  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.4k Beiträge 332 Kommentatoren 10.6m Aufrufe 254 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T Tom Haase

    Ich möchte euch beiden doch noch mal auf die Nerven gehen bevor ich mich dann vielleicht doch von diesem schönen Adapter verabschieden muss.....leider
    :blush:

    Ich habe gerade nochmal meine ursprüngliche Einstellung genommen und probiert:
    Also
    shuttercontrol.png
    Ok ich weiß es sollte 0 und 100 getauscht sein. Habe ich verstanden.
    Aber mit dieser Einstellung fährt der Rollo auf jede Stellung die ich einstelle per Fensterkontakt, ganz sauber. Alles probiert!

    Allerdings ist dann close und open bei den Objects vertauscht. Zum Schließen muss ich dann bspw. "openSleep" zum öffnen nehmen. Wenn ich das nun per Option tauschen könnte, würde doch sicherlich auch die Zeitsteuerung funktionieren, oder denke ich da total falsch?

    Und das heißt aber doch auch , dass die Kommandos zum "%fahren" der Rollos bei FHEM ankommen, oder?

    Grüße
    Tom

    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    Developer Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2696

    @Tom-Haase
    Ich habe deine Konstellation mal simuliert und es funktioniert problemlos.
    Bitte halte dich an meinen Screenshot bzw. meine markierten Änderungen

    • Besuche meine Github Seite
    • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
    • HowTo Restore ioBroker
    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • simatecS simatec

      @Tom-Haase
      Deine Einstellungen sind noch immer falsch.
      Bitte stelle es wie folgt ein1610361074770-shuttercontrol.png

      T Offline
      T Offline
      Tom Haase
      schrieb am zuletzt editiert von Tom Haase
      #2697

      @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

      Hi,
      das hatte ich ja schon eingestellt und damit fährt das Ding ja auch odentlich rauf und runter. Aber eben der Fensterkontakt mag diese Einstellung nicht und möchte es anscheinend lieber anders rum.

      2021-01-12 07:42:14.678 - debug: shuttercontrol.0 (29264) TriggerID changed: zigbee.0.00158d00053f428f.opened Value: true
      2021-01-12 07:42:14.682 - debug: shuttercontrol.0 (29264) save trigger height: 100% for device: Buero1 pct
      2021-01-12 07:42:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (29264) save trigger action: down for device: Buero1 pct
      2021-01-12 07:42:18.533 - debug: shuttercontrol.0 (29264) TriggerID changed: zigbee.0.00158d00053f428f.opened Value: false
      2021-01-12 07:42:18.540 - debug: shuttercontrol.0 (29264) shutter trigger released Buero1 pct already in place: 100%
      2021-01-12 07:42:18.541 - debug: shuttercontrol.0 (29264) save back trigger action: down for device Buero1 pct
      

      Hattest du den Fensterkontakt auch simuliert?

      simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T Tom Haase

        @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

        Hi,
        das hatte ich ja schon eingestellt und damit fährt das Ding ja auch odentlich rauf und runter. Aber eben der Fensterkontakt mag diese Einstellung nicht und möchte es anscheinend lieber anders rum.

        2021-01-12 07:42:14.678 - debug: shuttercontrol.0 (29264) TriggerID changed: zigbee.0.00158d00053f428f.opened Value: true
        2021-01-12 07:42:14.682 - debug: shuttercontrol.0 (29264) save trigger height: 100% for device: Buero1 pct
        2021-01-12 07:42:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (29264) save trigger action: down for device: Buero1 pct
        2021-01-12 07:42:18.533 - debug: shuttercontrol.0 (29264) TriggerID changed: zigbee.0.00158d00053f428f.opened Value: false
        2021-01-12 07:42:18.540 - debug: shuttercontrol.0 (29264) shutter trigger released Buero1 pct already in place: 100%
        2021-01-12 07:42:18.541 - debug: shuttercontrol.0 (29264) save back trigger action: down for device Buero1 pct
        

        Hattest du den Fensterkontakt auch simuliert?

        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        Developer Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #2698

        @tom-haase
        Den Fensterkontakt hatte ich auch simuliert.
        Der Zigbee Kontakt opened ist ein ein state für die Meldung offen.

        offen = true
        geschlossen = false

        shuttercontrol benötigt in der Config den Wert des geschlossenen Zustandes.
        Also musst du "false" einstellen.

        • Besuche meine Github Seite
        • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
        • HowTo Restore ioBroker
        T 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • simatecS simatec

          @tom-haase
          Den Fensterkontakt hatte ich auch simuliert.
          Der Zigbee Kontakt opened ist ein ein state für die Meldung offen.

          offen = true
          geschlossen = false

          shuttercontrol benötigt in der Config den Wert des geschlossenen Zustandes.
          Also musst du "false" einstellen.

          T Offline
          T Offline
          Tom Haase
          schrieb am zuletzt editiert von
          #2699

          @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

          Also musst du "false" einstellen.

          Alles brav gemacht, das Biest macht nix.
          :angry:

          F simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • T Tom Haase

            @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

            Also musst du "false" einstellen.

            Alles brav gemacht, das Biest macht nix.
            :angry:

            F Offline
            F Offline
            FoxRo
            schrieb am zuletzt editiert von
            #2700

            @tom-haase said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

            @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

            Also musst du "false" einstellen.

            Alles brav gemacht, das Biest macht nix.
            :angry:

            habe auch nochmals im Code geschaut.
            Die Log-Einträge von Dir oben passen leider auch zu einer Situation, wenn er nicht in den Ast geht, um effektiv zu fahren. Mit anderen Worten, wenn er das "Gefühl" hat, dass der Rollo schon korrekt offen steht, wenn das Fenster geöffnet wird. Dann kommt nämlich kein Fahr-Auftrag.
            Kannst Du mal die Objekt-Werte von Shuttercontrol - shutters - autolevel - >Dein Rollo< hier posten, einmal bei Fenster zu und einmal während Du das Fenster offen hast?
            zusätzlich wäre es, wie schon mal weiter oben geschrieben, interessant zu wissen, was im autoState drin steht, wenn das Fenster offen und wenn es zu ist. Könnte sein, dass sich hier der Zustand eben doch ändert.
            Das gäbe evtl einen Hinweis, wo der Code in Deinem Fall effektiv durchläuft.

            T 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T Tom Haase

              @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

              Also musst du "false" einstellen.

              Alles brav gemacht, das Biest macht nix.
              :angry:

              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              Developer Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2701

              @tom-haase
              Ich denke du musst in den Extraeinstellungen die Überprüfung deiner Rollläden einschalten. Dein State wird sicher nicht sofort gesetzt.
              Mit der Option wird der Status nach einer Minute noch einmal abgefragt

              • Besuche meine Github Seite
              • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
              • HowTo Restore ioBroker
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • simatecS simatec

                @tom-haase
                Ich denke du musst in den Extraeinstellungen die Überprüfung deiner Rollläden einschalten. Dein State wird sicher nicht sofort gesetzt.
                Mit der Option wird der Status nach einer Minute noch einmal abgefragt

                Z Offline
                Z Offline
                zolpetol
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2702

                Der Adapter steuert zuverlässig zwei neue Rollläden bei uns - vielen Dank!

                Allerdings haben wir ein kleines Problem beim lüften am Morgen. Die "späteste Zeit für das hochfahren" ist auf 07:30h eingestellt. Das Fenster wird aber nun z.B. manchmal um 07:20h zum lüften geöffnet und der Rollladen fährt wie konfiguriert auf 50% hoch. 07:35h wird das Fenster wieder geschlossen, der Rollladen fährt wieder runter - bleibt aber zu da 07:30h bereits vorbei ist. Da hilft aktuell nur manuelle Betätigung :confounded:

                Konfiguration:
                c9f76c80-ce48-47af-879e-95fae8ed47cb-image.png

                Hat jemand einen Tipp?
                Danke!

                F 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Z zolpetol

                  Der Adapter steuert zuverlässig zwei neue Rollläden bei uns - vielen Dank!

                  Allerdings haben wir ein kleines Problem beim lüften am Morgen. Die "späteste Zeit für das hochfahren" ist auf 07:30h eingestellt. Das Fenster wird aber nun z.B. manchmal um 07:20h zum lüften geöffnet und der Rollladen fährt wie konfiguriert auf 50% hoch. 07:35h wird das Fenster wieder geschlossen, der Rollladen fährt wieder runter - bleibt aber zu da 07:30h bereits vorbei ist. Da hilft aktuell nur manuelle Betätigung :confounded:

                  Konfiguration:
                  c9f76c80-ce48-47af-879e-95fae8ed47cb-image.png

                  Hat jemand einen Tipp?
                  Danke!

                  F Offline
                  F Offline
                  FoxRo
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #2703

                  @zolpetol said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                  Hat jemand einen Tipp?
                  Danke!

                  Dazu kannst Du den "Aussperrschutz" verwenden der bei Dir aktuell auf Aus steht.
                  Die Option "Fahren, nachdem das Fenster geschlossen wurde" ist mit dem Aussperrschutz gekoppelt!
                  Verwende Aussperrschutz = "Schliessen" wenn der Rollo bei offenem Fenster mit den anderen Rollos Schliessen soll, beim öffnen aber erst fahren darf, wenn das Fenster geschlossen wurde.
                  Verwende Aussperrschutz = "Öffnen" wenn der Rollo zusammen mit den anderen öffnen soll, aber erst schliessen darf, wenn das Fenster geschlossen wurde.
                  Verwende Aussperrschutz = "Öffnen/Schliessen" wenn der Rollo bei offenen Fenster zusammen mit den anderen öffnen und schliessen darf/soll.
                  Viele Grüsse, Roli

                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • F FoxRo

                    @zolpetol said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                    Hat jemand einen Tipp?
                    Danke!

                    Dazu kannst Du den "Aussperrschutz" verwenden der bei Dir aktuell auf Aus steht.
                    Die Option "Fahren, nachdem das Fenster geschlossen wurde" ist mit dem Aussperrschutz gekoppelt!
                    Verwende Aussperrschutz = "Schliessen" wenn der Rollo bei offenem Fenster mit den anderen Rollos Schliessen soll, beim öffnen aber erst fahren darf, wenn das Fenster geschlossen wurde.
                    Verwende Aussperrschutz = "Öffnen" wenn der Rollo zusammen mit den anderen öffnen soll, aber erst schliessen darf, wenn das Fenster geschlossen wurde.
                    Verwende Aussperrschutz = "Öffnen/Schliessen" wenn der Rollo bei offenen Fenster zusammen mit den anderen öffnen und schliessen darf/soll.
                    Viele Grüsse, Roli

                    Z Offline
                    Z Offline
                    zolpetol
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #2704

                    @foxro Danke für den Hinweis, probiere ich einmal aus!

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • F FoxRo

                      @tom-haase said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                      @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                      Also musst du "false" einstellen.

                      Alles brav gemacht, das Biest macht nix.
                      :angry:

                      habe auch nochmals im Code geschaut.
                      Die Log-Einträge von Dir oben passen leider auch zu einer Situation, wenn er nicht in den Ast geht, um effektiv zu fahren. Mit anderen Worten, wenn er das "Gefühl" hat, dass der Rollo schon korrekt offen steht, wenn das Fenster geöffnet wird. Dann kommt nämlich kein Fahr-Auftrag.
                      Kannst Du mal die Objekt-Werte von Shuttercontrol - shutters - autolevel - >Dein Rollo< hier posten, einmal bei Fenster zu und einmal während Du das Fenster offen hast?
                      zusätzlich wäre es, wie schon mal weiter oben geschrieben, interessant zu wissen, was im autoState drin steht, wenn das Fenster offen und wenn es zu ist. Könnte sein, dass sich hier der Zustand eben doch ändert.
                      Das gäbe evtl einen Hinweis, wo der Code in Deinem Fall effektiv durchläuft.

                      T Offline
                      T Offline
                      Tom Haase
                      schrieb am zuletzt editiert von Tom Haase
                      #2705

                      @foxro said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                      Kannst Du mal die Objekt-Werte von Shuttercontrol - shutters - autolevel - >Dein Rollo< hier posten, einmal bei Fenster zu und einmal während Du das Fenster offen hast?
                      zusätzlich wäre es, wie schon mal weiter oben geschrieben, interessant zu wissen, was im autoState drin steht, wenn das Fenster offen und wenn es zu ist.
                      Rollo oben:
                      shutter_open.png
                      und bei Rollo unten:
                      shutter_close.png
                      Rollo unten und Fensterkontakt auf:
                      shutter_closeundkontakt.png
                      Rollo oben und Kontakt auf:
                      shutter_openundkontakt.png

                      @simatec
                      Habe die Option jetzt in den Extraeinstellungen gesetzt.

                      Die Zeitsteuerung funzt wie gehabt super, Fensterkontakt leider keine Reaktion.

                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T Tom Haase

                        @foxro said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                        Kannst Du mal die Objekt-Werte von Shuttercontrol - shutters - autolevel - >Dein Rollo< hier posten, einmal bei Fenster zu und einmal während Du das Fenster offen hast?
                        zusätzlich wäre es, wie schon mal weiter oben geschrieben, interessant zu wissen, was im autoState drin steht, wenn das Fenster offen und wenn es zu ist.
                        Rollo oben:
                        shutter_open.png
                        und bei Rollo unten:
                        shutter_close.png
                        Rollo unten und Fensterkontakt auf:
                        shutter_closeundkontakt.png
                        Rollo oben und Kontakt auf:
                        shutter_openundkontakt.png

                        @simatec
                        Habe die Option jetzt in den Extraeinstellungen gesetzt.

                        Die Zeitsteuerung funzt wie gehabt super, Fensterkontakt leider keine Reaktion.

                        F Offline
                        F Offline
                        FoxRo
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #2706

                        @tom-haase said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                        Rollo oben:
                        shutter_open.png
                        und bei Rollo unten:
                        shutter_close.png
                        Rollo unten und Fensterkontakt auf:
                        shutter_closeundkontakt.png

                        Langsam kommen wir der Sache auf die Spur. Er geht wie vermutet in den falschen "Ast".
                        Welche Node.JS Version hast Du bei Dir installiert?
                        Das Problem liegt in dieser Zeile Code
                        if (typeof state != undefined && state != null && state.val != arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && arrayChangeTrigger[i].triggerChange != 'off' && ((state.val < arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && convertShutter == false) || (state.val > arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && convertShutter == true))) {

                        Diese checkt, nachdem das Fenster geöffnet wurde, ob der Rollo nicht auf der angeforderten Höhe steht, und der Rollo weiter unten steht als die angeforderte Höhe steht ..

                        Nun ist es im Java Script so, dass eine Prüfung mit (!=) nicht gleich der Prüfung (!==) ist. Und da ist im JS aus meiner Sicht völlig willkürlich, was man wann genau benutzen muss.
                        Ich würde behaupten, wenn man den Code so formulieren würde

                        if (typeof state !== undefined && state !== null && state.val !== arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && arrayChangeTrigger[i].triggerChange !== 'off' && ((state.val < arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && convertShutter == false) || (state.val > arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && convertShutter == true))) {
                        Dann würde es wohl funktionieren.
                        Traust Du Dir zu, dies im File "triggerChange.js" testhalber zu ändern?

                        @simatec : Das ich habe in meinem Fork auch schon ähnliches angepasst, da ich an einer anderen Stelle auch plötzlich solche Probleme bekam. Weiter habe ich da auch noch eine zusätzliche Funktion um das Öffen/Schliessen verzögern zu können eingebaut.
                        Soll ich dir dies mal auf Dein DEV pushen?
                        Viele Grüsse, Roli

                        T D simatecS 4 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • F FoxRo

                          @tom-haase said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                          Rollo oben:
                          shutter_open.png
                          und bei Rollo unten:
                          shutter_close.png
                          Rollo unten und Fensterkontakt auf:
                          shutter_closeundkontakt.png

                          Langsam kommen wir der Sache auf die Spur. Er geht wie vermutet in den falschen "Ast".
                          Welche Node.JS Version hast Du bei Dir installiert?
                          Das Problem liegt in dieser Zeile Code
                          if (typeof state != undefined && state != null && state.val != arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && arrayChangeTrigger[i].triggerChange != 'off' && ((state.val < arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && convertShutter == false) || (state.val > arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && convertShutter == true))) {

                          Diese checkt, nachdem das Fenster geöffnet wurde, ob der Rollo nicht auf der angeforderten Höhe steht, und der Rollo weiter unten steht als die angeforderte Höhe steht ..

                          Nun ist es im Java Script so, dass eine Prüfung mit (!=) nicht gleich der Prüfung (!==) ist. Und da ist im JS aus meiner Sicht völlig willkürlich, was man wann genau benutzen muss.
                          Ich würde behaupten, wenn man den Code so formulieren würde

                          if (typeof state !== undefined && state !== null && state.val !== arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && arrayChangeTrigger[i].triggerChange !== 'off' && ((state.val < arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && convertShutter == false) || (state.val > arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && convertShutter == true))) {
                          Dann würde es wohl funktionieren.
                          Traust Du Dir zu, dies im File "triggerChange.js" testhalber zu ändern?

                          @simatec : Das ich habe in meinem Fork auch schon ähnliches angepasst, da ich an einer anderen Stelle auch plötzlich solche Probleme bekam. Weiter habe ich da auch noch eine zusätzliche Funktion um das Öffen/Schliessen verzögern zu können eingebaut.
                          Soll ich dir dies mal auf Dein DEV pushen?
                          Viele Grüsse, Roli

                          T Offline
                          T Offline
                          Tom Haase
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #2707

                          @foxro said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                          Welche Node.JS Version hast Du bei Dir installiert?

                          v12.20.0

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • F FoxRo

                            @tom-haase said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                            Rollo oben:
                            shutter_open.png
                            und bei Rollo unten:
                            shutter_close.png
                            Rollo unten und Fensterkontakt auf:
                            shutter_closeundkontakt.png

                            Langsam kommen wir der Sache auf die Spur. Er geht wie vermutet in den falschen "Ast".
                            Welche Node.JS Version hast Du bei Dir installiert?
                            Das Problem liegt in dieser Zeile Code
                            if (typeof state != undefined && state != null && state.val != arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && arrayChangeTrigger[i].triggerChange != 'off' && ((state.val < arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && convertShutter == false) || (state.val > arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && convertShutter == true))) {

                            Diese checkt, nachdem das Fenster geöffnet wurde, ob der Rollo nicht auf der angeforderten Höhe steht, und der Rollo weiter unten steht als die angeforderte Höhe steht ..

                            Nun ist es im Java Script so, dass eine Prüfung mit (!=) nicht gleich der Prüfung (!==) ist. Und da ist im JS aus meiner Sicht völlig willkürlich, was man wann genau benutzen muss.
                            Ich würde behaupten, wenn man den Code so formulieren würde

                            if (typeof state !== undefined && state !== null && state.val !== arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && arrayChangeTrigger[i].triggerChange !== 'off' && ((state.val < arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && convertShutter == false) || (state.val > arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && convertShutter == true))) {
                            Dann würde es wohl funktionieren.
                            Traust Du Dir zu, dies im File "triggerChange.js" testhalber zu ändern?

                            @simatec : Das ich habe in meinem Fork auch schon ähnliches angepasst, da ich an einer anderen Stelle auch plötzlich solche Probleme bekam. Weiter habe ich da auch noch eine zusätzliche Funktion um das Öffen/Schliessen verzögern zu können eingebaut.
                            Soll ich dir dies mal auf Dein DEV pushen?
                            Viele Grüsse, Roli

                            D Nicht stören
                            D Nicht stören
                            dirkhe
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #2708

                            @foxro das ist nicht willkürlich, wenn man a == false abfragst, würde du zb. True zurückbekommen wenn a
                            Den Zustand false hat oder null oder undefined oder 0
                            Wenn du a === false abfragt bekommst du auch wirklich nur beim zustsnd false true zurück

                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • F FoxRo

                              @tom-haase said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                              Rollo oben:
                              shutter_open.png
                              und bei Rollo unten:
                              shutter_close.png
                              Rollo unten und Fensterkontakt auf:
                              shutter_closeundkontakt.png

                              Langsam kommen wir der Sache auf die Spur. Er geht wie vermutet in den falschen "Ast".
                              Welche Node.JS Version hast Du bei Dir installiert?
                              Das Problem liegt in dieser Zeile Code
                              if (typeof state != undefined && state != null && state.val != arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && arrayChangeTrigger[i].triggerChange != 'off' && ((state.val < arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && convertShutter == false) || (state.val > arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && convertShutter == true))) {

                              Diese checkt, nachdem das Fenster geöffnet wurde, ob der Rollo nicht auf der angeforderten Höhe steht, und der Rollo weiter unten steht als die angeforderte Höhe steht ..

                              Nun ist es im Java Script so, dass eine Prüfung mit (!=) nicht gleich der Prüfung (!==) ist. Und da ist im JS aus meiner Sicht völlig willkürlich, was man wann genau benutzen muss.
                              Ich würde behaupten, wenn man den Code so formulieren würde

                              if (typeof state !== undefined && state !== null && state.val !== arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && arrayChangeTrigger[i].triggerChange !== 'off' && ((state.val < arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && convertShutter == false) || (state.val > arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && convertShutter == true))) {
                              Dann würde es wohl funktionieren.
                              Traust Du Dir zu, dies im File "triggerChange.js" testhalber zu ändern?

                              @simatec : Das ich habe in meinem Fork auch schon ähnliches angepasst, da ich an einer anderen Stelle auch plötzlich solche Probleme bekam. Weiter habe ich da auch noch eine zusätzliche Funktion um das Öffen/Schliessen verzögern zu können eingebaut.
                              Soll ich dir dies mal auf Dein DEV pushen?
                              Viele Grüsse, Roli

                              T Offline
                              T Offline
                              Tom Haase
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #2709

                              @foxro said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                              if (typeof state !== undefined && state !== null && state.val !== arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && arrayChangeTrigger[i].triggerChange !== 'off' && ((state.val < arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && convertShutter == false) || (state.val > arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && convertShutter == true))) {
                              Dann würde es wohl funktionieren.
                              Traust Du Dir zu, dies im File "triggerChange.js" testhalber zu ändern?

                              Gesagt, getan (Notepad++)......leider nix

                              simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • F FoxRo

                                @tom-haase said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                                Rollo oben:
                                shutter_open.png
                                und bei Rollo unten:
                                shutter_close.png
                                Rollo unten und Fensterkontakt auf:
                                shutter_closeundkontakt.png

                                Langsam kommen wir der Sache auf die Spur. Er geht wie vermutet in den falschen "Ast".
                                Welche Node.JS Version hast Du bei Dir installiert?
                                Das Problem liegt in dieser Zeile Code
                                if (typeof state != undefined && state != null && state.val != arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && arrayChangeTrigger[i].triggerChange != 'off' && ((state.val < arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && convertShutter == false) || (state.val > arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && convertShutter == true))) {

                                Diese checkt, nachdem das Fenster geöffnet wurde, ob der Rollo nicht auf der angeforderten Höhe steht, und der Rollo weiter unten steht als die angeforderte Höhe steht ..

                                Nun ist es im Java Script so, dass eine Prüfung mit (!=) nicht gleich der Prüfung (!==) ist. Und da ist im JS aus meiner Sicht völlig willkürlich, was man wann genau benutzen muss.
                                Ich würde behaupten, wenn man den Code so formulieren würde

                                if (typeof state !== undefined && state !== null && state.val !== arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && arrayChangeTrigger[i].triggerChange !== 'off' && ((state.val < arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && convertShutter == false) || (state.val > arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && convertShutter == true))) {
                                Dann würde es wohl funktionieren.
                                Traust Du Dir zu, dies im File "triggerChange.js" testhalber zu ändern?

                                @simatec : Das ich habe in meinem Fork auch schon ähnliches angepasst, da ich an einer anderen Stelle auch plötzlich solche Probleme bekam. Weiter habe ich da auch noch eine zusätzliche Funktion um das Öffen/Schliessen verzögern zu können eingebaut.
                                Soll ich dir dies mal auf Dein DEV pushen?
                                Viele Grüsse, Roli

                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                Developer Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #2710

                                @foxro
                                Ja pushe ruhig mal.
                                Arbeite momentan viel an Backitup und komme gerade aus Zeitgründen nicht dazu

                                • Besuche meine Github Seite
                                • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                • HowTo Restore ioBroker
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T Tom Haase

                                  @foxro said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                                  if (typeof state !== undefined && state !== null && state.val !== arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && arrayChangeTrigger[i].triggerChange !== 'off' && ((state.val < arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && convertShutter == false) || (state.val > arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && convertShutter == true))) {
                                  Dann würde es wohl funktionieren.
                                  Traust Du Dir zu, dies im File "triggerChange.js" testhalber zu ändern?

                                  Gesagt, getan (Notepad++)......leider nix

                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  Developer Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #2711

                                  @tom-haase
                                  Beobachte mal bitte beim fahren deines Rollladens bitte den State im fhem Adapter.
                                  Ich hab das Gefühl, dass dieser nicht sofort den Wert setzt

                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • simatecS simatec

                                    @foxro
                                    Ja pushe ruhig mal.
                                    Arbeite momentan viel an Backitup und komme gerade aus Zeitgründen nicht dazu

                                    F Offline
                                    F Offline
                                    FoxRo
                                    schrieb am zuletzt editiert von FoxRo
                                    #2712

                                    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                                    @foxro
                                    Ja pushe ruhig mal.
                                    Arbeite momentan viel an Backitup und komme gerade aus Zeitgründen nicht dazu

                                    Das war ein "Pfuschversuch" mit dem Vorschlag an @Tom-Haase . :smirk:
                                    Er offenbart auch, dass ich bei @Tom-Haase nun am Ende meines Lateins bin. Ohne Debugger komme ich da nicht mehr weiter.
                                    Es wird wohl, wie Du sagst, mit dem State zu tun haben.
                                    PS. Das mit dem PR halte ich noch ein wenig zurück. Grund: das mit der von mir veränderten Abfrage der Stati bei mir passt mir noch nicht, da ich es noch nicht 100% verstehe, obwohl es funktioniert.
                                    @Tom-Haase : Bitte meinen "Pfusch-Vorschlag" wieder zurück stellen. Das bringt nichts. Sorry, lag da daneben.

                                    Viel Erfolg euch!
                                    Viele Grüsse, Roli

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • simatecS simatec

                                      @tom-haase
                                      Beobachte mal bitte beim fahren deines Rollladens bitte den State im fhem Adapter.
                                      Ich hab das Gefühl, dass dieser nicht sofort den Wert setzt

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      Tom Haase
                                      schrieb am zuletzt editiert von Tom Haase
                                      #2713

                                      @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                                      @tom-haase
                                      Beobachte mal bitte beim fahren deines Rollladens bitte den State im fhem Adapter.
                                      Ich hab das Gefühl, dass dieser nicht sofort den Wert setzt

                                      beim runterfahren:

                                      2021.01.17 10:21:07 3 : Testname: SD_Keeloq_AC6000 set down 9
                                      2021-01-17 10:21:07 ROLLO Friedhelm command: pct-100
                                      2021-01-17 10:21:07 ROLLO Friedhelm desired_pct: 100
                                      2021-01-17 10:21:07 ROLLO Friedhelm last_drive: drive-down
                                      2021-01-17 10:21:07 ROLLO Friedhelm drive-down
                                      2021-01-17 10:21:07 ROLLO Friedhelm drive-type: modul
                                      2021-01-17 10:21:07 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: down
                                      2021-01-17 10:21:07 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9
                                      2021-01-17 10:21:07 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9686
                                      2021-01-17 10:21:07 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send down
                                      2021-01-17 10:21:07 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: down
                                      2021-01-17 10:21:07 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no
                                      2021.01.17 10:21:34 3 : Testname: SD_Keeloq_AC6000 set stop 9
                                      2021-01-17 10:21:34 ROLLO Friedhelm pct: 100
                                      2021-01-17 10:21:34 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: stop
                                      2021-01-17 10:21:34 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9
                                      2021-01-17 10:21:34 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9687
                                      2021-01-17 10:21:34 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send stop
                                      2021-01-17 10:21:34 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: stop
                                      2021-01-17 10:21:34 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no
                                      2021-01-17 10:21:34 ROLLO Friedhelm closed
                                      

                                      beim hochfahren:

                                      2021.01.17 10:22:39 3 : Testname: SD_Keeloq_AC6000 set up 9
                                      2021-01-17 10:22:39 ROLLO Friedhelm command: pct-0
                                      2021-01-17 10:22:39 ROLLO Friedhelm desired_pct: 0
                                      2021-01-17 10:22:39 ROLLO Friedhelm last_drive: drive-up
                                      2021-01-17 10:22:39 ROLLO Friedhelm drive-up
                                      2021-01-17 10:22:39 ROLLO Friedhelm drive-type: modul
                                      2021-01-17 10:22:39 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: up
                                      2021-01-17 10:22:39 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9
                                      2021-01-17 10:22:39 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9688
                                      2021-01-17 10:22:39 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send up
                                      2021-01-17 10:22:39 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: up
                                      2021-01-17 10:22:39 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no
                                      2021.01.17 10:23:08 3 : Testname: SD_Keeloq_AC6000 set stop 9
                                      2021-01-17 10:23:08 ROLLO Friedhelm pct: 0
                                      2021-01-17 10:23:08 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: stop
                                      2021-01-17 10:23:08 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9
                                      2021-01-17 10:23:08 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9689
                                      2021-01-17 10:23:08 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send stop
                                      2021-01-17 10:23:08 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: stop
                                      2021-01-17 10:23:08 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no
                                      2021-01-17 10:23:08 ROLLO Friedhelm open
                                      

                                      Habe den Fensterkontakt mal im geschlossenen (und auch mal geöffneten) Zustand geöffnet und geschlossen, zeigt aber leider keine Reaktion im FHEM Log

                                      Der shuttercontrol Befehl (openSleep, closeSleep) wird ohne Zeitverzögerung sofort in FHEM angezeigt und auch direkt ausgeführt.

                                      @FoxRo
                                      Danke für das ausprobieren und deine Geduld

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D dirkhe

                                        @foxro das ist nicht willkürlich, wenn man a == false abfragst, würde du zb. True zurückbekommen wenn a
                                        Den Zustand false hat oder null oder undefined oder 0
                                        Wenn du a === false abfragt bekommst du auch wirklich nur beim zustsnd false true zurück

                                        F Offline
                                        F Offline
                                        FoxRo
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #2714

                                        @dirkhe said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                                        @foxro das ist nicht willkürlich, wenn man a == false abfragst, würde du zb. True zurückbekommen wenn a
                                        Den Zustand false hat oder null oder undefined oder 0
                                        Wenn du a === false abfragt bekommst du auch wirklich nur beim zustsnd false true zurück

                                        Danke für Dein Feedback. Ich bin da noch am lernen und bei den "truthy" Werten bin ich unterdessen bei Dir.
                                        Bei einer Prüfung auf "falsy" bin ich noch echt verwirrt.
                                        Einige einschlägige Foren widersprechen sich, wie man auf 'undefined' und 'null' prüfen soll.
                                        Was ich im IoBroker auch schon erlebt habe ist:
                                        if (typeof state != undefined && state != null => liefert false
                                        if (typeof state !== undefined && state !== null => liefert true
                                        Die Erklärung für dieses Verhalten habe ich bis heute noch nicht gefunden, wenn doch eigentlich beide das gleiche Resultat liefern sollten, ausser dass bei der ersten, wenn möglich, vorab eine allfällige Typ-Konvertierung durchgeführt wird.
                                        .. deshalb ist das für mich aktuell schon ein wenig "willkürlich" um es etwas provokativ auszudrücken.
                                        Vielleicht hast Du dazu eine gute Erklärung die mir etwas "Erleuchtung" bringt? :male-student:
                                        Viele Grüsse, Roli

                                        PS. Sorry, ist eigentlich Off-Topic hier.

                                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • F FoxRo

                                          @dirkhe said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                                          @foxro das ist nicht willkürlich, wenn man a == false abfragst, würde du zb. True zurückbekommen wenn a
                                          Den Zustand false hat oder null oder undefined oder 0
                                          Wenn du a === false abfragt bekommst du auch wirklich nur beim zustsnd false true zurück

                                          Danke für Dein Feedback. Ich bin da noch am lernen und bei den "truthy" Werten bin ich unterdessen bei Dir.
                                          Bei einer Prüfung auf "falsy" bin ich noch echt verwirrt.
                                          Einige einschlägige Foren widersprechen sich, wie man auf 'undefined' und 'null' prüfen soll.
                                          Was ich im IoBroker auch schon erlebt habe ist:
                                          if (typeof state != undefined && state != null => liefert false
                                          if (typeof state !== undefined && state !== null => liefert true
                                          Die Erklärung für dieses Verhalten habe ich bis heute noch nicht gefunden, wenn doch eigentlich beide das gleiche Resultat liefern sollten, ausser dass bei der ersten, wenn möglich, vorab eine allfällige Typ-Konvertierung durchgeführt wird.
                                          .. deshalb ist das für mich aktuell schon ein wenig "willkürlich" um es etwas provokativ auszudrücken.
                                          Vielleicht hast Du dazu eine gute Erklärung die mir etwas "Erleuchtung" bringt? :male-student:
                                          Viele Grüsse, Roli

                                          PS. Sorry, ist eigentlich Off-Topic hier.

                                          D Nicht stören
                                          D Nicht stören
                                          dirkhe
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #2715

                                          @foxro typeof musst du mit Anführungszeichen abfragen, also typeof x === 'undefined'
                                          https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/undefined
                                          Sollten jetzt aber wirklich aufhören, hier den Thread zu sprengen

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          374

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe