Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Probleme beim Schalten eines KNX Objektes

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    1.7k

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    711

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    1.2k

Probleme beim Schalten eines KNX Objektes

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
knxaktor
15 Beiträge 3 Kommentatoren 644 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Offline
    S Offline
    Shadowblues
    schrieb am zuletzt editiert von Shadowblues
    #1

    Hallo zusammen,
    ich bin seit gestern dabei und setze mir grade eine IOBroker Instanz auf. Was ich auch problemlos hinbekommen habe ist die Anbindung an KNX und den Import der Objekte. Auch das Schalten von Lampen, Relais und Rollläden funktioniert.
    Aber ich habe da ein Objekt mit dem ich ein Problem habe. Dieses Objekt ist eine Wärmepumpe, welche das heisse Wasser aus dem Kamin zum Wärmespeicher bringt. Dieses bekomme ich nicht geschalten. (Es ist ein 08/15 Relais von MDT - aber das einzige Relais, welches NICHT in der Hutschiene befestigt ist sondern im Raum in ner UP-Dose)
    Ich habe hierfür 2 Gruppenadressen in KNX:
    Kaminpumpe AN/AUS - Adresse 0/1/6
    Status Aktor Kaminpumpe - Adresse 1/3/106
    Diese wurden beim Import auch falsch angelegt, die Steueradresse war beispielsweise nur lesbar. Ich habe das dann angepasst, dass es eigentlich sein sollte wie bei allen Lichtschaltern / Aktoren.
    Den Status bekomme ich abgefragt, der sieht auch sauber aus. D.h. wenn ich den mit meiner alten Steuerung schalte, dann sehe ich das in der IOBroker-Visu.
    Hier mal ein kurzes Video wie das aussieht: Video
    Hat hier jemand eine Idee wo ich suchen kann?
    Gruß
    Roger

    frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Shadowblues

      Hallo zusammen,
      ich bin seit gestern dabei und setze mir grade eine IOBroker Instanz auf. Was ich auch problemlos hinbekommen habe ist die Anbindung an KNX und den Import der Objekte. Auch das Schalten von Lampen, Relais und Rollläden funktioniert.
      Aber ich habe da ein Objekt mit dem ich ein Problem habe. Dieses Objekt ist eine Wärmepumpe, welche das heisse Wasser aus dem Kamin zum Wärmespeicher bringt. Dieses bekomme ich nicht geschalten. (Es ist ein 08/15 Relais von MDT - aber das einzige Relais, welches NICHT in der Hutschiene befestigt ist sondern im Raum in ner UP-Dose)
      Ich habe hierfür 2 Gruppenadressen in KNX:
      Kaminpumpe AN/AUS - Adresse 0/1/6
      Status Aktor Kaminpumpe - Adresse 1/3/106
      Diese wurden beim Import auch falsch angelegt, die Steueradresse war beispielsweise nur lesbar. Ich habe das dann angepasst, dass es eigentlich sein sollte wie bei allen Lichtschaltern / Aktoren.
      Den Status bekomme ich abgefragt, der sieht auch sauber aus. D.h. wenn ich den mit meiner alten Steuerung schalte, dann sehe ich das in der IOBroker-Visu.
      Hier mal ein kurzes Video wie das aussieht: Video
      Hat hier jemand eine Idee wo ich suchen kann?
      Gruß
      Roger

      frankthegreatF Offline
      frankthegreatF Offline
      frankthegreat
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @Shadowblues Hallo,
      da die Leuchte mal kurz auf An und dann gleich wieder auf Aus springt, tippe ich auf einen Taster der beim drücken "Ein" und beim loslassen "Aus" schickt.

      Ansonsten sind das für eine Ferndiagnose ein bisschen zu wenig Infos.

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • frankthegreatF frankthegreat

        @Shadowblues Hallo,
        da die Leuchte mal kurz auf An und dann gleich wieder auf Aus springt, tippe ich auf einen Taster der beim drücken "Ein" und beim loslassen "Aus" schickt.

        Ansonsten sind das für eine Ferndiagnose ein bisschen zu wenig Infos.

        S Offline
        S Offline
        Shadowblues
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @frankthegreat
        Kein Taster, siehe:
        https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvMqCuv_jOCAR3JHOQ

        Hier das Objekt in der ETS:
        https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvMoYEIsVLCtzVg1PQ

        Hier das Objekt in der IOBroker-Konfig:
        https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvMp5A0Uo7NDRmxABg
        https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvMrmX7-1kaHHQtl2g

        Welche Informationen könnte ich noch liefern?

        frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Shadowblues

          @frankthegreat
          Kein Taster, siehe:
          https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvMqCuv_jOCAR3JHOQ

          Hier das Objekt in der ETS:
          https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvMoYEIsVLCtzVg1PQ

          Hier das Objekt in der IOBroker-Konfig:
          https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvMp5A0Uo7NDRmxABg
          https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvMrmX7-1kaHHQtl2g

          Welche Informationen könnte ich noch liefern?

          frankthegreatF Offline
          frankthegreatF Offline
          frankthegreat
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @Shadowblues

          1. Funktioniert das ganze im Normalbetrieb, also ohne ioB?
          2. Im Video ist ein Taster, der betätigt wird...wo und wie ist der angelegt?
          3. Die Adresse ist ja auch mit einem Temp. Regler verknüpft...welche Aufgabe hat der?, ev. mal rausnehmen zum testen
          4. Was passiert im Gruppenmonitor der ETS bei Betätigung in der Vis?
          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • frankthegreatF frankthegreat

            @Shadowblues

            1. Funktioniert das ganze im Normalbetrieb, also ohne ioB?
            2. Im Video ist ein Taster, der betätigt wird...wo und wie ist der angelegt?
            3. Die Adresse ist ja auch mit einem Temp. Regler verknüpft...welche Aufgabe hat der?, ev. mal rausnehmen zum testen
            4. Was passiert im Gruppenmonitor der ETS bei Betätigung in der Vis?
            S Offline
            S Offline
            Shadowblues
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @frankthegreat

            Im Normalbetrieb funktioniert das schon jahrelang ohne irgend ein Problemchen. Alles super. Nur meine alte KNX Steuerung (XHome) wird nicht mehr weiterentwickelt, darum suchte ich nach ner Alternative und bin jetzt bei IOBroker. In dem Video, das Schalten, das hatte ich über die alte Steuerung gemacht.

            Das im Video ist ein Schaltobjekt bool_button aus dem hqwidgets Paket. Das kann man als Schalter einsetzen oder als Taster. In dem einen Bild zeigte ich, dass der Haken für "Taster" nicht aktiviert ist. Zur Sicherheit hatte ich es ja auch ein zweites Mal importiert und verknüpft, aber die funktionieren identisch (nicht).

            Die Adresse ist mit dem Temperaturregler verknüft, stimmt. Das ist die Notsteuerung falls die Automatisierung mal ausfällt. Dann geht ab 85 Grad die Pumpe zwangsläufig an. Normal wird das über die Automatisierung gesteuert (XHome), das sieht man in der ETS halt nicht. Und ja, das Verhalten ist identisch, auch wenn ich den XHome-Rechner vom Netz nehme.

            Gruppenmonitor ist in der Tat eine gute Idee, ich schaue mal eben.
            Also die 0/1/6 erscheint selten im Monitor, auch nicht wenn ich etwas schalte. Aber das habe ich mit anderen (schreibenden) Schaltobjekten geprüft, die erscheinen auch nicht. Die 1/3/6 als Statusmeldung a/aus erscheint jedesmal, wenn ich etwas extern umschalte - aber nie, wenn ich die hier angelegten Schalter betätige.

            Gruß
            Roger

            frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Shadowblues

              @frankthegreat

              Im Normalbetrieb funktioniert das schon jahrelang ohne irgend ein Problemchen. Alles super. Nur meine alte KNX Steuerung (XHome) wird nicht mehr weiterentwickelt, darum suchte ich nach ner Alternative und bin jetzt bei IOBroker. In dem Video, das Schalten, das hatte ich über die alte Steuerung gemacht.

              Das im Video ist ein Schaltobjekt bool_button aus dem hqwidgets Paket. Das kann man als Schalter einsetzen oder als Taster. In dem einen Bild zeigte ich, dass der Haken für "Taster" nicht aktiviert ist. Zur Sicherheit hatte ich es ja auch ein zweites Mal importiert und verknüpft, aber die funktionieren identisch (nicht).

              Die Adresse ist mit dem Temperaturregler verknüft, stimmt. Das ist die Notsteuerung falls die Automatisierung mal ausfällt. Dann geht ab 85 Grad die Pumpe zwangsläufig an. Normal wird das über die Automatisierung gesteuert (XHome), das sieht man in der ETS halt nicht. Und ja, das Verhalten ist identisch, auch wenn ich den XHome-Rechner vom Netz nehme.

              Gruppenmonitor ist in der Tat eine gute Idee, ich schaue mal eben.
              Also die 0/1/6 erscheint selten im Monitor, auch nicht wenn ich etwas schalte. Aber das habe ich mit anderen (schreibenden) Schaltobjekten geprüft, die erscheinen auch nicht. Die 1/3/6 als Statusmeldung a/aus erscheint jedesmal, wenn ich etwas extern umschalte - aber nie, wenn ich die hier angelegten Schalter betätige.

              Gruß
              Roger

              frankthegreatF Offline
              frankthegreatF Offline
              frankthegreat
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @Shadowblues
              Also das Taster-Symbol und das Lampen-Symbol sind beide mit der Schaltadresse verknüpft, ist das so?
              Was passiert in der Objekt-Struktur, wenn du in der Vis schaltest?
              In der Objekt-Struktur kannst du ja auch direkt schalten, funktioniert das?

              Zum Vergleich bitte mal 2 Screens von funktionierenden Schalten+Status DB's reinstellen. (Nativ)

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • frankthegreatF frankthegreat

                @Shadowblues
                Also das Taster-Symbol und das Lampen-Symbol sind beide mit der Schaltadresse verknüpft, ist das so?
                Was passiert in der Objekt-Struktur, wenn du in der Vis schaltest?
                In der Objekt-Struktur kannst du ja auch direkt schalten, funktioniert das?

                Zum Vergleich bitte mal 2 Screens von funktionierenden Schalten+Status DB's reinstellen. (Nativ)

                S Offline
                S Offline
                Shadowblues
                schrieb am zuletzt editiert von Shadowblues
                #7

                @frankthegreat: Puh, Screenshotorgie - aber danke schonmal für Deine Mühe :-)

                Schalten über die Objekt-Struktur funktioniert auch nicht. Guter Test eigentlich. Danke.

                Hier die Bilder des Lichtobjektes aus meinem Zimmer. Dieses lässt sich problemlos schalten.
                https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvMwlCHTUBTWzrc04A
                https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvMvuE-TUMMYLut5lA
                https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvMuj1f5vFhBTnZo0Q
                https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvMuj1f5vFhBTnZo0Q

                Hier nun das Pumpenobjekt, das sich nicht schalten lässt:
                https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvM1NRYeWcWyN-A92g
                https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvM0-fkqNdpqREdFKw
                https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvMz6F3kOvO2k5i-1w
                https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvMyc8nUldXq7R35cA

                Gruß
                Roger

                EDIT: Ich habe jetzt nochmal was probiert: Ich sagte ja, dass der Import dieses Objektes irgendwie komisch war. Ich habe das Objekt jetzt nochmal gelöscht und neu importiert. Schau bitte mal ob Du damit was anfangen kannst. Es ist wie gesagt die Gruppenadresse, welche ich beschreiben muss - egal ob von XHome oder aus der ETS um die Pumpe an- oder aus zu machen. (Objekt Kaminpumpe)
                https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvM3_cYWGTSi2CW-ZQ
                https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvM7SufGfjSJiRI3oQ
                https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvM6YaT4D1dOe3cNag
                https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvM5F9-AwWbCcZU5dA
                https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvM4fiVZJkwdKMowNQ

                frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Shadowblues

                  @frankthegreat: Puh, Screenshotorgie - aber danke schonmal für Deine Mühe :-)

                  Schalten über die Objekt-Struktur funktioniert auch nicht. Guter Test eigentlich. Danke.

                  Hier die Bilder des Lichtobjektes aus meinem Zimmer. Dieses lässt sich problemlos schalten.
                  https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvMwlCHTUBTWzrc04A
                  https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvMvuE-TUMMYLut5lA
                  https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvMuj1f5vFhBTnZo0Q
                  https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvMuj1f5vFhBTnZo0Q

                  Hier nun das Pumpenobjekt, das sich nicht schalten lässt:
                  https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvM1NRYeWcWyN-A92g
                  https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvM0-fkqNdpqREdFKw
                  https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvMz6F3kOvO2k5i-1w
                  https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvMyc8nUldXq7R35cA

                  Gruß
                  Roger

                  EDIT: Ich habe jetzt nochmal was probiert: Ich sagte ja, dass der Import dieses Objektes irgendwie komisch war. Ich habe das Objekt jetzt nochmal gelöscht und neu importiert. Schau bitte mal ob Du damit was anfangen kannst. Es ist wie gesagt die Gruppenadresse, welche ich beschreiben muss - egal ob von XHome oder aus der ETS um die Pumpe an- oder aus zu machen. (Objekt Kaminpumpe)
                  https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvM3_cYWGTSi2CW-ZQ
                  https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvM7SufGfjSJiRI3oQ
                  https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvM6YaT4D1dOe3cNag
                  https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvM5F9-AwWbCcZU5dA
                  https://1drv.ms/u/s!AsH2dlbl3KVrqvM4fiVZJkwdKMowNQ

                  frankthegreatF Offline
                  frankthegreatF Offline
                  frankthegreat
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @Shadowblues
                  Hmm, jetzt wird's eng 😕
                  Sieht erstmal alles io aus.
                  Hast du nach der Anpassung der Adresse im ioB den KNX Adapter neu gestartet?

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • frankthegreatF frankthegreat

                    @Shadowblues
                    Hmm, jetzt wird's eng 😕
                    Sieht erstmal alles io aus.
                    Hast du nach der Anpassung der Adresse im ioB den KNX Adapter neu gestartet?

                    S Offline
                    S Offline
                    Shadowblues
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @frankthegreat Neu gestartet? Natürlich nicht ... probiere ich gleich nachher mal, muss nur kurz weg.
                    Meinen Edit betreffs dem krummen Import hast Du gesehen?

                    frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Shadowblues

                      @frankthegreat Neu gestartet? Natürlich nicht ... probiere ich gleich nachher mal, muss nur kurz weg.
                      Meinen Edit betreffs dem krummen Import hast Du gesehen?

                      frankthegreatF Offline
                      frankthegreatF Offline
                      frankthegreat
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @Shadowblues sagte in Probleme beim Schalten eines KNX Objektes:

                      Meinen Edit betreffs dem krummen Import hast Du gesehen?

                      Hast du in der ETS der Adresse den DPT korrekt zugeordnet?

                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • frankthegreatF frankthegreat

                        @Shadowblues sagte in Probleme beim Schalten eines KNX Objektes:

                        Meinen Edit betreffs dem krummen Import hast Du gesehen?

                        Hast du in der ETS der Adresse den DPT korrekt zugeordnet?

                        S Offline
                        S Offline
                        Shadowblues
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @frankthegreat
                        Wo kann ich das nachschauen? Generell so, wie ich alle anderen gemacht habe. Wobei ein Grossteil in der ETS4 gemacht wurden und übernommen wurden und diese spezielle Adresse sicher neuer ist.

                        frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • frankthegreatF frankthegreat

                          @Shadowblues sagte in Probleme beim Schalten eines KNX Objektes:

                          Meinen Edit betreffs dem krummen Import hast Du gesehen?

                          Hast du in der ETS der Adresse den DPT korrekt zugeordnet?

                          S Offline
                          S Offline
                          Shadowblues
                          schrieb am zuletzt editiert von Shadowblues
                          #12

                          @frankthegreat
                          Mist, es kann so einfach sein - Ein Restart/Reload und es geht scheinbar.

                          Vielen Dank und Gruss,
                          Roger

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Shadowblues

                            @frankthegreat
                            Wo kann ich das nachschauen? Generell so, wie ich alle anderen gemacht habe. Wobei ein Grossteil in der ETS4 gemacht wurden und übernommen wurden und diese spezielle Adresse sicher neuer ist.

                            frankthegreatF Offline
                            frankthegreatF Offline
                            frankthegreat
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @Shadowblues sagte in Probleme beim Schalten eines KNX Objektes:

                            @frankthegreat
                            Wo kann ich das nachschauen?

                            Manchmal werden die DPT's nicht oder sogar falsch zugeordnet. Ich hab mir angewöhnt, die immer nochmal zu kontrollieren bzw. nachzubessern. 😎

                            vorher:
                            01.jpg

                            nachher:
                            02.jpg

                            Der KNX Adapter kann dann auch besser zuordnen.
                            Aber wenn es jetzt funzt ist ja alles grün 👍

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • frankthegreatF frankthegreat

                              @Shadowblues sagte in Probleme beim Schalten eines KNX Objektes:

                              @frankthegreat
                              Wo kann ich das nachschauen?

                              Manchmal werden die DPT's nicht oder sogar falsch zugeordnet. Ich hab mir angewöhnt, die immer nochmal zu kontrollieren bzw. nachzubessern. 😎

                              vorher:
                              01.jpg

                              nachher:
                              02.jpg

                              Der KNX Adapter kann dann auch besser zuordnen.
                              Aber wenn es jetzt funzt ist ja alles grün 👍

                              S Offline
                              S Offline
                              Shadowblues
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @frankthegreat Guter Tipp, prüfe ich trotzdem mal nach. Danke.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • E Offline
                                E Offline
                                Eason_1
                                schrieb am zuletzt editiert von Eason_1
                                #15

                                I was searching for the data with respect to the equivalent!

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0

                                Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                Registrieren Anmelden
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                533

                                Online

                                32.9k

                                Benutzer

                                83.0k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe