Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Datenpunkt (Objekte) mit URL Schalt-Befehl erstellen

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    1.1k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

Datenpunkt (Objekte) mit URL Schalt-Befehl erstellen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
esp8266esp8266 datenpunktdatenpunkt url senden
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K kaffeeonkel

    @valbuz
    Das hört sich ja viel versprechend an.
    Nur mit welchen Einstellungen muss ich diesen Datenpunkt erstellen?

    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #8

    @kaffeeonkel Ein Relais sollte so konfiguriert sein:
    bf639412-f4b6-4b80-b6ea-8152a0b5c2a3-image.png

    "common": {
        "name": "Mein Relais Name",
        "type": "boolean",
        "role": "switch",
        "def": false,
        "read": false,
        "write": true
      },
    

    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren

    K paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • UncleSamU UncleSam

      @kaffeeonkel Ein Relais sollte so konfiguriert sein:
      bf639412-f4b6-4b80-b6ea-8152a0b5c2a3-image.png

      "common": {
          "name": "Mein Relais Name",
          "type": "boolean",
          "role": "switch",
          "def": false,
          "read": false,
          "write": true
        },
      
      K Offline
      K Offline
      kaffeeonkel
      schrieb am zuletzt editiert von
      #9

      @UncleSam
      Hallo, nur wo werden dann die GPIO Daten eingetragen?

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • UncleSamU UncleSam

        @kaffeeonkel Ein Relais sollte so konfiguriert sein:
        bf639412-f4b6-4b80-b6ea-8152a0b5c2a3-image.png

        "common": {
            "name": "Mein Relais Name",
            "type": "boolean",
            "role": "switch",
            "def": false,
            "read": false,
            "write": true
          },
        
        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #10

        @UncleSam sagte:

        Ein Relais sollte so konfiguriert sein:

        Wirklich als "boolean" ? Ich sehe im Screenshot eine Zahl 0 (binäre Werte 0 / 1).

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        K UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @UncleSam sagte:

          Ein Relais sollte so konfiguriert sein:

          Wirklich als "boolean" ? Ich sehe im Screenshot eine Zahl 0 (binäre Werte 0 / 1).

          K Offline
          K Offline
          kaffeeonkel
          schrieb am zuletzt editiert von
          #11

          @paul53

          OK, ich Danke dir, ich werde das gleich mal versuchen.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @UncleSam sagte:

            Ein Relais sollte so konfiguriert sein:

            Wirklich als "boolean" ? Ich sehe im Screenshot eine Zahl 0 (binäre Werte 0 / 1).

            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #12

            @paul53 sagte in Datenpunkt (Objekte) mit URL Schalt-Befehl erstellen:

            @UncleSam sagte:

            Ein Relais sollte so konfiguriert sein:

            Wirklich als "boolean" ? Ich sehe im Screenshot eine Zahl 0 (binäre Werte 0 / 1).

            Sorry, ich habe mich auf den Beitrag von @Homoran bezogen:

            @Homoran sagte in Datenpunkt (Objekte) mit URL Schalt-Befehl erstellen:

            Und wenn du eh "codest" brauchst du nur einen DP für den Trigger

            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren

            K 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • UncleSamU UncleSam

              @paul53 sagte in Datenpunkt (Objekte) mit URL Schalt-Befehl erstellen:

              @UncleSam sagte:

              Ein Relais sollte so konfiguriert sein:

              Wirklich als "boolean" ? Ich sehe im Screenshot eine Zahl 0 (binäre Werte 0 / 1).

              Sorry, ich habe mich auf den Beitrag von @Homoran bezogen:

              @Homoran sagte in Datenpunkt (Objekte) mit URL Schalt-Befehl erstellen:

              Und wenn du eh "codest" brauchst du nur einen DP für den Trigger

              K Offline
              K Offline
              kaffeeonkel
              schrieb am zuletzt editiert von
              #13

              @UncleSam

              Alles klar, kein Problem.
              Ich muss jetzt mal testen. :-)

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K kaffeeonkel

                @valbuz
                Das hört sich ja viel versprechend an.
                Nur mit welchen Einstellungen muss ich diesen Datenpunkt erstellen?

                V Offline
                V Offline
                valbuz
                schrieb am zuletzt editiert von
                #14

                @kaffeeonkel

                Hier der Code:

                {
                  "mqtt.0.ZW_Server_Switch.GPIO.12": {
                    "from": "system.adapter.admin.1",
                    "user": "system.user.patrick",
                    "ts": 1583839159758,
                    "common": {
                      "name": "Relais",
                      "role": "variable",
                      "type": "number",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false
                    },
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator",
                      "state": 1638
                    },
                    "_id": "mqtt.0.ZW_Server_Switch.GPIO.12",
                    "type": "state"
                  }
                }
                
                

                3a12c8f1-990d-4b35-a4d7-977f4eaa1475-image.png

                Einfach einen neuen DP erstellen mit dem +
                1b1f7ddf-13f8-4689-b478-bbdf6679b577-image.png

                2xProxmox auf NUC
                E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker

                K 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • V valbuz

                  @kaffeeonkel

                  Hier der Code:

                  {
                    "mqtt.0.ZW_Server_Switch.GPIO.12": {
                      "from": "system.adapter.admin.1",
                      "user": "system.user.patrick",
                      "ts": 1583839159758,
                      "common": {
                        "name": "Relais",
                        "role": "variable",
                        "type": "number",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false
                      },
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "ownerGroup": "system.group.administrator",
                        "state": 1638
                      },
                      "_id": "mqtt.0.ZW_Server_Switch.GPIO.12",
                      "type": "state"
                    }
                  }
                  
                  

                  3a12c8f1-990d-4b35-a4d7-977f4eaa1475-image.png

                  Einfach einen neuen DP erstellen mit dem +
                  1b1f7ddf-13f8-4689-b478-bbdf6679b577-image.png

                  K Offline
                  K Offline
                  kaffeeonkel
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #15

                  @valbuz
                  Ich verstehe nur noch nicht, wo der Code eingetragen werden kann?

                  XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K kaffeeonkel

                    @valbuz
                    Ich verstehe nur noch nicht, wo der Code eingetragen werden kann?

                    XxJooOX Offline
                    XxJooOX Offline
                    XxJooO
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #16

                    @kaffeeonkel ,

                    das hier wäre ein beliebiger erstellter Datenpunkt, dann steht oben rechts in blau RAW(Experten).
                    7db8188e-8abb-43d5-9a88-d2f4e0c9c7fd-image.png
                    Wenn Du da drauf klickst, dann siehst Du den Code des DP mit dem der ioBroker arbeitet.
                    b7eeac96-0754-4b75-952d-1a5fbef9c516-image.png
                    In diesem Fall sind es 24 Zeilen. Die markierst und löschst sie und fügst dann den Code von oben da ein und klickst auf Speichern.

                    Beachte aber, dass der DP von Dir selbst und der Name des DP in dem eingefügten Code unterschiedlich sein können!!! Dann gibt es Chaos...

                    Einfach probieren

                    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • XxJooOX XxJooO

                      @kaffeeonkel ,

                      das hier wäre ein beliebiger erstellter Datenpunkt, dann steht oben rechts in blau RAW(Experten).
                      7db8188e-8abb-43d5-9a88-d2f4e0c9c7fd-image.png
                      Wenn Du da drauf klickst, dann siehst Du den Code des DP mit dem der ioBroker arbeitet.
                      b7eeac96-0754-4b75-952d-1a5fbef9c516-image.png
                      In diesem Fall sind es 24 Zeilen. Die markierst und löschst sie und fügst dann den Code von oben da ein und klickst auf Speichern.

                      Beachte aber, dass der DP von Dir selbst und der Name des DP in dem eingefügten Code unterschiedlich sein können!!! Dann gibt es Chaos...

                      Einfach probieren

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #17

                      @XxJooO sagte in Datenpunkt (Objekte) mit URL Schalt-Befehl erstellen:

                      oben rechts in blau RAW(Experten)

                      Das hat schon seinen Grund, dass auf diese Weise nur Experten dran schrauben sollen.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate
                      FAQ Cloud / IOT
                      HowTo: Node.js-Update
                      HowTo: Backup/Restore
                      Downloads
                      BLOG

                      761

                      Online

                      32.5k

                      Benutzer

                      81.6k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe