Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [gelöst] Fensterkontakt steuert Thermostat - Logikfehler?

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    268

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    587

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.8k

[gelöst] Fensterkontakt steuert Thermostat - Logikfehler?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
fensterkontakt tado
34 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • SlowmanS Slowman

    @paul53

    :+1: Funktioniert jetzt, vielen Dank für die Hilfe und natürlich die Geduld :blush:

    Für mich zum Verständnis, man sollte nicht so viele Datenpunkte anlegen (was ich gemacht habe), sondern lieber mit Variablen arbeiten, damit man das ioBroker System nicht so belastet? Wenn ich den Script jetzt mir anschaue, habe ich nur die "Hardware" DP abgefasst und nur einen DP angelegt.

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #20

    @Slowman sagte:

    sondern lieber mit Variablen arbeiten, damit man das ioBroker System nicht so belastet?

    Ja.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • paul53P paul53

      @Slowman sagte:

      sondern lieber mit Variablen arbeiten, damit man das ioBroker System nicht so belastet?

      Ja.

      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      schrieb am zuletzt editiert von
      #21

      @paul53

      Kleines kosmetisches Problem noch, wenn ich mehrere Fenster in einem Raum öffne bekomme ich für jedes geöffnete Fenster im Raum eine Benachrichtigung. :face_with_rolling_eyes:

      amg_666A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • SlowmanS Slowman

        @paul53

        Kleines kosmetisches Problem noch, wenn ich mehrere Fenster in einem Raum öffne bekomme ich für jedes geöffnete Fenster im Raum eine Benachrichtigung. :face_with_rolling_eyes:

        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        schrieb am zuletzt editiert von
        #22

        @Slowman Das ist aber nur bedingt ein "Problem". Wenn du das nicht willst müsstest du dir noch ne Variable "fenster_auf" spendieren und die auf true setzen sobald ein Fenster geöffnet ist. und dann darfst du die Benachrichtigung nur bei "fenster_auf"=True senden.
        Ich hab das bei mir nicht gemacht, weil Fenster auf zum einen die Heizung runterfährt, bei mir aber auch die Alarmanlage auslöst wenn niemand im Haus ist. Und da will ich für jedes Fenster wissen ob es geöffnet wurde, egal ob schon eins auf ist.

        iobroker auf proxmox container

        1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • SlowmanS Slowman

          @paul53

          Kleines kosmetisches Problem noch, wenn ich mehrere Fenster in einem Raum öffne bekomme ich für jedes geöffnete Fenster im Raum eine Benachrichtigung. :face_with_rolling_eyes:

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #23

          @Slowman sagte:

          bekomme ich für jedes geöffnete Fenster im Raum eine Benachrichtigung.

          Wenn das nicht gewollt ist, schiebe Telegram in in den falls-Block "Wert von Power != Heizung".

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • paul53P paul53

            @Slowman sagte:

            bekomme ich für jedes geöffnete Fenster im Raum eine Benachrichtigung.

            Wenn das nicht gewollt ist, schiebe Telegram in in den falls-Block "Wert von Power != Heizung".

            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            schrieb am zuletzt editiert von
            #24

            @paul53

            :cry: Habe jetzt einiges rumprobiert und klappt nicht. Also gelesen ja, nur die Umsetzung des Typen für dem Bildschirm hapert es.

            Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker.png

            In diesen Block kommen die

            Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(1).png

            Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(2).png

            Funzt nicht, denke mal falsche Stelle und die Meldung Fenster im Raum geschlossen auch erst, wenn alle Fenster zu sind sind.

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • SlowmanS Slowman

              @paul53

              :cry: Habe jetzt einiges rumprobiert und klappt nicht. Also gelesen ja, nur die Umsetzung des Typen für dem Bildschirm hapert es.

              Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker.png

              In diesen Block kommen die

              Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(1).png

              Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(2).png

              Funzt nicht, denke mal falsche Stelle und die Meldung Fenster im Raum geschlossen auch erst, wenn alle Fenster zu sind sind.

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #25

              @Slowman sagte:

              klappt nicht.

              Was klappt nicht ? Bitte das ganze Blockly zeigen.

              @Slowman sagte in [gelöst] Fensterkontakt steuert Thermostat - Logikfehler?:

              Meldung Fenster im Raum geschlossen auch erst, wenn alle Fenster zu sind sind.

              So soll es sein ?

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @Slowman sagte:

                klappt nicht.

                Was klappt nicht ? Bitte das ganze Blockly zeigen.

                @Slowman sagte in [gelöst] Fensterkontakt steuert Thermostat - Logikfehler?:

                Meldung Fenster im Raum geschlossen auch erst, wenn alle Fenster zu sind sind.

                So soll es sein ?

                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                schrieb am zuletzt editiert von
                #26

                @paul53

                Also, es wird immer noh je geöffneten Fenster eine Meldung per Telegram ausgegeben und auch beim Schliessen von jedem Fenster. Es sollte so sein, das wenn 1 Fenster geöffnet ist und das 2 dazu geöffnet wird nur eine Meldung kommt, auch beim Schliessen eine Meldung kommt, wenn das letzte Fenster geschlossen wird. Die Heizung startet ja lt. Script sowieso erst, wenn alle Fenster geschlossen sind und schaltet sich aus, wenn 1 Fenster geöffnet ist.

                Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(3).png

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • SlowmanS Slowman

                  @paul53

                  Also, es wird immer noh je geöffneten Fenster eine Meldung per Telegram ausgegeben und auch beim Schliessen von jedem Fenster. Es sollte so sein, das wenn 1 Fenster geöffnet ist und das 2 dazu geöffnet wird nur eine Meldung kommt, auch beim Schliessen eine Meldung kommt, wenn das letzte Fenster geschlossen wird. Die Heizung startet ja lt. Script sowieso erst, wenn alle Fenster geschlossen sind und schaltet sich aus, wenn 1 Fenster geöffnet ist.

                  Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(3).png

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #27

                  @Slowman
                  Man kann Wert nicht verwenden, wenn mehr als ein Datenpunkt als Trigger dient. Man muss beide Fensterwerte per ODER verknüpfen.

                  Blockly_temp.JPG

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @Slowman
                    Man kann Wert nicht verwenden, wenn mehr als ein Datenpunkt als Trigger dient. Man muss beide Fensterwerte per ODER verknüpfen.

                    Blockly_temp.JPG

                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #28

                    @paul53

                    Danke, aber will nicht so, schmeißt jetzt 3x die Meldung raus (denke mal 1 Fenster geöffnet, 2. Fenster geöffnet, ein Fenster geschlossen) und wenn das letzte offene Fenster geschlossen wird, kommt die geschlossenen Meldung.

                    Habe mir jetzt meinen alten Script nochmal angeschaut, warum ich dort nicht die Meldung für jedes einzelne Fenster bekommen hatte. Da war ja ein Datenpunkt true und der hat nur auf false geschaltet, wenn alle Fenster zu waren. Hänge ich unten nochmal ran, muss ja auch ohen DP gehen :innocent:

                    Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(4).png

                    Screenshot_2020-12-15 Telegram Web.png

                    var Heizperiode, Heizung, Meldung;
                    
                    
                    // Fensterkontakt
                    Heizperiode = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.Heizperiode").val;
                    on({id: new RegExp('zigbee\\.0\\.00158d00047e6700\\.opened' + "|" + 'zigbee\\.0\\.00158d00049fb32f\\.opened'), change: "ne"}, function (obj) {
                        if (Heizperiode) {
                        if (getState("zigbee.0.00158d00047e6700.opened").val || getState("zigbee.0.00158d00049fb32f.opened").val) {
                          // Variablen
                          Heizung = 'OFF';
                          Meldung = ' 🛌 😴  Fenster 🔓 und Heizung ❄️ 📴 ';
                        } else {
                          Heizung = 'ON';
                          Meldung = ' 🛌 😴 Fenster 🔒 und Heizung ♨️ 🔛 ';
                          // Heizung wird auf Automatik gestellt
                          setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.7.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, true, 120000, true);
                        }
                        if (getState("tado.0.125400.Rooms.7.setting.power").val != Heizung) {
                          // Heizung on
                          setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.7.setting.power"/*Power*/, Heizung, 60000, true);
                        }
                      }
                      sendTo("telegram", "send", {
                          text: Meldung
                      });
                    });
                    
                    on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.Heizperiode', change: "ne"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      var oldValue = obj.oldState.val;
                      Heizperiode = (obj.state ? obj.state.val : "");
                      if (!Heizperiode) {
                        // Heizung on
                        setState("tado.0.125400.Rooms.7.setting.power"/*Power*/, 'OFF');
                      }
                    });
                    
                    
                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • SlowmanS Slowman

                      @paul53

                      Danke, aber will nicht so, schmeißt jetzt 3x die Meldung raus (denke mal 1 Fenster geöffnet, 2. Fenster geöffnet, ein Fenster geschlossen) und wenn das letzte offene Fenster geschlossen wird, kommt die geschlossenen Meldung.

                      Habe mir jetzt meinen alten Script nochmal angeschaut, warum ich dort nicht die Meldung für jedes einzelne Fenster bekommen hatte. Da war ja ein Datenpunkt true und der hat nur auf false geschaltet, wenn alle Fenster zu waren. Hänge ich unten nochmal ran, muss ja auch ohen DP gehen :innocent:

                      Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(4).png

                      Screenshot_2020-12-15 Telegram Web.png

                      var Heizperiode, Heizung, Meldung;
                      
                      
                      // Fensterkontakt
                      Heizperiode = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.Heizperiode").val;
                      on({id: new RegExp('zigbee\\.0\\.00158d00047e6700\\.opened' + "|" + 'zigbee\\.0\\.00158d00049fb32f\\.opened'), change: "ne"}, function (obj) {
                          if (Heizperiode) {
                          if (getState("zigbee.0.00158d00047e6700.opened").val || getState("zigbee.0.00158d00049fb32f.opened").val) {
                            // Variablen
                            Heizung = 'OFF';
                            Meldung = ' 🛌 😴  Fenster 🔓 und Heizung ❄️ 📴 ';
                          } else {
                            Heizung = 'ON';
                            Meldung = ' 🛌 😴 Fenster 🔒 und Heizung ♨️ 🔛 ';
                            // Heizung wird auf Automatik gestellt
                            setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.7.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, true, 120000, true);
                          }
                          if (getState("tado.0.125400.Rooms.7.setting.power").val != Heizung) {
                            // Heizung on
                            setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.7.setting.power"/*Power*/, Heizung, 60000, true);
                          }
                        }
                        sendTo("telegram", "send", {
                            text: Meldung
                        });
                      });
                      
                      on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.Heizperiode', change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        var oldValue = obj.oldState.val;
                        Heizperiode = (obj.state ? obj.state.val : "");
                        if (!Heizperiode) {
                          // Heizung on
                          setState("tado.0.125400.Rooms.7.setting.power"/*Power*/, 'OFF');
                        }
                      });
                      
                      
                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #29

                      @Slowman sagte:

                      3x die Meldung

                      Der Telegram-Block ist falsch platziert (vergleiche die Bilder).

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @Slowman sagte:

                        3x die Meldung

                        Der Telegram-Block ist falsch platziert (vergleiche die Bilder).

                        SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #30

                        @paul53

                        Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(5).png

                        Geändert, wenn ich richtig sehen wird die Fenster geschlossen Meldung erst "losgeschickt" wenn die Heizung anspringt. Mit den Fenster öffnen die 3x Meldungen sind geblieben.

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • SlowmanS Slowman

                          @paul53

                          Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(5).png

                          Geändert, wenn ich richtig sehen wird die Fenster geschlossen Meldung erst "losgeschickt" wenn die Heizung anspringt. Mit den Fenster öffnen die 3x Meldungen sind geblieben.

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #31

                          @Slowman sagte:

                          Mit den Fenster öffnen die 3x Meldungen sind geblieben.

                          Aber nur, wenn die Fenster innerhalb von einer Minute geöffnet werden. Ist die Verzögerung für die Heizung erforderlich ?

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @Slowman sagte:

                            Mit den Fenster öffnen die 3x Meldungen sind geblieben.

                            Aber nur, wenn die Fenster innerhalb von einer Minute geöffnet werden. Ist die Verzögerung für die Heizung erforderlich ?

                            SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #32

                            @paul53

                            OK, das Öffnen der Fenster war unter 1 min. Die Verzögerung für die Heizung ist eigentlich nicht notwendig. Somit wäre auch die Meldungen innerhalb dieser Minute weg. Hintergedanke war nur, wenn Jemand das Fenster bloß kurz auf und wieder zu macht, das die Heizung nicht unnötig hin und her geschaltet wird.

                            Mit der Umstellung auf das Automatikprogramm von Tado würde ich doch gerne eine Verzögerung drin lassen.

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • SlowmanS Slowman

                              @paul53

                              OK, das Öffnen der Fenster war unter 1 min. Die Verzögerung für die Heizung ist eigentlich nicht notwendig. Somit wäre auch die Meldungen innerhalb dieser Minute weg. Hintergedanke war nur, wenn Jemand das Fenster bloß kurz auf und wieder zu macht, das die Heizung nicht unnötig hin und her geschaltet wird.

                              Mit der Umstellung auf das Automatikprogramm von Tado würde ich doch gerne eine Verzögerung drin lassen.

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #33

                              @Slowman sagte:

                              Mit der Umstellung auf das Automatikprogramm von Tado würde ich doch gerne eine Verzögerung drin lassen.

                              Kein Problem, denn diese Verzögerung hat keinen Einfluss auf die Meldungen.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • paul53P paul53

                                @Slowman sagte:

                                Mit der Umstellung auf das Automatikprogramm von Tado würde ich doch gerne eine Verzögerung drin lassen.

                                Kein Problem, denn diese Verzögerung hat keinen Einfluss auf die Meldungen.

                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #34

                                @paul53

                                :grin: Funzt Danke!

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                863

                                Online

                                32.5k

                                Benutzer

                                81.9k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe