Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Visualisierung
  4. [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    21
    1
    925

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.4k

[Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Visualisierung
vis
190 Beiträge 20 Kommentatoren 33.8k Aufrufe 33 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K Kuddel

    @JensBHB sagte in [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung:

    @Kuddel

    Was ich meine ist:

    Wenn der Schwellwert z.B. auf 25 liegt und die Wingeschwindigkeit bei 9km/h, dann scheint folgende Reihenfolge einzutreten:

    Deine 0 km/h und meine 25 km/h reihen sich ein, d.h.
    0
    1 gemessener Wind
    2 gemessener Wind
    25 (Schwellwert)
    3
    4
    usw...


    2.jpg 1.jpg

    Der Wert von dasWetter müsste vor dem Vergleich in type "number" umgewandelt werden. Ich probiers mal.

    Das Problem mit 15km/h kann ich nachstellen, aber leider nicht erklären

    85eb0252-9e4b-4d1f-96a4-1c7fa78dfe6f-grafik.png

    EDIT: Der Wert ist eine Zahl und kein String

    24022507-3973-4329-a403-8f7b865556f8-grafik.png

    J Offline
    J Offline
    JensBHB
    schrieb am zuletzt editiert von JensBHB
    #29

    @Kuddel Komisch. Bei mir ist es ein String. Hab gerade den Adapter noch mal neu installiert - gleiches Ergebnis: "daswetter.0.NextDaysDetailedLocation_1.Day_1.wind_value" ist eine Zeichenkette. Eventuell liegt es an der Konfiguration bzw. Version des Adapters (habe 3.0.1)?

    wind1.jpg.

    Die Frage ist ja, ob sich dadurch auch tatsächlich bei der Ausführung der Bewässerung etwas ändert. Aber dazu müsste man wohl ans Blockly gehen.

    Edit: Ich habe jetzt über ein kleines Blockly den Wert von "dasWetter" in eine Zahl konvertiert und in 3 DP gespeichert. Der Vergleich im Vis über den neuen Datenpunkt bringt das gewünschte Ergebnis.

    "javascript.0.bewaesserung.schwellwerte.schwellwerte_ok" bleibt natürlich auf false.

    ice77I 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • J JensBHB

      @Kuddel Komisch. Bei mir ist es ein String. Hab gerade den Adapter noch mal neu installiert - gleiches Ergebnis: "daswetter.0.NextDaysDetailedLocation_1.Day_1.wind_value" ist eine Zeichenkette. Eventuell liegt es an der Konfiguration bzw. Version des Adapters (habe 3.0.1)?

      wind1.jpg.

      Die Frage ist ja, ob sich dadurch auch tatsächlich bei der Ausführung der Bewässerung etwas ändert. Aber dazu müsste man wohl ans Blockly gehen.

      Edit: Ich habe jetzt über ein kleines Blockly den Wert von "dasWetter" in eine Zahl konvertiert und in 3 DP gespeichert. Der Vergleich im Vis über den neuen Datenpunkt bringt das gewünschte Ergebnis.

      "javascript.0.bewaesserung.schwellwerte.schwellwerte_ok" bleibt natürlich auf false.

      ice77I Offline
      ice77I Offline
      ice77
      schrieb am zuletzt editiert von
      #30

      @JensBHB
      hallo Jens

      bei mir ist der Datenpunkt auch ein String. Habs heute Nacht installiert und daher ganz frisch. Die Boppel sind bei mir auch bis den Ersten alle rot, egal was ich als Wind Schwellwert einstelle.

      wetter.png

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • O Offline
        O Offline
        opul
        schrieb am zuletzt editiert von
        #31

        Hallo,
        ich bin jetzt von Version 2.9.1 auf Version 2.9.2 gewechselt. Soweit funktioniert auch alles.
        Habe auch die VIS neu importiert. Seit dem werden in VIS die Ventile nicht mehr grün, wenn sie aktiv sind. Es besteht also nur ein Anzeige Fehler und keine Funktionsstörung.
        Hier läuft das Programm, aber der Rahmen wird nicht grün.
        screenshot.31.png
        Datenpunkte sind auch aktiv
        screenshot.33.png

        Raspberry pi 3 Raspberrymatic / ioBroker

        K 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • O opul

          Hallo,
          ich bin jetzt von Version 2.9.1 auf Version 2.9.2 gewechselt. Soweit funktioniert auch alles.
          Habe auch die VIS neu importiert. Seit dem werden in VIS die Ventile nicht mehr grün, wenn sie aktiv sind. Es besteht also nur ein Anzeige Fehler und keine Funktionsstörung.
          Hier läuft das Programm, aber der Rahmen wird nicht grün.
          screenshot.31.png
          Datenpunkte sind auch aktiv
          screenshot.33.png

          K Offline
          K Offline
          Kuddel
          schrieb am zuletzt editiert von
          #32

          @opul sagte in [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung:

          Hallo,
          ich bin jetzt von Version 2.9.1 auf Version 2.9.2 gewechselt. Soweit funktioniert auch alles.
          Habe auch die VIS neu importiert. Seit dem werden in VIS die Ventile nicht mehr grün, wenn sie aktiv sind. Es besteht also nur ein Anzeige Fehler und keine Funktionsstörung.
          Hier läuft das Programm, aber der Rahmen wird nicht grün.
          screenshot.31.png
          Datenpunkte sind auch aktiv
          screenshot.33.png

          welcher DP ist denn beim Icon für die Randfarbe hinterlegt?

          sollte eig z.b. ventil_1_ventil_1_status sein

          O 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K Kuddel

            @opul sagte in [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung:

            Hallo,
            ich bin jetzt von Version 2.9.1 auf Version 2.9.2 gewechselt. Soweit funktioniert auch alles.
            Habe auch die VIS neu importiert. Seit dem werden in VIS die Ventile nicht mehr grün, wenn sie aktiv sind. Es besteht also nur ein Anzeige Fehler und keine Funktionsstörung.
            Hier läuft das Programm, aber der Rahmen wird nicht grün.
            screenshot.31.png
            Datenpunkte sind auch aktiv
            screenshot.33.png

            welcher DP ist denn beim Icon für die Randfarbe hinterlegt?

            sollte eig z.b. ventil_1_ventil_1_status sein

            O Offline
            O Offline
            opul
            schrieb am zuletzt editiert von
            #33

            @Kuddel

            {wert:javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_status; wert=="true" ? "#41f316" : "red"}

            Raspberry pi 3 Raspberrymatic / ioBroker

            K 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • O opul

              @Kuddel

              {wert:javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_status; wert=="true" ? "#41f316" : "red"}

              K Offline
              K Offline
              Kuddel
              schrieb am zuletzt editiert von
              #34

              @opul das sieht so weit alles richtig aus.

              Mal die VIS neu geladen, wenn die Bewässerung läuft ?

              O 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K Kuddel

                @opul das sieht so weit alles richtig aus.

                Mal die VIS neu geladen, wenn die Bewässerung läuft ?

                O Offline
                O Offline
                opul
                schrieb am zuletzt editiert von
                #35

                @Kuddel
                Ja, auch schon neu gebootet.

                Raspberry pi 3 Raspberrymatic / ioBroker

                K 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • O opul

                  @Kuddel
                  Ja, auch schon neu gebootet.

                  K Offline
                  K Offline
                  Kuddel
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #36

                  @opul hmm komisch.

                  bei funktioniert die Anzeige immer korrekt.

                  Ich versuche mal das Problem nachzustellen

                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K Kuddel

                    @opul hmm komisch.

                    bei funktioniert die Anzeige immer korrekt.

                    Ich versuche mal das Problem nachzustellen

                    B Offline
                    B Offline
                    benziman
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #37

                    @kuddel

                    ich werde sobald die Temperaturen das zulassen meine Bewässerung wieder in Betrieb nehmen dieses Jahr und habe auch schon deine neueste Scriptversion 2.10.2 eingepielt (danke!). Ahst du vor auch deine Statistiken als Vorlage bereitzustellen? Hatten das Thema mal im Juli 2020, da wage ich mich aber mangels Kentniss nicht ran ergo würden die wichtigen und sehr aufschlussreichen Statistiken leider leer bleiben.

                    VG

                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B benziman

                      @kuddel

                      ich werde sobald die Temperaturen das zulassen meine Bewässerung wieder in Betrieb nehmen dieses Jahr und habe auch schon deine neueste Scriptversion 2.10.2 eingepielt (danke!). Ahst du vor auch deine Statistiken als Vorlage bereitzustellen? Hatten das Thema mal im Juli 2020, da wage ich mich aber mangels Kentniss nicht ran ergo würden die wichtigen und sehr aufschlussreichen Statistiken leider leer bleiben.

                      VG

                      K Offline
                      K Offline
                      Kuddel
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #38

                      @benziman meine Statistiken (Wasserverbrauch) sind nicht wirklich aussagekräftig, da ich die Statistiken erst im dritten Quartal eingeführt habe.

                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K Kuddel

                        @benziman meine Statistiken (Wasserverbrauch) sind nicht wirklich aussagekräftig, da ich die Statistiken erst im dritten Quartal eingeführt habe.

                        B Offline
                        B Offline
                        benziman
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #39

                        @kuddel ok aber immer noch besser als gar keine. Aber gut ist ja deine VIS, vllt machst du das ja später (ich fänds super)

                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B benziman

                          @kuddel ok aber immer noch besser als gar keine. Aber gut ist ja deine VIS, vllt machst du das ja später (ich fänds super)

                          K Offline
                          K Offline
                          Kuddel
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #40

                          @benziman vllt. habe dich auch falsch verstanden.

                          Möchtest du nur die Widgets haben ?

                          258617c3-d364-4912-810b-33b26978987e-grafik.png

                          Die Seite habe ich auf Seite 1 bereits hinzugefügt als Export

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K Kuddel

                            Hallo zusammen,

                            ich plane gearde meine Gartenbewässerung (5x 24V Ventile etc.).

                            Die Steuerung und die Darstellung in VIS ist schon fertig, die Umsetzung im Garten kommt dann nächstes Jahr.

                            Die komplette Steuerung findet ihr hier: [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen

                            Hier der Link zu meiner kompletten VIS: Meine VIS

                            Benötigte-Adaper für die Darstellung:

                            • hqwidgets
                            • icon-mfd-png

                            bb2d274c-06a4-43d6-8733-4544f5096e16-grafik.png

                            Die Darstellung der Automatik ist nur beispielhaft.
                            Es fehlen noch die Felder für die Fixzeit 2 und 3


                            Anleitung für den Log Parser
                            Es wird zwingend folgender Adapter benötigt: Material Design Widgets


                            Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser

                            Name: Bewaesserung
                            Whitelist UND: Bewaesserung
                            Whitelist ODER:
                            Blacklist:
                            Bereinigen: Bewaesserung:
                            Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm

                            adaf0b40-9572-49a0-b889-2cf4aa4947a3-grafik.png

                            Hier der Export aller VIS Seiten
                            bewaesserung_vis_v1.2.0.zip

                            Hinweis: bitte als letztes die Seite 5200_Bewässerung importieren


                            Meine Datenpunkte sind alle unter 0_userdata.0.bewaesserung abgespeichtert.

                            Sollten die Datenpunkte bei euch woanders liegen, bitte jeden einzelne Seite vor dem Import in eure VIS mit einem Editor öffnen und 0_userdata.0.bewaesserung durch euren Pfad ersetzen.


                            CHANGELOG


                            1.2.0 (2022-08-11) bewaesserung_vis_v1.2.0.zip
                            Ventile direkt über VIS aktivieren

                            1.1.1 (2022-04-23) bewaesserung_vis_v1.1.1.zip
                            Anpassung Intervall-Steuerung

                            1.1.0 (2022-04-20)
                            Intervall-Steuerung in Automatik ergänzt

                            1.0.0 (2021-12-25)
                            Initiale Version
                            bewaesserung_vis_v1.0.0.zip

                            J Offline
                            J Offline
                            JoeMuc
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #41

                            @kuddel Hallo Kuddel,
                            habe die view und den Skript ohne Probleme eingebunden. Vielen Dank für die super Arbeit. Die Steuerung läuft auch ohne Probleme mit meinen shelly's wenn ich diese über Steuerung starte. Ist es auch möglich die einzelnen Ventile einzeln zu starten? Die Icons für die Ventile sind ja vorhanden, allerdings schalten diese die Shellys nicht. Ist das nur ein Problem bei mir oder gibt es die Funktion nicht? Ich würde gerne die einzelnen Ventile manuell über Ventile starten können und diese laufen dann entsprechend der davor eingestellten Zeit.

                            Vielen Dank und Viele Grüße
                            Joe

                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • J JoeMuc

                              @kuddel Hallo Kuddel,
                              habe die view und den Skript ohne Probleme eingebunden. Vielen Dank für die super Arbeit. Die Steuerung läuft auch ohne Probleme mit meinen shelly's wenn ich diese über Steuerung starte. Ist es auch möglich die einzelnen Ventile einzeln zu starten? Die Icons für die Ventile sind ja vorhanden, allerdings schalten diese die Shellys nicht. Ist das nur ein Problem bei mir oder gibt es die Funktion nicht? Ich würde gerne die einzelnen Ventile manuell über Ventile starten können und diese laufen dann entsprechend der davor eingestellten Zeit.

                              Vielen Dank und Viele Grüße
                              Joe

                              K Offline
                              K Offline
                              Kuddel
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #42

                              @joemuc das ist aktuell im Skript nicht berücksichtigt.

                              Wenn ein Ventil alleine gestatet werden soll, müssen alle anderen deaktviert werden.

                              Dann kann man den Bewäserungsvrogang starten.

                              Ist so ein kleiner Workaround.

                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K Kuddel

                                @joemuc das ist aktuell im Skript nicht berücksichtigt.

                                Wenn ein Ventil alleine gestatet werden soll, müssen alle anderen deaktviert werden.

                                Dann kann man den Bewäserungsvrogang starten.

                                Ist so ein kleiner Workaround.

                                J Offline
                                J Offline
                                JoeMuc
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #43

                                @kuddel Hallo Kuddel, ja das habe ich auch schon gesehen dass es so geht, ist aber umständlich um mal schnell zwischendurch die Blumen zu gießen. Aber ich scripte mal bisschen rum. Müsste eigentlich wie ich es gesehen habe mit der Negation von Bewaesserung_aktiv und den State des einzelnen Ventilschalters gehen.
                                Danke trotzdem.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • L Offline
                                  L Offline
                                  leachim200
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #44

                                  Hallo
                                  Irgendwo ist noch der Hund drinnen. Wieso sieht meine Fixzeit so komisch aus? bzw. habe ich hier nur eine fixe Startzeit und kein von bis?
                                  3839baa2-9fe2-4c65-ab80-78d922c76da9-grafik.png

                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K Kuddel

                                    Hallo zusammen,

                                    ich plane gearde meine Gartenbewässerung (5x 24V Ventile etc.).

                                    Die Steuerung und die Darstellung in VIS ist schon fertig, die Umsetzung im Garten kommt dann nächstes Jahr.

                                    Die komplette Steuerung findet ihr hier: [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen

                                    Hier der Link zu meiner kompletten VIS: Meine VIS

                                    Benötigte-Adaper für die Darstellung:

                                    • hqwidgets
                                    • icon-mfd-png

                                    bb2d274c-06a4-43d6-8733-4544f5096e16-grafik.png

                                    Die Darstellung der Automatik ist nur beispielhaft.
                                    Es fehlen noch die Felder für die Fixzeit 2 und 3


                                    Anleitung für den Log Parser
                                    Es wird zwingend folgender Adapter benötigt: Material Design Widgets


                                    Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser

                                    Name: Bewaesserung
                                    Whitelist UND: Bewaesserung
                                    Whitelist ODER:
                                    Blacklist:
                                    Bereinigen: Bewaesserung:
                                    Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm

                                    adaf0b40-9572-49a0-b889-2cf4aa4947a3-grafik.png

                                    Hier der Export aller VIS Seiten
                                    bewaesserung_vis_v1.2.0.zip

                                    Hinweis: bitte als letztes die Seite 5200_Bewässerung importieren


                                    Meine Datenpunkte sind alle unter 0_userdata.0.bewaesserung abgespeichtert.

                                    Sollten die Datenpunkte bei euch woanders liegen, bitte jeden einzelne Seite vor dem Import in eure VIS mit einem Editor öffnen und 0_userdata.0.bewaesserung durch euren Pfad ersetzen.


                                    CHANGELOG


                                    1.2.0 (2022-08-11) bewaesserung_vis_v1.2.0.zip
                                    Ventile direkt über VIS aktivieren

                                    1.1.1 (2022-04-23) bewaesserung_vis_v1.1.1.zip
                                    Anpassung Intervall-Steuerung

                                    1.1.0 (2022-04-20)
                                    Intervall-Steuerung in Automatik ergänzt

                                    1.0.0 (2021-12-25)
                                    Initiale Version
                                    bewaesserung_vis_v1.0.0.zip

                                    michl75M Offline
                                    michl75M Offline
                                    michl75
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #45

                                    Hi, ich habe es so gelöst... Errechne über Temperatur und Wind das in Abhängigkeit ist und der Helligkeit (Sonneneinstrahlung) + jetzt dann auch über Verdampfung von Boden in Verbindung mir den Umweltbedingungen einen Faktor. Wird dieser Überschritten, wird bewässert...
                                    Zukünftig auch über einen Bodenfeuchtefühler....

                                    Sieht so aus... wasser1.PNG

                                    gruß m

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • L leachim200

                                      Hallo
                                      Irgendwo ist noch der Hund drinnen. Wieso sieht meine Fixzeit so komisch aus? bzw. habe ich hier nur eine fixe Startzeit und kein von bis?
                                      3839baa2-9fe2-4c65-ab80-78d922c76da9-grafik.png

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      Kuddel
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #46

                                      @leachim200 habe gerade noch einmal probiert, bei mir sieht alles richtig aus

                                      b42316c8-e82e-45a9-849a-a94fe5616b1d-grafik.png

                                      Wir sehen denn bei dir die Datenpunkte aus ?

                                      Vllt. ist es nur ein Anzeigeproblem in der VIS

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • R Offline
                                        R Offline
                                        radierer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #47

                                        Moin @Kuddel

                                        ich habe dein Skript und die Vis auch mal importiert. Als erstes mal vielen Dank für deine Arbeit und das teilen deiner Arbeit. :+1:

                                        Grundsätzlich funktioniert auch erstmal alles soweit, aber ein kleines Problem habe ich leider: wenn ich die Zeiten bei den einzelnen Ventilen anpasse, passt die (Gesamt-) Dauer nicht, die bei der Steuerung angezeigt wird. Die zeigt seltsamerweise immer die vorherige (Summe aller) einzelnen Ventilzeiten an.
                                        Beispiel:
                                        e14016d8-b78d-48f2-9f17-4672d4688e7e-grafik.png

                                        Wenn ich jetzt zB Ventil 2 mit 2 Min. dazuschalte, ändert sich die Gesamtdauer auf 2 Min. (Summe vor Änderung):
                                        75d957fc-d5a6-4218-870a-c01c47923a94-grafik.png

                                        Sollten dann doch aber eigentlich in Summe 4 Min. sein oder?

                                        K W 3 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • L Offline
                                          L Offline
                                          leachim200
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #48

                                          Ich habe mir das nochmals angesehen.
                                          Wenn ich das widget (jquery-input-datetime) nochmals leer einfüge sieht es ebenfalls so aus ich kann auch weder die farbe noch sonst etwas verändern.

                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          801

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe