NEWS
Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
-
@alcalzone wurden irgendwelche Datenpunkte geändert beim Update? Einige Alias Verknüpfungen gehen nicht mehr.
-
@gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
Aber das No
tde ist ein Öffnungsmelder und benötigt genau diesen Datenpunkt. Wird dann auch beim ersten bedienen wieder angelegt. Nur funktioniert dieser sporadisch....Du weißt was jetzt kommt
wurden irgendwelche Datenpunkte geändert beim Update
Bei Meter (electic, kWh, consumed) wurde was umbenannt, um einen Bug zu beheben.
-
@alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
@gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
Aber das No
tde ist ein Öffnungsmelder und benötigt genau diesen Datenpunkt. Wird dann auch beim ersten bedienen wieder angelegt. Nur funktioniert dieser sporadisch....Du weißt was jetzt kommt
wurden irgendwelche Datenpunkte geändert beim Update
Bei Meter (electic, kWh, consumed) wurde was umbenannt, um einen Bug zu beheben.
Was kommt denn jetzt ? Log habe ich Dir bereits zugesendet. oder noch einmal Aufwecken und abfragen ?
Folgendes ist mir aufgefallen. Wenn dort der Datenpunkt wieder angelegt wird, hat der Ordner "Basic" keinen Typ zugeornet. Alle anderen haben dort "Channel" Dort handelt es sich um die Vision Tür/Fenster Sensoren Gen 5, Z-Wave Plus.Habe meine Alias auf die geänderten Datenpunkte geändert danke.
Gruß André
-
@gelberlemmy Schau mal unter Notification. Da gibts einen Datenpunkt für den Fensterzustand.
18:25:12.981 DRIVER « [Node 036] [REQ] [ApplicationCommand] └─[SecurityCCCommandEncapsulation] │ sequenced: false └─[NotificationCCReport] notification type: Access Control notification status: 255 notification state: Window/door is closed 18:25:12.984 CNTRLR [Node 036] [~] [Notification] Access Control[Door state]: 23 => 2 [Endpoint 0] 3
Dass Basic keinen Channel hat und nach dem Interview verschwindet, deutet darauf hin, dass er gar nicht auftauchen sollte und nicht sauber rausgefiltert wird.
@Flopsi
Hardwareproblem. Der Adapter verarbeitet nur was er bekommt. Batterien haben i.d.R. ne andere Spannung als Akkus - damit wird die interne Messung nicht klar kommen. -
@alcalzone aber die der Status 0 oder 255 ist nicht unter "Notification" sondern unter "Basic" der dann gelöscht wird.
Hmmm.... Anbei ein Screenshot. -
@alcalzone ich habe mal nach Deinem Tipp geschaut.... Das sind wirklich Dinge die verschlüsselt sind !
-
@alcalzone
Eine kurze Frage: Ich finde leider die Kompatibilitätsliste nicht mehr. Ich würde mir einen der neuen Fibaro CO Sensoren (Zwave) kaufen. Lassen die sich an dem Adapter betrieben? Ich habe die 1.8.6 am Laufen. -
@gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
aber die der Status 0 oder 255 ist nicht unter "Notification" sondern unter "Basic" der dann gelöscht wird.
Hmmm.... Anbei ein Screenshot.Die Notifications sollten sich eigentlich aktualisieren wenn du das Fenster öffnet/schließt. Der heißt nicht ohne Grund "Window/Door is open". Ich habe beim kurzen durchscrollen mindestens Node 46 und 61 gesehen, die Notifications senden.
Die ungültigen Nachrichten konnte ich beim Test lokal auch entschlüsseln. Ich release heute Abend nochmal ne neue Version, ggf. ist das dann schon behoben. -
@martybr Grundsätzlich sollte erst mal alles funktionieren. Es kann allerdings sein, dass ein bisher unbekanntes/ungetestetes Gerät Dinge tut, die der Adapter nicht mag. Das muss man dann beheben.
An einer Kompatibilitätsliste wird derzeit gearbeitet. Sobald da was finales steht, verweise ich darauf.
-
@alcalzone Ok, ich weiß. Hatte aber die Basic Werte genommen (0-255) Wobei mir das eigentlich gleich ist welche Datenpunkte ich nehmen muß. Aber mit diesen Basic Werten hatte ich nie Probleme. Und diese wurden auch noch nie so gelöscht.... (gefühlt). Sporadisch funktioniert das auch. Gestern Abend war es so schlimm, dass alle verschlüsselten Geräte keine Statusänderung mehr gemacht haben. Aber heute morgen gingen zumindest die Bewegungsmelder wieder.
Werde die neue Version dann gleich mal testen und berichten. Danke
Gruß André
-
@AlCalzone
könntest du bitte den adapter auch im admin sichtbar machen?
finde das spitze beim zigbee adapter
-
@jackdaniel Was ist da dahinter?
-
@alcalzone
beim zigbee kommt man direkt zur geräteübersicht
-
@jackdaniel Ah cool. Ja, das könnte ich aus den Adaptereinstellungen rausziehen.
-
-
v1.8.7 ist auf dem Weg - Changelog folgt gleich oben.
-
wäre es auch noch möglich das abschalten der led vom controler (AEON Labs ZW090) in die konfiguration einzubauen?
möglich ist es, siehe hier
danke im voraus -
@jackdaniel Das ist ein bisschen komplizierter, da das andere Befehle benötigt. Issue existiert bereits, aber es gibt derzeit dringendere Probleme.
-
Hi AlCalzone,
mir ist gerade bei einem Fibaro Tür und Fenstersensor folgendes aufgefallen
Kann man das anstatt "null" % zu "0" % machen
Danke
-
@gabe
null