      wykat @wykat last edited by

      @AlCalzone:

      Es sind alle Fibaro FGSS001 Rauchmelder, sind laut Manufacturing information gleich, aber unterscheiden sich:
      Ein funktionierende FGSS001:
      0720c6a1-d9b1-4100-944d-9a917bc01428-image.png
      Bemerke ControllerNodeId beim Wakeup (1)

      Der erste FGSS001 die bleibt alive:
      93a10c13-3258-44f6-841e-90737cbcc791-image.png
      Hier steht ControllerNodeId auf 255 ! obwohl manufacturing specific und version gleich sind. Ich kann diesen wert auch nicht andern

      Der 3e FGSS001 gibt uberhaupt keine Wakeup informationen (vielleicht weil der batterie schnell lehr ist)
      70192347-6e36-4702-8d9d-293089743ea7-image.png

      Ich habe mal das log file vom node 038 dran gehangt und ein paar batterie punkten rot markiert. Vielleicht gibt's da eine losung?

      Fibaro FGSS001.odt

      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • W
        wykat @wykat last edited by

        @wykat : Hier der anhang als PDF....

        Fibaro FGSS001.pdf

        AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @wykat last edited by AlCalzone

          @wykat Puh, das ist eine chaotische Meldung.

          Bitte:

          • Update auf 1.7.10 um auszuschließen, dass wir Geister jagen
          • Logs bitte nicht im Post einfügen, sondern als vollständige Textdateien anhängen ohne Formatierung
          • Geräte, bei denen ready auf true steht, aber trotzdem irgendwas mit den Datenpunkten nicht stimmt, über die Adapter-Konfiguration gezielt einzeln neu interviewen.
          • Dann bitte nochmal zusammenfassen, was jetzt nicht geht, bestenfalls von den erneuten Interviews ein Log anhängen.
          W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • W
            wykat @AlCalzone last edited by

            @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):

            @wykat Puh, das ist eine chaotische Meldung.

            Bitte:

            • Update auf 1.7.10 um auszuschließen, dass wir Geister jagen

            Gemacht, aber leider keine verbesserung

            • Logs bitte nicht im Post einfügen, sondern als vollständige Textdateien anhängen ohne Formatierung

            Kann nur "upload file" machen, das neue log file nach update und node refresh habe ich. Ist das ok?

            • Geräte, bei denen ready auf true steht, aber trotzdem irgendwas mit den Datenpunkten nicht stimmt, über die Adapter-Konfiguration gezielt einzeln neu interviewen.

            Ja das hab ich schon mehrmals gemacht (man sieht im log was alles ausgetauscht wird zwischen zWave stick und die rauchmelder

            • Dann bitte nochmal zusammenfassen, was jetzt nicht geht, bestenfalls von den erneuten Interviews ein Log anhängen.

            Ich hab 3 Fibaro FGSS001 rauchmelder die alle 3 behaupten identisch zu sein (gleiche firmware, library, etc.):
            Node4: Funktioniert einwandfrei
            Node29: Bleibt immer 'alive', sowohl im zWave2 instance als im objects. Hab kein eintrag im log gefunden das Node29 'asleep' gegangen ist. Beim Node29 fehlt immer noch die option Wake_up (ist bei Nodes 4 und 38 da).
            59ec7cde-96fa-4d72-9b0b-1f3419f1e91f-image.png
            cec2bdeb-18d3-4866-bb8f-57f7e7d759c1-image.png
            Node38: Bleibt immer 'awake' im objects, im instance aber als asleep angezeigt. Log zeigt das diese node38 asleep ist. Hab jetzt mal eine neue batterie installiert aber denke der wird auch wieder schnell lehr sein.
            3cbc50b0-a74e-4eec-8318-324bd10302c4-image.png
            6ad3200a-caee-49b1-a676-a503ca4f939b-image.png

            AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @wykat last edited by AlCalzone

              @wykat sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):

              Kann nur "upload file" machen, das neue log file nach update und node refresh habe ich. Ist das ok?

              Jup, einfach hier im Forum hochladen.

              @wykat sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):

              Node38: Bleibt immer 'awake' im objects, im instance aber als asleep angezeigt. Log zeigt das diese node38 asleep ist.

              Das könnte ein Anzeigefehler im Admin sein. Bei den anderen ist definitiv was faul.

              W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • W
                wykat @AlCalzone last edited by

                @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):

                @wykat sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):

                Kann nur "upload file" machen, das neue log file nach update und node refresh habe ich. Ist das ok?

                Jup, einfach hier im Forum hochladen.

                Anbei, danke!
                zwave-12345.log

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • gelberlemmy
                  gelberlemmy @AlCalzone last edited by

                  @AlCalzone ich habe da auch noch ein kleines Anliegen bezüglich eine Aeon Lab Keyfob. Die Fernbedienung habe ich angelernt. Nur scheinen dort auch noch Datenpunkte zu fehlen. habe bereits das Gerät neu interviewt. Anbei einmal ein Screenshot welche Datenpunkte dort angelegt sind. Auch mit der Betätigung von Tasten, kommen keine neuen Datenpunkten. Logs schicke ich Dir per Mail. Es geht da um Note 071

                  Gruß und Danke André

                  2020-11-10 14_35_34-Window.jpg

                  AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer last edited by

                    @all - Hab euch nicht vergessen, nur viel zu tun und bin seit ein paar Tagen auf Bug-Jagd

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by

                      @gelberlemmy

                      Das war ein Fall von "Anleitung lesen" 😉 Dein Gerät ist im Group-Modus, d.h. es kommuniziert direkt mit den Geräten, die du verknüpft hast!

                      Your Key Fob is in Use (Group) Mode.
                      In order to program each button of your Key Fob, please refer to the ‘Selecting which devices to control’ section of this guide.

                      Your Key Fob is in Use (Scene) Mode.
                      In this mode your Key Fob communicates directly with your Z-Wave network’s primary controller, generally a gateway or hub. By pressing each scene button, your Key Fob will send out a scene ID telling the primary controller to activate customized scenes that need to be setup via your controller’s interface.

                      Stell den Konfigurationsparameter auf Scene Mode und alles sollte gut sein.

                      gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • gelberlemmy
                        gelberlemmy @AlCalzone last edited by

                        @AlCalzone ja hab ich auch gesehen. Aber im Szenen Modus ist es nicht anders. Da schicke ich einmal den Log. Hatte beides versucht.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • H
                          Harry94 last edited by

                          Hallöchen,

                          ich hätte da mal wieder ein Log 😄

                          Und zwar habe ich mir ein HeatIT Z-TRM3 beigeschafft, lässt sich auch (ohne Verschlüsselung) problemlos inkludieren.
                          Die Werte des Sensors kommen an, und stimmen auch mit denen auf dem lokalen Display überein.
                          Auch die anderen Datenpunkte wie Stauts (an/aus) oder ob grade geheizt wird sowie der aktuelle Setpoint kommt durch.
                          Wenn ich jetzt über iobroker einen Befehl senden will kommt nichts an. im Iobroker selbst wird der wert aber als bestätigt angegeben.
                          In den Objekten wird auch keine Bezeichnung außer NODE 046 angegeben.

                          201112 HeatIT Z-TRM3 NODE 046.rar

                          Anbei noch die Datenpunkte die Vorhanden sind.
                          5743f052-5a60-4b65-af78-c020bab88cd2-grafik.png

                          hoffe das Hilft weiter.

                          Lg

                          AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @Harry94 last edited by

                            @Harry94 Joar... Der Befehl geht auch durch, nur interessiert das das Thermostat nicht.

                            Befehl gesendet

                            14:34:18.851 DRIVER » [Node 046] [REQ] [SendData]
                                                  │ transmit options: 0x25
                                                  │ callback id:      216
                                                  └─[MultiChannelCCCommandEncapsulation]
                                                    │ source:      0
                                                    │ destination: 1
                                                    └─[ThermostatSetpointCCSet]
                                                        setpoint type: Heating
                                                        value:         25 °C
                            

                            danach folgt die Bestätigung dass der Befehl angekommen ist.

                            Die Abfrage zur Kontrolle:

                            14:34:18.881 DRIVER » [Node 046] [REQ] [SendData]
                                                  │ transmit options: 0x25
                                                  │ callback id:      217
                                                  └─[MultiChannelCCCommandEncapsulation]
                                                    │ source:      0
                                                    │ destination: 1
                                                    └─[ThermostatSetpointCCGet]
                                                        setpoint type: Heating
                            ...
                            14:34:18.927 DRIVER « [Node 046] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                  └─[MultiChannelCCCommandEncapsulation]
                                                    │ source:      1
                                                    │ destination: 0
                                                    └─[ThermostatSetpointCCReport]
                                                        setpoint type: Heating
                                                        value:         19 °C
                            

                            antwortet aber mit 19°.

                            Bei einem Blick in die Anleitung habe ich das Gefühl, dass das Thermostat da auch gepflegt drauf sch*t:
                            http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=DE&sku=HEAE5430599&cert=ZC10-20036889
                            Da gibts Konfigurationsparameter für Sollwerte 🙄

                            Allerdings hab ich noch keine Konfigurationsdatei für das Thermostat, daher siehst du auch keine Parameter im ioBroker. Das ist zwar eins von den neueren Geräten, was automatische Erkennung der Parameter unterstützt, behauptet da aber auch gepflegt, dass es keine kennt 🙄

                            Du könntest für mich aber mal was testen. Ein Javascript erstellen mit folgendem Inhalt:

                            sendTo(
                            	"zwave2.0",
                            	"sendCommand",
                            	{
                            		nodeId: 46,
                            		endpoint: 0,
                            		commandClass: "Configuration",
                            		command: "getProperties",
                            		args: [1]
                            	},
                            	({ error, result }) => {
                            		if (error) {
                            			log(error, "error");
                            		} else {
                            			log(JSON.stringify(result));
                            		}
                            	},
                            );
                            

                            und die Log-Ausgabe posten. Das gleiche bitte nochmal mit

                            sendTo(
                            	"zwave2.0",
                            	"sendCommand",
                            	{
                            		nodeId: 46,
                            		endpoint: 1,
                            		commandClass: "Configuration",
                            		command: "getProperties",
                            		args: [0]
                            	},
                            	({ error, result }) => {
                            		if (error) {
                            			log(error, "error");
                            		} else {
                            			log(JSON.stringify(result));
                            		}
                            	},
                            );
                            
                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer last edited by

                              Äh ja, das Gerät hat nen Bug
                              https://github.com/OpenZWave/open-zwave/issues/2435

                              robinsmidsrod created this issue in OpenZWave/open-zwave

                              open Unable to set Heatit Z-TRM3 thermostat setpoint to 25.5C or lower #2435

                              H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • H
                                Harry94 @AlCalzone last edited by

                                @AlCalzone
                                Gut das jemand in den Adapter die Möglichkeit eingebaut hat ne FW zu flashen 😉 . Gibt da wohl schon ne korrigierte Version. Werde das heute Abend mal ausprobieren und Rückmelden.
                                Die Skripte geben im iobroker Log nix zurückt. Anbei nochmal die aktuellen Z-Wave logs:

                                201112 Z-TRM3 Node 046.rar

                                AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @Harry94 last edited by AlCalzone

                                  @Harry94 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):

                                  Gibt da wohl schon ne korrigierte Version

                                  Wirklich? Haste nen Link? Würde das gerne mal lesen. Dann kann ich mir sparen da ein Compat-Flag für einzubauen.

                                  @Harry94 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):

                                  Die Skripte geben im iobroker Log nix zurück

                                  Sieht aus als hätten sie auch nix gemacht. Du hast sie schon gestartet oder? 😅

                                  H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • H
                                    Harry94 @AlCalzone last edited by Harry94

                                    @AlCalzone
                                    Ja hab ich. xD

                                    also im Iobroker log war auch das zu sehen dass sie gestartet wurden.

                                    Eventuell kannst du aus dem OZW-fork was ableiten, da scheint das problem schon angegangen worden zu sein


                                    They sent me a document containing an alternative firmware, instructions to patch and most importantly a document detailing what they concluded is wrong and how to read the spec according to them.

                                    @kpine sorry I thought I inferred from that thread that OpenHAB used OZW as well; which means whenever we figure out what is wrong that still leaves other stacks to be fixed.

                                    About that screenshot: I was linked the Z-wave specification before which is the same document Heat-It seemed to use but it differs from yours: the capabilities report apparently defines the format which is needed for the setpoint command, so while there is some freedom at the setpoint format, demanding a specific number of bytes or precision is also possible.
                                    See: Test of thermostat Setpoint Command Class.pdf

                                    In my fork I now implemented this, where the capability report is parsed to retain the number of bytes and precision and applied at the setpoint command. The thermostat is actually reacting to these payloads, but unfortunately its setting the setpoint to wildly different values so something is still wrong.
                                    Edit: link to my fork: https://github.com/Cyberwizzard/open-zwave

                                    Auf det HeatIT homepage selbst gibt es eine
                                    "alternative and unoffical firmware" ... find ich schon lustig XD

                                    link

                                    EDIT.. Das Betrifft das Vorgängermodell, sorry.

                                    Weiterhin wurde das Problem auch schon im Openhab Forum diskutiert:

                                    hier

                                    ging für mich auf die schnelle nicht hervor ob das OTA update nur für die Openhab-Bindings speziell ist.

                                    AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • H
                                      Harry94 last edited by

                                      @AlCalzone
                                      Die neue FW habe ich über deinen Adapter Aufgespielt. Das Problem scheint behoben.
                                      Das log vom flashen sowie die von mir Verwendete FW hängt an. Hoffentlich hilft es auch noch dem ein oder anderen weiter.
                                      201112 HeaIT Z-TRM neue FW NODE 046.rar

                                      Therm3_slave_enhanced_232_OTA_ZW050x_EU_SETPOINT_MOD_UNOFFICIAL.otz

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • gelberlemmy
                                        gelberlemmy @AlCalzone last edited by

                                        @AlCalzone so jetzt funktioniert es. Hatte leider mit dieser Anleitung gearbeitet. http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=de&sku=ZW088-A&cert=ZC10-14120003. Dort ist nicht alles beschrieben. Hatte gedacht ich kann den Datenpunkt "Use Mode setting" auf "Scene Mode" stellen und das Gerät aufwecken. Sah auch ganz gut aus. Klappt aber nicht. Man muss dies hardwaretechnisch an dem KeyFob tätigen. Hab dann mal die originale Anleitung genommen.... Danke für den neuen Denkanstoss.

                                        Gruß André

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @Harry94 last edited by

                                          @Harry94 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):

                                          "alternative and unoffical firmware" ... find ich schon lustig XD

                                          Ich glaube die Begründung war, dass das Gerät mit den Bug zertifiziert wurde und das Verhalten nicht offiziell geändert werden kann, ohne die Zertifizierung zu verlieren. 🙄

                                          @Harry94 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):

                                          Eventuell kannst du aus dem OZW-fork was ableiten

                                          Ich weiß was das Problem ist und was man tun muss. Da es definitiv ein Bug im Gerät ist, wollte ich nicht unnötig Arbeit verschwenden, wenn es eine Firmware gibt, die das behebt.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • J
                                            jrgsch @AlCalzone last edited by

                                            @arteck
                                            ja, habe ich. Da ich den Fehler aber erstmal bei mir gesucht habe eben nicht sofort losgelegt und nach einem Tipp gefragt.

                                            @AlCalzone
                                            ich habe die Logs zusammengestellt. Node_005, Node_007 und Node_009 sind baugleich (Coolcam Motion Sensor PD03Z). Node_005 bekommt beim Inkludieren alle (soweit überschaubar) Objekte, Node_007/009 nicht.

                                            Ca. 10:48 habe ich ein erneutes Interview für Node_007 angestoßen und unmittelbar darauf den Motion Sensor aufgeweckt, er quittiert das auch mit einem roten Blinken so wie es gemäß Handbuch sein soll. Im Handbuch steht dann bzgl. Wake Up noch
                                            "Command Classes
                                            This Sensor(Motion Detector) supports Command Classes as Below:
                                            ....

                                            • COMMAND_CLASS_WAKE_UP (V2)
                                              ...."

                                            Wenn ich in das Log schaue, kann ich keinen Hinweis auf das Wakup finden (ich bin da aber kein Experte). Ich habe daraufhin bei Node_005 einen Parameter umkonfiguriert, bin dann zum Gerät, habe es aufgeweckt und erwartet, dass der Parameter im Objekt von rot auf grün geht (also übernommen wurde). Das hat auch nicht funktioniert. Ich bilde mir ein, dass das schon mal ging. Im Screenshot sieht man anhand des letzten Änderungsdatums des Status, dass das Gerät zuvor mal aufgeweckt sein muss (sonst hätte es ja keine Änderung gegeben).

                                            Prinzipiell funktioniert die Kommunikation zu den Modulen, sie melden ihre Zustände.

                                            Danke für die deine Unterstützung

                                            20201113 1050 zwave-4388.log
                                            20201113 1055 Objekte.PNG
                                            c395e71a.json
                                            c395e71a.metadata.jsonl
                                            c395e71a.values.jsonl

                                            AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            981
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter test z-wave z-wave 2
                                            24
                                            335
                                            36661
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo