Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [Projekt] Comfoair CA350 - Adapter

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    328

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

[Projekt] Comfoair CA350 - Adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
153 Beiträge 25 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 24 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • F forelleblau

    @zeron850
    Hallo Thomas

    Ja, das schein ja wirklich ein hartnäckiger Fall zu sein. Das einzige wozu mir noch eine Frage in den Sinn kommt ist der Anschluss:
    Ist es richtig, dass du bis jetzt immer den Anschluss bei der Klemmleiste, wo auch die Verbindungskabel zu ccEase angeschlossen sind genutzt hast oder sogar das ccEase-Kabel genutzt hast, und nicht den RS232- Anschluss auf der Platine (falls du einen solchen hast)?

    Für die serielle Verbindung bin ich nicht sicher, ob du den richtigen Adapter hast. Da brauchst du entweder einen RS232 zu TTL, wenn du den Raspi über die Pins anschliessen willst oder einen RS232zuUSB, wenn du den USB-Anschluss des Raspi nutzen willst.

    Sonst kannst du mal noch versuchen, ob's über den RS232-Anschluss der Comfoair funktioniert, ich hab da bei mir einfach nur die Pins 2, 3 und 5 mit einzelnen Kabel verbunden (Hab meinen USR direkt auf der Lüftung stehen). Auch hier musst du natürlich Pin 2 und 3 kreuzen (resp. tauschen, wenn's nicht funktioniert). Wenn's geht, versucht doch den USR näher bei der Lüftung zu platzieren als 7-10m. Oder mindestens mal mit einem Laptop und einem RS232toUSB - Wandler zu versuchen ob du Werte vom RS232 der Lüftung in dein Putty bringst.

    Was mich etwas stutzig macht, ist dass es scheinbar mit beiden Geräten erst funktioniert hat und später nicht mehr.

    Lieber Gruss
    Marcel

    Z Offline
    Z Offline
    zeron850
    schrieb am zuletzt editiert von
    #84

    @forelleblau

    Hallo Marcel,

    danke für deine Antwort. Ich bin inzwischen mit allen Varianten durch. RS232 to USB Wandler direkt an der Lüftung angeschlossen usw. Selbst den RS232 PC-logmode Anschluss habe ich bereits genutzt. Das Bild ist immer das gleiche... Die LED von rx blinkt zwar aber es wird nichts angezeigt. Was ich aber inzwischen herausgefunden habe ist, dass ich keine CCease besitzte sondern schon die neuere ComfoSense67.

    Könnte es vielleicht auch an der ComfoSense67 liegen?

    Grüße
    Thomas

    F 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Z zeron850

      @forelleblau

      Hallo Marcel,

      danke für deine Antwort. Ich bin inzwischen mit allen Varianten durch. RS232 to USB Wandler direkt an der Lüftung angeschlossen usw. Selbst den RS232 PC-logmode Anschluss habe ich bereits genutzt. Das Bild ist immer das gleiche... Die LED von rx blinkt zwar aber es wird nichts angezeigt. Was ich aber inzwischen herausgefunden habe ist, dass ich keine CCease besitzte sondern schon die neuere ComfoSense67.

      Könnte es vielleicht auch an der ComfoSense67 liegen?

      Grüße
      Thomas

      F Offline
      F Offline
      forelleblau
      schrieb am zuletzt editiert von
      #85

      @zeron850
      Hallo Thomas. Ob die ComfoSense und die ccEase das selbe Protokoll verwenden, kann ich dir nicht sagen. Selbst wenn nicht solltest du beim Anschliessen von Putty sehen, dass etwas übermittelt wird.

      Lieber Gruss Marcel

      F 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • F forelleblau

        @zeron850
        Hallo Thomas. Ob die ComfoSense und die ccEase das selbe Protokoll verwenden, kann ich dir nicht sagen. Selbst wenn nicht solltest du beim Anschliessen von Putty sehen, dass etwas übermittelt wird.

        Lieber Gruss Marcel

        F Offline
        F Offline
        forelleblau
        schrieb am zuletzt editiert von
        #86

        Was hast du denn für eine rs232-Schnittstellle auf deiner Platine? 9-Pol oder RJ45?

        Wenn ich den Fehler bei der Verbindung vermute, dann hab ich auch schon 2 Laptops genommen an beide ein usbRS232 Wandler rangemacht, dann die PIns 2,3 und 5 verbunden und dann mal daten von putty zu putty geschickt.
        Dann mal den einen laptop gegen den usr getauscht und wider von putty zu putty,.... usw. Schritt für Schritt bis es geklappt hatoder ich wusste wo der fehler lag....nur so, falls du noch basteln magst...

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • N Offline
          N Offline
          nicox82
          schrieb am zuletzt editiert von
          #87

          Hallo liebe Community
          Ich versuche mein Comfoair an den iobroker anzubinden, ein USB-Kabel am Raspberry hat leider nicht ordentlich funktioniert (abbrüche nach 10 Minuten), jetzt teste ich mit einer Box von moxa de-311.

          Leider bekomme ich folgend efehlermeldungen:

          comfoair.0	2020-09-21 21:54:29.449	error	(7494) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.15:4001 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)
          comfoair.0	2020-09-21 21:54:29.449	error	(7494) uncaught exception: connect ECONNREFUSED 192.168.1.15:4001
          comfoair.0	2020-09-21 21:54:29.448	warn	(7494) callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.15:4001
          

          Wenn ich mit netcat 192.168.1.15 4001 eine verbindung versuche bekomme ich als output:

          ▒▒m▒▒▒▒#2#2#FF!▒▒<
          ▒▒m▒▒▒▒ VRUWWB▒▒<
          ▒▒m▒▒▒▒dPuTTYPuTTY▒▒<
          ▒▒m▒▒▒<
          ▒▒m▒▒▒▒▒▒▒<
          ▒▒m▒▒▒<
          ▒▒m▒▒▒▒
          ▒▒▒<
          ▒▒m▒▒▒>▒ɺ▒▒▒▒<
          ▒▒m▒▒▒<
          ▒▒m▒▒▒▒Y▒▒<
          ▒▒m▒▒▒▒L▒▒<
          ▒▒m▒▒▒_▒▒▒#2#2#FF!▒▒<
          ▒▒m▒▒▒▒ VRUWWB▒▒<
          ▒▒m▒▒▒▒dPuTTYPuTTY▒▒▒▒▒▒<
          ▒▒m▒▒▒▒
          ▒▒▒<
          ▒▒m▒▒▒>▒ɺ▒▒▒▒▒Y▒▒<
          ▒▒m▒▒▒▒L▒▒<
          ▒▒m▒▒▒_▒▒▒#2#2#FF!▒▒<
          ▒▒m▒^C
          

          Soweit ich verstehe ist der Adapter so intelligent um aus diesem kauderwelsch das Protokoll zu lesen, wenn es eben funktioniert.
          Wie kann ich hier weiter debuggen?
          Vielen Dank.
          lg
          Nico

          F 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • N nicox82

            Hallo liebe Community
            Ich versuche mein Comfoair an den iobroker anzubinden, ein USB-Kabel am Raspberry hat leider nicht ordentlich funktioniert (abbrüche nach 10 Minuten), jetzt teste ich mit einer Box von moxa de-311.

            Leider bekomme ich folgend efehlermeldungen:

            comfoair.0	2020-09-21 21:54:29.449	error	(7494) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.15:4001 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)
            comfoair.0	2020-09-21 21:54:29.449	error	(7494) uncaught exception: connect ECONNREFUSED 192.168.1.15:4001
            comfoair.0	2020-09-21 21:54:29.448	warn	(7494) callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.15:4001
            

            Wenn ich mit netcat 192.168.1.15 4001 eine verbindung versuche bekomme ich als output:

            ▒▒m▒▒▒▒#2#2#FF!▒▒<
            ▒▒m▒▒▒▒ VRUWWB▒▒<
            ▒▒m▒▒▒▒dPuTTYPuTTY▒▒<
            ▒▒m▒▒▒<
            ▒▒m▒▒▒▒▒▒▒<
            ▒▒m▒▒▒<
            ▒▒m▒▒▒▒
            ▒▒▒<
            ▒▒m▒▒▒>▒ɺ▒▒▒▒<
            ▒▒m▒▒▒<
            ▒▒m▒▒▒▒Y▒▒<
            ▒▒m▒▒▒▒L▒▒<
            ▒▒m▒▒▒_▒▒▒#2#2#FF!▒▒<
            ▒▒m▒▒▒▒ VRUWWB▒▒<
            ▒▒m▒▒▒▒dPuTTYPuTTY▒▒▒▒▒▒<
            ▒▒m▒▒▒▒
            ▒▒▒<
            ▒▒m▒▒▒>▒ɺ▒▒▒▒▒Y▒▒<
            ▒▒m▒▒▒▒L▒▒<
            ▒▒m▒▒▒_▒▒▒#2#2#FF!▒▒<
            ▒▒m▒^C
            

            Soweit ich verstehe ist der Adapter so intelligent um aus diesem kauderwelsch das Protokoll zu lesen, wenn es eben funktioniert.
            Wie kann ich hier weiter debuggen?
            Vielen Dank.
            lg
            Nico

            F Offline
            F Offline
            forelleblau
            schrieb am zuletzt editiert von
            #88

            @nicox82 Hallo nico
            Für mich sieht dein adapter-log danach aus, als könnte der Adapter gar keine Verbindung zu deinem Moxa aufbauen. Ich habe weiter oben die Einstellungen bei meinem USR-TCP Converter eingestellt. Vom 'luxtronik1'-Adapter/Thread in diesem Forum weiss ich, dass die Moxas noch etwas mehr Aufmerksamkeit brauchen, bis alle Einstellungen passen.
            was du mit netcat aufgefangen hat, sieht nich aus, wie das, was man sonst auf z.B Putty beobachten kann, wenn die comfoair Werte sendet.

            Was für eine Lüftung hast due genau? Welche Steuerung hängt daran? Dieser Adapter funktioniert vor Allem bei den Comfoair350CA - Lüftungen mit einer CC-Ease Steuerung.

            Herzliche Grüsse

            Forelleblau

            N 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • F forelleblau

              @nicox82 Hallo nico
              Für mich sieht dein adapter-log danach aus, als könnte der Adapter gar keine Verbindung zu deinem Moxa aufbauen. Ich habe weiter oben die Einstellungen bei meinem USR-TCP Converter eingestellt. Vom 'luxtronik1'-Adapter/Thread in diesem Forum weiss ich, dass die Moxas noch etwas mehr Aufmerksamkeit brauchen, bis alle Einstellungen passen.
              was du mit netcat aufgefangen hat, sieht nich aus, wie das, was man sonst auf z.B Putty beobachten kann, wenn die comfoair Werte sendet.

              Was für eine Lüftung hast due genau? Welche Steuerung hängt daran? Dieser Adapter funktioniert vor Allem bei den Comfoair350CA - Lüftungen mit einer CC-Ease Steuerung.

              Herzliche Grüsse

              Forelleblau

              N Offline
              N Offline
              nicox82
              schrieb am zuletzt editiert von
              #89

              @forelleblau Das Gerät ist ein Wering G90-380 mit einer CC-Ease Bedienungseinheit.
              Ich habe in diesem Thread bereits Einstellungen für den Moxa adapter gefunden und habe das so konfiguriert, Leider weiß ich nicht an welcher stelle ich ansetzen kann.
              Der Adapter gibt jedenfalls eine Antwort in einem tcpdump, ob die korrekt ist kann ich nicht sagen.

              N 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Offline
                S Offline
                Snapergy
                schrieb am zuletzt editiert von
                #90

                Hallo @all,

                ich habe zu Hause auch eine ComfoAir Q350 und würde diese gerne in ioBroker einbinden. Leider bin ich trotz durchlesen aller Einträge nicht ganz schlau geworden.

                Ich brauche also einen RS232toLAN-Adapter und schließe dann ein serielles Kabel an die Lüftungseinheit und den Adapter an, während das LAN-Kabel dann zum Switch/Router/etc. geht? Die Lüftungsanlage hat doch aber selbst einen RJ45-Steckplatz, dieser ist aber dafür nicht geeignet? Wo finde ich den seriellen Steckplatz an der Lüftungsanlage denn?

                Viele Grüße

                F 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Snapergy

                  Hallo @all,

                  ich habe zu Hause auch eine ComfoAir Q350 und würde diese gerne in ioBroker einbinden. Leider bin ich trotz durchlesen aller Einträge nicht ganz schlau geworden.

                  Ich brauche also einen RS232toLAN-Adapter und schließe dann ein serielles Kabel an die Lüftungseinheit und den Adapter an, während das LAN-Kabel dann zum Switch/Router/etc. geht? Die Lüftungsanlage hat doch aber selbst einen RJ45-Steckplatz, dieser ist aber dafür nicht geeignet? Wo finde ich den seriellen Steckplatz an der Lüftungsanlage denn?

                  Viele Grüße

                  F Offline
                  F Offline
                  forelleblau
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #91

                  @Snapergy hallo
                  Der Adapter funktioniert nicht mit den neuen ‚QXXX‘ Modellen. Nur mit den älteren, z.b CA350.

                  Forelleblau

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • F forelleblau

                    @Snapergy hallo
                    Der Adapter funktioniert nicht mit den neuen ‚QXXX‘ Modellen. Nur mit den älteren, z.b CA350.

                    Forelleblau

                    S Offline
                    S Offline
                    Snapergy
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #92

                    @forelleblau

                    bin gerade auf einen rudimentären thread hier im forum gestoßen, in welchem du schon einmal das gleiche geschrieben hattest :(

                    Sollte denn nicht grundsätzlich das verhalten der Anlagen identisch sein? Für die neueren Anlagen existiert somit gar kein Adapter? :(

                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Snapergy

                      @forelleblau

                      bin gerade auf einen rudimentären thread hier im forum gestoßen, in welchem du schon einmal das gleiche geschrieben hattest :(

                      Sollte denn nicht grundsätzlich das verhalten der Anlagen identisch sein? Für die neueren Anlagen existiert somit gar kein Adapter? :(

                      F Offline
                      F Offline
                      forelleblau
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #93

                      @Snapergy

                      Hallo. So wie es scheint, läuft was in deine Richtung.

                      Schau mal hier und melde deine Interesse an:

                      https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/144

                      Gruss forelleblau

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • N nicox82

                        @forelleblau Das Gerät ist ein Wering G90-380 mit einer CC-Ease Bedienungseinheit.
                        Ich habe in diesem Thread bereits Einstellungen für den Moxa adapter gefunden und habe das so konfiguriert, Leider weiß ich nicht an welcher stelle ich ansetzen kann.
                        Der Adapter gibt jedenfalls eine Antwort in einem tcpdump, ob die korrekt ist kann ich nicht sagen.

                        N Offline
                        N Offline
                        nicox82
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #94

                        @forelleblau
                        host.iobroker 2020-10-25 11:41:13.671 info Restart adapter system.adapter.comfoair.0 because enabled
                        host.iobroker 2020-10-25 11:41:13.670 info instance system.adapter.comfoair.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.176 debug (23017) Connection closed
                        comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.167 debug (23017) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                        comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.167 debug (23017) Checksumme berechnet: 67
                        comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.166 debug (23017) Checksumme aus Datensatz: 156
                        comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.166 debug (23017) ACK: 7, 243
                        comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.166 debug (23017) Received arr: 7,243,7,240,0,224,7,0,0,5,0,5,0,0,158,7,15,7,243,7,240,0,156,1,2
                        comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.166 debug (23017) Received: 07f307f000e007000005000500009e070f07f307f0009c0102
                        comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.149 debug (23017) stateChange comfoair.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1603622473131,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1592003261803}
                        comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.148 info (23017) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.148 info (23017) terminating
                        comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.141 debug (23017) Connection closed
                        comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.137 error (23017) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.15:4001 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)
                        comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.136 error (23017) uncaught exception: connect ECONNREFUSED 192.168.1.15:4001

                        Manchmal kommen die Daten richtig an, so alle paar Tage, dann werden auch die werte aktualisiert.
                        Vielleicht kann man länger auf die Daten warten, oder auch ausschnitte der Daten verwerten?

                        lg
                        Nico

                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • N nicox82

                          @forelleblau
                          host.iobroker 2020-10-25 11:41:13.671 info Restart adapter system.adapter.comfoair.0 because enabled
                          host.iobroker 2020-10-25 11:41:13.670 info instance system.adapter.comfoair.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.176 debug (23017) Connection closed
                          comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.167 debug (23017) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                          comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.167 debug (23017) Checksumme berechnet: 67
                          comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.166 debug (23017) Checksumme aus Datensatz: 156
                          comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.166 debug (23017) ACK: 7, 243
                          comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.166 debug (23017) Received arr: 7,243,7,240,0,224,7,0,0,5,0,5,0,0,158,7,15,7,243,7,240,0,156,1,2
                          comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.166 debug (23017) Received: 07f307f000e007000005000500009e070f07f307f0009c0102
                          comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.149 debug (23017) stateChange comfoair.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1603622473131,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1592003261803}
                          comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.148 info (23017) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.148 info (23017) terminating
                          comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.141 debug (23017) Connection closed
                          comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.137 error (23017) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.15:4001 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)
                          comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.136 error (23017) uncaught exception: connect ECONNREFUSED 192.168.1.15:4001

                          Manchmal kommen die Daten richtig an, so alle paar Tage, dann werden auch die werte aktualisiert.
                          Vielleicht kann man länger auf die Daten warten, oder auch ausschnitte der Daten verwerten?

                          lg
                          Nico

                          F Offline
                          F Offline
                          forelleblau
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #95

                          @nicox82 Hallo Nico.
                          In welchem Modus betreibst du den Adapter? Versuche es einmal im Abhör-Modus. Der ist etwas besser im 'raushören' der relevanten Daten. Falls du deine CC Ease noch angeschlossen hat, wäre das auch der einzige Modus der zu empfehlen wäre.
                          Grüsse forelleblau

                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • F forelleblau

                            @nicox82 Hallo Nico.
                            In welchem Modus betreibst du den Adapter? Versuche es einmal im Abhör-Modus. Der ist etwas besser im 'raushören' der relevanten Daten. Falls du deine CC Ease noch angeschlossen hat, wäre das auch der einzige Modus der zu empfehlen wäre.
                            Grüsse forelleblau

                            N Offline
                            N Offline
                            nicox82
                            schrieb am zuletzt editiert von nicox82
                            #96

                            @forelleblau Hallo Forelleblau,
                            Ich betreiber den Adapter im Abhörmodus, und immer wieder mal bekomme ich ein paar daten rein(ca. 1x am Tag).
                            Meistens jedoch nicht, ich sehe hier immer wieder eine Diskrepanz in den Checksummen.
                            Hast du hier eine Idee dazu?
                            Vielen Dank, lg Nico

                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • N nicox82

                              @forelleblau Hallo Forelleblau,
                              Ich betreiber den Adapter im Abhörmodus, und immer wieder mal bekomme ich ein paar daten rein(ca. 1x am Tag).
                              Meistens jedoch nicht, ich sehe hier immer wieder eine Diskrepanz in den Checksummen.
                              Hast du hier eine Idee dazu?
                              Vielen Dank, lg Nico

                              F Offline
                              F Offline
                              forelleblau
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #97

                              @nicox82 Hallo Nico
                              Wenn bisher ähnliche Fehler aufgetaucht sind, wie du ihn beschreibst, lag es meistens daran, dass bei der Moxa-Konfigruation irgendwelche Delimiter aktiv waren oder dass irgend ein Timer die Verbindung zu früh unterbrochen hat.
                              Kannst du beides ausschliessen?

                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • F forelleblau

                                @nicox82 Hallo Nico
                                Wenn bisher ähnliche Fehler aufgetaucht sind, wie du ihn beschreibst, lag es meistens daran, dass bei der Moxa-Konfigruation irgendwelche Delimiter aktiv waren oder dass irgend ein Timer die Verbindung zu früh unterbrochen hat.
                                Kannst du beides ausschliessen?

                                J Offline
                                J Offline
                                Jackno7
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #98

                                @forelleblau Hallo Forelleblau,
                                ich fange gerade erst an, mich mit den Steuerungsmöglichkeiten meiner Zehnder ComfoAir zu beschäftigen.
                                Ein grundlegendes Problem scheint ja der Parallelbetrieb der Steuerungseinheit ComfoSense / CCEase und dem iobroker Adapter zu sein.

                                Mir stellt sich da folgende Frage. Ohne zu wissen, ob das überhaupt technisch umsetzbar wäre oder mit welchem Aufwand.
                                Wieso schaltet man einen Adapter nicht einfach zwischen Steuerungseinheit und Lüftungseinheit?
                                Man sammelt also auf einer Schnittstelle die Signale der Steuerungseinheit ein und reicht sie an die Lüftungseinheit, auf einer separaten Schnittstelle, weiter.
                                So hätte man im iobroker alle Einstellungen die von der Steuerungseinheit kommen, könnte diese auch verändern und ggf. sogar an die Steuerungseinheit zurückmelden.
                                Parallele Anfragen an die Lüftungseinheit könnten softwareseitig gemanaged werden.

                                Viele Grüße
                                Jack

                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • J Jackno7

                                  @forelleblau Hallo Forelleblau,
                                  ich fange gerade erst an, mich mit den Steuerungsmöglichkeiten meiner Zehnder ComfoAir zu beschäftigen.
                                  Ein grundlegendes Problem scheint ja der Parallelbetrieb der Steuerungseinheit ComfoSense / CCEase und dem iobroker Adapter zu sein.

                                  Mir stellt sich da folgende Frage. Ohne zu wissen, ob das überhaupt technisch umsetzbar wäre oder mit welchem Aufwand.
                                  Wieso schaltet man einen Adapter nicht einfach zwischen Steuerungseinheit und Lüftungseinheit?
                                  Man sammelt also auf einer Schnittstelle die Signale der Steuerungseinheit ein und reicht sie an die Lüftungseinheit, auf einer separaten Schnittstelle, weiter.
                                  So hätte man im iobroker alle Einstellungen die von der Steuerungseinheit kommen, könnte diese auch verändern und ggf. sogar an die Steuerungseinheit zurückmelden.
                                  Parallele Anfragen an die Lüftungseinheit könnten softwareseitig gemanaged werden.

                                  Viele Grüße
                                  Jack

                                  F Offline
                                  F Offline
                                  forelleblau
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #99

                                  @Jackno7 Hallo Jack
                                  Danke für deinen Input. Technisch wäre das wohl machbar, würde aber 2 Schnittstellen bedingen. Also entweder einen zweiten serial2Lan Wandler oder eine andere Lösung. Softwaretechnisch müssten dann die verschiedenen Befehle und Anfragen richtig geordnet und über die richtige Schnittstelle beantwortet werden.
                                  Da bin ich als google-trial-error - Hobbyprogrammierer ehrlich gesagt überfordert. Aber du darfst dich da gerne mit Weiterentwickeln einbringen ;-)

                                  Herzliche Grüsse
                                  Forelleblau

                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • F forelleblau

                                    @Jackno7 Hallo Jack
                                    Danke für deinen Input. Technisch wäre das wohl machbar, würde aber 2 Schnittstellen bedingen. Also entweder einen zweiten serial2Lan Wandler oder eine andere Lösung. Softwaretechnisch müssten dann die verschiedenen Befehle und Anfragen richtig geordnet und über die richtige Schnittstelle beantwortet werden.
                                    Da bin ich als google-trial-error - Hobbyprogrammierer ehrlich gesagt überfordert. Aber du darfst dich da gerne mit Weiterentwickeln einbringen ;-)

                                    Herzliche Grüsse
                                    Forelleblau

                                    J Offline
                                    J Offline
                                    Jackno7
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #100

                                    @forelleblau
                                    Danke für die Antwort! Ich bin ebenso "google-trial-error - Hobbyprogrammierer" :D
                                    Aber dann beginne ich mich mal damit auseinanderzusetzen. Ich würde - dein Einverständnis vorausgesetzt - dein Script als Grundlage nehmen.
                                    Ich stehe aber wie gesagt noch komplett am Anfang - die Anlage ist noch nicht mal montiert. Wird also alles noch seine Zeit dauern...

                                    Viele Grüße
                                    Jack

                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • J Jackno7

                                      @forelleblau
                                      Danke für die Antwort! Ich bin ebenso "google-trial-error - Hobbyprogrammierer" :D
                                      Aber dann beginne ich mich mal damit auseinanderzusetzen. Ich würde - dein Einverständnis vorausgesetzt - dein Script als Grundlage nehmen.
                                      Ich stehe aber wie gesagt noch komplett am Anfang - die Anlage ist noch nicht mal montiert. Wird also alles noch seine Zeit dauern...

                                      Viele Grüße
                                      Jack

                                      F Offline
                                      F Offline
                                      forelleblau
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #101

                                      @Jackno7 Vorsicht, wenn die Anlage noch nicht einmal montiert ist, ist es wahrscheinlich keine CA350 oder ähnlich mehr, sondern eine Qxxx, für welche mein Adapter nicht funktioniert.
                                      Zu den neueren Anlagen, die über einen LAN-Anschluss verfügen und auch per App gesteuert werden können (glaube ich zumindest) gibts hier was: https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/144

                                      Ansonsten aber gerne!

                                      Gruss forelleblau

                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • F forelleblau

                                        @Jackno7 Vorsicht, wenn die Anlage noch nicht einmal montiert ist, ist es wahrscheinlich keine CA350 oder ähnlich mehr, sondern eine Qxxx, für welche mein Adapter nicht funktioniert.
                                        Zu den neueren Anlagen, die über einen LAN-Anschluss verfügen und auch per App gesteuert werden können (glaube ich zumindest) gibts hier was: https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/144

                                        Ansonsten aber gerne!

                                        Gruss forelleblau

                                        P Offline
                                        P Offline
                                        PEPITO82
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #102

                                        @forelleblau Ich habe seit 2013 ein Paul Novus 300 Lüftungsgerät im Einsatz. Ist dieses zu diesem Adapter kompatibel?

                                        Paul gehört zu Zehnder, es wäre also naheliegend, dass die Steuerung auf selbem Wege erfolgt.
                                        Hier kann ich mich auch an ein Projekt vor Jahren erinnern, bei dem versucht wurde über die serielle Schnittstelle die Daten auszulesen. Das war aber vor iobroker.

                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • P PEPITO82

                                          @forelleblau Ich habe seit 2013 ein Paul Novus 300 Lüftungsgerät im Einsatz. Ist dieses zu diesem Adapter kompatibel?

                                          Paul gehört zu Zehnder, es wäre also naheliegend, dass die Steuerung auf selbem Wege erfolgt.
                                          Hier kann ich mich auch an ein Projekt vor Jahren erinnern, bei dem versucht wurde über die serielle Schnittstelle die Daten auszulesen. Das war aber vor iobroker.

                                          F Offline
                                          F Offline
                                          forelleblau
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #103

                                          @PEPITO82 Hallo Pepito82
                                          Das kann ich dir so nicht sagen. Marke und Baujahr sprechen dafür, ja. Einen konkreten Hinweis darauf habe ich aber nicht gefunden. Mit einer Santos 370 DC von Paul sollte es klappen.
                                          Du kannst ja mal versuchen, das Ganze einzurichten und im Abhörmodus schauen, ob du was empfängst.
                                          Falls deine Lüftung bereits per App gesteuert werden kann, wird es wohl nicht gehen, das ist auch bei Zehnder so.

                                          Herzliche Grüsse
                                          Forelleblau

                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          357

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe