      Homoran Global Moderator Administrators @scout1978 last edited by Homoran

      @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

      ok das hat schon fortschritte gebracht....

      Super - jetzt können wir ans finetuning:

      Ich hatte die Datenpunkte unter Messwerte.0 manuell angelegt und dann die Namen bei setState() entsprechend benannt.
      Beim erstellen der Datenpunkte über createState() werden nicht alle erstellt und ggf. auch teilweise mit anderen Namen.

      Meine Tochter bringt gleich ihren Vater ins Bett 😂
      willst du das selber probieren?

      Du kannst auch einfach die "Messwerte.0" aus allen Namen ganz rausnehmen, dann den Objektbaum löschen und das Skript neu starten. Dann sind die Objekte vielleicht übersichtlicher
      Du kannst auch unnötige States weglassen (Autarkiegrad usw. wenn du das nicht nutzst

      Wenn du dir das nicht zutraust sehe ich es mit dir morgen noch mal an.

      S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • S
        scout1978 @Homoran last edited by

        @Homoran
        Ich schaue mir das gleich mal an....eventuell bekomme ich ein wenig hin. Will ja was lernen.
        Ich kopiere mir das jetzige mal zur Sicherheit und schaue was ich schaffe.
        vermutlich nicht viel aber versuch macht kluk
        Vielen Dank schon mal
        Bin geplättet wie freundlich hier geholfen wird

        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • S
          scout1978 @Homoran last edited by

          @Homoran
          Also mir raucht die Birne.... Da hab ich zu wenig Ahnung....Bitte morgen um Hilfe
          Mercy

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @scout1978 last edited by

            @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

            @Homoran
            Also mir raucht die Birne.... Da hab ich zu wenig Ahnung....Bitte morgen um Hilfe
            Mercy

            Gerne!
            Mach dir schon mal Gedanken, welche Werte du überhaupt brauchst.

            Erhol dich bis dahin 😂

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              scout1978 @Homoran last edited by

              @Homoran
              Guten Morgen
              Also DC Eingang Gesammt,Ausgangsleistung,Betriebsstatus,Tagesertrag,Gesammtertrag,Betriebszeit.
              Das würde für den Moment reichen.
              Ich hoffe demnächst einen Speicher zu bekommen, und die Solaranlage zu vergößern. Gibts da erfahrungen was man kaufen sollte?
              Dankeschön!!!!!!

              Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @scout1978 last edited by Homoran

                @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                ich hoffe demnächst einen Speicher zu bekommen, und die Solaranlage zu vergößern. Gibts da erfahrungen was man kaufen sollte?

                Da sind wir schon 2 😉

                Das was bisher an meine Vorstellungen am nächsten kam war E3DC mit seinen verschiedenen Modellen.
                Inzwischen scheinen aber auch andere Hersteller nachzuziehen.

                Für mich war/ist entscheidend:

                • Li-Batterien - auf keinen Fall Blei!
                • dreiphasig
                • Notstromfähig (nicht unbedingt USV, sondern Funktionsfähigkeit auch bei fehlender Natzanbindung)

                Bin auch für aktuelle Informationen dankbar

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @scout1978 last edited by

                  @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                  Das würde für den Moment reichen.

                  Ich habe "mal eben" das Skript trocken im Editor umgeschrieben.
                  Ich bin kein Entwickler und Programmierer!
                  Ich lerne auch nur durch Try and Error.

                  Deswegen denke ich dass du, wenn du meinst

                  @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                  Will ja was lernen.

                  auch die notwendige Unterstützung bekommen sollst und

                  @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                  Bin geplättet wie freundlich hier geholfen wird

                  das auch verdienst.

                  User die hier immer wieder aufschlagen und quasi Programmieraufträge vergeben ohne selber auch nur das geringste Anzeichen von Eigeninitiative zu zeigen sind mir ein Graus

                  Bitte folgendermaßen vorgehen:

                  • aktuelles Skript stoppen
                  • aktuellen Objektbaum löschen (wird ein neuer, anderer angelegt!)
                  • neues Skript unter anderem Namen anlegen , IP Adresse eingeben (habe ich ganz nach oben verlegt) und speichern
                  • Skript starten und hoffen.

                  Mögliche Fehlermeldungen dann hier posten, wir schaffen das schon!
                  Ich habe das Skript im Prinzip so gelassen, die Pfade etwas verkürzt und die "uninteressanten" Teile nur auskommentiert.
                  Zumindest hoffe ich das so.

                  // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                  
                  //Variable
                  
                  var IPAnlage = 'IP_eingeben/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
                  
                  //Leistungswerte
                     ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                     ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                     ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                     
                     //Status
                     ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                     
                     //Statistik - Tag
                     ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                     ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                     ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                     ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                     ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                     
                     //Statistik - Gesamt
                     ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                     ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                     ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                     ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                     ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                     ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                     
                     //Momentanwerte - PV Generator
                     ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                     ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                     ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                     ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                     ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                     ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                     
                     //Momentanwerte Haus
                     ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                     ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                     ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                     ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                     ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                     ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                     
                     //Netz Netzparameter
                     ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                     ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                     ID_NetzCosPhi = 67110656;
                     
                     //Netz Phase 1
                     ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                     ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                     ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                     
                     //Netz Phase 2
                     ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                     ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                     ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                     
                     //Netz Phase 3
                     ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                     ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                     ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                  //createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                  //createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                  createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status',0);
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                  //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                  //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                  //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                  //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                  //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                  createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                  createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                  //createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                  //createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                  //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                  //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                  //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                  //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                  //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                  //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                  //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
                  //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
                  
                  
                  var logging = false;
                  var request = require('request');
                  
                  function Piko() {
                     if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                     request('http://' + IPAnlage + 
                     '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                     '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                     '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                     '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                     '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                     '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                     '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                     '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                     '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                     '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                     '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                     '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                     '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                     '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                     '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                     '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                     '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                     '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                     '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                     '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                     '&dxsEntries=' + ID_Status +
                     '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                     '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
                     
                     function (error, response, body) {
                         if(!error && response.statusCode ==200) {
                             if(logging) log(body);
                             var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                             //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                             //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                             //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                             //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                             //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                             //setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                             //setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                             //setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                             //setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                             //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                             //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                             //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                             //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                             //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                             //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[20].value || 0, true);
                             //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                             //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                         } else {
                             log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                         }
                     });
                  }
                  
                  schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                  //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                  

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran

                    @scout1978

                    Habe mich jetzt doch nicht bremsen können und mich getraut das Skript aif meinem Testsystem parallel zum laufenden System zu starten.

                    Es klappt (wenn man die IP nicht vergisst einzugeben 😉 )

                    Piko_auslesen_neu.png

                    Sind das die Werte, die du brauchst?

                    EDIT:
                    sehe gerade dass der Status ja hier als numerischer Wert ausgegeben wird.
                    Habe mir das damals mit einem Blockly ind Klartext umgewandelt:

                    Piko_Status_Klartext.png

                    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                     <block type="on_ext" id="U6uIvYGIpS7D!x+,Vpmv" x="-12" y="-262">
                       <mutation items="1"></mutation>
                       <field name="CONDITION">ne</field>
                       <field name="ACK_CONDITION"></field>
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="f3:wR1WhrJPqZgwmNbPk">
                           <field name="oid">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="controls_if" id="bBj8AObw9sx4)m0n}f/S">
                           <mutation elseif="5" else="1"></mutation>
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="H6]r}ZBdyT@h*O*d342W">
                               <field name="OP">EQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="y8hIoJi+.f{rIBOqj3tn">
                                   <field name="ATTR">val</field>
                                   <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="8]UnDq3#x@l7rDYMx6*Z">
                                   <field name="NUM">0</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="update" id="RJxZ*6B#F3=eLOXL)MCs">
                               <mutation delay_input="false"></mutation>
                               <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext</field>
                               <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="text" id=",uLUmes+.g=M9CHIW%fY">
                                   <field name="TEXT">aus</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                             <block type="logic_compare" id="[n-xyV|w!m:)pMs5}U2=">
                               <field name="OP">EQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="G1I,6t).Xe123VJpod!#">
                                   <field name="ATTR">val</field>
                                   <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id=".~oDxm8eZDWRc{V![?Q{">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO1">
                             <block type="update" id="ZzWupPP1+1}.JJ5O~?[~">
                               <mutation delay_input="false"></mutation>
                               <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext</field>
                               <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="text" id="cTE?).qfsKqw}IaEO2.7">
                                   <field name="TEXT">Leerlauf</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF2">
                             <block type="logic_compare" id="2gEG8![5]C=n/7jd{eeG">
                               <field name="OP">EQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="5*PP](Pg94v;gRkAWe+@">
                                   <field name="ATTR">val</field>
                                   <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="*yp-@9hBBh(FRm~7W=e;">
                                   <field name="NUM">2</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO2">
                             <block type="update" id="7ba*nde2NH^V39s{Fz]b">
                               <mutation delay_input="false"></mutation>
                               <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext</field>
                               <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="text" id="cL)v4[?xZk2aXS`TNDQF">
                                   <field name="TEXT">Anfahren</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF3">
                             <block type="logic_compare" id="TjBZhe2vOY_;516v!KBY">
                               <field name="OP">EQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="z=5gjgq_td56^~jO/k|K">
                                   <field name="ATTR">val</field>
                                   <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="FmK!DKwU7C46D/MpJg@n">
                                   <field name="NUM">3</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO3">
                             <block type="update" id="oJ_I%UOkQ1Rs%/H_A:uN">
                               <mutation delay_input="false"></mutation>
                               <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext</field>
                               <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="text" id="ynuL`[+15s,5a[D^v?/0">
                                   <field name="TEXT">Einspeisen MPP</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF4">
                             <block type="logic_compare" id="MKqAQ8!DD.Ig)Tv@k}d)">
                               <field name="OP">EQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="i+[|iN=pc^84D3!-Mcm5">
                                   <field name="ATTR">val</field>
                                   <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="9sRqn(m?uLLQosp}j/nT">
                                   <field name="NUM">4</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO4">
                             <block type="update" id="E;Xy,YAbG7Tx1%_#Kv~H">
                               <mutation delay_input="false"></mutation>
                               <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext</field>
                               <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="text" id="Hg{?ADUX2!gLmx1*arsf">
                                   <field name="TEXT">Einspeisen abgeregelt</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF5">
                             <block type="logic_compare" id="oD[`+`/Vo=ola}rlCu;-">
                               <field name="OP">EQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="3Zwc^N_lkGV2h@Hp6P!T">
                                   <field name="ATTR">val</field>
                                   <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="#4nBQwS9OWSP]R-eJNIn">
                                   <field name="NUM">7</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO5">
                             <block type="update" id="9.Bz:D)(cy(Bl{`Ax#ec">
                               <mutation delay_input="false"></mutation>
                               <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext</field>
                               <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="text" id="JLdKs=lDv.D|!+@cAaF3">
                                   <field name="TEXT">Isolationsmessung</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <statement name="ELSE">
                             <block type="update" id="dmn?]^E`me_zDZ,zj~+p">
                               <mutation delay_input="false"></mutation>
                               <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext</field>
                               <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="text_join" id="muH4Du32mGvss_4`jz7q">
                                   <mutation items="2"></mutation>
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id=":7VU7X9Rh[9OR2LIe.Uh">
                                       <field name="TEXT">Code </field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="convert_tostring" id="e:Ff5Hh]3dQ6;KnCRoXp">
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="get_value" id="xCt:yn77@(hX6Iv.521a">
                                           <field name="ATTR">val</field>
                                           <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    

                    Dazu musst du noch einen Datenpunkt anlegen und da hineinschreiben

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators last edited by Homoran

                      Ich lerne ja auch noch und habe das jetzt mal zum Anlass genommen zu versuchen die Klartextumwandlung des Status' mit in das Skript zu übernehemn. Das war/ist fast mein erster Versuch mit nativem JS - ohne Blockly.

                      Leider geht es nicht ganz so wie ich wollte - den letzten Fehler bekomme ich nicht weg.

                      // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                      
                      //Variable
                      
                      var IPAnlage = '192.168.xxx.yyy/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
                      
                      //Leistungswerte
                         ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                         ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                         ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                         
                         //Status
                         ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                         
                         //Statistik - Tag
                         ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                         ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                         ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                         ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                         ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                         
                         //Statistik - Gesamt
                         ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                         ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                         ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                         ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                         ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                         ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                         
                         //Momentanwerte - PV Generator
                         ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                         ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                         ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                         ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                         ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                         ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                         
                         //Momentanwerte Haus
                         ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                         ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                         ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                         ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                         ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                         ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                         
                         //Netz Netzparameter
                         ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                         ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                         ID_NetzCosPhi = 67110656;
                         
                         //Netz Phase 1
                         ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                         ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                         ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                         
                         //Netz Phase 2
                         ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                         ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                         ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                         
                         //Netz Phase 3
                         ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                         ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                         ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                      //createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                      //createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                      createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
                      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                      //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                      //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                      //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                      //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                      //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                      createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                      createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                      //createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                      //createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                      //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                      //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                      //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                      //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                      //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                      //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                      //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
                      //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
                      
                      
                      var logging = false;
                      var request = require('request');
                      
                      function Piko() {
                         if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                         request('http://' + IPAnlage + 
                         '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                         '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                         '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                         '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                         '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                         '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                         '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                         '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                         '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                         '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                         '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                         '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                         '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                         '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                         '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                         '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                         '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                         '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                         '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                         '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                         '&dxsEntries=' + ID_Status +
                         '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                         '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
                         
                         function (error, response, body) {
                             if(!error && response.statusCode ==200) {
                                 if(logging) log(body);
                                 var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                         		
                         		var Zustand = 'aus';
                      
                         		if (result[20] == 0) {
                                 Zustand == 'aus';
                                 } else if (result[20]== 1) {
                                 Zustand == 'Leerlauf';
                                 } else if (result[20] == 2) {
                                 Zustand == 'Anfahren';
                                 } else if (result[20] == 3) {
                                 Zustand == 'Einspeisen MPP';
                                 } else if (result[20] == 4) {
                                 Zustand == 'Einspeisen abgeregelt';
                                 } else if (result[20] == 7) {
                                 Zustand == 'Isolationsmessung';
                                 } else {
                                 Zustand == (String('Code ') + String('' + result[20]));
                                 }
                             };
                         		
                         		
                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                                 //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                                 //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                                 //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                                 //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                                 //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                                 //setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                                 //setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                                 //setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                                 //setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                                 //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                                 //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                                 //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                                 //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                                 //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                                 //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0,true);
                                 //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                                 //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                             } else {
                                 log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                             }
                         });
                      }
                      
                      schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                      //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                      

                      Jetzt benötige ich auch Hilfe. Vielleicht liest @paul53 hier "zufällig" mit.
                      In Zeile 174 kommt Komma erwartet - das übersteigt meine Kenntnisse und ist der Grund warum ich mit Blockly arbeite, da gibt es keine Kommata und Semikola 😉

                      Zur Erklärung:
                      Ich wollte nach dem parsen des json das 20. Ergebnis im Array (müsste der Status als Ziffer sein) abfangen in Text wandeln, in eine Variable schreiben und den Wert dann in den Datenpunkt schreiben.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators last edited by Homoran

                        Hab's gefunden, da war noch eine geschweifte Klammer und ein Semikolon zu viel.
                        Dann gab es noch den ein oder anderen kleinen Fehler.
                        Habe jetzt alles korrigiert. Bei mir läuft es jetzt so:

                        Piko_Status_Klartext_objects.png

                        // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                        
                        //Variable
                        
                        var url = '192.168.xxx.yyy'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                        var IPAnlage = url + '/api/dxs.json'; 
                        
                        //Leistungswerte
                           ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                           ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                           ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                           
                           //Status
                           ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                           
                           //Statistik - Tag
                           ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                           ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                           ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                           ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                           ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                           
                           //Statistik - Gesamt
                           ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                           ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                           ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                           ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                           ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                           ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                           
                           //Momentanwerte - PV Generator
                           ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                           ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                           ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                           ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                           ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                           ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                           
                           //Momentanwerte Haus
                           ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                           ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                           ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                           ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                           ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                           ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                           
                           //Netz Netzparameter
                           ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                           ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                           ID_NetzCosPhi = 67110656;
                           
                           //Netz Phase 1
                           ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                           ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                           ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                           
                           //Netz Phase 2
                           ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                           ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                           ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                           
                           //Netz Phase 3
                           ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                           ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                           ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                        //createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                        //createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                        //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                        //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                        //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                        //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                        //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                        //createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                        //createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                        //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                        //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                        //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                        //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                        //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                        //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                        //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
                        //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
                        
                        
                        var logging = false;
                        var request = require('request');
                        
                        function Piko() {
                           if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                           request('http://' + IPAnlage + 
                           '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                           '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                           '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                           '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                           '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                           '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                           '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                           '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                           '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                           '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                           '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                           '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                           '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                           '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                           '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                           '&dxsEntries=' + ID_Status +
                           '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                           '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
                           
                           function (error, response, body) {
                               if(!error && response.statusCode ==200) {
                                   if(logging) log(body);
                                   var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                           		
                           		var Zustand = 'aus';
                        
                           		if (result[20].val == 0) {
                                   Zustand = 'aus';
                                   } else if (result[20].value== 1) {
                                   Zustand = 'Leerlauf';
                                   } else if (result[20].value == 2) {
                                   Zustand = 'Anfahren';
                                   } else if (result[20].value == 3) {
                                   Zustand = 'Einspeisen MPP';
                                   } else if (result[20].value == 4) {
                                   Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                                   } else if (result[20].value == 7) {
                                   Zustand = 'Isolationsmessung';
                                   } else {
                                   Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                                   }
                               
                           		
                           		
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                                   //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                                   //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                                   //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                                   //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                                   //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                                   //setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                                   //setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                                   //setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                                   //setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                                   //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                                   //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                                   //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                                   //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                                   //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                                   //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                                   //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                                   //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                               } else {
                                   log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                               }
                           });
                        }
                        
                        schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                        //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                        

                        PS auch bei mir lief ein Skript noch, das gar nicht mehr existierte.
                        restart der js-Instanz hat geholfen

                        S M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          scout1978 @Homoran last edited by

                          @Homoran
                          wow was für ein Aufand.... Gerade zurück vom Spielplatz....
                          versuche das später in einer ruhigen Minute alles zu verstehen und zu testen....
                          Habe demnächst Termin mit unserer Solarfirma... Meine Anforderungen sind identisch.... Ich gebe dann laut wenn ich da mehr weis.
                          Bis Später
                          Grüße Gernot

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            scout1978 @Homoran last edited by

                            @Homoran
                            Bei mir klappts noch nicht...
                            Objekte.png ```
                            javascript.0 2020-08-13 20:53:18.021 info (5941) script.js.Piko_Neu: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            javascript.0 2020-08-13 20:53:17.945 info (5941) Start javascript script.js.Piko_Neu
                            javascript.0 2020-08-13 20:53:17.426 info (5941) received all states
                            javascript.0 2020-08-13 20:53:17.302 info (5941) received all objects
                            javascript.0 2020-08-13 20:53:16.534 info (5941) requesting all objects
                            javascript.0 2020-08-13 20:53:16.531 info (5941) requesting all states
                            javascript.0 2020-08-13 20:53:16.448 info (5941) starting. Version 4.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
                            javascript.0 2020-08-13 20:53:09.962 info (2592) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            javascript.0 2020-08-13 20:53:09.960 info (2592) terminating
                            javascript.0 2020-08-13 20:53:09.958 info (2592) Stop script script.js.Piko_Neu
                            javascript.0 2020-08-13 20:53:09.957 info (2592) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            javascript.0 2020-08-13 20:50:26.259 info (2592) script.js.Piko_Neu: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            javascript.0 2020-08-13 20:50:26.243 info (2592) Start javascript script.js.Piko_Neu
                            javascript.0 2020-08-13 20:50:20.612 info (2592) Stop script script.js.Piko_Neu
                            javascript.0 2020-08-13 20:46:40.994 info (2592) Stop script script.js.Skript_1
                            javascript.0 2020-08-13 20:46:38.134 info (2592) Stop script script.js.Skript_1
                            javascript.0 2020-08-13 20:46:37.474 info (2592) script.js.Skript_1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            javascript.0 2020-08-13 20:46:37.334 info (2592) Start javascript script.js.Skript_1

                            Habe das Skript 1 gelöscht.... Dann das Piko Neu erstellt..ip eingefügt....instanz neu gestartet....Momentanwerte kommen nicht...weil dunkel?

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              scout1978 @scout1978 last edited by

                              @scout1978 objekte 2.png
                              Da ist was aufgetaucht

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @scout1978 last edited by

                                @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                                Momentanwerte kommen nicht...weil dunkel?

                                Natürlich! Momentan wird nichts erzeugt.
                                Ist das alles was nicht funktioniert?
                                Dann musst du ein paar Solarmodule gegen Lunarmodule tauschen.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @scout1978 last edited by

                                  @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                                  Da ist was aufgetaucht

                                  Code 0 sollte "aus" heißen.
                                  Da ist noch ein Fehler

                                  Da muss statt

                                  function (error, response, body) {
                                         if(!error && response.statusCode ==200) {
                                             if(logging) log(body);
                                             var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                                     		
                                     		var Zustand = 'aus';
                                  
                                     		if (result[20].val == 0) {
                                             Zustand = 'aus';
                                             } else if (result[20].value== 1) {
                                             Zustand = 'Leerlauf';
                                             } else if (result[20].value == 2) {
                                             Zustand = 'Anfahren';
                                             } else if (result[20].value == 3) {
                                             Zustand = 'Einspeisen MPP';
                                             } else if (result[20].value == 4) {
                                             Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                                             } else if (result[20].value == 7) {
                                             Zustand = 'Isolationsmessung';
                                             } else {
                                             Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                                             }
                                  

                                  In der Zeile mit result[20].val == 0 richtig heißen result[20].value == 0, so wie in den anderen Zeilen danach

                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    scout1978 @Homoran last edited by

                                    @Homoran
                                    Wow
                                    Es klappt alles!!!! Vielen Dank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      kaybau last edited by

                                      Hallo zusammen,
                                      ich nutze auch seit gut 6 Monaten das Javascript zum Auslesen der Werte.
                                      Hat schon mal jemand die Events aus dem Piko BA ausgelesen? Mir dauert die Alarmierung aus dem Support-Portal von Kostal eindeutig zu lange.

                                      http://<IP>/#/info/events

                                      Viele Grüße,
                                      Kay

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @kaybau last edited by

                                        @kaybau sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                                        Hat schon mal jemand die Events aus dem Piko BA ausgelesen? Mir dauert die Alarmierung aus dem Support-Portal von Kostal eindeutig zu lange.
                                        http://<IP>/#/info/events

                                        für welche Version soll das gelten?
                                        sieht für mich nicht aus wie Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          kaybau last edited by kaybau

                                          Piko BA 8 mit FW 2.32 UI 06.41

                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @kaybau last edited by

                                            @kaybau dann gehört das hier nicht in den Thread.
                                            Mach bitte einen neuen auf mit deutlichem Hinweis auf die alte FW

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            482
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            35
                                            331
                                            58865
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo