      Triceratops @Glasfaser last edited by

      @glasfaser Was muss ich tun, damit ich die Karten von Open Street Map verwenden kann (Adapter Vis-map)?
      Wie bekomme ich die Verbrauchsdiagramme in die Ansichten?
      Ich versuche gerade, Audi auf VW ID umzustricken.

      Glasfaser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser last edited by Glasfaser

        @triceratops
        Wie oben angegeben , den Adapter ioBroker.vis-map installieren .
        Die Werte für das Verbrauchsdiagramm ( materialdesign Widget ) , hole ich mir vom Adapter ioBroker.sourceanalytix ( Tagesverbrauch )

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Momo1982 @Glasfaser last edited by

          @glasfaser

          Woher hast du denn die Daten für die folgenden Punkte bekommen:

          • Fahrtrichtung
          • Fahrstrecke
          • Verbrauch / 100 km
            ?

          Ich habe in den Datenpunkten da nicht wirklich etwas gefunden. Und die Punkte, die ich gefunden habe, laufen nicht mit der App d'accord.
          Vllt könntest du hier nochmal aushelfen? Habe natürlich deine VIS als Vorlage genommen. 😉

          Vielen Dank schon mal.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            Triceratops last edited by

            Wie kann ich im Adapter Vis-Map die Open Street Map einbinden, ich sehe im Adapter nur Google Map API Schlüssel. Ist dieser API Key kostenpflichtig? Ich fühle mich mit dem englischen Text nicht so richtig informiert.
            Und wo kommt modbus her? Der VW-ID Adapter bietet nicht so ein Objekt.

            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser last edited by

              @momo1982

              • Fahrtrichtung

              War ein Versuchsobjekt aus longitude/latitude ,ist leider nicht fertig .

              • Fahrstrecke

              Wie im Widget Datenpunkt hinterlegt ,vom Adapter :

              vw-connect.0.c.tripdata.tripData_short001.mileage

              • Verbrauch / 100 km

              und auch hier im Widget Datenpunkt hinterlegt ,vom Adapter :

              vw-connect.0.DEINAUDI.tripdata.tripData_short001.averageElectricEngineConsumption

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @Triceratops last edited by Glasfaser

                @triceratops

                Du brauchst doch nur den Adapter ioBroker.vis-map installieren , er erzeugt auch dann noch in Vis ein Widget und du brauchst kein API Schlüssel dafür.

                3.JPG
                .
                Die Karte von mir ist schon im View mit dem Widget voreingestellt , du brauchst nur diese Datenpunkte auf deine tauschen :
                .
                1.JPG

                2.JPG

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Triceratops last edited by Glasfaser

                  @triceratops sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:

                  Und wo kommt modbus her? Der VW-ID Adapter bietet nicht so ein Objekt.

                  Die Verbrauchswerte / Zustandswerte hole ich mir über Modbus von meiner
                  Schneider Electric EVlink Wallbox G4 Smart 22kW

                  walbox.JPG

                  und die anderen Werte über Modbus von meinem EMU Professional 3/75 TCP/IP

                  emu.JPG

                  EDIT:

                  Modbus Register für EMU Professional 3/75 TCP/IP

                  1.JPG

                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                  4521	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L1		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                  4523	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L2		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                  4525	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L3		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                  4527	Aktuelle Wirk- Leistung Total		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                  4527	Aktuelle Wirk-LeistungTotal		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                  4567	Aktuelle Spannung Phase L1		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                  4568	Aktuelle Spannung Phase L2		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                  4569	Aktuelle Spannung Phase L3		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                  4570	Aktuelle Spannung Phase L1 _L2		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                  4571	Aktuelle Spannung Phase L2 _L3		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                  4572	Aktuelle Spannung Phase L3 _L1		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                  4591	Aktueller Strom Phase L1		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                  4593	Aktueller Strom Phase L2		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                  4595	Aktueller Strom Phase L3		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                  4597	Aktueller Strom Total		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                  4630	Wirk- Energie Bezug Total 		kWh	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                  

                  Modbus Register für Schneider Electric EVlink Wallbox G4

                  1.JPG

                  _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                  1	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  2	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  3	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  4	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  5	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  6	247	CPWState			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	
                  7	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  8	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  9	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  10	247	EVSE_Status			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	
                  11	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  12	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  13	247	InstantCurrentMeasPhaseA		A	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	
                  14	247	InstantCurrentMeasPhaseB		A	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	
                  15	247	InstantCurrentMeasPhaseC		A	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	
                  16	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  17	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  18	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  19	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  20	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  21	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  22	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  23	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  24	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  25	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  26	247	RawCurrentPhaseA			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	
                  27	247	RawCurrentPhaseB			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	
                  28	247	RawCurrentPhaseC			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	
                  29	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  30	247	ChargingTime			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	
                  31	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  32	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  33	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  34	247	LastChargeStatus-1			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	
                  35	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  36	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  37	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  38	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  39	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  40	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  41	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  42	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  43	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  44	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  45	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  46	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  47	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  48	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  49	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  50	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  51	247	ChargeStatus			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	
                  52	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  53	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  54	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  55	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  56	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  57	247				uint16be	1	1	0		level		true	false		
                  150	247	Remote			uint16be	1	1	0		value		true	false		
                  164	247	OperatingMode			uint16be	1	1	0		value		true	false	false	
                  320	247	HeadMeter Phase1Current_I1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  322	247	HeadMeter Phase1Current_I2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  324	247	HeadMeter Phase1Current_I3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  326	247	HeadMeter ActiveEnergy		kWh	uint32be	2	0.001	0		value		true	false	false	
                  328	247	HeadMeter ActivePowerTotal			floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  330	247	HeadMeter L1_L2 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  332	247	HeadMeter L2_L3 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  334	247	HeadMeter L3_L1 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  336	247	HeadMeter L1_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  338	247	HeadMeter L2_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  340	247	HeadMeter L3_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  350	247	StationMeter Phase1Current_I1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  352	247	StationMeter Phase2Current_I2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  354	247	StationMeter Phase3Current_I3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  356	247	StationMeter ActiveEnergy		kWh	uint32be	2	0.001	0		value		true	false	false	
                  358	247	StationMeter ActivePowerTotal			floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  360	247	StationMeter L1_L2 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  362	247	StationMeter L2_L3 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  364	247	StationMeter L3_L1 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  366	247	StationMeter L1_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  368	247	StationMeter L2_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  370	247	StationMeter L3_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  380	247	AlternativeMeter Phase1Current_I1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  382	247	AlternativeMeter Phase2Current_I2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  384	247	AlternativeMeter Phase3Current_I3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  386	247	AlternativeMeter ActiveEnergy		kWh	uint32be	2	0.001	0		value		true	false	false	
                  388	247	AlternativeMeter ActivePowerTotal			floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  390	247	AlternativeMeter L1_L2 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  392	247	AlternativeMeter L2_L3 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  394	247	AlternativeMeter L3_L1 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  396	247	AlternativeMeter L1_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  398	247	AlternativeMeter L2_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  400	247	AlternativeMeter L3_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  2400	247	History start time			uint32be	2	1	0		value		true	false	false	
                  2402	247	History end time			uint32be	2	1	0		value		true	false	false	
                  2404	247	History duration			uint32be	2	1	0		value		true	false	false	
                  2406	247	History station energy table			uint32be	2	1	0		value		true	false	false	
                  2466	247	History alt energy table			floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  2526	247	History station total energy			uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                  2528	247	History alt total energy			uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                  67	247	IMaxPLC			uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  

                  EVSE_ModbusTable_V3.9.xlsx

                  Edit : Register EMU angepasst

                  themuck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Triceratops last edited by

                    @triceratops sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:

                    Ich versuche gerade, Audi auf VW ID umzustricken.

                    Du kannst mit Notepad++ alle Datenpunkte von vw-connect.0. auf einmal auf deine FIN anpassen , bevor du das View in dein Projekt importierst .
                    .

                    Name ändern.gif

                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      Triceratops @Glasfaser last edited by

                      @glasfaser
                      Danke für die Infos. "DeinAudi" hatte ich schon gegen meine FIN getauscht. Das Kartenwidget ist echt neu für mich, leider gibt es im VW-Connecht für den ID noch keine Tripdata, und die Ladehardware bei mir ist eine Elli-Wallbox.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Momo1982 @Glasfaser last edited by

                        @glasfaser said in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:

                        erageElectricEngineConsumption

                        Ah, da ist es versteckt. Ich habe andere Fahrdaten genommen, deswegen passten die nicht. Ich habe die Cycles ausgewählt, nicht die Shorts. Da finde ich tatsächlich etwas. Danke für den Support! 🙂

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T
                          Triceratops last edited by

                          @glasfaser
                          Meine Standortkarte sieht wie folgt aus, es fehlt die Kartenansicht, und es gibt noch keine Daten aus dem VW-Connect-Adapter für die Koordinaten.
                          2021-01-27_Standortkarte.JPG
                          Und in der History Wallbox fehlen die Diagramme. Wo finde ich im VIS dafür die Referenzpunkte, oder im Script oder muss ich noch woandres suchen?
                          2021-01-27_Diagramme fehlen.JPG
                          Was soll ich mit tesla-motors machen? Einfach stehen lassen?

                          "e00012": {
                                "tpl": "tplValueString",
                                "data": {
                                  "oid": "tesla-motors.0.driveState.shift_state",
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_visibility": false,
                                  "g_css_font_text": true,
                          
                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Triceratops last edited by Glasfaser

                            @triceratops sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:

                            es fehlt die Kartenansicht, und es gibt noch keine Daten aus dem VW-Connect-Adapter für die Koordinaten.

                            Dann trage doch solange deine Koordinaten ein , damit die Karte erzeugt wird .

                            Und in der History Wallbox fehlen die Diagramme. Wo finde ich im VIS dafür die Referenzpunkte, oder im Script oder muss ich noch woandres suchen?

                            So wie das aussieht ,hast du den Adapter ioBroker.vis-materialdesign nicht installiert .
                            Ich habe kein Script dafür ,die Daten kommen vom Adapter sourceanalytix

                            Den e00012 einfach ignorieren .

                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              Triceratops @Glasfaser last edited by Triceratops

                              @glasfaser
                              Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe wahrscheinlich den falschen Adapter gegriffen.
                              2021-01-27_Material Advanced.JPG
                              Den von dir erwähnten Adapter finde ich nur via Github. Kein Problem, installiere ich gleich.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                Triceratops last edited by

                                @Glasfaser
                                Ich zitiere mal einen Datenpunkt aus deinem View

                                sourceanalytix.0.modbus__2__holdingRegisters__4630_Wirk-_Energie Bezug Total .currentYear.consumed.01_currentDay
                                

                                Frage: Wie bringe ich "... modbus__ ..." in Sourceanalytix ein? Was muss ich tun, damit ich eine eigene Zuweisung erzeugen kann?
                                Vielen Dank schon mal.

                                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Triceratops last edited by

                                  @triceratops sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:

                                  Frage: Wie bringe ich "... modbus__ ..." in Sourceanalytix ein?

                                  Das ist mein wie oben schon genannter Zwischen-Stromzähler , der per Modbus ausgelesen wird.


                                  Beispiel bei mir :

                                  Datenpunkt im modbus.2 ........ kWh

                                  1.JPG
                                  .
                                  Einstellung Schraubenschlüssen im Datenpunkt modbus.2
                                  .
                                  2.JPG

                                  Datenpunkte die von sourceanalytix erstellt werden .

                                  3.JPG

                                  .
                                  hier der Thread dazu , dort ist alles weitere erklärt .
                                  https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    Triceratops last edited by

                                    @Glasfaser
                                    Die Einstellung des Datenpunktes des energiezählenden Gerätes hat geholfen. Mir fehlen jetzt noch die Tabellen in der History Wallbox (kWh und €). Muss da auch noch eine Verknüpfung herhestellt werden, in dem Fall für die Grafik, die Werte habe ich schon eingetragen.

                                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Triceratops last edited by

                                      @triceratops sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:

                                      Mir fehlen jetzt noch die Tabellen in der History Wallbox (kWh und €).

                                      Meinst du die Tageswerte , diese mußt du dann auf deine Sourceanalytix Datenpunkte ändern .

                                      .................... in dem Fall für die Grafik, die Werte habe ich schon eingetragen.

                                      Kann dir nicht folgen was du meinst ?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        Triceratops last edited by

                                        Hier mal ein Bild der History Wallbox, das Diagramm Tagesverbräuche und Kosten fehlen.
                                        2021-02-05_Tabelle Tagesverbräuche und Kosten fehlen.JPG
                                        Hier ein Bild der einzelnen Tagessätze.
                                        2021-02-05_Tagesdatensätze.JPG
                                        Wenn ich den Original-View einlade, ist noch das Gerüst der Grafik zu sehen, sobald ich etwas anpasse, verschwindet die ganze Grafik.
                                        Und wie im ersten Bild zu sehen ist (Tagesverbrauch aktuell), hat Sourceanalytix den Tageswechsel nicht geschafft, d. h. das ist die Anzeige von Gestern plus heute addiert.
                                        Aber der Kalender ist unter den Javascriptobjekten zu finden.
                                        Ich zititiere mal aus dem View-Code:

                                        "border-color": "{b:javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Nummer;b==\"2\" ? \"#57931b\" : \"transparent\"}",
                                        

                                        Und wo müssen die Kalenderdaten eingetragen werden? Ist das hier der richtige Platz?
                                        2021-02-05_Kalenderdaten hier hinein.JPG
                                        In deiner Vorlage finde ich da auch nichts.

                                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Triceratops last edited by Glasfaser

                                          @triceratops sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:

                                          verschwindet die ganze Grafik.

                                          Eigentlich wird auch im VIS Editor ein Balkendiagramm angezeigt ( wenn Werte vorhanden )
                                          Sind denn Werten in den einzelnen Datenpunkten von dir vorhanden MO-SO / Week !?
                                          Warum es bei dir verschwindet , kann ich dir nicht sagen .
                                          Nimm doch ein neues Widget in einem anderen View und teste es mit anderen Datenpunkten .
                                          ( oder dein Sourceanalytix ist nicht richtig installiert ,aber dazu gibt es ein Thread !!! )

                                          ist (Tagesverbrauch aktuell), hat Sourceanalytix den Tageswechsel nicht geschafft, d. h. das ist die Anzeige von Gestern plus heute addiert.

                                          Wie dein Datenpunkt heißt kann ich von meiner Seite dir jetzt nicht sagen , aber
                                          bei mir ist er sourceanalytix ......... currentDay und es wird der aktuelle Tageswert angezeigt .

                                          Ich zititiere mal aus dem View-Code:
                                          Und wo müssen die Kalenderdaten eingetragen werden? Ist das hier der richtige Platz?

                                          Die Grüne Umrandung ( Anzeige Aktueller Tag ) ist nur bei diesen Widget´s , da brauchst du nichts einstellen, nur das Script installieren und die Werte in den einzelnen Widget´s sind schon alle hinterlegt .

                                          1.JPG

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            Triceratops last edited by

                                            @Glasfaser
                                            Ich habe sourceanalytix gestern neu installiert. Die Werte sehen soweit OK aus, aber es gab keinen Tagweswechsel, d. h. der Wert vom Freitag beinhaltet den Wert vom Donnerstag mit. Muss noch eine Einstellung bzgl. des Datum getroffen werden, wenn ja, wo?

                                            2021-02-05_Objektbaum Sourceanalytix.JPG

                                            Glasfaser kmuenke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            780
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            vis
                                            17
                                            92
                                            20006
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo