Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. JavaScript
    5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    [Skript] Absolute Feuchte berechnen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by

      kopieren

      aus Zwischenablage in einen "nur-Text" Editor

      dort markieren/kopieren und dann in ioBroker einfügen

      ?

      Gesendet von iPhone mit Tapatalk

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • eric2905
        eric2905 last edited by

        @ruhr70:

        kopieren

        aus Zwischenablage in einen "nur-Text" Editor

        dort markieren/kopieren und dann in ioBroker einfügen

        ? `
        Sollte eigentlich aus dem Spoiler- und Code-Tags mit "Alles auswählen" und dann Strg-C oder Cmd-C funktionieren.

        Gruß,

        Eric

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J
          jsc last edited by

          Ok. Nochmal zur Klärung:

          • Habe alle Adapter aktualisiert

          • dewpoint ist als npm im skriptadapter eingetragen

          • Ich habe oben rechts Javascript eingestellt. Wo soll das noch eingestellt werden?

          • Ich habe das Skript von eric aus dem vorherigen Post im Spoiler markiert, in die Zwischenablage kopiert und in den skriptadapter reinkopiert.

          Gleicher Fehler beim parsen des Codes im Skriptadapter bei Speichern.

          => Nicht gespeichert.

          Wie kopiert ihr Skripte aus dem Forum in euren Adapter?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators last edited by

            Erstmal vorweg:
            @jsc:

            Wie kopiert ihr Skripte aus dem Forum in euren Adapter? `
            genau so!

            Seltsamerweise habe ich es eben genauso ohne Probleme durchführen können.

            Jetzt müssen wir mal mit dem üblichen Verdächtigen anfangen:

            • anderer Browser

            BTW was hast du für ein System?

            Gruß

            Rainer

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J
              jsc last edited by

              FF 49.0.2, Win10

              Gerade auch unter Chrome getestet. Gleicher Fehler "cannot decode ======================"

              …

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ruhr70
                ruhr70 last edited by

                Geht denn ein kleines Skript?

                log("Hallo");
                log("dies ist ein Test");
                log("----------");
                

                Kannst Du das kopieren und speichern?

                Oder ander Skripte?

                Mal über den Umweg eines Texteditors in der Einstellung "nur Text" versucht?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J
                  jsc last edited by

                  Ja, funktioniert. Ohne Probleme. Auch andere Skripte.

                  Funktioniert bei Dir das hier?

                  log("Hallo");

                  log("dies ist ein Test");

                  log("–--------");

                  console.log("test");

                  // test

                  // ==============================================================================

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ruhr70
                    ruhr70 last edited by

                    @jsc:

                    Ja, funktioniert. Ohne Probleme. Auch andere Skripte.

                    Funktioniert bei Dir das hier?

                    log("Hallo");

                    log("dies ist ein Test");

                    log("–--------");

                    console.log("test");

                    // test

                    // ============================================================================== `

                    Ja, funktioniert. Auch ohne Code-Tags 😉

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ruhr70
                      ruhr70 last edited by

                      Ich habe Erics 0.6.3 Version gerade mal in ein Testskript kopiert. Funktioniert ohne Probleme.

                      Wie viele Zeilen werden bei Dir eingefügt?

                      In der Version sind es: 1108

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • J
                        jsc last edited by

                        also erstmal zu meinem Fehler mit meinem Codestück von eben. Das hier kommt als Fehler: (ioBroker macht garnichts in keinem log und er speichert auch nichts)
                        1789_error.png

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • ruhr70
                          ruhr70 last edited by

                          Nimm doch mal Zeile für Zeile weg, bis es funktioniert.

                          Dann kannst Du das schon einmal auf eine Zeile beschränken.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • J
                            jsc last edited by

                            Ok. Danke an alle. Das Problem liegt im Adapter, nicht in diesem Skript. Entsprechend habe ich im Forum beim javascript-Adapter mal nachgefragt. Der ist an dieser Stelle im Code (tab.js) m.E. buggy. Weiss jemand von euch, wer den geschrieben hat?

                            Für hier reicht es aus, allen Zeilen die mit einem "//" beginnen ein Leerzeichen voranzustellen. Dann parst der Adapter das anders. Wenn jemand Interesse an einer Lösungsfindung hier hat, antwortet er gerne an der andern Forumsstelle (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4719)

                            Nun läuft das Skript also. Super! Ich finde mich mal ein und melde mich bei weiteren Fragen nochmals.

                            Gruß jsc

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                              Aber warum passiert das nur bei dir?

                              Kein andere konnte das bisher reproduzieren.

                              Irgendetwas muss dann an deiner Umgebung anders sein.

                              Gruß

                              Rainer

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                Hallo zusammen.

                                Ich habe jetzt einen TH-O in der Sauna montiert. Dort kommt es natürlich zu erheblichem Wassergehalt.

                                Was mich wundert ist nur die doch deutliche Abweichung zu dem Skript das ich auf der CCU (ebenfalls nach @paul53) erstellt habe und dem was hier herauskommt.

                                Wenn ich es noch richtig im Kopf habe kommt bei der CCU etwa 27g/kg heraus, während mit diesem Skript dann 37g/kg angegeben wird.

                                Die Daten für rel. Feuchte und Temperatur sind jeweils identisch (20%; 65-70°C)

                                Was ist jetzt richtig?

                                Gruß

                                Rainer

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • eric2905
                                  eric2905 last edited by

                                  Hallo Rainer,

                                  @Homoran:

                                  Wenn ich es noch richtig im Kopf habe kommt bei der CCU etwa 27g/kg heraus, während mit diesem Skript dann 37g/kg angegeben wird.

                                  Die Daten für rel. Feuchte und Temperatur sind jeweils identisch (20%; 65-70°C) `
                                  hast Du tatsächlich nur eine rel. Luftfeuchte von 20%? Ich hätte, gerade bei einer Sauna, mit mehr gerechnet.

                                  Sind die Einheiten gleich? Es gibt Berechnungen mit g/m3 und g/kg.

                                  Wenn ich mir in Internet mal einige Online-Rechner dazu ansehe und Deine Werte eingebe, komme ich auf Ergebnisse so um die 35 g/kg.

                                  Gruß,

                                  Eric

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                    @eric2905:

                                    hast Du tatsächlich nur eine rel. Luftfeuchte von 20%? `
                                    YEPP, selbst mit automatischer Befeuchtung.

                                    Aber wie du anscheinend richtig gerechnet hast ist der Wassergehalt dann etwa 35g/kg, und IIRC lag der Taupunkt bei ca. 36°C. Das ist schon gewaltig Wasser.

                                    @eric2905:

                                    Sind die Einheiten gleich? Es gibt Berechnungen mit g/m3 und g/kg. `
                                    das habt ihr aber erst später eingefügt. Ich hatte damals alles auf g/kg und die JSON-Tabelle zeigt auch im Header g/kg an.
                                    144_saunakabine.png
                                    Im Moment ist da kaum ein Unterschied.

                                    Gruß

                                    Rainer

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 last edited by paul53

                                      @Homoran:

                                      Was mich wundert ist nur die doch deutliche Abweichung zu dem Skript das ich auf der CCU (ebenfalls nach @paul53) erstellt habe und dem was hier herauskommt.
                                      Wenn ich es noch richtig im Kopf habe kommt bei der CCU etwa 27g/kg heraus, während mit diesem Skript dann 37g/kg angegeben wird.
                                      Die Daten für rel. Feuchte und Temperatur sind jeweils identisch (20%; 65-70°C)

                                      Verwendest Du auf der CCU das https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=43&t=9835&p=71400&hilit=Feuchte#p71326, das nur bis 34 °C richtige Werte liefert ?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                        Hallo Paul,
                                        @paul53:

                                        Verwendest Du auf der CCU das Skript mit der Näherungsformel, das nur bis 34 °C richtige Werte liefert ? `
                                        Das würde eine Abweichung erklären.

                                        Ehrlich ich weiß es nicht, ist zu lange her und ich bin doch Skript-Legastheniker:

                                        ! ````
                                        ! Lokale Variablen
                                        real t; ! Temperatur in °C
                                        integer rf; ! relative Feuchte in %
                                        real af; ! absolute feuchte in g/kg
                                        ! ! Werte einlesen
                                        t = dom.GetObject("BidCos-RF.JEQ0064523:1.TEMPERATURE").Value();
                                        rf = dom.GetObject("BidCos-RF.JEQ0064523:1.HUMIDITY").Value();
                                        !rf = (0.95 * rf);
                                        ! ! Berechnung
                                        if (t < 0.0) {t = 0.0;}
                                        if (t < 10.0)
                                        { af = (3.78 + (0.285 * t) + (0.0052 * t * t) + (0.0005 * t * t * t));
                                        }
                                        else
                                        { af = (7.62 + (0.524 * (t-10.0)) + (0.0131 * (t-10.0) * (t-10.0)) + (0.00048 * (t-10.0) * (t-10.0) * (t-10.0)));
                                        }

                                        af = (af * rf) / (100.0 + af * (100.0 - rf) / 622);

                                        ! !In Systemvariable schreiben
                                        dom.GetObject("Abs_Feuchte_Bad").State(af);

                                        
                                        Aber:
                                        ~~@paul53:~~ 
                                        
                                        > in guter Näherung. Oberhalb von 34°C beträgt die Abweichung mehr als 0,1 g/kg. `  
                                        10 sind auch mehr als 0,1 :mrgreen:
                                        
                                        Danke für den Hinweis.
                                        
                                        ich nehme an, dass das an den limitierten Fähigkeiten der CCU-Skripte liegt, dass sie komplexere Rechenformeln nicht umsetzen können.
                                        
                                        Dann muss ich doch mal alles umbauen :(
                                        
                                        ich habe eh noch so viele Pläne (und so wenig Zeit)
                                        
                                        Gruß
                                        
                                        Rainer
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • lobomau
                                          lobomau last edited by

                                          @Homoran:

                                          Hallo zusammen.

                                          Ich habe jetzt einen TH-O in der Sauna montiert. Dort kommt es natürlich zu erheblichem Wassergehalt.

                                          Was mich wundert ist nur die doch deutliche Abweichung zu dem Skript das ich auf der CCU (ebenfalls nach @paul53) erstellt habe und dem was hier herauskommt.

                                          Wenn ich es noch richtig im Kopf habe kommt bei der CCU etwa 27g/kg heraus, während mit diesem Skript dann 37g/kg angegeben wird.

                                          Die Daten für rel. Feuchte und Temperatur sind jeweils identisch (20%; 65-70°C)

                                          Was ist jetzt richtig?

                                          Gruß

                                          Rainer `
                                          Die 37g/kg kommen der Realität ziemlich nahe. Siehe dazu folgendes h1+x-Diagramm (leider nur bis 35g/kg):

                                          http://www.itt.kit.edu/downloads/h1x_Di … eitert.pdf

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 last edited by paul53

                                            @Homoran:

                                            ich nehme an, dass das an den limitierten Fähigkeiten der CCU-Skripte liegt, dass sie komplexere Rechenformeln nicht umsetzen können.

                                            Ja, daran liegt es.

                                            @Homoran:

                                            Dann muss ich doch mal alles umbauen

                                            Das Skript hatte ich schon vor längerer Zeit durch die Berechnung des CUxD Thermostat Device ersetzt. Man kann ja die Umstellung auf die Sauna beschränken, da das wohl der einzige Raum mit Temperaturen über 34 °C ist; evtl. noch die Außenfeuchte.

                                            EDIT: Oder Du deaktivierst die Skripte in der CCU und beschreibst die Systemvariablen durch ioBroker.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            784
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            95
                                            738
                                            186853
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo