  4. Modbus - Erste Schritte

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

Modbus - Erste Schritte

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
159 Beiträge 17 Kommentatoren 38.9k Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Bluefox
    schrieb am zuletzt editiert von
    #21

    @tschombe:

    @Bluefox:

    @tschombe:

    Hallo Bluefox,

    eine Frage zu der RTU Erweiterung:

    Denkst du es wäre auch Möglich, Modbus RTU over TCP zu implementieren?

    Das ist quasi das RTU Protokoll über TCP geschickt, gute Erklärung dazu hier: http://www.simplymodbus.ca/TCP.htm

    Ich bräuchte dieses Feature um meine Lüftungsanlage anzubinden, dafür würde ich Modbus RTP over TCP benötigen `
    Habe hier https://github.com/Cloud-Automation/nod … -254460761

    Genauso wie du eine Anfrage gestellt. Schauen wir mal an, ob was passiert.

    Ohne Gerät oder Simulator ist es schwer so was zu entwickeln. `

    Ja hab ich gesehen :mrgreen:

    vielleicht erbarmt sich ja einer von den Entwicklern.

    Ich denke meine Testumgebung könnte ich relativ schnell aktivieren, falls sich von den Entwicklern auf github

    jemand bereiterklärt das zu implementieren könnte ich zeitnah testen.

    Z.b. könnte ein Wireshark-Mitschnitt ggf helfen `
    Ja. Wireshark konnte helfen.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T Offline
      T Offline
      tschombe
      schrieb am zuletzt editiert von
      #22

      Ich versuche am Wochenende mal den Aufbau ans Laufen zu bekommen und mach ein paar Wireshark Mitschnitte, die

      kann ich ja bei dem GITHUB-Issue mit anbieten

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Bluefox
        schrieb am zuletzt editiert von
        #23

        Die Simulatoren habe ich genug. Nur keine für rtu over tcp.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T Offline
          T Offline
          tschombe
          schrieb am zuletzt editiert von
          #24

          http://www.modbustools.com/download.html

          Modbus Slave ist ein Slave der RTU over TCP unterstützt, läuft als 30 Tage Testversion

          http://www.calta.com/

          Mdbus kann auch als RTU over TCP Slave konfiguriert werden

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Bluefox
            schrieb am zuletzt editiert von
            #25

            @tschombe:

            http://www.modbustools.com/download.html

            Modbus Slave ist ein Slave der RTU over TCP unterstützt, läuft als 30 Tage Testversion

            http://www.calta.com/

            Mdbus kann auch als RTU over TCP Slave konfiguriert werden `
            Super. Danke

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T Offline
              T Offline
              tschombe
              schrieb am zuletzt editiert von
              #26

              Schaust du dir die Implementierung von RTU over TCP selbst an?

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Bluefox
                schrieb am zuletzt editiert von
                #27

                @tschombe:

                Schaust du dir die Implementierung von RTU over TCP selbst an? `
                Auch parallel.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Bluefox
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #28

                  @NightWatcher:

                  @Bluefox:

                  @NightWatcher:

                  Hi Bluefox,

                  Kompliment. Vieles geht nun wunderbar.

                  Einzig bei den Reals ist mir noch ein kleiner Fehler aufgefallen.

                  Auf der Adresse 13288 habe ich den Wert 25 liegen.

                  Den bekomme ich aber nur zurück, wenn ich mit der Adresse 13289 auslese. Hier scheint die Adresse um eine Position verschoben zu sein. Das kann ich bei anderen Adressen des Typs Real auch nachvollziehen. `
                  Das ist schon mal sehr gut.

                  Um Fehler reproduzieren zu köffnen, brauche ich info:

                  Alias: ja/nein

                  Direkte Adresse: ja/nein

                  ??? `

                  Nichts leichter als das. Da Bilder mehr sagen als Wörter, anbei ein Screenshots.

                  Die Adressen in der Wago lauten:

                  13288

                  13290

                  13292

                  13294

                  13296 `
                  Fast ganze info. :) Und was für eine Art von Registers? Eingangs oder Holding?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • N Offline
                    N Offline
                    NightWatcher
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #29

                    Holding Registers :-)

                    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Bluefox
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #30

                      @NightWatcher:

                      @Bluefox:

                      @NightWatcher:

                      Hi Bluefox,

                      Kompliment. Vieles geht nun wunderbar.

                      Einzig bei den Reals ist mir noch ein kleiner Fehler aufgefallen.

                      Auf der Adresse 13288 habe ich den Wert 25 liegen.

                      Den bekomme ich aber nur zurück, wenn ich mit der Adresse 13289 auslese. Hier scheint die Adresse um eine Position verschoben zu sein. Das kann ich bei anderen Adressen des Typs Real auch nachvollziehen. `
                      Das ist schon mal sehr gut.

                      Um Fehler reproduzieren zu köffnen, brauche ich info:

                      Alias: ja/nein

                      Direkte Adresse: ja/nein

                      ??? `

                      Nichts leichter als das. Da Bilder mehr sagen als Wörter, anbei ein Screenshots.

                      Die Adressen in der Wago lauten:

                      13288

                      13290

                      13292

                      13294

                      13296 `
                      Ich kann dein Problem nicht nachvollziehen.
                      filename="2016-10-18 19_14_57-_Беспроводная сеть.png" index="3">~~

                      Wie du sehen kannst, wird die Adresse 13288 gefragt (und auch die Adresse habe ich bei Simulator eingestellt) und der Antwort kommt auch richtig.

                      48_2016-10-18_19_17_27-iobroker.admin.png

                      48_2016-10-18_19_18_05-iobroker.admin.png

                      48_2016-10-18_19_22_05-iobroker.admin.png

                      Es ist schwer zu glauben, aber vermutlich macht Wago was anders.

                      Kannst du mir Wireshark Aufzeichnung besorgen?

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • N Offline
                        N Offline
                        NightWatcher
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #31

                        Ich würde ja gern :roll:

                        Aber irgendwie bekomme ich im Mittschnitt in der Fritzbox, als auch in Wireshark keine Datenpakete zwischen dem Server, wo ioBroker läuft und der Wago angezeigt.

                        Eigentlich sollte ich doch jede Polling Abfrage von ioBroker sehen?! Beide Geräte hängen DIREKT an der Fritzbox.

                        Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Bluefox
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #32

                          @NightWatcher:

                          Ich würde ja gern :roll:

                          Aber irgendwie bekomme ich im Mittschnitt in der Fritzbox, als auch in Wireshark keine Datenpakete zwischen dem Server, wo ioBroker läuft und der Wago angezeigt.

                          Eigentlich sollte ich doch jede Polling Abfrage von ioBroker sehen?! Beide Geräte hängen DIREKT an der Fritzbox. `
                          Muss man da nicht den richtigen Port erwischen?

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • N Offline
                            N Offline
                            NightWatcher
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #33

                            Meinst du bei der Auswertung oder beim Mitschnitt?

                            Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Bluefox
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #34

                              @NightWatcher:

                              Meinst du bei der Auswertung oder beim Mitschnitt? `
                              Fritzbox port beim Mitschnitt. Physikalischer Port.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • N Offline
                                N Offline
                                NightWatcher
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #35

                                Danke für den Anschubser - ich war natürlich am falschen LAN Port :roll:

                                Reicht das hier
                                1534_bild_001.png

                                Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Bluefox
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #36

                                  @NightWatcher:

                                  Danke für den Anschubser - ich war natürlich am falschen LAN Port :roll:

                                  Reicht das hier `
                                  Nein. Ich brauche noch den Antwort.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    NightWatcher
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #37

                                    Nochmal neu, um ein Zusammenhängendes Request und Response zu haben
                                    1534_bild_002.png
                                    1534_bild_003.png

                                    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Bluefox
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #38

                                      @NightWatcher:

                                      Nochmal neu, um ein Zusammenhängendes Request und Response zu haben `
                                      Float 25 = 0x41c80000

                                      0x41c8=16840 decimal

                                      D.h. wago liefert 0x000041C8

                                      Warum? Das passt nicht zu BigEndian und nicht für little endian.

                                      Ich kann natürlich Wago Float Format Implementieren….

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        NightWatcher
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #39

                                        Bahnhof :mrgreen: :lol: :twisted:

                                        Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Bluefox
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #40

                                          @NightWatcher:

                                          Bahnhof :mrgreen: :lol: :twisted: `
                                          Update mal vom git und benutze floatsw
                                          48_2016-10-19_14_32_40-iobroker.admin.png

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          816

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe