Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [gelöst] Fensterkontakt steuert Thermostat - Logikfehler?

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    251

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    584

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.8k

[gelöst] Fensterkontakt steuert Thermostat - Logikfehler?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
fensterkontakt tado
34 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • SlowmanS Slowman

    @paul53

    So, denke mal da sich es verstanden habe, was du geschrieben hast. Dürfte jetzt korrekt sein.

    var Heizperiode, Heizung, Meldung;
    
    
    // Fensterkontakt
    on({id: 'zigbee.0.00158d0004524503.opened', change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      var oldValue = obj.oldState.val;
      if (Heizperiode) {
        if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
          // Variablen
          Heizung = 'OFF';
          Meldung = 'Fenster offen';
        } else {
          Heizung = 'ON';
          Meldung = 'Fenster geschlossen';
          // Heizung wird auf Automatik gestellt
          setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.8.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, true, 120000, true);
        }
        if (getState("tado.0.125400.Rooms.8.setting.power").val != Heizung) {
          // Heizung on
          setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.8.setting.power"/*Power*/, Heizung, 60000, true);
        }
        sendTo("telegram", "send", {
            text: Meldung
        });
      }
    });
    
    on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.Heizperiode', change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      var oldValue = obj.oldState.val;
      Heizperiode = (obj.state ? obj.state.val : "");
      if (!Heizperiode) {
        // Heizung on
        setState("tado.0.125400.Rooms.8.setting.power"/*Power*/, 'OFF');
      }
    });
    
    // Heiperiode Datenpunkt gesetzt
    

    Der letzte Blockly ist dafür da, das wenn DP Heizperiode false ist, der obrige Blockly gar nicht erst gestartet wird, richtig?

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #16

    @Slowman sagte:

    Dürfte jetzt korrekt sein.

    Sieht so aus.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • paul53P paul53

      @Slowman sagte:

      Dürfte jetzt korrekt sein.

      Sieht so aus.

      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      schrieb am zuletzt editiert von
      #17

      @paul53

      :disappointed: :face_with_rolling_eyes: Keine Auschaltung, keine Meldung per Telegram. Kann der Fehler vielelicht daran liegen das ich einmal auf Automatikprogramm Trigger und ein mal auf Power? Den Trigger auf das Automatikprogramm brauche ich auch.

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • SlowmanS Slowman

        @paul53

        :disappointed: :face_with_rolling_eyes: Keine Auschaltung, keine Meldung per Telegram. Kann der Fehler vielelicht daran liegen das ich einmal auf Automatikprogramm Trigger und ein mal auf Power? Den Trigger auf das Automatikprogramm brauche ich auch.

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #18

        @Slowman sagte:

        Keine Auschaltung, keine Meldung per Telegram.

        Initialisiere die Variable Heizperiode bei Skript-Start.

        Blockly_temp.JPG

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • paul53P paul53

          @Slowman sagte:

          Keine Auschaltung, keine Meldung per Telegram.

          Initialisiere die Variable Heizperiode bei Skript-Start.

          Blockly_temp.JPG

          SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          schrieb am zuletzt editiert von
          #19

          @paul53

          :+1: Funktioniert jetzt, vielen Dank für die Hilfe und natürlich die Geduld :blush:

          Für mich zum Verständnis, man sollte nicht so viele Datenpunkte anlegen (was ich gemacht habe), sondern lieber mit Variablen arbeiten, damit man das ioBroker System nicht so belastet? Wenn ich den Script jetzt mir anschaue, habe ich nur die "Hardware" DP abgefasst und nur einen DP angelegt.

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • SlowmanS Slowman

            @paul53

            :+1: Funktioniert jetzt, vielen Dank für die Hilfe und natürlich die Geduld :blush:

            Für mich zum Verständnis, man sollte nicht so viele Datenpunkte anlegen (was ich gemacht habe), sondern lieber mit Variablen arbeiten, damit man das ioBroker System nicht so belastet? Wenn ich den Script jetzt mir anschaue, habe ich nur die "Hardware" DP abgefasst und nur einen DP angelegt.

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #20

            @Slowman sagte:

            sondern lieber mit Variablen arbeiten, damit man das ioBroker System nicht so belastet?

            Ja.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • paul53P paul53

              @Slowman sagte:

              sondern lieber mit Variablen arbeiten, damit man das ioBroker System nicht so belastet?

              Ja.

              SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              schrieb am zuletzt editiert von
              #21

              @paul53

              Kleines kosmetisches Problem noch, wenn ich mehrere Fenster in einem Raum öffne bekomme ich für jedes geöffnete Fenster im Raum eine Benachrichtigung. :face_with_rolling_eyes:

              amg_666A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • SlowmanS Slowman

                @paul53

                Kleines kosmetisches Problem noch, wenn ich mehrere Fenster in einem Raum öffne bekomme ich für jedes geöffnete Fenster im Raum eine Benachrichtigung. :face_with_rolling_eyes:

                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                schrieb am zuletzt editiert von
                #22

                @Slowman Das ist aber nur bedingt ein "Problem". Wenn du das nicht willst müsstest du dir noch ne Variable "fenster_auf" spendieren und die auf true setzen sobald ein Fenster geöffnet ist. und dann darfst du die Benachrichtigung nur bei "fenster_auf"=True senden.
                Ich hab das bei mir nicht gemacht, weil Fenster auf zum einen die Heizung runterfährt, bei mir aber auch die Alarmanlage auslöst wenn niemand im Haus ist. Und da will ich für jedes Fenster wissen ob es geöffnet wurde, egal ob schon eins auf ist.

                iobroker auf proxmox container

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • SlowmanS Slowman

                  @paul53

                  Kleines kosmetisches Problem noch, wenn ich mehrere Fenster in einem Raum öffne bekomme ich für jedes geöffnete Fenster im Raum eine Benachrichtigung. :face_with_rolling_eyes:

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #23

                  @Slowman sagte:

                  bekomme ich für jedes geöffnete Fenster im Raum eine Benachrichtigung.

                  Wenn das nicht gewollt ist, schiebe Telegram in in den falls-Block "Wert von Power != Heizung".

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • paul53P paul53

                    @Slowman sagte:

                    bekomme ich für jedes geöffnete Fenster im Raum eine Benachrichtigung.

                    Wenn das nicht gewollt ist, schiebe Telegram in in den falls-Block "Wert von Power != Heizung".

                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #24

                    @paul53

                    :cry: Habe jetzt einiges rumprobiert und klappt nicht. Also gelesen ja, nur die Umsetzung des Typen für dem Bildschirm hapert es.

                    Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker.png

                    In diesen Block kommen die

                    Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(1).png

                    Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(2).png

                    Funzt nicht, denke mal falsche Stelle und die Meldung Fenster im Raum geschlossen auch erst, wenn alle Fenster zu sind sind.

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • SlowmanS Slowman

                      @paul53

                      :cry: Habe jetzt einiges rumprobiert und klappt nicht. Also gelesen ja, nur die Umsetzung des Typen für dem Bildschirm hapert es.

                      Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker.png

                      In diesen Block kommen die

                      Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(1).png

                      Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(2).png

                      Funzt nicht, denke mal falsche Stelle und die Meldung Fenster im Raum geschlossen auch erst, wenn alle Fenster zu sind sind.

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #25

                      @Slowman sagte:

                      klappt nicht.

                      Was klappt nicht ? Bitte das ganze Blockly zeigen.

                      @Slowman sagte in [gelöst] Fensterkontakt steuert Thermostat - Logikfehler?:

                      Meldung Fenster im Raum geschlossen auch erst, wenn alle Fenster zu sind sind.

                      So soll es sein ?

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @Slowman sagte:

                        klappt nicht.

                        Was klappt nicht ? Bitte das ganze Blockly zeigen.

                        @Slowman sagte in [gelöst] Fensterkontakt steuert Thermostat - Logikfehler?:

                        Meldung Fenster im Raum geschlossen auch erst, wenn alle Fenster zu sind sind.

                        So soll es sein ?

                        SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #26

                        @paul53

                        Also, es wird immer noh je geöffneten Fenster eine Meldung per Telegram ausgegeben und auch beim Schliessen von jedem Fenster. Es sollte so sein, das wenn 1 Fenster geöffnet ist und das 2 dazu geöffnet wird nur eine Meldung kommt, auch beim Schliessen eine Meldung kommt, wenn das letzte Fenster geschlossen wird. Die Heizung startet ja lt. Script sowieso erst, wenn alle Fenster geschlossen sind und schaltet sich aus, wenn 1 Fenster geöffnet ist.

                        Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(3).png

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • SlowmanS Slowman

                          @paul53

                          Also, es wird immer noh je geöffneten Fenster eine Meldung per Telegram ausgegeben und auch beim Schliessen von jedem Fenster. Es sollte so sein, das wenn 1 Fenster geöffnet ist und das 2 dazu geöffnet wird nur eine Meldung kommt, auch beim Schliessen eine Meldung kommt, wenn das letzte Fenster geschlossen wird. Die Heizung startet ja lt. Script sowieso erst, wenn alle Fenster geschlossen sind und schaltet sich aus, wenn 1 Fenster geöffnet ist.

                          Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(3).png

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #27

                          @Slowman
                          Man kann Wert nicht verwenden, wenn mehr als ein Datenpunkt als Trigger dient. Man muss beide Fensterwerte per ODER verknüpfen.

                          Blockly_temp.JPG

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @Slowman
                            Man kann Wert nicht verwenden, wenn mehr als ein Datenpunkt als Trigger dient. Man muss beide Fensterwerte per ODER verknüpfen.

                            Blockly_temp.JPG

                            SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #28

                            @paul53

                            Danke, aber will nicht so, schmeißt jetzt 3x die Meldung raus (denke mal 1 Fenster geöffnet, 2. Fenster geöffnet, ein Fenster geschlossen) und wenn das letzte offene Fenster geschlossen wird, kommt die geschlossenen Meldung.

                            Habe mir jetzt meinen alten Script nochmal angeschaut, warum ich dort nicht die Meldung für jedes einzelne Fenster bekommen hatte. Da war ja ein Datenpunkt true und der hat nur auf false geschaltet, wenn alle Fenster zu waren. Hänge ich unten nochmal ran, muss ja auch ohen DP gehen :innocent:

                            Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(4).png

                            Screenshot_2020-12-15 Telegram Web.png

                            var Heizperiode, Heizung, Meldung;
                            
                            
                            // Fensterkontakt
                            Heizperiode = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.Heizperiode").val;
                            on({id: new RegExp('zigbee\\.0\\.00158d00047e6700\\.opened' + "|" + 'zigbee\\.0\\.00158d00049fb32f\\.opened'), change: "ne"}, function (obj) {
                                if (Heizperiode) {
                                if (getState("zigbee.0.00158d00047e6700.opened").val || getState("zigbee.0.00158d00049fb32f.opened").val) {
                                  // Variablen
                                  Heizung = 'OFF';
                                  Meldung = ' 🛌 😴  Fenster 🔓 und Heizung ❄️ 📴 ';
                                } else {
                                  Heizung = 'ON';
                                  Meldung = ' 🛌 😴 Fenster 🔒 und Heizung ♨️ 🔛 ';
                                  // Heizung wird auf Automatik gestellt
                                  setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.7.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, true, 120000, true);
                                }
                                if (getState("tado.0.125400.Rooms.7.setting.power").val != Heizung) {
                                  // Heizung on
                                  setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.7.setting.power"/*Power*/, Heizung, 60000, true);
                                }
                              }
                              sendTo("telegram", "send", {
                                  text: Meldung
                              });
                            });
                            
                            on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.Heizperiode', change: "ne"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              var oldValue = obj.oldState.val;
                              Heizperiode = (obj.state ? obj.state.val : "");
                              if (!Heizperiode) {
                                // Heizung on
                                setState("tado.0.125400.Rooms.7.setting.power"/*Power*/, 'OFF');
                              }
                            });
                            
                            
                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • SlowmanS Slowman

                              @paul53

                              Danke, aber will nicht so, schmeißt jetzt 3x die Meldung raus (denke mal 1 Fenster geöffnet, 2. Fenster geöffnet, ein Fenster geschlossen) und wenn das letzte offene Fenster geschlossen wird, kommt die geschlossenen Meldung.

                              Habe mir jetzt meinen alten Script nochmal angeschaut, warum ich dort nicht die Meldung für jedes einzelne Fenster bekommen hatte. Da war ja ein Datenpunkt true und der hat nur auf false geschaltet, wenn alle Fenster zu waren. Hänge ich unten nochmal ran, muss ja auch ohen DP gehen :innocent:

                              Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(4).png

                              Screenshot_2020-12-15 Telegram Web.png

                              var Heizperiode, Heizung, Meldung;
                              
                              
                              // Fensterkontakt
                              Heizperiode = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.Heizperiode").val;
                              on({id: new RegExp('zigbee\\.0\\.00158d00047e6700\\.opened' + "|" + 'zigbee\\.0\\.00158d00049fb32f\\.opened'), change: "ne"}, function (obj) {
                                  if (Heizperiode) {
                                  if (getState("zigbee.0.00158d00047e6700.opened").val || getState("zigbee.0.00158d00049fb32f.opened").val) {
                                    // Variablen
                                    Heizung = 'OFF';
                                    Meldung = ' 🛌 😴  Fenster 🔓 und Heizung ❄️ 📴 ';
                                  } else {
                                    Heizung = 'ON';
                                    Meldung = ' 🛌 😴 Fenster 🔒 und Heizung ♨️ 🔛 ';
                                    // Heizung wird auf Automatik gestellt
                                    setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.7.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, true, 120000, true);
                                  }
                                  if (getState("tado.0.125400.Rooms.7.setting.power").val != Heizung) {
                                    // Heizung on
                                    setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.7.setting.power"/*Power*/, Heizung, 60000, true);
                                  }
                                }
                                sendTo("telegram", "send", {
                                    text: Meldung
                                });
                              });
                              
                              on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.Heizperiode', change: "ne"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                var oldValue = obj.oldState.val;
                                Heizperiode = (obj.state ? obj.state.val : "");
                                if (!Heizperiode) {
                                  // Heizung on
                                  setState("tado.0.125400.Rooms.7.setting.power"/*Power*/, 'OFF');
                                }
                              });
                              
                              
                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #29

                              @Slowman sagte:

                              3x die Meldung

                              Der Telegram-Block ist falsch platziert (vergleiche die Bilder).

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @Slowman sagte:

                                3x die Meldung

                                Der Telegram-Block ist falsch platziert (vergleiche die Bilder).

                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #30

                                @paul53

                                Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(5).png

                                Geändert, wenn ich richtig sehen wird die Fenster geschlossen Meldung erst "losgeschickt" wenn die Heizung anspringt. Mit den Fenster öffnen die 3x Meldungen sind geblieben.

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • SlowmanS Slowman

                                  @paul53

                                  Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(5).png

                                  Geändert, wenn ich richtig sehen wird die Fenster geschlossen Meldung erst "losgeschickt" wenn die Heizung anspringt. Mit den Fenster öffnen die 3x Meldungen sind geblieben.

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #31

                                  @Slowman sagte:

                                  Mit den Fenster öffnen die 3x Meldungen sind geblieben.

                                  Aber nur, wenn die Fenster innerhalb von einer Minute geöffnet werden. Ist die Verzögerung für die Heizung erforderlich ?

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @Slowman sagte:

                                    Mit den Fenster öffnen die 3x Meldungen sind geblieben.

                                    Aber nur, wenn die Fenster innerhalb von einer Minute geöffnet werden. Ist die Verzögerung für die Heizung erforderlich ?

                                    SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #32

                                    @paul53

                                    OK, das Öffnen der Fenster war unter 1 min. Die Verzögerung für die Heizung ist eigentlich nicht notwendig. Somit wäre auch die Meldungen innerhalb dieser Minute weg. Hintergedanke war nur, wenn Jemand das Fenster bloß kurz auf und wieder zu macht, das die Heizung nicht unnötig hin und her geschaltet wird.

                                    Mit der Umstellung auf das Automatikprogramm von Tado würde ich doch gerne eine Verzögerung drin lassen.

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • SlowmanS Slowman

                                      @paul53

                                      OK, das Öffnen der Fenster war unter 1 min. Die Verzögerung für die Heizung ist eigentlich nicht notwendig. Somit wäre auch die Meldungen innerhalb dieser Minute weg. Hintergedanke war nur, wenn Jemand das Fenster bloß kurz auf und wieder zu macht, das die Heizung nicht unnötig hin und her geschaltet wird.

                                      Mit der Umstellung auf das Automatikprogramm von Tado würde ich doch gerne eine Verzögerung drin lassen.

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #33

                                      @Slowman sagte:

                                      Mit der Umstellung auf das Automatikprogramm von Tado würde ich doch gerne eine Verzögerung drin lassen.

                                      Kein Problem, denn diese Verzögerung hat keinen Einfluss auf die Meldungen.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • paul53P paul53

                                        @Slowman sagte:

                                        Mit der Umstellung auf das Automatikprogramm von Tado würde ich doch gerne eine Verzögerung drin lassen.

                                        Kein Problem, denn diese Verzögerung hat keinen Einfluss auf die Meldungen.

                                        SlowmanS Offline
                                        SlowmanS Offline
                                        Slowman
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #34

                                        @paul53

                                        :grin: Funzt Danke!

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        Antworten
                                        • In einem neuen Thema antworten
                                        Anmelden zum Antworten
                                        • Älteste zuerst
                                        • Neuste zuerst
                                        • Meiste Stimmen


                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate
                                        FAQ Cloud / IOT
                                        HowTo: Node.js-Update
                                        HowTo: Backup/Restore
                                        Downloads
                                        BLOG

                                        962

                                        Online

                                        32.5k

                                        Benutzer

                                        81.9k

                                        Themen

                                        1.3m

                                        Beiträge
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                        ioBroker Community 2014-2025
                                        logo
                                        • Anmelden

                                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                        • Erster Beitrag
                                          Letzter Beitrag
                                        0
                                        • Home
                                        • Aktuell
                                        • Tags
                                        • Ungelesen 0
                                        • Kategorien
                                        • Unreplied
                                        • Beliebt
                                        • GitHub
                                        • Docu
                                        • Hilfe