    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 @Slowman last edited by paul53

      @Slowman sagte:

      bekomme ich für jedes geöffnete Fenster im Raum eine Benachrichtigung.

      Wenn das nicht gewollt ist, schiebe Telegram in in den falls-Block "Wert von Power != Heizung".

      Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Slowman
        Slowman @paul53 last edited by

        @paul53

        😢 Habe jetzt einiges rumprobiert und klappt nicht. Also gelesen ja, nur die Umsetzung des Typen für dem Bildschirm hapert es.

        Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker.png

        In diesen Block kommen die

        Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(1).png

        Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(2).png

        Funzt nicht, denke mal falsche Stelle und die Meldung Fenster im Raum geschlossen auch erst, wenn alle Fenster zu sind sind.

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @Slowman last edited by

          @Slowman sagte:

          klappt nicht.

          Was klappt nicht ? Bitte das ganze Blockly zeigen.

          @Slowman sagte in [gelöst] Fensterkontakt steuert Thermostat - Logikfehler?:

          Meldung Fenster im Raum geschlossen auch erst, wenn alle Fenster zu sind sind.

          So soll es sein ?

          Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Slowman
            Slowman @paul53 last edited by

            @paul53

            Also, es wird immer noh je geöffneten Fenster eine Meldung per Telegram ausgegeben und auch beim Schliessen von jedem Fenster. Es sollte so sein, das wenn 1 Fenster geöffnet ist und das 2 dazu geöffnet wird nur eine Meldung kommt, auch beim Schliessen eine Meldung kommt, wenn das letzte Fenster geschlossen wird. Die Heizung startet ja lt. Script sowieso erst, wenn alle Fenster geschlossen sind und schaltet sich aus, wenn 1 Fenster geöffnet ist.

            Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(3).png

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Slowman last edited by

              @Slowman
              Man kann Wert nicht verwenden, wenn mehr als ein Datenpunkt als Trigger dient. Man muss beide Fensterwerte per ODER verknüpfen.

              Blockly_temp.JPG

              Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Slowman
                Slowman @paul53 last edited by

                @paul53

                Danke, aber will nicht so, schmeißt jetzt 3x die Meldung raus (denke mal 1 Fenster geöffnet, 2. Fenster geöffnet, ein Fenster geschlossen) und wenn das letzte offene Fenster geschlossen wird, kommt die geschlossenen Meldung.

                Habe mir jetzt meinen alten Script nochmal angeschaut, warum ich dort nicht die Meldung für jedes einzelne Fenster bekommen hatte. Da war ja ein Datenpunkt true und der hat nur auf false geschaltet, wenn alle Fenster zu waren. Hänge ich unten nochmal ran, muss ja auch ohen DP gehen 😇

                Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(4).png

                Screenshot_2020-12-15 Telegram Web.png

                var Heizperiode, Heizung, Meldung;
                
                
                // Fensterkontakt
                Heizperiode = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.Heizperiode").val;
                on({id: new RegExp('zigbee\\.0\\.00158d00047e6700\\.opened' + "|" + 'zigbee\\.0\\.00158d00049fb32f\\.opened'), change: "ne"}, function (obj) {
                    if (Heizperiode) {
                    if (getState("zigbee.0.00158d00047e6700.opened").val || getState("zigbee.0.00158d00049fb32f.opened").val) {
                      // Variablen
                      Heizung = 'OFF';
                      Meldung = ' 🛌 😴  Fenster 🔓 und Heizung ❄️ 📴 ';
                    } else {
                      Heizung = 'ON';
                      Meldung = ' 🛌 😴 Fenster 🔒 und Heizung ♨️ 🔛 ';
                      // Heizung wird auf Automatik gestellt
                      setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.7.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, true, 120000, true);
                    }
                    if (getState("tado.0.125400.Rooms.7.setting.power").val != Heizung) {
                      // Heizung on
                      setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.7.setting.power"/*Power*/, Heizung, 60000, true);
                    }
                  }
                  sendTo("telegram", "send", {
                      text: Meldung
                  });
                });
                
                on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.Heizperiode', change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  var oldValue = obj.oldState.val;
                  Heizperiode = (obj.state ? obj.state.val : "");
                  if (!Heizperiode) {
                    // Heizung on
                    setState("tado.0.125400.Rooms.7.setting.power"/*Power*/, 'OFF');
                  }
                });
                
                
                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Slowman last edited by

                  @Slowman sagte:

                  3x die Meldung

                  Der Telegram-Block ist falsch platziert (vergleiche die Bilder).

                  Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Slowman
                    Slowman @paul53 last edited by

                    @paul53

                    Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(5).png

                    Geändert, wenn ich richtig sehen wird die Fenster geschlossen Meldung erst "losgeschickt" wenn die Heizung anspringt. Mit den Fenster öffnen die 3x Meldungen sind geblieben.

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Slowman last edited by

                      @Slowman sagte:

                      Mit den Fenster öffnen die 3x Meldungen sind geblieben.

                      Aber nur, wenn die Fenster innerhalb von einer Minute geöffnet werden. Ist die Verzögerung für die Heizung erforderlich ?

                      Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Slowman
                        Slowman @paul53 last edited by

                        @paul53

                        OK, das Öffnen der Fenster war unter 1 min. Die Verzögerung für die Heizung ist eigentlich nicht notwendig. Somit wäre auch die Meldungen innerhalb dieser Minute weg. Hintergedanke war nur, wenn Jemand das Fenster bloß kurz auf und wieder zu macht, das die Heizung nicht unnötig hin und her geschaltet wird.

                        Mit der Umstellung auf das Automatikprogramm von Tado würde ich doch gerne eine Verzögerung drin lassen.

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Slowman last edited by

                          @Slowman sagte:

                          Mit der Umstellung auf das Automatikprogramm von Tado würde ich doch gerne eine Verzögerung drin lassen.

                          Kein Problem, denn diese Verzögerung hat keinen Einfluss auf die Meldungen.

                          Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Slowman
                            Slowman @paul53 last edited by

                            @paul53

                            😁 Funzt Danke!

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            771
                            Online

                            32.0k
                            Users

                            80.4k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            fensterkontakt tado
                            3
                            34
                            2573
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo