      @ralla66 hab da noch ein paar Fehler gemacht

      neu den ESP geflashed, D3 als Switch konfiguriert

      wenn ich nun den D3 auf GND ziehe, sehe ich Power ON, sonst Power OFF
      auch im ioBroker

      puhhh, ok, schön langsam wirds 😉

      im ioBroker wurde aber für den Switch 1 ein eigenes Objekt angelegt, das wird damit aber nicht verwendet, ist hier der Unterschied zu Sonoff (Adapter) und ich kann das so nicht weiter beeinflussen?

      Füge ich ein Relais_1 hinzu, läuft das auch über Power. dh das überschneidet sich und ist damit nicht eindeutig. Woran liegt das, am Adapter oder am Mqtt was vom ESP raus kommt?
      Nachdem in der Console vom ESP immer Power steht (egal was ich schalte), liegt es wohl daran.
      dh es muss ein Bezug vom Dx (GPIOx) zum "Power" x? oder Switch x hergestellt werden am ESP. Tja wie geht das ?

      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Humidor last edited by Ralla66

        @humidor

        Der Adapter zeigt default erst was nach 5 min an.
        Stelle die Telemetrieperiode in Tasmota zum testen mal auf 10.
        Also Daten updaten alle 10 Sekunden. Standart steht der auf 300 sec also 5 min.
        Besser ist immer in der Console zu schauen ob was per Mqtt gesendet wird.

        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @Ralla66 last edited by Humidor

          @ralla66 du meinst den Timeout im Sonoff Adapter ? wenn ich diesen verändere bekomme ich nur Error im Log (timeout)
          Objekte im ioBroker werden direkt aktualisiert, dh der mqtt geht sofort durch ohne Verzögerung.

          in der ESP Console sehe ich, egal was schaltet, immer nur "Power" und damit ein Name für Alles, was natürlich nicht funktionieren kann, dh ein Switch muss anders lauten als ein Relais....

          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @Humidor last edited by

            @humidor

            nein, unter logging other in Tasmota Telemetrieperiode

            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Humidor
              Humidor @Ralla66 last edited by Humidor

              @ralla66 OK gefunden, auf 10 gestellt, keine Veränderung gesehen

              Unbenannt.png Unbenannt 1.png

              im ioBroker sehe ich Power und Switch1, D2 = Relais_i, D3 = Switch
              in der Console vom ESP beim Schalten immer nur Power
              damit schaltet mir das Relais wenn ich den D3 schalte..

              ich sehe true/false bei Power im ioBroker so wie es am ESP passiert, ich kann auch aus ioBroker den Power schalten
              wenn ich den D3 benutze, schaltet mir Power, das Command steht in der Console, wird im ioBroker auch aktualisiert auf Power
              Switch1 im ioBroker interessiert nichts davon.

              dh ich muss dem ESP verklickern, dass der Switch = Switch1 heißen soll und nicht Power.

              OK, die 10s bedeuten, dass in der Console alle 10s den Status bekomme. dort sehe ich Switch1
              und sehe korrekt den Schaltzustand den ich gemacht habe mit Switch 1 ON/OFF, es schaltet zusätzlich noch Power.

              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @Humidor last edited by

                @humidor

                Bild switch, siehst das schalten dann in der Console und nach 10 sec im Adapter wenn gegen GND gezogen.

                Relay.jpg

                Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Humidor
                  Humidor @Ralla66 last edited by Humidor

                  @ralla66
                  im ioBroker Objekte, sehe ich den veränderten Schaltzustand sofort
                  in der Console wird etwas verzögert eingetragen was passiert ist und der Status kommt nun alle 10s

                  das Problem ist, dass Switch und Relais mit Power arbeiten, nicht Power/Power1/Power2....

                  zum Verständnis: Wenn ich Switch manuell betätige, schaltet es Power ON und OFF, später kommt als Log der Zustand des Switch angezeigt

                  D Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    Dan.Master @Humidor last edited by Dan.Master

                    @humidor Ganz ganz wichtig. Die Eingänge der ESP sind NICHT 5V tolerant. Es muss hier die 3,3V vom Board genommen werden. Dei Eingänge bzw der ESP wird so nicht lange Überleben. Es kann gut sein das es einige Zeit läuft, aber beim 5V Eingangsignal wird durch die interne Beschaltung auch die Betriebsspannung hochgezogen was zu komischen Verhalten des ESP als auch zu seiner Zerstörung führen kann.

                    Dies ist ausserhalb der Spezifiaktion der ESPs.

                    Ja der ESP hat eine 5V Versorgung die wird aber über einen Spannungregler auf 3.3V für die MCU geregelt, damit müssen dann auch die Eingänge beschaltet werden.

                    Gruß
                    DerDani

                    Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Humidor
                      Humidor @Dan.Master last edited by

                      @dan-master danke, schon bekannt, die Eingänge werden auch nicht mit Spannung beschalten. Wenn im Setup ein Switch konfiguriert ist, ist er automatisch true, ein Pullup-Widerstand wird drin sein und man schaltet mit GND.
                      Das funktioniert auch soweit, nur schaltet mir der Switch.... mein Relais ??

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @Humidor last edited by

                        @humidor

                        Sonoff Adapter

                        Sonoff Adapter.jpg

                        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Humidor
                          Humidor @Ralla66 last edited by Humidor

                          @ralla66
                          1 Switch, 1 Relais
                          der Switch kommt im ioBroker als Switch 1 und ist IMMER True
                          das Relais als Power und ich kann es schalten ABER AUCH DER SWITCH SCHALTET POWER und nicht Switch1

                          ich gebe auf D3 GND -> Power schaltet. Objekt Power wird True, Switch1 bleibt True
                          ich löse D3 GND -> Power schaltet. Objekt Power wird false, Switch1 bleibt True

                          Unbenannt.png Unbenannt 1.png

                          Das Problem ist hier nicht der ioBroker Adapter, es ist das was per Mqtt vom ESP gesendet wird, denn der macht nur Power und sonst nichts.
                          dh im ESP muss ein Bezug weg von Power zu Relais1 und Switch1 gemacht werden.

                          Ralla66 Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @Humidor last edited by Ralla66

                            @humidor

                            Einen Grundkurs von Tasmota kann ich hier nicht leisten.
                            hier lesen

                            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Humidor
                              Humidor @Humidor last edited by

                              @humidor Test mit 3 Relais und 2 Switch
                              die Power ändern sich auf Power 1-3 für das Relais
                              Switch 1 und 2 schalten nun Power 1 und Power 2 .... also die Relais

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Humidor
                                Humidor @Ralla66 last edited by

                                @ralla66 sagte in ESP8266 Tasmoto und ioBroker Sonoff ?:

                                @humidor

                                Einen Grundkurs von Tasmota kann ich hier nicht leisten.
                                hier lesen

                                ahh, super, da haben wir es auch schon
                                https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/

                                SwitchMode 15
                                Send only MQTT message on switch change. This will stop the switch from controlling power outputs.
                                

                                OK, das hat nun den Zusammenhang zum Relais eliminiert, die Relais schalten nicht mehr
                                es wurden Objekte hinzugefügt, Switch1_Action mit State "TOGGLE"
                                dh nun muss ich weiter rausfinden was ich da wieder umstellen muss...

                                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active @Humidor last edited by

                                  @humidor

                                  ist ja dein Projekt, lesen und testen gehört dazu.
                                  Sonst könnte das ja jeder. 🙂

                                  Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Humidor
                                    Humidor @Ralla66 last edited by

                                    @ralla66 sagte in ESP8266 Tasmoto und ioBroker Sonoff ?:

                                    @humidor

                                    ist ja dein Projekt, lesen und testen gehört dazu.
                                    Sonst könnte das ja jeder. 🙂

                                    Richtig, nun hab ichs auch schon gefunden, etwas verwirrend, aber nun läuft es 👍

                                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Ralla66
                                      Ralla66 Most Active @Humidor last edited by

                                      @humidor

                                      Top,
                                      Tipp der Woche, lesen im Datasheet welchen Strom der Pin kann 🙂
                                      hier

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • First post
                                        Last post

                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate
                                      FAQ Cloud / IOT
                                      HowTo: Node.js-Update
                                      HowTo: Backup/Restore
                                      Downloads
                                      BLOG

                                      884
                                      Online

                                      31.9k
                                      Users

                                      80.1k
                                      Topics

                                      1.3m
                                      Posts

                                      3
                                      24
                                      709
                                      Loading More Posts
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                      The ioBroker Community 2014-2023
                                      logo