Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

[Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
1.3k Beiträge 70 Kommentatoren 448.2k Aufrufe 54 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Sneak-L8

    @hardl die iobroker.kecontact-master.zip sagt mir nichts, sie ist nicht von mir. Da kann ich Dir nocht zu sagen. Das Webinterface der Keba ist m.W. immer nur eine Infoseite. Dort kannst Du nur aktuelle Werte ansehen. Steuern lässt sie sich nur mittels UDP-Kommandos.

    H Offline
    H Offline
    hardl
    schrieb am zuletzt editiert von
    #253

    @sneak-l8 Da hab ich einiges verwechselt, sorry.

    Nur die x-Series scheint das Webinterface mit den Einstellungen zu haben.
    Ein FW-Update hat abere gerade mit einem alten Windows-Rechner geklappt, auf einem Macbook nicht.

    Die iobroker.kecontact-master.zip stammt aus dem Download von der Seite https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact.
    Ich habe fälschlicherweise geglaubt, dass das die zugehörige VIS beinhaltet.

    Gibt es eine Visualisierung zum Adapter oder braucht man die gar nicht?

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • H hardl

      @sneak-l8 Da hab ich einiges verwechselt, sorry.

      Nur die x-Series scheint das Webinterface mit den Einstellungen zu haben.
      Ein FW-Update hat abere gerade mit einem alten Windows-Rechner geklappt, auf einem Macbook nicht.

      Die iobroker.kecontact-master.zip stammt aus dem Download von der Seite https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact.
      Ich habe fälschlicherweise geglaubt, dass das die zugehörige VIS beinhaltet.

      Gibt es eine Visualisierung zum Adapter oder braucht man die gar nicht?

      S Offline
      S Offline
      Sneak-L8
      schrieb am zuletzt editiert von
      #254

      @hardl Ob die eine Visualisierung für den Adapter brauchst, bleibt Dir überlassen. Da gibt es nichts vordefiniertes. Du kannst wie bei allen Adaptern alle State in vis visualisieren. Dubist frei in Deinem Design, evtl. gibt es Beispiele von anderen.

      H 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Sneak-L8

        @hardl Ob die eine Visualisierung für den Adapter brauchst, bleibt Dir überlassen. Da gibt es nichts vordefiniertes. Du kannst wie bei allen Adaptern alle State in vis visualisieren. Dubist frei in Deinem Design, evtl. gibt es Beispiele von anderen.

        H Offline
        H Offline
        hardl
        schrieb am zuletzt editiert von
        #255

        @Sneak-L8 Ok, danke.
        Gibt es Erklärungen oder Anleitungen zu den Einstellungen bei PV-Bezug (z.B. Name des States, Schrittweite usw.) ?
        Ich konnte nur ReadMeDateien zu älteren Versionen des Adapters finden, bei denen scheinbar weniger Einstellmöglichkeiten vorhanden waren.

        Ist es gewollt, dass bei fehlenden oder falschen Einstellungen im PV-Bezug, auch im Passiv-Modus keine Ladung erfolgt?
        Ich habe z.B. den Fehler :
        "(17682) state [object Object] not found!"
        und dachte, dass zumindest im Passiv-Modus eine Ladung erfolgt, aber es ging erst nach Entfernen des Ethernet-Kabels.

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • H hardl

          @Sneak-L8 Ok, danke.
          Gibt es Erklärungen oder Anleitungen zu den Einstellungen bei PV-Bezug (z.B. Name des States, Schrittweite usw.) ?
          Ich konnte nur ReadMeDateien zu älteren Versionen des Adapters finden, bei denen scheinbar weniger Einstellmöglichkeiten vorhanden waren.

          Ist es gewollt, dass bei fehlenden oder falschen Einstellungen im PV-Bezug, auch im Passiv-Modus keine Ladung erfolgt?
          Ich habe z.B. den Fehler :
          "(17682) state [object Object] not found!"
          und dachte, dass zumindest im Passiv-Modus eine Ladung erfolgt, aber es ging erst nach Entfernen des Ethernet-Kabels.

          S Offline
          S Offline
          Sneak-L8
          schrieb am zuletzt editiert von
          #256

          @hardl Welche Version des Adapters nutzt du aktuell? Wo hast Du nach der Readme gesucht? Wenn Du im ioBroker auf den Adapter-Reiter gehst und dann das Fragezeichen beim Adapter anklickst, siehst Du die Readme der aktuell installierten Version.
          Dort und bei den Einstellungen solltest Du auch Infos zu den einzelnen Werten sehen. Bei der v1.1.2 hatten die mal gefehlt, aber 1.1.3 ist jetzt offiziell, solltest Du also zum Update angeboten werden.

          Die Ladung im Passivmodus ist nicht vom ioBroker abhängig. Auch das Netzwerkkabel sollte keine Rolle spielen. Im Passiv-Modus legst allein Du durch Schreiben einzelnen State fest, was die Box machen soll.

          Die von Dir genannte Fehlermeldung würde ich mir gerne näher anschauen. Dazu sollten im Log noch weitere Zeilen vom Adapter ausgegene worden sein. Poste diese doch hier (mit allen Spalten des Logs) oder schickt mir ne PN...

          H 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Sneak-L8

            @hardl Welche Version des Adapters nutzt du aktuell? Wo hast Du nach der Readme gesucht? Wenn Du im ioBroker auf den Adapter-Reiter gehst und dann das Fragezeichen beim Adapter anklickst, siehst Du die Readme der aktuell installierten Version.
            Dort und bei den Einstellungen solltest Du auch Infos zu den einzelnen Werten sehen. Bei der v1.1.2 hatten die mal gefehlt, aber 1.1.3 ist jetzt offiziell, solltest Du also zum Update angeboten werden.

            Die Ladung im Passivmodus ist nicht vom ioBroker abhängig. Auch das Netzwerkkabel sollte keine Rolle spielen. Im Passiv-Modus legst allein Du durch Schreiben einzelnen State fest, was die Box machen soll.

            Die von Dir genannte Fehlermeldung würde ich mir gerne näher anschauen. Dazu sollten im Log noch weitere Zeilen vom Adapter ausgegene worden sein. Poste diese doch hier (mit allen Spalten des Logs) oder schickt mir ne PN...

            H Offline
            H Offline
            hardl
            schrieb am zuletzt editiert von
            #257

            @sneak-l8 Ich nutze die 1.1.3 und bin über das ? beim Adapter in die Readme.
            Ich kann aber leider nichts zu Name des Stades für Netzbezug [Object object] oder -einspeisung finden oder Schrittweite oder Name des States für 1. Energiemeter finden.

            Einen S0-IN A habe ich über einen Solarlog in den Instanzen, aber wie kann ich den einfügen?

            Ich hatte gestern kurzfristig ein Testfahrzeug zur Verfügung und habe den einfach mal angeschlossen. Die Wallbox wurde vom Auto erkannt, aber der Ladevorgang nicht gestartet.
            Ich dachte mir, dass das an meinen fehlenden oder falschen Einstellungen lag und habe
            bei Passivmodus einen Haken gesetzt und die Wallbox neu gestartet, aber. kein Ladestart erfolgte. Nach dem Abziehen der Ethernet-Verbindung und einem Neustart konnte ich Laden.

            Hier noch die Fehlermeldungen in der fraglichen Zeit:

            2021-06-10 07:18:32.235 - info: kecontact.0 (30334) vehicle plugged to wallbox
            2021-06-10 07:34:11.910 - info: web.0 (605) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
            2021-06-10 07:45:23.188 - info: host.RMQ stopInstance system.adapter.kecontact.0 (force=false, process=true)
            2021-06-10 07:45:23.204 - info: kecontact.0 (30334) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2021-06-10 07:45:23.208 - info: kecontact.0 (30334) terminating
            2021-06-10 07:45:23.209 - info: kecontact.0 (30334) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2021-06-10 07:45:23.246 - info: host.RMQ stopInstance system.adapter.kecontact.0 send kill signal
            2021-06-10 07:45:23.880 - info: host.RMQ instance system.adapter.kecontact.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2021-06-10 07:45:26.329 - info: host.RMQ instance system.adapter.kecontact.0 started with pid 17682
            2021-06-10 07:45:33.226 - info: kecontact.0 (17682) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
            2021-06-10 07:45:33.306 - info: kecontact.0 (17682) starting charging station in active mode
            2021-06-10 07:45:33.310 - info: kecontact.0 (17682) amperage delta not speficied or too low, using default value of 500
            2021-06-10 07:45:33.311 - info: kecontact.0 (17682) minimum amperage not speficied or too low, using default value of 6000
            2021-06-10 07:45:33.471 - error: kecontact.0 (17682) state [object Object] not found!
            2021-06-10 07:45:33.472 - error: kecontact.0 (17682) state [object Object] not found!
            2021-06-10 07:45:50.300 - info: kecontact.0 (17682) Keba firmware check: latest firmware installed
            2021-06-10 07:45:59.212 - info: kecontact.0 (17682) stop charging
            2021-06-10 07:47:18.222 - info: host.RMQ stopInstance system.adapter.kecontact.0 (force=false, process=true)
            2021-06-10 07:47:18.241 - info: kecontact.0 (17682) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2021-06-10 07:47:18.249 - info: kecontact.0 (17682) terminating
            2021-06-10 07:47:18.251 - info: kecontact.0 (17682) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2021-06-10 07:47:18.294 - info: host.RMQ stopInstance system.adapter.kecontact.0 send kill signal
            2021-06-10 07:47:18.847 - info: host.RMQ instance system.adapter.kecontact.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2021-06-10 07:47:21.337 - info: host.RMQ instance system.adapter.kecontact.0 started with pid 17783
            2021-06-10 07:47:23.840 - info: kecontact.0 (17783) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
            2021-06-10 07:47:23.884 - info: kecontact.0 (17783) starting charging station in passive mode
            2021-06-10 07:47:55.896 - info: kecontact.0 (17783) Keba firmware check: latest firmware installed
            2021-06-10 07:55:58.782 - info: web.0 (605) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 iqontrol.0
            2021-06-10 08:01:11.351 - info: kecontact.0 (17783) vehicle unplugged from wallbox
            

            Gruß Reinhard

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • H hardl

              @sneak-l8 Ich nutze die 1.1.3 und bin über das ? beim Adapter in die Readme.
              Ich kann aber leider nichts zu Name des Stades für Netzbezug [Object object] oder -einspeisung finden oder Schrittweite oder Name des States für 1. Energiemeter finden.

              Einen S0-IN A habe ich über einen Solarlog in den Instanzen, aber wie kann ich den einfügen?

              Ich hatte gestern kurzfristig ein Testfahrzeug zur Verfügung und habe den einfach mal angeschlossen. Die Wallbox wurde vom Auto erkannt, aber der Ladevorgang nicht gestartet.
              Ich dachte mir, dass das an meinen fehlenden oder falschen Einstellungen lag und habe
              bei Passivmodus einen Haken gesetzt und die Wallbox neu gestartet, aber. kein Ladestart erfolgte. Nach dem Abziehen der Ethernet-Verbindung und einem Neustart konnte ich Laden.

              Hier noch die Fehlermeldungen in der fraglichen Zeit:

              2021-06-10 07:18:32.235 - info: kecontact.0 (30334) vehicle plugged to wallbox
              2021-06-10 07:34:11.910 - info: web.0 (605) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
              2021-06-10 07:45:23.188 - info: host.RMQ stopInstance system.adapter.kecontact.0 (force=false, process=true)
              2021-06-10 07:45:23.204 - info: kecontact.0 (30334) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-06-10 07:45:23.208 - info: kecontact.0 (30334) terminating
              2021-06-10 07:45:23.209 - info: kecontact.0 (30334) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-06-10 07:45:23.246 - info: host.RMQ stopInstance system.adapter.kecontact.0 send kill signal
              2021-06-10 07:45:23.880 - info: host.RMQ instance system.adapter.kecontact.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-06-10 07:45:26.329 - info: host.RMQ instance system.adapter.kecontact.0 started with pid 17682
              2021-06-10 07:45:33.226 - info: kecontact.0 (17682) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
              2021-06-10 07:45:33.306 - info: kecontact.0 (17682) starting charging station in active mode
              2021-06-10 07:45:33.310 - info: kecontact.0 (17682) amperage delta not speficied or too low, using default value of 500
              2021-06-10 07:45:33.311 - info: kecontact.0 (17682) minimum amperage not speficied or too low, using default value of 6000
              2021-06-10 07:45:33.471 - error: kecontact.0 (17682) state [object Object] not found!
              2021-06-10 07:45:33.472 - error: kecontact.0 (17682) state [object Object] not found!
              2021-06-10 07:45:50.300 - info: kecontact.0 (17682) Keba firmware check: latest firmware installed
              2021-06-10 07:45:59.212 - info: kecontact.0 (17682) stop charging
              2021-06-10 07:47:18.222 - info: host.RMQ stopInstance system.adapter.kecontact.0 (force=false, process=true)
              2021-06-10 07:47:18.241 - info: kecontact.0 (17682) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-06-10 07:47:18.249 - info: kecontact.0 (17682) terminating
              2021-06-10 07:47:18.251 - info: kecontact.0 (17682) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-06-10 07:47:18.294 - info: host.RMQ stopInstance system.adapter.kecontact.0 send kill signal
              2021-06-10 07:47:18.847 - info: host.RMQ instance system.adapter.kecontact.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-06-10 07:47:21.337 - info: host.RMQ instance system.adapter.kecontact.0 started with pid 17783
              2021-06-10 07:47:23.840 - info: kecontact.0 (17783) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
              2021-06-10 07:47:23.884 - info: kecontact.0 (17783) starting charging station in passive mode
              2021-06-10 07:47:55.896 - info: kecontact.0 (17783) Keba firmware check: latest firmware installed
              2021-06-10 07:55:58.782 - info: web.0 (605) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 iqontrol.0
              2021-06-10 08:01:11.351 - info: kecontact.0 (17783) vehicle unplugged from wallbox
              

              Gruß Reinhard

              S Offline
              S Offline
              Sneak-L8
              schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
              #258

              @hardl Hallo Reinhard, dann zeige doch mal, was Du bei der Readme siehst bzw. in den Einstellungen der Instanz. Bei mir steht bei jedem State eine Info und in der Readme ist es etwas allgemeiner beschrieben.
              Oder einst Du, dass Du nicht weißt, wie die State heißen ,die Dein EnergyMeter liefert? Das kann ich Dir leider auch nicht sagen. Die state findest Du unter dem Register "Objekte". Dort steht dann auch der Name des States.
              Schrittweite ist etwas, dass Du nach Deinen Wünschen einstellst, default sind 500mA.

              Der Fehler "state ... not found" kommt daher, dass ein von Dir eingetragener Name eines states in den Einstellungen so nicht exisitert. Warum da nicht der Name steht wundert mich. Denn zuvor wird geprüft, dass es sich um einen String handelt. Oder hast Du evtl. irgendwo den String "[object Object]" hinterlegt?

              H 3 Antworten Letzte Antwort
              0
              • S Sneak-L8

                @hardl Hallo Reinhard, dann zeige doch mal, was Du bei der Readme siehst bzw. in den Einstellungen der Instanz. Bei mir steht bei jedem State eine Info und in der Readme ist es etwas allgemeiner beschrieben.
                Oder einst Du, dass Du nicht weißt, wie die State heißen ,die Dein EnergyMeter liefert? Das kann ich Dir leider auch nicht sagen. Die state findest Du unter dem Register "Objekte". Dort steht dann auch der Name des States.
                Schrittweite ist etwas, dass Du nach Deinen Wünschen einstellst, default sind 500mA.

                Der Fehler "state ... not found" kommt daher, dass ein von Dir eingetragener Name eines states in den Einstellungen so nicht exisitert. Warum da nicht der Name steht wundert mich. Denn zuvor wird geprüft, dass es sich um einen String handelt. Oder hast Du evtl. irgendwo den String "[object Object]" hinterlegt?

                H Offline
                H Offline
                hardl
                schrieb am zuletzt editiert von
                #259

                @sneak-l8 Die Info:
                "Name des States für den Netzbezug des EnergyMeters. Werden Bezug und Einspeisung im selben State gespeichert und der Netzbezug ist positiv und die Einspeisung negativ, dann ist er hier nur anzugeben."
                Mir fehlt die Syntax der Eingabe.

                Bildschirmfoto 2021-06-11 um 20.28.50.png
                Der String "[object Object]" war bei mir vorgeblendet in "Name des States für Netzbezug" und im "Name des States für Netzeinspeisung"

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Sneak-L8

                  @hardl Hallo Reinhard, dann zeige doch mal, was Du bei der Readme siehst bzw. in den Einstellungen der Instanz. Bei mir steht bei jedem State eine Info und in der Readme ist es etwas allgemeiner beschrieben.
                  Oder einst Du, dass Du nicht weißt, wie die State heißen ,die Dein EnergyMeter liefert? Das kann ich Dir leider auch nicht sagen. Die state findest Du unter dem Register "Objekte". Dort steht dann auch der Name des States.
                  Schrittweite ist etwas, dass Du nach Deinen Wünschen einstellst, default sind 500mA.

                  Der Fehler "state ... not found" kommt daher, dass ein von Dir eingetragener Name eines states in den Einstellungen so nicht exisitert. Warum da nicht der Name steht wundert mich. Denn zuvor wird geprüft, dass es sich um einen String handelt. Oder hast Du evtl. irgendwo den String "[object Object]" hinterlegt?

                  H Offline
                  H Offline
                  hardl
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #260

                  @sneak-l8 Nach intensivem Suchen muss ich feststellen, dass ich von ganz falschen Voraussetzungen ausging. Der Solarlog ist ja gar nicht als EnergyMeter zu verstehen. Dort kann ich nur den Verbrauch auslesen, aber nicht Einspeisung und Netzbezug.
                  Ich werde mir zuerst überlegen, ob ich noch zusätzlich in ein EnergyMeter investiere.
                  Für Deine Hilfe vielen Dank.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Sneak-L8

                    @hardl Hallo Reinhard, dann zeige doch mal, was Du bei der Readme siehst bzw. in den Einstellungen der Instanz. Bei mir steht bei jedem State eine Info und in der Readme ist es etwas allgemeiner beschrieben.
                    Oder einst Du, dass Du nicht weißt, wie die State heißen ,die Dein EnergyMeter liefert? Das kann ich Dir leider auch nicht sagen. Die state findest Du unter dem Register "Objekte". Dort steht dann auch der Name des States.
                    Schrittweite ist etwas, dass Du nach Deinen Wünschen einstellst, default sind 500mA.

                    Der Fehler "state ... not found" kommt daher, dass ein von Dir eingetragener Name eines states in den Einstellungen so nicht exisitert. Warum da nicht der Name steht wundert mich. Denn zuvor wird geprüft, dass es sich um einen String handelt. Oder hast Du evtl. irgendwo den String "[object Object]" hinterlegt?

                    H Offline
                    H Offline
                    hardl
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #261

                    @sneak-l8 Es scheint doch mit dem Solarlog zu funktionieren.
                    Mit dem Eintrag unter Name des States für Netzbezug: solarlog.0.status.feed und
                    Name des States für 1. Energy Meter: solarlog.0.status.conspac
                    gibt es zumindest im Log keine Fehler mehr.
                    Testen kann ich leider ohne Kfz nicht.

                    S B 3 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • H hardl

                      @sneak-l8 Es scheint doch mit dem Solarlog zu funktionieren.
                      Mit dem Eintrag unter Name des States für Netzbezug: solarlog.0.status.feed und
                      Name des States für 1. Energy Meter: solarlog.0.status.conspac
                      gibt es zumindest im Log keine Fehler mehr.
                      Testen kann ich leider ohne Kfz nicht.

                      S Offline
                      S Offline
                      Sneak-L8
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #262

                      @hardl Wenn das die Namen der States für Netzbezug und einspeisung sidn, dann liegst du richtig. Aber Du hast recht, ohne Auto schwierig zu testen. Lade halt mal ein BEV zum Laden zu Dir ein :)

                      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Sneak-L8

                        @hardl Wenn das die Namen der States für Netzbezug und einspeisung sidn, dann liegst du richtig. Aber Du hast recht, ohne Auto schwierig zu testen. Lade halt mal ein BEV zum Laden zu Dir ein :)

                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #263

                        @sneak-l8 wird die aktuelle geladene Energie während der Ladung ausgelesen?
                        sry, konnte es noch nicht bei einer Ladung nachschauen
                        habe das Problem, dass wenn die Zoe Verbindung nicht fkt. er auf 100% lädt, da das Abbruchkriterium nicht erfüllt ist
                        nun dachte ich, ich weiß zu Beginn mind. den ungefähren Ladestand (kWh) der Batterie, nun könnte ich ein weiteres Abbruchkriterium mit der geladenen Leistung und damit erreichten Lade% berechnen. So mein Gedanke.

                        BG

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HumidorH Humidor

                          @sneak-l8 wird die aktuelle geladene Energie während der Ladung ausgelesen?
                          sry, konnte es noch nicht bei einer Ladung nachschauen
                          habe das Problem, dass wenn die Zoe Verbindung nicht fkt. er auf 100% lädt, da das Abbruchkriterium nicht erfüllt ist
                          nun dachte ich, ich weiß zu Beginn mind. den ungefähren Ladestand (kWh) der Batterie, nun könnte ich ein weiteres Abbruchkriterium mit der geladenen Leistung und damit erreichten Lade% berechnen. So mein Gedanke.

                          S Offline
                          S Offline
                          Sneak-L8
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #264

                          @humidor Ja, die wird ausgelesen, steht in kecontact.0.ePres

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • H hardl

                            @sneak-l8 Es scheint doch mit dem Solarlog zu funktionieren.
                            Mit dem Eintrag unter Name des States für Netzbezug: solarlog.0.status.feed und
                            Name des States für 1. Energy Meter: solarlog.0.status.conspac
                            gibt es zumindest im Log keine Fehler mehr.
                            Testen kann ich leider ohne Kfz nicht.

                            B Offline
                            B Offline
                            Betzi
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #265

                            @hardl Ich habe bei meinem Vater auch die P30 D-Edition in Verbindung mit dem Solarlog installiert. Surplus (Überschuss) wird mit Solarlog.0.status.feed beim Einspeispunkt richtig berechnet.
                            Allerdings gibt es ein Problem: Der Hausverbrauchszähler, welcher am Solarlog hängt, misst ja auch die Wallbox mit. Das wird im Adapter auch berücksichtigt, weil normal die aktuelle Ladeleistung der Wallbox bei der Berechnung von Surplus berücksichtigt wird. Allerdings hat die P30 D-Edition kein Energy-Meter verbaut und gibt daher an den Adapter immer die Leistung 0 mW zurück. Das führt zu einem Starten des Ladevorgangs und direkt wieder einem abbrechen.
                            @Sneak-L8 Ich will versuchen, die Ladeleistung selber aus der Vorgabe von curr (der vom Adapter für die Wallbox freigegebenen Leistung) zu berechnen. Das wird natürlich nicht so genau, weil sich das Auto evtl. weniger nimmt al freigegeben sind. Aber besser als nichts.
                            Ich hätte außerdem noch einen Vorschlag zur Erweiterung des Adapters: Einbindung des Potentialfreien Kontakts X1 zum Umschalten in den Passive-Mode und damit Freigabe der vollen Ladeleistung. Was meint ihr?
                            Übrigens: vielen Dank für die super Einbindung der Wallbox in ioBroker an alle Beteiligten!

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B Betzi

                              @hardl Ich habe bei meinem Vater auch die P30 D-Edition in Verbindung mit dem Solarlog installiert. Surplus (Überschuss) wird mit Solarlog.0.status.feed beim Einspeispunkt richtig berechnet.
                              Allerdings gibt es ein Problem: Der Hausverbrauchszähler, welcher am Solarlog hängt, misst ja auch die Wallbox mit. Das wird im Adapter auch berücksichtigt, weil normal die aktuelle Ladeleistung der Wallbox bei der Berechnung von Surplus berücksichtigt wird. Allerdings hat die P30 D-Edition kein Energy-Meter verbaut und gibt daher an den Adapter immer die Leistung 0 mW zurück. Das führt zu einem Starten des Ladevorgangs und direkt wieder einem abbrechen.
                              @Sneak-L8 Ich will versuchen, die Ladeleistung selber aus der Vorgabe von curr (der vom Adapter für die Wallbox freigegebenen Leistung) zu berechnen. Das wird natürlich nicht so genau, weil sich das Auto evtl. weniger nimmt al freigegeben sind. Aber besser als nichts.
                              Ich hätte außerdem noch einen Vorschlag zur Erweiterung des Adapters: Einbindung des Potentialfreien Kontakts X1 zum Umschalten in den Passive-Mode und damit Freigabe der vollen Ladeleistung. Was meint ihr?
                              Übrigens: vielen Dank für die super Einbindung der Wallbox in ioBroker an alle Beteiligten!

                              S Offline
                              S Offline
                              Sneak-L8
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #266

                              @betzi Ich glaube nicht, dass Du ohne EnergyMeter in der Wallbox da wirklich zum Ziel kommst. Gegen Ende wird die Ladeleistung weniger werden. Oder das Fahrzeug strtet nur im Notlademodus, oder zu hast im Auto die Ladeleistungsbegrenzung aktiviert.
                              Dann geht es ebenfalls wieder schief. Sobald das Auto voll geladen ist, wirst Du dann auch wieder PingPong spielen.
                              Dann taugt die D-Edition nicht wirklich zum Überschuss-Laden. Das wäre aber sehr schade...
                              Bist Du sicher, dass da nichts ermittelt wird? Hast Du mal alle states durchgechaut? Was sieht man auf dem Webfrontend der Wallbox?

                              Wegen X1: das wäre dann ein zweter Schalter parallel zum State. Aber wie sollen die beiden verknüpft werden. Dann müsste einer den anderen überstimmen. Ich kann ja den X1 (bzw. den physischen Schalter der daran angeschlossen wäre) bedienen, wenn jemand den state ändert ....

                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Sneak-L8

                                @betzi Ich glaube nicht, dass Du ohne EnergyMeter in der Wallbox da wirklich zum Ziel kommst. Gegen Ende wird die Ladeleistung weniger werden. Oder das Fahrzeug strtet nur im Notlademodus, oder zu hast im Auto die Ladeleistungsbegrenzung aktiviert.
                                Dann geht es ebenfalls wieder schief. Sobald das Auto voll geladen ist, wirst Du dann auch wieder PingPong spielen.
                                Dann taugt die D-Edition nicht wirklich zum Überschuss-Laden. Das wäre aber sehr schade...
                                Bist Du sicher, dass da nichts ermittelt wird? Hast Du mal alle states durchgechaut? Was sieht man auf dem Webfrontend der Wallbox?

                                Wegen X1: das wäre dann ein zweter Schalter parallel zum State. Aber wie sollen die beiden verknüpft werden. Dann müsste einer den anderen überstimmen. Ich kann ja den X1 (bzw. den physischen Schalter der daran angeschlossen wäre) bedienen, wenn jemand den state ändert ....

                                B Offline
                                B Offline
                                Betzi
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #267

                                @sneak-l8 Ja, bin mir leider sicher :-(
                                Habe deshalb sogar bei Keba angefragt, leider erst nachdem die Box da war. Wird leider von Kuba so nicht promotet im Werbematerial. Die Messeinheit fehlt komplett. Deshalb wird im Webfrontend auch bei allem "0" angezeigt. Sogar bei der Spannung.
                                Im Konkreten Fall bei uns wird es evtl. ohne gehen, da meine Eltern ohnehin nur 4,7 kWp haben und damit vermutlich ohnehin nur mit dem Mindeststrom von 6A auf zwei Phasen (eUp) laden werden. Ich denke nicht, dass da beim erreichen von 100% SOC die Leistung stark abnimmt. Aber bleibt abzuwarten. Evtl. programmiere ich mit Blockly nur einen Hysteresregler, der beim Übersteigen eines gewissen Überschusses das Laden starten und beim Überschreiten eines gewissen Netzbezugs wieder abschaltet. Nicht schön, aber besser als ein- und Ausstecken.
                                Für ein "richtiges" PV-geführtes Laden kann ich daher die P30 D-Edition niemandem empfehlen. Verstehe auch nicht, dass die überhaupt den Vorgaben entspricht...Viel bringt die Schnittstelle ja so wirklich nicht. Evtl. Baue ich noch ein Meter vor der Box ein. Auch ein Aufwand, aber wäre dann halt so...
                                Bzgl. des Schalters:
                                Du meinst, du kannst den X1 nicht über Software bedienen? Ich würde wirklich einen weiteren State oder eine Oder-Verknüpfung machen. Habe mich aber noch nicht bis ins letzte mit deinem Code beschäftigt. Musste erstmal die Grundlagen mit dieser "spar"-Wallbox klären ;-)

                                HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • B Betzi

                                  @sneak-l8 Ja, bin mir leider sicher :-(
                                  Habe deshalb sogar bei Keba angefragt, leider erst nachdem die Box da war. Wird leider von Kuba so nicht promotet im Werbematerial. Die Messeinheit fehlt komplett. Deshalb wird im Webfrontend auch bei allem "0" angezeigt. Sogar bei der Spannung.
                                  Im Konkreten Fall bei uns wird es evtl. ohne gehen, da meine Eltern ohnehin nur 4,7 kWp haben und damit vermutlich ohnehin nur mit dem Mindeststrom von 6A auf zwei Phasen (eUp) laden werden. Ich denke nicht, dass da beim erreichen von 100% SOC die Leistung stark abnimmt. Aber bleibt abzuwarten. Evtl. programmiere ich mit Blockly nur einen Hysteresregler, der beim Übersteigen eines gewissen Überschusses das Laden starten und beim Überschreiten eines gewissen Netzbezugs wieder abschaltet. Nicht schön, aber besser als ein- und Ausstecken.
                                  Für ein "richtiges" PV-geführtes Laden kann ich daher die P30 D-Edition niemandem empfehlen. Verstehe auch nicht, dass die überhaupt den Vorgaben entspricht...Viel bringt die Schnittstelle ja so wirklich nicht. Evtl. Baue ich noch ein Meter vor der Box ein. Auch ein Aufwand, aber wäre dann halt so...
                                  Bzgl. des Schalters:
                                  Du meinst, du kannst den X1 nicht über Software bedienen? Ich würde wirklich einen weiteren State oder eine Oder-Verknüpfung machen. Habe mich aber noch nicht bis ins letzte mit deinem Code beschäftigt. Musste erstmal die Grundlagen mit dieser "spar"-Wallbox klären ;-)

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #268

                                  @betzi sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                                  dass die überhaupt den Vorgaben entspricht...

                                  welchen Vorgaben?

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B Betzi

                                    @sneak-l8 Ja, bin mir leider sicher :-(
                                    Habe deshalb sogar bei Keba angefragt, leider erst nachdem die Box da war. Wird leider von Kuba so nicht promotet im Werbematerial. Die Messeinheit fehlt komplett. Deshalb wird im Webfrontend auch bei allem "0" angezeigt. Sogar bei der Spannung.
                                    Im Konkreten Fall bei uns wird es evtl. ohne gehen, da meine Eltern ohnehin nur 4,7 kWp haben und damit vermutlich ohnehin nur mit dem Mindeststrom von 6A auf zwei Phasen (eUp) laden werden. Ich denke nicht, dass da beim erreichen von 100% SOC die Leistung stark abnimmt. Aber bleibt abzuwarten. Evtl. programmiere ich mit Blockly nur einen Hysteresregler, der beim Übersteigen eines gewissen Überschusses das Laden starten und beim Überschreiten eines gewissen Netzbezugs wieder abschaltet. Nicht schön, aber besser als ein- und Ausstecken.
                                    Für ein "richtiges" PV-geführtes Laden kann ich daher die P30 D-Edition niemandem empfehlen. Verstehe auch nicht, dass die überhaupt den Vorgaben entspricht...Viel bringt die Schnittstelle ja so wirklich nicht. Evtl. Baue ich noch ein Meter vor der Box ein. Auch ein Aufwand, aber wäre dann halt so...
                                    Bzgl. des Schalters:
                                    Du meinst, du kannst den X1 nicht über Software bedienen? Ich würde wirklich einen weiteren State oder eine Oder-Verknüpfung machen. Habe mich aber noch nicht bis ins letzte mit deinem Code beschäftigt. Musste erstmal die Grundlagen mit dieser "spar"-Wallbox klären ;-)

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    Sneak-L8
                                    schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                                    #269

                                    @betzi Tja, wenn ich mir die Preise bei TMH anschaue, dann ist die Deutschland-Edition deutlich näher an der b-Series als an der c-Series. Die D-Edition dürfte also eine modifizierte b-Series sein, bei der die Ethernet-Steuerung (vermutlich einfach per Firmware) freigegeben wurde, damit sie den KfW-Anforderunen entspricht. Und der KfW geht es nur um Abregeln bei Überlast. Dazu brauche ich kein EnergyMeter an der Wallbox.

                                    An dieser Stelle kann man also nur empfehlen, bei gewünschter Überschussladung nur auf c-Series oder x-Series zuzugreifen und die Finger von b-Series oder Deutschland-Edition die finger zu lassen.
                                    Wer billig kauft, kauft doppelt ...

                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @betzi sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                                      dass die überhaupt den Vorgaben entspricht...

                                      welchen Vorgaben?

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      Betzi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Betzi
                                      #270

                                      @homoran Naja: die KFW fordert "vernetzbare" Wallboxen. Dass die Vernetzung aber keinem was bringt, wenn kein Wert von der Wallbox zurück geliefert werden kann, wird aber von der KFW nicht in Frage gestellt oder vorgegeben...Edit: für die Leistungsbegrenzung bring es was (danke @Sneak-L8).
                                      Im Endeffekt bin ich selber Schuld, dass ich dem Werbematerial blind geglaubt habe und leider erst auf Nachfrage über den Service bei Keba die Aussage erhalten habe, dass da nix ist mit PV geführtem laden...

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Sneak-L8

                                        @betzi Tja, wenn ich mir die Preise bei TMH anschaue, dann ist die Deutschland-Edition deutlich näher an der b-Series als an der c-Series. Die D-Edition dürfte also eine modifizierte b-Series sein, bei der die Ethernet-Steuerung (vermutlich einfach per Firmware) freigegeben wurde, damit sie den KfW-Anforderunen entspricht. Und der KfW geht es nur um Abregeln bei Überlast. Dazu brauche ich kein EnergyMeter an der Wallbox.

                                        An dieser Stelle kann man also nur empfehlen, bei gewünschter Überschussladung nur auf c-Series oder x-Series zuzugreifen und die Finger von b-Series oder Deutschland-Edition die finger zu lassen.
                                        Wer billig kauft, kauft doppelt ...

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        Betzi
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #271

                                        @sneak-l8 Da hast du wohl recht...hätte ich lieber die gleich teure go-e home fix bestellt...die hätte die Möglichkeit der Überschussladung gehabt. Ich hatte allerdings von den Werbematerialien von Keba mehr erwartet und eben Blind geglaubt. Nun ist es halt so. Hoffentlich lesen das hier manche Interessenten der Deutschland Edition...

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • B Betzi

                                          @homoran Naja: die KFW fordert "vernetzbare" Wallboxen. Dass die Vernetzung aber keinem was bringt, wenn kein Wert von der Wallbox zurück geliefert werden kann, wird aber von der KFW nicht in Frage gestellt oder vorgegeben...Edit: für die Leistungsbegrenzung bring es was (danke @Sneak-L8).
                                          Im Endeffekt bin ich selber Schuld, dass ich dem Werbematerial blind geglaubt habe und leider erst auf Nachfrage über den Service bei Keba die Aussage erhalten habe, dass da nix ist mit PV geführtem laden...

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #272

                                          @betzi sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                                          die KFW fordert "vernetzbare" Wallboxen.

                                          nicht wirklich.
                                          lediglich die Möglichkeit der netzdienlichen Abschaltung durch das EVU

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          837

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe