NEWS
Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
-
@homoran
Ja du hast Recht, wäre natürlich zu einfach.
es geht aber nicht nur um das öffnen selbst sondern eher auch um weitere Möglichkeiten, z.B welches Auto aus unserem CarPool jetzt rein gefahren ist um sowas wie kommt/geht zu erfassen. Einfach auch weil es ein geiles Projekt ist sowas mal zu machen.
(und jetzt bitte keine Belehrung zum Datenschutz, nur die Realisierbarkeit war gefragt ) -
Hallo, könnt Ihr mir sagen warum ich manchmal solche Sprünge bei den Werten bekomme ? Kann es mir der Schärfe von dem Bild zu tun haben ?
-
-
@mymeyer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
solche Sprünge
die Fehlerkennung liegt eher an der Reflexion des lichts, so dass die 0 mal als 4 erkannt wurde.
richtigen Wert mit set preValue eingeben, und max range nicht höher, als in einigen Messintervallen Wasser laufen kann. -
@mymeyer Dein Ausschnitt ist zu klein, mache mal als ersten Schritt die Ziffern größer.
Beispiel:
Nachtrag: Dazu den ESP32CAM drehen und mit dem Rotate in der Config.ini wieder softwaremäßig zurückdrehen. -
-
@knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
@bananajoe Vielen Dank für den Link.
Werde mir mal ein Testmodul bestellen.Das mit dem erfolglosen Umbau kenne ich.
Ich hatte auch mal einen Versuch gestartet welcher mit der Positionierung des ESP32 im Mülleimer endete .So, das Teil ist heute gekommen (als Ersatz für das Teil was ich kaputt gemacht habe).
Gut ist das tatsächlich der 0 Ohm Widerstand für den Betrieb der externen Antenne gelötet ist.
Gut ist das Klebepad auf der Rückseite der kamera.
Schlecht ist das die Kamera sich gar nicht drehen lässt (also der Fokus einstellen).
Ich hatte vorher 3 ESP32-CAM-MB per ebay gekauft die sogar ohne Kleber und mit einem Einstellring gekommen waren.
Naja, nun habe ich also auf dem neuen und dem kaputten einen perfekten zusammengebaut (und die Kamera wieder mit Sekundenkleber angeklebt). Beim nächsten mal kaufe ich doch wieder die anderen ...
Der 3D-Drucker druckt gerade eine Haltung mit Spiegel für den Sicherungskasten (da habe ich nur 30 bis 35mm Platz zum Deckel), bin mal gespannt wie gut das klappt. -
Upps dann werde ich mal all eure Antworten prüfen und umsetzen. Danke Euch.. Melde mich wenn das Ergebnis feststeht.
-
@jomjol
Hallo, nachdem du das Thema SD Karten ja prima gelöst hast hab ich Wasser- und Gaszähler kompl. neu aufgesetzt.
Leider habe ich immer wieder mal das Problem, dass er mir Zahlen die aus meiner Sicht klar wären aber wahrscheinlich noch außerhalb der neuen markierung sind nicht erkennt.
Beispiel hier die 9:
Ich hab nun anstelle der "dig0820s2q.tflite" wieder die "dig0720s1.tflite" eigespielt.
Frage:
Spielt die Größe der .tflite eine Rolle bei der neuen Software auf der sich ja das meiste im RAM abspielt?
Welche .tflite würdest du mir für meine Zähler raten. Sind ja eher Standard.
Oder soll ich die Auswertung der Ziffern noch größer einstellen so dass der untere Bereich bereits weiter unten beginnt und so die Zahl beim Wechsel eher erkannt wird?LG
Horst -
hallo jomjol!
Nachdem es ja eine Weile ganz gut gelaufen ist, hab ich nun aktuell das Problem, dass die 5 nicht erkannt wird und meistens als 6 angegeben wird.
Was kann man da machen? -
@hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
@jomjol
Hallo, nachdem du das Thema SD Karten ja prima gelöst hast hab ich Wasser- und Gaszähler kompl. neu aufgesetzt.
Leider habe ich immer wieder mal das Problem, dass er mir Zahlen die aus meiner Sicht klar wären aber wahrscheinlich noch außerhalb der neuen markierung sind nicht erkennt.
Beispiel hier die 9:
Ich hab nun anstelle der "dig0820s2q.tflite" wieder die "dig0720s1.tflite" eigespielt.
Frage:
Spielt die Größe der .tflite eine Rolle bei der neuen Software auf der sich ja das meiste im RAM abspielt?
Welche .tflite würdest du mir für meine Zähler raten. Sind ja eher Standard.
Oder soll ich die Auswertung der Ziffern noch größer einstellen so dass der untere Bereich bereits weiter unten beginnt und so die Zahl beim Wechsel eher erkannt wird?LG
HorstHallo Horst,
die Größe des tflite-Files hängt von der Netzgröße ab. Wenn ich neue Ziffern trainiere, teste ich immer verschiedene Netzstrukturen und die mit den besten Erkennungsraten lade ich dann hoch. Je größer, desto länger dauert eine Erkennung, aber das passt noch alles ins RAM.
Wegen deiner "9" habe ich gerade mal meine Bilder angeschaut. So eine extrem tiefgezogenen 9 ist noch nicht wirklich enthalten. Schick mir doch 1-2 Bilder davon, dann nehme ich das mit auf. Habe eh schon wieder einige neue Bilder und werde bald ein neues Netz erstellen -
@bruchpilot sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
hallo jomjol!
Nachdem es ja eine Weile ganz gut gelaufen ist, hab ich nun aktuell das Problem, dass die 5 nicht erkannt wird und meistens als 6 angegeben wird.
Was kann man da machen?Irgendwie sieht dein Bild noch nicht 100% scharf aus. Vielleicht kannst du noch etwas am Fokus erreichen. Ansonsten kannstu du mir 1-2 Bilder von der 5 schicken, dann nehme ich die mit auf.
-
@jomjol
Ich weiß, so schön finde ich die Schärfe auch noch nicht. Das Bild ist mir auch ein wenig zu dunkel.
Aber die analogen Instrumente werden trotzdem gut erkannt.
Da muss ich wohl oder übel nochmal ran.
Mit dem Bildern hoffe ich, dass Du damit etwas anfangen kannst?
-
@bruchpilot sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
so schön finde ich die Schärfe auch noch nicht.
Kann auch eine Reflexion in der Glasscheibe sein.
vor allem könntest ein ganzes Stück dichter ran.
Dann werden die Ziffern auch größer und sind besser zu erkennen -
@homoran
Näher ran, bedeutet bei mir natürlich viel mehr Arbeit (Tubus kürzen...)
Werde mir das in den nächsten Tagen mal vornehemen. -
@bruchpilot sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
@jomjol
Ich weiß, so schön finde ich die Schärfe auch noch nicht. Das Bild ist mir auch ein wenig zu dunkel.
Aber die analogen Instrumente werden trotzdem gut erkannt.
Da muss ich wohl oder übel nochmal ran.
Mit dem Bildern hoffe ich, dass Du damit etwas anfangen kannst?
Ziffern wären okay, aber dein ROI ist einfach zu groß. Mach es mal kleiner - in der neuesten Version ist ein innerer Rahmen als Orientierung gezeichnet.
-
@jomjol
Soll dieser innere Rahmen dann direkt um die Ziffer gelegt werden? -
@bruchpilot sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
@jomjol
Soll dieser innere Rahmen dann direkt um die Ziffer gelegt werden?Korrekt
-
@jomjol
Hab jetzt noch mal nachgebessert, aber die 5 wird nicht erkannt. Bekomme jetzt nur NaN
-
@bruchpilot sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Hab jetzt noch mal nachgebessert
der Fokus sitzt ziemlich scharf auf dem Messingring oder sogar noch höher.
Du musst die Linse etwas weiter im Uhrzeigersinn dreheninsgesamt scheinst du noch etwas weiter weg zu sein, statt dichter ran