power" und damit ein Name für Alles, was natürlich nicht funktionieren kann, dh ein Switch muss anders lauten als ein Relais....

        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @Humidor last edited by

          @humidor

          nein, unter logging other in Tasmota Telemetrieperiode

          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Humidor
            Humidor @Ralla66 last edited by Humidor

            @ralla66 OK gefunden, auf 10 gestellt, keine Veränderung gesehen

            Unbenannt.png Unbenannt 1.png

            im ioBroker sehe ich Power und Switch1, D2 = Relais_i, D3 = Switch
            in der Console vom ESP beim Schalten immer nur Power
            damit schaltet mir das Relais wenn ich den D3 schalte..

            ich sehe true/false bei Power im ioBroker so wie es am ESP passiert, ich kann auch aus ioBroker den Power schalten
            wenn ich den D3 benutze, schaltet mir Power, das Command steht in der Console, wird im ioBroker auch aktualisiert auf Power
            Switch1 im ioBroker interessiert nichts davon.

            dh ich muss dem ESP verklickern, dass der Switch = Switch1 heißen soll und nicht Power.

            OK, die 10s bedeuten, dass in der Console alle 10s den Status bekomme. dort sehe ich Switch1
            und sehe korrekt den Schaltzustand den ich gemacht habe mit Switch 1 ON/OFF, es schaltet zusätzlich noch Power.

            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @Humidor last edited by

              @humidor

              Bild switch, siehst das schalten dann in der Console und nach 10 sec im Adapter wenn gegen GND gezogen.

              Relay.jpg

              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Humidor
                Humidor @Ralla66 last edited by Humidor

                @ralla66
                im ioBroker Objekte, sehe ich den veränderten Schaltzustand sofort
                in der Console wird etwas verzögert eingetragen was passiert ist und der Status kommt nun alle 10s

                das Problem ist, dass Switch und Relais mit Power arbeiten, nicht Power/Power1/Power2....

                zum Verständnis: Wenn ich Switch manuell betätige, schaltet es Power ON und OFF, später kommt als Log der Zustand des Switch angezeigt

                D Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • D
                  Dan.Master @Humidor last edited by Dan.Master

                  @humidor Ganz ganz wichtig. Die Eingänge der ESP sind NICHT 5V tolerant. Es muss hier die 3,3V vom Board genommen werden. Dei Eingänge bzw der ESP wird so nicht lange Überleben. Es kann gut sein das es einige Zeit läuft, aber beim 5V Eingangsignal wird durch die interne Beschaltung auch die Betriebsspannung hochgezogen was zu komischen Verhalten des ESP als auch zu seiner Zerstörung führen kann.

                  Dies ist ausserhalb der Spezifiaktion der ESPs.

                  Ja der ESP hat eine 5V Versorgung die wird aber über einen Spannungregler auf 3.3V für die MCU geregelt, damit müssen dann auch die Eingänge beschaltet werden.

                  Gruß
                  DerDani

                  Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Humidor
                    Humidor @Dan.Master last edited by

                    @dan-master danke, schon bekannt, die Eingänge werden auch nicht mit Spannung beschalten. Wenn im Setup ein Switch konfiguriert ist, ist er automatisch true, ein Pullup-Widerstand wird drin sein und man schaltet mit GND.
                    Das funktioniert auch soweit, nur schaltet mir der Switch.... mein Relais ??

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @Humidor last edited by

                      @humidor

                      Sonoff Adapter

                      Sonoff Adapter.jpg

                      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Humidor
                        Humidor @Ralla66 last edited by Humidor

                        @ralla66
                        1 Switch, 1 Relais
                        der Switch kommt im ioBroker als Switch 1 und ist IMMER True
                        das Relais als Power und ich kann es schalten ABER AUCH DER SWITCH SCHALTET POWER und nicht Switch1

                        ich gebe auf D3 GND -> Power schaltet. Objekt Power wird True, Switch1 bleibt True
                        ich löse D3 GND -> Power schaltet. Objekt Power wird false, Switch1 bleibt True

                        Unbenannt.png Unbenannt 1.png

                        Das Problem ist hier nicht der ioBroker Adapter, es ist das was per Mqtt vom ESP gesendet wird, denn der macht nur Power und sonst nichts.
                        dh im ESP muss ein Bezug weg von Power zu Relais1 und Switch1 gemacht werden.

                        Ralla66 Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @Humidor last edited by Ralla66

                          @humidor

                          Einen Grundkurs von Tasmota kann ich hier nicht leisten.
                          hier lesen

                          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Humidor
                            Humidor @Humidor last edited by

                            @humidor Test mit 3 Relais und 2 Switch
                            die Power ändern sich auf Power 1-3 für das Relais
                            Switch 1 und 2 schalten nun Power 1 und Power 2 .... also die Relais

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Humidor
                              Humidor @Ralla66 last edited by

                              @ralla66 sagte in ESP8266 Tasmoto und ioBroker Sonoff ?:

                              @humidor

                              Einen Grundkurs von Tasmota kann ich hier nicht leisten.
                              hier lesen

                              ahh, super, da haben wir es auch schon
                              https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/

                              SwitchMode 15
                              Send only MQTT message on switch change. This will stop the switch from controlling power outputs.
                              

                              OK, das hat nun den Zusammenhang zum Relais eliminiert, die Relais schalten nicht mehr
                              es wurden Objekte hinzugefügt, Switch1_Action mit State "TOGGLE"
                              dh nun muss ich weiter rausfinden was ich da wieder umstellen muss...

                              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active @Humidor last edited by

                                @humidor

                                ist ja dein Projekt, lesen und testen gehört dazu.
                                Sonst könnte das ja jeder. 🙂

                                Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Humidor
                                  Humidor @Ralla66 last edited by

                                  @ralla66 sagte in ESP8266 Tasmoto und ioBroker Sonoff ?:

                                  @humidor

                                  ist ja dein Projekt, lesen und testen gehört dazu.
                                  Sonst könnte das ja jeder. 🙂

                                  Richtig, nun hab ichs auch schon gefunden, etwas verwirrend, aber nun läuft es 👍

                                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Ralla66
                                    Ralla66 Most Active @Humidor last edited by

                                    @humidor

                                    Top,
                                    Tipp der Woche, lesen im Datasheet welchen Strom der Pin kann 🙂
                                    hier

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • First post
                                      Last post

                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate
                                    FAQ Cloud / IOT
                                    HowTo: Node.js-Update
                                    HowTo: Backup/Restore
                                    Downloads
                                    BLOG

                                    807
                                    Online

                                    31.9k
                                    Users

                                    80.2k
                                    Topics

                                    1.3m
                                    Posts

                                    3
                                    24
                                    709
                                    Loading More Posts
                                    • Oldest to Newest
                                    • Newest to Oldest
                                    • Most Votes
                                    Reply
                                    • Reply as topic
                                    Log in to reply
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                    The ioBroker Community 2014-2023
                                    logo