  4. Modbus - Erste Schritte

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Modbus - Erste Schritte

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
159 Beiträge 17 Kommentatoren 38.9k Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Bluefox
    schrieb am zuletzt editiert von
    #46

    @NightWatcher:

    Ich vermute noch nen kleines Problem beim Schreiben einer Variable des Typs Byte von ioBroker zur Wago.

    Lesen geht ohne Probleme, aber beim schreiben macht er Blödsinn.

    Ich gebe 1 in ioBroker ein und er setzt sich selbst auf 256. in der SPS bleibt es 0 (weil > 255 nicht geht)

    Ich gebe 10 ein, er macht 2560.

    Gehe ich noch mal in das Feld in ioBroker und klicke die 2560 an und verlasse das Feld wieder, steht 10 drinnen und wird auch korrekt zur SPS übertragen.

    Wo habe ich da nen Denkfehler?! `
    Welches Typ hast du eingestellt? Registertyp? Variablentyp?

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • N Offline
      N Offline
      NightWatcher
      schrieb am zuletzt editiert von
      #47

      Ich habe es sowohl bei den Eingangsregistern, als auch Holdingregistern mit den Typen Signed/Unsigned 16 Bit (Big & Little) getestet.

      Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Bluefox
        schrieb am zuletzt editiert von
        #48

        @NightWatcher:

        Ich habe es sowohl bei den Eingangsregistern, als auch Holdingregistern mit den Typen Signed/Unsigned 16 Bit (Big & Little) getestet. `
        Bitte um Wireshark :)

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • N Offline
          N Offline
          NightWatcher
          schrieb am zuletzt editiert von
          #49

          Langsam simmer ja geübt ;.)

          ich habe den Wert 30 an der Adresse 12342 über ioBroker abgesetzt.
          1534_image_1.png

          Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Bluefox
            schrieb am zuletzt editiert von
            #50

            @NightWatcher:

            Langsam simmer ja geübt ;.)

            ich habe den Wert 30 an der Adresse 12342 über ioBroker abgesetzt. `
            Das sieht verdammt richtig aus.

            Und wie sieht es aus mit Little endian 16?

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • N Offline
              N Offline
              NightWatcher
              schrieb am zuletzt editiert von
              #51

              Habe ich ja unter anderem auch getestet.

              Komisch ist eben das o.g. Verhalten.

              Ich habe gerade noch mal was getestet und per Wireshark aufgezeichnet.

              Bild 1 geht nicht (eingegeben 255) , Bild 2 geht (eingegeben 23070).

              Ankommen soll 255 in der Wago (bei zweitem kommt es auch als 255 an)

              EDIT: Wenn ich das Gerade so sehe, ist das Problem bei allen Registern. DWORDs z.B. kann nur auf gleiche Art und Weise überschreiben.
              1534_bild001.png
              1534_bild002.png

              Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Bluefox
                schrieb am zuletzt editiert von
                #52

                Komisch, dass die Adresse 12343 ist.

                Bei mir geht es. :(
                48_2016-10-19_21_44_00-iobroker.admin.png

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • N Offline
                  N Offline
                  NightWatcher
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #53

                  In dem Fall habe ich es auch auf 12343 getestet, da ich sonst meiner Lebensgefährtin im Wohnzimmer das Licht ausgemacht hätte :mrgreen:

                  Die Adresse stimmt, der Wert nur nicht. Evtl. erwartet hier die Wago wieder was anderes. Vielleicht ähnlich wie mit den anderen SWAP Typen, die du neu angelegt hast?

                  Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Bluefox
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #54

                    @NightWatcher:

                    In dem Fall habe ich es auch auf 12343 getestet, da ich sonst meiner Lebensgefährtin im Wohnzimmer das Licht ausgemacht hätte :mrgreen:

                    Die Adresse stimmt, der Wert nur nicht. Evtl. erwartet hier die Wago wieder was anderes. Vielleicht ähnlich wie mit den anderen SWAP Typen, die du neu angelegt hast? `
                    Swap bei int16 gibt es nicht. Nur big oder little endian.

                    Du musst schon die richtige Adresse nehmen 12342. Und dann vermutlich little endian.

                    Kannst du so eine aufzeichnen?

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • N Offline
                      N Offline
                      NightWatcher
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #55

                      Die Adresse ist doch egal?! Es ist bei allen Adressen das gleiche Problem.

                      Aber hier für die Adresse 12342
                      1534_bild_001.png
                      1534_bild_002.png

                      Ich gebe 30 in ioBroker ein, er macht daraus 7680. In der Wago kommt 0 an (bzw. ein Wert > 255)
                      1534_bild_003.png

                      Ich klicke noch mal auf 7680 und klicke woanders hin, sodass der Wert wieder gesendet wird, 30 kommt bei der Wago an.
                      1534_bild_005.png

                      Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T Offline
                        T Offline
                        tschombe
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #56

                        Sieht aus als ob die Bytes geswappt sind:

                        1E00 = 7680

                        001E = 30

                        Wago interpretiert aber

                        1E00 = 30

                        001E = 7680

                        Du schickst: 001E an Wago,

                        Wago empfängt die 001E und da du ein BYTE definiert hast nimmt Wago nur die 00, es steht aber tatsächlich 001E

                        in der Wago drin, d.h. wenn iobroker beim nächsten Poll den Wert liest, bekommt er die 7680 zurückgeliefert,

                        somit kriegst du dann die 7680 angezeigt.

                        Jetzt schickst du nochmal, und zwar die 7680 (1E00), die kommt bei der Wago an, wird als 1E00 gespeichert,

                        Wago interpretiert das erst BYTE und du hast 30.

                        Beim nächsten Pollen liefert dann die Wago die 30 zurück und die bekommst du dann angezeigt…

                        Hast du mit BigEndian probiert? Geht es damit

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • N Offline
                          N Offline
                          NightWatcher
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #57

                          Jepp, habe ich, siehe:

                          @NightWatcher:

                          Ich habe es sowohl bei den Eingangsregistern, als auch Holdingregistern mit den Typen Signed/Unsigned 16 Bit (Big & Little) getestet. `

                          Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T Offline
                            T Offline
                            tschombe
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #58

                            Kannst du auf der "Wago" Seite die Adresse mit einem Projektierungstool einsehen und da

                            evtl den Typ dynamisch ändern? Also z.B. von Byte auf Word? Wie werden denn dann die Werte angezeigt?

                            Sorry, kenne Wago nicht im Detail, sind alles nur Vermutungen…

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • N Offline
                              N Offline
                              NightWatcher
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #59

                              Ja ich kann mit Codesys die Wago entsprechend programmieren.

                              Ich kann leider nur die Adresse nicht ändern, da danndie Typen nicht stimmen und auf die Adresse noch andere Variablen mit dem Typ drauf zugreifen.

                              Aber ich könnte ja eine Word Adresse der Wage nehmen und in ioBroker als Byte (16Bit Little Endian) definieren und wieder versuchen?! Müsste dem Ergebnis doch gleich kommen.

                              Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Bluefox
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #60

                                @tschombe:

                                Sieht aus als ob die Bytes geswappt sind:

                                1E00 = 7680

                                001E = 30

                                Wago interpretiert aber

                                1E00 = 30

                                001E = 7680

                                Du schickst: 001E an Wago,

                                Wago empfängt die 001E und da du ein BYTE definiert hast nimmt Wago nur die 00, es steht aber tatsächlich 001E

                                in der Wago drin, d.h. wenn iobroker beim nächsten Poll den Wert liest, bekommt er die 7680 zurückgeliefert,

                                somit kriegst du dann die 7680 angezeigt.

                                Jetzt schickst du nochmal, und zwar die 7680 (1E00), die kommt bei der Wago an, wird als 1E00 gespeichert,

                                Wago interpretiert das erst BYTE und du hast 30.

                                Beim nächsten Pollen liefert dann die Wago die 30 zurück und die bekommst du dann angezeigt…

                                Hast du mit BigEndian probiert? Geht es damit `
                                Es sieht nach ein Fehler bei Iob im Adapter. Weil wenn er LE eingestellt hat und 30 sendet, Es darf im wireshark kein 001E auftauchen, sondern 1E00

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T Offline
                                  T Offline
                                  tschombe
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #61

                                  ja stimmt

                                  ich hab noch zu wenig kaffee heut morgen :oops:

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Bluefox
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #62

                                    Konnte das Problem fixen. Bitte updaten.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NightWatcher
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #63

                                      Irgendwie lässt sich nun der Adapter nicht mehr aus dem Admin updaten.

                                      Ich mache eigentlich nichts anders, als die letzten Tage :?

                                      ioBroker läuft auf einer Windows Kiste
                                      1534_bild003.png

                                      Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Bluefox
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #64

                                        Stop mal Adapter vom update

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #65

                                          Die Fehlermeldung sagt es doch in der letzten Zeile:

                                          Als Administrator ausführen!

                                          Gruß

                                          Rainer

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          830

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe