Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter "smartmeter"

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

Adapter "smartmeter"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
3.6k Beiträge 280 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 161 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • U uschi08

    @jedo said in Adapter "smartmeter":

    Hast du schon mal bei Volkszähler die https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/elster_as1440 studiert?

    Hi,

    ich habe auch die Kombi aus Weidmann IR Leser und AS1440, komme nicht weiter.

    • Lesekopf wird erkannt mit grep ....und als ich es schrieb sehe ich, dass es nicht mehr /dev/ttyUSB1 sondern wieder 0 ist..4 Stunden später...
      läuft danke für die Einstellungen - die funktionieren !
    A Offline
    A Offline
    Andy61
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1706

    Hallo, ich möchte einen Elster AS1440 mit dem smartmeter-Adapter im iobroker auslesen (Zweirichtungszähler mit PV). Ich habe einen USR-TCP232-T2 mit einem TTL-Sensor über Ethernet an den smartmeter-Adapter gebunden. Mit einer IR-Fernbedienung habe ich etwas Trafic erzeugt. Das Ergebnis ist im T2 (TX Count) und im Log des Adapters zu sehen. Er funktioniert also. Leider bleibt der Adapter gelb.
    Einstellungen im T2: 300 bps, 7 bit, Even, Stop Bits 1, TCP-Server
    Im iobroker: 30s, Netzwerk-Gerät Daten werden nur gelesen, SmartMeterLanguage
    Mit der Kamera meines Handys habe ich geprüft, ob der AS1440 sendet. Nein.
    Ich habe gelesen, das eine Initialisierungssequenz gesendet werden muss. Wie kann ich das bewerkstelligen?
    Kann mir jemand bei der Lösung des Problems helfen?

    Andreas

    apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Andy61

      Hallo, ich möchte einen Elster AS1440 mit dem smartmeter-Adapter im iobroker auslesen (Zweirichtungszähler mit PV). Ich habe einen USR-TCP232-T2 mit einem TTL-Sensor über Ethernet an den smartmeter-Adapter gebunden. Mit einer IR-Fernbedienung habe ich etwas Trafic erzeugt. Das Ergebnis ist im T2 (TX Count) und im Log des Adapters zu sehen. Er funktioniert also. Leider bleibt der Adapter gelb.
      Einstellungen im T2: 300 bps, 7 bit, Even, Stop Bits 1, TCP-Server
      Im iobroker: 30s, Netzwerk-Gerät Daten werden nur gelesen, SmartMeterLanguage
      Mit der Kamera meines Handys habe ich geprüft, ob der AS1440 sendet. Nein.
      Ich habe gelesen, das eine Initialisierungssequenz gesendet werden muss. Wie kann ich das bewerkstelligen?
      Kann mir jemand bei der Lösung des Problems helfen?

      Andreas

      apollon77A Offline
      apollon77A Offline
      apollon77
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1707

      @Andy61 Zeig doch mal die ganzen EInstellungen vom Adapter

      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • apollon77A apollon77

        @Andy61 Zeig doch mal die ganzen EInstellungen vom Adapter

        A Offline
        A Offline
        Andy61
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1708

        @apollon77
        Hier die Einstellungen:
        2db5ef74-85fb-4c34-bcf4-3906773a0d10-grafik.png

        apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Andy61

          @apollon77
          Hier die Einstellungen:
          2db5ef74-85fb-4c34-bcf4-3906773a0d10-grafik.png

          apollon77A Offline
          apollon77A Offline
          apollon77
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1709

          @Andy61 Ok, dann haben wirs schon

          Ich habe gelesen, das eine Initialisierungssequenz gesendet werden muss. Wie kann ich das bewerkstelligen?

          ... Das kann nicht SML als Protokoll sein, tippe dann eher auf D0

          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • apollon77A apollon77

            @Andy61 Ok, dann haben wirs schon

            Ich habe gelesen, das eine Initialisierungssequenz gesendet werden muss. Wie kann ich das bewerkstelligen?

            ... Das kann nicht SML als Protokoll sein, tippe dann eher auf D0

            K Offline
            K Offline
            klassisch
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            #1710

            @apollon77 Laut Datenblatt des Honeywell Elster AS1440 https://www.elstersolutions.com/assets/products/products_elster_files/AS1440_Flyer_D.pdf unterstützt der EN 62056-21 Protokoll. Dazu finde ich nur eine alte Ausgabe von 2002 https://www.ungelesen.net/protagWork/media/downloads/solar-steuerung/iec62056-21{ed1.0}en_.pdf die einige Protokolle enthält, bidirektionale und unidirektionale
            Habe auch mal die Anleitungen der Stadtwerke Eutin (geht nicht auf IR Schnittstelle ein), BNNetze (Taschenlampe + Fernwartung), LKW unsere Energie (keine Nutzung IR-Schnittstelle), Stadtwerke Schwedt ("Optische Schnittstellefür die Auslesungder Stadtwerke Schwedt"), Regionalwerk Bodensee (2012, keine Nutzung IR erwähnt), e-netz-suedhessen (keine Erwähnung).
            Im ELV-Forum https://de.elv.com/forum/elster-as1440-5196 gibt es Erfolgsmeldungen ab dem 6.7.2019 (7 Datenbit, even parity, 1 Stopbit).

            Mehr Details bei Volkszähler https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/elster_as1440
            Schnittstelle aktivieren mit /?!\r\n oder manchmal auch mit /2!\r\n

            War sicher mal ein sehr fortschrittlicher Zähler.

            Ob und wie mit dem USR-TCP232-T2 eine Baudratenumschaltung möglich ist, weiß ich nicht. Es soll Baud rate synchronization unterstützt werden. Aber ich finde keinen Hinweis wie das geht. Wäre aber auch nicht Prio 1. Ausgabe mit 300Bd wäre immer noch besser als nichts. Und ja, ich weiß, wie langsam 300Bd sind: Sauschnell im Vergleich zu 50Bd.

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K klassisch

              @apollon77 Laut Datenblatt des Honeywell Elster AS1440 https://www.elstersolutions.com/assets/products/products_elster_files/AS1440_Flyer_D.pdf unterstützt der EN 62056-21 Protokoll. Dazu finde ich nur eine alte Ausgabe von 2002 https://www.ungelesen.net/protagWork/media/downloads/solar-steuerung/iec62056-21{ed1.0}en_.pdf die einige Protokolle enthält, bidirektionale und unidirektionale
              Habe auch mal die Anleitungen der Stadtwerke Eutin (geht nicht auf IR Schnittstelle ein), BNNetze (Taschenlampe + Fernwartung), LKW unsere Energie (keine Nutzung IR-Schnittstelle), Stadtwerke Schwedt ("Optische Schnittstellefür die Auslesungder Stadtwerke Schwedt"), Regionalwerk Bodensee (2012, keine Nutzung IR erwähnt), e-netz-suedhessen (keine Erwähnung).
              Im ELV-Forum https://de.elv.com/forum/elster-as1440-5196 gibt es Erfolgsmeldungen ab dem 6.7.2019 (7 Datenbit, even parity, 1 Stopbit).

              Mehr Details bei Volkszähler https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/elster_as1440
              Schnittstelle aktivieren mit /?!\r\n oder manchmal auch mit /2!\r\n

              War sicher mal ein sehr fortschrittlicher Zähler.

              Ob und wie mit dem USR-TCP232-T2 eine Baudratenumschaltung möglich ist, weiß ich nicht. Es soll Baud rate synchronization unterstützt werden. Aber ich finde keinen Hinweis wie das geht. Wäre aber auch nicht Prio 1. Ausgabe mit 300Bd wäre immer noch besser als nichts. Und ja, ich weiß, wie langsam 300Bd sind: Sauschnell im Vergleich zu 50Bd.

              A Offline
              A Offline
              Andy61
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1711

              Hallo apollon77, vielen Dank erst einmal für Deine Unterstützung. Bei Volkszähler scheinen ja einige zumindest mit USB-Anbindung Erfolg gehabt zu haben. Noch will ich nicht aufgeben. Kann allerdings sein, das mein EVU die Schnittstelle gesperrt hat. Dort werde ich noch einmal anfragen.
              Im T2 habe ich folgendes konfiguriert:
              ec1a8978-db99-4261-be2b-508ee3a667a2-grafik.png

              Im Adapter wie folgt
              272793bd-9b16-4b49-9375-18dc9b822641-grafik.png

              Ist das aus Deiner Sicht schon einmal ok?

              K T 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • A Andy61

                Hallo apollon77, vielen Dank erst einmal für Deine Unterstützung. Bei Volkszähler scheinen ja einige zumindest mit USB-Anbindung Erfolg gehabt zu haben. Noch will ich nicht aufgeben. Kann allerdings sein, das mein EVU die Schnittstelle gesperrt hat. Dort werde ich noch einmal anfragen.
                Im T2 habe ich folgendes konfiguriert:
                ec1a8978-db99-4261-be2b-508ee3a667a2-grafik.png

                Im Adapter wie folgt
                272793bd-9b16-4b49-9375-18dc9b822641-grafik.png

                Ist das aus Deiner Sicht schon einmal ok?

                K Offline
                K Offline
                klassisch
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1712

                @Andy61 Die T2 Einstellung sieht passend aus. Aber das ist nur ein Teil der Miete.
                Anruf beim Meßstellenbetreiber ist sicher sinnvoll. Der sollte wissen, was die Dinger können und was gesperrt ist. Aber nicht jede Auskunft vom 1st Level Support ist verläßlich, besonders bei größeren Anbietern.
                Wie alt ist der Zähler?
                Ob der Zähler mit Dir redet, kannst Du mit einem Terminalprogramm testen, so wie es bei den Volkszählern beschrieben ist.
                Ich starte dabei mit der einfachsten Basiskonfiguration: Laptop, Serial<->USB - Wandler ("FTDI", CH340, CP2102 oder sowas, was man halt hat) und einem Terminalprogramm, z.B. termite, hterm etc, womit man sich halt halbwegs auskennt.
                Das wird ja auch bei den Volkszählern beschrieben. Dann siehst Du, ob und wie der Zähler antwortet.
                Vielleicht kann @apollon77 erkennen, ob er diesen EN 62056-21 Dialekt schon im Adapter implementiert hat.

                Die Verbindung zum USR-TCT232-T2 kannst Du auch via Terminalprogramm und Laptop testen. Auf der USR-Seite, kannst Du ein Programm für eine virtuelle Schnittstelle VCOM für den Laptop runterladen https://www.pusr.com/support/downloads/usr-vcom-virtual-serial-software.html Dann kannst Du den USR über diese virtuelle Schnittstelle, die im Terminalprogramm als COM-Port angzeigt wird, mit dem Terminalprogramm bedienen wie zuvor den USB-Port. Das würde ich aber erst machen, wenn mit die Verbindung über einen USB Port geklappt hat. Die Komplexität langsam steigern. Den virtuellen COM Port braucht man nur zum Testen, auf dem ioBroker Rechner macht dann der Adapter die Verbindung zum TCP Server.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A Andy61

                  Hallo apollon77, vielen Dank erst einmal für Deine Unterstützung. Bei Volkszähler scheinen ja einige zumindest mit USB-Anbindung Erfolg gehabt zu haben. Noch will ich nicht aufgeben. Kann allerdings sein, das mein EVU die Schnittstelle gesperrt hat. Dort werde ich noch einmal anfragen.
                  Im T2 habe ich folgendes konfiguriert:
                  ec1a8978-db99-4261-be2b-508ee3a667a2-grafik.png

                  Im Adapter wie folgt
                  272793bd-9b16-4b49-9375-18dc9b822641-grafik.png

                  Ist das aus Deiner Sicht schon einmal ok?

                  T Offline
                  T Offline
                  timo55
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1713

                  @Andy61
                  Die Anbindung des IR-Kopfes (aus dem Volkszähler Projekt) an den IOBroker ist beim mir ebenfalls über einen USR-TCP232-T2, allerdings habe ich einen ITRON 3Hz als Zähler. Bei mir hatte anfangs gar nichts gezählt, war aber lediglich RX und TX vertauscht. Meine Einstellungen sind:

                  70292e30-ba55-4457-bb86-a19128cdf50b-image.png

                  68c7b6da-ab1d-42cf-b6f7-3e83c3905c76-image.png

                  Aber wie gesagt, ist bei mir eine anderer Zähler, aber dass das mit dem USR-TCP232-T2 funktioniert, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Für den IR-Zähler, vielleicht benutzt du ja den gleichen, habe ich für die Spannungsversorgung 5V eines ausrangierten USB Ladeadapters genommen und für den IR-Kopf habe ich die 3,3V des USR-TCP232-T2 genommen, denn ich war mir nicht sicher, ob der USR-TCP232-T2 an seinen RX/TX Pins 5V abkann. In der Beschreibung steht nähmlich für den USR-TCP232-T2 selbst 5V aber bei RX/TX 3,3V.

                  A K 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • T timo55

                    @Andy61
                    Die Anbindung des IR-Kopfes (aus dem Volkszähler Projekt) an den IOBroker ist beim mir ebenfalls über einen USR-TCP232-T2, allerdings habe ich einen ITRON 3Hz als Zähler. Bei mir hatte anfangs gar nichts gezählt, war aber lediglich RX und TX vertauscht. Meine Einstellungen sind:

                    70292e30-ba55-4457-bb86-a19128cdf50b-image.png

                    68c7b6da-ab1d-42cf-b6f7-3e83c3905c76-image.png

                    Aber wie gesagt, ist bei mir eine anderer Zähler, aber dass das mit dem USR-TCP232-T2 funktioniert, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Für den IR-Zähler, vielleicht benutzt du ja den gleichen, habe ich für die Spannungsversorgung 5V eines ausrangierten USB Ladeadapters genommen und für den IR-Kopf habe ich die 3,3V des USR-TCP232-T2 genommen, denn ich war mir nicht sicher, ob der USR-TCP232-T2 an seinen RX/TX Pins 5V abkann. In der Beschreibung steht nähmlich für den USR-TCP232-T2 selbst 5V aber bei RX/TX 3,3V.

                    A Offline
                    A Offline
                    Andy61
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1714

                    Schon einmal vielen Dank für die Hilfestellung. RX und TX hatte ich schon einmal kurz getauscht. Der Test mit der IR-Fernbedienung zeigte aber, das etwas ankommt. Das sollte also passen.
                    Ich habe alles auf 3,3 V gelegt, sowohl den T2 als auch den Kopf. Die Spannung regele ich von 24 V mit einem Stepdown-Regler auf die 3,3V. Funktioniert ja auch gut.
                    Jetzt werde ich über die virtuele Schnittstelle erst einmal den Zähler direkt ansprechen. Das erscheint mir als nächster Schritt wieder eine Fehlerquelle auszuschließen.
                    Montag ist dann die EMB als Energieversorger dran. Unklar ist mir noch etwas: Wird der eingetragene Befehl bei D0 Kommando am Anfang gesendet? Bei den Eintragungen befinde ich mich noch etwas im Blindflug. Ich werde berichten.

                    Andreas

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A Andy61

                      Schon einmal vielen Dank für die Hilfestellung. RX und TX hatte ich schon einmal kurz getauscht. Der Test mit der IR-Fernbedienung zeigte aber, das etwas ankommt. Das sollte also passen.
                      Ich habe alles auf 3,3 V gelegt, sowohl den T2 als auch den Kopf. Die Spannung regele ich von 24 V mit einem Stepdown-Regler auf die 3,3V. Funktioniert ja auch gut.
                      Jetzt werde ich über die virtuele Schnittstelle erst einmal den Zähler direkt ansprechen. Das erscheint mir als nächster Schritt wieder eine Fehlerquelle auszuschließen.
                      Montag ist dann die EMB als Energieversorger dran. Unklar ist mir noch etwas: Wird der eingetragene Befehl bei D0 Kommando am Anfang gesendet? Bei den Eintragungen befinde ich mich noch etwas im Blindflug. Ich werde berichten.

                      Andreas

                      A Offline
                      A Offline
                      Andy61
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1715

                      @Andy61 So, die Vorschläge habe ich umgesetzt. Den T2 als Com-Port am Rechner, mit hterm gesendet. Das Signal mit Handy kontrolliert, mit Fernbedienung den Empfang kontrolliert. Alles OK.
                      Also liegt es am Zähler. Er läßt sich nicht initialisieren. Montag ist die Hotline des EV dran. Hoffentlich sind die kooperativ.

                      Andreas

                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T timo55

                        @Andy61
                        Die Anbindung des IR-Kopfes (aus dem Volkszähler Projekt) an den IOBroker ist beim mir ebenfalls über einen USR-TCP232-T2, allerdings habe ich einen ITRON 3Hz als Zähler. Bei mir hatte anfangs gar nichts gezählt, war aber lediglich RX und TX vertauscht. Meine Einstellungen sind:

                        70292e30-ba55-4457-bb86-a19128cdf50b-image.png

                        68c7b6da-ab1d-42cf-b6f7-3e83c3905c76-image.png

                        Aber wie gesagt, ist bei mir eine anderer Zähler, aber dass das mit dem USR-TCP232-T2 funktioniert, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Für den IR-Zähler, vielleicht benutzt du ja den gleichen, habe ich für die Spannungsversorgung 5V eines ausrangierten USB Ladeadapters genommen und für den IR-Kopf habe ich die 3,3V des USR-TCP232-T2 genommen, denn ich war mir nicht sicher, ob der USR-TCP232-T2 an seinen RX/TX Pins 5V abkann. In der Beschreibung steht nähmlich für den USR-TCP232-T2 selbst 5V aber bei RX/TX 3,3V.

                        K Offline
                        K Offline
                        klassisch
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        #1716

                        @timo55 sagte in Adapter "smartmeter":

                        Aber wie gesagt, ist bei mir eine anderer Zähler,

                        das ist der springende Punkt. "Moderne Messeinrichtung" mit Info-Schnittstelle mit SML-Protokoll. Der heutige Standard.

                        aber dass das mit dem USR-TCP232-T2 funktioniert, kann ich auf jeden Fall bestätigen.

                        Dito.

                        Für den IR-Zähler, vielleicht benutzt du ja den gleichen, habe ich für die Spannungsversorgung 5V eines ausrangierten USB Ladeadapters genommen und für den IR-Kopf habe ich die 3,3V des USR-TCP232-T2 genommen

                        Viele Köpfe können 3.3V, aber nicht alle.

                        denn ich war mir nicht sicher, ob der USR-TCP232-T2 an seinen RX/TX Pins 5V abkann.

                        Der USR mag keine 5V an seinen Eingängen. Der Prozessor läuft auf 3.3V. Ich selbst betreibe meinen Lesekopf mit 5V weil da eine lange Leitung dazwischen ist und habe einen Pegelwandler dazwischen geschaltet. Aber mit 3.3V würde mein Leekopf auch noch funktionieren.

                        In der Beschreibung steht nähmlich für den USR-TCP232-T2 selbst 5V aber bei RX/TX 3,3V.

                        Ja, der hat zur Versorgung einen Linearregler 5V -> 3.3V drin. Der Prozessor wird mit 3.3V betrieben. Falls man ohnehin schon 3.3V hat, könnte man den USR auch mit 3.3V versorgen.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A Andy61

                          @Andy61 So, die Vorschläge habe ich umgesetzt. Den T2 als Com-Port am Rechner, mit hterm gesendet. Das Signal mit Handy kontrolliert, mit Fernbedienung den Empfang kontrolliert. Alles OK.
                          Also liegt es am Zähler. Er läßt sich nicht initialisieren. Montag ist die Hotline des EV dran. Hoffentlich sind die kooperativ.

                          Andreas

                          K Offline
                          K Offline
                          klassisch
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1717

                          @Andy61 sagte in Adapter "smartmeter":

                          @Andy61 So, die Vorschläge habe ich umgesetzt. Den T2 als Com-Port am Rechner, mit hterm gesendet. Das Signal mit Handy kontrolliert, mit Fernbedienung den Empfang kontrolliert. Alles OK.

                          Respekt, das ging flott! Vielen Dank für die Rückmeldung

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K klassisch

                            @Andy61 sagte in Adapter "smartmeter":

                            @Andy61 So, die Vorschläge habe ich umgesetzt. Den T2 als Com-Port am Rechner, mit hterm gesendet. Das Signal mit Handy kontrolliert, mit Fernbedienung den Empfang kontrolliert. Alles OK.

                            Respekt, das ging flott! Vielen Dank für die Rückmeldung

                            A Offline
                            A Offline
                            Andy61
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1718

                            @klassisch Ja, wenn ich mich einmal festgebissen habe. Muss doch zu lösen sein. Derzeit lese ich den Solaredge-Wechselrichter direkt über ModBus aus. Vor dem Elster AS1440 habe ich noch einen Unterzähler, allerdings mit S0-Kontakten. Das ist nicht so zuverlässig. Im nächsten Jahr soll dann eine Batterieanlage wirklich Geld sparen. Dazu wollte ich die Daten natürlich auch untersuchen. Man hat ja sonst nichts zu tun.

                            apollon77A K 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • A Andy61

                              @klassisch Ja, wenn ich mich einmal festgebissen habe. Muss doch zu lösen sein. Derzeit lese ich den Solaredge-Wechselrichter direkt über ModBus aus. Vor dem Elster AS1440 habe ich noch einen Unterzähler, allerdings mit S0-Kontakten. Das ist nicht so zuverlässig. Im nächsten Jahr soll dann eine Batterieanlage wirklich Geld sparen. Dazu wollte ich die Daten natürlich auch untersuchen. Man hat ja sonst nichts zu tun.

                              apollon77A Offline
                              apollon77A Offline
                              apollon77
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1719

                              @Andy61 ALso an sich hat D0 genau das Thema Baudrate-Umschaltung! Nur des SignOn wird per 300baud gesendet, die ANtwort darauf definiert dann die Baudrate in der der Datenblock kommt (würde mit 300 baud viiiiiel zu lange dauern) und ddann sendet der Zähler in der angegebenen baudrate und der Adapter schaltet um. Also: Exakt ... keine Ahnung wie das mit der Art der Anbindung tun soll ...

                              Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                              • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                              • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A Andy61

                                @klassisch Ja, wenn ich mich einmal festgebissen habe. Muss doch zu lösen sein. Derzeit lese ich den Solaredge-Wechselrichter direkt über ModBus aus. Vor dem Elster AS1440 habe ich noch einen Unterzähler, allerdings mit S0-Kontakten. Das ist nicht so zuverlässig. Im nächsten Jahr soll dann eine Batterieanlage wirklich Geld sparen. Dazu wollte ich die Daten natürlich auch untersuchen. Man hat ja sonst nichts zu tun.

                                K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1720

                                @Andy61 sagte in Adapter "smartmeter":

                                Vor dem Elster AS1440 habe ich noch einen Unterzähler, allerdings mit S0-Kontakten. Das ist nicht so zuverlässig.

                                Warum? Habe einen Unterzähler mit einem ESP8266 und ESPEasy in Betrieb. Der läuft gut, allerdings bei kleinen Leistungen. Die Aufarbeitungen mache ich in einem ioBroker Skript, damit sowohl ein ESP Reset als auch ein ioBroker Neustart, nicht ausmachen - natürlich darf das nicht gleichzeitig erfolgen. Gestern habe ich noch nachgerüstet, daß man durch einfache Eingabe des aktuellen Zählerwerts in das ioBroker-Objekt das System einfach initialisieren bzw. nachjustieren kann.

                                Im nächsten Jahr soll dann eine Batterieanlage wirklich Geld sparen. Dazu wollte ich die Daten natürlich auch untersuchen.

                                Beispielrechnungen eines Nutzers: https://www.youtube.com/watch?v=rTm39KH9HRg

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • apollon77A apollon77

                                  @Andy61 ALso an sich hat D0 genau das Thema Baudrate-Umschaltung! Nur des SignOn wird per 300baud gesendet, die ANtwort darauf definiert dann die Baudrate in der der Datenblock kommt (würde mit 300 baud viiiiiel zu lange dauern) und ddann sendet der Zähler in der angegebenen baudrate und der Adapter schaltet um. Also: Exakt ... keine Ahnung wie das mit der Art der Anbindung tun soll ...

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  klassisch
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1721

                                  @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":

                                  @Andy61 ALso an sich hat D0 genau das Thema Baudrate-Umschaltung! Nur des SignOn wird per 300baud gesendet, die ANtwort darauf definiert dann die Baudrate in der der Datenblock kommt (würde mit 300 baud viiiiiel zu lange dauern)

                                  Ja, aber laut Volkszähler gibt es auch die Möglichkeit auf die Baudratenumschaltung zu verzichten.
                                  Und 300Bd wäre immer noch besser als nichts. Mein erster Drucker war eine mechanische Teletype mit 50 Baud und einem gefrickelten RS232 <-> Stromschnittstellen Wandler. Und meine ersten Algol- und Fortran-Programme mußt ich mit solchen Fernschreibern auf 5-bit Lochstreifen schreiben .

                                  apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K klassisch

                                    @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":

                                    @Andy61 ALso an sich hat D0 genau das Thema Baudrate-Umschaltung! Nur des SignOn wird per 300baud gesendet, die ANtwort darauf definiert dann die Baudrate in der der Datenblock kommt (würde mit 300 baud viiiiiel zu lange dauern)

                                    Ja, aber laut Volkszähler gibt es auch die Möglichkeit auf die Baudratenumschaltung zu verzichten.
                                    Und 300Bd wäre immer noch besser als nichts. Mein erster Drucker war eine mechanische Teletype mit 50 Baud und einem gefrickelten RS232 <-> Stromschnittstellen Wandler. Und meine ersten Algol- und Fortran-Programme mußt ich mit solchen Fernschreibern auf 5-bit Lochstreifen schreiben .

                                    apollon77A Offline
                                    apollon77A Offline
                                    apollon77
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1722

                                    @klassisch Dann muss man das aber irgendwie im Signon dem Zähler mitgeben ... keine Ahnung wie. und wie gesagt ein Datensatz auslesen dauert dann eeeeeeewig

                                    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • apollon77A apollon77

                                      @klassisch Dann muss man das aber irgendwie im Signon dem Zähler mitgeben ... keine Ahnung wie. und wie gesagt ein Datensatz auslesen dauert dann eeeeeeewig

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      klassisch
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1723

                                      @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":

                                      @klassisch Dann muss man das aber irgendwie im Signon dem Zähler mitgeben ... keine Ahnung wie.

                                      Alternativ kann die Kommunikation statt mit /?!\r\n manchmal auch mit /2!\r\n (hex 2F 32 21 0D 0A) angestoßen werden. Der Zähler antwortet dann direkt, ohne Baudratenumschaltung, mit der Liste der Aktualwerte.

                                      Das sollte dann doch funktionieren, wenn das freigegeben ist und sich tatsächlich noch so verhält wie von den Volkszählern beschrieben?
                                      Bin nicht sicher, ob das ein genormtes D0 Protokoll ist, kenne mich aber da nicht aus.

                                      und wie gesagt ein Datensatz auslesen dauert dann eeeeeeewig

                                      Angenommen es würde mit 9600 1 Sekunde dauern. Dann wären wir mit 300Bd doch in ca. 33 Sekunden durch. Schließlich spart man durch die 7 Bit auch 10% :-) . Besser als nichts bekommen, also unendlich warten. Wenn man die Werte alle Minute oder 5 Minuten abfragt, hat man doch schon was. 5 Min ist ja ohnehin die Defaulteinstellung des Adapters.
                                      Aber der Zähler muß halt mitspielen.

                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K klassisch

                                        @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":

                                        @klassisch Dann muss man das aber irgendwie im Signon dem Zähler mitgeben ... keine Ahnung wie.

                                        Alternativ kann die Kommunikation statt mit /?!\r\n manchmal auch mit /2!\r\n (hex 2F 32 21 0D 0A) angestoßen werden. Der Zähler antwortet dann direkt, ohne Baudratenumschaltung, mit der Liste der Aktualwerte.

                                        Das sollte dann doch funktionieren, wenn das freigegeben ist und sich tatsächlich noch so verhält wie von den Volkszählern beschrieben?
                                        Bin nicht sicher, ob das ein genormtes D0 Protokoll ist, kenne mich aber da nicht aus.

                                        und wie gesagt ein Datensatz auslesen dauert dann eeeeeeewig

                                        Angenommen es würde mit 9600 1 Sekunde dauern. Dann wären wir mit 300Bd doch in ca. 33 Sekunden durch. Schließlich spart man durch die 7 Bit auch 10% :-) . Besser als nichts bekommen, also unendlich warten. Wenn man die Werte alle Minute oder 5 Minuten abfragt, hat man doch schon was. 5 Min ist ja ohnehin die Defaulteinstellung des Adapters.
                                        Aber der Zähler muß halt mitspielen.

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        Andy61
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1724

                                        @klassisch Die alternative Anmeldung habe ich auch schon probiert. Gleiches Ergebnis. Warten wir ab, was das EVU dazu sagt. Spätestens mit der Batterieanlage muss ich ansonsten den Zwischenzähler austauschen, da darüber die Batterieladung gesteuert wird.
                                        S0 erfasse ich über einen PulseCounter. Funktioniert ja einigermaßen. Leider habe ich immer wieder Abweichungen. Der smarte Zähler sollte ja auch mehr Informationen liefern. Da kann ich wieder etwas zu meiner Sammlung hinzufügen. Die Werte speichere ich in CCU-Historian. Das reicht mir derzeit aus.
                                        Wenn der Zähler Werte liefert geht es weiter mit dem Adapter. Da baue ich dann wieder auf Eure Fachkompetenz.

                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A Andy61

                                          @klassisch Die alternative Anmeldung habe ich auch schon probiert. Gleiches Ergebnis. Warten wir ab, was das EVU dazu sagt. Spätestens mit der Batterieanlage muss ich ansonsten den Zwischenzähler austauschen, da darüber die Batterieladung gesteuert wird.
                                          S0 erfasse ich über einen PulseCounter. Funktioniert ja einigermaßen. Leider habe ich immer wieder Abweichungen. Der smarte Zähler sollte ja auch mehr Informationen liefern. Da kann ich wieder etwas zu meiner Sammlung hinzufügen. Die Werte speichere ich in CCU-Historian. Das reicht mir derzeit aus.
                                          Wenn der Zähler Werte liefert geht es weiter mit dem Adapter. Da baue ich dann wieder auf Eure Fachkompetenz.

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          klassisch
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1725

                                          @Andy61 sagte in Adapter "smartmeter":

                                          @klassisch Die alternative Anmeldung habe ich auch schon probiert. Gleiches Ergebnis. Warten wir ab, was das EVU dazu sagt.

                                          Da bin ich gespannt!

                                          S0 erfasse ich über einen PulseCounter. Funktioniert ja einigermaßen. Leider habe ich immer wieder Abweichungen.

                                          Wie gesagt, mein ESPEasy paßt immer sehr genau.
                                          Es gibt wohl auch einen neuen PulseCounter2 von Eugen.

                                          Der smarte Zähler sollte ja auch mehr Informationen liefern.

                                          Aktuelle Leistung ist das Wichtigste. Und da ist "mein" neuer Zähler richtig gut, siehe https://forum.iobroker.net/topic/36936/guide-zwangsumstellung-auf-smartmeter-freut-euch-drauf?page=1

                                          Aber auch beim S0 Zähler kann man Leistung aus den S0-Impulsen rechnen. Mache ich auch.

                                          Die Werte speichere ich in CCU-Historian. Das reicht mir derzeit aus.

                                          Du hast ioBroker. Der hat einen history Adapter und FLOT.

                                          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          849

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe