Blockly
-
Schön das es mit der Variable funktioniert.
Aber das andere sollte auch funktionieren.
Mir ist noch etwas aufgefallen.
Da keine Debug-Ausgabe kam, musste ja etwas mit den Bedingungen nicht stimmen.
Und richtig!
Du fragst ab "<= Objekt ID …...Setpoint"
Das muss aber "<= Wert von Objekt ID....Setpoint" lauten.
Ist mir die ganze Zeit nicht aufgefallen
Grüße
-
Schön das es mit der Variable funktioniert.
Aber das andere sollte auch funktionieren.
Mir ist noch etwas aufgefallen.
Da keine Debug-Ausgabe kam, musste ja etwas mit den Bedingungen nicht stimmen.
Und richtig!
Du fragst ab "<= Objekt ID …...Setpoint"
Das muss aber "<= Wert von Objekt ID....Setpoint" lauten.
Ist mir die ganze Zeit nicht aufgefallen
Grüße `
Ups! Habe selbst übersehen…
Aber bei den ersten versuchen habe ich doch richtig gemacht, mit "<= Wert von Objekt ID....Setpoint" (sehe screnschots am Anfang) und das hat auch nicht funktioniert.
-
Habe etwas noch angepasst, da bei jeder Aktualisierung wurde am Aktor „State“ geschrieben, jetzt halt wird vorher geprüft.
~~<link_text text="http://image.prntscr.com/image/d8909c19 ... 37d5d4.png">http://image.prntscr.com/image/d8909c194c9043d28e3ac365c237d5d4.png</link_text>" />
Mit extra variable gibst ein Nachteil… Die originale vom Thermostat kann noch direkt vom Thermostat aus geändert (Setpoint wert) werden.~~
-
Genau meine Devise. Nichts senden wenn nichts gesendet werden muss.
Man kann den Wandthermostat, über die Geräteeinstellungen, für manuelle Steuerung sperren.
Grüße
-
Ich habe Fußbodenheizung und nutze Funk-Schaltaktor vom Homematc um stellmotoren zu steuern `
Ich bin der Meinung gelesen zu haben, dass an die Funk-Thermostate die Funk-Schaltaktoren per Direktverknüpfung angelernt und damit gesteuert werden können. Dann braucht es kein Blockly und es läuft auch, wenn iobroker mal nicht läuft. -
Ich bin der Meinung gelesen zu haben, dass an die Funk-Thermostate die Funk-Schaltaktoren per Direktverknüpfung angelernt und damit gesteuert werden können. Dann braucht es kein Blockly und es läuft auch, wenn iobroker mal nicht läuft. `
Nee, das geht nicht.Thermostat direkt mit Aktor kann nichts anfangen
Das geht nur wen ich ein Homematic Thermostat mit Funk-Heizkörperthermostat direckt verknüpfe oder wenn ich mir homeputer cl studio software zulege und da verknüpfe.
-
Nee, das geht nicht.Thermostat direkt mit Aktor kann nichts anfangen `
Doch!ich hatte dir den Thread im Homematic-Forum schon rausgesucht und dann wieder verworfen, weil ich dachte, du wolltest einen Datenpunkt in vis ändern.
Der neue Funk-Wandthermostat kann den 4fach Hutschienenaktor mit einer Direktverknüpfung steuern!
ich suche dir den Thread nochmal rais
stay tuned
Gruß
Rainer
-
Nee, das geht nicht.Thermostat direkt mit Aktor kann nichts anfangen `
Doch!ich hatte dir den Thread im Homematic-Forum schon rausgesucht und dann wieder verworfen, weil ich dachte, du wolltest einen Datenpunkt in vis ändern.
Der neue Funk-Wandthermostat kann den 4fach Hutschienenaktor mit einer Direktverknüpfung steuern!
ich suche dir den Thread nochmal rais
stay tuned
Gruß
Rainer `
Die Neuen, Ja! Habe bei meinem Nachbarn sogar ohne CCU direkt verknüpfen können, hat geklappt. Aber ich habe bei mir noch diese alte dinge im Dubai-Hotel steil hängen
und die jetzt zu erneuern wird ziemlich teuer.. 39,95*12=479,40€
Und Ja, ich möchte auch gern das über vis Oberfläche Temperatur geändert werden konnte.. wenn schon dann richtig
-
erneuern wird ziemlich teuer.. 39,95*12=479,40€ `
ok, elv hat die Preise angehoben, selbst die ARR Bausätze kosten jetzt 34,95 - statt bisher 29,95Dann brauch ich den Thread auch nicht mehr zu suchen - schade.
Gruß
Rainer
-
mache mich auch grad mal ran an Blockly. Meine sonstigen js-Programmierkenntnisse sind echt unterirdisch…
ich will grad ein Luftfeuchtigkeitsscript für mein Bad bauen.
Eingentlich einfach. > 50%, 3min warten, Trockner an. <= 50% 3 min warten, Trockner aus.
Nun schaut es so aus:
Also wenn das Objekt geändert wird, prüfe größer oder kleiner, warte und mache…nun meine Frage:
das Objekt "könnte" sich theoretisch alle 4 sek. ändern (die Intertechno-Teile senden alle 4 Sekunden). Fangen dann die 3 min. immer von vorn an zu zählen?
-
Sollte klappen.
Häkchen bei "löschen falls läuft" hast Du ja nicht gesetzt.
Warum probierst Du es nicht einfach aus?
-
so klappt mit Abstrichen.
Hatte jetzt noch die Verzögerung beim Ausschalten rausgenommen, nun passiert Folgendes:
Humi-Wert wird überschritten und Einschaltverzögerung startet. In der Zwischenzeit sinkt der Humi-Wert wieder, sodass am Ende des Timers die Steckdose ein und dann gleich wieder ausschaltet.
Ich würde hier gern noch eine Prüfung einbauen, habe das mit Blockly aber noch nicht hinbekommen.
Hat jemand nen Tip?
-
so klappt mit Abstrichen.
Hatte jetzt noch die Verzögerung beim Ausschalten rausgenommen, nun passiert Folgendes:
Humi-Wert wird überschritten und Einschaltverzögerung startet. In der Zwischenzeit sinkt der Humi-Wert wieder, sodass am Ende des Timers die Steckdose ein und dann gleich wieder ausschaltet.
Ich würde hier gern noch eine Prüfung einbauen, habe das mit Blockly aber noch nicht hinbekommen.
Hat jemand nen Tip? `
Ich würde auf jeden fall eine Hystere einbauen. > 60% EIN und < 50% AUS. So ähnlich funktioniert mein Lufttrockner im Keller. -
Ich würde auf jeden fall eine Hystere einbauen. > 60% EIN und < 50% AUS. So ähnlich funktioniert mein Lufttrockner im Keller. `
OK, habs mal angepasst. >55% EIN und <50% AUS.
Ist aber das selbe Problem. Wenn innerhalb der 3 Minuten-Verzögerung der Wert wieder unter 50% sinkt, dann schaltet die Steckdose trotzdem kurz ein und wieder aus…
-
Dann nimm mal den Baustein unter Timeouts "Ausführen Timeout in x ms".
Innerhalb dieses Bausteins könntest Du noch eine Abfrage einbauen.
-
Ich würde auf jeden fall eine Hystere einbauen. > 60% EIN und < 50% AUS. So ähnlich funktioniert mein Lufttrockner im Keller. `
OK, habs mal angepasst. >55% EIN und <50% AUS.
Ist aber das selbe Problem. Wenn innerhalb der 3 Minuten-Verzögerung der Wert wieder unter 50% sinkt, dann schaltet die Steckdose trotzdem kurz ein und wieder aus… `
Warum hast du einen ELSE mit aus schaltung, aus machst du ja ueber timer…
Also if > 55% = Ein + timer 3 minuten und fertig ?
oder willst du neben zeit auch pruefen ob die feuctigkeit den richtigen wert erhalten hat ?
-
Mache ich etwas falsch oder behandelt Blockly "wurde geändert" wie "wurde aktualisiert"?
Die Funktion ist soweit gegeben, aber es werden zu viele Werte gelogt!?
Das bluetooth device ist seit zwei Tagen auf false, trotzdem wird ständig der Wert false gelogt. Laufen habe ich das BT Script, Version: 0.4.1.
entspricht:````
on({id: "javascript.0.Bluetooth.Device.7c2f8099c37d.lastState"/Bluetooth Device erreichbar/, change: "ne"}, function (obj) {
var value = obj.state.val;
var oldValue = obj.oldState.val;
if (getState("javascript.0.Bluetooth.Device.7c2f8099c37d.lastState").val == true) {
setStateDelayed('hm-rpc.1.CUX2801003.5.STATE', true, false, parseInt(0, 10), true);
} else {
setStateDelayed("hm-rpc.1.CUX2801003.5.STATE"/Anwesend-X1:5.STATE/, false, 60000, false);
}
}); 
-
Hallo lobomau
Also bei mir laufen die Trigger richtig bei "wurde geändert".
Viel mehr kann ich Dir leider nicht helfen.
Habe kein "Bluetooth Device", zum Testen, eingereichtet.
Was mir nur auf die schnelle aufgefallen ist, warum setzt Du bei einer Verzögerung von '0' "löschen falls läuft"
und bei einer Verzögerung von '60000' nicht?
Grüße
-
Hallo lobomau
Also bei mir laufen die Trigger richtig bei "wurde geändert".
Viel mehr kann ich Dir leider nicht helfen.
Habe kein "Bluetooth Device", zum Testen, eingereichtet.
Was mir nur auf die schnelle aufgefallen ist, warum setzt Du bei einer Verzögerung von '0' "löschen falls läuft"
und bei einer Verzögerung von '60000' nicht?
Grüße `
Danke für die Anregung. Bin wieder einen Schritt weiter. Ich habe bei beiden den Haken gesetzt "löschen falls läuft".Nun werden nur die Kanäle gelogt, die gerade anwesend (true) sind, Kanal:4 und :6. Und da ist es so, dass oft kurz die Verbindung wegbricht und ich so eine Änderung habe.
Ich hatte das mit "lösche falls läuft" so verstanden, dass alles folgende abgebrochen wird, aber man muss die einzelnen wohl auswählen.
-
Hi Leute,
ich mache auch gerade meine ersten Schritte mit Blockly.
Ich möchte ein einfaches Waschmaschinenscript erstellen welches folgendes machen soll:
Wenn Systemvariable Waschmaschine ist auf "läuft" (true)
dann Sprachausgabe per sayit "blabla läuft"
Wenn Systemvariable Waschmaschine ist auf "fertig" (false)
dann Sprachausgabe per sayit "blabla fertig"
Die Sprachausgabe "blabla fertig" soll alle 10 Minuten wiederholt werden bis die Waschmaschine ganz ausgeschaltet wurde.
Leider triggert das Script gar nicht. Die Systemvariable Waschmaschine fertig/läuft wird unter objects immer schön aktualisiert, aber das Script erscheint nicht im Log…
Habe ich wo einen Denkfehler ?