Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus - Erste Schritte

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

Modbus - Erste Schritte

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
159 Beiträge 17 Kommentatoren 38.9k Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • N Offline
    N Offline
    NightWatcher
    schrieb am zuletzt editiert von
    #29

    Holding Registers :-)

    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Bluefox
      schrieb am zuletzt editiert von
      #30

      @NightWatcher:

      @Bluefox:

      @NightWatcher:

      Hi Bluefox,

      Kompliment. Vieles geht nun wunderbar.

      Einzig bei den Reals ist mir noch ein kleiner Fehler aufgefallen.

      Auf der Adresse 13288 habe ich den Wert 25 liegen.

      Den bekomme ich aber nur zurück, wenn ich mit der Adresse 13289 auslese. Hier scheint die Adresse um eine Position verschoben zu sein. Das kann ich bei anderen Adressen des Typs Real auch nachvollziehen. `
      Das ist schon mal sehr gut.

      Um Fehler reproduzieren zu köffnen, brauche ich info:

      Alias: ja/nein

      Direkte Adresse: ja/nein

      ??? `

      Nichts leichter als das. Da Bilder mehr sagen als Wörter, anbei ein Screenshots.

      Die Adressen in der Wago lauten:

      13288

      13290

      13292

      13294

      13296 `
      Ich kann dein Problem nicht nachvollziehen.
      filename="2016-10-18 19_14_57-_Беспроводная сеть.png" index="3">~~

      Wie du sehen kannst, wird die Adresse 13288 gefragt (und auch die Adresse habe ich bei Simulator eingestellt) und der Antwort kommt auch richtig.

      48_2016-10-18_19_17_27-iobroker.admin.png

      48_2016-10-18_19_18_05-iobroker.admin.png

      48_2016-10-18_19_22_05-iobroker.admin.png

      Es ist schwer zu glauben, aber vermutlich macht Wago was anders.

      Kannst du mir Wireshark Aufzeichnung besorgen?

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • N Offline
        N Offline
        NightWatcher
        schrieb am zuletzt editiert von
        #31

        Ich würde ja gern :roll:

        Aber irgendwie bekomme ich im Mittschnitt in der Fritzbox, als auch in Wireshark keine Datenpakete zwischen dem Server, wo ioBroker läuft und der Wago angezeigt.

        Eigentlich sollte ich doch jede Polling Abfrage von ioBroker sehen?! Beide Geräte hängen DIREKT an der Fritzbox.

        Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Bluefox
          schrieb am zuletzt editiert von
          #32

          @NightWatcher:

          Ich würde ja gern :roll:

          Aber irgendwie bekomme ich im Mittschnitt in der Fritzbox, als auch in Wireshark keine Datenpakete zwischen dem Server, wo ioBroker läuft und der Wago angezeigt.

          Eigentlich sollte ich doch jede Polling Abfrage von ioBroker sehen?! Beide Geräte hängen DIREKT an der Fritzbox. `
          Muss man da nicht den richtigen Port erwischen?

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • N Offline
            N Offline
            NightWatcher
            schrieb am zuletzt editiert von
            #33

            Meinst du bei der Auswertung oder beim Mitschnitt?

            Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Bluefox
              schrieb am zuletzt editiert von
              #34

              @NightWatcher:

              Meinst du bei der Auswertung oder beim Mitschnitt? `
              Fritzbox port beim Mitschnitt. Physikalischer Port.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • N Offline
                N Offline
                NightWatcher
                schrieb am zuletzt editiert von
                #35

                Danke für den Anschubser - ich war natürlich am falschen LAN Port :roll:

                Reicht das hier
                1534_bild_001.png

                Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Bluefox
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #36

                  @NightWatcher:

                  Danke für den Anschubser - ich war natürlich am falschen LAN Port :roll:

                  Reicht das hier `
                  Nein. Ich brauche noch den Antwort.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • N Offline
                    N Offline
                    NightWatcher
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #37

                    Nochmal neu, um ein Zusammenhängendes Request und Response zu haben
                    1534_bild_002.png
                    1534_bild_003.png

                    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Bluefox
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #38

                      @NightWatcher:

                      Nochmal neu, um ein Zusammenhängendes Request und Response zu haben `
                      Float 25 = 0x41c80000

                      0x41c8=16840 decimal

                      D.h. wago liefert 0x000041C8

                      Warum? Das passt nicht zu BigEndian und nicht für little endian.

                      Ich kann natürlich Wago Float Format Implementieren….

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • N Offline
                        N Offline
                        NightWatcher
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #39

                        Bahnhof :mrgreen: :lol: :twisted:

                        Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Bluefox
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #40

                          @NightWatcher:

                          Bahnhof :mrgreen: :lol: :twisted: `
                          Update mal vom git und benutze floatsw
                          48_2016-10-19_14_32_40-iobroker.admin.png

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T Offline
                            T Offline
                            tschombe
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #41

                            http://www.chipkin.com/how-real-floatin … -messages/

                            Ja das mit dem Little/BigEndian und Byte / Word Swap ist bei modbus etwas frickelig.

                            Da können in der freien Wildbahn alle möglichen Configurationen bei Devices vorkommen :(

                            Bin ich froh das meine Lüftung nur 16 Bit Werte als Integer verarbeitet ;-)

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Bluefox
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #42

                              @tschombe:

                              http://www.chipkin.com/how-real-floatin … -messages/

                              Ja das mit dem Little/BigEndian und Byte / Word Swap ist bei modbus etwas frickelig.

                              Da können in der freien Wildbahn alle möglichen Configurationen bei Devices vorkommen :(

                              Bin ich froh das meine Lüftung nur 16 Bit Werte als Integer verarbeitet ;-) `
                              Super. Danke. Habe implementiert.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • N Offline
                                N Offline
                                NightWatcher
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #43

                                Float (Big Endian Word Swap) funktioniert nun auf 13288

                                Die anderen Adressen sehen auch sehr gut aus. Habe das mal direkt geändert. Und protokolliere das nun mal in der mysql.

                                Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Bluefox
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #44

                                  Damit kann ich sagen, dass die Entwicklung von modbus abgeschlossen ist.

                                  Er kann Modbus TCP, RTU und RTU over TCP,

                                  er kann BigEndian, LittleEndian, ByteSwap und WordSwap.

                                  Man muss nur Adressierung mit Aliases noch checken.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    NightWatcher
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #45

                                    Ich vermute noch nen kleines Problem beim Schreiben einer Variable des Typs Byte von ioBroker zur Wago.

                                    Lesen geht ohne Probleme, aber beim schreiben macht er Blödsinn.

                                    Ich gebe 1 in ioBroker ein und er setzt sich selbst auf 256. in der SPS bleibt es 0 (weil > 255 nicht geht)

                                    Ich gebe 10 ein, er macht 2560.

                                    Gehe ich noch mal in das Feld in ioBroker und klicke die 2560 an und verlasse das Feld wieder, steht 10 drinnen und wird auch korrekt zur SPS übertragen.

                                    Wo habe ich da nen Denkfehler?!

                                    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Bluefox
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #46

                                      @NightWatcher:

                                      Ich vermute noch nen kleines Problem beim Schreiben einer Variable des Typs Byte von ioBroker zur Wago.

                                      Lesen geht ohne Probleme, aber beim schreiben macht er Blödsinn.

                                      Ich gebe 1 in ioBroker ein und er setzt sich selbst auf 256. in der SPS bleibt es 0 (weil > 255 nicht geht)

                                      Ich gebe 10 ein, er macht 2560.

                                      Gehe ich noch mal in das Feld in ioBroker und klicke die 2560 an und verlasse das Feld wieder, steht 10 drinnen und wird auch korrekt zur SPS übertragen.

                                      Wo habe ich da nen Denkfehler?! `
                                      Welches Typ hast du eingestellt? Registertyp? Variablentyp?

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        NightWatcher
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #47

                                        Ich habe es sowohl bei den Eingangsregistern, als auch Holdingregistern mit den Typen Signed/Unsigned 16 Bit (Big & Little) getestet.

                                        Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Bluefox
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #48

                                          @NightWatcher:

                                          Ich habe es sowohl bei den Eingangsregistern, als auch Holdingregistern mit den Typen Signed/Unsigned 16 Bit (Big & Little) getestet. `
                                          Bitte um Wireshark :)

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          812

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe