      Aktuelle Test Version v1.10.2
      Veröffentlichungsdatum 2021-06-10
      Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/

      Changelog

      • Die Registerkarte "Verknüpfungen" zeigt jetzt auch den Namen von Geräten statt nur ihrer ID an:
        782ab162-7db6-4c0c-ab2a-4437b58d95f3-grafik.png
      • Verknüpfungen können nun auch für die Endpunkte eines Geräts verwaltet werden:
        1cff1720-a0a3-44f8-aa74-af306cd3b6a9-grafik.png
      • Experimentelle Unterstützung für das Aktualisieren der eingebetteten Konfigurationsdateien. VORSICHT: Bitte unbedingt ein Backup von ioBroker machen, bevor diese Funktion getestet wird!
      • Unterstützung für Firmware-Updates mit *.hec-Dateien
      • Reduzierter Datenverkehr nach der Steuerung von Geräten, die automatisch ihren Status berichten
      • Behebung eines Problems, bei dem Basic CC-Werte nicht korrekt gespeichert wurden
      • Hinzufügen und Aktualisieren vieler Gerätekonfigurationsdateien
      • Stabilitätsverbesserungen
      • Aktualisierungen der Abhängigkeiten

      Update 1.10.1:

      • Stabilitätsverbesserungen
      • Verbesserte Strategie zum Netzwerk Heilen
      • Einige Konfigurationsdateien wurden überarbeitet
      • Diverse Warnungen zu "wrong state type" in JS-Controller 3.3 wurden behoben

      Update 1.10.2:

      • Ungültige, nicht akzeptierte Befehle werden in der Z-Wave Logdatei jetzt besser geloggt um zu verstehen, warum.
      • Verbesserte Handhabung der States Notification.alarmType und alarmLevel unter bestimmten Umständen
      • Verbesserte Handhabung von States unter Notification für Geräte, die Notification CC Version 2 unterstützen
      • Das Interview einiger Geräte mit fehlerhaften Fähigkeitsberichten wurde verbessert
      • Endpunkte von Mehrkanalgeräten sollten nun immer mit der korrekten CC-Version abgefragt werden
      • Einige automatische Abfragen wurden gedrosselt
      • Es sollte jetzt nicht mehr vorkommen, dass mehrere Instanzen des Adapters versuchen, auf dieselben Cache-Dateien zuzugreifen, wodurch diese möglicherweise beschädigt werden könnten
      • Die verschlüsselte Kommunikation bei Übertragungsfehlern wurde etwas optimiert
      • Einige neue und verbesserte Konfigurationsdateien
      R gelberlemmy P 4 Replies Last reply Reply Quote 2
      • R
        Rolf_KA @AlCalzone last edited by

        Hallo @alcalzone SUPER Arbeit 👍 ☺

        Was mir aufgefallen ist, war aber auch schon in deiner Vorversion, das die Daten von currentValue und targetValue nach einem Adapter Neustart oder reboot nicht abgeglichen werden. Meistens steht dann 99 oder 0 in targetValue obwohl in currentValue ein andere Wert, der auch korrekt ist, steht. (Beispiel unten)

        (Der Einstellungshaken "Kompatibilität mit älteren Schaltern verbessern", ist natürlich gesetzt)

        367567a3-fd36-46f2-8dad-fd48843ce859-grafik.png

        AlCalzone gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Rolf_KA last edited by

          @rolf_ka Das müsste dann aber auch schon vor dem Neustart so gewesen sein, oder?
          Seit einer Weile werden die Werte beim Start nicht mehr aktiv von den Geräten abgefragt.

          R Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • R
            Rolf_KA @AlCalzone last edited by

            @alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:

            @rolf_ka Das müsste dann aber auch schon vor dem Neustart so gewesen sein, oder?
            Seit einer Weile werden die Werte beim Start nicht mehr aktiv von den Geräten abgefragt.

            Hallo @alcalzone ich ziehe meine Behauptung zurück, das war leider ein Fehlalarm meinerseits 😕
            Die targetValue Werte wurden nach einem Adapter Neustart von mir selbst durch einige Skripte auf 0 oder 99 gesetzt.
            Da muss ich bei einigen Skripten etwas umdenken... Also alles wieder gut 🙂

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Slowman
              Slowman @AlCalzone last edited by

              @alcalzone

              Habe dein Hinweis weggeklickt, das sich ab Z-Wave Version 2, sich was ändern. Was soll man noch mal machen? Danke.

              AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @Slowman last edited by

                @slowman In Skripten und Visualisierungen Aliases verwenden anstatt der Datenpunkte direkt. In 2.0.0 wird sich an den Datenpunkten bisschen was ändern (bei vielen Geräten fällt das _001, _002 etc weg) - so machst du es dir einfacher, das dann zu ändern.

                E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • E
                  Esmax666 @AlCalzone last edited by Esmax666

                  fehler sorry

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    Peter213 last edited by

                    Hallo,
                    ich habe Probleme mit meinen Qubino Flush ZMNHBD. Diese haben ja zwei Ausgänge aber unter den Objekten sind mal zwei, mal nur einer vorhanden.
                    Jetzt gerade sieht es so aus:
                    0b6ee724-3a14-4c1c-b26d-e734001c8ec6-image.png

                    Bei einem anderen sieht es so aus:
                    9a64838a-043c-4241-bcc8-13a4ed01dc38-image.png

                    Das Problem ist auch wenn ich Value_001 und Value__002 habe lässt sich darüber trotzdem nichts schalten. Nur wenn ich den targetValue nehme schaltet er beide.

                    Was kann ich tun?

                    AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @Peter213 last edited by

                      @peter213 Bitte das erweiterte Logging aktivieren, den problematischen Node über Geräte -> [...] -> Erneut interviewen nochmal interviewen und mir davon ein Log posten.
                      https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer last edited by

                        Version 1.10.1 ist auf dem Weg mit kleineren Fixes. Changelog oben.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • gelberlemmy
                          gelberlemmy @AlCalzone last edited by

                          @alcalzone guten Morgen, dieses Problem hatte ich bereits in der letzten Version. Folgendes Problem, bei 80% meiner Zwave Geräte habe ich folgendes Bild bei den Batterie Datenpunkten
                          2021-05-25 10_09_05-Window.png

                          Auch fehlen die Datenpunkte der einzelnen Meldungen. Wenn ich die Meldung (in diesem Fall Wassermeldung) auslöse, ist der passende Datenpunkt wieder vorhanden.

                          Habe jetzt als Test einmal einen Melder neu abgefragt. Dann sind die Batteriedaten wieder vorhanden. Auch die Low battery level. Hatte vorab eine Woche gewartet, ob diese sich noch einmal selbst melden.
                          Auch bekomme ich von einigen Meldern jetzt die Meldung von einigen Geräten im LOG:

                          zwave2.0	2021-05-25 11:41:04.015	warn	(29496) State value to set for "zwave2.0.Node_044.Basic.currentValue" has value "255" greater than max "99"
                          

                          Wobei dies unerheblich von der Funktion ist. Ich habe dies auch einmal bei dem Datenpunkt auf 255 geändert. Wird aber beim nächsten aktualisieren wieder überschrieben.

                          Und dann habe ich noch zwei Melder im Reiter "Geräte" wo als Typ im Adapter "unused" steht. Dort standen noch vor kurzem die korrekten Typen. Als Beispiel ein Zipato Mini Keypad.

                          mein System:
                          Node.js v14.17.0
                          Js-controller 3.3.11
                          Admin Adapter 5.1

                          Gruß André

                          AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by

                            @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:

                            Habe jetzt als Test einmal einen Melder neu abgefragt. Dann sind die Batteriedaten wieder vorhanden

                            Machst du mir davon bitte ein Z-Wave logfile? Bitte mit Info, welche Node-Nr. und was für ein Teil das ist (Hersteller + Modell)

                            @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:

                            currentValue" has value "255" greater than max "99"

                            Das tritt üblicherweise Bewegungsmeldern auf, wo die Meldung nicht von Basic CC zu Binary Sensor CC gemappt wird. Auch hier bitte Logfile vom Re-Interview und die obigen Infos.

                            @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:

                            Und dann habe ich noch zwei Melder im Reiter "Geräte" wo als Typ im Adapter "unused" steht. Dort standen noch vor kurzem die korrekten Typen. Als Beispiel ein Zipato Mini Keypad.

                            Hier bitte mal das Objekt zwave2.0.NodeXYZ, welches zu dem Gerät gehört, anzeigen (Bleistift) und mir den Inhalt aus dem Reiter "Raw" posten.

                            gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • gelberlemmy
                              gelberlemmy @AlCalzone last edited by

                              @alcalzone werde ich morgen tätigen. Danke

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • gelberlemmy
                                gelberlemmy @AlCalzone last edited by gelberlemmy

                                @alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:

                                @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:

                                Habe jetzt als Test einmal einen Melder neu abgefragt. Dann sind die Batteriedaten wieder vorhanden

                                Machst du mir davon bitte ein Z-Wave logfile? Bitte mit Info, welche Node-Nr. und was für ein Teil das ist (Hersteller + Modell)

                                @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:

                                currentValue" has value "255" greater than max "99"

                                Das tritt üblicherweise Bewegungsmeldern auf, wo die Meldung nicht von Basic CC zu Binary Sensor CC gemappt wird. Auch hier bitte Logfile vom Re-Interview und die obigen Infos.

                                @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:

                                Und dann habe ich noch zwei Melder im Reiter "Geräte" wo als Typ im Adapter "unused" steht. Dort standen noch vor kurzem die korrekten Typen. Als Beispiel ein Zipato Mini Keypad.

                                Hier bitte mal das Objekt zwave2.0.NodeXYZ, welches zu dem Gerät gehört, anzeigen (Bleistift) und mir den Inhalt aus dem Reiter "Raw" posten.

                                Guten Morgen,

                                1. Logfile liegt bereit auf Disord
                                  Nodes:

                                Wassermelder Neo Coolam NAS-WSZ Node 16
                                Rauchmelder Fibaro FGSD-002 Node 23, 24, 32(nach Interwview wieder da), 33, 37, 38, 41
                                öffnungsmelder Fibaro Door/Window Sensor 2 Node 83, 79
                                Öffnungsmelder Vision GEN5 Node 74, 80, 81, 82
                                Öffnungsmelder Neo Coolcam NAS-DS01Z Node 47, 83

                                1. Von einem Bewegungsmelder liegt dann auch im Logfile Hierbei Handelt es sich um Node 007 (Aeotec Multisensor 6) Node 44 und 121(neu interviewt) Aeotec GEN5

                                2. Anbei die Daten aus dem RAW

                                Node 48 Zipato Mini Keypad:

                                {
                                  "type": "device",
                                  "common": {
                                    "name": "Keypad Flur"
                                  },
                                  "native": {
                                    "id": 48,
                                    "manufacturerId": 151,
                                    "productType": 24881,
                                    "productId": 17665,
                                    "type": {
                                      "basic": "Routing Slave",
                                      "generic": "Entry Control",
                                      "specific": "Unused"
                                    },
                                    "endpoints": 0,
                                    "secure": false,
                                    "supportsFirmwareUpdate": false,
                                    "endpointIndizes": []
                                  },
                                  "from": "system.adapter.zwave2.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1621839222152,
                                  "_id": "zwave2.0.Node_048",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                  }
                                }
                                

                                Node 58 Vision Innensirene

                                {
                                  "type": "device",
                                  "common": {
                                    "name": "Sirene Flur EG"
                                  },
                                  "native": {
                                    "id": 58,
                                    "manufacturerId": 96,
                                    "productType": 12,
                                    "productId": 1,
                                    "type": {
                                      "basic": "Routing Slave",
                                      "generic": "Binary Switch",
                                      "specific": "Unused"
                                    },
                                    "endpoints": 0,
                                    "secure": false,
                                    "supportsFirmwareUpdate": false,
                                    "endpointIndizes": []
                                  },
                                  "from": "system.adapter.zwave2.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1621839222205,
                                  "_id": "zwave2.0.Node_058",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                  }
                                }
                                
                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • F
                                  Flopsi last edited by Flopsi

                                  @AlCalzone

                                  bekomme immer folgende Warnungen :

                                  2021-05-26 16_18_15-logs - raspberrypi4-iob.png

                                  Das sind die CurrentValue von meinen Fibaro Motion.

                                  Hier mal der Node 27:

                                  2021-05-26 16_21_52-objects - raspberrypi4-iob.png

                                  2021-05-26 16_24_52-objects - raspberrypi4-iob.png

                                  Die Meldungen hatte ich vorher nicht.....vor 1.10.0

                                  Kannst du mir einen Tip geben ?

                                  AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @Flopsi last edited by AlCalzone

                                    @flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:

                                    Die Meldungen hatte ich vorher nicht.....vor 1.10.0

                                    Du meinst bevor du auf JS-Controller 3.3 geupdatet hast? 😉

                                    Kannst du mir einen Tip geben ?

                                    Wie sind die Verknüpfungen für den Bewegungsmelder konfiguriert? Screenshot bitte.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • F
                                      Flopsi last edited by

                                      @AlCalzone

                                      2021-05-26 16_32_42-instances - raspberrypi4-iob.png

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • F
                                        Flopsi last edited by

                                        @AlCalzone

                                        Habe sogar 3.3.11 installiert .....

                                        AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @Flopsi last edited by AlCalzone

                                          @flopsi Kannst du mal testweise die Verknüpfung in Gruppe 1 löschen? (Dann den Node aufwecken!) Danach sollten die Meldungen nicht mehr kommen - es sollte aber zumindest unter "Binary Sensor" noch was passieren, wenn du den Bewegungsmelder auslöst.
                                          Falls nciht, wird die Verknüpfung benötigt.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • F
                                            Flopsi last edited by

                                            @AlCalzone

                                            2021-05-26 16_45_12-instances - raspberrypi4-iob.png

                                            gelöscht Bewegung wird noch erkannt.....

                                            AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            572
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter test z-wave 2
                                            22
                                            94
                                            6648
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo