Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Mehrere Und-Abfragen

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    488

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Mehrere Und-Abfragen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
15 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 7 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • DutchmanD Dutchman

    @Torsten-K

    Was du suchst ist

    • auslösen auf Änderungen der states
    • alle prüfen mit UND ist ...
    • time-out starten am der nach x Zeit ausschaltet

    Beispiel Code mit timeout : Waschmaschine fertig :)

    Torsten K.T Offline
    Torsten K.T Offline
    Torsten K.
    schrieb am zuletzt editiert von Torsten K.
    #4

    @Dutchman & @RappiRN

    Ich habe mich wirklich gestern blöd ausgedrückt. Meine Ausgangssituation. Ich habe eine Wasserpumpe die extra immer ein und ausgeschlafen wird, wegen hohen Stromverbrauch. Zusätzlich habe ich eine Bewässerungsanlage die ich auch über Relais schalten kann.

    Wenn ich jetzt mein automatisches Bewässerungsskript laufen lasse (wo die Pumpe automatisch ein und wieder ausgeschalten wird) soll dieses Skript, welches ich jetzt versuche zu schreiben, nicht darauf reagieren. Erst wenn ich die Pumpe separat einschalte, soll diese Skript greifen und die Pumpe wieder nach 15 min ausschalten. Sonst vergisst es mein Frau gern und die Pumpe läuft und läuft und läuft :face_with_rolling_eyes:

    Ich hab auch schon was probiert, aber es sieht meiner Meinung nach echt komisch aus und funktioniert auch nicht.
    Bildschirmfoto 2020-08-30 um 07.11.37.png

    • Sonoff Pumpe ist die Pumpe die geschalten werden soll
    • Wasser_10, Wasser_30_o_4 usw. sind die verschiedenen Kreisläufe
    • testbutton habe ich für diesen Test erstellt, um nicht immer die Kreisläufe ein und aus zu stellen.

    Und so sieht das Skript aus mit den Kreisläufen für die Bewässerung
    Bildschirmfoto 2020-08-30 um 07.32.13.png Bildschirmfoto 2020-08-30 um 07.30.51.png

    Also für mich ist wichtig, nur wenn keiner meiner Wasserkreisläufe aktiviert wurde, soll die Pumpe nach 15min automatisch ausgehen.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Forum Testing Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5

      Nehme folgendes Script:

      //Variablen
          var idPumpe = "xxx"
      
      //Trigger
          on({id: idPumpe, change: "ne", val: true}, function(){          // Pumpe wurde ein geschaltet
              var idKreislauf1 = getState("...").val; 
              var idKreislauf2 = getState("...").val;
              var idKreislauf3 = getState("...").val;
              var idKreislauf4 = getState("...").val;
      
              if (idKreislauf1 == false && idKreislauf2 == false && idKreislauf3 == false && idKreislauf4 == false) {
                  setTimeout(function() { setState(idPumpe, false); }, 900000); 
              }
          });
      

      Voraussetzung für das Script:
      Deine Pumpe zeigt true wenn sie an ist.
      Die Kreisläufe zeigen true wenn sie an sind; bzw. false wenn sie aus sind.

      mfg


      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

      DutchmanD AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • bahnuhrB bahnuhr

        Nehme folgendes Script:

        //Variablen
            var idPumpe = "xxx"
        
        //Trigger
            on({id: idPumpe, change: "ne", val: true}, function(){          // Pumpe wurde ein geschaltet
                var idKreislauf1 = getState("...").val; 
                var idKreislauf2 = getState("...").val;
                var idKreislauf3 = getState("...").val;
                var idKreislauf4 = getState("...").val;
        
                if (idKreislauf1 == false && idKreislauf2 == false && idKreislauf3 == false && idKreislauf4 == false) {
                    setTimeout(function() { setState(idPumpe, false); }, 900000); 
                }
            });
        

        Voraussetzung für das Script:
        Deine Pumpe zeigt true wenn sie an ist.
        Die Kreisläufe zeigen true wenn sie an sind; bzw. false wenn sie aus sind.

        mfg

        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Developer Most Active Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #6

        @bahnuhr

        Passt für ihn bis auf ne fehlende if Abfrage ob die Automationssystem und läuft Erklärung was wofür ist :)

        Btw auch der time-out hat die falsche Zeit und wir nicht angehalten wen er bereits läuft da können sich Sachen überschlagen da muss im Script noch was ergänzt werden 😉

        bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • DutchmanD Dutchman

          @bahnuhr

          Passt für ihn bis auf ne fehlende if Abfrage ob die Automationssystem und läuft Erklärung was wofür ist :)

          Btw auch der time-out hat die falsche Zeit und wir nicht angehalten wen er bereits läuft da können sich Sachen überschlagen da muss im Script noch was ergänzt werden 😉

          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Forum Testing Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #7

          @Dutchman sagte in Mehrere Und-Abfragen:

          time-out hat die falsche Zeit

          wieso?
          900000 = 15 Minuten
          was soll da falsch sein ?

          @Dutchman sagte in Mehrere Und-Abfragen:

          nicht angehalten wen er bereits läuft

          stimmt


          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
          Danke.
          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

          DutchmanD 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • bahnuhrB bahnuhr

            @Dutchman sagte in Mehrere Und-Abfragen:

            time-out hat die falsche Zeit

            wieso?
            900000 = 15 Minuten
            was soll da falsch sein ?

            @Dutchman sagte in Mehrere Und-Abfragen:

            nicht angehalten wen er bereits läuft

            stimmt

            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Developer Most Active Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #8

            @bahnuhr sagte in Mehrere Und-Abfragen:

            900000 = 15 Minuten

            🙈 ich brauche mehr Kaffee heute 😒

            bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • DutchmanD Dutchman

              @bahnuhr sagte in Mehrere Und-Abfragen:

              900000 = 15 Minuten

              🙈 ich brauche mehr Kaffee heute 😒

              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Forum Testing Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #9

              @Dutchman sagte in Mehrere Und-Abfragen:

              @bahnuhr sagte in Mehrere Und-Abfragen:

              900000 = 15 Minuten

              🙈 ich brauche mehr Kaffee heute 😒

              hab ich auch gerade geholt, es hilft !! ;-)


              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
              Danke.
              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

              1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • bahnuhrB bahnuhr

                Nehme folgendes Script:

                //Variablen
                    var idPumpe = "xxx"
                
                //Trigger
                    on({id: idPumpe, change: "ne", val: true}, function(){          // Pumpe wurde ein geschaltet
                        var idKreislauf1 = getState("...").val; 
                        var idKreislauf2 = getState("...").val;
                        var idKreislauf3 = getState("...").val;
                        var idKreislauf4 = getState("...").val;
                
                        if (idKreislauf1 == false && idKreislauf2 == false && idKreislauf3 == false && idKreislauf4 == false) {
                            setTimeout(function() { setState(idPumpe, false); }, 900000); 
                        }
                    });
                

                Voraussetzung für das Script:
                Deine Pumpe zeigt true wenn sie an ist.
                Die Kreisläufe zeigen true wenn sie an sind; bzw. false wenn sie aus sind.

                mfg

                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #10

                @bahnuhr
                Interessanter Vorschlag. Ich würde es systematisch anders lösen:

                Dabei ist wichtig das alles in EINEM Blockly Skript liegt, sprich dieser Block muss im gleichen Script mit drin sein.

                Screen Shot 2020-08-30 at 10.36.57 .png

                Dann kannst du im eigentlichen Script einfach die Variable "PathInUse" abfragen. Wenn die >1 ist dann ist mindestens ein Kreislauf aktiv.

                Warum so - damit ich nicht jedes mal wenn die Pumpe geschaltet wird die Datenpunkte aller Kreisläufe abgefragt werden.

                Alternativ gibt es noch eine elegante Lösung:

                Du kannst bei dem trigger auf das einschalten der Pumpe testen wer das ausgelöst hat - es gibt dazu den "origin of value" Baustein (sorry, ich weiss nicht wie der auf deutsch heisst). Wenn das Pumpenscript die Pumpe schaltet, dann beinhaltet der origin "javascript.0". Wenn du ihn manuell schaltest, oder die Pumpe sogar extern geschaltet wird gibt es da einen anderen Eintrag.

                A.

                ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                Torsten K.T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • AsgothianA Asgothian

                  @bahnuhr
                  Interessanter Vorschlag. Ich würde es systematisch anders lösen:

                  Dabei ist wichtig das alles in EINEM Blockly Skript liegt, sprich dieser Block muss im gleichen Script mit drin sein.

                  Screen Shot 2020-08-30 at 10.36.57 .png

                  Dann kannst du im eigentlichen Script einfach die Variable "PathInUse" abfragen. Wenn die >1 ist dann ist mindestens ein Kreislauf aktiv.

                  Warum so - damit ich nicht jedes mal wenn die Pumpe geschaltet wird die Datenpunkte aller Kreisläufe abgefragt werden.

                  Alternativ gibt es noch eine elegante Lösung:

                  Du kannst bei dem trigger auf das einschalten der Pumpe testen wer das ausgelöst hat - es gibt dazu den "origin of value" Baustein (sorry, ich weiss nicht wie der auf deutsch heisst). Wenn das Pumpenscript die Pumpe schaltet, dann beinhaltet der origin "javascript.0". Wenn du ihn manuell schaltest, oder die Pumpe sogar extern geschaltet wird gibt es da einen anderen Eintrag.

                  A.

                  Torsten K.T Offline
                  Torsten K.T Offline
                  Torsten K.
                  schrieb am zuletzt editiert von Torsten K.
                  #11

                  erst einmal vielen Dank für die Hilfe.

                  Ich hab das Skript von @bahnuhr einmal auf mich angepasst.(da ich nicht so viel Ahnung habe, hoffentlich richtig)

                  //Variablen
                      var idPumpe = "sonoff.0.Sonoff Pumpe.POWER"
                   
                  //Trigger
                      on({id: idPumpe, change: "ne", val: true}, function(){          // Pumpe wurde ein geschaltet
                          var idKreislauf1 = getState("0_userdata.0.Wasser_20_10_10_10").val; 
                          var idKreislauf2 = getState("0_userdata.0.Wasser_30_10_10").val;
                          var idKreislauf3 = getState("0_userdata.0.Wasser_30_o_4").val;
                          var idKreislauf4 = getState("0_userdata.0.testbutton").val;
                          var idKreislauf5 = getState("0_userdata.0.Wasser1_20min").val;
                          var idKreislauf6 = getState("0_userdata.0.Wasser1_30min").val;
                   
                          if (idKreislauf1 == false && idKreislauf2 == false && idKreislauf3 == false && idKreislauf4 == false && idKreislauf5 == false && idKreislauf6 == false) {
                              setTimeout(function() { setState(idPumpe, false); }, 5000); 
                          }
                      });
                  
                  

                  Die 5000 habe ich nur zu Testzwecken verringert. Scheint soweit zu funktionieren. Werde ich jetzt die Tage mal im Alltag testen.

                  DutchmanD 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Torsten K.T Torsten K.

                    erst einmal vielen Dank für die Hilfe.

                    Ich hab das Skript von @bahnuhr einmal auf mich angepasst.(da ich nicht so viel Ahnung habe, hoffentlich richtig)

                    //Variablen
                        var idPumpe = "sonoff.0.Sonoff Pumpe.POWER"
                     
                    //Trigger
                        on({id: idPumpe, change: "ne", val: true}, function(){          // Pumpe wurde ein geschaltet
                            var idKreislauf1 = getState("0_userdata.0.Wasser_20_10_10_10").val; 
                            var idKreislauf2 = getState("0_userdata.0.Wasser_30_10_10").val;
                            var idKreislauf3 = getState("0_userdata.0.Wasser_30_o_4").val;
                            var idKreislauf4 = getState("0_userdata.0.testbutton").val;
                            var idKreislauf5 = getState("0_userdata.0.Wasser1_20min").val;
                            var idKreislauf6 = getState("0_userdata.0.Wasser1_30min").val;
                     
                            if (idKreislauf1 == false && idKreislauf2 == false && idKreislauf3 == false && idKreislauf4 == false && idKreislauf5 == false && idKreislauf6 == false) {
                                setTimeout(function() { setState(idPumpe, false); }, 5000); 
                            }
                        });
                    
                    

                    Die 5000 habe ich nur zu Testzwecken verringert. Scheint soweit zu funktionieren. Werde ich jetzt die Tage mal im Alltag testen.

                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Developer Most Active Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #12

                    @Torsten-K sagte in Mehrere Und-Abfragen:

                    Die 5000 habe ich nur zu Testzwecken verringert. Scheint soweit zu funktionieren. Werde ich jetzt die Tage mal im Alltag testen.

                    Wichtig noch das du den time-out anhältst oder anderweitig dafür sorgst das er nicht doppelt starten kan

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • R RappiRN

                      @Torsten-K
                      Ich habe in deinem Post keine Frage entdeckt, deshalb beantworte ich mal deine Überschrift.
                      Es scheint ja um Blockly zu gehen, da kannst du mehrere und-Blöcke nacheinander verwenden, je nachdem wieviel du brauchst. Das macht sich am besten, wenn du die Blöcke mit rechts anklickst und "externe Eingänge" auswählst.
                      Solltest du schon was angefangen haben in Blockly, dann her damit!

                      Enrico

                      I Offline
                      I Offline
                      ITCrowd
                      schrieb am zuletzt editiert von ITCrowd
                      #13

                      @RappiRN Falls lange Kaskaden von UND oder ODER Blöcken nerven. Packs in JS.

                      Beispiel 8fach UND

                      8f6b1b05-3ea8-4932-ae27-e6b857a95fe6-grafik.png

                      8441fb6b-c128-4ae5-8a75-d058e7ac09dd-grafik.png

                      return I1 && I2 && I3 && I4 && I5 && I6 && I7 && I8;

                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • I ITCrowd

                        @RappiRN Falls lange Kaskaden von UND oder ODER Blöcken nerven. Packs in JS.

                        Beispiel 8fach UND

                        8f6b1b05-3ea8-4932-ae27-e6b857a95fe6-grafik.png

                        8441fb6b-c128-4ae5-8a75-d058e7ac09dd-grafik.png

                        return I1 && I2 && I3 && I4 && I5 && I6 && I7 && I8;

                        R Offline
                        R Offline
                        RappiRN
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #14

                        @ITCrowd
                        Hat mich bisher nicht genervt, aber danke für die Info, werde ich mal ausprobieren.

                        Enrico

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Torsten K.T Torsten K.

                          Hallo Leute,

                          Ich hab folgendes Problem, und ich denke dass es bestimmt recht einfach ist, dieses zu lösen.

                          Ausgangslage : ich habe eine Wasserpumpe mit einer Bewässerunsanlage mit mehreren Kreisläufen. Da meine Pumpe gerne auch angeht, obwohl kein Wasser benötigt wird, schalte ich diese nur bei Bedarf an und aus mit einem Sonoff POW mit Tasmota.

                          Für die Kreisläufe habe ich mir einen extra Datenpunkt angelegt, welches alle Kreisläufe automatisch nacheinander durchläuft, sowie die Pumpe automatisch ein und ausschaltet.

                          Nun mein Vorhaben: Wenn ich die Pumpe separat einschalte und keinen Kreislauf aktiviere, soll die Pumpe automatisch nach 15 Minuten ausgeschalten werden. Wird aber die Pumpe aufgrund eines Kreislaufes eingeschalten, soll sie nicht automatisch durchbraus Skript ausgeschalten werden.

                          Also wenn Pumpe geändert wurde in wahr und alle Bewässerungskreisläufe unwahr sind, dann schalte Pumpe nach 15 Minuten aus.

                          Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt 😀

                          Schöne Grüße

                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Forum Testing Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von dslraser
                          #15

                          @Torsten-K

                          Zum Thema mehrere und Abragen. Es gibt auf GitHub etwas interessantes dazu (habe ich aber selbst noch nicht probiert.)

                          Blockly-plus

                          https://github.com/excal-foley/ioBroker.blockly-plus

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          795

                          Online

                          32.5k

                          Benutzer

                          81.8k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Home
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe