NEWS
Datum & Uhrzeit in Datenpunkt schreiben per Skript
-
Kann man diese Anweisung so verstehen, das er je nach Zeitplan eine 1 (True) an das ausgewählte objekt sendet
-
@tourer4778 sagte:
eine 1 (True) an das ausgewählte objekt sendet
Es wird true in den ausgewählten Datenpunkt geschrieben.
@tourer4778 sagte in Datum & Uhrzeit in Datenpunkt schreiben per Skript:
Hat es was zu bedeuten, das es bei dir Farblich anders aussieht (debug output).
Ich habe den Baustein nach erfolgter Log-Ausgabe deaktiviert.
-
@paul53
okay, danke -
@paul53
So, das ganze hat soweit geklappt, aber nur auf seite des IoB.
Ich sehe, das sich die Uhrzeit unter Objekte ändert.
Leider wird die Zeit bzw der String in meiner S7 nicht aktualisiert.
Woran kann das nun liegen ?
Ein Bit, was Zeitgleich True geschrieben wird, kommt in meiner S7 an, aber nicht die Uhrzeit. -
Wenn ich darauf klicke und den Haken setze, kommt es in meiner S7an.
-
@tourer4778 sagte in Datum & Uhrzeit in Datenpunkt schreiben per Skript:
Wenn ich darauf klicke und den Haken setze, kommt es in meiner S7an.
Probiere mal Steuere anstelle von Aktualisiere
-
@fastfoot
Super, danke. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können. -
@fastfoot
Hallo, ich habe noch eine frage.
Ich schreibe nun die Uhrzeit jede sekunde in einen Datenpunkt.
Nun stelle ich mir die Frage, geht das auf die lebenzeit der SD Karte, oder bleibt das im Arbeitsspeicher, oder hat das ganze andere nachteile, jede sekunde so etwas zu machen ?
-
@tourer4778 sagte in Datum & Uhrzeit in Datenpunkt schreiben per Skript:
Nun stelle ich mir die Frage, geht das auf die lebenzeit der SD Karte, oder bleibt das im Arbeitsspeicher, oder hat das ganze andere nachteile, jede sekunde so etwas zu machen ?
Das hängt unter anderem auch davon ab wie du den ioBroker konfiguriert hast. Ich bin prinzipiell kein Freund von solchen Aktionen, daher einfach mal die dumme Frage:
Wofür wird das gebraucht ? Wenn ich Dich richtig verstehe schickst Du damit deiner S7 eine Uhrzeit. Ich war eigentlich immer davon ausgegangen das die Siemens Steuerungen eine interne Uhr besitzen, so das so ein regelmässiger Trigger unnötig ist.
A.
-
@Asgothian
Die Siemens SPS geht sehr ungenau, zumindest meine. Nach einer Woche hängt sie gerne mal 1 Minute hinter der Zeit.
Das Trigger ich mit der IoB Zeit die Sps ...
Woran sieht man das, welche Einstellungen meinst du ? -
@tourer4778 Ich bin da kein Experte, aber soweit ich weiss ist der normale Objektbaum dateibasiert abgebildet. Anders ist das erst wenn auf redis umgestellt wird.
Wenn du wirklich 1 Minute Laufzeitunterschied pro Woche hast, dann sollte es doch eigentlich (hoffentlich) möglich sein, einmal pro Tag eine Uhrzeitsynchronisation zu machen. Dann schreibst Du diesen Datenpunkt nicht 1x pro Sekunde, sondern 1x pro Tag und hast max. 10 s Verzögerung. Alternativ machst Du es einmal pro Stunde und hast max. 0.5 s Versatz in der Uhrzeit
Das ganze erfordert natürlich das du die Uhr der S7 basierend auf dem geschriebenen Datenpunkt aktualisieren kannst.
A.
-
@tourer4778 sagte:
geht das auf die lebenzeit der SD Karte, oder bleibt das im Arbeitsspeicher,
Weder noch. Die Datei states.json wird unabhängig davon alle 30 s geschrieben (falls dies nicht der einzige Datenpunkt ist, der aktualisiert wird), die Redis-DB alle 5 Minuten.
-
@paul53 sagte in Datum & Uhrzeit in Datenpunkt schreiben per Skript:
Die Datei states.json wird alle 30 s geschrieben, die Redis-DB alle 5 Minuten.
Klasse. Wieder etwas gelernt.
-
@Asgothian
okay, danke
Alsoist es egal, wenn ich das richtig verstehe.
So könnte ich die Uhrzeit halt besser vergleichen.