NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    373

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Fehler im Rpc Adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Error/Bug
26 Beiträge 9 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • AsgothianA Asgothian

    @sissiwup sagte in Fehler im Rpc Adapter:

    Ich dachte immer ein Vorteil von JavaScript ist grade das Autoboxing, warum dann die Fehlermeldungen? Wobei sollen die helfen?
    Wenn ich stark typisieren wollte, dann würde ich eine andere Sprache vorschlagen:-)

    Beim programmieren von Skripten ist eine schwache Typisierung ggf. von Vorteil, wenn der Programmierer damit umgehen kann. Im Objektbaum ist das anders. Da gibt es im Forum hinreichend Beispiele wo Anwender über die schwache Typisierung gestolpert sind. Deswegen macht es Sinn da stark zu typisieren.

    Zu deiner ersten Fehlermeldung: Bitte die komplette Meldung posten.

    A.

    sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    schrieb am zuletzt editiert von
    #7

    @asgothian sagte in Fehler im Rpc Adapter:

    @sissiwup sagte in Fehler im Rpc Adapter:

    Ich dachte immer ein Vorteil von JavaScript ist grade das Autoboxing, warum dann die Fehlermeldungen? Wobei sollen die helfen?
    Wenn ich stark typisieren wollte, dann würde ich eine andere Sprache vorschlagen:-)

    Beim programmieren von Skripten ist eine schwache Typisierung ggf. von Vorteil, wenn der Programmierer damit umgehen kann. Im Objektbaum ist das anders. Da gibt es im Forum hinreichend Beispiele wo Anwender über die schwache Typisierung gestolpert sind. Deswegen macht es Sinn da stark zu typisieren.

    Zu deiner ersten Fehlermeldung: Bitte die komplette Meldung posten.

    A.
    Verstehe ich,
    Aber z.B. mußte ich alle Tasmota Geräte bei mir komplett löschen, da die Werte scheinbar nicht wie erwartet waren. (Tasmota über Sonoff Adapter)
    Nachdem die Geräte wieder da waren, gab es keine Fehlermeldungen mehr.

    Da sollte noch etwas für „normale“ User getan werden, damit der Aufschrei nicht zu groß ist.

    MfG

    Sissi

    –-----------------------------------------

    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


    AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von haselchen
      #8

      @sissiwup

      Das ist doch eher ein Homematic Problem.
      Warum die 4.5Grad nicht auch auf dem Display erscheint, ist mir nen Rätsel.
      So entstehen natürlich , wie bei dir, Fragen.

      "Werksseitig ist eine minimale Solltemperatur von 4,5°C eingestellt. Um die Untergrenze der einstellbaren Temperatur zu festzulegen, kann eine minimale Solltemperatur über die WebUI eingestellt werden (4,5 bis 25,0°C). "

      Aber OFF ist das Gerät nicht, auch das ist ein Trugschluss. Normal hätte man es bei 4.5 bzw. 5 auf dem Display enden lassen können.
      Sinkt die Temperatur unter den Frostschutz, springt das Thermostat trotz OFF an.

      Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

      Tg-71T 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • haselchenH haselchen

        @sissiwup

        Das ist doch eher ein Homematic Problem.
        Warum die 4.5Grad nicht auch auf dem Display erscheint, ist mir nen Rätsel.
        So entstehen natürlich , wie bei dir, Fragen.

        "Werksseitig ist eine minimale Solltemperatur von 4,5°C eingestellt. Um die Untergrenze der einstellbaren Temperatur zu festzulegen, kann eine minimale Solltemperatur über die WebUI eingestellt werden (4,5 bis 25,0°C). "

        Aber OFF ist das Gerät nicht, auch das ist ein Trugschluss. Normal hätte man es bei 4.5 bzw. 5 auf dem Display enden lassen können.
        Sinkt die Temperatur unter den Frostschutz, springt das Thermostat trotz OFF an.

        Tg-71T Offline
        Tg-71T Offline
        Tg-71
        Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von
        #9
        {
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "###INT0000003:1.SET_TEMPERATURE",
            "def": "20.0",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "min": "5.0",
            "max": "30.0",
            "unit": "°C",
            "role": "level.temperature"
          },
          "native": {
            "UNIT": "�C",
            "MIN": "5.0",
            "MAX": "30.0",
            "OPERATIONS": 7,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "SET_TEMPERATURE",
            "TAB_ORDER": 4,
            "TYPE": "FLOAT",
            "DEFAULT": "20.0",
            "CONTROL": "HEATING_CONTROL.SETPOINT"
          },
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1621541001807,
          "_id": "hm-rpc.2.INT0000003.1.SET_TEMPERATURE",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        }
        
        

        In der Parameterdefinition von "Set_Temperature" ist für die Gruppen 5 als Minimum angegeben. Beim Thermostatventilen steht 4.5...

        dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • sissiwupS sissiwup

          @asgothian sagte in Fehler im Rpc Adapter:

          @sissiwup sagte in Fehler im Rpc Adapter:

          Ich dachte immer ein Vorteil von JavaScript ist grade das Autoboxing, warum dann die Fehlermeldungen? Wobei sollen die helfen?
          Wenn ich stark typisieren wollte, dann würde ich eine andere Sprache vorschlagen:-)

          Beim programmieren von Skripten ist eine schwache Typisierung ggf. von Vorteil, wenn der Programmierer damit umgehen kann. Im Objektbaum ist das anders. Da gibt es im Forum hinreichend Beispiele wo Anwender über die schwache Typisierung gestolpert sind. Deswegen macht es Sinn da stark zu typisieren.

          Zu deiner ersten Fehlermeldung: Bitte die komplette Meldung posten.

          A.
          Verstehe ich,
          Aber z.B. mußte ich alle Tasmota Geräte bei mir komplett löschen, da die Werte scheinbar nicht wie erwartet waren. (Tasmota über Sonoff Adapter)
          Nachdem die Geräte wieder da waren, gab es keine Fehlermeldungen mehr.

          Da sollte noch etwas für „normale“ User getan werden, damit der Aufschrei nicht zu groß ist.

          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von Asgothian
          #10

          @sissiwup sagte in Fehler im Rpc Adapter:

          Da sollte noch etwas für „normale“ User getan werden, damit der Aufschrei nicht zu groß ist.

          Nein, sehe ich anders. Die "Normalen" User müssen mit diesen Meldungen Änderungen bei den Entwicklern hervor rufen. Ein grosses Problem ist bei den Adaptern das auch die Entwickler nicht alle Hardware besitzen so dass halt nicht alles zu 100% durchgetestet werden kann.

          Ohne diese Meldungen merkt das keiner.
          Nur die "Nutzer" können das Melden.

          Nebenbei - du bekommst keine Fehlermeldung, sondern eine Warnmeldung, sprich einen Hinweis das da etwas nicht so ist wie es soll.

          A.

          ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
          "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • sissiwupS sissiwup

            @haselchen sagte in Fehler im Rpc Adapter:

            @sissiwup

            5 Grad ist meines Wissens die niedrigste einzustellende Temperatur bei den Thermostaten.
            Siehst du doch auch auf dem Display?
            Das Log und Iobroker hat schon Recht mit der Nachricht ;)

            Ich würde sagen die CCU hat Recht. Heizung Off = 4,5 Grad

            DF65AE15-F108-4A5F-BFAA-DF7BE1FD586D.jpeg

            Und nein, ich setze nicht die Temp. Sondern drücke einfach die Taste Off im Bild und Manu-Modus.
            PS: Das Display zeigt OFF.

            Ich würde also sagen Fehler im Adapter/IoBroker

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #11

            @sissiwup sagte in Fehler im Rpc Adapter:

            Und nein, ich setze nicht die Temp. Sondern drücke einfach die Taste Off im Bild und Manu-Modus.
            PS: Das Display zeigt OFF.

            und da wird es hängen!

            wenn der Datenpunkt Temp ein Min von 5° hat und die CCU bei off einen Wert darunter setzt kommt es zu dieser Meldung.

            Wie tief kannst du denn die Temp einstellen?
            geht das mit 4,5°C oder nur bis 5°C?

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @sissiwup sagte in Fehler im Rpc Adapter:

              Und nein, ich setze nicht die Temp. Sondern drücke einfach die Taste Off im Bild und Manu-Modus.
              PS: Das Display zeigt OFF.

              und da wird es hängen!

              wenn der Datenpunkt Temp ein Min von 5° hat und die CCU bei off einen Wert darunter setzt kommt es zu dieser Meldung.

              Wie tief kannst du denn die Temp einstellen?
              geht das mit 4,5°C oder nur bis 5°C?

              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von haselchen
              #12

              @homoran

              Haben wir oben doch schon geschrieben? ( @Tg-71 )

              Und Du kennst doch Homematic auch?
              Weniger als 5 Grad geht nicht.
              Es werden zwar in der WEBUI 4,5 angezeigt, aber das Display endet bei 5, weil das die Frostschutzgrenze ist.

              Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #13

                Der Adapter holt sich die Infos von der Homematic/Gerät(?) und baut daraus die Objekte in ioBroker, das heist der min Wert ist nicht im Adapter falsch hinterlegt.

                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • haselchenH haselchen

                  @homoran

                  Haben wir oben doch schon geschrieben? ( @Tg-71 )

                  Und Du kennst doch Homematic auch?
                  Weniger als 5 Grad geht nicht.
                  Es werden zwar in der WEBUI 4,5 angezeigt, aber das Display endet bei 5, weil das die Frostschutzgrenze ist.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #14

                  @haselchen sagte in Fehler im Rpc Adapter:

                  Und Du kennst doch Homematic auch?

                  Isch 'abe keine 'eizung!

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  Jey CeeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @haselchen sagte in Fehler im Rpc Adapter:

                    Und Du kennst doch Homematic auch?

                    Isch 'abe keine 'eizung!

                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #15

                    @homoran sagte in Fehler im Rpc Adapter:

                    Isch 'abe keine 'eizung!

                    Frierst du dann nicht im Winter? ;-)

                    Persönlicher Support
                    Spenden -> paypal.me/J3YC33

                    haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Jey CeeJ Jey Cee

                      @homoran sagte in Fehler im Rpc Adapter:

                      Isch 'abe keine 'eizung!

                      Frierst du dann nicht im Winter? ;-)

                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #16

                      @jey-cee

                      Er hat genug Wärme von Innen -> grosses Whiskey Regal :)

                      Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                      HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • haselchenH haselchen

                        @jey-cee

                        Er hat genug Wärme von Innen -> grosses Whiskey Regal :)

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #17

                        @haselchen sagte in Fehler im Rpc Adapter:

                        @jey-cee

                        Er hat genug Wärme von Innen -> grosses Whiskey Regal :)

                        wird gerade immer leerer.
                        Gottseidank kommt jetzt der Sommer :joy:

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • haselchenH haselchen

                          @jey-cee

                          Er hat genug Wärme von Innen -> grosses Whiskey Regal :)

                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #18

                          @haselchen @Jey-Cee @Homoran

                          Alternativ: Gute Dämmung und ausreichend Abwärme vom ioBroker System + Testsysteme ;)

                          ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                          "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                          2
                          • AsgothianA Asgothian

                            @haselchen @Jey-Cee @Homoran

                            Alternativ: Gute Dämmung und ausreichend Abwärme vom ioBroker System + Testsysteme ;)

                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                            #19

                            Ich kenne es von den (non-IP) HomeMatic Thermostaten auch so, dass eine Temperatur bis min. 5°C eingestellt werden kann, jedoch beim ausschalten (Off, z.B. im Sommer) in den Datenpunkten 4,5°C angezeigt wird.

                            Über iQontrol kann ich den Slider sogar bis auf 4,5°C ziehen. Daraufhin geht der Thermostat in den manuellen Modus und ist "off".

                            [EDIT]
                            Im übrigen ist bei meinem Thermostaten die Range von 4,5°C - 30,5°C

                            {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": 20,
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "min": 4.5,
                                "max": 30.5,
                                "unit": "°C",
                                "role": "level.temperature",
                                "name": "Heizung Diele.SET_TEMPERATURE",
                                "smartName": {
                                  "de": "Heizung Diele",
                                  "smartType": "THERMOSTAT"
                                }
                              },
                              "native": {
                                "CONTROL": "HEATING_CONTROL.SETPOINT",
                                "DEFAULT": 20,
                                "FLAGS": 1,
                                "ID": "SET_TEMPERATURE",
                                "MAX": 30.5,
                                "MIN": 4.5,
                                "OPERATIONS": 7,
                                "TAB_ORDER": 6,
                                "TYPE": "FLOAT",
                                "UNIT": "°C"
                              },
                            

                            ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.1.0 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Tg-71T Tg-71
                              {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "###INT0000003:1.SET_TEMPERATURE",
                                  "def": "20.0",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "min": "5.0",
                                  "max": "30.0",
                                  "unit": "°C",
                                  "role": "level.temperature"
                                },
                                "native": {
                                  "UNIT": "�C",
                                  "MIN": "5.0",
                                  "MAX": "30.0",
                                  "OPERATIONS": 7,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "ID": "SET_TEMPERATURE",
                                  "TAB_ORDER": 4,
                                  "TYPE": "FLOAT",
                                  "DEFAULT": "20.0",
                                  "CONTROL": "HEATING_CONTROL.SETPOINT"
                                },
                                "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1621541001807,
                                "_id": "hm-rpc.2.INT0000003.1.SET_TEMPERATURE",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                }
                              }
                              
                              

                              In der Parameterdefinition von "Set_Temperature" ist für die Gruppen 5 als Minimum angegeben. Beim Thermostatventilen steht 4.5...

                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Forum Testing Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #20

                              @tg-71 sagte in Fehler im Rpc Adapter:

                              {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "###INT0000003:1.SET_TEMPERATURE",
                                  "def": "20.0",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "min": "5.0",
                                  "max": "30.0",
                                  "unit": "°C",
                                  "role": "level.temperature"
                                },
                                "native": {
                                  "UNIT": "�C",
                                  "MIN": "5.0",
                                  "MAX": "30.0",
                                  "OPERATIONS": 7,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "ID": "SET_TEMPERATURE",
                                  "TAB_ORDER": 4,
                                  "TYPE": "FLOAT",
                                  "DEFAULT": "20.0",
                                  "CONTROL": "HEATING_CONTROL.SETPOINT"
                                },
                                "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1621541001807,
                                "_id": "hm-rpc.2.INT0000003.1.SET_TEMPERATURE",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                }
                              }
                              
                              

                              In der Parameterdefinition von "Set_Temperature" ist für die Gruppen 5 als Minimum angegeben. Beim Thermostatventilen steht 4.5...

                              Kann ich nicht bestätigen. Bei mir ist egal ob Wandthermostat/Heizungsventil oder Gruppe 4,5 als min...
                              Vielleicht mal neu erstellen lassen ?

                              {
                               "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                               "user": "system.user.admin",
                               "ts": 1623050297585,
                               "common": {
                                 "name": "Heizung Flur.SET_POINT_TEMPERATURE",
                                 "type": "number",
                                 "unit": "°C",
                                 "role": "level.temperature",
                                 "def": 4.5,
                                 "min": 4.5,
                                 "max": 30.5,
                                 "read": true,
                                 "write": true,
                                 "custom": {
                                   "influxdb.0": {
                                     "enabled": true,
                                     "changesOnly": true,
                                     "debounce": "1000",
                                     "retention": 0,
                                     "changesRelogInterval": 0,
                                     "changesMinDelta": 0,
                                     "storageType": "",
                                     "aliasId": ""
                                   },
                                   "iqontrol.0": {
                                     "enabled": true,
                                     "readonly": false,
                                     "invert": false,
                                     "confirm": false,
                                     "pincode": "",
                                     "unit": "°C",
                                     "unit_zero": "°C",
                                     "unit_one": "°C",
                                     "min": 4.5,
                                     "max": 30.5,
                                     "step": "",
                                     "roundDigits": 2,
                                     "timeFormat": "x",
                                     "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                     "type": "number",
                                     "role": "",
                                     "targetValueId": "",
                                     "statesAddInput": false,
                                     "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                     "showOnlyTargetValues": false
                                   }
                                 }
                               },
                               "native": {
                                 "UNIT": "�C",
                                 "ID": "SET_POINT_TEMPERATURE",
                                 "TYPE": "FLOAT",
                                 "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT",
                                 "MIN": 4.5,
                                 "OPERATIONS": 7,
                                 "MAX": 30.5,
                                 "FLAGS": 1,
                                 "DEFAULT": 4.5
                               },
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "owner": "system.user.admin",
                                 "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                 "state": 1636
                               },
                               "_id": "hm-rpc.2.INT0000004.1.SET_POINT_TEMPERATURE",
                               "type": "state"
                              }
                              

                              sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • dslraserD dslraser

                                @tg-71 sagte in Fehler im Rpc Adapter:

                                {
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "###INT0000003:1.SET_TEMPERATURE",
                                    "def": "20.0",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "min": "5.0",
                                    "max": "30.0",
                                    "unit": "°C",
                                    "role": "level.temperature"
                                  },
                                  "native": {
                                    "UNIT": "�C",
                                    "MIN": "5.0",
                                    "MAX": "30.0",
                                    "OPERATIONS": 7,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "ID": "SET_TEMPERATURE",
                                    "TAB_ORDER": 4,
                                    "TYPE": "FLOAT",
                                    "DEFAULT": "20.0",
                                    "CONTROL": "HEATING_CONTROL.SETPOINT"
                                  },
                                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1621541001807,
                                  "_id": "hm-rpc.2.INT0000003.1.SET_TEMPERATURE",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                  }
                                }
                                
                                

                                In der Parameterdefinition von "Set_Temperature" ist für die Gruppen 5 als Minimum angegeben. Beim Thermostatventilen steht 4.5...

                                Kann ich nicht bestätigen. Bei mir ist egal ob Wandthermostat/Heizungsventil oder Gruppe 4,5 als min...
                                Vielleicht mal neu erstellen lassen ?

                                {
                                 "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                 "user": "system.user.admin",
                                 "ts": 1623050297585,
                                 "common": {
                                   "name": "Heizung Flur.SET_POINT_TEMPERATURE",
                                   "type": "number",
                                   "unit": "°C",
                                   "role": "level.temperature",
                                   "def": 4.5,
                                   "min": 4.5,
                                   "max": 30.5,
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "custom": {
                                     "influxdb.0": {
                                       "enabled": true,
                                       "changesOnly": true,
                                       "debounce": "1000",
                                       "retention": 0,
                                       "changesRelogInterval": 0,
                                       "changesMinDelta": 0,
                                       "storageType": "",
                                       "aliasId": ""
                                     },
                                     "iqontrol.0": {
                                       "enabled": true,
                                       "readonly": false,
                                       "invert": false,
                                       "confirm": false,
                                       "pincode": "",
                                       "unit": "°C",
                                       "unit_zero": "°C",
                                       "unit_one": "°C",
                                       "min": 4.5,
                                       "max": 30.5,
                                       "step": "",
                                       "roundDigits": 2,
                                       "timeFormat": "x",
                                       "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                       "type": "number",
                                       "role": "",
                                       "targetValueId": "",
                                       "statesAddInput": false,
                                       "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                       "showOnlyTargetValues": false
                                     }
                                   }
                                 },
                                 "native": {
                                   "UNIT": "�C",
                                   "ID": "SET_POINT_TEMPERATURE",
                                   "TYPE": "FLOAT",
                                   "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT",
                                   "MIN": 4.5,
                                   "OPERATIONS": 7,
                                   "MAX": 30.5,
                                   "FLAGS": 1,
                                   "DEFAULT": 4.5
                                 },
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "owner": "system.user.admin",
                                   "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                   "state": 1636
                                 },
                                 "_id": "hm-rpc.2.INT0000004.1.SET_POINT_TEMPERATURE",
                                 "type": "state"
                                }
                                

                                sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #21

                                @dslraser
                                Neu erstellen hat nichts gebracht. Gleiche Warnung

                                MfG

                                Sissi

                                –-----------------------------------------

                                1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


                                draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • sissiwupS sissiwup

                                  @dslraser
                                  Neu erstellen hat nichts gebracht. Gleiche Warnung

                                  draexlerD Online
                                  draexlerD Online
                                  draexler
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #22

                                  @sissiwup Hast du eine Lösung gefunden?

                                  sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • draexlerD draexler

                                    @sissiwup Hast du eine Lösung gefunden?

                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #23

                                    @draexler
                                    Hallo,

                                    leider nein. Problem habe ich grade festgestellt ist immer noch da.
                                    Es herrscht hier leider die Meinung vor, ioBroker hat immer Recht, auch wenn das Ursprungssystem was anderes liefert.

                                    Warnungen ausschalten beim Adapter ist das einzige was hilft.

                                    MfG

                                    Sissi

                                    –-----------------------------------------

                                    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • sissiwupS sissiwup

                                      @draexler
                                      Hallo,

                                      leider nein. Problem habe ich grade festgestellt ist immer noch da.
                                      Es herrscht hier leider die Meinung vor, ioBroker hat immer Recht, auch wenn das Ursprungssystem was anderes liefert.

                                      Warnungen ausschalten beim Adapter ist das einzige was hilft.

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #24

                                      @sissiwup sagte in Fehler im Rpc Adapter:

                                      Es herrscht hier leider die Meinung vor, ioBroker hat immer Recht, auch wenn das Ursprungssystem was anderes liefert.

                                      wer sagt das?

                                      Habe keine HM Heizungsteile, kann das daher nicht überprüfen, glaube mich aber erinnern zu können, dass das ein Bug seitens der CCU rpc sei und von Seiten EQ-3 gelöst werden müsse.

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @sissiwup sagte in Fehler im Rpc Adapter:

                                        Es herrscht hier leider die Meinung vor, ioBroker hat immer Recht, auch wenn das Ursprungssystem was anderes liefert.

                                        wer sagt das?

                                        Habe keine HM Heizungsteile, kann das daher nicht überprüfen, glaube mich aber erinnern zu können, dass das ein Bug seitens der CCU rpc sei und von Seiten EQ-3 gelöst werden müsse.

                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwup
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #25

                                        @homoran sagte in Fehler im Rpc Adapter:

                                        @sissiwup sagte in Fehler im Rpc Adapter:

                                        Es herrscht hier leider die Meinung vor, ioBroker hat immer Recht, auch wenn das Ursprungssystem was anderes liefert.

                                        wer sagt das?

                                        Habe keine HM Heizungsteile, kann das daher nicht überprüfen, glaube mich aber erinnern zu können, dass das ein Bug seitens der CCU rpc sei und von Seiten EQ-3 gelöst werden müsse.

                                        Hallo,

                                        in der CCU kann ich OFF = 4,5 Grad wählen.
                                        Das Thermostat zeigt dann OFF an. Ausgelesen ist das aber wieder 4,5 Grad.
                                        War immer so. Was soll da falsch sein?

                                        MfG

                                        Sissi

                                        –-----------------------------------------

                                        1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL


                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • sissiwupS sissiwup

                                          @homoran sagte in Fehler im Rpc Adapter:

                                          @sissiwup sagte in Fehler im Rpc Adapter:

                                          Es herrscht hier leider die Meinung vor, ioBroker hat immer Recht, auch wenn das Ursprungssystem was anderes liefert.

                                          wer sagt das?

                                          Habe keine HM Heizungsteile, kann das daher nicht überprüfen, glaube mich aber erinnern zu können, dass das ein Bug seitens der CCU rpc sei und von Seiten EQ-3 gelöst werden müsse.

                                          Hallo,

                                          in der CCU kann ich OFF = 4,5 Grad wählen.
                                          Das Thermostat zeigt dann OFF an. Ausgelesen ist das aber wieder 4,5 Grad.
                                          War immer so. Was soll da falsch sein?

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                          #26

                                          @sissiwup das wurde dir doch beteits in deinem anderen Thread gesagt
                                          https://forum.iobroker.net/topic/54990/hm-rpc-adapter-falsche-grenzwerte/2?_=1652980482742

                                          es geht nicht um die 4.5°C, sondern um den gleichzeitig von der CCU übermittelten Min-Wert von 5°C

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          654

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe