  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 207.0k Aufrufe 84 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T toki1973

    So, inzwischen konnte ich Daten auslesen in der Tasmota GUI anzeigen und per MQTT übertragen.
    Der Datensatz wird in der Influx Db wie folgt geschrieben:

    ![7a49efcc-6150-4f57-93a6-05aac98c0780-image.png](/assets/uploads/files/1609859031781-7a49efcc-6150-4f57-93a6-05aac98c0780-image.png) code_text
    ```{"Time":"2021-01-05T15:31:40","SML":{"Meter_total":3497.800,"DJ_TPWRCURR":575,"Meter_number":"xxxxxx"}}
    
    Nun möchte ich eine Darstellung in Grafana darstellen. Dazu müsste ich entweder der Sting zerlegen oder aber ich schreibe über Tasmota gleich "saubere" Datenpunkte.
    
    Wer hat den Erfahrung mit Tasmota Scripting Language?
    A Offline
    A Offline
    allgrind
    schrieb am zuletzt editiert von
    #235

    Hallo zusammen,

    habt ihr teilweise auch extreme Angaben? Teilweise bekomme ich im iobroker + oder - 99999Watt / kwh angezeigt.

    Mein Aufbau:
    ESP8266 mit Tasmota 8.2.0.3 von Theo Arends.
    Im Einsatz habe ich einen TTL IR Lesekop der wie folgt angeschlossen ist:
    Strom auf VCC (+3,3V)
    GND auf GND
    RX auf D7
    TX gar nicht angeschlossen

    Ich habe also keinen Widerstand etc. im Einsatz. alles ist unmittel im Einsatz.

    Mein Skript sieht wie folgt aus:

    >D
    >B
    ->sensor53 r
    tper=45
    >M
    +1,13,s,1,9600,SML
    1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
    1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
    #
    

    Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt`? Kann ich das irgendwie nachvollziehen oder im loggen?

    Viele Grüße
    Jan

    J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A allgrind

      Hallo zusammen,

      habt ihr teilweise auch extreme Angaben? Teilweise bekomme ich im iobroker + oder - 99999Watt / kwh angezeigt.

      Mein Aufbau:
      ESP8266 mit Tasmota 8.2.0.3 von Theo Arends.
      Im Einsatz habe ich einen TTL IR Lesekop der wie folgt angeschlossen ist:
      Strom auf VCC (+3,3V)
      GND auf GND
      RX auf D7
      TX gar nicht angeschlossen

      Ich habe also keinen Widerstand etc. im Einsatz. alles ist unmittel im Einsatz.

      Mein Skript sieht wie folgt aus:

      >D
      >B
      ->sensor53 r
      tper=45
      >M
      +1,13,s,1,9600,SML
      1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
      1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
      #
      

      Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt`? Kann ich das irgendwie nachvollziehen oder im loggen?

      Viele Grüße
      Jan

      J Offline
      J Offline
      Jaschkopf
      schrieb am zuletzt editiert von
      #236

      @allgrind durch deinen "low budget" Lesekopf bekommst du falsche Bits rein und die Daten werden dann unplausibel. Entweder besorgst du dir einen vernünftigen Lesekopf mit Schmitttrigger oder du versuchst erstmal den Median Filter. Musst du mal in Thread weiter oben gucken. Da wurde das schon beschrieben.

      Gruß Jaschkopf

      T 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Offline
        A Offline
        allgrind
        schrieb am zuletzt editiert von
        #237

        @Jaschkopf
        Danke für deine Rückmeldung. Eigentlich dachte ich, dass ich schon einen guten Lesekopf habe. Hatte auch gut 40 Euro gekostet :(.

        Hast du zufällig einen Link wo entsprechende Leseköpfe angeboten werden?

        Viele Grüße
        Jan

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J Jaschkopf

          @allgrind durch deinen "low budget" Lesekopf bekommst du falsche Bits rein und die Daten werden dann unplausibel. Entweder besorgst du dir einen vernünftigen Lesekopf mit Schmitttrigger oder du versuchst erstmal den Median Filter. Musst du mal in Thread weiter oben gucken. Da wurde das schon beschrieben.

          Gruß Jaschkopf

          T Offline
          T Offline
          toki1973
          schrieb am zuletzt editiert von
          #238

          Ich habe bei mir einen Wemos D1 und einen Phototransistor sowie einen 2k2 Widerstand auf eine Platine gelötet und auf den Wemos gesteckt. Das alles in eine Filmdose und über einen Magneten auf den Kopf befestigt. Bisher habe ich keine fehlenden Bits. Läuft seit 2 Wochen störungsfrei.

          NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify

          da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • T toki1973

            Ich habe bei mir einen Wemos D1 und einen Phototransistor sowie einen 2k2 Widerstand auf eine Platine gelötet und auf den Wemos gesteckt. Das alles in eine Filmdose und über einen Magneten auf den Kopf befestigt. Bisher habe ich keine fehlenden Bits. Läuft seit 2 Wochen störungsfrei.

            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            schrieb am zuletzt editiert von
            #239

            @toki1973 said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

            Ich habe bei mir einen Wemos D1

            sag, könntest du mir die .bin für den für den d1 zukommen lassen? ich bin einfach zu dämlich mir die selbst zu erstellen...

            gruß vom Woody
            HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

            T 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • da_WoodyD da_Woody

              @toki1973 said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

              Ich habe bei mir einen Wemos D1

              sag, könntest du mir die .bin für den für den d1 zukommen lassen? ich bin einfach zu dämlich mir die selbst zu erstellen...

              T Offline
              T Offline
              toki1973
              schrieb am zuletzt editiert von
              #240

              @da_woody in der bin stehen meine WLAN Daten...

              NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify

              da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T toki1973

                @da_woody in der bin stehen meine WLAN Daten...

                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                schrieb am zuletzt editiert von da_Woody
                #241

                @toki1973 hrnz. geht das nicht ohne, das ich das erst nachher eintrage auf der oberfläche? wenn ich den nach dem flashen aufrufe kann ich doch WLAN konfigurieren...

                gruß vom Woody
                HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • da_WoodyD da_Woody

                  @toki1973 hrnz. geht das nicht ohne, das ich das erst nachher eintrage auf der oberfläche? wenn ich den nach dem flashen aufrufe kann ich doch WLAN konfigurieren...

                  oberfraggerO Offline
                  oberfraggerO Offline
                  oberfragger
                  schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                  #242

                  @da_woody Nimm doch einfach die fertige, offizielle sensors.bin...?

                  Alternativ gerade gleiches Thema...wie du online deine eigene Tasmota-Version erstellst.
                  https://forum.iobroker.net/topic/40700/tasmota-bmp280-am-wemos-d1-liefert-keine-werte/47

                  da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • oberfraggerO oberfragger

                    @da_woody Nimm doch einfach die fertige, offizielle sensors.bin...?

                    Alternativ gerade gleiches Thema...wie du online deine eigene Tasmota-Version erstellst.
                    https://forum.iobroker.net/topic/40700/tasmota-bmp280-am-wemos-d1-liefert-keine-werte/47

                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #243

                    @oberfragger oi, thnx! werd ich mal belinsen...

                    gruß vom Woody
                    HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • da_WoodyD da_Woody

                      @oberfragger oi, thnx! werd ich mal belinsen...

                      C Offline
                      C Offline
                      c1olli
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #244

                      Hallo,

                      für meinen da ich schon meine Pv Anlage in ioBroker habe, dachte ich mir ich baue mir auch noch den Leseadaper für den Stromzähler ein.
                      Stromzäjler ist dieser: https://www.heider-energie.de/attachments/article/165/Handbuch_Norax3D.pdf

                      Als Lesekopf habe ich diesen von Hicham: https://www.ebay.de/itm/313460034498?ul_noapp=true

                      So weit so gut. Ich hab es erst mit ESPEasy versucht, aber die Verbindung war nicht gut, also dann Tasmota.
                      Da beginnt das Drama - Windows aufgemacht (bin Linux User) und Atom sowie PlatformIO installiert und wie in der Anleitung versucht die entsprechenden Dateien zu kompilieren.
                      Erste Hürde die Tasmota Version und die entsprechenden Dateien sehen nicht mehr so aus wie in der Beschreibung, da inzwischen einige Updates gelaufen sind. Die Links passen auch nicht mehr so wirklich.
                      Kompilieren klappte noch leidlich, aber hochladen wollte Platformio es nicht.
                      Das Programm wollte mit Com5 verbinden, obwohl ich Com3 angegeben hatte. Also den ganzen Windows Kram verflucht und Tasmota mit dem Tasmotizer mit einer Bin von hier http://ota.tasmota.com/tasmota/release/
                      geflasht.
                      Das funktioniert auch soweit, dass ich den ESP8266 ansprechen kann und er auch im Mqtt im ioBroker auftaucht.
                      Nur fehlt mir jetzt die Möglichkeit mit dem Sensor zu kommunizieren, ein Script kann ich auch nicht eingeben.
                      Kann mir jemand eine Bin erstellen die dann flashen kann?

                      Gruß
                      Olli

                      C treff and NIXT 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • C c1olli

                        Hallo,

                        für meinen da ich schon meine Pv Anlage in ioBroker habe, dachte ich mir ich baue mir auch noch den Leseadaper für den Stromzähler ein.
                        Stromzäjler ist dieser: https://www.heider-energie.de/attachments/article/165/Handbuch_Norax3D.pdf

                        Als Lesekopf habe ich diesen von Hicham: https://www.ebay.de/itm/313460034498?ul_noapp=true

                        So weit so gut. Ich hab es erst mit ESPEasy versucht, aber die Verbindung war nicht gut, also dann Tasmota.
                        Da beginnt das Drama - Windows aufgemacht (bin Linux User) und Atom sowie PlatformIO installiert und wie in der Anleitung versucht die entsprechenden Dateien zu kompilieren.
                        Erste Hürde die Tasmota Version und die entsprechenden Dateien sehen nicht mehr so aus wie in der Beschreibung, da inzwischen einige Updates gelaufen sind. Die Links passen auch nicht mehr so wirklich.
                        Kompilieren klappte noch leidlich, aber hochladen wollte Platformio es nicht.
                        Das Programm wollte mit Com5 verbinden, obwohl ich Com3 angegeben hatte. Also den ganzen Windows Kram verflucht und Tasmota mit dem Tasmotizer mit einer Bin von hier http://ota.tasmota.com/tasmota/release/
                        geflasht.
                        Das funktioniert auch soweit, dass ich den ESP8266 ansprechen kann und er auch im Mqtt im ioBroker auftaucht.
                        Nur fehlt mir jetzt die Möglichkeit mit dem Sensor zu kommunizieren, ein Script kann ich auch nicht eingeben.
                        Kann mir jemand eine Bin erstellen die dann flashen kann?

                        C Offline
                        C Offline
                        c1olli
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #245

                        Ich habe den Stromzähler nun direkt mit dem Raspi verbunden und es läuft.
                        Also bleibt es jetzt so.

                        Gruß
                        Olli

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • C c1olli

                          Hallo,

                          für meinen da ich schon meine Pv Anlage in ioBroker habe, dachte ich mir ich baue mir auch noch den Leseadaper für den Stromzähler ein.
                          Stromzäjler ist dieser: https://www.heider-energie.de/attachments/article/165/Handbuch_Norax3D.pdf

                          Als Lesekopf habe ich diesen von Hicham: https://www.ebay.de/itm/313460034498?ul_noapp=true

                          So weit so gut. Ich hab es erst mit ESPEasy versucht, aber die Verbindung war nicht gut, also dann Tasmota.
                          Da beginnt das Drama - Windows aufgemacht (bin Linux User) und Atom sowie PlatformIO installiert und wie in der Anleitung versucht die entsprechenden Dateien zu kompilieren.
                          Erste Hürde die Tasmota Version und die entsprechenden Dateien sehen nicht mehr so aus wie in der Beschreibung, da inzwischen einige Updates gelaufen sind. Die Links passen auch nicht mehr so wirklich.
                          Kompilieren klappte noch leidlich, aber hochladen wollte Platformio es nicht.
                          Das Programm wollte mit Com5 verbinden, obwohl ich Com3 angegeben hatte. Also den ganzen Windows Kram verflucht und Tasmota mit dem Tasmotizer mit einer Bin von hier http://ota.tasmota.com/tasmota/release/
                          geflasht.
                          Das funktioniert auch soweit, dass ich den ESP8266 ansprechen kann und er auch im Mqtt im ioBroker auftaucht.
                          Nur fehlt mir jetzt die Möglichkeit mit dem Sensor zu kommunizieren, ein Script kann ich auch nicht eingeben.
                          Kann mir jemand eine Bin erstellen die dann flashen kann?

                          treff and NIXT Offline
                          treff and NIXT Offline
                          treff and NIX
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #246

                          @c1olli In der Anleitung des ersten Posts ist es noch eine ältere Tasmota version. Daran habe ich mich auch bereits verzweifeln lassen.
                          Mit folgenden Einstellungen hat es aber nun funktioniert.

                          Zuerst bearbeiten wir die Datei „tasmota/my_user_config.h“. Dort müssen folgende Änderungen gemacht werden:
                          Zeile 39:
                          ALT: //#define USE_CONFIG_OVERRIDE
                          NEU: #define USE_CONFIG_OVERRIDE

                          Nicht mehr nötig.
                          So wie ich verstanden habe wird abgefragt ob diese Datei vorhanden ist oder nicht.
                          738ee07b-b174-4b71-a956-6ab8286f7d52-image.png

                          anschließend musste die use_config_override_sample.h umbenannt werden ->use_config_override.h

                          Anschließend muss vor der letzten #endif Zeile folgendes eingtragen werden

                          // -- Timezone ------------------------------------
                          #undef APP_TIMEZONE 1
                          #define APP_TIMEZONE 99
                          
                          // -- Serial sensors ------------------------------
                          // Add support für Smart Message Language
                          // (SmartMetering für Stromzähler xsns_53_SML.ino)
                          #undef USE_SML_M
                          #define USE_SML_M
                          
                          // -- WEB_Display --------------------------
                          #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                          //--Rules oder Scripter benutzen: -----------------
                          //um rules zu verwenden gar nichts tun
                          // -- um scripter zu verwenden
                          #undef USE_RULES
                          #define USE_SCRIPT
                          

                          0613854e-3081-4bec-becd-7f3f57f8526e-image.png

                          Bitte nicht an den Zeilennummer orientieren.
                          Zum Schluß Build und fertig.

                          treff and NIXT 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • treff and NIXT treff and NIX

                            @c1olli In der Anleitung des ersten Posts ist es noch eine ältere Tasmota version. Daran habe ich mich auch bereits verzweifeln lassen.
                            Mit folgenden Einstellungen hat es aber nun funktioniert.

                            Zuerst bearbeiten wir die Datei „tasmota/my_user_config.h“. Dort müssen folgende Änderungen gemacht werden:
                            Zeile 39:
                            ALT: //#define USE_CONFIG_OVERRIDE
                            NEU: #define USE_CONFIG_OVERRIDE

                            Nicht mehr nötig.
                            So wie ich verstanden habe wird abgefragt ob diese Datei vorhanden ist oder nicht.
                            738ee07b-b174-4b71-a956-6ab8286f7d52-image.png

                            anschließend musste die use_config_override_sample.h umbenannt werden ->use_config_override.h

                            Anschließend muss vor der letzten #endif Zeile folgendes eingtragen werden

                            // -- Timezone ------------------------------------
                            #undef APP_TIMEZONE 1
                            #define APP_TIMEZONE 99
                            
                            // -- Serial sensors ------------------------------
                            // Add support für Smart Message Language
                            // (SmartMetering für Stromzähler xsns_53_SML.ino)
                            #undef USE_SML_M
                            #define USE_SML_M
                            
                            // -- WEB_Display --------------------------
                            #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                            //--Rules oder Scripter benutzen: -----------------
                            //um rules zu verwenden gar nichts tun
                            // -- um scripter zu verwenden
                            #undef USE_RULES
                            #define USE_SCRIPT
                            

                            0613854e-3081-4bec-becd-7f3f57f8526e-image.png

                            Bitte nicht an den Zeilennummer orientieren.
                            Zum Schluß Build und fertig.

                            treff and NIXT Offline
                            treff and NIXT Offline
                            treff and NIX
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #247

                            Hallo zusammen,

                            danke für die Anleitung. Leider habe ich noch einige Schwierigkeiten und hoffe mir kann jemand behilflich sein.

                            Folgende Situation.

                            • Leskopf: https://www.ebay.de/itm/313460034498

                            • Zähler Iskra MT681 https://www.lackmann.de/sites/default/files/2018-09/MT681_2016_schräg.png

                            • China Kopie Wemos D1

                            Script:

                            >D
                            >B
                            ->sensor53 r
                            tper=10
                            >M
                            +1,21,s,1,9600,SML
                            1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
                            1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3
                            1,77070100100700ff@1000,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,3
                            #
                            

                            Nach ersten Schwierigkeiten konnte ich die neueste Tasmota version mit SML Unterstützung die Firmware bauen.
                            2be05509-51af-4954-a56c-8e2b47fbb02b-image.png

                            Ich habe die Pins so angelötet:
                            GND-> Wemos GND
                            VCC->Wemos 5V
                            TX-> Wemos TX
                            RX-> Wemos RX
                            443ffc26-ab82-4143-88d0-eda868ebf4ae-image.png

                            Leider erhalte ich keine Rohdaten mit sysnsor53 d1, ich habe auch versucht mit einer IR Fernbedienung "Daten" zu erzeugen um zu prüfen ob etwas ankommt.

                            Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich noch angreifen kann ?

                            Vielen Dank

                            TheDukeT C 3 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • treff and NIXT treff and NIX

                              Hallo zusammen,

                              danke für die Anleitung. Leider habe ich noch einige Schwierigkeiten und hoffe mir kann jemand behilflich sein.

                              Folgende Situation.

                              • Leskopf: https://www.ebay.de/itm/313460034498

                              • Zähler Iskra MT681 https://www.lackmann.de/sites/default/files/2018-09/MT681_2016_schräg.png

                              • China Kopie Wemos D1

                              Script:

                              >D
                              >B
                              ->sensor53 r
                              tper=10
                              >M
                              +1,21,s,1,9600,SML
                              1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
                              1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3
                              1,77070100100700ff@1000,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,3
                              #
                              

                              Nach ersten Schwierigkeiten konnte ich die neueste Tasmota version mit SML Unterstützung die Firmware bauen.
                              2be05509-51af-4954-a56c-8e2b47fbb02b-image.png

                              Ich habe die Pins so angelötet:
                              GND-> Wemos GND
                              VCC->Wemos 5V
                              TX-> Wemos TX
                              RX-> Wemos RX
                              443ffc26-ab82-4143-88d0-eda868ebf4ae-image.png

                              Leider erhalte ich keine Rohdaten mit sysnsor53 d1, ich habe auch versucht mit einer IR Fernbedienung "Daten" zu erzeugen um zu prüfen ob etwas ankommt.

                              Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich noch angreifen kann ?

                              Vielen Dank

                              TheDukeT Offline
                              TheDukeT Offline
                              TheDuke
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #248

                              @treff-and-nix

                              mit deinen Daten (skript) bekomme ich auch keine Ausgabe.
                              Versuch mal meine :

                              >D
                              >B
                              =>sensor53 r
                              >M 1
                              +1,13,s,0,9600,Strom
                              1,=h=================|
                              1,77070100010800ff@1000,Verbrauch gesamt,KWh,Total_in,2
                              1,77070100100700ff@1,Verbrauch aktuell,W,Power_curr,0
                              1,=h=================|
                              
                              
                              #
                              

                              schöne Grüße TheDuke ;)

                              treff and NIXT 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • TheDukeT TheDuke

                                @treff-and-nix

                                mit deinen Daten (skript) bekomme ich auch keine Ausgabe.
                                Versuch mal meine :

                                >D
                                >B
                                =>sensor53 r
                                >M 1
                                +1,13,s,0,9600,Strom
                                1,=h=================|
                                1,77070100010800ff@1000,Verbrauch gesamt,KWh,Total_in,2
                                1,77070100100700ff@1,Verbrauch aktuell,W,Power_curr,0
                                1,=h=================|
                                
                                
                                #
                                
                                treff and NIXT Offline
                                treff and NIXT Offline
                                treff and NIX
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #249

                                @theduke Danke, ich habe es getestet, leider funktioniert es nicht.
                                Ich habe den IR Kopf von TX an Wemos TX und von RX an Wemos RX angeschlossen, Müsste Ja PIN 21 und 22 sein. Leider erhalte ich hier keine Daten, auch keine Daten von einer IR Fernbedienung.

                                Ich habe mal den IR Kopf an ein Raspi 2 angeschlossen und geprüft ob er funktioniert, konnte "Daten" von einer IR Fernbedienung empfangen.

                                Hat jemand noch weitere Ideen ?

                                da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • treff and NIXT treff and NIX

                                  @theduke Danke, ich habe es getestet, leider funktioniert es nicht.
                                  Ich habe den IR Kopf von TX an Wemos TX und von RX an Wemos RX angeschlossen, Müsste Ja PIN 21 und 22 sein. Leider erhalte ich hier keine Daten, auch keine Daten von einer IR Fernbedienung.

                                  Ich habe mal den IR Kopf an ein Raspi 2 angeschlossen und geprüft ob er funktioniert, konnte "Daten" von einer IR Fernbedienung empfangen.

                                  Hat jemand noch weitere Ideen ?

                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  da_Woody
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #250

                                  @treff-and-nix IMHO sollten rx und tx aber schon ausgekreuzt sein...

                                  gruß vom Woody
                                  HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                  treff and NIXT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • da_WoodyD da_Woody

                                    @treff-and-nix IMHO sollten rx und tx aber schon ausgekreuzt sein...

                                    treff and NIXT Offline
                                    treff and NIXT Offline
                                    treff and NIX
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #251

                                    @da_woody ja so kenne ich das auch, in der Anleitung stand aber mehrmals das man es hier nicht machen soll. Ich habe es auch auf dem Raspi2 so getestet, hat funktionert. Ich möchte es aber gern mit dem ESP auf Tasmota betreiben

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • treff and NIXT treff and NIX

                                      Hallo zusammen,

                                      danke für die Anleitung. Leider habe ich noch einige Schwierigkeiten und hoffe mir kann jemand behilflich sein.

                                      Folgende Situation.

                                      • Leskopf: https://www.ebay.de/itm/313460034498

                                      • Zähler Iskra MT681 https://www.lackmann.de/sites/default/files/2018-09/MT681_2016_schräg.png

                                      • China Kopie Wemos D1

                                      Script:

                                      >D
                                      >B
                                      ->sensor53 r
                                      tper=10
                                      >M
                                      +1,21,s,1,9600,SML
                                      1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
                                      1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3
                                      1,77070100100700ff@1000,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,3
                                      #
                                      

                                      Nach ersten Schwierigkeiten konnte ich die neueste Tasmota version mit SML Unterstützung die Firmware bauen.
                                      2be05509-51af-4954-a56c-8e2b47fbb02b-image.png

                                      Ich habe die Pins so angelötet:
                                      GND-> Wemos GND
                                      VCC->Wemos 5V
                                      TX-> Wemos TX
                                      RX-> Wemos RX
                                      443ffc26-ab82-4143-88d0-eda868ebf4ae-image.png

                                      Leider erhalte ich keine Rohdaten mit sysnsor53 d1, ich habe auch versucht mit einer IR Fernbedienung "Daten" zu erzeugen um zu prüfen ob etwas ankommt.

                                      Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich noch angreifen kann ?

                                      Vielen Dank

                                      C Offline
                                      C Offline
                                      c1olli
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #252

                                      @treff-and-nix
                                      Hast Du das Kabel nach unten oder oben geführt?
                                      Denn so wie auf dem Bild muß das Kabel oben sein.
                                      Also den Sensor ggf. mal um 180° drehen.

                                      Gruß
                                      Olli

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • testpaul999T Offline
                                        testpaul999T Offline
                                        testpaul999
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #253

                                        @RalfTh

                                        ich habe einen Zähler eHZ Generation K.
                                        Dein Script habe ich angepasst und bekomme "nur2 diese Anzeige.

                                        bf42bdd4-13a8-41c0-85c0-b93f887ebb70-grafik.png

                                        Wieso werden mir die anderen Daten wie Kosten usw. nicht angezeigt?

                                        Das Script sieht jetzt so aus.

                                        >D
                                        
                                        s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style="
                                        
                                        v2=0
                                        
                                        hr=0
                                        
                                        md=0
                                        
                                        yr=0
                                        
                                        ;Strom
                                        
                                        sm=0
                                        
                                        sd=0
                                        
                                        sma=111.000
                                        
                                        smn=0
                                        
                                        sya=222.000
                                        
                                        syn=0
                                        
                                        sspr=0.251601
                                        
                                        yspr=0
                                        
                                        ysgp=71.09
                                        
                                        y€=0
                                        
                                         
                                        
                                        >T
                                        
                                        v2=SML#DJ_TPWRIN
                                        
                                         
                                        
                                        >B
                                        
                                        ->sensor53 r
                                        
                                        tper=10
                                        
                                         
                                        
                                        >S
                                        
                                        ;Tagesverbrauch
                                        
                                        hr=hours
                                        
                                        if chg[hr]>0
                                        
                                        and hr==0
                                        
                                        and v2>0
                                        
                                        then
                                        
                                        sm=v2
                                        
                                        svars
                                        
                                        endif
                                        
                                        if upsecs%tper==0{
                                        
                                        sd=v2-sm
                                        
                                        }
                                        
                                         
                                        
                                        ;Monatsverbrauch
                                        
                                        md=day
                                        
                                        if chg[md]>0
                                        
                                        and md==1
                                        
                                        and v2>0
                                        
                                        then
                                        
                                        sma=v2
                                        
                                        svars
                                        
                                        endif
                                        
                                        if upsecs%tper==0{
                                        
                                        smn=v2-sma
                                        
                                        } 
                                        
                                         
                                        
                                        ;Jahresverbrauch
                                        
                                        yr=year
                                        
                                        if chg[yr]>0
                                        
                                        and hr==0
                                        
                                        and md==1
                                        
                                        and v2>0
                                        
                                        then
                                        
                                        sya=v2
                                        
                                        svars
                                        
                                        endif
                                        
                                        if upsecs%tper==0{
                                        
                                        syn=v2-sya
                                        
                                        ;Kosten
                                        
                                        yspr=syn*sspr+ysgp
                                        
                                        }
                                        
                                         
                                        
                                        >J
                                        
                                        ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                                        
                                        ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                                        
                                        ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                                        
                                        ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%3sm%"
                                        
                                        ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                                        
                                        ,"Zählerstand Jahrsenanfang":"%2sya%"
                                        
                                         
                                        
                                        >W
                                        
                                         
                                        
                                        ==============
                                        
                                         
                                        
                                        Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                                        
                                         
                                        
                                        Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                                        
                                         
                                        
                                        Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                                        
                                         
                                        
                                        ==============
                                        
                                         
                                        
                                        Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                                        
                                         
                                        
                                        Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                                        
                                         
                                        
                                        --------------
                                        
                                         
                                        
                                        Kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                        
                                         
                                        
                                        ==============
                                        
                                         
                                        
                                        Zählerstände:
                                        
                                         
                                        
                                        aktuell:         {m} %2v2% KWh
                                        
                                         
                                        
                                        0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                                        
                                         
                                        
                                        Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                                        
                                         
                                        
                                        Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                                        
                                         
                                        
                                        ==============
                                        
                                         
                                        
                                         
                                        
                                        >M
                                        
                                         
                                        
                                        +1,3,s,16,9600,eHZ
                                        
                                         
                                        
                                        1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,1
                                        
                                         
                                        
                                        1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,1
                                        
                                         
                                        
                                        1,77070100100700ff@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,1
                                        
                                         
                                        
                                        1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0
                                        
                                         
                                        
                                        #
                                        

                                        Danke für Deine Hilfe
                                        JUF

                                        RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • testpaul999T testpaul999

                                          @RalfTh

                                          ich habe einen Zähler eHZ Generation K.
                                          Dein Script habe ich angepasst und bekomme "nur2 diese Anzeige.

                                          bf42bdd4-13a8-41c0-85c0-b93f887ebb70-grafik.png

                                          Wieso werden mir die anderen Daten wie Kosten usw. nicht angezeigt?

                                          Das Script sieht jetzt so aus.

                                          >D
                                          
                                          s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style="
                                          
                                          v2=0
                                          
                                          hr=0
                                          
                                          md=0
                                          
                                          yr=0
                                          
                                          ;Strom
                                          
                                          sm=0
                                          
                                          sd=0
                                          
                                          sma=111.000
                                          
                                          smn=0
                                          
                                          sya=222.000
                                          
                                          syn=0
                                          
                                          sspr=0.251601
                                          
                                          yspr=0
                                          
                                          ysgp=71.09
                                          
                                          y€=0
                                          
                                           
                                          
                                          >T
                                          
                                          v2=SML#DJ_TPWRIN
                                          
                                           
                                          
                                          >B
                                          
                                          ->sensor53 r
                                          
                                          tper=10
                                          
                                           
                                          
                                          >S
                                          
                                          ;Tagesverbrauch
                                          
                                          hr=hours
                                          
                                          if chg[hr]>0
                                          
                                          and hr==0
                                          
                                          and v2>0
                                          
                                          then
                                          
                                          sm=v2
                                          
                                          svars
                                          
                                          endif
                                          
                                          if upsecs%tper==0{
                                          
                                          sd=v2-sm
                                          
                                          }
                                          
                                           
                                          
                                          ;Monatsverbrauch
                                          
                                          md=day
                                          
                                          if chg[md]>0
                                          
                                          and md==1
                                          
                                          and v2>0
                                          
                                          then
                                          
                                          sma=v2
                                          
                                          svars
                                          
                                          endif
                                          
                                          if upsecs%tper==0{
                                          
                                          smn=v2-sma
                                          
                                          } 
                                          
                                           
                                          
                                          ;Jahresverbrauch
                                          
                                          yr=year
                                          
                                          if chg[yr]>0
                                          
                                          and hr==0
                                          
                                          and md==1
                                          
                                          and v2>0
                                          
                                          then
                                          
                                          sya=v2
                                          
                                          svars
                                          
                                          endif
                                          
                                          if upsecs%tper==0{
                                          
                                          syn=v2-sya
                                          
                                          ;Kosten
                                          
                                          yspr=syn*sspr+ysgp
                                          
                                          }
                                          
                                           
                                          
                                          >J
                                          
                                          ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                                          
                                          ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                                          
                                          ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                                          
                                          ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%3sm%"
                                          
                                          ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                                          
                                          ,"Zählerstand Jahrsenanfang":"%2sya%"
                                          
                                           
                                          
                                          >W
                                          
                                           
                                          
                                          ==============
                                          
                                           
                                          
                                          Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                                          
                                           
                                          
                                          Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                                          
                                           
                                          
                                          Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                                          
                                           
                                          
                                          ==============
                                          
                                           
                                          
                                          Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                                          
                                           
                                          
                                          Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                                          
                                           
                                          
                                          --------------
                                          
                                           
                                          
                                          Kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                          
                                           
                                          
                                          ==============
                                          
                                           
                                          
                                          Zählerstände:
                                          
                                           
                                          
                                          aktuell:         {m} %2v2% KWh
                                          
                                           
                                          
                                          0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                                          
                                           
                                          
                                          Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                                          
                                           
                                          
                                          Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                                          
                                           
                                          
                                          ==============
                                          
                                           
                                          
                                           
                                          
                                          >M
                                          
                                           
                                          
                                          +1,3,s,16,9600,eHZ
                                          
                                           
                                          
                                          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,1
                                          
                                           
                                          
                                          1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,1
                                          
                                           
                                          
                                          1,77070100100700ff@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,1
                                          
                                           
                                          
                                          1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0
                                          
                                           
                                          
                                          #
                                          

                                          Danke für Deine Hilfe
                                          JUF

                                          RalfThR Offline
                                          RalfThR Offline
                                          RalfTh
                                          schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
                                          #254

                                          @testpaul999
                                          Moin, moin.
                                          So auf Anhieb kann ich dir das nicht sagen. Durch die vielen Leerzeichen sieht das Skript auch nicht mehr besonders strukturiert aus. Am besten vergleichst du noch mal beide Skripte direkt miteinander. Es könnte auch sein, dass du beim Anpassen ein wichtiges Zeichen gelöscht hast. Der Teil zum Auslesen des Zählers funktioniert einwandfrei, d.h. das Skript versteht sich mit deinem Zähler. Dein Fehler liegt voraussichtlich bei der Ausgabe, weil von all den, im Skript berechneten, Dingen nichts angezeigt wird.

                                          Bei mir läuft das Skript unter Tasmota 8.1.0.4 einwandfrei.

                                          Viel Erfolg bei der Fehlersuche.

                                          Ralf

                                          Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

                                          testpaul999T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          428

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe