  4. Modbus - Erste Schritte

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Modbus - Erste Schritte

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
159 Beiträge 17 Kommentatoren 38.8k Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Bluefox
    schrieb am zuletzt editiert von
    #38

    @NightWatcher:

    Nochmal neu, um ein Zusammenhängendes Request und Response zu haben `
    Float 25 = 0x41c80000

    0x41c8=16840 decimal

    D.h. wago liefert 0x000041C8

    Warum? Das passt nicht zu BigEndian und nicht für little endian.

    Ich kann natürlich Wago Float Format Implementieren….

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • N Offline
      N Offline
      NightWatcher
      schrieb am zuletzt editiert von
      #39

      Bahnhof :mrgreen: :lol: :twisted:

      Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Bluefox
        schrieb am zuletzt editiert von
        #40

        @NightWatcher:

        Bahnhof :mrgreen: :lol: :twisted: `
        Update mal vom git und benutze floatsw
        48_2016-10-19_14_32_40-iobroker.admin.png

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T Offline
          T Offline
          tschombe
          schrieb am zuletzt editiert von
          #41

          http://www.chipkin.com/how-real-floatin … -messages/

          Ja das mit dem Little/BigEndian und Byte / Word Swap ist bei modbus etwas frickelig.

          Da können in der freien Wildbahn alle möglichen Configurationen bei Devices vorkommen :(

          Bin ich froh das meine Lüftung nur 16 Bit Werte als Integer verarbeitet ;-)

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Bluefox
            schrieb am zuletzt editiert von
            #42

            @tschombe:

            http://www.chipkin.com/how-real-floatin … -messages/

            Ja das mit dem Little/BigEndian und Byte / Word Swap ist bei modbus etwas frickelig.

            Da können in der freien Wildbahn alle möglichen Configurationen bei Devices vorkommen :(

            Bin ich froh das meine Lüftung nur 16 Bit Werte als Integer verarbeitet ;-) `
            Super. Danke. Habe implementiert.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • N Offline
              N Offline
              NightWatcher
              schrieb am zuletzt editiert von
              #43

              Float (Big Endian Word Swap) funktioniert nun auf 13288

              Die anderen Adressen sehen auch sehr gut aus. Habe das mal direkt geändert. Und protokolliere das nun mal in der mysql.

              Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Bluefox
                schrieb am zuletzt editiert von
                #44

                Damit kann ich sagen, dass die Entwicklung von modbus abgeschlossen ist.

                Er kann Modbus TCP, RTU und RTU over TCP,

                er kann BigEndian, LittleEndian, ByteSwap und WordSwap.

                Man muss nur Adressierung mit Aliases noch checken.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • N Offline
                  N Offline
                  NightWatcher
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #45

                  Ich vermute noch nen kleines Problem beim Schreiben einer Variable des Typs Byte von ioBroker zur Wago.

                  Lesen geht ohne Probleme, aber beim schreiben macht er Blödsinn.

                  Ich gebe 1 in ioBroker ein und er setzt sich selbst auf 256. in der SPS bleibt es 0 (weil > 255 nicht geht)

                  Ich gebe 10 ein, er macht 2560.

                  Gehe ich noch mal in das Feld in ioBroker und klicke die 2560 an und verlasse das Feld wieder, steht 10 drinnen und wird auch korrekt zur SPS übertragen.

                  Wo habe ich da nen Denkfehler?!

                  Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Bluefox
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #46

                    @NightWatcher:

                    Ich vermute noch nen kleines Problem beim Schreiben einer Variable des Typs Byte von ioBroker zur Wago.

                    Lesen geht ohne Probleme, aber beim schreiben macht er Blödsinn.

                    Ich gebe 1 in ioBroker ein und er setzt sich selbst auf 256. in der SPS bleibt es 0 (weil > 255 nicht geht)

                    Ich gebe 10 ein, er macht 2560.

                    Gehe ich noch mal in das Feld in ioBroker und klicke die 2560 an und verlasse das Feld wieder, steht 10 drinnen und wird auch korrekt zur SPS übertragen.

                    Wo habe ich da nen Denkfehler?! `
                    Welches Typ hast du eingestellt? Registertyp? Variablentyp?

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • N Offline
                      N Offline
                      NightWatcher
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #47

                      Ich habe es sowohl bei den Eingangsregistern, als auch Holdingregistern mit den Typen Signed/Unsigned 16 Bit (Big & Little) getestet.

                      Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Bluefox
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #48

                        @NightWatcher:

                        Ich habe es sowohl bei den Eingangsregistern, als auch Holdingregistern mit den Typen Signed/Unsigned 16 Bit (Big & Little) getestet. `
                        Bitte um Wireshark :)

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • N Offline
                          N Offline
                          NightWatcher
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #49

                          Langsam simmer ja geübt ;.)

                          ich habe den Wert 30 an der Adresse 12342 über ioBroker abgesetzt.
                          1534_image_1.png

                          Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Bluefox
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #50

                            @NightWatcher:

                            Langsam simmer ja geübt ;.)

                            ich habe den Wert 30 an der Adresse 12342 über ioBroker abgesetzt. `
                            Das sieht verdammt richtig aus.

                            Und wie sieht es aus mit Little endian 16?

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • N Offline
                              N Offline
                              NightWatcher
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #51

                              Habe ich ja unter anderem auch getestet.

                              Komisch ist eben das o.g. Verhalten.

                              Ich habe gerade noch mal was getestet und per Wireshark aufgezeichnet.

                              Bild 1 geht nicht (eingegeben 255) , Bild 2 geht (eingegeben 23070).

                              Ankommen soll 255 in der Wago (bei zweitem kommt es auch als 255 an)

                              EDIT: Wenn ich das Gerade so sehe, ist das Problem bei allen Registern. DWORDs z.B. kann nur auf gleiche Art und Weise überschreiben.
                              1534_bild001.png
                              1534_bild002.png

                              Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Bluefox
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #52

                                Komisch, dass die Adresse 12343 ist.

                                Bei mir geht es. :(
                                48_2016-10-19_21_44_00-iobroker.admin.png

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NightWatcher
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #53

                                  In dem Fall habe ich es auch auf 12343 getestet, da ich sonst meiner Lebensgefährtin im Wohnzimmer das Licht ausgemacht hätte :mrgreen:

                                  Die Adresse stimmt, der Wert nur nicht. Evtl. erwartet hier die Wago wieder was anderes. Vielleicht ähnlich wie mit den anderen SWAP Typen, die du neu angelegt hast?

                                  Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Bluefox
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #54

                                    @NightWatcher:

                                    In dem Fall habe ich es auch auf 12343 getestet, da ich sonst meiner Lebensgefährtin im Wohnzimmer das Licht ausgemacht hätte :mrgreen:

                                    Die Adresse stimmt, der Wert nur nicht. Evtl. erwartet hier die Wago wieder was anderes. Vielleicht ähnlich wie mit den anderen SWAP Typen, die du neu angelegt hast? `
                                    Swap bei int16 gibt es nicht. Nur big oder little endian.

                                    Du musst schon die richtige Adresse nehmen 12342. Und dann vermutlich little endian.

                                    Kannst du so eine aufzeichnen?

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NightWatcher
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #55

                                      Die Adresse ist doch egal?! Es ist bei allen Adressen das gleiche Problem.

                                      Aber hier für die Adresse 12342
                                      1534_bild_001.png
                                      1534_bild_002.png

                                      Ich gebe 30 in ioBroker ein, er macht daraus 7680. In der Wago kommt 0 an (bzw. ein Wert > 255)
                                      1534_bild_003.png

                                      Ich klicke noch mal auf 7680 und klicke woanders hin, sodass der Wert wieder gesendet wird, 30 kommt bei der Wago an.
                                      1534_bild_005.png

                                      Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T Offline
                                        T Offline
                                        tschombe
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #56

                                        Sieht aus als ob die Bytes geswappt sind:

                                        1E00 = 7680

                                        001E = 30

                                        Wago interpretiert aber

                                        1E00 = 30

                                        001E = 7680

                                        Du schickst: 001E an Wago,

                                        Wago empfängt die 001E und da du ein BYTE definiert hast nimmt Wago nur die 00, es steht aber tatsächlich 001E

                                        in der Wago drin, d.h. wenn iobroker beim nächsten Poll den Wert liest, bekommt er die 7680 zurückgeliefert,

                                        somit kriegst du dann die 7680 angezeigt.

                                        Jetzt schickst du nochmal, und zwar die 7680 (1E00), die kommt bei der Wago an, wird als 1E00 gespeichert,

                                        Wago interpretiert das erst BYTE und du hast 30.

                                        Beim nächsten Pollen liefert dann die Wago die 30 zurück und die bekommst du dann angezeigt…

                                        Hast du mit BigEndian probiert? Geht es damit

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NightWatcher
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #57

                                          Jepp, habe ich, siehe:

                                          @NightWatcher:

                                          Ich habe es sowohl bei den Eingangsregistern, als auch Holdingregistern mit den Typen Signed/Unsigned 16 Bit (Big & Little) getestet. `

                                          Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          875

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe