  4. [gelöst] Fensterkontakt steuert Thermostat - Logikfehler?

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    275

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    591

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.8k

[gelöst] Fensterkontakt steuert Thermostat - Logikfehler?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
fensterkontakt tado
34 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @Slowman sagte:

    oder mit rein-

    Der zweite Trigger muss in das gleiche Skript, da die Übergabe der Heizperiode an die erste Trigger-Funktion über eine Variable erfolgt.

    Wert findet man unter "Trigger".

    SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    schrieb am zuletzt editiert von
    #9

    @paul53

    So mal nach gebaut, aber so richtig sehe ich noch nicht durch. So richtig? Wie mache ich das mit der Heizperiode an/aus. Müsste ja ein extra Script sein.

    Screenshot_2020-12-14 javascript - ioBroker(6).png

    Aber glaube nicht mehr ganz so blind. Zu der Heizung noch ne Erklärung ist ein Tado, dort habe ich beim alten Script, zu erst Power eingeschaltet bzw. aus und Automatik springt ins Programm zurück.

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • SlowmanS Slowman

      @paul53

      So mal nach gebaut, aber so richtig sehe ich noch nicht durch. So richtig? Wie mache ich das mit der Heizperiode an/aus. Müsste ja ein extra Script sein.

      Screenshot_2020-12-14 javascript - ioBroker(6).png

      Aber glaube nicht mehr ganz so blind. Zu der Heizung noch ne Erklärung ist ein Tado, dort habe ich beim alten Script, zu erst Power eingeschaltet bzw. aus und Automatik springt ins Programm zurück.

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #10

      @Slowman sagte:

      Zu der Heizung noch ne Erklärung ist ein Tado

      Kenne ich nur vom "hören sagen".

      @Slowman sagte in Fensterkontakt steuert Thermostat - Logikfehler?:

      Wie mache ich das mit der Heizperiode an/aus.

      Ein eigener Datenpunkt (unter "0_userdata.0"), der z.B. per Vis geschaltet werden kann.

      @Slowman sagte in Fensterkontakt steuert Thermostat - Logikfehler?:

      So richtig?

      Der Vergleich muss mit dem Wert des Datenpunktes "Power" (Heizung on) erfolgen.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @Slowman sagte:

        Zu der Heizung noch ne Erklärung ist ein Tado

        Kenne ich nur vom "hören sagen".

        @Slowman sagte in Fensterkontakt steuert Thermostat - Logikfehler?:

        Wie mache ich das mit der Heizperiode an/aus.

        Ein eigener Datenpunkt (unter "0_userdata.0"), der z.B. per Vis geschaltet werden kann.

        @Slowman sagte in Fensterkontakt steuert Thermostat - Logikfehler?:

        So richtig?

        Der Vergleich muss mit dem Wert des Datenpunktes "Power" (Heizung on) erfolgen.

        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        schrieb am zuletzt editiert von
        #11

        @paul53

        Schaue bitte noch mal rüber:

        Screenshot_2020-12-14 javascript - ioBroker(7).png

        Wie gesagt ich schalte erst das Thermostat an und danach auf Automatikprogramm von Tado.

        Sollte der Script so jetzt laufen?

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • SlowmanS Slowman

          @paul53

          Schaue bitte noch mal rüber:

          Screenshot_2020-12-14 javascript - ioBroker(7).png

          Wie gesagt ich schalte erst das Thermostat an und danach auf Automatikprogramm von Tado.

          Sollte der Script so jetzt laufen?

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #12

          @Slowman sagte:

          Sollte der Script so jetzt laufen?

          Der Trigger für die Heizperiode verwendet sicherlich einen falschen Datenpunkt. Ansonsten sieht es aus Blockly-Ansicht plausibel aus. Um es genau beurteilen zu können, poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @Slowman sagte:

            Sollte der Script so jetzt laufen?

            Der Trigger für die Heizperiode verwendet sicherlich einen falschen Datenpunkt. Ansonsten sieht es aus Blockly-Ansicht plausibel aus. Um es genau beurteilen zu können, poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.

            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            schrieb am zuletzt editiert von
            #13

            @paul53

            Den Datenpunkt mit true (aktiv) erstellt, aber wie greift der Script darauf zu?

            Screenshot_2020-12-14 objects - ioBroker.png

            und die Javaausgabe :

            var Heizperiode, Heizung, Meldung;
            
            
            // Fensterkontakt
            on({id: 'zigbee.0.00158d0004524503.opened', change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              var oldValue = obj.oldState.val;
              if (Heizperiode) {
                if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                  // Variablen
                  Heizung = 'OFF';
                  Meldung = 'Fenster offen';
                } else {
                  Heizung = 'ON';
                  Meldung = 'Fenster geschlossen';
                  // Heizung wird auf Automatik gestellt
                  setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.8.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, true, 120000, false);
                }
                if (getState("tado.0.125400.Rooms.8.setting.power").val != Heizung) {
                  // Heizung on
                  setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.8.setting.power"/*Power*/, Heizung, 60000, false);
                }
                sendTo("telegram", "send", {
                    text: Meldung
                });
              }
            });
            
            on({id: 'tado.0.125400.Rooms.8.setting.power', change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              var oldValue = obj.oldState.val;
              Heizperiode = (obj.state ? obj.state.val : "");
              if (!Heizperiode) {
                // Heizung on
                setState("tado.0.125400.Rooms.8.setting.power"/*Power*/, 'OFF');
              }
            });
            
            // Heizung on off Tado Datenpunkt
            
            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • SlowmanS Slowman

              @paul53

              Den Datenpunkt mit true (aktiv) erstellt, aber wie greift der Script darauf zu?

              Screenshot_2020-12-14 objects - ioBroker.png

              und die Javaausgabe :

              var Heizperiode, Heizung, Meldung;
              
              
              // Fensterkontakt
              on({id: 'zigbee.0.00158d0004524503.opened', change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                var oldValue = obj.oldState.val;
                if (Heizperiode) {
                  if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                    // Variablen
                    Heizung = 'OFF';
                    Meldung = 'Fenster offen';
                  } else {
                    Heizung = 'ON';
                    Meldung = 'Fenster geschlossen';
                    // Heizung wird auf Automatik gestellt
                    setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.8.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, true, 120000, false);
                  }
                  if (getState("tado.0.125400.Rooms.8.setting.power").val != Heizung) {
                    // Heizung on
                    setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.8.setting.power"/*Power*/, Heizung, 60000, false);
                  }
                  sendTo("telegram", "send", {
                      text: Meldung
                  });
                }
              });
              
              on({id: 'tado.0.125400.Rooms.8.setting.power', change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                var oldValue = obj.oldState.val;
                Heizperiode = (obj.state ? obj.state.val : "");
                if (!Heizperiode) {
                  // Heizung on
                  setState("tado.0.125400.Rooms.8.setting.power"/*Power*/, 'OFF');
                }
              });
              
              // Heizung on off Tado Datenpunkt
              
              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #14

              @Slowman sagte:

              on({id: 'tado.0.125400.Rooms.8.setting.power', change: "ne"}, function (obj) {

              Wie schon gesagt: Der Datenpunkt taugt nicht für die Heizperiode. Der Rest passt.
              Bei den Verzögerungen sollte man den Haken bei "löschen falls läuft" setzen, da sonst mehrere Timer laufen können.

              @Slowman sagte in Fensterkontakt steuert Thermostat - Logikfehler?:

              aber wie greift der Script darauf zu?

              Den Datenpunkt dem zweiten Trigger per Select ID zuweisen.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • paul53P paul53

                @Slowman sagte:

                on({id: 'tado.0.125400.Rooms.8.setting.power', change: "ne"}, function (obj) {

                Wie schon gesagt: Der Datenpunkt taugt nicht für die Heizperiode. Der Rest passt.
                Bei den Verzögerungen sollte man den Haken bei "löschen falls läuft" setzen, da sonst mehrere Timer laufen können.

                @Slowman sagte in Fensterkontakt steuert Thermostat - Logikfehler?:

                aber wie greift der Script darauf zu?

                Den Datenpunkt dem zweiten Trigger per Select ID zuweisen.

                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                #15

                @paul53

                So, denke mal da sich es verstanden habe, was du geschrieben hast. Dürfte jetzt korrekt sein.

                var Heizperiode, Heizung, Meldung;
                
                
                // Fensterkontakt
                on({id: 'zigbee.0.00158d0004524503.opened', change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  var oldValue = obj.oldState.val;
                  if (Heizperiode) {
                    if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                      // Variablen
                      Heizung = 'OFF';
                      Meldung = 'Fenster offen';
                    } else {
                      Heizung = 'ON';
                      Meldung = 'Fenster geschlossen';
                      // Heizung wird auf Automatik gestellt
                      setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.8.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, true, 120000, true);
                    }
                    if (getState("tado.0.125400.Rooms.8.setting.power").val != Heizung) {
                      // Heizung on
                      setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.8.setting.power"/*Power*/, Heizung, 60000, true);
                    }
                    sendTo("telegram", "send", {
                        text: Meldung
                    });
                  }
                });
                
                on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.Heizperiode', change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  var oldValue = obj.oldState.val;
                  Heizperiode = (obj.state ? obj.state.val : "");
                  if (!Heizperiode) {
                    // Heizung on
                    setState("tado.0.125400.Rooms.8.setting.power"/*Power*/, 'OFF');
                  }
                });
                
                // Heiperiode Datenpunkt gesetzt
                

                Der letzte Blockly ist dafür da, das wenn DP Heizperiode false ist, der obrige Blockly gar nicht erst gestartet wird, richtig?

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • SlowmanS Slowman

                  @paul53

                  So, denke mal da sich es verstanden habe, was du geschrieben hast. Dürfte jetzt korrekt sein.

                  var Heizperiode, Heizung, Meldung;
                  
                  
                  // Fensterkontakt
                  on({id: 'zigbee.0.00158d0004524503.opened', change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    var oldValue = obj.oldState.val;
                    if (Heizperiode) {
                      if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                        // Variablen
                        Heizung = 'OFF';
                        Meldung = 'Fenster offen';
                      } else {
                        Heizung = 'ON';
                        Meldung = 'Fenster geschlossen';
                        // Heizung wird auf Automatik gestellt
                        setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.8.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, true, 120000, true);
                      }
                      if (getState("tado.0.125400.Rooms.8.setting.power").val != Heizung) {
                        // Heizung on
                        setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.8.setting.power"/*Power*/, Heizung, 60000, true);
                      }
                      sendTo("telegram", "send", {
                          text: Meldung
                      });
                    }
                  });
                  
                  on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.Heizperiode', change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    var oldValue = obj.oldState.val;
                    Heizperiode = (obj.state ? obj.state.val : "");
                    if (!Heizperiode) {
                      // Heizung on
                      setState("tado.0.125400.Rooms.8.setting.power"/*Power*/, 'OFF');
                    }
                  });
                  
                  // Heiperiode Datenpunkt gesetzt
                  

                  Der letzte Blockly ist dafür da, das wenn DP Heizperiode false ist, der obrige Blockly gar nicht erst gestartet wird, richtig?

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #16

                  @Slowman sagte:

                  Dürfte jetzt korrekt sein.

                  Sieht so aus.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • paul53P paul53

                    @Slowman sagte:

                    Dürfte jetzt korrekt sein.

                    Sieht so aus.

                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #17

                    @paul53

                    :disappointed: :face_with_rolling_eyes: Keine Auschaltung, keine Meldung per Telegram. Kann der Fehler vielelicht daran liegen das ich einmal auf Automatikprogramm Trigger und ein mal auf Power? Den Trigger auf das Automatikprogramm brauche ich auch.

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • SlowmanS Slowman

                      @paul53

                      :disappointed: :face_with_rolling_eyes: Keine Auschaltung, keine Meldung per Telegram. Kann der Fehler vielelicht daran liegen das ich einmal auf Automatikprogramm Trigger und ein mal auf Power? Den Trigger auf das Automatikprogramm brauche ich auch.

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #18

                      @Slowman sagte:

                      Keine Auschaltung, keine Meldung per Telegram.

                      Initialisiere die Variable Heizperiode bei Skript-Start.

                      Blockly_temp.JPG

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • paul53P paul53

                        @Slowman sagte:

                        Keine Auschaltung, keine Meldung per Telegram.

                        Initialisiere die Variable Heizperiode bei Skript-Start.

                        Blockly_temp.JPG

                        SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #19

                        @paul53

                        :+1: Funktioniert jetzt, vielen Dank für die Hilfe und natürlich die Geduld :blush:

                        Für mich zum Verständnis, man sollte nicht so viele Datenpunkte anlegen (was ich gemacht habe), sondern lieber mit Variablen arbeiten, damit man das ioBroker System nicht so belastet? Wenn ich den Script jetzt mir anschaue, habe ich nur die "Hardware" DP abgefasst und nur einen DP angelegt.

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • SlowmanS Slowman

                          @paul53

                          :+1: Funktioniert jetzt, vielen Dank für die Hilfe und natürlich die Geduld :blush:

                          Für mich zum Verständnis, man sollte nicht so viele Datenpunkte anlegen (was ich gemacht habe), sondern lieber mit Variablen arbeiten, damit man das ioBroker System nicht so belastet? Wenn ich den Script jetzt mir anschaue, habe ich nur die "Hardware" DP abgefasst und nur einen DP angelegt.

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #20

                          @Slowman sagte:

                          sondern lieber mit Variablen arbeiten, damit man das ioBroker System nicht so belastet?

                          Ja.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • paul53P paul53

                            @Slowman sagte:

                            sondern lieber mit Variablen arbeiten, damit man das ioBroker System nicht so belastet?

                            Ja.

                            SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #21

                            @paul53

                            Kleines kosmetisches Problem noch, wenn ich mehrere Fenster in einem Raum öffne bekomme ich für jedes geöffnete Fenster im Raum eine Benachrichtigung. :face_with_rolling_eyes:

                            amg_666A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • SlowmanS Slowman

                              @paul53

                              Kleines kosmetisches Problem noch, wenn ich mehrere Fenster in einem Raum öffne bekomme ich für jedes geöffnete Fenster im Raum eine Benachrichtigung. :face_with_rolling_eyes:

                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #22

                              @Slowman Das ist aber nur bedingt ein "Problem". Wenn du das nicht willst müsstest du dir noch ne Variable "fenster_auf" spendieren und die auf true setzen sobald ein Fenster geöffnet ist. und dann darfst du die Benachrichtigung nur bei "fenster_auf"=True senden.
                              Ich hab das bei mir nicht gemacht, weil Fenster auf zum einen die Heizung runterfährt, bei mir aber auch die Alarmanlage auslöst wenn niemand im Haus ist. Und da will ich für jedes Fenster wissen ob es geöffnet wurde, egal ob schon eins auf ist.

                              iobroker auf proxmox container

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • SlowmanS Slowman

                                @paul53

                                Kleines kosmetisches Problem noch, wenn ich mehrere Fenster in einem Raum öffne bekomme ich für jedes geöffnete Fenster im Raum eine Benachrichtigung. :face_with_rolling_eyes:

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #23

                                @Slowman sagte:

                                bekomme ich für jedes geöffnete Fenster im Raum eine Benachrichtigung.

                                Wenn das nicht gewollt ist, schiebe Telegram in in den falls-Block "Wert von Power != Heizung".

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • paul53P paul53

                                  @Slowman sagte:

                                  bekomme ich für jedes geöffnete Fenster im Raum eine Benachrichtigung.

                                  Wenn das nicht gewollt ist, schiebe Telegram in in den falls-Block "Wert von Power != Heizung".

                                  SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #24

                                  @paul53

                                  :cry: Habe jetzt einiges rumprobiert und klappt nicht. Also gelesen ja, nur die Umsetzung des Typen für dem Bildschirm hapert es.

                                  Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker.png

                                  In diesen Block kommen die

                                  Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(1).png

                                  Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(2).png

                                  Funzt nicht, denke mal falsche Stelle und die Meldung Fenster im Raum geschlossen auch erst, wenn alle Fenster zu sind sind.

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • SlowmanS Slowman

                                    @paul53

                                    :cry: Habe jetzt einiges rumprobiert und klappt nicht. Also gelesen ja, nur die Umsetzung des Typen für dem Bildschirm hapert es.

                                    Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker.png

                                    In diesen Block kommen die

                                    Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(1).png

                                    Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(2).png

                                    Funzt nicht, denke mal falsche Stelle und die Meldung Fenster im Raum geschlossen auch erst, wenn alle Fenster zu sind sind.

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #25

                                    @Slowman sagte:

                                    klappt nicht.

                                    Was klappt nicht ? Bitte das ganze Blockly zeigen.

                                    @Slowman sagte in [gelöst] Fensterkontakt steuert Thermostat - Logikfehler?:

                                    Meldung Fenster im Raum geschlossen auch erst, wenn alle Fenster zu sind sind.

                                    So soll es sein ?

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @Slowman sagte:

                                      klappt nicht.

                                      Was klappt nicht ? Bitte das ganze Blockly zeigen.

                                      @Slowman sagte in [gelöst] Fensterkontakt steuert Thermostat - Logikfehler?:

                                      Meldung Fenster im Raum geschlossen auch erst, wenn alle Fenster zu sind sind.

                                      So soll es sein ?

                                      SlowmanS Offline
                                      SlowmanS Offline
                                      Slowman
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #26

                                      @paul53

                                      Also, es wird immer noh je geöffneten Fenster eine Meldung per Telegram ausgegeben und auch beim Schliessen von jedem Fenster. Es sollte so sein, das wenn 1 Fenster geöffnet ist und das 2 dazu geöffnet wird nur eine Meldung kommt, auch beim Schliessen eine Meldung kommt, wenn das letzte Fenster geschlossen wird. Die Heizung startet ja lt. Script sowieso erst, wenn alle Fenster geschlossen sind und schaltet sich aus, wenn 1 Fenster geöffnet ist.

                                      Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(3).png

                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • SlowmanS Slowman

                                        @paul53

                                        Also, es wird immer noh je geöffneten Fenster eine Meldung per Telegram ausgegeben und auch beim Schliessen von jedem Fenster. Es sollte so sein, das wenn 1 Fenster geöffnet ist und das 2 dazu geöffnet wird nur eine Meldung kommt, auch beim Schliessen eine Meldung kommt, wenn das letzte Fenster geschlossen wird. Die Heizung startet ja lt. Script sowieso erst, wenn alle Fenster geschlossen sind und schaltet sich aus, wenn 1 Fenster geöffnet ist.

                                        Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(3).png

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #27

                                        @Slowman
                                        Man kann Wert nicht verwenden, wenn mehr als ein Datenpunkt als Trigger dient. Man muss beide Fensterwerte per ODER verknüpfen.

                                        Blockly_temp.JPG

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @Slowman
                                          Man kann Wert nicht verwenden, wenn mehr als ein Datenpunkt als Trigger dient. Man muss beide Fensterwerte per ODER verknüpfen.

                                          Blockly_temp.JPG

                                          SlowmanS Offline
                                          SlowmanS Offline
                                          Slowman
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #28

                                          @paul53

                                          Danke, aber will nicht so, schmeißt jetzt 3x die Meldung raus (denke mal 1 Fenster geöffnet, 2. Fenster geöffnet, ein Fenster geschlossen) und wenn das letzte offene Fenster geschlossen wird, kommt die geschlossenen Meldung.

                                          Habe mir jetzt meinen alten Script nochmal angeschaut, warum ich dort nicht die Meldung für jedes einzelne Fenster bekommen hatte. Da war ja ein Datenpunkt true und der hat nur auf false geschaltet, wenn alle Fenster zu waren. Hänge ich unten nochmal ran, muss ja auch ohen DP gehen :innocent:

                                          Screenshot_2020-12-15 javascript - ioBroker(4).png

                                          Screenshot_2020-12-15 Telegram Web.png

                                          var Heizperiode, Heizung, Meldung;
                                          
                                          
                                          // Fensterkontakt
                                          Heizperiode = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.Heizperiode").val;
                                          on({id: new RegExp('zigbee\\.0\\.00158d00047e6700\\.opened' + "|" + 'zigbee\\.0\\.00158d00049fb32f\\.opened'), change: "ne"}, function (obj) {
                                              if (Heizperiode) {
                                              if (getState("zigbee.0.00158d00047e6700.opened").val || getState("zigbee.0.00158d00049fb32f.opened").val) {
                                                // Variablen
                                                Heizung = 'OFF';
                                                Meldung = ' 🛌 😴  Fenster 🔓 und Heizung ❄️ 📴 ';
                                              } else {
                                                Heizung = 'ON';
                                                Meldung = ' 🛌 😴 Fenster 🔒 und Heizung ♨️ 🔛 ';
                                                // Heizung wird auf Automatik gestellt
                                                setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.7.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, true, 120000, true);
                                              }
                                              if (getState("tado.0.125400.Rooms.7.setting.power").val != Heizung) {
                                                // Heizung on
                                                setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.7.setting.power"/*Power*/, Heizung, 60000, true);
                                              }
                                            }
                                            sendTo("telegram", "send", {
                                                text: Meldung
                                            });
                                          });
                                          
                                          on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.Heizperiode', change: "ne"}, function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            var oldValue = obj.oldState.val;
                                            Heizperiode = (obj.state ? obj.state.val : "");
                                            if (!Heizperiode) {
                                              // Heizung on
                                              setState("tado.0.125400.Rooms.7.setting.power"/*Power*/, 'OFF');
                                            }
                                          });
                                          
                                          
                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          729

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.9k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe