      Übrigens als kleiner Tipp für die die die Pumpe UND PH803W zusammen schalten wollen über ioBroker - aktuell Spammt der Adapter so ein bissl das Log wenn das gerät aus ist. Das kann ich noch wegmachen und nur einmal die Stunde so so was loggen als Fehler (oder reicht info.connection als Überwachungsstand?).
      Ich schalte jetzt schon Pumpe und PH803 testweise zusammen. Ich hab dann in diese Zeitsteuerung auch den Adapter mit reingenommen. Ihr könnt "system.adapter.pj803w.0.alive" auch beschreiben ... true für an, false für aus 🙂 ack muss false sein wie bei allen Steueraktionen auch. So schalte ich den Adapter aus wenn das Gerät eh aus ist.

      Vllt hilfts jemandem

      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • V
        vowchr @apollon77 last edited by

        @apollon77 werd ich ausprobieren, danke für den tipp!

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ?
          A Former User @apollon77 last edited by

          @apollon77 das ist ein guter tipp, da muss ich keine extra Wlan Steckdose für den ph803 nehmen.
          Werde es heute Nachmittag direkt testen. Danke für den Hinweis

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by

            @apollon77 sagte in PH-Messung:

            Musste auch 3 versuche machen bis es plötzlich tat.

            dann musst du es doch ins discovery einbauen, damit es jeder ohne Hack nutzen kann. 😁

            apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • apollon77
              apollon77 @Homoran last edited by

              @homoran Naja Discovery geht ja auch nur wenn es im WLAN ist ... AM Ende könnte jemand mit viel Zeit mal per Wireshark mitschneiden wie das Pairing tut, dann kann man es nachbauen ... da fehlt mir gerade die Zeit zu (ggf auch wen "unbind" call den diese Android App da hat

              1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                @apollon77 sagte in PH-Messung:

                da fehlt mir gerade die Zeit zu

                dann mach mal Urlaub
                20210611_130627.jpg

                apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • apollon77
                  apollon77 @Homoran last edited by

                  @homoran Ist das ne Einladung? :-=

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by

                    @apollon77 sagte in PH-Messung:

                    @homoran Ist das ne Einladung? :-=

                    ich würde mich schon freuen, aber Fräulein Corona macht Zicken 😠

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • apollon77
                      apollon77 last edited by

                      So, langes Wochenende rum ... Umbau auch und scheinbar soweit alles Dicht.

                      Werte kamen auch rein ... mal weiter beobachten.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • C
                        Chaosbrother last edited by

                        Hallo ,
                        ihr seid der Wahnsinn.👍 . Vielen vielen Dank für eure Mühe und Danke für den Adapter. Habt ihr alle super gemacht.
                        DANKE💪
                        Gruß Chaosbrother

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • D
                          deta Most Active last edited by

                          Hallo Zusammen,

                          welche Erfahrung habt Ihr mit dem ph803w ? Wie genau ist der? Habt Ihr das mal verglichen?
                          Der ph803w kann der nur PH Messungen? Oder auch Chlor und Cyanursäure messen?

                          cu Deta

                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            Chaosbrother @deta last edited by

                            @deta Also bei mir stimmt die Messung mit Toleranz von 0,1. Bin zufrieden mit dem Gerät es steuert alles wie es soll.
                            Gemessen werden nur zwei Werte , PH und Redox , wobei man vom Redoxwert den Chlorgehalt ableiten kann.
                            Mehr Werte braucht man eigentlich nicht.

                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • apollon77
                              apollon77 last edited by

                              Ich muss meinen am Wochenende nochmal kalibrieren, der PH Wert ist komisch .... hatte aber jemand anders auch. Scheinbar sinnvoll zuerst gegen 4 und danachgegen 6,86 zu kalibrieren und nicht anders rum 🙂

                              C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • D
                                deta Most Active @Chaosbrother last edited by

                                @chaosbrother sagte in PH-Messung:

                                @deta Also bei mir stimmt die Messung mit Toleranz von 0,1. Bin zufrieden mit dem Gerät es steuert alles wie es soll.
                                Gemessen werden nur zwei Werte , PH und Redox , wobei man vom Redoxwert den Chlorgehalt ableiten kann.
                                Mehr Werte braucht man eigentlich nicht.

                                Danke also was ich gelesen habe je höher die Redox spannung ist, desto mehr Chlor ist im Becken. Weil besser Desinfektion ist.

                                Mh benutzt Ihr das für den Pool? Wenn ja wie habt Ihr die Sonden angebracht? In den Schläuchen zum Pool oder wo?

                                apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • apollon77
                                  apollon77 @deta last edited by

                                  @deta ich ganz "sauber" in ner Gemke Messzelle mit Bypass um Durchfluss zu minimierenIMG_0781.jpeg

                                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • C
                                    Chaosbrother @apollon77 last edited by Chaosbrother

                                    @apollon77 hi , ich hatte zuerst mit 4 dann mit 6,86 dann wieder mit 4. 803 steht auf 7,2. PH pendelt zwischen 7,17 und 7,2.
                                    Also die 7,17 nachdem die Dosierumpe lief. Mit dem Orp muss ich noch schauen. Mein 803 ist immer an , wenn die Pumpe steht bleibt der PH stehen und der Orp geht auf 730 hoch. Beim einschalten der Pumpe wandert er mit der Zeit auf 693. Hab aber noch zuviel Chlor drin , warte jetzt mal ab bis der Chlorgehalt in den passenden Bereich kommt dann geht es weiter.

                                    Übrigens vielen Dank für den Adapter.
                                    Gruß Chaosbrother

                                    apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • apollon77
                                      apollon77 @Chaosbrother last edited by

                                      @chaosbrother Ich hatte 6,86 und dann 4 kalibriert ... danach eingesetzt und aktuell ist der PH Wert 0,3-0,6 zu hoch vrglichen mit PoolLab. Daher will ich nochmal kalibrieren.

                                      Redox passt bei mir grob. Ich hab ja nen Chlorinator. Wenn also zB ganzer Tag Sonne auf Pool war und daher kein Chlor mehr drin startet er so bei 500-irgendwas und arbeitet sich dann hoch. Wenn ich morgens laufen lasse (und so kein Chlor weg war) dann ist er schneller wieder oben. Hatte gestern bei 750mV dann ca. 0,8ppm Chlor drin bei PH von 7,02 ... wenn er höher geht waren es bei ca. 800mV dann 1,x Chlor ... alsosoweit malplausibel ... aber sind ja auch nur 2 tage "Daten"

                                      apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Latzi
                                        Latzi @apollon77 last edited by

                                        @apollon77 sagte in PH-Messung:

                                        in ner Gemke Messzelle mit Bypass um Durchfluss zu minimieren

                                        Ingo, welchen Durchflussmessbereich hat dein Durchflussmesser?

                                        apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • apollon77
                                          apollon77 @Latzi last edited by

                                          @latzi Bis 4l/m ... passt weil laut einem anderen Forum wäre 120-600l/h sinnvoll ... also 2-10 ... habs so auf 2-3l/min gestellt

                                          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Latzi
                                            Latzi @apollon77 last edited by

                                            @apollon77
                                            Alles klar, vielen Dank!

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            485
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            47
                                            432
                                            63291
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo