    UNSOLVED Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • DK43
      DK43 @1Topf last edited by

      Habe auch die MOES HY368 Thermostate( die runden 😃 Nutze diese mit dem Heatincontrol Adapter (ohne vis) und bis jetzt funktioniert alles tadellos.

      Folgende Datenpunkte habe ich bei mir und kann mit ein paar noch nichts anfangen.

      Screenshot_20201210-075629_Chrome.jpg

      boost_time
      comfort_temperature (Bedeutung ist schon klar)
      Eco_temperature (Bedeutung auch klar)
      Local_temp_calibration
      Mode
      Mode_force
      Window_open

      Eigentlich fast alle bis auf local_temp und target_temp 😂

      Was kann ich mit denen anfangen?
      Besteht auch die Möglichkeit dass das Thermostat local_temp ignoriert und stattdessen die Temperatur von einem externen Sensor nimmt (aqara Temperatursensor z.B.)

      Davut

      Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @DK43 last edited by

        @Davut-Karabulut

        • Es liegen bei mir noch Anpassungen die ich zusammen mit @MichMein sowohl am Zigbee Adapter als auch am Herdsman gemacht habe um den Thermostaten sauberer einzubinden. Daher kann es sein das noch nicht alles so geht wie erwartet. Ich rechne damit das die Anpassungen im Adapter am Wochenende fertig werden, die am Herdsman können noch ein paar Tage dauern.

        • Die verschiedenen Temperaturen sind nur interessant zusammen mit der Zeitsteuerung die auf dem Thermostaten möglich ist, sowie mit der "normalen" Modus-Ansteuerung, die so wie ich das sehe in deinen DP noch nicht verfügbar ist

        • der DP voltage wird entfallen da der Thermostat diesen nicht füllt. Statt dessen wird es ein "battery low" geben

        • Mir ist nicht bekannt das der Thermostat manuell betrieben werden kann, sprich das die Stellung des Ventils über Zigbee vorgegeben werden kann

        • Mir ist nicht bekannt ob der Thermostat zigbee-Bindings unterstützt um eine Temperatur von einem externen Sensor zu übernehmen. Ich gehe aber nicht davon aus das es geht.

        • der DP Local Temp calibration modifiziert den Temperaturwert des Sensors im Thermostat bevor dieser dem Regler zugeleitet wird. Damit ist eine Anpassung an unterschiedliche Umgebungsbedingungen möglich.

        • der DP "lock" bezieht sich auf die Kindersicherung - lock = true => Kindersicherung aktiv.

        A.

        1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 1Topf
          1Topf @Asgothian last edited by 1Topf

          @Asgothian sagte in Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten:

          • Mir ist nicht bekannt das der Thermostat manuell betrieben werden kann, sprich das die Stellung des Ventils über Zigbee vorgegeben werden kann

          A.

          Doch, das geht, wie ich weiter vorn schon geschrieben habe. Man muß "target_temperature" ändern, dann fährt das Ventil. Also angenommen, "local_temp" ist 20°C, dann gibt man über "target ..." z.B. 25°C vor, und das Ventil fährt auf.

          Edit: Hab das gerade im VIS mit einem Schieberegler gelöst. Einfach den Datenpkt. "target ..." damit ändern. 👍

          Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            Asgothian Developer @1Topf last edited by

            @1Topf sagte in Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten:

            @Asgothian sagte in Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten:

            • Mir ist nicht bekannt das der Thermostat manuell betrieben werden kann, sprich das die Stellung des Ventils über Zigbee vorgegeben werden kann

            A.

            Doch, das geht, wie ich weiter vorn schon geschrieben habe. Man muß "target_temperature" ändern, dann fährt das Ventil. Also angenommen, "local_temp" ist 20°C, dann gibt man über "target ..." z.B. 25°C vor, und das Ventil fährt auf.

            Edit: Hab das gerade im VIS mit einem Schieberegler gelöst. Einfach den Datenpkt. "target ..." damit ändern. 👍

            So war das nicht gemeint. Du nutzt immer noch die integrierte Regelung. Was ich meinte war direkt die ventilstellung anzusteuern, so das z.bsp. Auf 30% gestellt werden kann. Das geht über den Umweg der solltemperatur nur schwer.

            A.

            1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • 1Topf
              1Topf @Asgothian last edited by

              @Asgothian
              Stimmt, hatte ich gestern abend auch probiert, das funzt nicht. Wird vermutlich mit der originalen App auch nicht gehen, oder? Da ist man sicher auch nur auf Temperaturangaben beschränkt. Am Ventil selbst hab ich noch gar nicht geschaut, is mir alles zu klein geschrieben. 😜

              DK43 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • DK43
                DK43 @1Topf last edited by

                Hintergrund das ventil selbst anzusteuern wäre diese Problematik hier die ich bemerkt habe.

                Screenshot_20201210-103048_Chrome.jpg

                Die rote Kurve zeigt die Aqara Raumtemperatur
                Blau: kurve local_temp
                Türkis: Ventilstellung
                Und grün ist die target_temp

                Jedesmal wenn das ventil schließt gibt's einen Temperaturabfall bei local_temp. Während die aqara Raumtemperaturmessung langsam hinterher kommt.

                Könnte man das evtl. Mit Local_temp_calibration ausgleichen ?

                Nochmal vielen Dank an die Leute die hier die ganze Arbeit machen 😄 Bin noch nicht so lange in der Materie aber die Hilfe die ich hier im Forum von der community bekommen habe, habe ich so woanders noch nicht erlebt.

                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • MichMein
                  MichMein last edited by

                  @Asgothian Hi Axel,
                  nach dem wir die Thermostate ja erfolgreich einbinden konnten habe ich meine restlichen Heizkörper vergangenes Wochenende umgerüstet. Soweit läuft alles sehr gut. Den ersten Thermostaten hatte ich ja schon ne Weile laufen und habe diesen anfangs direkt upgedatet, in der Übersicht wird wir unter dem Infobutton bei App eine 85 angezeigt. Ich gehe davon aus dies die Firmware auf dem Thermostaten ist. Also habe ich gestern angefangen die anderen acht Thermostate upzudaten, bei diesen wird mir sowohl vorher als auch nachher bei App eine 83 angezeigt.
                  Kann das übermitteln der aktuell installierten Firmware dauern oder sollte es sofort angezeigt werden?
                  Von wo wird die Firmware heruntergeladen?

                  Achso, und hast Du zufällig Infos was die verschiedenen Betriebsmodi bedeuten, im Internet finde ich leider nichts? 😞

                  Danke, Gruß Michael

                  Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @MichMein last edited by

                    @MichMein
                    Da muss ich komplett passen. Ich kenne mich mit den Tuya selber nicht aus - wir haben die nur basierend auf dem im herdsman vorhandenen code integriert. Was da hinter steht weiss ich nicht.

                    A.

                    MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MichMein
                      MichMein @Asgothian last edited by

                      @Asgothian Ich danke Dir. Kannst Du mir sagen / zeigen wo im Herdsman steht von wo die Updates bezogen werden?
                      Und kannst Du mir sagen ob die Änderungen die Du erarbeitet hast bezüglich der Tuya Thermostate schon umgesetzt sind?

                      Gruß Michael

                      Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @MichMein last edited by

                        @MichMein Meine Anpassungen sind soweit umgesetzt. Die Anpassungen im Zigbee Adapter sollten sofort gehen, im Herdsman muss ich schauen in welcher version die Anpassungen drin sind und ob wir die version schon nutzen.

                        A.

                        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MichMein
                          MichMein @Asgothian last edited by

                          @Asgothian
                          Moin Axel,
                          ich musste gerade aufgrund von Problem eines meiner Thermostate löschen und nach wieder einschalten des Thermostaten hat dieser sich selbstständig wieder am Zigbee angemeldet, soweit ok.
                          Danach ist mir aufgefallen dass es in den Objekten des betreffenden Thermostaten das Objekt "preset" nicht mehr vorhanden ist. Und bei den anderen Thermostaten ist mir aufgefallen dass ich dort den "preset" nicht mehr ändern kann und wenn ich es versuche kommt eine Fehlermeldung

                          (8855) No state available for 'TS0601_thermostat' with key 'preset'
                          

                          Bewusst habe ich keine Änderungen am Zigbee Adapter vorgenommen, allerdings habe ich mein NPM upgedatet und upgegradet, vielleicht hat sich dadurch auch der Zigbee Adapter aktualisiert.

                          Ist das Objekt "preset" aus dem Adapter und/oder dem Herdsman verschwunden? Und wenn ja warum 🤔

                          Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Thomas Braun
                            Thomas Braun Most Active @MichMein last edited by

                            @MichMein sagte in Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten:

                            NPM upgedatet und upgegradet

                            Das macht man ja auch nicht ohne Not.

                            MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @MichMein last edited by Asgothian

                              @MichMein
                              Das müssen wir uns anschauen - es ist denkbar das da am Herdsman etwas passiert ist. Ich schau mal ob es da in den Pull-Requests Anpassungen gegeben hat.

                              Kannst Du mal bitte die Expertenansicht von dem State "preset" posten ?

                              A.

                              MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • MichMein
                                MichMein @Thomas Braun last edited by MichMein

                                @Thomas-Braun Für mich persönlich bestand diese Not auf jeden wegen des Fehlers im JS-Controller. Es Bedarf aber auch keiner weiteren Diskussion, denn passiert ist passiert.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • MichMein
                                  MichMein @Asgothian last edited by

                                  @Asgothian ich habe gerade gesehen das kirovilya den state in der devices.js im Adapter auskommentiert hat 😞

                                  Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @MichMein last edited by

                                    @MichMein es kann sein das ich das war - ich meine die unterstützen sowieso nur heat - oder erinnere ich das falsch ?

                                    Asgothian MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Asgothian last edited by

                                      @Asgothian
                                      nee.. er scheint auch den State selber raus geschmissen zu haben - da muss ich echt noch mal schauen

                                      MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MichMein
                                        MichMein @Asgothian last edited by

                                        @Asgothian ne das war anders, Du hast dieses gemacht weil die Tuya das nicht unterstützen

                                        states.climate_system_mode, removed: Tuya Thermostat does not recognize any mode aside "auto" (asgothian)
                                        
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • MichMein
                                          MichMein @Asgothian last edited by

                                          @Asgothian sagte in Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten:

                                          @Asgothian
                                          nee.. er scheint auch den State selber raus geschmissen zu haben - da muss ich echt noch mal schauen

                                          Das stimmt leider, aber warum bloß wenn es funktioniert hat?

                                          Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @MichMein last edited by Asgothian

                                            @MichMein Es kann sein das mein initialer Pull-Request da einen Fehler beinhaltet hat. Deswegen brauche ich die Experten Ansicht des erzeugten States. Wir hatten das ja bei Dir gefixed.

                                            A

                                            MichMein V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            567
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            frage problem heizungsthermostat tuya zigbee
                                            11
                                            89
                                            9519
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo