NEWS
Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT
-
@Eisbaeeer said in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
@martinschm Schau mal meinen Post vom 14. Juli an. Das sollte so gehen. Gruß Eisbaeeer
Hi, danke für den Hinweis. Hab ich mir angeschaut und das mit dem Optokoppler, Wiederstand und der Zener Diode glaub ich verstanden.
Was ich noch nicht verstanden habe ist, woher der NodeMcu sein Strom bekommt. Vermute der DC DC Wandler reduziert die Spannung, damit sie NodeMCU kompatibel ist, aber wo greife ich die ab?
@martinschm Ja genau. Da ist der DC/DC Wandler, der aus dem 12V bzw. 24V, je nach Anlage, die 5V für den ESP macht. Ich hatte noch 2 Drähte frei und habe die 12V vom ZENTRALEN Netzteil geholt. Eventuell reicht auch ein Draht. Der ESP braucht eben 5V. Egal woher. Gruß
-
@martinschm Ja genau. Da ist der DC/DC Wandler, der aus dem 12V bzw. 24V, je nach Anlage, die 5V für den ESP macht. Ich hatte noch 2 Drähte frei und habe die 12V vom ZENTRALEN Netzteil geholt. Eventuell reicht auch ein Draht. Der ESP braucht eben 5V. Egal woher. Gruß
@Eisbaeeer said in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
@martinschm Ja genau. Da ist der DC/DC Wandler, der aus dem 12V bzw. 24V, je nach Anlage, die 5V für den ESP macht. Ich hatte noch 2 Drähte frei und habe die 12V vom ZENTRALEN Netzteil geholt. Eventuell reicht auch ein Draht. Der ESP braucht eben 5V. Egal woher. Gruß
So sieht mein Netzteil aus.

Irgendwo auf der Steckleiste wird dann 12 oder 24V anliegen und da klemm ich den DC Wandler dran, der dann 5V draus macht mit dem der ESP dann arbeiten kann. Dann muß ich wohl mal messen.
-
@Eisbaeeer said in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
@martinschm Ja genau. Da ist der DC/DC Wandler, der aus dem 12V bzw. 24V, je nach Anlage, die 5V für den ESP macht. Ich hatte noch 2 Drähte frei und habe die 12V vom ZENTRALEN Netzteil geholt. Eventuell reicht auch ein Draht. Der ESP braucht eben 5V. Egal woher. Gruß
So sieht mein Netzteil aus.

Irgendwo auf der Steckleiste wird dann 12 oder 24V anliegen und da klemm ich den DC Wandler dran, der dann 5V draus macht mit dem der ESP dann arbeiten kann. Dann muß ich wohl mal messen.
-
@martinschm Bei dir (und mir
) sind das die Klemmen b und c. Klappt schon !@Eisbaeeer said in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
@martinschm Bei dir (und mir
) sind das die Klemmen b und c. Klappt schon !Hi
b hab ich jetzt noch nicht erkannt, aber wird sich finden. Hab hier noch ein D1 mini rumliegen, der sollte doch auch gehen, oder?
Die benötigten Teile hab ich mir so zusammen gesucht, passt das so?
-
@Eisbaeeer said in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
@martinschm Bei dir (und mir
) sind das die Klemmen b und c. Klappt schon !Hi
b hab ich jetzt noch nicht erkannt, aber wird sich finden. Hab hier noch ein D1 mini rumliegen, der sollte doch auch gehen, oder?
Die benötigten Teile hab ich mir so zusammen gesucht, passt das so?
-
@martinschm

Wenn du die Abdeckung abmachst, findest du am Netzteil Klemmen mit der Bezeichnung b und c. Gruß Eisbaeeer@Eisbaeeer said in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
@martinschm

Wenn du die Abdeckung abmachst, findest du am Netzteil Klemmen mit der Bezeichnung b und c. Gruß EisbaeeerAch die meinst du. Ich war dabei das ich das alles direkt im Handgerät anschließe und nicht im Netzteil. Sollte man es dort anschließen?
-
@Eisbaeeer said in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
@martinschm

Wenn du die Abdeckung abmachst, findest du am Netzteil Klemmen mit der Bezeichnung b und c. Gruß EisbaeeerAch die meinst du. Ich war dabei das ich das alles direkt im Handgerät anschließe und nicht im Netzteil. Sollte man es dort anschließen?
-
@martinschm Nein, das geht nicht. Du musst b,c irgend wie zum Handgerät bekommen (freie Drähte?) 7 und 1 gibt es am Netzteil nicht. Gruß Eisbaeeer
@Eisbaeeer said in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
@martinschm Nein, das geht nicht. Du musst b,c irgend wie zum Handgerät bekommen (freie Drähte?) 7 und 1 gibt es am Netzteil nicht. Gruß Eisbaeeer
Ok, also doch am Handgerät. Nen Draht ziehen ist ausgeschlossen, das Kabel liegt bereits und Wände aufstemmen fällt damit flach. Ich dachte ich dann den Strom am Handgerät abgreifen, das Handgerät bekommt ja auch den Strom.
Das wird als Laie doch etwas komplizierter als ich dachte. Aber aufgeben will ich noch nicht.
-
Hallo Leute,
ich bin hier auf dieses sehr intressante Projekte gestossen und wollte das nachbauen, nur leider sieht die Verkabelung bei mir anderst aus
7 ist belegt, 1 nicht. Ich hänge euch mal ein Bild an, vllt kennt sich ja jemand aus und kann mir sagen wo ich die Spannung abgreifen kann
-
@Eisbaeeer sagte in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
So, nun zu meiner lang versprochenen, neuen Schaltung, wenn man das noch so nennen kann. Es ist bedeutend einfacher geworden. Und für die reine Klingelmeldung (von Türe öffnen halte ich nicht viel, falls man keine Audio Verbindung zur Türstation hat) muss die Platine noch nicht einmal angefasst werden.
Was wird benötigt?
1 x NodeMCU (ESP8266)
1 x DC-DC Wandler
1 x PC817 (Optokopller)
1 x Widerstand 470 Ohm
1 x Zener Diode 20V
Optional (wenn man Türe auch öffnen möchte), die Schaltung hier: viewtopic.php?p=172406#p172406
Der Eingang des Optokopplers wird über einen Vorwidertand und die Zener Diode auf die Schraubklemme 7 angeschlossen und die Masse des Eingangs auf Klemme 1. Die anderen beiden an den NodeMCU (siehe Bild). Für das Foto habe ich den Schrumpfschlauch noch nicht aufgezogen. Dieser wurde über die Zener Diode und den Vorwiderstand geschrumpft. Wichtig ist wirklich der genaue Anschluss, da der Optokoppler verpolt nicht funktioniert. Läuft bei mir sehr gut und ist ohne Eingriff auf der Platine machbar.


Einstellungen der NodeMCU mit EASYESP



Einstellungen in iobroker
Hier ist eigentlich nur die Authentifizierung eingerichtet, welche auch beim ESP eingetragen sind.



Javascript, welches mir per Telegram 4 Bilder meiner Kamera schickt
var request = require('request'); var fs = require('fs'); var source_url = 'http://x.x.x.x/snapshot.cgi?user=xxx&pwd=xxx&rate=11'; //Snapshot Adresse der IpKamera var zaehler = 0; function sendImage() { zaehler++; request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) { fs.writeFile("/opt/iobroker/iobroker-data/files/webcam/snap"+zaehler+".jpg", body, 'binary', function(err) { if (err) { console.error(err); zaehler=0; } else { console.log('Snapshot sent'); sendTo('telegram.0', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/webcam/snap'+zaehler+'.jpg'); if (zaehler >= 4) { zaehler = 0; } } }); }); } on("mqtt.0.Siedle.IO.Klingel", function (obj) { if (obj.state.val) { zaehler = 0; // send 4 images: immediately, in 5, 15 and 30 seconds sendImage(); setTimeout(sendImage, 5000); setTimeout(sendImage, 15000); setTimeout(sendImage, 30000); } });Grüße Eisbaeeer
Die Verlinkung zum alten Forum funktioniert nicht. Es geht um diesen Post hier.
Gruß Eisbaeeer@Eisbaeeer Was wäre noch nötig damit der Türöffner angesprochen werden kann? Der Link dazu funktioniert leider nicht. Vielen Dank im Voraus
-
Hallo zusammen,
tolle Beiträge zu dem Klingel Thema Top!Hier meine Klingel:

Messe ich bei Klemme 9 und 12 Habe ich 8V. Wenn ich den Hörer abnehme, dann nurnoch ~3,3 Volt.
Damit könnte ich z.B. schonmal den ESP betreiben.
Habe schonmal geklingelt und währenddessen gemessen, konnte aber nix feststellen.
Mir würde eine Potentialfreie Variante gefallen.
Wo müsste man den Reedkontakt anbringen?
Bzw. könnte man nicht ein Kabel umwickeln, und dann das Magnetfeld messen?
(Ist mir eingefallen, als ich zufällig das Kettensägedrehzahlmessgerät (langes Wort) in den Händen hatte.)Wenn wir noch mehr Infos benötigen, dann kann ich mal schauen, ob ich die Anleitung / Modellnummer irgendwo finde.
Danke schonmal und Gruß
MarkPS.: Bin Elektronik Neuling

-
@Eisbaeeer Was wäre noch nötig damit der Türöffner angesprochen werden kann? Der Link dazu funktioniert leider nicht. Vielen Dank im Voraus
-
Hallo zusammen,
tolle Beiträge zu dem Klingel Thema Top!Hier meine Klingel:

Messe ich bei Klemme 9 und 12 Habe ich 8V. Wenn ich den Hörer abnehme, dann nurnoch ~3,3 Volt.
Damit könnte ich z.B. schonmal den ESP betreiben.
Habe schonmal geklingelt und währenddessen gemessen, konnte aber nix feststellen.
Mir würde eine Potentialfreie Variante gefallen.
Wo müsste man den Reedkontakt anbringen?
Bzw. könnte man nicht ein Kabel umwickeln, und dann das Magnetfeld messen?
(Ist mir eingefallen, als ich zufällig das Kettensägedrehzahlmessgerät (langes Wort) in den Händen hatte.)Wenn wir noch mehr Infos benötigen, dann kann ich mal schauen, ob ich die Anleitung / Modellnummer irgendwo finde.
Danke schonmal und Gruß
MarkPS.: Bin Elektronik Neuling

-
Hallo zusammen,
super Projekt. Das steht bei mir demnächst auch an. Bin mir nur nicht ganz sicher ob das ganze bei mir auch so passt. Habe auch die Siedle HTA-711 als Handaparat, aber mein Trafo im Schaltschrank (Siedle TRS 711-0) liefert keine 24V DC sondern 12V AC. Dafür werde ich dann wohl eine etwas andere Schaltung benötigen, oder? Wäre nett, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
VG
EDIT: Habt ihr eine Idee wie man die Klingel im Handapparat via ESP stumm schalten könnte? Ich würde gerne zu bestimmten Zeiten den Klingelton abschalten und mich nur via Handy benachrichtigen lassen.
EDIT2: Ok, ich habe es fast hinbekommen. Die Schaltungen für das Klingelsignal und den Türöffner funktionieren. Jetzt muss ich nur noch schauen ich den nodeMCU mit der Spannung vom Trafo versorgen kann. Aktuell verwende ich noch einen alten externen Wallplug. Aber ich hätte gerne alles versteckt im Handgerät.
@everlast83 Hallo, ich habe das gleiche Klingel wie du. Hast du zufällig dein Projekt mit der Stromversorgung am Ende gebracht, kannst du vielleicht das Projekt mit uns teilen?
-
Hallo zusammen,
bei mir klappt alles wunderbar, also mit HTS-811 und 18/24 V DC.
Benutze eine 20V Z-Diode und 480 Ohm Widerstand vor dem Ontokoppler.
Aktuell betreibe ich die NodeMCU per USB.Ich wollte nun direkt aus den 18V 5V machen und an VIN anschließen.
Habe dazu ein solches, noch vorhandenes Teil angefacht:Das wird aber nicht funktionieren mit 0,1 Aout nehme ich an.
Kann jemand einen DC-DC Wandler dafür empfehlen?
Ich habe die Schaltung übrigens in einem in Fusion360 erstellten und dann gedruckten Gehäuse untergebracht.

-
Hallo Zusammen,
eventuell kann mir das ganze jemand nochmal kurz einfach erklären. Ich Blicke momentan den Punkt mit der Klingel nicht.
Bei mir liegt Spannung an sobald ich klingle. Aber der ESP schält doch nur mit GPIO... auf Ground. Wie funktioniert es den dann wen ich ja hier Spannung auf den GPIO gebe das er dies als Klingelsignal erkennt. Solange ich hier das nicht nachvollziehen kann komme ich einfach nicht weiter.
Also mein Plan war nun:
Klingel-Spannung -->Wiederstand --> PC814 Wechselstrom Optokoppler --> GPIO3
Klingel-Ground --> PC814 Wechselstrom Optokoppler --> GNDVielen Dank schon im Voraus.
-
Hallo Zusammen,
eventuell kann mir das ganze jemand nochmal kurz einfach erklären. Ich Blicke momentan den Punkt mit der Klingel nicht.
Bei mir liegt Spannung an sobald ich klingle. Aber der ESP schält doch nur mit GPIO... auf Ground. Wie funktioniert es den dann wen ich ja hier Spannung auf den GPIO gebe das er dies als Klingelsignal erkennt. Solange ich hier das nicht nachvollziehen kann komme ich einfach nicht weiter.
Also mein Plan war nun:
Klingel-Spannung -->Wiederstand --> PC814 Wechselstrom Optokoppler --> GPIO3
Klingel-Ground --> PC814 Wechselstrom Optokoppler --> GNDVielen Dank schon im Voraus.
@tobasium Das ist ein bisschen ungenau, da wir oben lesen konnten, dass unterschiedliche Modelljahre unterschiedliche Spannungen haben können.
In deiner Überlegung fehlt eine Z-Diode.
Die sperrt die Spannung bis zu einem gewissen Wert vor dem Optokoppler.
Wenn diese Schwelle (durch Klingeln) überschritten wird, schaltet die Z-Diode durch.
3 und 4 des Optokopplers habe ich mit GND und RST verbunden.
Schaltet der Optokoppler, werden GND und RST verbunden und die NodeMCU wacht aus dem Deep Sleep auf.
Daraufhin wir der entsprechende Code ausgeführt, in meinem Fall ein Klingeln an Fritzfon und eine MQTT Nachricht. -
@michif100 Sorry bin irgendwie etwas verplant heute. Ich hab eine Siedle Anlage, Netzgleichrichter ist ein NG402-01. Gleichspannung 7,5V, Wechselspannung 12V.
Ich hatte ein Sprechapparat HT411-02.
Es liegt nur beim Klingeln Spannung um die 12 V an. Türöffner hat die 7,5V.
Komischerweise hab ich nun auf Klemme 9 keine 0 mehr. Diese Anlage macht mich echt fertig. Die Klingel geht jetzt nur noch wen ich meine alte 8 / neue Anlagen c, als Ground (0) nehme.
-
@michif100 Sorry bin irgendwie etwas verplant heute. Ich hab eine Siedle Anlage, Netzgleichrichter ist ein NG402-01. Gleichspannung 7,5V, Wechselspannung 12V.
Ich hatte ein Sprechapparat HT411-02.
Es liegt nur beim Klingeln Spannung um die 12 V an. Türöffner hat die 7,5V.
Komischerweise hab ich nun auf Klemme 9 keine 0 mehr. Diese Anlage macht mich echt fertig. Die Klingel geht jetzt nur noch wen ich meine alte 8 / neue Anlagen c, als Ground (0) nehme.
@tobasium
Also so ganz verstehe ich es noch immer nicht.
Ich fasse mal zusammen:
Wichtig ist ja, was beim Klingeln passiert.
Ich verstehe, dass dann bei dir 12VAC Anliegen.
Auf welchen Klemmen ist ja erst mal egal.
Die einfach Variante mit Z-Diode und Widerstand klappt so ja meines Wissens nicht, da du für den Optokoppler Gleichspannung brauchst.
Ich meine ich hatte dazu hier mal eine Schaltung mit einer 1N 4148 Schalt-Diode zu genau diesem Zweck gesehen hatte.
Und natürlich bräuchtest du einen Widerstand, der zu deinen 12V passt (560 Ohm?)
Kennt sich hier sicher jemand besser aus als ich..