Modbus Adapter Register Hilfe
-
Hallo zusammen
Ich bräuchte Hilfe bei den Einstellungen bzw Registern des Modbus Adapters
Habe mir diesen USB Adapter zugelegt und an einen Raspi 3 angeschlossen (läuft im Multihost und installierten Modbus-Adapter.
USB adapterAuslesen möchte ich diesen Einphasenstromzähler Zähler
Verbindung klappt auch, aber ich habe probleme mit den Registern.
Wenn der Modbus Adapter grün ist stimmen die Werte nicht mit denen am Zähler überein oder der Modbus Adapter springt von grün auf gelb.Muss ich die ausgegebenen Werte noch umwandeln? und wie ?
Das sind meine Einstellungen

Hier noch ein Auszug der Register vom Zähler
SDM230-Modbus.pdf
Wenn ich das richtig verstehe, werden die Werte in 32bit ausgegeben. aber was ist der unterschied im Adapter zwischen sigend unsigned little und big endian word swap byte swap? das konnte ICH nicht der Anleitung entnehmen.Habe da irgendwie keinen Durchblick, helft mir Bitte auf die Sprünge
Danke schon mal im Voraus!
Gruß
HappyUser20 -
Konnte es jetzt durch rumprobieren selbst lösen.
Float (Big Endian) Länge 2 war die Lösung.
Gruß
HappyUser20
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.