    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    889

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

Homeatic IP wired Aktoren mit iobroker steuern?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
homeatic ip wiredhmipw-p-dri32hmipw-drbl4hmipw-p-drs8
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S saeft_2003

    Ich habe mal eine kurze Verständnisfrage an euch (ich kann es leider noch nicht testen, da es die Rollomotoren noch nicht gibt, die kommen mit ein paar Wochen Verspätung :-( )

    Ich habe im Moment einen wired Rolloaktor und ein Eingangsmodul im "Testbetrieb". Ich habe jetzt eine Direktverknüpfung erstellt. Ist das so richtig?

    Eingangsmodul 1 Kanal 1 --> Rolladenaktor 1 Kanal 1 auf / hoch
    Eingangsmodul 1 Kanal 2 --> Rolladenaktor 1 Kanal 1 zu / runter

    Unbenannt.jpg

    Hat jemand von euch kurz einen Screenshot wie dieses Dummyprogramm für die Eingänge aussieht, damit ich diese in den iobroker bekomm? Sorry für die einfachen Fragen, aber ich habe bis jetzt mit der CCU sehr wenig gemacht (eigentlich nur Geräte angelernt) da meine ganze Logik auf dem iobroker läuft. Da jetzt aber wired Geräte kommen will ich natürlich die Verknüpfungen direkt auf der CCU haben...

    FeuersturmF Online
    FeuersturmF Online
    Feuersturm
    schrieb am zuletzt editiert von
    #8

    @saeft_2003 So sieht das Dummy Programm bei mir aus (auch wenn es für einen anderen HMIPW Taster ist)
    774f057f-e378-474d-9b83-45388654c165-grafik.png

    Die Direktverknüpfung sieht bei mir exemplarisch so aus:
    51160a82-a755-4a90-9a80-2faf4aa6eb19-grafik.png
    4ff4bf5e-3a0d-4730-9b3a-9a888eb5e497-grafik.png

    S 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • FeuersturmF Feuersturm

      @saeft_2003 So sieht das Dummy Programm bei mir aus (auch wenn es für einen anderen HMIPW Taster ist)
      774f057f-e378-474d-9b83-45388654c165-grafik.png

      Die Direktverknüpfung sieht bei mir exemplarisch so aus:
      51160a82-a755-4a90-9a80-2faf4aa6eb19-grafik.png
      4ff4bf5e-3a0d-4730-9b3a-9a888eb5e497-grafik.png

      S Offline
      S Offline
      saeft_2003
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #9

      @Feuersturm

      Ok Danke ich schaus mir heut Abend mal an 😊👍

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • FeuersturmF Feuersturm

        @saeft_2003 So sieht das Dummy Programm bei mir aus (auch wenn es für einen anderen HMIPW Taster ist)
        774f057f-e378-474d-9b83-45388654c165-grafik.png

        Die Direktverknüpfung sieht bei mir exemplarisch so aus:
        51160a82-a755-4a90-9a80-2faf4aa6eb19-grafik.png
        4ff4bf5e-3a0d-4730-9b3a-9a888eb5e497-grafik.png

        S Offline
        S Offline
        saeft_2003
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #10

        @Feuersturm

        Das mit dem Dummyprogramm funktioniert soweit. Der DP im iobroker bleibt dann auf true stehen ist das bei dir auch so? Oder lässt du den vom iobroker wieder auf false setzen?

        Unbenannt.jpg

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S saeft_2003

          @Feuersturm

          Das mit dem Dummyprogramm funktioniert soweit. Der DP im iobroker bleibt dann auf true stehen ist das bei dir auch so? Oder lässt du den vom iobroker wieder auf false setzen?

          Unbenannt.jpg

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #11

          @saeft_2003 sagte in Homeatic IP wired Aktoren mit iobroker steuern?:

          Der DP im iobroker bleibt dann auf true stehen

          das ist bei Tastern normal, nur der Zeitstempel ändert sich.
          Dann musst du auf Aktualisierung triggern

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @saeft_2003 sagte in Homeatic IP wired Aktoren mit iobroker steuern?:

            Der DP im iobroker bleibt dann auf true stehen

            das ist bei Tastern normal, nur der Zeitstempel ändert sich.
            Dann musst du auf Aktualisierung triggern

            S Offline
            S Offline
            saeft_2003
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #12

            @Homoran

            Alles klar 👍

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S saeft_2003

              @Homoran

              Alles klar 👍

              S Offline
              S Offline
              saeft_2003
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #13

              Noch eine kurze Frage:

              Ist bei dem Rolloaktor der DP Level der, wo ich den aktuellen Stand des Rollos ablesen kann und wo ich gleichzeitig einen neuen Wert in % setzen kann?

              69F8F378-89ED-4D6E-9A79-81F0874FDD19.jpeg

              Müsste eigentlich logisch sein, bevor ich aber jetzt meine ganzen Skripte schon im Voraus anpasse und es dann doch falsch ist wäre blöd...

              FeuersturmF 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S saeft_2003

                Noch eine kurze Frage:

                Ist bei dem Rolloaktor der DP Level der, wo ich den aktuellen Stand des Rollos ablesen kann und wo ich gleichzeitig einen neuen Wert in % setzen kann?

                69F8F378-89ED-4D6E-9A79-81F0874FDD19.jpeg

                Müsste eigentlich logisch sein, bevor ich aber jetzt meine ganzen Skripte schon im Voraus anpasse und es dann doch falsch ist wäre blöd...

                FeuersturmF Online
                FeuersturmF Online
                Feuersturm
                schrieb am zuletzt editiert von
                #14

                @saeft_2003 Ja der Level Datenpunkt ist der richtige.
                Ich definiere mir in meinen Skripten am Anfang eine Variable für meinen Datenpunkt. Im Skript verwende ich dann nur noch die Variable DP_RolladenKuecheFenster und falls ich doch mal was austauschen muss oder ich den falschen Datenpunkt erwischt habe muss ich es nur an einer Stelle korrigieren:

                //Datenpunkte für Rollaeden im Erdgeschoss
                var DP_RolladenKuecheFenster = "hm-rpc.0.001658A99FD26E.14.LEVEL";
                ...
                setState(DP_RolladenKuecheFenster,iLevel); 
                
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • FeuersturmF Feuersturm

                  @saeft_2003 Ja der Level Datenpunkt ist der richtige.
                  Ich definiere mir in meinen Skripten am Anfang eine Variable für meinen Datenpunkt. Im Skript verwende ich dann nur noch die Variable DP_RolladenKuecheFenster und falls ich doch mal was austauschen muss oder ich den falschen Datenpunkt erwischt habe muss ich es nur an einer Stelle korrigieren:

                  //Datenpunkte für Rollaeden im Erdgeschoss
                  var DP_RolladenKuecheFenster = "hm-rpc.0.001658A99FD26E.14.LEVEL";
                  ...
                  setState(DP_RolladenKuecheFenster,iLevel); 
                  
                  S Offline
                  S Offline
                  saeft_2003
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #15

                  @Feuersturm

                  Das mit dem extra DP ist gar nicht doof, da hätte ich auch drauf kommen können... 👍

                  Noch eine Frage mit welchen Kabel sind bei euch die Taster und Sensoren verdrahtet die auf das Eingangsmodul gehen?

                  Ich schwanke zwischen:

                  Telefonkabel J-Y(ST)Y 2x2x0,6 grau Preis pro m ca. 0,30€

                  EIB BUS-Kabel J-Y(ST)Yh 2x2x0,8 KNX Datenkabel grün Preis pro m ca. 0,40€

                  Ich habe mal gelesen das man das Telefonkabel nicht direkt neben 230V verlegen darf/sollte. Da wir umbauen versuche ich es egal welches Kabel es wird das zu machen, aber überall gerade wenn es zu den Taster in der Wand geht wird es stellenweise neben 230V liegen.

                  FeuersturmF 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S saeft_2003

                    @Feuersturm

                    Das mit dem extra DP ist gar nicht doof, da hätte ich auch drauf kommen können... 👍

                    Noch eine Frage mit welchen Kabel sind bei euch die Taster und Sensoren verdrahtet die auf das Eingangsmodul gehen?

                    Ich schwanke zwischen:

                    Telefonkabel J-Y(ST)Y 2x2x0,6 grau Preis pro m ca. 0,30€

                    EIB BUS-Kabel J-Y(ST)Yh 2x2x0,8 KNX Datenkabel grün Preis pro m ca. 0,40€

                    Ich habe mal gelesen das man das Telefonkabel nicht direkt neben 230V verlegen darf/sollte. Da wir umbauen versuche ich es egal welches Kabel es wird das zu machen, aber überall gerade wenn es zu den Taster in der Wand geht wird es stellenweise neben 230V liegen.

                    FeuersturmF Online
                    FeuersturmF Online
                    Feuersturm
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #16

                    @saeft_2003 Unser Elektriker hat das grüne EIB Bus Kabel für die Verdrahtung der Taster zum Eingangsmodul verwendet. Sein Argument war auch, dass man das Kabel parallel zu 230V verlegen darf.
                    Ich kann nicht abschätzen ob es zu Problemen / Störungen kommt wenn man ein normales "Telefonkabel" nimmt aber ich gehe bei solchen Sachen lieber auf Nummer sicher, da man solche Kabel nicht einfach austauschen kann und man sich am Ende schwarz ärgert, wenn es doch zu Problemen kommt weil man an den falschen Stellen gespart hat.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • FeuersturmF Feuersturm

                      @saeft_2003 Ja der Level Datenpunkt ist der richtige.
                      Ich definiere mir in meinen Skripten am Anfang eine Variable für meinen Datenpunkt. Im Skript verwende ich dann nur noch die Variable DP_RolladenKuecheFenster und falls ich doch mal was austauschen muss oder ich den falschen Datenpunkt erwischt habe muss ich es nur an einer Stelle korrigieren:

                      //Datenpunkte für Rollaeden im Erdgeschoss
                      var DP_RolladenKuecheFenster = "hm-rpc.0.001658A99FD26E.14.LEVEL";
                      ...
                      setState(DP_RolladenKuecheFenster,iLevel); 
                      
                      S Offline
                      S Offline
                      saeft_2003
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #17

                      @Feuersturm

                      Es wird langsam. Ein paar Zuleitungskabel für die Rollomotoren fehlen noch...

                      Jetzt müssen wir noch nach und nach 7 Rollomotoren einbauen, dann sollte alles laufen.

                      Dank deinem Tipp mit dem extra DP konnte ich die Skripte auch schon soweit fertig machen.

                      Der kleine Sicherungskasten ist nur ein Provisorium, wenn wir 2022 anbauen kommt das in einen richtigen Verteiler mit Klemmen usw...

                      3AEA0B22-A31B-42A9-9FBF-F8F37A10024D.jpeg 38174609-8BCE-40BC-9A8A-D44D09D8D284.jpeg

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S saeft_2003

                        @Feuersturm

                        Es wird langsam. Ein paar Zuleitungskabel für die Rollomotoren fehlen noch...

                        Jetzt müssen wir noch nach und nach 7 Rollomotoren einbauen, dann sollte alles laufen.

                        Dank deinem Tipp mit dem extra DP konnte ich die Skripte auch schon soweit fertig machen.

                        Der kleine Sicherungskasten ist nur ein Provisorium, wenn wir 2022 anbauen kommt das in einen richtigen Verteiler mit Klemmen usw...

                        3AEA0B22-A31B-42A9-9FBF-F8F37A10024D.jpeg 38174609-8BCE-40BC-9A8A-D44D09D8D284.jpeg

                        S Offline
                        S Offline
                        saeft_2003
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #18

                        Ich nutze ein 32fach Eingangsmodul das hat aber „nur“ 8 ground Eingänge d.h. ich muss ground nochmal an eine Verteilerklemme anschließen.

                        Wie wurde das bei euch gelöst, bzw. welche Verteilerklemme wurde benutzt?

                        FeuersturmF 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S saeft_2003

                          Ich nutze ein 32fach Eingangsmodul das hat aber „nur“ 8 ground Eingänge d.h. ich muss ground nochmal an eine Verteilerklemme anschließen.

                          Wie wurde das bei euch gelöst, bzw. welche Verteilerklemme wurde benutzt?

                          FeuersturmF Online
                          FeuersturmF Online
                          Feuersturm
                          schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                          #19

                          @saeft_2003 Wenn ich es richtig deute hat unser Elektriker dein Problem wie folgt gelöst:
                          Er hat alle Adern von den Tastern auf Klemmen aufgelegt und hat den GND bei den Klemmen gebrückt, um dann mit einer GND Leitung auf den DRI32 zu gehen. (Achtung: Dies ist meine Interpretation von dem was ich im Schaltschrank sehe).

                          97b6687e-ac8f-46b1-a6c5-91879418a290-grafik.png
                          5b540c33-9bad-4147-b5d2-51b8bd27ba2a-grafik.png
                          6224c18e-a2f1-49da-a047-cccec4f8443b-grafik.png

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • FeuersturmF Feuersturm

                            @saeft_2003 Wenn ich es richtig deute hat unser Elektriker dein Problem wie folgt gelöst:
                            Er hat alle Adern von den Tastern auf Klemmen aufgelegt und hat den GND bei den Klemmen gebrückt, um dann mit einer GND Leitung auf den DRI32 zu gehen. (Achtung: Dies ist meine Interpretation von dem was ich im Schaltschrank sehe).

                            97b6687e-ac8f-46b1-a6c5-91879418a290-grafik.png
                            5b540c33-9bad-4147-b5d2-51b8bd27ba2a-grafik.png
                            6224c18e-a2f1-49da-a047-cccec4f8443b-grafik.png

                            S Offline
                            S Offline
                            saeft_2003
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #20

                            @Feuersturm

                            Ja du hast völlig Recht so hat er das gemacht. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, da muss ich mal schauen wie ich es umsetze... aber Danke für die Info 👍

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            564

                            Online

                            32.6k

                            Benutzer

                            82.1k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe