NEWS
Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
-
@Domoe Ja. DafĂŒr hab ich tatsĂ€chlich keine Config-Datei. Hast du mal die Anleitung (oder möchtest gar selbst eine Config-Datei beisteuern?)
-
@SirHenri Nein, auch nicht ganz...
KeyPress wird fĂŒr jeden kurzen Druck einmal aktualisiert. Wenn die Aktualisierung nicht erfolgt, wurde auch nichts gedrĂŒckt.
KeyHeldDown wird solange gedrĂŒckt ist alle paar hundert ms aktualisiert. Sobald losgelassen wird, steht der Wert auf KeyReleased.
Ein "ZurĂŒcksetzen" erfolgt hier nicht.@Domoe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
ist dieser noch nicht richtig in der Datenbank?
Das ist es. Klick mal auf den Bleistift in der Zeile Manufacturer_Specific und zeige mir die Rohdarstellung des Objekts.
@AlCalzone Soooo - das Thema Taster hab ich erst mal an die Seite gelegt, da die Probleme an anderer Stelle gröĂer geworden sind.
Aktuell kann ich weder den Qubino ZMNHBD noch die GreenWave Reality Inc. GWPN1 zuverlĂ€ssig schalten (UP-Doppelrelais fĂŒr die Dose bzw. Zwischenstecker fĂŒr die Steckdose). Ich meine, das hatte ich hier schon erfolgreich laufen nach der Umstellung auf zwave 2 und der Anpassung von Skripten und iQontrol.
Gestern abend war ich wieder zurĂŒck auf der 1.7.10, bin aber wieder bei 1.8.
In den Skripten steuere ichzwave2.0.Node_010.Binary_Switch.targetValue_001erfolgreich. Wenn ich den gleichen Wert in iQontrol in einer "Lichtkachel" beim State eintrage, dann bekomme ich den Zwischenstecker (GreenWave) eingeschaltet, die Kachel zeigt kurz die eingeschaltete GlĂŒhbirne und springt dann zurĂŒck auf ausgeschaltet - der Zwischenstecker ist aber noch an.
Gleiches Bild beim qubino. Ausschalten geht dann bei beiden ĂŒber iQontrol nicht, wohl aber ĂŒber ein Skript (auch bei beiden).
Was mache ich da falsch? -
@AlCalzone guten Morgen, mir ist eben noch etwas aufgefallen mit meinen Notes 71 und 72. Dieser werden in der Netzwerkkarte als nicht verknĂŒft angezeigt. OK Note 71 ist eine Fernbedienung. Aber 72 ist ein aktives Note. Gestern angelegt, funktioniert perfekt. Alle Datenpunkte sind da. Oder noch warten ?

@gelberlemmy Es kann sein, dass die Nachbarschafts-Infos noch nicht aktualisiert wurden. Wenn sie funktionieren, wĂŒrde ich das erst mal ignorieren.
@Domoe Hier sind andere Config-Dateien fĂŒr den gleichen Hersteller zu finden:
https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/tree/master/packages/config/config/devices/0x0148@SirHenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
Was mache ich da falsch?
Hast du mal die Datenpunkte (
currentValueundtargetValue) beobachtet, wie diese sich beim Schalten verhalten? -
@gelberlemmy Es kann sein, dass die Nachbarschafts-Infos noch nicht aktualisiert wurden. Wenn sie funktionieren, wĂŒrde ich das erst mal ignorieren.
@Domoe Hier sind andere Config-Dateien fĂŒr den gleichen Hersteller zu finden:
https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/tree/master/packages/config/config/devices/0x0148@SirHenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
Was mache ich da falsch?
Hast du mal die Datenpunkte (
currentValueundtargetValue) beobachtet, wie diese sich beim Schalten verhalten?@AlCalzone Ja, habe ich, jetzt aber noch mal detaillierter:
Schalte ich zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.currentValue_001
(Qubino ZMNHBD) ĂŒber iQontrol direkt (also mit der GlĂŒhbirne auf der Kachel), dann springt- zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.targetValue_001auf true,
- der Eintrag wird wieder auf leer zurĂŒckgesetzt und
- zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.currentValue_001 geht auf true und bleibt dort (Licht geht auch an).
- Die Kachel zeigt wieder eine ausgesschaltete GlĂŒhbirne und den Text "Aus".
Wenn ich wieder auf die GlĂŒhbrine drĂŒcke passiert im broker das gleiche - nur ohne auĂen wahrnehmbare VerĂ€nderung, weil das Licht ja bereits an ist. Ausschalten auf diesem Weg geht also nicht. Ausschalten per Skript geht, da wird der Wert aber auch direkt auf false gesetzt.
Jetzt wird s (finde ich zumindest ;-) ) spannend. Wenn ich in der iQontrol OberflĂ€che, bei der gleichen Kachel, neben die GlĂŒhbirne klicke, dann öffnet sich ja der Dialog fĂŒr den Schalter. Wenn ich den von "0" auf "1" verschiebe- wird der Zustand des Schaltes von "0" auf "1" geĂ€ndert
- zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.targetValue_001 geht auf true
- zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.targetValue_001: Inhalt wird wieder geleert
- zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.currentValue_001 geht auf true
- in der Kachel wird der Schalter wieder auf "0" gesetzt, analog zur direkten Ansicht auf die Kachel, doppelklick kann ich ausschlieĂen
hier reagiert der broker aber anders, die Information wird durchgreicht, bzw. umgesetzt:
- zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.targetValue_001 geht auf false
- zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.targetValue_001: Inhalt wird wieder geleert
- zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.currentValue_001 geht auf false
- Licht ist aus
- gleiches Verhalten auf Kanal 002
- gleiches Verhalten bei Node 17 (greenwave Zwischenstecker)
:thinking_face:
-
@AlCalzone Ja, habe ich, jetzt aber noch mal detaillierter:
Schalte ich zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.currentValue_001
(Qubino ZMNHBD) ĂŒber iQontrol direkt (also mit der GlĂŒhbirne auf der Kachel), dann springt- zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.targetValue_001auf true,
- der Eintrag wird wieder auf leer zurĂŒckgesetzt und
- zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.currentValue_001 geht auf true und bleibt dort (Licht geht auch an).
- Die Kachel zeigt wieder eine ausgesschaltete GlĂŒhbirne und den Text "Aus".
Wenn ich wieder auf die GlĂŒhbrine drĂŒcke passiert im broker das gleiche - nur ohne auĂen wahrnehmbare VerĂ€nderung, weil das Licht ja bereits an ist. Ausschalten auf diesem Weg geht also nicht. Ausschalten per Skript geht, da wird der Wert aber auch direkt auf false gesetzt.
Jetzt wird s (finde ich zumindest ;-) ) spannend. Wenn ich in der iQontrol OberflĂ€che, bei der gleichen Kachel, neben die GlĂŒhbirne klicke, dann öffnet sich ja der Dialog fĂŒr den Schalter. Wenn ich den von "0" auf "1" verschiebe- wird der Zustand des Schaltes von "0" auf "1" geĂ€ndert
- zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.targetValue_001 geht auf true
- zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.targetValue_001: Inhalt wird wieder geleert
- zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.currentValue_001 geht auf true
- in der Kachel wird der Schalter wieder auf "0" gesetzt, analog zur direkten Ansicht auf die Kachel, doppelklick kann ich ausschlieĂen
hier reagiert der broker aber anders, die Information wird durchgreicht, bzw. umgesetzt:
- zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.targetValue_001 geht auf false
- zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.targetValue_001: Inhalt wird wieder geleert
- zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.currentValue_001 geht auf false
- Licht ist aus
- gleiches Verhalten auf Kanal 002
- gleiches Verhalten bei Node 17 (greenwave Zwischenstecker)
:thinking_face:
-
@SirHenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
der Eintrag wird wieder auf leer zurĂŒckgesetzt und
Setz mal in den Adaptereinstellungen "KompatibilitÀt mit Àlteren Schaltern verbessern"
@AlCalzone :+1: erster Test sagt: das war's :grinning: Danke!
-
Abend allerseits,
ich weià dass das unter 1.7.x schonmal besprochen wurde, aber habe nochmal eine Frage zu den Eurotronics Spirit Thermostaten. Da es ja grundsÀtzlich die Möglichkeit gibt die Temperatur von extern bereit stellen zu lassen, wÀre jetzt die Frage ob ich die Temperatur auch von nem beliebigen DP aus iobroker als die "wahre" Raumtemperatur an das GerÀt weitergeben kann?
hat dazu jemand ne idee?Lg
-
Hab mich auĂerdem an den HeatIT Z-TRM3 mal mit einer Konfigurationsdatei versucht.
Bin gespannt ob das alles so funktioniert.
Werde es morgen bei mir mal lokal testen.
Muss der adapter nach einfĂŒgen der Konfigurationsdatei neu gestartet werden?
heatit_z-trm3.jsonEdit:
wollte unter /opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/config/config/devices
die index.json aktualisieren.lt. Beschreibung geht das mit "npm run config index".
ausgabe aus dem Terminal:npm ERR! missing script: configHab meinen einen Eintrag jetzt hÀndisch ergÀnzt, aber da bin ich bestimmt auf dem Holzweg, oder?
-
Hab mich auĂerdem an den HeatIT Z-TRM3 mal mit einer Konfigurationsdatei versucht.
Bin gespannt ob das alles so funktioniert.
Werde es morgen bei mir mal lokal testen.
Muss der adapter nach einfĂŒgen der Konfigurationsdatei neu gestartet werden?
heatit_z-trm3.jsonEdit:
wollte unter /opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/config/config/devices
die index.json aktualisieren.lt. Beschreibung geht das mit "npm run config index".
ausgabe aus dem Terminal:npm ERR! missing script: configHab meinen einen Eintrag jetzt hÀndisch ergÀnzt, aber da bin ich bestimmt auf dem Holzweg, oder?
@Harry94 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
npm ERR! missing script: config
Der Befehl ist im Repository auszufĂŒhren - die nötigen Skripte sind nicht in Installationen enthalten. Zum lokalen Testen reicht es daher, die Datei von Hand zu ergĂ€nzen.
@Harry94 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
ob ich die Temperatur auch von nem beliebigen DP aus iobroker als die "wahre" Raumtemperatur an das GerÀt weitergeben kann?
Dazu musst du einen Multilevel Sensor Report senden mit dieser Funktion:
https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/en/sendCommand.md
==> https://forum.iobroker.net/post/481020 -
@Harry94 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
npm ERR! missing script: config
Der Befehl ist im Repository auszufĂŒhren - die nötigen Skripte sind nicht in Installationen enthalten. Zum lokalen Testen reicht es daher, die Datei von Hand zu ergĂ€nzen.
@Harry94 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
ob ich die Temperatur auch von nem beliebigen DP aus iobroker als die "wahre" Raumtemperatur an das GerÀt weitergeben kann?
Dazu musst du einen Multilevel Sensor Report senden mit dieser Funktion:
https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/en/sendCommand.md
==> https://forum.iobroker.net/post/481020@AlCalzone wusste doch dass ich es irgendwo mal gelesen hatte đ
Danke!!
-
@AlCalzone :+1: erster Test sagt: das war's :grinning: Danke!
@SirHenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
@AlCalzone :+1: erster Test sagt: das war's :grinning: Danke!
Zweiter Test:
Wenn ich die greenwave s am GerĂ€t ĂŒber den Taster schalte, dann geht das natĂŒrlich. Der Wert in iqontrol wird aber nicht aktualisiert. FĂŒr den Blick in die Objekte hat die Zeit heute morgen nicht gereicht. -
@SirHenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
@AlCalzone :+1: erster Test sagt: das war's :grinning: Danke!
Zweiter Test:
Wenn ich die greenwave s am GerĂ€t ĂŒber den Taster schalte, dann geht das natĂŒrlich. Der Wert in iqontrol wird aber nicht aktualisiert. FĂŒr den Blick in die Objekte hat die Zeit heute morgen nicht gereicht.@SirHenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
Wenn ich die greenwave s am GerĂ€t ĂŒber den Taster schalte, dann geht das natĂŒrlich
Ich habe zufĂ€llig auch eine Greenwave-Dose. Wenn ich diese am GerĂ€t schalte, bekommt ioBroker das auch nicht mit. Soweit ich das sehe, hat die aber auch keine VerknĂŒpfung, in der diese Reports gesendet werden. Ziemlich dĂ€mlich, wenn du mich fragst.
-
@SirHenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
Wenn ich die greenwave s am GerĂ€t ĂŒber den Taster schalte, dann geht das natĂŒrlich
Ich habe zufĂ€llig auch eine Greenwave-Dose. Wenn ich diese am GerĂ€t schalte, bekommt ioBroker das auch nicht mit. Soweit ich das sehe, hat die aber auch keine VerknĂŒpfung, in der diese Reports gesendet werden. Ziemlich dĂ€mlich, wenn du mich fragst.
@AlCalzone bitte nicht falsch verstehen, will nicht mÀkeln - im alten Adapter ging das.
Den Weg weiĂ ich nicht und ich kann das leider auch nicht testen, da der alte Adapter nicht mehr grĂŒn wird. đ -
@AlCalzone bitte nicht falsch verstehen, will nicht mÀkeln - im alten Adapter ging das.
Den Weg weiĂ ich nicht und ich kann das leider auch nicht testen, da der alte Adapter nicht mehr grĂŒn wird. đ@SirHenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
im alten Adapter ging das
Echt? Dann ist es eine Konfigurationssache, ggf. fehlt doch nur eine VerknĂŒpfung. Das ist nĂ€mlich der einzige Weg zu beeinflusse, welche Nachrichten vom GerĂ€t an den Controller gesendet werden.
Mit den VerknĂŒpfungen kannst du mal manuell spielen und berichten, ob es mit irgendeiner Kombination geht (Ziel immer Node 1).
-
@SirHenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
im alten Adapter ging das
Echt? Dann ist es eine Konfigurationssache, ggf. fehlt doch nur eine VerknĂŒpfung. Das ist nĂ€mlich der einzige Weg zu beeinflusse, welche Nachrichten vom GerĂ€t an den Controller gesendet werden.
Mit den VerknĂŒpfungen kannst du mal manuell spielen und berichten, ob es mit irgendeiner Kombination geht (Ziel immer Node 1).
@AlCalzone Hmm :thinking_face: Beim Umbau der Adapter habe ich eigentlich nur die EintrĂ€ge in der Skripten und in den MenĂŒs von iQontrol an die neuen Bezeichnungen angepasst. Was meinst du, wo soll ich anfangen Parameter zu verĂ€ndern?
-
@AlCalzone Hmm :thinking_face: Beim Umbau der Adapter habe ich eigentlich nur die EintrĂ€ge in der Skripten und in den MenĂŒs von iQontrol an die neuen Bezeichnungen angepasst. Was meinst du, wo soll ich anfangen Parameter zu verĂ€ndern?
-
@gelberlemmy Es kann sein, dass die Nachbarschafts-Infos noch nicht aktualisiert wurden. Wenn sie funktionieren, wĂŒrde ich das erst mal ignorieren.
@Domoe Hier sind andere Config-Dateien fĂŒr den gleichen Hersteller zu finden:
https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/tree/master/packages/config/config/devices/0x0148@SirHenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
Was mache ich da falsch?
Hast du mal die Datenpunkte (
currentValueundtargetValue) beobachtet, wie diese sich beim Schalten verhalten?@Domoe Hier sind andere Config-Dateien fĂŒr den gleichen Hersteller zu finden:
https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/tree/master/packages/config/config/devices/0x0148@AlCalzone
Sorry das ich mich jetzt erst melde. Ich habe mir das mal angeguckt und bekomme es glaube ich nicht hin :(
Die Bedienungsanleitung sollte diese sein. Es eilt nicht ich bekomme ja alle Daten. Ich mach mich mal an die VerknĂŒpfungen. Bei meinen anderen Sensoren gab es Probleme in Verbindung mit den Heizungsthermostaten. -
Hab mich auĂerdem an den HeatIT Z-TRM3 mal mit einer Konfigurationsdatei versucht.
Bin gespannt ob das alles so funktioniert.
Werde es morgen bei mir mal lokal testen.
Muss der adapter nach einfĂŒgen der Konfigurationsdatei neu gestartet werden?
heatit_z-trm3.jsonEdit:
wollte unter /opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/config/config/devices
die index.json aktualisieren.lt. Beschreibung geht das mit "npm run config index".
ausgabe aus dem Terminal:npm ERR! missing script: configHab meinen einen Eintrag jetzt hÀndisch ergÀnzt, aber da bin ich bestimmt auf dem Holzweg, oder?
-
@SirHenri Der Z-Wave 2 Adapter setzt ggf. andere Standard-VerknĂŒpfungen als der originale. Diese kannst du per Klick auf die Adaptereinstellungen -> Tab VerknĂŒpfungen editieren.
@AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
Adaptereinstellungen -> Tab VerknĂŒpfungen editieren.
Ich hab da eben rein gesehen.
Von den 10 Nodes, die ich habe:
stehen nur die Nodes 3,4,10 und 21 bis 25 in VerknĂŒpfungen drin - richtig, die greenwaves fehlen :hushed: :thinking_face:
-
@Harry94 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
heatit_z-trm3.json
Hat das funktioniert?
@Domoe passt schon!
@AlCalzone Ja,
config-datei hat auf die Thermostate funktioniert.
Habe aber die parameter 1 und 9 auskommentiert, da die quasi doppelt vorhadnen waren.
Mmn kann das jetzt so verwendet werden :)