    • hg6806
      hg6806 Most Active @Danny 0 last edited by

      Hallo an Alle,

      um meine Rotex Wärmepumpe HPSU ansprechen bzw. auslesen zu können, habe ich FHEM auf einem Raspberry Pi ZeroW installiert und über ein CAN Interface die Rotex verbunden. Das ganze läuft nach der Anleitung im FHEM Forum soweit ganz gut.
      Dann habe ich den FHEM Adapter in ioBroker installiert und auf Anhieb die Daten bekommen.
      In dem Modul für die Wärmepumpe gibt es auch "Set-Daten" und Werte an die WP zu übergeben. Das geht in FHEM auch, jedoch nicht wenn ich diese Daten in ioBroker setze. (Über Objekte probiert)
      Auf jeden Fall bekomme ich viele Warnings, kann mir vorstellen dass es damit was zu tun hat:

      fhem.0	2020-09-26 20:45:28.025	info	(14669) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
      fhem.0	2020-09-26 20:45:27.919	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Wartezeit_BOH_[timer_boh] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Wartezeit_BOH__timer_boh_
      fhem.0	2020-09-26 20:45:27.869	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_TDiff_WW_HZU_[tdiff_dhw_ch] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_TDiff_WW_HZU__tdiff_dhw_ch_
      fhem.0	2020-09-26 20:45:27.850	info	(14669) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UVB1: 28 % > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
      fhem.0	2020-09-26 20:45:27.815	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Raum_3_[t_room3_setpoint] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Raum_3__t_room3_setpoint_
      fhem.0	2020-09-26 20:45:27.809	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Raum_2_[t_room2_setpoint] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Raum_2__t_room2_setpoint_
      fhem.0	2020-09-26 20:45:27.759	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Raum_1_[t_room1_setpoint] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Raum_1__t_room1_setpoint_
      fhem.0	2020-09-26 20:45:27.709	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Heizgrenze_Nacht_[t_out_lim_night] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Heizgrenze_Nacht__t_out_lim_night_
      fhem.0	2020-09-26 20:45:27.644	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Heizgrenze_Tag_[t_out_lim_day] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Heizgrenze_Tag__t_out_lim_day_
      fhem.0	2020-09-26 20:45:27.637	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_3_[t_dhw_setpoint3] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_3__t_dhw_setpoint3_
      fhem.0	2020-09-26 20:45:27.629	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_2_[t_dhw_setpoint2] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_2__t_dhw_setpoint2_
      fhem.0	2020-09-26 20:45:27.585	info	(14669) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.TVBH: 33.6 °C > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
      fhem.0	2020-09-26 20:45:27.470	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_1_[t_dhw_setpoint1] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_1__t_dhw_setpoint1_
      fhem.0	2020-09-26 20:45:27.392	info	(14669) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 31 °C > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
      fhem.0	2020-09-26 20:45:27.389	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Schaltschwelle_AUX_TDHW_[t_dhw_1_min] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Schaltschwelle_AUX_TDHW__t_dhw_1_min_
      fhem.0	2020-09-26 20:45:27.319	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Betriebsart_[mode_01] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Betriebsart__mode_01_
      fhem.0	2020-09-26 20:45:27.269	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Min_Leistung_Pumpe_[min_perf_pump] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Min_Leistung_Pumpe__min_perf_pump_
      fhem.0	2020-09-26 20:45:27.219	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Max_Leistung_Pumpe_[max_perf_pump] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Max_Leistung_Pumpe__max_perf_pump_
      
      
      LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • LausiD
        LausiD @hg6806 last edited by

        @hg6806
        Vermutlich machen "[" und "]" Probleme.

        verwendet werden?

        Gruß LausiD

        hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hg6806
          hg6806 Most Active @LausiD last edited by

          @LausiD
          Habe leider deinen 2. Satz nicht verstanden. Habe auch gesehen dass die eckigen Klammern wohl Probleme machen.
          Wäre das ein Fall für den FHEM-Modulentwickler?

          LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • LausiD
            LausiD @hg6806 last edited by

            @hg6806
            Ups...den zweiten Satz verstehe ich auch nicht 🙂
            Meinte, für was werden die Klammern verwendet?

            hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • hg6806
              hg6806 Most Active @LausiD last edited by

              @LausiD
              Hmmm, kann ich nicht sagen. Kommt doch vom FHEM-Modul, oder?

              LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • LausiD
                LausiD @hg6806 last edited by

                @hg6806
                Kannst du mal beschreiben was du machen möchtest und welche Meldungen dann komme?
                So ist es schwierig 😞

                hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • hg6806
                  hg6806 Most Active @LausiD last edited by

                  @LausiD
                  Hatte ich doch oben schon alles beschrieben.
                  Wie gesagt, habe ich zum Auslesen und Schreiben von Werten meine Rotex Wärmepumpe FHEM auf einem Pi installiert, daran ein OBD2 CAN Modul gesteckt um die CAN Meldungen zu empfangen und auszuwerten.
                  Nach folgender Anleitung:
                  https://forum.fhem.de/index.php/topic,106503.0.html
                  Auf FHEM klappt alles wunderbar.
                  Dann habe ich in ioBroker den FHEM Adapter installiert.
                  Hat auch alles geklappt, Daten von dem FHEM Modul kamen direkt an.
                  Jedoch klappt das Schreiben von Werten nicht.
                  In FHEM sieht das wie folgt aus:
                  2020-09-27 23_05_11-Window.jpg
                  In ioBroker stehen halt im Log die ganzen oben geposteten Warnings.
                  Wahrscheinlich wegen den Klammern.
                  Keine Ahnung wo jetzt der Fehler liegt, in FHEM weil Klammern (unzulässig?) verwendet werden, oder ioBroker keine senden kann/darf,.

                  LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • LausiD
                    LausiD @hg6806 last edited by

                    @hg6806
                    Hilft mir nicht wirklich weiter 😞 Sorry, habe das Device nicht zum Testen.
                    Welche Version hat FHEM Adapter?
                    Versuche mal mit fhem.0.info.Commands.sendFHEM den Befehl zB "set MYHPSU HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_1_[t_dhw_setpoint1] 47"an FHEM zu schicken......geht das?

                    DIe [ und ] in FHEM sollten beim Übertrag in ioBroker mit _ ersetzt werden.
                    Bsp Test[1] wird zu Test_1_ Werden die Objekte so angelegt?
                    Wird ein Value eines Objektes geändert wird der Wert an den FHEM Name übergeben.
                    Bsp ioB "Test_1_ 66" nach FHEM "Test[1] 66"

                    hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active @LausiD last edited by hg6806

                      @LausiD
                      Danke für den Tipp.
                      Bin etwas weiter. Der FHEM command funktioniert.
                      Allerdings wird wohl auf Gross/Kleinschreibung geachtet, somit muss es heißen:
                      set myHPSU HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_1_[t_dhw_setpoint1] 46
                      Ich kann mir vorstellen dass ioBroker hier die eckigen Klammern in Unterstriche umwandelt und so auch wieder übergeben möchte und FHEM das nicht versteht.

                      Der FHEM Adapter hat die V 1.5.3

                      Die Werte mit den Eckigen Klammern aus FHEM werden n ioBroker alle mit Unterstrichen angelegt.
                      EDIT: Wenn ich bei dem Wert in ioB. auf bearbeiten gehe, steht er wieder in eckigen Klammern:
                      Anbei ein Bild:
                      2020-09-28 21_28_51-Window.jpg

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • hg6806
                        hg6806 Most Active last edited by

                        Leider funktioniert die richtige Wertübergabe noch immer nicht, da der Adapter wohl die eckigen Klammern nicht handeln kann.
                        Noch etwas
                        Wenn ich die Werte von der Heizung bekomme, werden die als String hinterlegt.
                        Ein Umändern des Datentyps wird immer wieder zurückgesetzt auf String.
                        Kann das auf Zahl geändert werden?

                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          andi2055 @hg6806 last edited by

                          @hg6806
                          Ich hatte die selben Probleme.
                          Ich habe eine andere Ersetzung der Sonderzeichen eingebaut.
                          HPSUVal.Betriebsart_[mode_01] ==> HPSUVal~Betriebsart_{mode_01}
                          Damit funktioniert es bei mir perfekt.

                          Siehe: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/pull/88

                          Kannst du gerne vorab testen:
                          https://github.com/5G7K/ioBroker.fhem

                          5G7K created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem

                          closed Add conversion for special characters e.g. for HPSU #88

                          hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • hg6806
                            hg6806 Most Active @andi2055 last edited by

                            @andi2055
                            Super, klappt! Vielen Dank!
                            Aaaaber! Bei den Ausgabewerten wurden auch die Datenpunkte durch die Tilde verändert, somit gabs ganz schön viel Arbeit, das VIS, Programme und History zu editieren.
                            Bitte die Datenpunkte so belassen und nicht noch einmal verändern.

                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              andi2055 @hg6806 last edited by

                              @hg6806
                              Schön, dass es klappt.
                              ABER: ich habe das als PR für den Adapter eingereicht. Ob das nun vom Inhaber so 1:1 übernommen wird, kann ich dir nicht versprechen...

                              U LausiD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • U
                                UHT @andi2055 last edited by

                                Hallo,
                                ich hab das Problem, dass die Werte aus FHEM immer wieder nicht aktualisiert werden. zB schalte ich direkt in FHEM ein Licht, den geänderten Status sehe ich nicht im Adapter. Andersrum kann ich aber über den Adapter Lichter schalten...
                                Jemand eine Idee?

                                LausiD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • LausiD
                                  LausiD @UHT last edited by LausiD

                                  ACHTUNG! Nach Update FHEM Syntax Error jsonlist2 of FHEM Device
                                  https://forum.iobroker.net/topic/39942/fehlende-devices-und-zustände-im-fhem-adapter/6

                                  Gruß
                                  LausiD

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • LausiD
                                    LausiD @andi2055 last edited by

                                    @andi2055
                                    Vielen Dank für den PR 🙂
                                    Leider bin ich lange nicht dazu gekommen.
                                    PR habe ich erst übernommen, aber dann festgestellt aus Device zB Test.Test wurde Test~Test und nicht mehr Test_Test 😞
                                    Also nochmal geändert und ist jetzt auf github.

                                    @andi2055 @hg6806
                                    Bitte mal in Ruhe testen....vielen Dank

                                    Mein Vorschlag:
                                    Instanz fhem.0 anhalten
                                    Update FHEM Adapter von github
                                    Neue Instanz fhem.1 anlegen und starten
                                    check Objekte in fhem.1
                                    Falls NOK FHEM Adapter wieder zuück auf V1.5.3

                                    Gruß
                                    LausiD

                                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • LausiD
                                      LausiD @UHT last edited by

                                      @UHT sagte in FHEM Adapter:

                                      Hallo,
                                      ich hab das Problem, dass die Werte aus FHEM immer wieder nicht aktualisiert werden. zB schalte ich direkt in FHEM ein Licht, den geänderten Status sehe ich nicht im Adapter. Andersrum kann ich aber über den Adapter Lichter schalten...
                                      Jemand eine Idee?

                                      Hast du noch das Problem?

                                      Gruß
                                      LausiD

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        andi2055 @LausiD last edited by

                                        @LausiD
                                        Hi,

                                        danke fürs Prüfen/Aufnehmen. Ich kann mir das aber erst nächste Woche angucken.
                                        Ich melde mich

                                        Viele Grüße
                                        Andreas

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D3ltoroxp
                                          D3ltoroxp last edited by

                                          Weiß hier wer was ? FHEM hat irgendwas mit dem Telnet gefixt. Seither geht der FHEM Adapter nicht mehr. Ich habe noch nicht geupdated, aber mir wurde das gesagt. Der Adapter managed das wohl anders.

                                          LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • LausiD
                                            LausiD @D3ltoroxp last edited by LausiD

                                            @D3ltoroxp
                                            https://forum.iobroker.net/topic/39942/fehlende-devices-und-zustände-im-fhem-adapter/6
                                            https://forum.fhem.de/index.php/topic,117051.0.html

                                            Mit dem Update FHEM noch warten.....demnächst sollte wieder alles wie gewohnt funktionieren 🙂

                                            Gruß
                                            LausiD

                                            LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            674
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter fhem
                                            82
                                            673
                                            158699
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo