  4. Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
wallboxphotovoltaikelektromobilität
192 Beiträge 23 Kommentatoren 38.3k Aufrufe 23 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • GlasfaserG Glasfaser

    @lobomau

    Danke für deine Infos , klingt sehr interessant .
    Bekommen meinen Audi e-tron demnächst , hat nur 3,7kW (50 km) aber reicht.

    Da ich auch noch auf der Suche bin nach einer (kleinen) Wallbox die mit ioBroker kommuniziert, könntest du vielleicht die Datenpunkte angeben , was der Adapter go-echarger so alles ausliest bzw. bereitstellt.

    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    schrieb am zuletzt editiert von
    #16

    @Glasfaser hier mal paar Screenshots der Objekte vom go-echarger Adapters:
    f734be4a-6ff6-430b-a489-d1ab5cd84596-image.png

    8c6dccf1-75ac-4fd1-9fe0-6a62b56a448c-image.png

    Host: NUC8i3 mit Proxmox:

    • ioBroker CT Debian 13, npm 10.9.3, nodejs 22.20.0
    • Slave: Pi4
    GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • lobomauL lobomau

      @Glasfaser hier mal paar Screenshots der Objekte vom go-echarger Adapters:
      f734be4a-6ff6-430b-a489-d1ab5cd84596-image.png

      8c6dccf1-75ac-4fd1-9fe0-6a62b56a448c-image.png

      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      schrieb am zuletzt editiert von
      #17

      @lobomau

      Danke :+1:

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • GlasfaserG Glasfaser

        @lobomau

        Danke :+1:

        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von
        #18

        @Glasfaser achja... wurde schon auf Github diskutiert, dass es 230V sein sollten auf der Phase und nicht 220V. Liegt irgendwie am go-e.

        Host: NUC8i3 mit Proxmox:

        • ioBroker CT Debian 13, npm 10.9.3, nodejs 22.20.0
        • Slave: Pi4
        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • L Offline
          L Offline
          lemuba
          schrieb am zuletzt editiert von
          #19

          Ich verfolge diesen interessante Threat auch, werde mir auch mindestens eine Wallbox Anfang nächsten Jahres zulegen, vielleicht sogar die Option für zwei Fahrzeuge... Aber wahrscheinlich nur mit Förderung des Landes S-H über €600,-. Die €900,- der KFB sind mir mit zu vielen Auflagen verbunden. Max. 11kw, intelligenter Steuerung/fernsteuerbar begrenzbar...., und nur sofern 100% regenerativer Strom über eigene PV oder Energieanbieter gespeist. Meine geplante 33kwp PV Anlage steht aber in den Startlöchern, sofern sich der Bundesrat gegenüber der neuen EEG Novelle 2021 nun mit seinen Einwänden Verbesserungsvorschlägen gegenüber der Bundesregierung durchsetzen kann.

          Was ist der aktuell benötigte Leitungsquerschnitt und Anschlussleistung für ne 11kw Wallbox. Reichen ein 5x2,5mm2 Kabel mit 3x16A abgesichert?

          Gruss,

          Lemuba

          haus-automatisierungH lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • L lemuba

            Ich verfolge diesen interessante Threat auch, werde mir auch mindestens eine Wallbox Anfang nächsten Jahres zulegen, vielleicht sogar die Option für zwei Fahrzeuge... Aber wahrscheinlich nur mit Förderung des Landes S-H über €600,-. Die €900,- der KFB sind mir mit zu vielen Auflagen verbunden. Max. 11kw, intelligenter Steuerung/fernsteuerbar begrenzbar...., und nur sofern 100% regenerativer Strom über eigene PV oder Energieanbieter gespeist. Meine geplante 33kwp PV Anlage steht aber in den Startlöchern, sofern sich der Bundesrat gegenüber der neuen EEG Novelle 2021 nun mit seinen Einwänden Verbesserungsvorschlägen gegenüber der Bundesregierung durchsetzen kann.

            Was ist der aktuell benötigte Leitungsquerschnitt und Anschlussleistung für ne 11kw Wallbox. Reichen ein 5x2,5mm2 Kabel mit 3x16A abgesichert?

            Gruss,

            Lemuba

            haus-automatisierungH Online
            haus-automatisierungH Online
            haus-automatisierung
            Developer Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #20

            @lemuba sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:

            Was ist der aktuell benötigte Leitungsquerschnitt und Anschlussleistung für ne 11kw Wallbox. Reichen ein 5x2,5mm2 Kabel mit 3x16A abgesichert?

            Das kommt auf die Länge der Leitung an. Ich würde mindestens 5x4mm^2 nehmen. Besser 5x6mm^2. Umso geringer sind die Verluste durch Abwärme. Ob 2,5mm^2 noch zulässig sind, hängt von der Länge und dem daraus resultierenden Spannungsabfall ab. Ich würde definitiv mehr nehmen, falls möglich.

            🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
            🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
            📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

            L 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • haus-automatisierungH haus-automatisierung

              @lemuba sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:

              Was ist der aktuell benötigte Leitungsquerschnitt und Anschlussleistung für ne 11kw Wallbox. Reichen ein 5x2,5mm2 Kabel mit 3x16A abgesichert?

              Das kommt auf die Länge der Leitung an. Ich würde mindestens 5x4mm^2 nehmen. Besser 5x6mm^2. Umso geringer sind die Verluste durch Abwärme. Ob 2,5mm^2 noch zulässig sind, hängt von der Länge und dem daraus resultierenden Spannungsabfall ab. Ich würde definitiv mehr nehmen, falls möglich.

              L Offline
              L Offline
              lemuba
              schrieb am zuletzt editiert von lemuba
              #21

              @haus-automatisierung Jo danke, hatte gerade auch nochmal was dazu gelesen.
              Ich hatte damals zwei Leitungen hingezogen - einmal 1.5mm² und 1x.2,5mm² - damals war eben nur Licht und max. eine kleine Kraftsteckdose vorgesehen. Habe nun aber noch ein 30m 100er KG Leerrohr vom Carport in die Garage rein verfügbar - wäre dann auch schnell bei der Hausverteilung... Mal sehen ob ich das noch nutzen kann zum Durchziegen. Aber da liegt schon ein Glasfaseranschluss-Kabel drinne. Nicht dick, aber zumindest zieht mein Elektriker da nichts Weiteres durch, weil er Schiss hätte die Glasfaserleitung zu beschätigen. Würde ich dann machen und auf meine eigene Kappe nehmen. Was sagt die VDE...? Darf man auch ein felxibles 6mm² Kabel durchziehen, oder sogar 6mm² Einzeladern? Könnte das Durchziegen auf ca. 30m sicherlich immens vereinfachen.

              haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • L lemuba

                @haus-automatisierung Jo danke, hatte gerade auch nochmal was dazu gelesen.
                Ich hatte damals zwei Leitungen hingezogen - einmal 1.5mm² und 1x.2,5mm² - damals war eben nur Licht und max. eine kleine Kraftsteckdose vorgesehen. Habe nun aber noch ein 30m 100er KG Leerrohr vom Carport in die Garage rein verfügbar - wäre dann auch schnell bei der Hausverteilung... Mal sehen ob ich das noch nutzen kann zum Durchziegen. Aber da liegt schon ein Glasfaseranschluss-Kabel drinne. Nicht dick, aber zumindest zieht mein Elektriker da nichts Weiteres durch, weil er Schiss hätte die Glasfaserleitung zu beschätigen. Würde ich dann machen und auf meine eigene Kappe nehmen. Was sagt die VDE...? Darf man auch ein felxibles 6mm² Kabel durchziehen, oder sogar 6mm² Einzeladern? Könnte das Durchziegen auf ca. 30m sicherlich immens vereinfachen.

                haus-automatisierungH Online
                haus-automatisierungH Online
                haus-automatisierung
                Developer Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #22

                @lemuba Solche Fragen kann dir nur dein Elektriker beantworten. Wir kennen alle nicht die Gegebenheiten vor Ort. Der Glasfaser ist ja erstmal alles egal was da liegt. Mit einem NYY 5x6 machst Du bestimmt nichts falsch. NYM geht bestimmt auch (liegt ja nicht im Freien). H07V-U geht als Einzelader bestimmt auch, aber flexible Leitungen sind glaube ich nicht zulässig.

                Alle Angaben ohne Gewähr. :)

                🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • L lemuba

                  Ich verfolge diesen interessante Threat auch, werde mir auch mindestens eine Wallbox Anfang nächsten Jahres zulegen, vielleicht sogar die Option für zwei Fahrzeuge... Aber wahrscheinlich nur mit Förderung des Landes S-H über €600,-. Die €900,- der KFB sind mir mit zu vielen Auflagen verbunden. Max. 11kw, intelligenter Steuerung/fernsteuerbar begrenzbar...., und nur sofern 100% regenerativer Strom über eigene PV oder Energieanbieter gespeist. Meine geplante 33kwp PV Anlage steht aber in den Startlöchern, sofern sich der Bundesrat gegenüber der neuen EEG Novelle 2021 nun mit seinen Einwänden Verbesserungsvorschlägen gegenüber der Bundesregierung durchsetzen kann.

                  Was ist der aktuell benötigte Leitungsquerschnitt und Anschlussleistung für ne 11kw Wallbox. Reichen ein 5x2,5mm2 Kabel mit 3x16A abgesichert?

                  Gruss,

                  Lemuba

                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #23

                  @lemuba sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:

                  ... Max. 11kw, intelligenter Steuerung/fernsteuerbar begrenzbar....,

                  Für mich ist dieser Passus noch nicht eindeutig. Muss der Netzbetreiber aktiv auf die Wallbox eingreifen dürfen oder reicht es wenn ich die WB intelligent steuere? Ist "Stromnetz" nur mein eigenes Netz mit gemeint? Von Zweiterem hätte der Netzbetreiber ja nichts. Deswegen spricht es von der Logik eher für Ersteres.
                  Hier noch mal der originale Auszug von der kfw-Seite:
                  138ca5b7-aea5-4442-8bab-526d05bf21e9-image.png

                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:

                  • ioBroker CT Debian 13, npm 10.9.3, nodejs 22.20.0
                  • Slave: Pi4
                  haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • lobomauL lobomau

                    @lemuba sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:

                    ... Max. 11kw, intelligenter Steuerung/fernsteuerbar begrenzbar....,

                    Für mich ist dieser Passus noch nicht eindeutig. Muss der Netzbetreiber aktiv auf die Wallbox eingreifen dürfen oder reicht es wenn ich die WB intelligent steuere? Ist "Stromnetz" nur mein eigenes Netz mit gemeint? Von Zweiterem hätte der Netzbetreiber ja nichts. Deswegen spricht es von der Logik eher für Ersteres.
                    Hier noch mal der originale Auszug von der kfw-Seite:
                    138ca5b7-aea5-4442-8bab-526d05bf21e9-image.png

                    haus-automatisierungH Online
                    haus-automatisierungH Online
                    haus-automatisierung
                    Developer Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #24

                    @lobomau Der Netzbetreiber kann über das Stromnetz Steuersignale senden. Diese kann man dann bei sich Zuhause empfangen - mit einem Rundsteuerempfänger in der Verteilung. Die gleichen Fragen habe ich meinem Netzbetreiber auch schonmal gestellt. Große Fragezeichen.

                    Fakt ist, dass man das ein Gerät bekommt, welches ein Schaltsignal rausgibt. Was genau man damit dann machen muss, ist nicht definiert. Die Idee ist bestimmt, dass man darüber ein Schütz steuert, was die Wallbox stromlos schaltet. Das ist aber nicht sehr smart finde ich.

                    Auf die Frage, ob man das ganze auch digital lösen darf, habe ich keine Antwort bekommen. Also ich könnte das Schaltsignal ja auch z.B. über KNX auswerten und dann über das Netzwerk meine Wallbox deaktivieren, sodass nicht mehr geladen werden kann. Gleiches Ergebnis - nur ob das der Anforderung standhält, weiß ich nicht (und scheinbar auch sonst niemand).

                    🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                    🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                    📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                      @lobomau Der Netzbetreiber kann über das Stromnetz Steuersignale senden. Diese kann man dann bei sich Zuhause empfangen - mit einem Rundsteuerempfänger in der Verteilung. Die gleichen Fragen habe ich meinem Netzbetreiber auch schonmal gestellt. Große Fragezeichen.

                      Fakt ist, dass man das ein Gerät bekommt, welches ein Schaltsignal rausgibt. Was genau man damit dann machen muss, ist nicht definiert. Die Idee ist bestimmt, dass man darüber ein Schütz steuert, was die Wallbox stromlos schaltet. Das ist aber nicht sehr smart finde ich.

                      Auf die Frage, ob man das ganze auch digital lösen darf, habe ich keine Antwort bekommen. Also ich könnte das Schaltsignal ja auch z.B. über KNX auswerten und dann über das Netzwerk meine Wallbox deaktivieren, sodass nicht mehr geladen werden kann. Gleiches Ergebnis - nur ob das der Anforderung standhält, weiß ich nicht (und scheinbar auch sonst niemand).

                      S Offline
                      S Offline
                      Sneak-L8
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #25

                      @haus-automatisierung Also da sehr viele Wallboxen auf der Förderliste der KfW stehen, ist es vermutlich gar nicht so komplex gemeint. Natürlich wäre es sinnvoll, wenn der Netzbetreiber (wie bei PV-Anlagen optional auch), die Anlage per Rundsteuerempfänger begrenzen könnte.

                      Aber der Passus meint m.E. einfach nur, dass die Wallbox von außen (durch UDP-Kommandos, http-Requests, etc., ModBus, ...) gesteuert werden kann. Also eine externe Stelle kann den Ladestrom beeinflussen. Wer (Du, Stadtwerke, Stromlieferant, ...) und wie (nach Uhrzeit, Last im Verteilnetz, Einspeisung der PV, ...) das gesteuert wird, dazu gibt es keine Aussage und interessant damit für die Förderung nicht.
                      Ich denke, sie wollen halt dass "intelligente" Wallboxen vorhanden sind, dass man sich für die Zukunft überlegen kann, wie man die sinnvoll im Netz integriert ohne dass es zu Überlastungen des Netzes kommt.

                      lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Sneak-L8

                        @haus-automatisierung Also da sehr viele Wallboxen auf der Förderliste der KfW stehen, ist es vermutlich gar nicht so komplex gemeint. Natürlich wäre es sinnvoll, wenn der Netzbetreiber (wie bei PV-Anlagen optional auch), die Anlage per Rundsteuerempfänger begrenzen könnte.

                        Aber der Passus meint m.E. einfach nur, dass die Wallbox von außen (durch UDP-Kommandos, http-Requests, etc., ModBus, ...) gesteuert werden kann. Also eine externe Stelle kann den Ladestrom beeinflussen. Wer (Du, Stadtwerke, Stromlieferant, ...) und wie (nach Uhrzeit, Last im Verteilnetz, Einspeisung der PV, ...) das gesteuert wird, dazu gibt es keine Aussage und interessant damit für die Förderung nicht.
                        Ich denke, sie wollen halt dass "intelligente" Wallboxen vorhanden sind, dass man sich für die Zukunft überlegen kann, wie man die sinnvoll im Netz integriert ohne dass es zu Überlastungen des Netzes kommt.

                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                        #26

                        Nochmal was zum Go-echarger: mir ist eben beim Testen ein Vorteil der 22kW-Version gegenüber der 11kW-Version aufgefallen auch wenn man nur 11kW braucht (oder bin ich hier etwas fahrlässig unterwegs?).

                        Kurz vorweg: ich habe die 22kW-Version und es war auch alles für 22kW vorgesehen. Dann habe ich der Einfachheit halber auf 11kW begrenzen lassen (3x16A).

                        Jetzt habe ich mal scharf getestet, ob der Leistungsschalter der scharfen Phase auch funktioniert. Der kam erst bei 27A:
                        d13f351f-aef2-495e-93d8-62a10a13f235-image.png

                        Die eine Frage, die ich mir gestellt habe: darf der so spät auslösen?
                        Aber meine hauptsächliche Idee jetzt: ich würde nun für 1-Phase auch 20A zulassen.
                        Dann bin ich noch im Bereich der erlaubten Schieflast und noch weit weg von den 27A. Frage wäre hier nur: kann/darf der Leistungsschalter mit 16A länger mit 20A betrieben werden?

                        Wenn ja: dann spräche es dafür die 22kW Version zu bestellen (kostet 30€ mehr als 11kW), auch wenn man nur mit 11 kWmax laden kann/möchte. Das gilt natürlich auch nicht für jedes E-Auto.

                        Was haltet ihr davon?

                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:

                        • ioBroker CT Debian 13, npm 10.9.3, nodejs 22.20.0
                        • Slave: Pi4
                        haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • lobomauL lobomau

                          Nochmal was zum Go-echarger: mir ist eben beim Testen ein Vorteil der 22kW-Version gegenüber der 11kW-Version aufgefallen auch wenn man nur 11kW braucht (oder bin ich hier etwas fahrlässig unterwegs?).

                          Kurz vorweg: ich habe die 22kW-Version und es war auch alles für 22kW vorgesehen. Dann habe ich der Einfachheit halber auf 11kW begrenzen lassen (3x16A).

                          Jetzt habe ich mal scharf getestet, ob der Leistungsschalter der scharfen Phase auch funktioniert. Der kam erst bei 27A:
                          d13f351f-aef2-495e-93d8-62a10a13f235-image.png

                          Die eine Frage, die ich mir gestellt habe: darf der so spät auslösen?
                          Aber meine hauptsächliche Idee jetzt: ich würde nun für 1-Phase auch 20A zulassen.
                          Dann bin ich noch im Bereich der erlaubten Schieflast und noch weit weg von den 27A. Frage wäre hier nur: kann/darf der Leistungsschalter mit 16A länger mit 20A betrieben werden?

                          Wenn ja: dann spräche es dafür die 22kW Version zu bestellen (kostet 30€ mehr als 11kW), auch wenn man nur mit 11 kWmax laden kann/möchte. Das gilt natürlich auch nicht für jedes E-Auto.

                          Was haltet ihr davon?

                          haus-automatisierungH Online
                          haus-automatisierungH Online
                          haus-automatisierung
                          Developer Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #27

                          @lobomau sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:

                          Die eine Frage, die ich mir gestellt habe: darf der so spät auslösen?

                          Ja, das ist normal. Das hängt von der Charakteristik ab, wann der auslöst.

                          🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                          🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                          📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • lobomauL lobomau

                            Ich bin erst seit 5 Wochen am E-Autoladen und die Wallbox, ein go-echarger kam, wurde paar Wochen vorher installiert.
                            Ich würde den go-echarger wieder nehmen, weil

                            • gutes Preis-Leistungsverhältnis
                            • Adapter für ioBroker schon da, aber ansonsten wäre der Zugang auch über mqtt und http möglich
                            • viele Funktionen; mir ist noch nichts aufgefallen, was mir fehlt.
                            • ich finde es gut, dass man das Kabel abnehmen kann. Dadurch braucht man eigentlich nur ein Kabel und man kann es trennen, wenn man mal paar Tage nicht da ist. Wenn es angeschlossen ist, kann man es auch Dauerverriegeln an der Wallbox.

                            Negatives/Neutrales:

                            • Aussehen (Geschmackssache)
                            • lässt sich nicht so schön gegen Diebstahl sichern
                            • kann nicht zwischen 1- und 3-phasig umschalten

                            Förderung:
                            ich habe die NRW Förderung (60% der Kosten) in Anspruch genommen. Ich habe ein Kabel mit auf die Liste genommen (ich wusste damals nicht, dass eins mit dem Auto mitkommt) und kam mit der Installation auf rund 1400€. 860€ wurden mir bewilligt.... ich warte nun auf die Auszahlung.

                            Genehmigung Wallbox: "damals" dachte ich: viel hilft viel: also 22 kW installieren (wer weiß was kommt, ...besser haben als brauchen ;-) ). Ich ging auch davon aus, dass es keine Zusatzkosten bei der Installation bedeuten würde (ich habe Gasheizung und keine Durchlauferhitzer, 63A-Absicherung). Also hab ich die 22kW-Variante bestellt.
                            Die Netze Duisburg kamen dann aber leider doch mit Zusatzauflagen, so dass ich auf 11kW bin. Elektriker war nochmal hier und hat die 32A gegen 16A getauscht.

                            Nun habe ich ein E-Auto, dass "nur" 11kW kann und ich habe festgestellt, dass für meine durchschnittlichen 60km am Tag, 3,6 kW mehr als ausreichend sind. Außerdem habe ich eine kleine PV-Anlage mit 4kWp. Also betreibe ich die Wallbox nur auf einer Phase :joy:

                            Und hier kommt ein weiterer Vorteil des go-echargers: mehrere Geräte können miteinander kommunizieren. Sprich zwei Geräte könnten sich 11 kW aufteilen und aufpassen, dass die 11kW nicht überschritten werden.
                            Deswegen interessiert mich das Thema der kfw-Förderung für eine zweite Wallbox. Ich kann mir vorstellen, dass ich hier auf Kosten knapp über 900€ kommen kann und somit diese quasi geschenkt bekäme.
                            Ein zweites E-Auto kommt bestimmt irgendwann dazu ;-)

                            D Offline
                            D Offline
                            darkiop
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #28

                            Danke für die Diskussion hier, spannendes Thema :) Auch wenn ich die letzten Beiträge als Nicht-Elektriker nicht verstanden habe :)

                            @lobomau sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:

                            Nun habe ich ein E-Auto, dass "nur" 11kW kann und ich habe festgestellt, dass für meine durchschnittlichen 60km am Tag, 3,6 kW mehr als ausreichend sind. Außerdem habe ich eine kleine PV-Anlage mit 4kWp. Also betreibe ich die Wallbox nur auf einer Phase

                            D.h. du hast den go-e nur mit einer Phase angeklemmt?

                            @lobomau sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:

                            hier mal paar Screenshots der Objekte vom go-echarger Adapters:

                            Hier bräuchte man ja hauptsächlich einen DP für die aktuell durch die PV zu Verfügung stehende Leistung (bei mir max 9.9 kWp) um die Ladeleistung zu steuern. Funktioniert das bei dir wie gewünscht?

                            Bei mir sind immer noch die 3 (Alfen, Keba und Go-e) im Rennen. Evtl. auch noch die Heidelberg Wallbox Energy Control - wobei ich da noch prüfen muss welche Schnittstelle vorhanden ist um das ganze in den ioBroker zu integrieren.

                            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                            lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D darkiop

                              Danke für die Diskussion hier, spannendes Thema :) Auch wenn ich die letzten Beiträge als Nicht-Elektriker nicht verstanden habe :)

                              @lobomau sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:

                              Nun habe ich ein E-Auto, dass "nur" 11kW kann und ich habe festgestellt, dass für meine durchschnittlichen 60km am Tag, 3,6 kW mehr als ausreichend sind. Außerdem habe ich eine kleine PV-Anlage mit 4kWp. Also betreibe ich die Wallbox nur auf einer Phase

                              D.h. du hast den go-e nur mit einer Phase angeklemmt?

                              @lobomau sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:

                              hier mal paar Screenshots der Objekte vom go-echarger Adapters:

                              Hier bräuchte man ja hauptsächlich einen DP für die aktuell durch die PV zu Verfügung stehende Leistung (bei mir max 9.9 kWp) um die Ladeleistung zu steuern. Funktioniert das bei dir wie gewünscht?

                              Bei mir sind immer noch die 3 (Alfen, Keba und Go-e) im Rennen. Evtl. auch noch die Heidelberg Wallbox Energy Control - wobei ich da noch prüfen muss welche Schnittstelle vorhanden ist um das ganze in den ioBroker zu integrieren.

                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #29

                              @darkiop ja, genau. Ich habe nur einen Leistungsschalter von drei scharf gestellt. In den letzten sechs Wochen habe ich nur einmal die vollen 11 kW abrufen müssen.

                              Ladeleistung nach PV steuern funktioniert gut mit meinem Script. Ich habe einen SMA-Wechelrichter und bediene mich hier des sma-em-Adapters.

                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:

                              • ioBroker CT Debian 13, npm 10.9.3, nodejs 22.20.0
                              • Slave: Pi4
                              D 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • lobomauL lobomau

                                @darkiop ja, genau. Ich habe nur einen Leistungsschalter von drei scharf gestellt. In den letzten sechs Wochen habe ich nur einmal die vollen 11 kW abrufen müssen.

                                Ladeleistung nach PV steuern funktioniert gut mit meinem Script. Ich habe einen SMA-Wechelrichter und bediene mich hier des sma-em-Adapters.

                                D Offline
                                D Offline
                                darkiop
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #30

                                @lobomau Ok, das Umschalten des Leistungsschalters läuft dann über den Adapter?

                                Wir haben einen Kostal Wechselrichter (ein älteres Modell). Dort parse ich aus der Weboberfläche die aktuelle Produktion in Watt. Mit dieser Größe könnte ich dann den über den go-e Adapter den Ladestrom steuern?

                                Zum Skript hab ich auch schon die ein oder andere Idee - könntest du deines mal Zeigen?

                                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • D darkiop

                                  @lobomau Ok, das Umschalten des Leistungsschalters läuft dann über den Adapter?

                                  Wir haben einen Kostal Wechselrichter (ein älteres Modell). Dort parse ich aus der Weboberfläche die aktuelle Produktion in Watt. Mit dieser Größe könnte ich dann den über den go-e Adapter den Ladestrom steuern?

                                  Zum Skript hab ich auch schon die ein oder andere Idee - könntest du deines mal Zeigen?

                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                  #31

                                  @darkiop nee, Leistungsschalter wird bei mir nur manuell umgelegt. Aber da ich selten zwischen 1 und 3 Phasig umschalte ist der Gang in Keller dafür nicht so oft und nicht schlimm.
                                  Über den Go-echarger-Adapter ändere ich nun den Strom zwischen 6 A bis 16 A.

                                  Script ist erst in den Startlöchern. Hier ein Auschnitt wie ich den Ladestrom anpasse:
                                  18e5e86b-c8de-4a2e-9cc8-df807445100b-image.png

                                  3423a92a-a670-45f4-859b-e795976040bd-image.png

                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:

                                  • ioBroker CT Debian 13, npm 10.9.3, nodejs 22.20.0
                                  • Slave: Pi4
                                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • lobomauL lobomau

                                    @darkiop nee, Leistungsschalter wird bei mir nur manuell umgelegt. Aber da ich selten zwischen 1 und 3 Phasig umschalte ist der Gang in Keller dafür nicht so oft und nicht schlimm.
                                    Über den Go-echarger-Adapter ändere ich nun den Strom zwischen 6 A bis 16 A.

                                    Script ist erst in den Startlöchern. Hier ein Auschnitt wie ich den Ladestrom anpasse:
                                    18e5e86b-c8de-4a2e-9cc8-df807445100b-image.png

                                    3423a92a-a670-45f4-859b-e795976040bd-image.png

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    darkiop
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #32

                                    @lobomau sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:

                                    Aber da ich selten zwischen 1 und 3 Phasig umschalte ist der Gang in Keller dafür nicht so oft und nicht schlimm.

                                    Ok, nochmal für den Nicht-Elektriker: Dies ist notwendig, wenn die PV nicht genügend Leistung liefert um 3 Phasen zu versorgen? Und dazu knipst du die Sicherung für Phase 2 & 3 manuell raus?

                                    @Sneak-L8 @haus-automatisierung Ist das bei beim Keba und Alfen auch so? Ich versuche gerade mit der Art der Integration meine Kaufentscheidung zu erleichtern :)

                                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                    S lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • D darkiop

                                      @lobomau sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:

                                      Aber da ich selten zwischen 1 und 3 Phasig umschalte ist der Gang in Keller dafür nicht so oft und nicht schlimm.

                                      Ok, nochmal für den Nicht-Elektriker: Dies ist notwendig, wenn die PV nicht genügend Leistung liefert um 3 Phasen zu versorgen? Und dazu knipst du die Sicherung für Phase 2 & 3 manuell raus?

                                      @Sneak-L8 @haus-automatisierung Ist das bei beim Keba und Alfen auch so? Ich versuche gerade mit der Art der Integration meine Kaufentscheidung zu erleichtern :)

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      Sneak-L8
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #33

                                      @darkiop Ja, bei der Keba musst Du auch die Phasen selbst ausknipsen, die Wallbox unterstützt das nicht. Es gibt aber eine Erweiterung "Smartfox" die das mit erledigt: http://www.smartfox.at/download/DE_Anleitung_Car Charger.pdf wurde mir direkt von Keba empfohlen.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D darkiop

                                        @lobomau sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:

                                        Aber da ich selten zwischen 1 und 3 Phasig umschalte ist der Gang in Keller dafür nicht so oft und nicht schlimm.

                                        Ok, nochmal für den Nicht-Elektriker: Dies ist notwendig, wenn die PV nicht genügend Leistung liefert um 3 Phasen zu versorgen? Und dazu knipst du die Sicherung für Phase 2 & 3 manuell raus?

                                        @Sneak-L8 @haus-automatisierung Ist das bei beim Keba und Alfen auch so? Ich versuche gerade mit der Art der Integration meine Kaufentscheidung zu erleichtern :)

                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #34

                                        @darkiop ja, genau. Bei deiner großen PV Anlage macht das Umschalten mehr Sinn. Ich habe nur 4kWp. Deswegen reichen mir 3,6 kW (6 A, 1phasig) von der Wallbox meistens aus.

                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:

                                        • ioBroker CT Debian 13, npm 10.9.3, nodejs 22.20.0
                                        • Slave: Pi4
                                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • lobomauL lobomau

                                          @darkiop ja, genau. Bei deiner großen PV Anlage macht das Umschalten mehr Sinn. Ich habe nur 4kWp. Deswegen reichen mir 3,6 kW (6 A, 1phasig) von der Wallbox meistens aus.

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          darkiop
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #35

                                          @lobomau sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:

                                          3,6 kW (6 A, 1phasig) von der Wallbox meistens aus.

                                          D.h. du hast den auch die meiste Zeit nur mit einer Phase laufen?

                                          Was passiert denn eigentlich wenn ich die Wallbox Grundsätzlich auf einer Phase laufen lasse und dann, wenn die PV mal richtig Leistung bringt, diese mit mehr als die 3,6kW "versorge"? Ich vermute mal, die Wallbox steuert das und lädt trotzdem nur mit der max. Anzahl kW je Phase?

                                          Der EQC den ich nächste Woche bekomme lädt max. mit 2 Phasen, also max. 7,4kW. Erst ab Änderungsjahr 2020-2 wird es hier 3 phasiges Laden geben.

                                          Aktuell tendiere ich tatsächlich zum Keba. Ich habe mir gestern noch den kompletten Thread https://forum.iobroker.net/topic/6343/frage-realisierung-adapter-udp-keba-wallbox durchgelesen - @Sneak-L8 und @UncleSam haben hier schon viel Vorarbeit geleistet. Danke dafür!!

                                          Vermutlich die Version mit 6m Kabel: https://www.mobilityhouse.com/de_de/keba-wallbox-97-924-kecontact-p30-c-series.html

                                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                          lobomauL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          732

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe