      @NightWatcher:

      Nochmal neu, um ein Zusammenhängendes Request und Response zu haben `
      Float 25 = 0x41c80000

      0x41c8=16840 decimal

      D.h. wago liefert 0x000041C8

      Warum? Das passt nicht zu BigEndian und nicht für little endian.

      Ich kann natürlich Wago Float Format Implementieren….

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • N
        NightWatcher last edited by

        Bahnhof :mrgreen: :lol: :twisted:

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bluefox
          Bluefox last edited by

          @NightWatcher:

          Bahnhof :mrgreen: :lol: :twisted: `
          Update mal vom git und benutze floatsw
          48_2016-10-19_14_32_40-iobroker.admin.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            tschombe last edited by

            http://www.chipkin.com/how-real-floatin … -messages/

            Ja das mit dem Little/BigEndian und Byte / Word Swap ist bei modbus etwas frickelig.

            Da können in der freien Wildbahn alle möglichen Configurationen bei Devices vorkommen 😞

            Bin ich froh das meine Lüftung nur 16 Bit Werte als Integer verarbeitet 😉

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bluefox
              Bluefox last edited by

              @tschombe:

              http://www.chipkin.com/how-real-floatin … -messages/

              Ja das mit dem Little/BigEndian und Byte / Word Swap ist bei modbus etwas frickelig.

              Da können in der freien Wildbahn alle möglichen Configurationen bei Devices vorkommen 😞

              Bin ich froh das meine Lüftung nur 16 Bit Werte als Integer verarbeitet 😉 `
              Super. Danke. Habe implementiert.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • N
                NightWatcher last edited by

                Float (Big Endian Word Swap) funktioniert nun auf 13288

                Die anderen Adressen sehen auch sehr gut aus. Habe das mal direkt geändert. Und protokolliere das nun mal in der mysql.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by

                  Damit kann ich sagen, dass die Entwicklung von modbus abgeschlossen ist.

                  Er kann Modbus TCP, RTU und RTU over TCP,

                  er kann BigEndian, LittleEndian, ByteSwap und WordSwap.

                  Man muss nur Adressierung mit Aliases noch checken.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    NightWatcher last edited by

                    Ich vermute noch nen kleines Problem beim Schreiben einer Variable des Typs Byte von ioBroker zur Wago.

                    Lesen geht ohne Probleme, aber beim schreiben macht er Blödsinn.

                    Ich gebe 1 in ioBroker ein und er setzt sich selbst auf 256. in der SPS bleibt es 0 (weil > 255 nicht geht)

                    Ich gebe 10 ein, er macht 2560.

                    Gehe ich noch mal in das Feld in ioBroker und klicke die 2560 an und verlasse das Feld wieder, steht 10 drinnen und wird auch korrekt zur SPS übertragen.

                    Wo habe ich da nen Denkfehler?!

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by

                      @NightWatcher:

                      Ich vermute noch nen kleines Problem beim Schreiben einer Variable des Typs Byte von ioBroker zur Wago.

                      Lesen geht ohne Probleme, aber beim schreiben macht er Blödsinn.

                      Ich gebe 1 in ioBroker ein und er setzt sich selbst auf 256. in der SPS bleibt es 0 (weil > 255 nicht geht)

                      Ich gebe 10 ein, er macht 2560.

                      Gehe ich noch mal in das Feld in ioBroker und klicke die 2560 an und verlasse das Feld wieder, steht 10 drinnen und wird auch korrekt zur SPS übertragen.

                      Wo habe ich da nen Denkfehler?! `
                      Welches Typ hast du eingestellt? Registertyp? Variablentyp?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        NightWatcher last edited by

                        Ich habe es sowohl bei den Eingangsregistern, als auch Holdingregistern mit den Typen Signed/Unsigned 16 Bit (Big & Little) getestet.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Bluefox
                          Bluefox last edited by

                          @NightWatcher:

                          Ich habe es sowohl bei den Eingangsregistern, als auch Holdingregistern mit den Typen Signed/Unsigned 16 Bit (Big & Little) getestet. `
                          Bitte um Wireshark 🙂

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            NightWatcher last edited by

                            Langsam simmer ja geübt ;.)

                            ich habe den Wert 30 an der Adresse 12342 über ioBroker abgesetzt.
                            1534_image_1.png

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Bluefox
                              Bluefox last edited by

                              @NightWatcher:

                              Langsam simmer ja geübt ;.)

                              ich habe den Wert 30 an der Adresse 12342 über ioBroker abgesetzt. `
                              Das sieht verdammt richtig aus.

                              Und wie sieht es aus mit Little endian 16?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • N
                                NightWatcher last edited by

                                Habe ich ja unter anderem auch getestet.

                                Komisch ist eben das o.g. Verhalten.

                                Ich habe gerade noch mal was getestet und per Wireshark aufgezeichnet.

                                Bild 1 geht nicht (eingegeben 255) , Bild 2 geht (eingegeben 23070).

                                Ankommen soll 255 in der Wago (bei zweitem kommt es auch als 255 an)

                                EDIT: Wenn ich das Gerade so sehe, ist das Problem bei allen Registern. DWORDs z.B. kann nur auf gleiche Art und Weise überschreiben.
                                1534_bild001.png
                                1534_bild002.png

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Bluefox
                                  Bluefox last edited by

                                  Komisch, dass die Adresse 12343 ist.

                                  Bei mir geht es. 😞
                                  48_2016-10-19_21_44_00-iobroker.admin.png

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • N
                                    NightWatcher last edited by

                                    In dem Fall habe ich es auch auf 12343 getestet, da ich sonst meiner Lebensgefährtin im Wohnzimmer das Licht ausgemacht hätte :mrgreen:

                                    Die Adresse stimmt, der Wert nur nicht. Evtl. erwartet hier die Wago wieder was anderes. Vielleicht ähnlich wie mit den anderen SWAP Typen, die du neu angelegt hast?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Bluefox
                                      Bluefox last edited by

                                      @NightWatcher:

                                      In dem Fall habe ich es auch auf 12343 getestet, da ich sonst meiner Lebensgefährtin im Wohnzimmer das Licht ausgemacht hätte :mrgreen:

                                      Die Adresse stimmt, der Wert nur nicht. Evtl. erwartet hier die Wago wieder was anderes. Vielleicht ähnlich wie mit den anderen SWAP Typen, die du neu angelegt hast? `
                                      Swap bei int16 gibt es nicht. Nur big oder little endian.

                                      Du musst schon die richtige Adresse nehmen 12342. Und dann vermutlich little endian.

                                      Kannst du so eine aufzeichnen?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • N
                                        NightWatcher last edited by

                                        Die Adresse ist doch egal?! Es ist bei allen Adressen das gleiche Problem.

                                        Aber hier für die Adresse 12342
                                        1534_bild_001.png
                                        1534_bild_002.png

                                        Ich gebe 30 in ioBroker ein, er macht daraus 7680. In der Wago kommt 0 an (bzw. ein Wert > 255)
                                        1534_bild_003.png

                                        Ich klicke noch mal auf 7680 und klicke woanders hin, sodass der Wert wieder gesendet wird, 30 kommt bei der Wago an.
                                        1534_bild_005.png

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • T
                                          tschombe last edited by

                                          Sieht aus als ob die Bytes geswappt sind:

                                          1E00 = 7680

                                          001E = 30

                                          Wago interpretiert aber

                                          1E00 = 30

                                          001E = 7680

                                          Du schickst: 001E an Wago,

                                          Wago empfängt die 001E und da du ein BYTE definiert hast nimmt Wago nur die 00, es steht aber tatsächlich 001E

                                          in der Wago drin, d.h. wenn iobroker beim nächsten Poll den Wert liest, bekommt er die 7680 zurückgeliefert,

                                          somit kriegst du dann die 7680 angezeigt.

                                          Jetzt schickst du nochmal, und zwar die 7680 (1E00), die kommt bei der Wago an, wird als 1E00 gespeichert,

                                          Wago interpretiert das erst BYTE und du hast 30.

                                          Beim nächsten Pollen liefert dann die Wago die 30 zurück und die bekommst du dann angezeigt…

                                          Hast du mit BigEndian probiert? Geht es damit

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • N
                                            NightWatcher last edited by

                                            Jepp, habe ich, siehe:

                                            @NightWatcher:

                                            Ich habe es sowohl bei den Eingangsregistern, als auch Holdingregistern mit den Typen Signed/Unsigned 16 Bit (Big & Little) getestet. `

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            573
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            17
                                            159
                                            33359
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo