Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
adaptertestz-wave 2
94 Beiträge 22 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 24 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • R Rolf_KA

    Hallo @alcalzone SUPER Arbeit :+1: :relaxed:

    Was mir aufgefallen ist, war aber auch schon in deiner Vorversion, das die Daten von currentValue und targetValue nach einem Adapter Neustart oder reboot nicht abgeglichen werden. Meistens steht dann 99 oder 0 in targetValue obwohl in currentValue ein andere Wert, der auch korrekt ist, steht. (Beispiel unten)

    (Der Einstellungshaken "Kompatibilität mit älteren Schaltern verbessern", ist natürlich gesetzt)

    367567a3-fd36-46f2-8dad-fd48843ce859-grafik.png

    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3

    @rolf_ka Das müsste dann aber auch schon vor dem Neustart so gewesen sein, oder?
    Seit einer Weile werden die Werte beim Start nicht mehr aktiv von den Geräten abgefragt.

    Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

    R SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • AlCalzoneA AlCalzone

      @rolf_ka Das müsste dann aber auch schon vor dem Neustart so gewesen sein, oder?
      Seit einer Weile werden die Werte beim Start nicht mehr aktiv von den Geräten abgefragt.

      R Offline
      R Offline
      Rolf_KA
      schrieb am zuletzt editiert von
      #4

      @alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:

      @rolf_ka Das müsste dann aber auch schon vor dem Neustart so gewesen sein, oder?
      Seit einer Weile werden die Werte beim Start nicht mehr aktiv von den Geräten abgefragt.

      Hallo @alcalzone ich ziehe meine Behauptung zurück, das war leider ein Fehlalarm meinerseits :confused:
      Die targetValue Werte wurden nach einem Adapter Neustart von mir selbst durch einige Skripte auf 0 oder 99 gesetzt.
      Da muss ich bei einigen Skripten etwas umdenken... Also alles wieder gut :-)

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • AlCalzoneA AlCalzone

        @rolf_ka Das müsste dann aber auch schon vor dem Neustart so gewesen sein, oder?
        Seit einer Weile werden die Werte beim Start nicht mehr aktiv von den Geräten abgefragt.

        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        schrieb am zuletzt editiert von
        #5

        @alcalzone

        Habe dein Hinweis weggeklickt, das sich ab Z-Wave Version 2, sich was ändern. Was soll man noch mal machen? Danke.

        AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • SlowmanS Slowman

          @alcalzone

          Habe dein Hinweis weggeklickt, das sich ab Z-Wave Version 2, sich was ändern. Was soll man noch mal machen? Danke.

          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #6

          @slowman In Skripten und Visualisierungen Aliases verwenden anstatt der Datenpunkte direkt. In 2.0.0 wird sich an den Datenpunkten bisschen was ändern (bei vielen Geräten fällt das _001, _002 etc weg) - so machst du es dir einfacher, das dann zu ändern.

          Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

          E 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • AlCalzoneA AlCalzone

            @Esmax666 die Datei brauchst du inzwischen nicht mehr manuell bearbeiten. Auf Pi 4 sind das die Schritte, die ausreichen: Konsole auf,

            sudo raspi-config
            
            • 3 Interface Options
            • P6 Serial Port
            • "Would you like a login shell to be accessible over serial?" => NO
            • "Would you like the serial port hardware to be enabled?" => YES

            Danach sollte der Adapter funktionieren, wenn du /dev/serial0 einträgst - ist leider nicht in der Liste zu finden.

            E Offline
            E Offline
            Esmax666
            schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
            #7

            fehler sorry

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P Offline
              P Offline
              Peter213
              schrieb am zuletzt editiert von
              #8

              Hallo,
              ich habe Probleme mit meinen Qubino Flush ZMNHBD. Diese haben ja zwei Ausgänge aber unter den Objekten sind mal zwei, mal nur einer vorhanden.
              Jetzt gerade sieht es so aus:
              0b6ee724-3a14-4c1c-b26d-e734001c8ec6-image.png

              Bei einem anderen sieht es so aus:
              9a64838a-043c-4241-bcc8-13a4ed01dc38-image.png

              Das Problem ist auch wenn ich Value_001 und Value__002 habe lässt sich darüber trotzdem nichts schalten. Nur wenn ich den targetValue nehme schaltet er beide.

              Was kann ich tun?

              AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • P Peter213

                Hallo,
                ich habe Probleme mit meinen Qubino Flush ZMNHBD. Diese haben ja zwei Ausgänge aber unter den Objekten sind mal zwei, mal nur einer vorhanden.
                Jetzt gerade sieht es so aus:
                0b6ee724-3a14-4c1c-b26d-e734001c8ec6-image.png

                Bei einem anderen sieht es so aus:
                9a64838a-043c-4241-bcc8-13a4ed01dc38-image.png

                Das Problem ist auch wenn ich Value_001 und Value__002 habe lässt sich darüber trotzdem nichts schalten. Nur wenn ich den targetValue nehme schaltet er beide.

                Was kann ich tun?

                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #9

                @peter213 Bitte das erweiterte Logging aktivieren, den problematischen Node über Geräte -> [...] -> Erneut interviewen nochmal interviewen und mir davon ein Log posten.
                https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue

                Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #10

                  Version 1.10.1 ist auf dem Weg mit kleineren Fixes. Changelog oben.

                  Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    Aktuelle Test Version v1.10.2
                    Veröffentlichungsdatum 2021-06-10
                    Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/

                    Changelog

                    • Die Registerkarte "Verknüpfungen" zeigt jetzt auch den Namen von Geräten statt nur ihrer ID an:
                      782ab162-7db6-4c0c-ab2a-4437b58d95f3-grafik.png
                    • Verknüpfungen können nun auch für die Endpunkte eines Geräts verwaltet werden:
                      1cff1720-a0a3-44f8-aa74-af306cd3b6a9-grafik.png
                    • Experimentelle Unterstützung für das Aktualisieren der eingebetteten Konfigurationsdateien. VORSICHT: Bitte unbedingt ein Backup von ioBroker machen, bevor diese Funktion getestet wird!
                    • Unterstützung für Firmware-Updates mit *.hec-Dateien
                    • Reduzierter Datenverkehr nach der Steuerung von Geräten, die automatisch ihren Status berichten
                    • Behebung eines Problems, bei dem Basic CC-Werte nicht korrekt gespeichert wurden
                    • Hinzufügen und Aktualisieren vieler Gerätekonfigurationsdateien
                    • Stabilitätsverbesserungen
                    • Aktualisierungen der Abhängigkeiten

                    Update 1.10.1:

                    • Stabilitätsverbesserungen
                    • Verbesserte Strategie zum Netzwerk Heilen
                    • Einige Konfigurationsdateien wurden überarbeitet
                    • Diverse Warnungen zu "wrong state type" in JS-Controller 3.3 wurden behoben

                    Update 1.10.2:

                    • Ungültige, nicht akzeptierte Befehle werden in der Z-Wave Logdatei jetzt besser geloggt um zu verstehen, warum.
                    • Verbesserte Handhabung der States Notification.alarmType und alarmLevel unter bestimmten Umständen
                    • Verbesserte Handhabung von States unter Notification für Geräte, die Notification CC Version 2 unterstützen
                    • Das Interview einiger Geräte mit fehlerhaften Fähigkeitsberichten wurde verbessert
                    • Endpunkte von Mehrkanalgeräten sollten nun immer mit der korrekten CC-Version abgefragt werden
                    • Einige automatische Abfragen wurden gedrosselt
                    • Es sollte jetzt nicht mehr vorkommen, dass mehrere Instanzen des Adapters versuchen, auf dieselben Cache-Dateien zuzugreifen, wodurch diese möglicherweise beschädigt werden könnten
                    • Die verschlüsselte Kommunikation bei Übertragungsfehlern wurde etwas optimiert
                    • Einige neue und verbesserte Konfigurationsdateien
                    gelberlemmyG Offline
                    gelberlemmyG Offline
                    gelberlemmy
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #11

                    @alcalzone guten Morgen, dieses Problem hatte ich bereits in der letzten Version. Folgendes Problem, bei 80% meiner Zwave Geräte habe ich folgendes Bild bei den Batterie Datenpunkten
                    2021-05-25 10_09_05-Window.png

                    Auch fehlen die Datenpunkte der einzelnen Meldungen. Wenn ich die Meldung (in diesem Fall Wassermeldung) auslöse, ist der passende Datenpunkt wieder vorhanden.

                    Habe jetzt als Test einmal einen Melder neu abgefragt. Dann sind die Batteriedaten wieder vorhanden. Auch die Low battery level. Hatte vorab eine Woche gewartet, ob diese sich noch einmal selbst melden.
                    Auch bekomme ich von einigen Meldern jetzt die Meldung von einigen Geräten im LOG:

                    zwave2.0	2021-05-25 11:41:04.015	warn	(29496) State value to set for "zwave2.0.Node_044.Basic.currentValue" has value "255" greater than max "99"
                    

                    Wobei dies unerheblich von der Funktion ist. Ich habe dies auch einmal bei dem Datenpunkt auf 255 geändert. Wird aber beim nächsten aktualisieren wieder überschrieben.

                    Und dann habe ich noch zwei Melder im Reiter "Geräte" wo als Typ im Adapter "unused" steht. Dort standen noch vor kurzem die korrekten Typen. Als Beispiel ein Zipato Mini Keypad.

                    mein System:
                    Node.js v14.17.0
                    Js-controller 3.3.11
                    Admin Adapter 5.1

                    Gruß André

                    AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • gelberlemmyG gelberlemmy

                      @alcalzone guten Morgen, dieses Problem hatte ich bereits in der letzten Version. Folgendes Problem, bei 80% meiner Zwave Geräte habe ich folgendes Bild bei den Batterie Datenpunkten
                      2021-05-25 10_09_05-Window.png

                      Auch fehlen die Datenpunkte der einzelnen Meldungen. Wenn ich die Meldung (in diesem Fall Wassermeldung) auslöse, ist der passende Datenpunkt wieder vorhanden.

                      Habe jetzt als Test einmal einen Melder neu abgefragt. Dann sind die Batteriedaten wieder vorhanden. Auch die Low battery level. Hatte vorab eine Woche gewartet, ob diese sich noch einmal selbst melden.
                      Auch bekomme ich von einigen Meldern jetzt die Meldung von einigen Geräten im LOG:

                      zwave2.0	2021-05-25 11:41:04.015	warn	(29496) State value to set for "zwave2.0.Node_044.Basic.currentValue" has value "255" greater than max "99"
                      

                      Wobei dies unerheblich von der Funktion ist. Ich habe dies auch einmal bei dem Datenpunkt auf 255 geändert. Wird aber beim nächsten aktualisieren wieder überschrieben.

                      Und dann habe ich noch zwei Melder im Reiter "Geräte" wo als Typ im Adapter "unused" steht. Dort standen noch vor kurzem die korrekten Typen. Als Beispiel ein Zipato Mini Keypad.

                      mein System:
                      Node.js v14.17.0
                      Js-controller 3.3.11
                      Admin Adapter 5.1

                      Gruß André

                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #12

                      @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:

                      Habe jetzt als Test einmal einen Melder neu abgefragt. Dann sind die Batteriedaten wieder vorhanden

                      Machst du mir davon bitte ein Z-Wave logfile? Bitte mit Info, welche Node-Nr. und was für ein Teil das ist (Hersteller + Modell)

                      @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:

                      currentValue" has value "255" greater than max "99"

                      Das tritt üblicherweise Bewegungsmeldern auf, wo die Meldung nicht von Basic CC zu Binary Sensor CC gemappt wird. Auch hier bitte Logfile vom Re-Interview und die obigen Infos.

                      @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:

                      Und dann habe ich noch zwei Melder im Reiter "Geräte" wo als Typ im Adapter "unused" steht. Dort standen noch vor kurzem die korrekten Typen. Als Beispiel ein Zipato Mini Keypad.

                      Hier bitte mal das Objekt zwave2.0.NodeXYZ, welches zu dem Gerät gehört, anzeigen (Bleistift) und mir den Inhalt aus dem Reiter "Raw" posten.

                      Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                      gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • AlCalzoneA AlCalzone

                        @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:

                        Habe jetzt als Test einmal einen Melder neu abgefragt. Dann sind die Batteriedaten wieder vorhanden

                        Machst du mir davon bitte ein Z-Wave logfile? Bitte mit Info, welche Node-Nr. und was für ein Teil das ist (Hersteller + Modell)

                        @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:

                        currentValue" has value "255" greater than max "99"

                        Das tritt üblicherweise Bewegungsmeldern auf, wo die Meldung nicht von Basic CC zu Binary Sensor CC gemappt wird. Auch hier bitte Logfile vom Re-Interview und die obigen Infos.

                        @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:

                        Und dann habe ich noch zwei Melder im Reiter "Geräte" wo als Typ im Adapter "unused" steht. Dort standen noch vor kurzem die korrekten Typen. Als Beispiel ein Zipato Mini Keypad.

                        Hier bitte mal das Objekt zwave2.0.NodeXYZ, welches zu dem Gerät gehört, anzeigen (Bleistift) und mir den Inhalt aus dem Reiter "Raw" posten.

                        gelberlemmyG Offline
                        gelberlemmyG Offline
                        gelberlemmy
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #13

                        @alcalzone werde ich morgen tätigen. Danke

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • AlCalzoneA AlCalzone

                          @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:

                          Habe jetzt als Test einmal einen Melder neu abgefragt. Dann sind die Batteriedaten wieder vorhanden

                          Machst du mir davon bitte ein Z-Wave logfile? Bitte mit Info, welche Node-Nr. und was für ein Teil das ist (Hersteller + Modell)

                          @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:

                          currentValue" has value "255" greater than max "99"

                          Das tritt üblicherweise Bewegungsmeldern auf, wo die Meldung nicht von Basic CC zu Binary Sensor CC gemappt wird. Auch hier bitte Logfile vom Re-Interview und die obigen Infos.

                          @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:

                          Und dann habe ich noch zwei Melder im Reiter "Geräte" wo als Typ im Adapter "unused" steht. Dort standen noch vor kurzem die korrekten Typen. Als Beispiel ein Zipato Mini Keypad.

                          Hier bitte mal das Objekt zwave2.0.NodeXYZ, welches zu dem Gerät gehört, anzeigen (Bleistift) und mir den Inhalt aus dem Reiter "Raw" posten.

                          gelberlemmyG Offline
                          gelberlemmyG Offline
                          gelberlemmy
                          schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                          #14

                          @alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:

                          @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:

                          Habe jetzt als Test einmal einen Melder neu abgefragt. Dann sind die Batteriedaten wieder vorhanden

                          Machst du mir davon bitte ein Z-Wave logfile? Bitte mit Info, welche Node-Nr. und was für ein Teil das ist (Hersteller + Modell)

                          @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:

                          currentValue" has value "255" greater than max "99"

                          Das tritt üblicherweise Bewegungsmeldern auf, wo die Meldung nicht von Basic CC zu Binary Sensor CC gemappt wird. Auch hier bitte Logfile vom Re-Interview und die obigen Infos.

                          @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:

                          Und dann habe ich noch zwei Melder im Reiter "Geräte" wo als Typ im Adapter "unused" steht. Dort standen noch vor kurzem die korrekten Typen. Als Beispiel ein Zipato Mini Keypad.

                          Hier bitte mal das Objekt zwave2.0.NodeXYZ, welches zu dem Gerät gehört, anzeigen (Bleistift) und mir den Inhalt aus dem Reiter "Raw" posten.

                          Guten Morgen,

                          1. Logfile liegt bereit auf Disord
                            Nodes:

                          Wassermelder Neo Coolam NAS-WSZ Node 16
                          Rauchmelder Fibaro FGSD-002 Node 23, 24, 32(nach Interwview wieder da), 33, 37, 38, 41
                          öffnungsmelder Fibaro Door/Window Sensor 2 Node 83, 79
                          Öffnungsmelder Vision GEN5 Node 74, 80, 81, 82
                          Öffnungsmelder Neo Coolcam NAS-DS01Z Node 47, 83

                          1. Von einem Bewegungsmelder liegt dann auch im Logfile Hierbei Handelt es sich um Node 007 (Aeotec Multisensor 6) Node 44 und 121(neu interviewt) Aeotec GEN5

                          2. Anbei die Daten aus dem RAW

                          Node 48 Zipato Mini Keypad:

                          {
                            "type": "device",
                            "common": {
                              "name": "Keypad Flur"
                            },
                            "native": {
                              "id": 48,
                              "manufacturerId": 151,
                              "productType": 24881,
                              "productId": 17665,
                              "type": {
                                "basic": "Routing Slave",
                                "generic": "Entry Control",
                                "specific": "Unused"
                              },
                              "endpoints": 0,
                              "secure": false,
                              "supportsFirmwareUpdate": false,
                              "endpointIndizes": []
                            },
                            "from": "system.adapter.zwave2.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1621839222152,
                            "_id": "zwave2.0.Node_048",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                            }
                          }
                          

                          Node 58 Vision Innensirene

                          {
                            "type": "device",
                            "common": {
                              "name": "Sirene Flur EG"
                            },
                            "native": {
                              "id": 58,
                              "manufacturerId": 96,
                              "productType": 12,
                              "productId": 1,
                              "type": {
                                "basic": "Routing Slave",
                                "generic": "Binary Switch",
                                "specific": "Unused"
                              },
                              "endpoints": 0,
                              "secure": false,
                              "supportsFirmwareUpdate": false,
                              "endpointIndizes": []
                            },
                            "from": "system.adapter.zwave2.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1621839222205,
                            "_id": "zwave2.0.Node_058",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                            }
                          }
                          
                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • F Offline
                            F Offline
                            Flopsi
                            schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                            #15

                            @AlCalzone

                            bekomme immer folgende Warnungen :

                            2021-05-26 16_18_15-logs - raspberrypi4-iob.png

                            Das sind die CurrentValue von meinen Fibaro Motion.

                            Hier mal der Node 27:

                            2021-05-26 16_21_52-objects - raspberrypi4-iob.png

                            2021-05-26 16_24_52-objects - raspberrypi4-iob.png

                            Die Meldungen hatte ich vorher nicht.....vor 1.10.0

                            Kannst du mir einen Tip geben ?

                            AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • F Flopsi

                              @AlCalzone

                              bekomme immer folgende Warnungen :

                              2021-05-26 16_18_15-logs - raspberrypi4-iob.png

                              Das sind die CurrentValue von meinen Fibaro Motion.

                              Hier mal der Node 27:

                              2021-05-26 16_21_52-objects - raspberrypi4-iob.png

                              2021-05-26 16_24_52-objects - raspberrypi4-iob.png

                              Die Meldungen hatte ich vorher nicht.....vor 1.10.0

                              Kannst du mir einen Tip geben ?

                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                              #16

                              @flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:

                              Die Meldungen hatte ich vorher nicht.....vor 1.10.0

                              Du meinst bevor du auf JS-Controller 3.3 geupdatet hast? ;)

                              Kannst du mir einen Tip geben ?

                              Wie sind die Verknüpfungen für den Bewegungsmelder konfiguriert? Screenshot bitte.

                              Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • F Offline
                                F Offline
                                Flopsi
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #17

                                @AlCalzone

                                2021-05-26 16_32_42-instances - raspberrypi4-iob.png

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • F Offline
                                  F Offline
                                  Flopsi
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #18

                                  @AlCalzone

                                  Habe sogar 3.3.11 installiert .....

                                  AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • F Flopsi

                                    @AlCalzone

                                    Habe sogar 3.3.11 installiert .....

                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                                    #19

                                    @flopsi Kannst du mal testweise die Verknüpfung in Gruppe 1 löschen? (Dann den Node aufwecken!) Danach sollten die Meldungen nicht mehr kommen - es sollte aber zumindest unter "Binary Sensor" noch was passieren, wenn du den Bewegungsmelder auslöst.
                                    Falls nciht, wird die Verknüpfung benötigt.

                                    Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • F Offline
                                      F Offline
                                      Flopsi
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #20

                                      @AlCalzone

                                      2021-05-26 16_45_12-instances - raspberrypi4-iob.png

                                      gelöscht Bewegung wird noch erkannt.....

                                      AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • F Flopsi

                                        @AlCalzone

                                        2021-05-26 16_45_12-instances - raspberrypi4-iob.png

                                        gelöscht Bewegung wird noch erkannt.....

                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #21

                                        @flopsi Hervorragend. Ich nehme an, die Meldung für Node 27 ist weg?

                                        Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • F Offline
                                          F Offline
                                          Flopsi
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #22

                                          @AlCalzone ja dafür ist sie weg, änderst du noch was am adapter oder muss ich das für alle Bewegungsmelder so machen ? Habe 8 Stück wo ich das dann so machen müsste.

                                          AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          531

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe