NEWS
Füllstandsmessung per Pegelsonde.
-
Also 5V, per USB-Ladegerät, ins ESP8266.
Von dort 3V und Grd zum StepUp Board Vin- und Vin+.
Vom StepUp Board Vout- und Vout+ zum INA219 an die Stiftleiste Vin- und Vin+?
Von der Stiftleiste SCL an GPIO5 und SDA an GPIO4?
Den Pegelsensor an den grünen Anschluss (3,5mm Anschlussblock)?
ja stimmt so allesWas ist mit VCC unf GRD von der Stiftleiste? Bleiben die frei?
NEIN, an VCC muss 3-5,5V und GND muss auch angeschlossen werden, damit der INA219 funktioniertIn Tasmota ist noch GPIO12 als Relay1 eingestellt. Wo kommt das her?
da geht die Datenleitung von meinem Relais drauf, das schaltet meinen Stromkreis vom Hauswasserwerk ein und aus, je nach Pegelstand.
Wenn du nur den Wasserstand messen möchtest brauchst du das nicht.Auf dem StepUp Board muss ich dann noch 24V einstellen?
Ja. Du musst die 3,3V oder 5V am Eingang anschließen und dann am INA219 die Drehschraube drehen bis 24V rauskommt, am Ausgang musst du natürlich die Spannung messen. Am Anfang musst du das Schräubchen ca. 10x drehen, erst dann fängt die Spannung an zu steigen. -
@Atifan Nochmals vielen Dank!
-
@Atifan
Habe die Teile jetzt mal angeschlossen wie beschrieben.
5V per USB-Ladegerät in das D1 mini Pro.
Von dort 3,3V und Grd zum StepUp Board Vin- und Vin+.
Vom StepUp Board (vorher 24V eingestellt) Vout- und Vout+ zum INA219 an die Stiftleiste Vin- und Vin.
Sda und Scl zum D1 mini Pro an D4 und D5 und dann eingeschalten.INA219 und D1 haben sich daraufhin verabschiedet.
Was habe ich verkehrt gemacht?
Muss an INA219 auch noch 5V und Grd?
An den grünen Block kommt doch der Pegelsensor? Oder habe ich die Kabel falsch angeschlossen?
Bin unten auf die Stiftleiste gegangen mit den Kabeln von 24V. -
@Superdad Du musst das INA219 auch mit Spannung versorgen, 3.5,5V wird supportet, am besten nimmst du die 3,3V die du schon hast.
Ja an den grünen oder blauen Block kommt der Pegelsensor selbst.
Du hast am INA219 insgesamt 8 PINS die alle belegt sein müssen.
-
@Atifan Danke für deine Antwort.
Jetzt hat sich meine nächste Frage mit deiner zweiten Antwort überschnitten. -
@Atifan Habe jetzt noch einen INA219 fertig gelötet und alles noch einmal zusammen gebaut.
Bevor ich jetzt einschalte noch eine Frage.
Muss der Pegelsensor schon dran sein oder kann ich dann an dem Block noch einmal messen ob 24V anliegen? -
@Superdad muss nicht dran sein.
-
@Atifan Es funktioniert nicht.
Am StepUp Board habe ich 24V und wenn der INA219 verbunden ist mit dem StepUp, bricht der Strom zusammen.
Dann sind es nur noch 0,1V.
Der INA219 fiept auch.
Stecke ich ihn wieder ab, habe ich wieder 24V.
Komisch!
Hatte mir 2 INA219 bestellt.
Entweder sind beide defekt oder ich bin zu dämlich! -
Vielleicht kann ja mal jemand drüber schauen.
Ich habe es wie folgt verdrahtet:
Grau/Schwarz ist 3,3V.
Müsste ich es nicht wie folgt machen?Statt der 9V halt die 24V.
Oder liege ich total daneben? Als Laie, der ich nun einmal bin! -
@Atifan
Ich habe es jetzt nach Bild2 angeschlossen und es funktioniert!Habe es mit Sonoff Adapter verbunden und alle Werte drin.
Bei mir ist 0cm 0.035A.
Wie rechnest du die Ampere in cm oder Prozent um. -
@Superdad Alles klar wunderbar.
Bei mir ist 0cm auch 0.035A.
Hast du in der console den Befehl "Sensor13 11" eingegeben? Ja oder?100% genau auf den Milliliter bekommst du es nicht hin, aber bei mir entspricht 0.001A einer Wassersäule von 3,225cm, das sollte bei dir genauso sein, unabhängig vom Radius bzw. vom Durchmesser deiner Zisterne.
Du musst halt schauen was für Behälter du hast und das Volumen berechnen. Hast du einen Zylinder oder ein Rechteck?
Sage mir mal den Durchmesser bzw. Radius deiner Zisterne und die Höhe. Bzw. falls rechteckig die Länge und Breite. -
Bzw. am einfachsten Testen kannst du wenn du die Sonde ins Wasser lässt. 0,5m, 1m usw. und dann schaust wieviel mA dann angezeigt werden.
Wenn du den Sondenkopf 1m ins Wasser steckst, sollte ein Wert von 0,066A angezeigt werden.
Musst du einfach mal testen ob es so ist. -
@Atifan Ich habe einen Zylinder und Oberkante ist ebenfalls 3m.
Ich versuche mal eine Gleichung in Blockly zu programmieren um dann die Ampere in cm umzurechnen.Ich hatte mich verschrieben.
Bei mir ist 0,032A = 0cm.
Also sollten 3m = 0,125A sein.
Ausgegebener Wert x - 0,032A = Wert y
Wert y : 0,001 = Wert z
Wert z x 3,225 cmDas sollte dann die Füllhöhe ergeben.
Nun muss ich das nur noch in Blockly einmeißeln. Zumindestens versuchen! -
@Superdad
Ja und für die Umrechnung in LiterPI * r * r * h ist das Volumen
Hier ist mein Berechnungsscript. Bin kein Programmierer, von daher ist es bestimmt nicht perfekt Aber funktioniert.
-
Ist wohl doch nicht so einfach mit Blockly.
Bekomme immer 0cm in der Debug Ausgabe.
Mein Blockly:<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="HBB:E$N1C0DLXs9ur-so">summe x</variable> <variable id="2LGagD(oRPbeP[3^@)JR">summe y</variable> </variables> <block type="on_ext" id="RwS}U~yAI-qu:Gk4$)%l" x="-287" y="63"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="|IayS%`5E.Mvqm0=O-?B"> <field name="oid">sonoff.0.Pegelsensor.INA219_Current</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="q@Mi%VefQh.AFUtC-r;u"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Zisterne.Pegelsonde_Ampere</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="c]T.wZ6thXVU8CG5~xdi"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="[YwQk07x*$_Bi1gf2S{j"> <field name="NUM">0</field> </shadow> <block type="get_value" id="ffYElRYvG*QYnRU$yT{H" inline="false"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonoff.0.Pegelsensor.INA219_Current</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id=".dB4=_wCwIy5R?!47_nl"> <field name="NUM">0.033</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="Lb**=^$?1u(8-8d=M}Pf"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="1d8l7V5EwDIWv+(:f6Ot"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="get_value" id="!t*GQque2E[6fh5`D7hF"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Zisterne.Pegelsonde_Ampere</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="GwB=eYmk@fTnO@gd|*(M"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="Vv#b4x*pEgE-Beh8|S9E"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="G7ly?Fr~Tx|FF{+LdtYZ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Zisterne.Pegelsonde_Ampere</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="KCBlol`*kLBIK^VwZO#i"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="U;wTU6,f+B0QQMulQYfC"> <field name="VAR" id="HBB:E$N1C0DLXs9ur-so">summe x</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="D$oV;aI0?$g+{pg?w)ev"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="k$y_jvOv|F[-(_6~Xp|."> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="By}9*y3j7jM{y1qH_44L"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Zisterne.Pegelsonde_Ampere</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="*{{lI83b5[v7w9j[3$Z4"> <field name="NUM">0.001</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="caKu*$q`T,=GgVGilNf5"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="hX[e+Tu+26A%bai}ND$r"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="IUIT}R:q,uNOeBn%DmVN"> <field name="VAR" id="HBB:E$N1C0DLXs9ur-so">summe x</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=",_a/T!i#2s{:y,[,cB]W"> <field name="VAR" id="2LGagD(oRPbeP[3^@)JR">summe y</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="}KWq]Qdz6YPmC0)!n;KD"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="zk=VLtPwvO^LCSR2{%}m"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="N;{SwNbiXof0k_?.g2+n"> <field name="VAR" id="HBB:E$N1C0DLXs9ur-so">summe x</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="tE5B=5BbT}P*T6[qG|n{"> <field name="NUM">3.225</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="IX|w+cYjuBA#;cUBYYl5"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="`Y(+l^CHW,dE`s6NOf9u"> <field name="VAR" id="2LGagD(oRPbeP[3^@)JR">summe y</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id=":xThwNel4kk,k`fj/D|h"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="`v#8[pVQ[?XA2n#hhwkh"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="9:)f*:hw[EtxP[d%@;Sq"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Zisterne.Pegelsonde_Füllstand_cm</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="_))d-=4{.Hwg%[!qgB{w"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="v~8v(Tejxk%B59p7D?7:"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Zisterne.Pegelsonde_Füllstand_cm</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="5qejMuwFbM~nc#wH2EZu"> <field name="VAR" id="2LGagD(oRPbeP[3^@)JR">summe y</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="|]=P@l9r)=CfpmFbKe4^"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="f5+Cz)_{CwfU$[`+E4IG"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="get_value" id=":(96#NeBT9Q#(z$O$6kq"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Zisterne.Pegelsonde_Füllstand_cm</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </xml>
Mein Debug Output:
12:18:52.060 info javascript.0 (1563) Stop script script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm 12:18:52.198 info javascript.0 (1563) Start javascript script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm 12:18:52.202 info javascript.0 (1563) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm: registered 1 subscription and 0 schedules 12:19:03.832 info javascript.0 (1563) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm: 0 12:19:03.832 info javascript.0 (1563) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm: 0 12:19:03.832 info javascript.0 (1563) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm: 0
-
@Atifan Habe jetzt dein Script für die Berechnung genommen und dann noch die Prozente ausgerechnet.
Eingebaut ist es auch schon und funktioniert super!Vielen Dank noch einmal!
-
@Eisbaeeer heute kam endlich mein Strom2Spannungs-Converter. Entsprechend dem Bild angeschlossen. Leider liefert ESp-Easy keine Anzeige. Beim Messen ist mir aufgefallen, dass der Converter eine negative Spannung ausgibt.
-
@ElseKling Warum ESPEasy? Meine Firmware basiert auf dem LAN Chip. Sorry, aber ich unterstütze kein ESPEasy. Da ist doch gerade Superdad und Atifan aktiv. Bei unserer Lösung ist kein Umrechnen nötig. Außerdem kann eine untere Grenze und vieles mehr direkt in iobroker über MQTT definiert werden. Falls Bedarf ist, kann ich das auch noch auf ESP8266 portieren. Gruß Eisbaeeer
-
@Eisbaeeer
Ah sorry, aber die Auswertung des Signals ist wäre ja dann der zweite Schritt. Hier noch mal der Aufbau als Schema. Wieso habe ich am Ausgang des Spannungskonverters (grün zu GND) eine negative Spannung ?
Die Sonde wird ja über den Konverter gespeißt oder braucht sie noch mal 24V?
-
@ElseKling Muss denn nicht GRD auf Minus und Plus auf VCC?