@ostseeskipper Das heißt Du bekommst in diesem Fall nur mit, wenn Du über iobroker schaltest, aber nicht über den Taster. Wenn Du beide Fälle herausfischen möchtest müsstest Du im Prinzip schauen, ob der Wert 2 mal gesetzt wird.
Wird er nur einmal mit ack=true gesetzt - dann Taster
Wird er zweimal gesetzt ack=false dann ack=true dann über iobroker.Du wirst ja auch feststellen, dass wenn Du über Javascript im iobroker mit ack=true setzt eigentlich kein Schaltvorgang erfolgt.
-
@mickym said in Überwachen und schalten:
Du wirst ja auch feststellen, dass wenn Du über Javascript im iobroker mit ack=true setzt eigentlich kein Schaltvorgang erfolgt.
Wenn ich vom ioBroker aus die Schaltfunktion ausführen möchte(per Hand über VIS oder per Ergebnis bestimmter Zustände) muss eine Funktion in einem JS-Script aufgerufen werden und dabei ein Wert (welches Relais im Gerät geschaltet werden soll) übergeben werden. Nach dem Schalten so viel weiss ich muss ich noch mal prüfen und ggf noch mal schalten.
-
@ostseeskipper
Um eine Endlosschleife zu vermeiden, überprüft man, ob die Quelle des Triggers nicht ein Skript ist:on({id: id, fromNe: 'system.adapter.javascript.0'}, function(dp) {});
-
@ostseeskipper
Um eine Endlosschleife zu vermeiden, überprüft man, ob die Quelle des Triggers nicht ein Skript ist:on({id: id, fromNe: 'system.adapter.javascript.0'}, function(dp) {});
@paul53 besten Dank.
muss den tollen Input von dir und @mickym nun erst mal verarbeiten.
fromNe: heisst also "nicht von"? -
@ostseeskipper sagte: fromNe: heisst also "nicht von"?
Ja, siehe Doku.
-
@mickym said in Überwachen und schalten:
Du wirst ja auch feststellen, dass wenn Du über Javascript im iobroker mit ack=true setzt eigentlich kein Schaltvorgang erfolgt.
Hab mit den Schaltern (erst mal noch ohne Funktion) rumgespielt und denke das hilft zum erkennen.
@paul53 auf dich komm ich bestimmt noch mal zu da es nicht nur 1 Schalter ist sondern 8 wollte ich nur mit einem Trigger arbeiten. "enums" heisst glaub ich das Zauberwort. Dann müsste ich aber in der Trigger Funktion auswerten welcher der 8 nun welchen Wert haben soll.
Aber nun bau ich das erst mal nur für einen Schalter bis der funktioniert.
Schönen Abend noch.
-
@paul53 @mickym
Dank Eurer Hilfe bin ich soweit das der Trigger über die Funktion den Datenpunkt schaltet.on({id: idVar, fromNe: 'system.adapter.javascript.0', change: 'ne', ack:false}, function (obj) { //nur unbestätigte Änderungen und nicht durch ein javascript geändert log("AUSGELÖST: Datenpunkt unbestätigt nicht aus Script geändert" ,"info"); setRelais(1)// Hier der Code, der aber nur ausgeführt wird, falls aktiv im VIS etc. ausgeführt. ACK ist da standardmäßig immer false. });
Da es 8 Relais gibt würde ich gern alle 8 gleichzeitig in einem Script überwachen lassen.
Dafür habe ich schon mal die 8 Datenpunkte in ein Enum zusammengefasst.
Wie muss ich varID (Datenpunktvariable) ändern um enum.functions.relaisschalter zu triggern?
Wie kann ich dann auslesen welcher der Datenpunkte ausgelöst hat damit ich das in setRelais(x) übergeben kann.(wenn man auf enum nicht triggern kann, meine so was gelesen zu haben, leg ich halt 8 x varID1-8 als Array an) oder gibt ne schlankere Variante
-
@ostseeskipper sagte: Wie muss ich varID (Datenpunktvariable) ändern um enum.functions.relaisschalter zu triggern?
Mit dem $Selector:
$('*(functions=relaisschalter)').on(function(dp) { log('Auslöser: ' + dp.id + ', Wert: ' + dp.state.val); });
oder mit RegExp im on(), da die 8 IDs sicherlich eine einheitliche Struktur haben, die sich von anderen Datenpunkt-IDs unterscheidet.
-
@paul53
Danke.
Hab das rüberkopiert aber es löst nicht aus.
Es sieht auch so komisch aus als ob es Text ist
Allerdings ehrlich gesagt ist mir leider grad 1 Schritt zu weit. Ist schwer grad, da ich auch keinen Bezug zu meiner enum Liste enum.functions.relaisschalter finde.
Ja die 8 ID's haben eine einheitliche Struktur
Hatte sgrad mit on und dem Array probiert, hab allerdings aktuell die Herausforderung das ich noch nicht weiss wie ich ermitteln kann welches der 8 der Auslöser war.on({id: [idVar1,idVar2,idVar3,idVar4,idVar5,idVar6,idVar7,idVar8], fromNe: 'system.adapter.javascript.0', change: 'ne', ack:false}, function (obj) { //nur unbestätigte Änderungen und nicht durch ein javascript geändert log("AUSGELÖST: Datenpunkt unbestätigt nicht aus Script geändert" ,"info"); setRelais(1)// Hier der Code, der aber nur ausgeführt wird, falls aktiv im VIS etc. ausgeführt. ACK ist da standardmäßig immer false. });
-
@ostseeskipper sagte: Ja die 8 ID's haben eine einheitliche Struktur
Wie sieht die aus?
-
const idVar1 = 'javascript.0.Anel.1.R1.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID const idVar2 = 'javascript.0.Anel.1.R2.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID const idVar3 = 'javascript.0.Anel.1.R3.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID const idVar4 = 'javascript.0.Anel.1.R4.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID const idVar5 = 'javascript.0.Anel.1.R5.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID const idVar6 = 'javascript.0.Anel.1.R6.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID const idVar7 = 'javascript.0.Anel.1.R7.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID const idVar8 = 'javascript.0.Anel.1.R8.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID
-
@ostseeskipper
Dann mit RegExp z.B. so:on({id: /^javascript\.0\.Anel\.1\.R\d\.Rel_Status$/, fromNe: 'system.adapter.javascript.0', change: 'ne', ack:false}, function (obj) { //nur unbestätigte Änderungen und nicht durch ein javascript geändert log('Auslöser: ' + obj.id); log("AUSGELÖST: Datenpunkt unbestätigt nicht aus Script geändert" ,"info"); setRelais(1)// Hier der Code, der aber nur ausgeführt wird, falls aktiv im VIS etc. ausgeführt. ACK ist da standardmäßig immer false. })
-
-
@paul53
Paul, kann ich mir irgendwie einfach das \d\ in eine variable holen?/^javascript\.0\.Anel\.1\.R\d\.Rel_Status$/
-
@ostseeskipper sagte: Nun muss ich mir die obj.id nur noch zerlegen
let id = obj.id.split('.'); let relais = parseInt(id[4].substr(1,1));
-
@paul53 said in Überwachen und schalten:
Paul, vielen Dank für eine so tolle Hilfe