      Ob man die Werte einfach rauslesen kann. Mehr nicht.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        tschombe last edited by

        @Bluefox:

        @tschombe:

        Hallo Bluefox,

        eine Frage zu der RTU Erweiterung:

        Denkst du es wäre auch Möglich, Modbus RTU over TCP zu implementieren?

        Das ist quasi das RTU Protokoll über TCP geschickt, gute Erklärung dazu hier: http://www.simplymodbus.ca/TCP.htm

        Ich bräuchte dieses Feature um meine Lüftungsanlage anzubinden, dafür würde ich Modbus RTP over TCP benötigen `
        Habe hier https://github.com/Cloud-Automation/nod … -254460761

        Genauso wie du eine Anfrage gestellt. Schauen wir mal an, ob was passiert.

        Ohne Gerät oder Simulator ist es schwer so was zu entwickeln. `

        Ja hab ich gesehen :mrgreen:

        vielleicht erbarmt sich ja einer von den Entwicklern.

        Ich denke meine Testumgebung könnte ich relativ schnell aktivieren, falls sich von den Entwicklern auf github

        jemand bereiterklärt das zu implementieren könnte ich zeitnah testen.

        Z.b. könnte ein Wireshark-Mitschnitt ggf helfen

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          tschombe last edited by

          @Bluefox:

          Ob man die Werte einfach rauslesen kann. Mehr nicht. `

          Das könnte unter Windows helfen: Ein Modbuse-Device Simulator, leider nicht für RTU over TCP, aber für allgemeine Tests evtl ganz hilfreich

          http://www.plcsimulator.org/

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Bluefox
            Bluefox last edited by

            @tschombe:

            @Bluefox:

            @tschombe:

            Hallo Bluefox,

            eine Frage zu der RTU Erweiterung:

            Denkst du es wäre auch Möglich, Modbus RTU over TCP zu implementieren?

            Das ist quasi das RTU Protokoll über TCP geschickt, gute Erklärung dazu hier: http://www.simplymodbus.ca/TCP.htm

            Ich bräuchte dieses Feature um meine Lüftungsanlage anzubinden, dafür würde ich Modbus RTP over TCP benötigen `
            Habe hier https://github.com/Cloud-Automation/nod … -254460761

            Genauso wie du eine Anfrage gestellt. Schauen wir mal an, ob was passiert.

            Ohne Gerät oder Simulator ist es schwer so was zu entwickeln. `

            Ja hab ich gesehen :mrgreen:

            vielleicht erbarmt sich ja einer von den Entwicklern.

            Ich denke meine Testumgebung könnte ich relativ schnell aktivieren, falls sich von den Entwicklern auf github

            jemand bereiterklärt das zu implementieren könnte ich zeitnah testen.

            Z.b. könnte ein Wireshark-Mitschnitt ggf helfen `
            Ja. Wireshark konnte helfen.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • T
              tschombe last edited by

              Ich versuche am Wochenende mal den Aufbau ans Laufen zu bekommen und mach ein paar Wireshark Mitschnitte, die

              kann ich ja bei dem GITHUB-Issue mit anbieten

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Bluefox
                Bluefox last edited by

                Die Simulatoren habe ich genug. Nur keine für rtu over tcp.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • T
                  tschombe last edited by

                  http://www.modbustools.com/download.html

                  Modbus Slave ist ein Slave der RTU over TCP unterstützt, läuft als 30 Tage Testversion

                  http://www.calta.com/

                  Mdbus kann auch als RTU over TCP Slave konfiguriert werden

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by

                    @tschombe:

                    http://www.modbustools.com/download.html

                    Modbus Slave ist ein Slave der RTU over TCP unterstützt, läuft als 30 Tage Testversion

                    http://www.calta.com/

                    Mdbus kann auch als RTU over TCP Slave konfiguriert werden `
                    Super. Danke

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      tschombe last edited by

                      Schaust du dir die Implementierung von RTU over TCP selbst an?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by

                        @tschombe:

                        Schaust du dir die Implementierung von RTU over TCP selbst an? `
                        Auch parallel.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Bluefox
                          Bluefox last edited by

                          @NightWatcher:

                          @Bluefox:

                          @NightWatcher:

                          Hi Bluefox,

                          Kompliment. Vieles geht nun wunderbar.

                          Einzig bei den Reals ist mir noch ein kleiner Fehler aufgefallen.

                          Auf der Adresse 13288 habe ich den Wert 25 liegen.

                          Den bekomme ich aber nur zurück, wenn ich mit der Adresse 13289 auslese. Hier scheint die Adresse um eine Position verschoben zu sein. Das kann ich bei anderen Adressen des Typs Real auch nachvollziehen. `
                          Das ist schon mal sehr gut.

                          Um Fehler reproduzieren zu köffnen, brauche ich info:

                          Alias: ja/nein

                          Direkte Adresse: ja/nein

                          ??? `

                          Nichts leichter als das. Da Bilder mehr sagen als Wörter, anbei ein Screenshots.

                          Die Adressen in der Wago lauten:

                          13288

                          13290

                          13292

                          13294

                          13296 `
                          Fast ganze info. 🙂 Und was für eine Art von Registers? Eingangs oder Holding?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            NightWatcher last edited by

                            Holding Registers 🙂

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Bluefox
                              Bluefox last edited by

                              @NightWatcher:

                              @Bluefox:

                              @NightWatcher:

                              Hi Bluefox,

                              Kompliment. Vieles geht nun wunderbar.

                              Einzig bei den Reals ist mir noch ein kleiner Fehler aufgefallen.

                              Auf der Adresse 13288 habe ich den Wert 25 liegen.

                              Den bekomme ich aber nur zurück, wenn ich mit der Adresse 13289 auslese. Hier scheint die Adresse um eine Position verschoben zu sein. Das kann ich bei anderen Adressen des Typs Real auch nachvollziehen. `
                              Das ist schon mal sehr gut.

                              Um Fehler reproduzieren zu köffnen, brauche ich info:

                              Alias: ja/nein

                              Direkte Adresse: ja/nein

                              ??? `

                              Nichts leichter als das. Da Bilder mehr sagen als Wörter, anbei ein Screenshots.

                              Die Adressen in der Wago lauten:

                              13288

                              13290

                              13292

                              13294

                              13296 `
                              Ich kann dein Problem nicht nachvollziehen.
                              filename="2016-10-18 19_14_57-_Беспроводная сеть.png" index="3">~~

                              Wie du sehen kannst, wird die Adresse 13288 gefragt (und auch die Adresse habe ich bei Simulator eingestellt) und der Antwort kommt auch richtig.

                              48_2016-10-18_19_17_27-iobroker.admin.png

                              48_2016-10-18_19_18_05-iobroker.admin.png

                              48_2016-10-18_19_22_05-iobroker.admin.png

                              Es ist schwer zu glauben, aber vermutlich macht Wago was anders.

                              Kannst du mir Wireshark Aufzeichnung besorgen?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • N
                                NightWatcher last edited by

                                Ich würde ja gern :roll:

                                Aber irgendwie bekomme ich im Mittschnitt in der Fritzbox, als auch in Wireshark keine Datenpakete zwischen dem Server, wo ioBroker läuft und der Wago angezeigt.

                                Eigentlich sollte ich doch jede Polling Abfrage von ioBroker sehen?! Beide Geräte hängen DIREKT an der Fritzbox.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Bluefox
                                  Bluefox last edited by

                                  @NightWatcher:

                                  Ich würde ja gern :roll:

                                  Aber irgendwie bekomme ich im Mittschnitt in der Fritzbox, als auch in Wireshark keine Datenpakete zwischen dem Server, wo ioBroker läuft und der Wago angezeigt.

                                  Eigentlich sollte ich doch jede Polling Abfrage von ioBroker sehen?! Beide Geräte hängen DIREKT an der Fritzbox. `
                                  Muss man da nicht den richtigen Port erwischen?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • N
                                    NightWatcher last edited by

                                    Meinst du bei der Auswertung oder beim Mitschnitt?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Bluefox
                                      Bluefox last edited by

                                      @NightWatcher:

                                      Meinst du bei der Auswertung oder beim Mitschnitt? `
                                      Fritzbox port beim Mitschnitt. Physikalischer Port.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • N
                                        NightWatcher last edited by

                                        Danke für den Anschubser - ich war natürlich am falschen LAN Port :roll:

                                        Reicht das hier
                                        1534_bild_001.png

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Bluefox
                                          Bluefox last edited by

                                          @NightWatcher:

                                          Danke für den Anschubser - ich war natürlich am falschen LAN Port :roll:

                                          Reicht das hier `
                                          Nein. Ich brauche noch den Antwort.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • N
                                            NightWatcher last edited by

                                            Nochmal neu, um ein Zusammenhängendes Request und Response zu haben
                                            1534_bild_002.png
                                            1534_bild_003.png

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            17
                                            159
                                            32966
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo