Homeatic IP wired Aktoren mit iobroker steuern?
-
Hast du mittlerweile alles am laufen?
Weil ich bekomme heute auch einen homematic ip wired access point, 32 fach Eingangsmodul und einen 4 fach Rolloaktor.
Ich habe vor lÀngeren mal gelesen das man die EingÀnge vom Eingangsmodul nicht in den iobroker bekommt, aber Aktoren vom iobroker steuern kann. Ist das noch so aktuell?
@saeft_2003 Hi, ich habe keine Probleme mit den Rolladen Aktoren. Ich kann ĂŒber Vis oder Skripte zuverlĂ€ssig auf die Objekte zugreifen und die RollĂ€den verfahren.
Einen Zugriff auf das DRI-32 Eingangsmodul fĂŒr die Taster habe ich noch ausprobiert da dort bei mir nur die Rolladentaster dran hĂ€ngen und man die Rolladenaktoren ja direkt ansprechen kann.
-
Hast du mittlerweile alles am laufen?
Weil ich bekomme heute auch einen homematic ip wired access point, 32 fach Eingangsmodul und einen 4 fach Rolloaktor.
Ich habe vor lÀngeren mal gelesen das man die EingÀnge vom Eingangsmodul nicht in den iobroker bekommt, aber Aktoren vom iobroker steuern kann. Ist das noch so aktuell?
@saeft_2003 sagte in Homeatic IP wired Aktoren mit iobroker steuern?:
Ich habe vor lÀngeren mal gelesen das man die EingÀnge vom Eingangsmodul nicht in den iobroker bekommt,
hier dĂŒrfte es wahrscheinlich genauso sein, wie bei allen IP Tastern.
Ich nehme an, dass das es sich bei dem "Eingangsmodul" um TastereingĂ€nge handelt, oder?Bei HmIP muss fĂŒr Taster ein Dummy-Programm in der CCU angelegt werden (WENN Taster PRESS_SHORT - DANN ... nix)
Ansonsten bekommt ioBroker keine Info -
@saeft_2003 sagte in Homeatic IP wired Aktoren mit iobroker steuern?:
Ich habe vor lÀngeren mal gelesen das man die EingÀnge vom Eingangsmodul nicht in den iobroker bekommt,
hier dĂŒrfte es wahrscheinlich genauso sein, wie bei allen IP Tastern.
Ich nehme an, dass das es sich bei dem "Eingangsmodul" um TastereingĂ€nge handelt, oder?Bei HmIP muss fĂŒr Taster ein Dummy-Programm in der CCU angelegt werden (WENN Taster PRESS_SHORT - DANN ... nix)
Ansonsten bekommt ioBroker keine InfoOK danke euch, ich werd jetzt erstmal testen. Und wenn ich Fragen hab meld ich mich.
-
Ich habe mal eine kurze VerstÀndnisfrage an euch (ich kann es leider noch nicht testen, da es die Rollomotoren noch nicht gibt, die kommen mit ein paar Wochen VerspÀtung :-( )
Ich habe im Moment einen wired Rolloaktor und ein Eingangsmodul im "Testbetrieb". Ich habe jetzt eine DirektverknĂŒpfung erstellt. Ist das so richtig?
Eingangsmodul 1 Kanal 1 --> Rolladenaktor 1 Kanal 1 auf / hoch
Eingangsmodul 1 Kanal 2 --> Rolladenaktor 1 Kanal 1 zu / runter
Hat jemand von euch kurz einen Screenshot wie dieses Dummyprogramm fĂŒr die EingĂ€nge aussieht, damit ich diese in den iobroker bekomm? Sorry fĂŒr die einfachen Fragen, aber ich habe bis jetzt mit der CCU sehr wenig gemacht (eigentlich nur GerĂ€te angelernt) da meine ganze Logik auf dem iobroker lĂ€uft. Da jetzt aber wired GerĂ€te kommen will ich natĂŒrlich die VerknĂŒpfungen direkt auf der CCU haben...
-
Ich habe mal eine kurze VerstÀndnisfrage an euch (ich kann es leider noch nicht testen, da es die Rollomotoren noch nicht gibt, die kommen mit ein paar Wochen VerspÀtung :-( )
Ich habe im Moment einen wired Rolloaktor und ein Eingangsmodul im "Testbetrieb". Ich habe jetzt eine DirektverknĂŒpfung erstellt. Ist das so richtig?
Eingangsmodul 1 Kanal 1 --> Rolladenaktor 1 Kanal 1 auf / hoch
Eingangsmodul 1 Kanal 2 --> Rolladenaktor 1 Kanal 1 zu / runter
Hat jemand von euch kurz einen Screenshot wie dieses Dummyprogramm fĂŒr die EingĂ€nge aussieht, damit ich diese in den iobroker bekomm? Sorry fĂŒr die einfachen Fragen, aber ich habe bis jetzt mit der CCU sehr wenig gemacht (eigentlich nur GerĂ€te angelernt) da meine ganze Logik auf dem iobroker lĂ€uft. Da jetzt aber wired GerĂ€te kommen will ich natĂŒrlich die VerknĂŒpfungen direkt auf der CCU haben...
@saeft_2003 sagte in Homeatic IP wired Aktoren mit iobroker steuern?:
Hat jemand von euch kurz einen Screenshot wie dieses Dummyprogramm fĂŒr die EingĂ€nge aussieht, damit ich diese in den iobroker bekomm?
@Homoran sagte in Homeatic IP wired Aktoren mit iobroker steuern?:
WENN Taster PRESS_SHORT - DANN ... nix
-
Ich habe mal eine kurze VerstÀndnisfrage an euch (ich kann es leider noch nicht testen, da es die Rollomotoren noch nicht gibt, die kommen mit ein paar Wochen VerspÀtung :-( )
Ich habe im Moment einen wired Rolloaktor und ein Eingangsmodul im "Testbetrieb". Ich habe jetzt eine DirektverknĂŒpfung erstellt. Ist das so richtig?
Eingangsmodul 1 Kanal 1 --> Rolladenaktor 1 Kanal 1 auf / hoch
Eingangsmodul 1 Kanal 2 --> Rolladenaktor 1 Kanal 1 zu / runter
Hat jemand von euch kurz einen Screenshot wie dieses Dummyprogramm fĂŒr die EingĂ€nge aussieht, damit ich diese in den iobroker bekomm? Sorry fĂŒr die einfachen Fragen, aber ich habe bis jetzt mit der CCU sehr wenig gemacht (eigentlich nur GerĂ€te angelernt) da meine ganze Logik auf dem iobroker lĂ€uft. Da jetzt aber wired GerĂ€te kommen will ich natĂŒrlich die VerknĂŒpfungen direkt auf der CCU haben...
@saeft_2003 So sieht das Dummy Programm bei mir aus (auch wenn es fĂŒr einen anderen HMIPW Taster ist)

Die DirektverknĂŒpfung sieht bei mir exemplarisch so aus:


-
@saeft_2003 So sieht das Dummy Programm bei mir aus (auch wenn es fĂŒr einen anderen HMIPW Taster ist)

Die DirektverknĂŒpfung sieht bei mir exemplarisch so aus:


Ok Danke ich schaus mir heut Abend mal an đđ
-
@saeft_2003 So sieht das Dummy Programm bei mir aus (auch wenn es fĂŒr einen anderen HMIPW Taster ist)

Die DirektverknĂŒpfung sieht bei mir exemplarisch so aus:


Das mit dem Dummyprogramm funktioniert soweit. Der DP im iobroker bleibt dann auf true stehen ist das bei dir auch so? Oder lÀsst du den vom iobroker wieder auf false setzen?

-
Das mit dem Dummyprogramm funktioniert soweit. Der DP im iobroker bleibt dann auf true stehen ist das bei dir auch so? Oder lÀsst du den vom iobroker wieder auf false setzen?

@saeft_2003 sagte in Homeatic IP wired Aktoren mit iobroker steuern?:
Der DP im iobroker bleibt dann auf true stehen
das ist bei Tastern normal, nur der Zeitstempel Àndert sich.
Dann musst du auf Aktualisierung triggern -
@saeft_2003 sagte in Homeatic IP wired Aktoren mit iobroker steuern?:
Der DP im iobroker bleibt dann auf true stehen
das ist bei Tastern normal, nur der Zeitstempel Àndert sich.
Dann musst du auf Aktualisierung triggernAlles klar đ
-
Alles klar đ
Noch eine kurze Frage:
Ist bei dem Rolloaktor der DP Level der, wo ich den aktuellen Stand des Rollos ablesen kann und wo ich gleichzeitig einen neuen Wert in % setzen kann?

MĂŒsste eigentlich logisch sein, bevor ich aber jetzt meine ganzen Skripte schon im Voraus anpasse und es dann doch falsch ist wĂ€re blöd...
-
Noch eine kurze Frage:
Ist bei dem Rolloaktor der DP Level der, wo ich den aktuellen Stand des Rollos ablesen kann und wo ich gleichzeitig einen neuen Wert in % setzen kann?

MĂŒsste eigentlich logisch sein, bevor ich aber jetzt meine ganzen Skripte schon im Voraus anpasse und es dann doch falsch ist wĂ€re blöd...
@saeft_2003 Ja der Level Datenpunkt ist der richtige.
Ich definiere mir in meinen Skripten am Anfang eine Variable fĂŒr meinen Datenpunkt. Im Skript verwende ich dann nur noch die Variable DP_RolladenKuecheFenster und falls ich doch mal was austauschen muss oder ich den falschen Datenpunkt erwischt habe muss ich es nur an einer Stelle korrigieren://Datenpunkte fĂŒr Rollaeden im Erdgeschoss var DP_RolladenKuecheFenster = "hm-rpc.0.001658A99FD26E.14.LEVEL"; ... setState(DP_RolladenKuecheFenster,iLevel); -
@saeft_2003 Ja der Level Datenpunkt ist der richtige.
Ich definiere mir in meinen Skripten am Anfang eine Variable fĂŒr meinen Datenpunkt. Im Skript verwende ich dann nur noch die Variable DP_RolladenKuecheFenster und falls ich doch mal was austauschen muss oder ich den falschen Datenpunkt erwischt habe muss ich es nur an einer Stelle korrigieren://Datenpunkte fĂŒr Rollaeden im Erdgeschoss var DP_RolladenKuecheFenster = "hm-rpc.0.001658A99FD26E.14.LEVEL"; ... setState(DP_RolladenKuecheFenster,iLevel);Das mit dem extra DP ist gar nicht doof, da hĂ€tte ich auch drauf kommen können... đ
Noch eine Frage mit welchen Kabel sind bei euch die Taster und Sensoren verdrahtet die auf das Eingangsmodul gehen?
Ich schwanke zwischen:
Telefonkabel J-Y(ST)Y 2x2x0,6 grau Preis pro m ca. 0,30âŹ
EIB BUS-Kabel J-Y(ST)Yh 2x2x0,8 KNX Datenkabel grĂŒn Preis pro m ca. 0,40âŹ
Ich habe mal gelesen das man das Telefonkabel nicht direkt neben 230V verlegen darf/sollte. Da wir umbauen versuche ich es egal welches Kabel es wird das zu machen, aber ĂŒberall gerade wenn es zu den Taster in der Wand geht wird es stellenweise neben 230V liegen.
-
Das mit dem extra DP ist gar nicht doof, da hĂ€tte ich auch drauf kommen können... đ
Noch eine Frage mit welchen Kabel sind bei euch die Taster und Sensoren verdrahtet die auf das Eingangsmodul gehen?
Ich schwanke zwischen:
Telefonkabel J-Y(ST)Y 2x2x0,6 grau Preis pro m ca. 0,30âŹ
EIB BUS-Kabel J-Y(ST)Yh 2x2x0,8 KNX Datenkabel grĂŒn Preis pro m ca. 0,40âŹ
Ich habe mal gelesen das man das Telefonkabel nicht direkt neben 230V verlegen darf/sollte. Da wir umbauen versuche ich es egal welches Kabel es wird das zu machen, aber ĂŒberall gerade wenn es zu den Taster in der Wand geht wird es stellenweise neben 230V liegen.
@saeft_2003 Unser Elektriker hat das grĂŒne EIB Bus Kabel fĂŒr die Verdrahtung der Taster zum Eingangsmodul verwendet. Sein Argument war auch, dass man das Kabel parallel zu 230V verlegen darf.
Ich kann nicht abschÀtzen ob es zu Problemen / Störungen kommt wenn man ein normales "Telefonkabel" nimmt aber ich gehe bei solchen Sachen lieber auf Nummer sicher, da man solche Kabel nicht einfach austauschen kann und man sich am Ende schwarz Àrgert, wenn es doch zu Problemen kommt weil man an den falschen Stellen gespart hat. -
@saeft_2003 Ja der Level Datenpunkt ist der richtige.
Ich definiere mir in meinen Skripten am Anfang eine Variable fĂŒr meinen Datenpunkt. Im Skript verwende ich dann nur noch die Variable DP_RolladenKuecheFenster und falls ich doch mal was austauschen muss oder ich den falschen Datenpunkt erwischt habe muss ich es nur an einer Stelle korrigieren://Datenpunkte fĂŒr Rollaeden im Erdgeschoss var DP_RolladenKuecheFenster = "hm-rpc.0.001658A99FD26E.14.LEVEL"; ... setState(DP_RolladenKuecheFenster,iLevel);Es wird langsam. Ein paar Zuleitungskabel fĂŒr die Rollomotoren fehlen noch...
Jetzt mĂŒssen wir noch nach und nach 7 Rollomotoren einbauen, dann sollte alles laufen.
Dank deinem Tipp mit dem extra DP konnte ich die Skripte auch schon soweit fertig machen.
Der kleine Sicherungskasten ist nur ein Provisorium, wenn wir 2022 anbauen kommt das in einen richtigen Verteiler mit Klemmen usw...

-
Es wird langsam. Ein paar Zuleitungskabel fĂŒr die Rollomotoren fehlen noch...
Jetzt mĂŒssen wir noch nach und nach 7 Rollomotoren einbauen, dann sollte alles laufen.
Dank deinem Tipp mit dem extra DP konnte ich die Skripte auch schon soweit fertig machen.
Der kleine Sicherungskasten ist nur ein Provisorium, wenn wir 2022 anbauen kommt das in einen richtigen Verteiler mit Klemmen usw...

Ich nutze ein 32fach Eingangsmodul das hat aber ânurâ 8 ground EingĂ€nge d.h. ich muss ground nochmal an eine Verteilerklemme anschlieĂen.
Wie wurde das bei euch gelöst, bzw. welche Verteilerklemme wurde benutzt?
-
Ich nutze ein 32fach Eingangsmodul das hat aber ânurâ 8 ground EingĂ€nge d.h. ich muss ground nochmal an eine Verteilerklemme anschlieĂen.
Wie wurde das bei euch gelöst, bzw. welche Verteilerklemme wurde benutzt?
@saeft_2003 Wenn ich es richtig deute hat unser Elektriker dein Problem wie folgt gelöst:
Er hat alle Adern von den Tastern auf Klemmen aufgelegt und hat den GND bei den Klemmen gebrĂŒckt, um dann mit einer GND Leitung auf den DRI32 zu gehen. (Achtung: Dies ist meine Interpretation von dem was ich im Schaltschrank sehe).


-
@saeft_2003 Wenn ich es richtig deute hat unser Elektriker dein Problem wie folgt gelöst:
Er hat alle Adern von den Tastern auf Klemmen aufgelegt und hat den GND bei den Klemmen gebrĂŒckt, um dann mit einer GND Leitung auf den DRI32 zu gehen. (Achtung: Dies ist meine Interpretation von dem was ich im Schaltschrank sehe).


Ja du hast völlig Recht so hat er das gemacht. Das ist natĂŒrlich auch eine Möglichkeit, da muss ich mal schauen wie ich es umsetze... aber Danke fĂŒr die Info đ
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen BeitrĂ€ge zu scrollen? Wenn du dich fĂŒr ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurĂŒck, wo du zuvor warst, und kannst dich ĂŒber neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und BeitrĂ€ge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine WertschĂ€tzung zu zeigen.