Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
xiaomible adapterblesensor
247 Beiträge 50 Kommentatoren 66.4k Aufrufe 53 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • SBorgS SBorg

    @mwolle Das ist stellenweise etwas "tricky". Oftmals ist noch irgendwas per BT verbunden. Wenn es bei mir auftrat half es das Device (Handy, Tablet, Notebook) ausschalten (BT abschalten half auch nicht immer), Batterie vom Mijia entfernen, Device hochfahren und BT aktivieren (falls notwendig) und dann die Batterie wieder einlegen und zügig versuchen mittels des Flashers eine Kopplung zu erreichen.

    M Offline
    M Offline
    mwolle
    schrieb am zuletzt editiert von
    #128

    @SBorg said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:

    @mwolle Das ist stellenweise etwas "tricky". Oftmals ist noch irgendwas per BT verbunden. Wenn es bei mir auftrat half es das Device (Handy, Tablet, Notebook) ausschalten (BT abschalten half auch nicht immer), Batterie vom Mijia entfernen, Device hochfahren und BT aktivieren (falls notwendig) und dann die Batterie wieder einlegen und zügig versuchen mittels des Flashers eine Kopplung zu erreichen.

    Hölle :)...ich versuche mein Glück. Bisher war das Themengebiet sehr Tricky, fängt mit dem BT Dongle für BT 4.0 an...mal sehen ob ich es so hinbekomme.

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M mwolle

      @SBorg said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:

      @mwolle Das ist stellenweise etwas "tricky". Oftmals ist noch irgendwas per BT verbunden. Wenn es bei mir auftrat half es das Device (Handy, Tablet, Notebook) ausschalten (BT abschalten half auch nicht immer), Batterie vom Mijia entfernen, Device hochfahren und BT aktivieren (falls notwendig) und dann die Batterie wieder einlegen und zügig versuchen mittels des Flashers eine Kopplung zu erreichen.

      Hölle :)...ich versuche mein Glück. Bisher war das Themengebiet sehr Tricky, fängt mit dem BT Dongle für BT 4.0 an...mal sehen ob ich es so hinbekomme.

      M Offline
      M Offline
      mwolle
      schrieb am zuletzt editiert von
      #129

      @mwolle said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:

      @SBorg said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:

      @mwolle Das ist stellenweise etwas "tricky". Oftmals ist noch irgendwas per BT verbunden. Wenn es bei mir auftrat half es das Device (Handy, Tablet, Notebook) ausschalten (BT abschalten half auch nicht immer), Batterie vom Mijia entfernen, Device hochfahren und BT aktivieren (falls notwendig) und dann die Batterie wieder einlegen und zügig versuchen mittels des Flashers eine Kopplung zu erreichen.

      Hölle :)...ich versuche mein Glück. Bisher war das Themengebiet sehr Tricky, fängt mit dem BT Dongle für BT 4.0 an...mal sehen ob ich es so hinbekomme.

      es gibt immerhin eine neue Fehlermeldung:
      394baf66-02fe-40eb-927a-581973fdd361-image.png

      🙂

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M mwolle

        @mwolle said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:

        @SBorg said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:

        @mwolle Das ist stellenweise etwas "tricky". Oftmals ist noch irgendwas per BT verbunden. Wenn es bei mir auftrat half es das Device (Handy, Tablet, Notebook) ausschalten (BT abschalten half auch nicht immer), Batterie vom Mijia entfernen, Device hochfahren und BT aktivieren (falls notwendig) und dann die Batterie wieder einlegen und zügig versuchen mittels des Flashers eine Kopplung zu erreichen.

        Hölle :)...ich versuche mein Glück. Bisher war das Themengebiet sehr Tricky, fängt mit dem BT Dongle für BT 4.0 an...mal sehen ob ich es so hinbekomme.

        es gibt immerhin eine neue Fehlermeldung:
        394baf66-02fe-40eb-927a-581973fdd361-image.png

        🙂

        M Offline
        M Offline
        mwolle
        schrieb am zuletzt editiert von
        #130

        @mwolle
        tada gefühlt beim 100 mal:
        46167a88-9c9b-4bac-8df3-6a24e7703590-image.png

        SBorgS 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M mwolle

          @mwolle
          tada gefühlt beim 100 mal:
          46167a88-9c9b-4bac-8df3-6a24e7703590-image.png

          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          Forum Testing Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #131

          @mwolle 😁 Hartnäckigkeit zahlt sich eben aus. Aber lieber so, als dass es eben überhaupt nicht möglich wäre die Teile zu flashen/benutzen 🙂

          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • SBorgS SBorg

            @mwolle 😁 Hartnäckigkeit zahlt sich eben aus. Aber lieber so, als dass es eben überhaupt nicht möglich wäre die Teile zu flashen/benutzen 🙂

            M Offline
            M Offline
            mwolle
            schrieb am zuletzt editiert von
            #132

            @sborg said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:

            @mwolle 😁 Hartnäckigkeit zahlt sich eben aus. Aber lieber so, als dass es eben überhaupt nicht möglich wäre die Teile zu flashen/benutzen 🙂

            absolut 😉 und wenn man weiß wie, dann ist es auch ok so. Aber ich glaube ich muss erst mal noch ein Schritt vorher beginnen. Ich bekomme den ble Adapter nicht zum Rennen, vlt hat da auch noch einer eine super Eingebung wie hier? Wenn ich verlinken darf: https://forum.iobroker.net/topic/40828/ble-adapter-gelb

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • nowaczukN Offline
              nowaczukN Offline
              nowaczuk
              schrieb am zuletzt editiert von nowaczuk
              #133

              ich habe leider das problem, das mein raspi 4 mit eingeschaltetem bluetooth, aktiviertem xiaomi plugin und geflashtem (hier angegebenen custom firmware) sensor, diesen in den objekten nicht auflistet
              er wurde aber auch vor dem umflashen schon nicht gelistet
              hat einer eine ahnung, wodran das liegen könnte?
              die im adapter benötigten sachen, hatte ich naürlich auch installiert

              edit:
              ok, nach deinstallieren vom ble adapter und erneutem installieren (obwohl er auf neustem stand 0.12.0 war), wurden die sensoren sofort gefunden und zeigen alle daten richtig an
              vielen dank 🙂

              treff and NIXT 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D Offline
                D Offline
                Dragon
                schrieb am zuletzt editiert von
                #134

                Reboot reichte bei mir. ABer wirklich tolles Projekt mit der Custom FW! Bin sehr zufrieden...

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • nowaczukN nowaczuk

                  ich habe leider das problem, das mein raspi 4 mit eingeschaltetem bluetooth, aktiviertem xiaomi plugin und geflashtem (hier angegebenen custom firmware) sensor, diesen in den objekten nicht auflistet
                  er wurde aber auch vor dem umflashen schon nicht gelistet
                  hat einer eine ahnung, wodran das liegen könnte?
                  die im adapter benötigten sachen, hatte ich naürlich auch installiert

                  edit:
                  ok, nach deinstallieren vom ble adapter und erneutem installieren (obwohl er auf neustem stand 0.12.0 war), wurden die sensoren sofort gefunden und zeigen alle daten richtig an
                  vielen dank 🙂

                  treff and NIXT Offline
                  treff and NIXT Offline
                  treff and NIX
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #135

                  @nowaczuk hi, ich versuche aktuell auch die Thermometer einzubinden, leider scheitere ich aktuell.

                  Ich habe den ble adapter installiert und die Custom firmware geflasht. Leider werden mir immer noch keine Werte angezeigt.

                  Wenn ich in der console folgendes aufrufe dann finde ich auch die Sensoren.

                  pi@iobroker:~ $ sudo hcitool -i hci0 lescan
                  LE Scan ...
                  A4:C1:38:67:C6:96 LYWSD03MMC
                  A4:C1:38:E6:6A:8C (unknown)
                  A4:C1:38:E6:6A:8C ATC_E66A8C
                  A4:C1:38:AB:E4:B6 (unknown)
                  A4:C1:38:AB:E4:B6 LYWSD03MMC
                  A4:C1:38:12:38:76 LYWSD03MMC
                  
                  

                  der ble Adapter ist auf grün.
                  Einstellungen des ble Adapters
                  7de177d6-f8a6-4c80-aae8-5816228c0373-image.png

                  SBorgS 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • treff and NIXT treff and NIX

                    @nowaczuk hi, ich versuche aktuell auch die Thermometer einzubinden, leider scheitere ich aktuell.

                    Ich habe den ble adapter installiert und die Custom firmware geflasht. Leider werden mir immer noch keine Werte angezeigt.

                    Wenn ich in der console folgendes aufrufe dann finde ich auch die Sensoren.

                    pi@iobroker:~ $ sudo hcitool -i hci0 lescan
                    LE Scan ...
                    A4:C1:38:67:C6:96 LYWSD03MMC
                    A4:C1:38:E6:6A:8C (unknown)
                    A4:C1:38:E6:6A:8C ATC_E66A8C
                    A4:C1:38:AB:E4:B6 (unknown)
                    A4:C1:38:AB:E4:B6 LYWSD03MMC
                    A4:C1:38:12:38:76 LYWSD03MMC
                    
                    

                    der ble Adapter ist auf grün.
                    Einstellungen des ble Adapters
                    7de177d6-f8a6-4c80-aae8-5816228c0373-image.png

                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    Forum Testing Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #136

                    @treff-and-nix Lösche mal das "xiaomi"-Plugin aus den Einstellungen des ble und starte diesen neu.
                    Kommt jetzt (kann paar Minuten dauern) in den Objekten unter ble.0. ein Objekt A4:C1:38:E6:6A:8C (dein geflashtes Thermometer) mit einem Service-String?

                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                    treff and NIXT 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • SBorgS SBorg

                      @treff-and-nix Lösche mal das "xiaomi"-Plugin aus den Einstellungen des ble und starte diesen neu.
                      Kommt jetzt (kann paar Minuten dauern) in den Objekten unter ble.0. ein Objekt A4:C1:38:E6:6A:8C (dein geflashtes Thermometer) mit einem Service-String?

                      treff and NIXT Offline
                      treff and NIXT Offline
                      treff and NIX
                      schrieb am zuletzt editiert von treff and NIX
                      #137

                      @sborg Hi Vielen Dank für die schnelle Reaktion, habe damit nicht mehr gerechnet 🙂

                      Ich habe das xiaomi Plugin entfernt und anschließend manuell zusätzlich neu gestartet.
                      Im Log zeigt es aber komischerweise trotzdem als geladen an.
                      b54e4c53-0685-4988-a8c2-3fce46761cf9-image.png
                      7539e6ed-a9ba-47ff-bb86-005b3117ff24-image.png

                      leider ist hier kein neuer Punkt aufgetaucht.

                      Anschließend habe ich den Adapter deinstalliert und neu installiert
                      7ba19a2b-18a6-4655-84b7-28d688dc8622-image.png
                      c0e20482-fd24-46c7-86fc-eff05e69d503-image.png

                      hat leider zu keine Erfolg gebracht.
                      Nun erhalten ist auch hier keine Geräte

                      pi@iobroker:~ $ sudo hcitool -i hci0 lescan
                      Set scan parameters failed: Input/output error
                      
                      SBorgS 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • treff and NIXT treff and NIX

                        @sborg Hi Vielen Dank für die schnelle Reaktion, habe damit nicht mehr gerechnet 🙂

                        Ich habe das xiaomi Plugin entfernt und anschließend manuell zusätzlich neu gestartet.
                        Im Log zeigt es aber komischerweise trotzdem als geladen an.
                        b54e4c53-0685-4988-a8c2-3fce46761cf9-image.png
                        7539e6ed-a9ba-47ff-bb86-005b3117ff24-image.png

                        leider ist hier kein neuer Punkt aufgetaucht.

                        Anschließend habe ich den Adapter deinstalliert und neu installiert
                        7ba19a2b-18a6-4655-84b7-28d688dc8622-image.png
                        c0e20482-fd24-46c7-86fc-eff05e69d503-image.png

                        hat leider zu keine Erfolg gebracht.
                        Nun erhalten ist auch hier keine Geräte

                        pi@iobroker:~ $ sudo hcitool -i hci0 lescan
                        Set scan parameters failed: Input/output error
                        
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        Forum Testing Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #138

                        @treff-and-nix Hast du nach dem Installieren auch alle Befehle (set cap... aus dem Gedächtnis heraus) wieder ausgeführt? Denn wenn du jetzt mit dem hcitool nichts mehr auslesen kannst, kann auch der BLE nix lesen.

                        Das mit den Plugins ist Ok, sagt nur aus, dass diese Plugins geladen werden. Diese werden aber ohne den Eintrag im BLE nicht benutzt. Du bekommst mit dem Plugin aus dem "Service-String" "fe95..." bzw. "181a..." dann Klartextwerte wie bspw. 12°C etc.

                        Wenn hcitool wieder funktioniert, aktiviere mal im BLE noch das "Erfassen von Geräten ohne Daten erlauben" und warte paar Minuten (die Thermometer senden nur seeehr sporadisch) ob jetzt ein neues Objekt im BLE auftaucht.
                        Wenn dann der String vorliegt, kannst du auch wieder das Xiaomi-Plugin eintragen. Wenn es mal prinzipiell läuft brauchst du auch nur noch ein neues Thermometer flashen und es funktioniert dann 🙂

                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                        werner2000xW treff and NIXT 2 Antworten Letzte Antwort
                        1
                        • SBorgS SBorg

                          @treff-and-nix Hast du nach dem Installieren auch alle Befehle (set cap... aus dem Gedächtnis heraus) wieder ausgeführt? Denn wenn du jetzt mit dem hcitool nichts mehr auslesen kannst, kann auch der BLE nix lesen.

                          Das mit den Plugins ist Ok, sagt nur aus, dass diese Plugins geladen werden. Diese werden aber ohne den Eintrag im BLE nicht benutzt. Du bekommst mit dem Plugin aus dem "Service-String" "fe95..." bzw. "181a..." dann Klartextwerte wie bspw. 12°C etc.

                          Wenn hcitool wieder funktioniert, aktiviere mal im BLE noch das "Erfassen von Geräten ohne Daten erlauben" und warte paar Minuten (die Thermometer senden nur seeehr sporadisch) ob jetzt ein neues Objekt im BLE auftaucht.
                          Wenn dann der String vorliegt, kannst du auch wieder das Xiaomi-Plugin eintragen. Wenn es mal prinzipiell läuft brauchst du auch nur noch ein neues Thermometer flashen und es funktioniert dann 🙂

                          werner2000xW Offline
                          werner2000xW Offline
                          werner2000x
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #139

                          @sborg Ich habe auch die gleichen Probleme mit den Xiaomi Temperature/Huminity Sensoren.
                          Nun habe ich zwei Sensoren und einen davon geflasht.
                          Mit dem Flash Tool (https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/TelinkMiFlasher.html) kann man die Sensoren auch auslesen.
                          Der Sensor ohne Flash zeigt mir etwas weniger Informationen: Temp: 24.26°C, Humi: 57%, 3186 mV
                          Der Sensor mit Flash zeigt: Vbat: 2733 mV , Temp: 22.03°C, Humi: 62.04%, Count: 33452, flg: 04
                          Mit der Xiaomi Home App konnte ich nur den geflashten Sensor vor dem Flashen verbinden.
                          Nun geht die Verbindung mit keinem Sensor, nicht mit dem geflashten und auch nicht mit dem ungeflashten.
                          Vielleicht geht es jedoch nur nicht wenn die Sensoren mit https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/TelinkMiFlasher.html
                          verbunden sind. Das teste ich mal.
                          Kann man die Logik des TeLink Flasher nicht auch in ioBroker integrieren, da er ja alle Werte lesen kann?

                          Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob und PI-hole
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                          Google Nest Pro Hub

                          SBorgS werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • werner2000xW werner2000x

                            @sborg Ich habe auch die gleichen Probleme mit den Xiaomi Temperature/Huminity Sensoren.
                            Nun habe ich zwei Sensoren und einen davon geflasht.
                            Mit dem Flash Tool (https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/TelinkMiFlasher.html) kann man die Sensoren auch auslesen.
                            Der Sensor ohne Flash zeigt mir etwas weniger Informationen: Temp: 24.26°C, Humi: 57%, 3186 mV
                            Der Sensor mit Flash zeigt: Vbat: 2733 mV , Temp: 22.03°C, Humi: 62.04%, Count: 33452, flg: 04
                            Mit der Xiaomi Home App konnte ich nur den geflashten Sensor vor dem Flashen verbinden.
                            Nun geht die Verbindung mit keinem Sensor, nicht mit dem geflashten und auch nicht mit dem ungeflashten.
                            Vielleicht geht es jedoch nur nicht wenn die Sensoren mit https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/TelinkMiFlasher.html
                            verbunden sind. Das teste ich mal.
                            Kann man die Logik des TeLink Flasher nicht auch in ioBroker integrieren, da er ja alle Werte lesen kann?

                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            Forum Testing Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #140

                            @werner2000x sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:

                            Kann man die Logik des TeLink Flasher nicht auch in ioBroker integrieren, da er ja alle Werte lesen kann?

                            Können schon, aber die Arbeit wird sich IMO kaum jemand machen. Es sendet ja seinen String und den zerlegt dann der BLE-Adapter. Das Ganze läuft bei mir nun schon über einem halben Jahr völlig verlässlich.

                            Was ich noch ganz vergessen hatte: nach dem flashen beim Handy/Tablett BT ausschalten (ich mache sogar mein Handy kpl. aus). Das Thermometer koppelt sich jeweils immer nur mit einem BT-Device!

                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                            werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • werner2000xW werner2000x

                              @sborg Ich habe auch die gleichen Probleme mit den Xiaomi Temperature/Huminity Sensoren.
                              Nun habe ich zwei Sensoren und einen davon geflasht.
                              Mit dem Flash Tool (https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/TelinkMiFlasher.html) kann man die Sensoren auch auslesen.
                              Der Sensor ohne Flash zeigt mir etwas weniger Informationen: Temp: 24.26°C, Humi: 57%, 3186 mV
                              Der Sensor mit Flash zeigt: Vbat: 2733 mV , Temp: 22.03°C, Humi: 62.04%, Count: 33452, flg: 04
                              Mit der Xiaomi Home App konnte ich nur den geflashten Sensor vor dem Flashen verbinden.
                              Nun geht die Verbindung mit keinem Sensor, nicht mit dem geflashten und auch nicht mit dem ungeflashten.
                              Vielleicht geht es jedoch nur nicht wenn die Sensoren mit https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/TelinkMiFlasher.html
                              verbunden sind. Das teste ich mal.
                              Kann man die Logik des TeLink Flasher nicht auch in ioBroker integrieren, da er ja alle Werte lesen kann?

                              werner2000xW Offline
                              werner2000xW Offline
                              werner2000x
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #141

                              @werner2000x Als Notlösung würde ja auch ggf. eine Parserlösung auf:

                              https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/TelinkMiFlasher.html

                              in ioBroker funktionieren wenn man vorher das Koppeln manuell vornimmt und den regex setzen kann.

                              Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob und PI-hole
                              Innogy Smarthome
                              Bosch Bridge 2
                              HUE Bridge
                              OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                              Google Nest Pro Hub

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • SBorgS SBorg

                                @werner2000x sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:

                                Kann man die Logik des TeLink Flasher nicht auch in ioBroker integrieren, da er ja alle Werte lesen kann?

                                Können schon, aber die Arbeit wird sich IMO kaum jemand machen. Es sendet ja seinen String und den zerlegt dann der BLE-Adapter. Das Ganze läuft bei mir nun schon über einem halben Jahr völlig verlässlich.

                                Was ich noch ganz vergessen hatte: nach dem flashen beim Handy/Tablett BT ausschalten (ich mache sogar mein Handy kpl. aus). Das Thermometer koppelt sich jeweils immer nur mit einem BT-Device!

                                werner2000xW Offline
                                werner2000xW Offline
                                werner2000x
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #142

                                @sborg said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:

                                IMO

                                Ja Danke :-), das Koppeln mit der Xiaomi App hat jetzt mit dem nicht geflashten Sensor geklappt nachdem alle anderen Bluetooth Geräte deaktiviert waren.

                                Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob und PI-hole
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                                Google Nest Pro Hub

                                werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • werner2000xW werner2000x

                                  @sborg said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:

                                  IMO

                                  Ja Danke :-), das Koppeln mit der Xiaomi App hat jetzt mit dem nicht geflashten Sensor geklappt nachdem alle anderen Bluetooth Geräte deaktiviert waren.

                                  werner2000xW Offline
                                  werner2000xW Offline
                                  werner2000x
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #143

                                  @werner2000x Hier meine Objekte mit dem xiaomi Sensor:
                                  0dda60ff-088c-4bd3-9767-77012c4af9de-image.png
                                  Beide Sensoren (geflasht und ungeflasht) liefern keine Sensorwerte.

                                  Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob und PI-hole
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                                  Google Nest Pro Hub

                                  SBorgS werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • werner2000xW werner2000x

                                    @werner2000x Hier meine Objekte mit dem xiaomi Sensor:
                                    0dda60ff-088c-4bd3-9767-77012c4af9de-image.png
                                    Beide Sensoren (geflasht und ungeflasht) liefern keine Sensorwerte.

                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    Forum Testing Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #144

                                    @werner2000x Doch, dass ist genau der oben erwähnte "fe95" (=Xiaomi) und "181a" (=unsupported) String. Die ellenlangen Zahlen beim Value sind die Daten, nur halt kodiert. Wenn du jetzt im BLE-Adapter noch bei den Plugins Xiaomi einträgst und den BLE neu startest, müsste es nach ein paar Minuten in etwa so aussehen:
                                    Bild 1.png

                                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                    Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • SBorgS SBorg

                                      @treff-and-nix Hast du nach dem Installieren auch alle Befehle (set cap... aus dem Gedächtnis heraus) wieder ausgeführt? Denn wenn du jetzt mit dem hcitool nichts mehr auslesen kannst, kann auch der BLE nix lesen.

                                      Das mit den Plugins ist Ok, sagt nur aus, dass diese Plugins geladen werden. Diese werden aber ohne den Eintrag im BLE nicht benutzt. Du bekommst mit dem Plugin aus dem "Service-String" "fe95..." bzw. "181a..." dann Klartextwerte wie bspw. 12°C etc.

                                      Wenn hcitool wieder funktioniert, aktiviere mal im BLE noch das "Erfassen von Geräten ohne Daten erlauben" und warte paar Minuten (die Thermometer senden nur seeehr sporadisch) ob jetzt ein neues Objekt im BLE auftaucht.
                                      Wenn dann der String vorliegt, kannst du auch wieder das Xiaomi-Plugin eintragen. Wenn es mal prinzipiell läuft brauchst du auch nur noch ein neues Thermometer flashen und es funktioniert dann 🙂

                                      treff and NIXT Offline
                                      treff and NIXT Offline
                                      treff and NIX
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #145

                                      @sborg klasse, hat nun funtkioniert. Super, Ich danke dir Vielmals. Nun kann ich die anderen 3 Stück flashen

                                      4b402704-6f94-40e0-854e-620df84843d1-image.png

                                      SBorgS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • treff and NIXT treff and NIX

                                        @sborg klasse, hat nun funtkioniert. Super, Ich danke dir Vielmals. Nun kann ich die anderen 3 Stück flashen

                                        4b402704-6f94-40e0-854e-620df84843d1-image.png

                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        Forum Testing Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #146

                                        @treff-and-nix 😁 👍
                                        Du kannst dann auch den Ordner "services" und den DP "fe95" bzw. "181a" löschen. Der wird nun eh nicht mehr aktualisiert, da du dafür das Xiaomi-Plugin nutzt. So sieht man aber ob beim flashen korrekt auf "Mi like" (oder wie es hieß) umgestellt wurde (dann lautet der String fe95).

                                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                        Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • werner2000xW werner2000x

                                          @werner2000x Hier meine Objekte mit dem xiaomi Sensor:
                                          0dda60ff-088c-4bd3-9767-77012c4af9de-image.png
                                          Beide Sensoren (geflasht und ungeflasht) liefern keine Sensorwerte.

                                          werner2000xW Offline
                                          werner2000xW Offline
                                          werner2000x
                                          schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                                          #147

                                          @werner2000x Jetzt klappt es. Ich habe den Xiaomi neu geflasht mit dem Haken bei Advertising statt mit Custom auf MI like. Danke 🙂

                                          Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob und PI-hole
                                          Innogy Smarthome
                                          Bosch Bridge 2
                                          HUE Bridge
                                          OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                                          Google Nest Pro Hub

                                          werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          750

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe