      Jey Cee Developer @haselchen last edited by

      @haselchen kannst du mir mal ein debug log machen und hier posten, vielleicht kann ich das Filtern.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @haselchen last edited by Asgothian

        @haselchen
        Ich sag das ungern, aber dieses Bild
        1599155264850-c9e7d9a1-80c5-41bb-b140-70f2da62d378-grafik.png zeigt ganz deutlich das das Problem mit den 0 Grad auf der deconz Seite statt findet. Der Sensor liefert einfach keine Temperatur.

        Ich glaube nicht das der Adapter da was dran drehen kann.

        A.

        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @Asgothian last edited by

          @Asgothian
          @Jey-Cee

          Wenn er das nicht kann, stört mich das keineswegs. Dachte, weil der Datenpunkt auftaucht, müsste da was vernünftiges stehen , irgendwann 😊
          Wieso wird in der Phoscon App überhaupt eine Gradzahl gezeigt, wenn er das nicht implementiert hat?

          Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            Asgothian Developer @haselchen last edited by

            @haselchen sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:

            Wieso wird in der Phoscon App überhaupt eine Gradzahl gezeigt, wenn er das nicht implementiert hat?

            So 100% sicher bin ich mir damit nicht. Allerdings ist das bei allen meinen Xiaomi Sensoren so das sie "auch" Temperaturwerte liefern. Nur das da bei allen (bis auf den echten Temperatursensoren) nur feste Werte drin stehen.

            Ich hab mir das mit der GUI Version von deconz mal angeschaut. Offensichtlich ist das eine Vorgabe seitens Deconz das jeder Sensor immer einen Temperaturwert hat. Zumindest ist das bei mir so, auch bei Sensoren die Lt. Zigbee Details so etwas gar nicht haben.

            A.
            (Screenshots hinterm spoiler)


            Screen Shot 2020-09-03 at 20.50.37 .png
            Links: Xiaomi Door/Window sensor, Rechts: Xiaomi Temp/Humidity sensor
            Screen Shot 2020-09-03 at 20.49.02 .png

            Jey Cee haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Asgothian last edited by

              @Asgothian sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:

              Offensichtlich ist das eine Vorgabe seitens Deconz das jeder Sensor immer einen Temperaturwert hat

              Na das ist ja Sinnlos.

              Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                haselchen Most Active @Asgothian last edited by

                @Asgothian

                Vielen Dank für die Recherche und Rückmeldung.
                Mit dem Ergebnis kann ich leben 😊

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Jey Cee last edited by

                  @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:

                  Na das ist ja Sinnlos.

                  Stimmt.. so wie vieles anderes auch. Aber um ganz ehrlich zu sein - deconz ist gewachsen, und die Anfänge waren mal deutlich "moderater". Da war es vielleicht so das alle Sensoren immer einen Temperaturwert gesendet haben. Das jetzt intern alles auseinander zu sammeln ist extra Arbeit. Ich kann nachvollziehen das da keiner dran geht.
                  Die Temperatur aus der Basisstruktur entfernen ist eher einfach (ein/zwei Zeilen löschen)
                  Die dann bei allen Sensoren die wirklich Temperaturen senden wieder einzubauen ist dann schon mehr Aufwand. Und das Geschrei wenn einer vergessen wurde würde ich mir nicht ohne Not antun wollen 😉

                  A.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer last edited by

                    Hab gerade die Version 2.0.4 auf Github hoch geladen.

                    WICHTIG: Die id's der Objekte sind jetzt alle klein geschrieben und die Struktur der Objekte hat sich etwas geändert. Außerdem habe ich das Paket request gegen Axios getauscht, das ist Verantwortlich für die API abfragen, dadurch könnten jetzt Fehler auftreten wo es bisher keine gab. Also am besten erstmal auf einem Testsystem installieren.

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer last edited by

                      Falls jemand installiert (hat) und sich wundert warum der Adapter nicht läuft, es scheint beim Upload auf Github gerade Probleme zu geben. Es tauchen plötzlich Zeichen irgendwo im Code auf die da nicht hingehören, andere Entwickler haben das selbe beobachtet.

                      Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Jey Cee last edited by

                        @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:

                        Falls jemand installiert (hat) und sich wundert warum der Adapter nicht läuft, es scheint beim Upload auf Github gerade Probleme zu geben. Es tauchen plötzlich Zeichen irgendwo im Code auf die da nicht hingehören, andere Entwickler haben das selbe beobachtet.

                        Hrm.. ich hab den installiert.. und auch das Problem das er nicht läuft. Zum Glück auf dem Testsystem

                        A.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer last edited by

                          Jetzt gehts.

                          Asgothian Michael Sauer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Jey Cee last edited by

                            @Jey-Cee Fein.. läuft auch bei mir.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Michael Sauer
                              Michael Sauer @Jey Cee last edited by

                              @Jey-Cee Installation geht. Jedoch werden die Geräte nicht mehr geschaltet wenn ich unter Objekten auf true stelle.
                              Direkt in der Steuerung gehen alle Objekte zu schalten. Ach ja Sensor Werte werden richtig angezeigt.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Markus84 @Jey Cee last edited by

                                @Jey-Cee said in Test Adapter deConz v2.0.x:

                                die Struktur der Objekte hat sich etwas geändert

                                Könntest du hierzu ein paar Infos geben? Bevor ich jetzt update und mir alle Verknüpfungen zerschieße... Hat sich insbesondere bei den Sensoren etwas geändert?

                                Jey Cee Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Jey Cee
                                  Jey Cee Developer @Markus84 last edited by

                                  @Markus84 lass es lieber bleiben wenn du das in der Produktiv Umgebung installieren willst. Das ist immer noch ALPHA Status.

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Markus84 @Jey Cee last edited by

                                    @Jey-Cee Danke für die Info, dann warte ich nochmal bevor ich von 2.0.3 update. Da ich gerade für das ganze Haus Sensoren eingerichtet habe bin ich sehr früh auf Version 2 umgestiegen, um nicht später alles ändern zu müssen. Bisher funktioniert die 2.x ohne jegliche Probleme! Ein top Adapter!

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Markus84 last edited by

                                      @Markus84 Bei mir geht der Adapter nicht. Ich bekomme keine Werte von den Sensoren, der "bri" wert wechselt von zahl auf true/false wenn ich versuche den zu ändern, der auf den On wert reagiert der Adapter nicht.

                                      Da ist also noch was nicht ganz sauber.

                                      (Keine Kritik, nur Beschreibung)

                                      A.

                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        Markus84 @Asgothian last edited by

                                        @Asgothian Du meinst jetzt aber die Version 2.0.4 oder?

                                        Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Michael Sauer
                                          Michael Sauer last edited by

                                          Gibt es eine Möglichkeit auf 2.0.3 zurück zu gehen? Über "bestimmte Version" geht es leider nicht.

                                          Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @Markus84 last edited by

                                            @Markus84 sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:

                                            @Asgothian Du meinst jetzt aber die Version 2.0.4 oder?

                                            natürlich.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            742
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            conbee deconz phoscon
                                            38
                                            196
                                            19876
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo