NEWS
Adapter: ebus
-
@rene_hm
Hab ich gemacht > glaub jetzt heißt es erstmal etwas warten.Sag mal, du hast nicht zufällig eine CalorMatic 430
Ich such mir grad einen Wolf wie ich die Heizungsraumtemperatur im Automaticbetrieb ändern kann.
Im Manuellen Betrieb geht das mit
write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 20Hier Auszug vom eBus, die ersten beiden sind nur "r"
localhost: find -d
430 ActualRoomTempDesiredHc1 = 24.00
430 DisplayedHc1RoomTempDesired = 23.0
430 DisplayedRoomTemp = 21.50
430 Hc1HeatCurve = 1.40
430 Hc1ManualOPRoomTempDesired = 22.0
430 Hc1OPMode = auto
430 OutsideTemp = 2.00;ok
430 RoomTemp = 23.75;ok
bai DateTime = valid;15:44:05;14.02.2021;3.000
bai FanHours = 16927
bai FlowTemp = 69.00;ok
bai HcHours = 14972
bai HwcHours = 1739
bai PumpHours = 28878
bai ReturnTemp = 63.38;64521;ok
bai SetMode = auto;62.0;50.0;-;0;0;1;0;0;0
bai Status01 = 64.0;63.0;3.000;62.0;58.0;off
bai Status02 = auto;60;69.0;80;57.0
bai StatusCirPump = off
bai StorageTemp = 58.00;ok
bai WaterPressure = 1.683;ok
broadcast outsidetemp = 2.000
broadcast vdatetime = 15:43:57;14.02.2021Hurra, jetzt klappt es, vielen Dank!!
Dauert grad aber sehr lange und Browser meldet Zeitüberschreitung.
LG
Horst -
@hasont konfiguriere dir mal die Y-Achse so, dass nicht unendlich viele Teilstriche sichtbar sind. Dann läuft das widget auch nicht in einen timeout...
Bzgl. der Datenpunkte kann ich leider nicht weiterhelfen. Vielleicht mal im Forum vom ebusd fragen... -
@rene_hm
Mache ich später, konntest du die Text Datei öffnen?
Hab es mal als Code eingestellt. Sind viele Fehler drin.
Zum Thema schreibe ich mal John, der kann da bestimmt weiter helfen.Danke schon mal. Das Forum ist wirklich Klasse.
Kennst du das?
https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device
Läuft bei mir als Wasser und Gaszähler und ist ne echte Empfehlung wertHorst
-
@hasont ja, da ist wirklich noch ein Fehler im widget.
Habe dazu mal ein issue im github angelegt:
https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/issues/42Die Text-Datei oben konnte ich auch nicht öffnen...
-
@rene_hm
Hallo Rene, brauche leider nochmal deine Hilfe.
Bei ReturnTemp wird die Rücklauftemperatur in 62.56 Grad angegeben.
Im HistoryValue mit 64559 was zu einer falschen Anzeige führt.
Die Werte sind im direkten Vergleich auch nicht 1:1 sondern weichen bei fast gleichem Zeitstempel (20ms) so um 2 Grad ab.
Hab schon die Value getauscht aber das Problem wandert mit.
Hast du ne Idee was ich da machen könnte?PS: Die Fehler aus der Konsole konnte ich größtenteils beseitigen.
Es waren meist Widgets deren URL am Wochenende scheinbar nicht erreichbar waren.
Jetzt geht alles wieder sehr flott.
LG
Horst -
@hasont kannst du am Datenpunkt für die Rücklauftemperatur mal den Stift drücken und schauen, welchen Type die Variable hat? und vielleicht mal vergleichen mit einem Datenpunkt, wo es funktioniert... Die Datenpunkte sollten alle vom Type "string" sein...
-
@rene_hm
History
ReturnTemp
Darf ich das ändern?Edit:
Habe "mixed" in "string" geändert und gespeichert, bleibt aber weiterhin 5stellig ohne Punkt.
Es gibt da beim Datenpunkt ReturnTemp auch noch tempmirror, hoffentlich nimmt er nicht diesen Wert
oder direkt mit ebusctl:
Last login: Sun Feb 14 14:38:16 2021 from 192.168.1.164
pi@raspberrypi:~ $ ebusctl
localhost: r returntemp
53.81;64674;ok -
@hasont sagte in Adapter: ebus:
Es gibt da beim Datenpunkt ReturnTemp auch noch tempmirror, hoffentlich nimmt er nicht diesen Wert
Aber die Werte würden zu dem Verhalten passen, oder?
-
@rene_hm
leider ja.
Hab leider keine Ahnung warum er ausgerechnet den mirrortemp nimmt. -
@hasont Ich schau mir das am Wochenende nochmal an...
Kannst du mir den gesamten Pfad beider Datenpunkte mal hier posten?
-
@rene_hm
Meinst du so oder was aus der Konsole? -
@hasont so sollte es passen...
-
@hasont hast du noch mehr solche ...mirror-Werte?
Das Problem ist ziemlich eindeutig. Ich habe eine Schleife, die von oben nach unten durch die Datenpunkte geht und die Namen vergleicht. In deinem Fall kommt tempmirror als letztes und deshalb wird der Wert von dort genommen. Ich habe nun folgende Möglichkeiten:- ich ignoriere die ...mirror - Werte bei der Prüfung für die history. Das mache ich im übrigen für die "sensor"-Werte auch schon.
- ich breche die Suche nach history-Werten ab, sobald ich den ersten gefunden habe. Das würde im vorliegenden Fall helfen, wenn es aber andere Werte gibt, wo der mirror-Wert in der Liste vor dem eigentlichen Wert auftaucht, habe ich wieder das gleiche Problem
- ich baue das ganze um, und gebe ganze Datenpunkte für die history ein (anstelle der Namen). Das ist dann nicht mehr abwärtskompatibel zur bisherigen Version und jeder Nutzer muss die history-Werte neu konfigurieren. Außerdem ist das der größte Aufwand (aber wahrscheinlich die beste Lösung)
-
@rene_hm
ich hab bei mir so weiter keine mirror Werte.
Kann mich auch nicht erinnern sowas schon mal gesehen zu haben.Das einzige wo er auch mehrere Werte mit ; getrennt ausgibt wäre z.B. Status01 der ja auch von dir mit abgefragt wird
und da kommen auch mehrere Daten zurück.pi@raspberrypi:~ $ ebusctl
localhost: r Status01
39.0;39.0;14.500;49.0;49.0;offIch weiß auch nicht genau was die mirror Daten bedeuten und im FHEM Forum hab ich darauf auch keine Antwort bekommen. Dort ist John öffters mal. Die mirror Daten haben sicher nix mit der Rücklauftemperatur zu tun (siehe heute Werte um 65000 bei Vorlauf von 45 Grad).
Danke für die Hilfe, grad bei dem Wetter
Horst
-
@hasont okay, dann baue ich mal eine Version, die die mirror-Daten ignoriert (nur für die history). Im Datenbaum bleiben die weiter bestehen..
-
@hasont kannst du mal die Version 2.2.4 von github installieren? Ich kann es leider hier nicht wirklich testen...
-
@rene_hm
Hallo, finde leider nur den Master und wenn ich die 2.2.3 in 2.2.4 austausche kommt nix.
z.B. https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/tree/V2.2.4
Hast du eine URL mit der ich direkt über die Katze draufkomme?
Wird dann eine zweite Instanz angelegt oder überschreibt er die 2.2.3.Schon mal vielen Dank für deine Bemühungen. Bin halt noch kein Profi
-
iobroker url https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus
-
@thomas-braun
Danke dir aber so komme ich auch nur auf den Master 2.2.3
Rene hat mir aber irgendwo eine 2.2.4 eingestellt und die kann ich leider nicht finden. -
@hasont Im master-branch liegt aber 2.2.4, sieht man auch in der readme. Den tag V2.2.4 habe ich noch nicht gesetzt, die URL von @Thomas-Braun von oben ist also richtig.
und ja, die Installation überschreibt die 2.2.3