      @Slowman Das ist aber nur bedingt ein "Problem". Wenn du das nicht willst müsstest du dir noch ne Variable "fenster_auf" spendieren und die auf true setzen sobald ein Fenster geöffnet ist. und dann darfst du die Benachrichtigung nur bei "fenster_auf"=True senden.
      Ich hab das bei mir nicht gemacht, weil Fenster auf zum einen die Heizung runterfährt, bei mir aber auch die Alarmanlage auslöst wenn niemand im Haus ist. Und da will ich für jedes Fenster wissen ob es geöffnet wurde, egal ob schon eins auf ist.

      1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • paul53
        paul53 @Slowman last edited by paul53

        @Slowman sagte:

        bekomme ich für jedes geöffnete Fenster im Raum eine Benachrichtigung.

        Wenn das nicht gewollt ist, schiebe Telegram in in den falls-Block "Wert von Power != Heizung".

        Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Slowman
          Slowman @paul53 last edited by

          @paul53

          😢 Habe jetzt einiges rumprobiert und klappt nicht. Also gelesen ja, nur die Umsetzung des Typen für dem Bildschirm hapert es.

          Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker.png

          In diesen Block kommen die

          Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(1).png

          Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(2).png

          Funzt nicht, denke mal falsche Stelle und die Meldung Fenster im Raum geschlossen auch erst, wenn alle Fenster zu sind sind.

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Slowman last edited by

            @Slowman sagte:

            klappt nicht.

            Was klappt nicht ? Bitte das ganze Blockly zeigen.

            @Slowman sagte in [gelöst] Fensterkontakt steuert Thermostat - Logikfehler?:

            Meldung Fenster im Raum geschlossen auch erst, wenn alle Fenster zu sind sind.

            So soll es sein ?

            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Slowman
              Slowman @paul53 last edited by

              @paul53

              Also, es wird immer noh je geöffneten Fenster eine Meldung per Telegram ausgegeben und auch beim Schliessen von jedem Fenster. Es sollte so sein, das wenn 1 Fenster geöffnet ist und das 2 dazu geöffnet wird nur eine Meldung kommt, auch beim Schliessen eine Meldung kommt, wenn das letzte Fenster geschlossen wird. Die Heizung startet ja lt. Script sowieso erst, wenn alle Fenster geschlossen sind und schaltet sich aus, wenn 1 Fenster geöffnet ist.

              Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(3).png

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Slowman last edited by

                @Slowman
                Man kann Wert nicht verwenden, wenn mehr als ein Datenpunkt als Trigger dient. Man muss beide Fensterwerte per ODER verknüpfen.

                Blockly_temp.JPG

                Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Slowman
                  Slowman @paul53 last edited by

                  @paul53

                  Danke, aber will nicht so, schmeißt jetzt 3x die Meldung raus (denke mal 1 Fenster geöffnet, 2. Fenster geöffnet, ein Fenster geschlossen) und wenn das letzte offene Fenster geschlossen wird, kommt die geschlossenen Meldung.

                  Habe mir jetzt meinen alten Script nochmal angeschaut, warum ich dort nicht die Meldung für jedes einzelne Fenster bekommen hatte. Da war ja ein Datenpunkt true und der hat nur auf false geschaltet, wenn alle Fenster zu waren. Hänge ich unten nochmal ran, muss ja auch ohen DP gehen 😇

                  Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(4).png

                  Screenshot_2020-12-15 Telegram Web.png

                  var Heizperiode, Heizung, Meldung;
                  
                  
                  // Fensterkontakt
                  Heizperiode = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.Heizperiode").val;
                  on({id: new RegExp('zigbee\\.0\\.00158d00047e6700\\.opened' + "|" + 'zigbee\\.0\\.00158d00049fb32f\\.opened'), change: "ne"}, function (obj) {
                      if (Heizperiode) {
                      if (getState("zigbee.0.00158d00047e6700.opened").val || getState("zigbee.0.00158d00049fb32f.opened").val) {
                        // Variablen
                        Heizung = 'OFF';
                        Meldung = ' 🛌 😴  Fenster 🔓 und Heizung ❄️ 📴 ';
                      } else {
                        Heizung = 'ON';
                        Meldung = ' 🛌 😴 Fenster 🔒 und Heizung ♨️ 🔛 ';
                        // Heizung wird auf Automatik gestellt
                        setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.7.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, true, 120000, true);
                      }
                      if (getState("tado.0.125400.Rooms.7.setting.power").val != Heizung) {
                        // Heizung on
                        setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.7.setting.power"/*Power*/, Heizung, 60000, true);
                      }
                    }
                    sendTo("telegram", "send", {
                        text: Meldung
                    });
                  });
                  
                  on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.Heizperiode', change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    var oldValue = obj.oldState.val;
                    Heizperiode = (obj.state ? obj.state.val : "");
                    if (!Heizperiode) {
                      // Heizung on
                      setState("tado.0.125400.Rooms.7.setting.power"/*Power*/, 'OFF');
                    }
                  });
                  
                  
                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Slowman last edited by

                    @Slowman sagte:

                    3x die Meldung

                    Der Telegram-Block ist falsch platziert (vergleiche die Bilder).

                    Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Slowman
                      Slowman @paul53 last edited by

                      @paul53

                      Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(5).png

                      Geändert, wenn ich richtig sehen wird die Fenster geschlossen Meldung erst "losgeschickt" wenn die Heizung anspringt. Mit den Fenster öffnen die 3x Meldungen sind geblieben.

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Slowman last edited by

                        @Slowman sagte:

                        Mit den Fenster öffnen die 3x Meldungen sind geblieben.

                        Aber nur, wenn die Fenster innerhalb von einer Minute geöffnet werden. Ist die Verzögerung für die Heizung erforderlich ?

                        Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Slowman
                          Slowman @paul53 last edited by

                          @paul53

                          OK, das Öffnen der Fenster war unter 1 min. Die Verzögerung für die Heizung ist eigentlich nicht notwendig. Somit wäre auch die Meldungen innerhalb dieser Minute weg. Hintergedanke war nur, wenn Jemand das Fenster bloß kurz auf und wieder zu macht, das die Heizung nicht unnötig hin und her geschaltet wird.

                          Mit der Umstellung auf das Automatikprogramm von Tado würde ich doch gerne eine Verzögerung drin lassen.

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @Slowman last edited by

                            @Slowman sagte:

                            Mit der Umstellung auf das Automatikprogramm von Tado würde ich doch gerne eine Verzögerung drin lassen.

                            Kein Problem, denn diese Verzögerung hat keinen Einfluss auf die Meldungen.

                            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Slowman
                              Slowman @paul53 last edited by

                              @paul53

                              😁 Funzt Danke!

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              415
                              Online

                              32.0k
                              Users

                              80.4k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              fensterkontakt tado
                              3
                              34
                              2478
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo