  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.0m Aufrufe 201 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • s.bormannS s.bormann

    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

    @s-bormann na ein link würde auch nicht weh tun... ;)

    Wie immer, einfach über das Katzen-Symbol im Tab Adapter iqontrol auswählen, da braucht es keinen Link. Zur Sicherheit anschließend noch einen manuellen Upload starten. Bei Problemen ioBroker neu starten und Browser-Cache leeren. Mehr findest Du in der Readme unter Troubleshooting.

    Viel Erfolg :)

    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    schrieb am zuletzt editiert von
    #5115

    @s-bormann hab da grad ein anders problem entdeckt beim rumfummeln in der config.
    hab mal versucht die werte für die farbtemperatur anzupassen. mir gedacht, dem farbverlauf anpassen von 6500 -> 3000. geht nicht, wegen min/max. heisst, der farbverlauf ist IMHO falsch rum.
    868831e0-49c8-400d-be6e-4ce33dab49a2-grafik.png
    müsste eigentlich von gelb richtung blau gehn... 3000 -> 6500

    gruß vom Woody
    HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

    s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • da_WoodyD da_Woody

      @s-bormann hab da grad ein anders problem entdeckt beim rumfummeln in der config.
      hab mal versucht die werte für die farbtemperatur anzupassen. mir gedacht, dem farbverlauf anpassen von 6500 -> 3000. geht nicht, wegen min/max. heisst, der farbverlauf ist IMHO falsch rum.
      868831e0-49c8-400d-be6e-4ce33dab49a2-grafik.png
      müsste eigentlich von gelb richtung blau gehn... 3000 -> 6500

      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5116

      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

      @s-bormann hab da grad ein anders problem entdeckt beim rumfummeln in der config.
      hab mal versucht die werte für die farbtemperatur anzupassen. mir gedacht, dem farbverlauf anpassen von 6500 -> 3000. geht nicht, wegen min/max. heisst, der farbverlauf ist IMHO falsch rum.
      868831e0-49c8-400d-be6e-4ce33dab49a2-grafik.png
      müsste eigentlich von gelb richtung blau gehn... 3000 -> 6500

      Schau mal in den Optionen, da kann man das invertieren (nutze Mired statt CT oder so ähnlich).
      Lg

      da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • s.bormannS s.bormann

        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

        @s-bormann hab da grad ein anders problem entdeckt beim rumfummeln in der config.
        hab mal versucht die werte für die farbtemperatur anzupassen. mir gedacht, dem farbverlauf anpassen von 6500 -> 3000. geht nicht, wegen min/max. heisst, der farbverlauf ist IMHO falsch rum.
        868831e0-49c8-400d-be6e-4ce33dab49a2-grafik.png
        müsste eigentlich von gelb richtung blau gehn... 3000 -> 6500

        Schau mal in den Optionen, da kann man das invertieren (nutze Mired statt CT oder so ähnlich).
        Lg

        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        schrieb am zuletzt editiert von da_Woody
        #5117

        @s-bormann jo mei, so einfach... schon oft offen gehabt, nie gebraucht... :D
        Kelvin statt Mired warads.... auf den glow wirkt sichs aber nicht aus.
        fall noch wer braucht:
        0133e6fc-4071-42e1-8f91-17a34ef532a8-grafik.png
        sieht jetzt so aus:
        79043f22-7e05-43b0-8bb0-0bccf41131cd-grafik.png

        gruß vom Woody
        HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • s.bormannS s.bormann

          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

          @s-bormann na ein link würde auch nicht weh tun... ;)

          Wie immer, einfach über das Katzen-Symbol im Tab Adapter iqontrol auswählen, da braucht es keinen Link. Zur Sicherheit anschließend noch einen manuellen Upload starten. Bei Problemen ioBroker neu starten und Browser-Cache leeren. Mehr findest Du in der Readme unter Troubleshooting.

          Viel Erfolg :)

          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          schrieb am zuletzt editiert von
          #5118

          @s-bormann sorry, aber egal wie ich "katze", ich komm nicht auf 1.7.0. nur 1.6.6.

          gruß vom Woody
          HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

          dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • da_WoodyD da_Woody

            @s-bormann sorry, aber egal wie ich "katze", ich komm nicht auf 1.7.0. nur 1.6.6.

            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            Forum Testing Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von dslraser
            #5119

            @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

            @s-bormann sorry, aber egal wie ich "katze", ich komm nicht auf 1.7.0. nur 1.6.6.

            bleibt bei mir auch 1.6.6 , ist aber trotzdem da....

            Bildschirmfoto 2021-04-06 um 13.11.23.png

            Bildschirmfoto 2021-04-06 um 13.12.35.png

            da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • dslraserD dslraser

              @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

              @s-bormann sorry, aber egal wie ich "katze", ich komm nicht auf 1.7.0. nur 1.6.6.

              bleibt bei mir auch 1.6.6 , ist aber trotzdem da....

              Bildschirmfoto 2021-04-06 um 13.11.23.png

              Bildschirmfoto 2021-04-06 um 13.12.35.png

              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              schrieb am zuletzt editiert von
              #5120

              @dslraser jup, da is es, aber mir ist nicht wirklich klar was da eingetragen werden muss...
              mal wieder zu kalt im hirn. :D hat heut nur 2° und sturm...
              4367d310-8782-4c0b-a0b8-cf0f61728e6c-grafik.png

              gruß vom Woody
              HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

              s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • da_WoodyD da_Woody

                @s-bormann sorry, aber egal wie ich "katze", ich komm nicht auf 1.7.0. nur 1.6.6.

                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #5121

                @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

                @s-bormann sorry, aber egal wie ich "katze", ich komm nicht auf 1.7.0. nur 1.6.6.

                Hi,
                Das ist leider bei den Github-Versionen so, dass sich die Versionsnummer nicht ändert. Man muss einfach drauf vertrauen, dass die neueste Version installiert wird.
                VG

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • da_WoodyD da_Woody

                  @dslraser jup, da is es, aber mir ist nicht wirklich klar was da eingetragen werden muss...
                  mal wieder zu kalt im hirn. :D hat heut nur 2° und sturm...
                  4367d310-8782-4c0b-a0b8-cf0f61728e6c-grafik.png

                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #5122

                  @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

                  @dslraser jup, da is es, aber mir ist nicht wirklich klar was da eingetragen werden muss...
                  mal wieder zu kalt im hirn. :D hat heut nur 2° und sturm...
                  4367d310-8782-4c0b-a0b8-cf0f61728e6c-grafik.png

                  Ja, das kann ich verstehen. Das ganze ist wirklich ziemlich kompliziert. Ich musste mich jetzt mehrere Tage in das Thema einarbeiten und habe viele Stunden mit Gehirnverdrehungen gekämpft, bis ich einigermaßen kapiert hatte, was man alles braucht und wie das geht.

                  Aber wenn man es einmal verstanden hat, ist es gar nicht mehr so kompliziert:

                  Du brauchst einen Datenpunkt, in dem die Zeit gespeichert wird. Das kann ich vielen verschiedenen Formaten passieren, z.B. 06.04.2021, 18:21 oder 2021-04-06T06:21p oder wie auch immer. Sehr häufig wird in der Informatik eine sogenannte Unix Timestamp verwendet. Das ist einfach eine große Zahl, die die vergangenen Sekunden (oder Millisekunden) seit dem 1.1.1970 angibt.

                  Jetzt muss man iQontrol mitteilen, wie die Zeit kodiert wird, damit es die Zeit auch "lesen" kann. Das geht hier:
                  0aa56299-354f-4a30-9a03-efafb2be9ccc-image.png

                  Dabei steht x für eine Unix-Timestamp. Hier könnte man aber jedes beliebige Zeitformat angeben, z.B. auch MM.DD.YYYY, HH:mm. Welche Kürzel erlaubt sind, steht hier (im aufklappbaren Teil): https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#-date-and-time

                  Allerdings möchte man als Nutzer, das ganze ja nicht als Unix-Timestamp, sondern als vom Menschen lesbares Format angezeigt bekommen. Und wie es angezeigt wird, kann man dann hier einstellen:
                  82387bcc-b444-49bf-8087-098a349855c8-image.png

                  In diesem Beispiel wird also im ioBroker eine Unix-Timestamp (x) gespeichert (z.B. 1617726604871), für den Nutzer zeigt es iQontrol jedoch in der Form dddd, DD.MM.YYYY, HH:mm:ss, also z.B. Dienstag, 06.04.2021, 18:21:15 an.

                  Ist es so verständlicher?

                  VG

                  da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • s.bormannS s.bormann

                    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

                    @dslraser jup, da is es, aber mir ist nicht wirklich klar was da eingetragen werden muss...
                    mal wieder zu kalt im hirn. :D hat heut nur 2° und sturm...
                    4367d310-8782-4c0b-a0b8-cf0f61728e6c-grafik.png

                    Ja, das kann ich verstehen. Das ganze ist wirklich ziemlich kompliziert. Ich musste mich jetzt mehrere Tage in das Thema einarbeiten und habe viele Stunden mit Gehirnverdrehungen gekämpft, bis ich einigermaßen kapiert hatte, was man alles braucht und wie das geht.

                    Aber wenn man es einmal verstanden hat, ist es gar nicht mehr so kompliziert:

                    Du brauchst einen Datenpunkt, in dem die Zeit gespeichert wird. Das kann ich vielen verschiedenen Formaten passieren, z.B. 06.04.2021, 18:21 oder 2021-04-06T06:21p oder wie auch immer. Sehr häufig wird in der Informatik eine sogenannte Unix Timestamp verwendet. Das ist einfach eine große Zahl, die die vergangenen Sekunden (oder Millisekunden) seit dem 1.1.1970 angibt.

                    Jetzt muss man iQontrol mitteilen, wie die Zeit kodiert wird, damit es die Zeit auch "lesen" kann. Das geht hier:
                    0aa56299-354f-4a30-9a03-efafb2be9ccc-image.png

                    Dabei steht x für eine Unix-Timestamp. Hier könnte man aber jedes beliebige Zeitformat angeben, z.B. auch MM.DD.YYYY, HH:mm. Welche Kürzel erlaubt sind, steht hier (im aufklappbaren Teil): https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#-date-and-time

                    Allerdings möchte man als Nutzer, das ganze ja nicht als Unix-Timestamp, sondern als vom Menschen lesbares Format angezeigt bekommen. Und wie es angezeigt wird, kann man dann hier einstellen:
                    82387bcc-b444-49bf-8087-098a349855c8-image.png

                    In diesem Beispiel wird also im ioBroker eine Unix-Timestamp (x) gespeichert (z.B. 1617726604871), für den Nutzer zeigt es iQontrol jedoch in der Form dddd, DD.MM.YYYY, HH:mm:ss, also z.B. Dienstag, 06.04.2021, 18:21:15 an.

                    Ist es so verständlicher?

                    VG

                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #5123

                    @s-bormann oookay, das hab ich mal verstanden. hatte die readme schon min 3x offen, jedes mal überlesen. :face_with_rolling_eyes:
                    die frage halt, wie komm ich zu dem DP. theoretisch muss das ja im clockwidget, und der flipclock widget drinnen sein...
                    96833023-c7e2-43fc-a771-b1491f542bc6-grafik.png
                    06e1fb64-344c-4e75-8f50-ffc6920211c5-grafik.png
                    nur wie komm ich da zu einem DP?

                    gruß vom Woody
                    HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                    s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • H Offline
                      H Offline
                      Hc-Yami
                      schrieb am zuletzt editiert von Hc-Yami
                      #5124

                      Hallo zusammen,
                      ich würde gerne meine Shelly Geräte auf MQTT umstellen um. Leider gibt es dort das Problem, dass ich nur noch einen Datenpunkt für die Steuerung der Rolladen habe:

                      a472c4e1-8848-4585-b09e-96e78328dcb2-grafik.png

                      Mir fehlt in iQontrol also die Möglichkeit "STOP_SET_VALUE" zu setzen:

                      c5d33825-1f0d-47a1-8bf4-7d0634d6ae5b-grafik.png

                      Ich behelfe mich jetzt mit einem user-Datenpunkt. Gibt es denn eine iQontrol-Möglichkeit?

                      Grüße :)

                      Weiterhin erwarten einfache Schalter (Shelly1 etc.) im MQTT Modus ein on oder off. iQontrol verschickt hier ein true oder false. Kann man das irgendwie ändern? :/

                      Grüße

                      mickymM dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • s.bormannS s.bormann

                        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

                        @s-bormann

                        Ich habe mal eine Frage zum Thema Rollo/Jalousie

                        Bildschirmfoto 2021-03-31 um 18.02.25.png

                        Es gibt ja in der Konfiguration Icon für den Status beim rauf und runter fahren

                        Bildschirmfoto 2021-03-31 um 18.00.08.png

                        Es geht speziell um HMIP-Broll über den RPC Adapter. Dort ist der Kanal zum steuern Kanal 4

                        Bildschirmfoto 2021-03-31 um 18.01.26.png

                        gesteuert wird über level

                        Bildschirmfoto 2021-03-31 um 18.05.36.png

                        Das funktioniert auch alles.
                        Nur ich hätte auch gern das richtige Icon beim rauf und runter fahren. Der aktuelle Zustand dieser Aktion ist aber nicht in level, sondern in ACTIVITY_STATE zu sehen. Wie kann ich das mit den passenden Icon verknüpfen ?

                        {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster:4.ACTIVITY_STATE",
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 3,
                            "states": {
                              "0": "UNKNOWN",
                              "1": "UP",
                              "2": "DOWN",
                              "3": "STABLE"
                            }
                          },
                          "native": {
                            "MIN": "UNKNOWN",
                            "OPERATIONS": 5,
                            "MAX": "STABLE",
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "ACTIVITY_STATE",
                            "TYPE": "ENUM",
                            "DEFAULT": "UNKNOWN",
                            "VALUE_LIST": [
                              "UNKNOWN",
                              "UP",
                              "DOWN",
                              "STABLE"
                            ],
                            "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.ACTIVITY_STATE"
                          },
                          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1617010242748,
                          "_id": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.ACTIVITY_STATE",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "ownerGroup": "system.group.administrator"
                          }
                        }
                        

                        EDIT: damit tut sich nichts an den Icon (zeigt auf ACTIVITY_STATE)

                        Bildschirmfoto 2021-03-31 um 18.25.41.png

                        Bildschirmfoto 2021-03-31 um 18.39.21.png

                        Muss ich schauen, Du hast es richtig konfiguriert. Mangels elektrischer Rolläden (ja, ich kurbele noch von Hand :) ) muss ich mir erst einen "Test-Rollo" bauen, damit ich es testen kann.

                        EDIT: Habe es gerade mal nachgebaut. Bei mir scheint es zu funktionieren:
                        2c31ec5b-c7fe-4842-bd30-88e171da06c3-image.png

                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Forum Testing Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #5125

                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

                        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

                        @s-bormann

                        Ich habe mal eine Frage zum Thema Rollo/Jalousie

                        Bildschirmfoto 2021-03-31 um 18.02.25.png

                        Es gibt ja in der Konfiguration Icon für den Status beim rauf und runter fahren

                        Bildschirmfoto 2021-03-31 um 18.00.08.png

                        Es geht speziell um HMIP-Broll über den RPC Adapter. Dort ist der Kanal zum steuern Kanal 4

                        Bildschirmfoto 2021-03-31 um 18.01.26.png

                        gesteuert wird über level

                        Bildschirmfoto 2021-03-31 um 18.05.36.png

                        Das funktioniert auch alles.
                        Nur ich hätte auch gern das richtige Icon beim rauf und runter fahren. Der aktuelle Zustand dieser Aktion ist aber nicht in level, sondern in ACTIVITY_STATE zu sehen. Wie kann ich das mit den passenden Icon verknüpfen ?

                        {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster:4.ACTIVITY_STATE",
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 3,
                            "states": {
                              "0": "UNKNOWN",
                              "1": "UP",
                              "2": "DOWN",
                              "3": "STABLE"
                            }
                          },
                          "native": {
                            "MIN": "UNKNOWN",
                            "OPERATIONS": 5,
                            "MAX": "STABLE",
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "ACTIVITY_STATE",
                            "TYPE": "ENUM",
                            "DEFAULT": "UNKNOWN",
                            "VALUE_LIST": [
                              "UNKNOWN",
                              "UP",
                              "DOWN",
                              "STABLE"
                            ],
                            "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.ACTIVITY_STATE"
                          },
                          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1617010242748,
                          "_id": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.ACTIVITY_STATE",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "ownerGroup": "system.group.administrator"
                          }
                        }
                        

                        EDIT: damit tut sich nichts an den Icon (zeigt auf ACTIVITY_STATE)

                        Bildschirmfoto 2021-03-31 um 18.25.41.png

                        Bildschirmfoto 2021-03-31 um 18.39.21.png

                        Muss ich schauen, Du hast es richtig konfiguriert. Mangels elektrischer Rolläden (ja, ich kurbele noch von Hand :) ) muss ich mir erst einen "Test-Rollo" bauen, damit ich es testen kann.

                        EDIT: Habe es gerade mal nachgebaut. Bei mir scheint es zu funktionieren:
                        2c31ec5b-c7fe-4842-bd30-88e171da06c3-image.png

                        Mit einem Alias funktioniert alles wie gewünscht ! (read/write getrennt)

                        Beispiel bei mir mit einem HMIP-Broll

                        // Original-Datenpunkt
                        const idOrigin = 'hm-rpc.0.00111BE992A033.4.LEVEL'/*Rollo Küche links:4 LEVEL*/; 
                        // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                        // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                        const idRead = 'hm-rpc.0.00111BE992A033.3.LEVEL'/*Rollo Küche links:4 LEVEL*/;
                         
                        // Alias-Datenpunkt
                        const idAlias = 'Rollos.Rollo_Kueche_links';
                         
                        var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                         
                        // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                        nameAlias = 'Rollo Küche links';
                        desc = 'per Script erstellt';
                        // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                        // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch  
                        // write = "val ? String(1) : String(0)";
                        // role = 'value';
                        // min = 0; // nur Zahlen
                        // max = 100; // nur Zahlen
                        // unit = '%'; // nur für Zahlen
                        // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                        custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                        // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                        // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                         
                        // Ab hier nichts ändern !!
                        function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                           if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                           else {
                              var obj = {};
                              obj.type = 'state';
                              obj.common = getObject(idSrc).common;
                              obj.common.alias = {};
                              if(idRd) {
                                  obj.common.alias.id = {};
                                  obj.common.alias.id.read = idRd;
                                  obj.common.alias.id.write = idSrc;
                                  obj.common.read = true;
                              } else obj.common.alias.id = idSrc;
                              if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                              if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                              if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                              if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                              if(role) obj.common.role = role;
                              if(desc) obj.common.desc = desc;
                              if(obj.common.type == 'number') {
                                 if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                 if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                 if(unit) obj.common.unit = unit;
                              } else {
                                 if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                                 if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                                 if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                              }
                              if(states) obj.common.states = states;
                              if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                              obj.native = {};
                              setObject(idDst, obj, function() {
                                 if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                                 else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true); 
                              });
                              if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                                 let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                                 obj.common.members.push(idDst);
                                 setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                              }
                              if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                                 let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                                 obj.common.members.push(idDst);
                                 setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                              }
                           } 
                        }
                         
                        createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
                        
                        

                        Der fertige alias Datenpunkt

                        {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Rollo Küche links",
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "unit": "%",
                            "role": "level",
                            "smartName": {
                              "de": "Rollo Küche links"
                            },
                            "alias": {
                              "id": {
                                "read": "hm-rpc.0.00111BE992A033.3.LEVEL",
                                "write": "hm-rpc.0.00111BE992A033.4.LEVEL"
                              }
                            },
                            "desc": "per Script erstellt"
                          },
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.javascript.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1617806058979,
                          "_id": "alias.0.Rollos.Rollo_Kueche_links",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "ownerGroup": "system.group.administrator"
                          }
                        }
                        
                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • da_WoodyD da_Woody

                          @s-bormann oookay, das hab ich mal verstanden. hatte die readme schon min 3x offen, jedes mal überlesen. :face_with_rolling_eyes:
                          die frage halt, wie komm ich zu dem DP. theoretisch muss das ja im clockwidget, und der flipclock widget drinnen sein...
                          96833023-c7e2-43fc-a771-b1491f542bc6-grafik.png
                          06e1fb64-344c-4e75-8f50-ffc6920211c5-grafik.png
                          nur wie komm ich da zu einem DP?

                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #5126

                          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

                          @s-bormann oookay, das hab ich mal verstanden. hatte die readme schon min 3x offen, jedes mal überlesen. :face_with_rolling_eyes:
                          die frage halt, wie komm ich zu dem DP. theoretisch muss das ja im clockwidget, und der flipclock widget drinnen sein...
                          96833023-c7e2-43fc-a771-b1491f542bc6-grafik.png
                          06e1fb64-344c-4e75-8f50-ffc6920211c5-grafik.png
                          nur wie komm ich da zu einem DP?

                          Hi,
                          das ist glaube ich ein Missverständnis, die Uhren nehmen die Uhrzeit ohne Datenpunkt direkt vom Browser.
                          Das Date & Time-Gerät ist gedacht für z.B. Timer oder Wecker, wie sie von manchen Adaptern als Datenpunkt zur Verfügung gestellt werden (z.B. Alexa).
                          LG

                          da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • s.bormannS s.bormann

                            @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:

                            @s-bormann oookay, das hab ich mal verstanden. hatte die readme schon min 3x offen, jedes mal überlesen. :face_with_rolling_eyes:
                            die frage halt, wie komm ich zu dem DP. theoretisch muss das ja im clockwidget, und der flipclock widget drinnen sein...
                            96833023-c7e2-43fc-a771-b1491f542bc6-grafik.png
                            06e1fb64-344c-4e75-8f50-ffc6920211c5-grafik.png
                            nur wie komm ich da zu einem DP?

                            Hi,
                            das ist glaube ich ein Missverständnis, die Uhren nehmen die Uhrzeit ohne Datenpunkt direkt vom Browser.
                            Das Date & Time-Gerät ist gedacht für z.B. Timer oder Wecker, wie sie von manchen Adaptern als Datenpunkt zur Verfügung gestellt werden (z.B. Alexa).
                            LG

                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #5127

                            @s-bormann ok... :+1:

                            gruß vom Woody
                            HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • H Hc-Yami

                              Hallo zusammen,
                              ich würde gerne meine Shelly Geräte auf MQTT umstellen um. Leider gibt es dort das Problem, dass ich nur noch einen Datenpunkt für die Steuerung der Rolladen habe:

                              a472c4e1-8848-4585-b09e-96e78328dcb2-grafik.png

                              Mir fehlt in iQontrol also die Möglichkeit "STOP_SET_VALUE" zu setzen:

                              c5d33825-1f0d-47a1-8bf4-7d0634d6ae5b-grafik.png

                              Ich behelfe mich jetzt mit einem user-Datenpunkt. Gibt es denn eine iQontrol-Möglichkeit?

                              Grüße :)

                              Weiterhin erwarten einfache Schalter (Shelly1 etc.) im MQTT Modus ein on oder off. iQontrol verschickt hier ein true oder false. Kann man das irgendwie ändern? :/

                              Grüße

                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #5128

                              @hc-yami Meines Erachtens stimmt das nicht, wenn ich die Doku anschaue:

                              https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly2-5-roller-index

                              Über go und roller_pos kannst Du doch auch bestimmte Positionen anfahren.

                              Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • mickymM mickym

                                @hc-yami Meines Erachtens stimmt das nicht, wenn ich die Doku anschaue:

                                https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly2-5-roller-index

                                Über go und roller_pos kannst Du doch auch bestimmte Positionen anfahren.

                                H Offline
                                H Offline
                                Hc-Yami
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #5129

                                @mickym die werden über MQTT leider nicht angeboten:

                                38e7b135-8cb6-4433-8f6e-e8d37b8985d7-grafik.png

                                Über command.pos kann ich zwar zwischen 0 und 100 die Positionen setzen, aber stoppen kann ich dann nicht. :/

                                mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • H Hc-Yami

                                  @mickym die werden über MQTT leider nicht angeboten:

                                  38e7b135-8cb6-4433-8f6e-e8d37b8985d7-grafik.png

                                  Über command.pos kann ich zwar zwischen 0 und 100 die Positionen setzen, aber stoppen kann ich dann nicht. :/

                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von mickym
                                  #5130

                                  @hc-yami Das ist kein Problem - im MQTT kannst Du die Datenpunkte selbst anlegen und darüber steuern. Das ist der Vorteil gegenüber dem Adapter. ;)

                                  Aber ich sehe es ist jeder Punkt da:

                                  shellies/shellyswitch25-<deviceid>/roller/0/command/pos
                                  

                                  accepts a number between 0 and 100, which is the target position in percent

                                  Das hei?t, Du könntest unter pos auch einfach einen Zahlenwert eingeben.

                                  und mit dem oben drüber kannst stoppen:

                                  shellies/shellyswitch25-<deviceid>/roller/0/command
                                  

                                  accepts rc (performs roller calibration), open, close and stop

                                  Im Übrigen kannst Du alle über mqtt fehlenden Befehle über HTTP absetzen - so mache ich auch Firmware Updates etc.

                                  Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • H Offline
                                    H Offline
                                    Hc-Yami
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #5131

                                    @mickym hey ja, das ist ja nicht mein Problem.
                                    Die Werte werden ja übernommen. Nur leider sendet iQontrol nicht die richtigen Werte. Hier wird bspw. bei einer normalen Glühbirne true/false gesetzt, MQTT erwartet aber leider ein on/off. :/

                                    Grüße

                                    mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • H Hc-Yami

                                      @mickym hey ja, das ist ja nicht mein Problem.
                                      Die Werte werden ja übernommen. Nur leider sendet iQontrol nicht die richtigen Werte. Hier wird bspw. bei einer normalen Glühbirne true/false gesetzt, MQTT erwartet aber leider ein on/off. :/

                                      Grüße

                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #5132

                                      @hc-yami Dann mach einfach ein Alias dazwischen oder lass Deine Logikmaschine übersetzen. So mach ich das.

                                      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • mickymM mickym

                                        @hc-yami Dann mach einfach ein Alias dazwischen oder lass Deine Logikmaschine übersetzen. So mach ich das.

                                        H Offline
                                        H Offline
                                        Hc-Yami
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #5133

                                        @mickym welcher Alias Adapter wäre das? Leider gibt es dort mehrere. :/

                                        da_WoodyD mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • H Hc-Yami

                                          @mickym welcher Alias Adapter wäre das? Leider gibt es dort mehrere. :/

                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #5134

                                          @hc-yami Alias Manager vom @s-bormann

                                          gruß vom Woody
                                          HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                          mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          451

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe