    Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @scout1978 last edited by

      @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

      Das würde für den Moment reichen.

      Ich habe "mal eben" das Skript trocken im Editor umgeschrieben.
      Ich bin kein Entwickler und Programmierer!
      Ich lerne auch nur durch Try and Error.

      Deswegen denke ich dass du, wenn du meinst

      @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

      Will ja was lernen.

      auch die notwendige Unterstützung bekommen sollst und

      @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

      Bin geplättet wie freundlich hier geholfen wird

      das auch verdienst.

      User die hier immer wieder aufschlagen und quasi Programmieraufträge vergeben ohne selber auch nur das geringste Anzeichen von Eigeninitiative zu zeigen sind mir ein Graus

      Bitte folgendermaßen vorgehen:

      • aktuelles Skript stoppen
      • aktuellen Objektbaum löschen (wird ein neuer, anderer angelegt!)
      • neues Skript unter anderem Namen anlegen , IP Adresse eingeben (habe ich ganz nach oben verlegt) und speichern
      • Skript starten und hoffen.

      Mögliche Fehlermeldungen dann hier posten, wir schaffen das schon!
      Ich habe das Skript im Prinzip so gelassen, die Pfade etwas verkürzt und die "uninteressanten" Teile nur auskommentiert.
      Zumindest hoffe ich das so.

      // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
      
      //Variable
      
      var IPAnlage = 'IP_eingeben/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
      
      //Leistungswerte
         ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
         ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
         ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
         
         //Status
         ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
         
         //Statistik - Tag
         ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
         ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
         ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
         ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
         ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
         
         //Statistik - Gesamt
         ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
         ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
         ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
         ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
         ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
         ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
         
         //Momentanwerte - PV Generator
         ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
         ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
         ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
         ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
         ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
         ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
         
         //Momentanwerte Haus
         ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
         ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
         ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
         ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
         ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
         ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
         
         //Netz Netzparameter
         ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
         ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
         ID_NetzCosPhi = 67110656;
         
         //Netz Phase 1
         ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
         ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
         ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
         
         //Netz Phase 2
         ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
         ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
         ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
         
         //Netz Phase 3
         ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
         ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
         ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
      
      
      
      
      
      
      
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
      //createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
      //createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
      //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
      //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
      //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
      //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
      //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
      //createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
      //createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
      //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
      //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
      //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
      //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
      //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
      //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
      //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
      //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
      
      
      var logging = false;
      var request = require('request');
      
      function Piko() {
         if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
         request('http://' + IPAnlage + 
         '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
         '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
         '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
         '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
         '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
         '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
         '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
         '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
         '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
         '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
         '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
         '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
         '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
         '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
         '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
         '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
         '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
         '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
         '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
         '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
         '&dxsEntries=' + ID_Status +
         '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
         '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
         
         function (error, response, body) {
             if(!error && response.statusCode ==200) {
                 if(logging) log(body);
                 var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                 //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                 //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                 //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                 //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                 //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                 //setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                 //setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                 //setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                 //setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                 //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                 //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                 //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                 //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                 //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                 //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[20].value || 0, true);
                 //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                 //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
             } else {
                 log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
             }
         });
      }
      
      schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
      //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
      

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran

        @scout1978

        Habe mich jetzt doch nicht bremsen können und mich getraut das Skript aif meinem Testsystem parallel zum laufenden System zu starten.

        Es klappt (wenn man die IP nicht vergisst einzugeben 😉 )

        Piko_auslesen_neu.png

        Sind das die Werte, die du brauchst?

        EDIT:
        sehe gerade dass der Status ja hier als numerischer Wert ausgegeben wird.
        Habe mir das damals mit einem Blockly ind Klartext umgewandelt:

        Piko_Status_Klartext.png

        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
         <block type="on_ext" id="U6uIvYGIpS7D!x+,Vpmv" x="-12" y="-262">
           <mutation items="1"></mutation>
           <field name="CONDITION">ne</field>
           <field name="ACK_CONDITION"></field>
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="f3:wR1WhrJPqZgwmNbPk">
               <field name="oid">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="controls_if" id="bBj8AObw9sx4)m0n}f/S">
               <mutation elseif="5" else="1"></mutation>
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_compare" id="H6]r}ZBdyT@h*O*d342W">
                   <field name="OP">EQ</field>
                   <value name="A">
                     <block type="get_value" id="y8hIoJi+.f{rIBOqj3tn">
                       <field name="ATTR">val</field>
                       <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="math_number" id="8]UnDq3#x@l7rDYMx6*Z">
                       <field name="NUM">0</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO0">
                 <block type="update" id="RJxZ*6B#F3=eLOXL)MCs">
                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                   <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext</field>
                   <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="text" id=",uLUmes+.g=M9CHIW%fY">
                       <field name="TEXT">aus</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <value name="IF1">
                 <block type="logic_compare" id="[n-xyV|w!m:)pMs5}U2=">
                   <field name="OP">EQ</field>
                   <value name="A">
                     <block type="get_value" id="G1I,6t).Xe123VJpod!#">
                       <field name="ATTR">val</field>
                       <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="math_number" id=".~oDxm8eZDWRc{V![?Q{">
                       <field name="NUM">1</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO1">
                 <block type="update" id="ZzWupPP1+1}.JJ5O~?[~">
                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                   <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext</field>
                   <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="text" id="cTE?).qfsKqw}IaEO2.7">
                       <field name="TEXT">Leerlauf</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <value name="IF2">
                 <block type="logic_compare" id="2gEG8![5]C=n/7jd{eeG">
                   <field name="OP">EQ</field>
                   <value name="A">
                     <block type="get_value" id="5*PP](Pg94v;gRkAWe+@">
                       <field name="ATTR">val</field>
                       <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="math_number" id="*yp-@9hBBh(FRm~7W=e;">
                       <field name="NUM">2</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO2">
                 <block type="update" id="7ba*nde2NH^V39s{Fz]b">
                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                   <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext</field>
                   <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="text" id="cL)v4[?xZk2aXS`TNDQF">
                       <field name="TEXT">Anfahren</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <value name="IF3">
                 <block type="logic_compare" id="TjBZhe2vOY_;516v!KBY">
                   <field name="OP">EQ</field>
                   <value name="A">
                     <block type="get_value" id="z=5gjgq_td56^~jO/k|K">
                       <field name="ATTR">val</field>
                       <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="math_number" id="FmK!DKwU7C46D/MpJg@n">
                       <field name="NUM">3</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO3">
                 <block type="update" id="oJ_I%UOkQ1Rs%/H_A:uN">
                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                   <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext</field>
                   <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="text" id="ynuL`[+15s,5a[D^v?/0">
                       <field name="TEXT">Einspeisen MPP</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <value name="IF4">
                 <block type="logic_compare" id="MKqAQ8!DD.Ig)Tv@k}d)">
                   <field name="OP">EQ</field>
                   <value name="A">
                     <block type="get_value" id="i+[|iN=pc^84D3!-Mcm5">
                       <field name="ATTR">val</field>
                       <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="math_number" id="9sRqn(m?uLLQosp}j/nT">
                       <field name="NUM">4</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO4">
                 <block type="update" id="E;Xy,YAbG7Tx1%_#Kv~H">
                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                   <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext</field>
                   <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="text" id="Hg{?ADUX2!gLmx1*arsf">
                       <field name="TEXT">Einspeisen abgeregelt</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <value name="IF5">
                 <block type="logic_compare" id="oD[`+`/Vo=ola}rlCu;-">
                   <field name="OP">EQ</field>
                   <value name="A">
                     <block type="get_value" id="3Zwc^N_lkGV2h@Hp6P!T">
                       <field name="ATTR">val</field>
                       <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="math_number" id="#4nBQwS9OWSP]R-eJNIn">
                       <field name="NUM">7</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO5">
                 <block type="update" id="9.Bz:D)(cy(Bl{`Ax#ec">
                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                   <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext</field>
                   <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="text" id="JLdKs=lDv.D|!+@cAaF3">
                       <field name="TEXT">Isolationsmessung</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <statement name="ELSE">
                 <block type="update" id="dmn?]^E`me_zDZ,zj~+p">
                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                   <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext</field>
                   <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="text_join" id="muH4Du32mGvss_4`jz7q">
                       <mutation items="2"></mutation>
                       <value name="ADD0">
                         <block type="text" id=":7VU7X9Rh[9OR2LIe.Uh">
                           <field name="TEXT">Code </field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD1">
                         <block type="convert_tostring" id="e:Ff5Hh]3dQ6;KnCRoXp">
                           <value name="VALUE">
                             <block type="get_value" id="xCt:yn77@(hX6Iv.521a">
                               <field name="ATTR">val</field>
                               <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        

        Dazu musst du noch einen Datenpunkt anlegen und da hineinschreiben

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators last edited by Homoran

          Ich lerne ja auch noch und habe das jetzt mal zum Anlass genommen zu versuchen die Klartextumwandlung des Status' mit in das Skript zu übernehemn. Das war/ist fast mein erster Versuch mit nativem JS - ohne Blockly.

          Leider geht es nicht ganz so wie ich wollte - den letzten Fehler bekomme ich nicht weg.

          // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
          
          //Variable
          
          var IPAnlage = '192.168.xxx.yyy/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
          
          //Leistungswerte
             ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
             ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
             ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
             
             //Status
             ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
             
             //Statistik - Tag
             ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
             ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
             ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
             ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
             ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
             
             //Statistik - Gesamt
             ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
             ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
             ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
             ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
             ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
             ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
             
             //Momentanwerte - PV Generator
             ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
             ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
             ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
             ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
             ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
             ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
             
             //Momentanwerte Haus
             ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
             ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
             ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
             ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
             ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
             ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
             
             //Netz Netzparameter
             ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
             ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
             ID_NetzCosPhi = 67110656;
             
             //Netz Phase 1
             ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
             ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
             ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
             
             //Netz Phase 2
             ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
             ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
             ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
             
             //Netz Phase 3
             ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
             ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
             ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
          
          
          
          
          
          
          
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
          //createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
          //createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
          //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
          //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
          //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
          //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
          //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
          //createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
          //createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
          //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
          //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
          //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
          //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
          //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
          //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
          //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
          //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
          
          
          var logging = false;
          var request = require('request');
          
          function Piko() {
             if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
             request('http://' + IPAnlage + 
             '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
             '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
             '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
             '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
             '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
             '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
             '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
             '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
             '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
             '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
             '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
             '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
             '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
             '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
             '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
             '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
             '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
             '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
             '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
             '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
             '&dxsEntries=' + ID_Status +
             '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
             '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
             
             function (error, response, body) {
                 if(!error && response.statusCode ==200) {
                     if(logging) log(body);
                     var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
             		
             		var Zustand = 'aus';
          
             		if (result[20] == 0) {
                     Zustand == 'aus';
                     } else if (result[20]== 1) {
                     Zustand == 'Leerlauf';
                     } else if (result[20] == 2) {
                     Zustand == 'Anfahren';
                     } else if (result[20] == 3) {
                     Zustand == 'Einspeisen MPP';
                     } else if (result[20] == 4) {
                     Zustand == 'Einspeisen abgeregelt';
                     } else if (result[20] == 7) {
                     Zustand == 'Isolationsmessung';
                     } else {
                     Zustand == (String('Code ') + String('' + result[20]));
                     }
                 };
             		
             		
                     setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                     setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                     //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                     //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                     //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                     //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                     //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                     setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                     setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                     //setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                     //setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                     //setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                     //setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                     setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                     //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                     //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                     //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                     //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                     //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                     //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                     setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0,true);
                     //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                     //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                 } else {
                     log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                 }
             });
          }
          
          schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
          //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
          

          Jetzt benötige ich auch Hilfe. Vielleicht liest @paul53 hier "zufällig" mit.
          In Zeile 174 kommt Komma erwartet - das übersteigt meine Kenntnisse und ist der Grund warum ich mit Blockly arbeite, da gibt es keine Kommata und Semikola 😉

          Zur Erklärung:
          Ich wollte nach dem parsen des json das 20. Ergebnis im Array (müsste der Status als Ziffer sein) abfangen in Text wandeln, in eine Variable schreiben und den Wert dann in den Datenpunkt schreiben.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators last edited by Homoran

            Hab's gefunden, da war noch eine geschweifte Klammer und ein Semikolon zu viel.
            Dann gab es noch den ein oder anderen kleinen Fehler.
            Habe jetzt alles korrigiert. Bei mir läuft es jetzt so:

            Piko_Status_Klartext_objects.png

            // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
            
            //Variable
            
            var url = '192.168.xxx.yyy'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
            var IPAnlage = url + '/api/dxs.json'; 
            
            //Leistungswerte
               ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
               ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
               ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
               
               //Status
               ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
               
               //Statistik - Tag
               ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
               ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
               ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
               ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
               ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
               
               //Statistik - Gesamt
               ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
               ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
               ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
               ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
               ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
               ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
               
               //Momentanwerte - PV Generator
               ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
               ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
               ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
               ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
               ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
               ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
               
               //Momentanwerte Haus
               ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
               ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
               ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
               ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
               ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
               ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
               
               //Netz Netzparameter
               ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
               ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
               ID_NetzCosPhi = 67110656;
               
               //Netz Phase 1
               ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
               ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
               ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
               
               //Netz Phase 2
               ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
               ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
               ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
               
               //Netz Phase 3
               ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
               ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
               ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
            
            
            
            
            
            
            
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
            //createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
            //createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
            createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
            //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
            //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
            //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
            //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
            //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
            createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
            createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
            //createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
            //createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
            //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
            //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
            //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
            //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
            //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
            //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
            //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
            //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
            
            
            var logging = false;
            var request = require('request');
            
            function Piko() {
               if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
               request('http://' + IPAnlage + 
               '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
               '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
               '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
               '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
               '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
               '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
               '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
               '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
               '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
               '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
               '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
               '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
               '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
               '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
               '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
               '&dxsEntries=' + ID_Status +
               '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
               '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
               
               function (error, response, body) {
                   if(!error && response.statusCode ==200) {
                       if(logging) log(body);
                       var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
               		
               		var Zustand = 'aus';
            
               		if (result[20].val == 0) {
                       Zustand = 'aus';
                       } else if (result[20].value== 1) {
                       Zustand = 'Leerlauf';
                       } else if (result[20].value == 2) {
                       Zustand = 'Anfahren';
                       } else if (result[20].value == 3) {
                       Zustand = 'Einspeisen MPP';
                       } else if (result[20].value == 4) {
                       Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                       } else if (result[20].value == 7) {
                       Zustand = 'Isolationsmessung';
                       } else {
                       Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                       }
                   
               		
               		
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                   } else {
                       log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                   }
               });
            }
            
            schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
            //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
            

            PS auch bei mir lief ein Skript noch, das gar nicht mehr existierte.
            restart der js-Instanz hat geholfen

            S M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • S
              scout1978 @Homoran last edited by

              @Homoran
              wow was für ein Aufand.... Gerade zurück vom Spielplatz....
              versuche das später in einer ruhigen Minute alles zu verstehen und zu testen....
              Habe demnächst Termin mit unserer Solarfirma... Meine Anforderungen sind identisch.... Ich gebe dann laut wenn ich da mehr weis.
              Bis Später
              Grüße Gernot

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                scout1978 @Homoran last edited by

                @Homoran
                Bei mir klappts noch nicht...
                Objekte.png ```
                javascript.0 2020-08-13 20:53:18.021 info (5941) script.js.Piko_Neu: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                javascript.0 2020-08-13 20:53:17.945 info (5941) Start javascript script.js.Piko_Neu
                javascript.0 2020-08-13 20:53:17.426 info (5941) received all states
                javascript.0 2020-08-13 20:53:17.302 info (5941) received all objects
                javascript.0 2020-08-13 20:53:16.534 info (5941) requesting all objects
                javascript.0 2020-08-13 20:53:16.531 info (5941) requesting all states
                javascript.0 2020-08-13 20:53:16.448 info (5941) starting. Version 4.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
                javascript.0 2020-08-13 20:53:09.962 info (2592) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                javascript.0 2020-08-13 20:53:09.960 info (2592) terminating
                javascript.0 2020-08-13 20:53:09.958 info (2592) Stop script script.js.Piko_Neu
                javascript.0 2020-08-13 20:53:09.957 info (2592) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                javascript.0 2020-08-13 20:50:26.259 info (2592) script.js.Piko_Neu: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                javascript.0 2020-08-13 20:50:26.243 info (2592) Start javascript script.js.Piko_Neu
                javascript.0 2020-08-13 20:50:20.612 info (2592) Stop script script.js.Piko_Neu
                javascript.0 2020-08-13 20:46:40.994 info (2592) Stop script script.js.Skript_1
                javascript.0 2020-08-13 20:46:38.134 info (2592) Stop script script.js.Skript_1
                javascript.0 2020-08-13 20:46:37.474 info (2592) script.js.Skript_1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                javascript.0 2020-08-13 20:46:37.334 info (2592) Start javascript script.js.Skript_1

                Habe das Skript 1 gelöscht.... Dann das Piko Neu erstellt..ip eingefügt....instanz neu gestartet....Momentanwerte kommen nicht...weil dunkel?

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  scout1978 @scout1978 last edited by

                  @scout1978 objekte 2.png
                  Da ist was aufgetaucht

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @scout1978 last edited by

                    @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                    Momentanwerte kommen nicht...weil dunkel?

                    Natürlich! Momentan wird nichts erzeugt.
                    Ist das alles was nicht funktioniert?
                    Dann musst du ein paar Solarmodule gegen Lunarmodule tauschen.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @scout1978 last edited by

                      @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                      Da ist was aufgetaucht

                      Code 0 sollte "aus" heißen.
                      Da ist noch ein Fehler

                      Da muss statt

                      function (error, response, body) {
                             if(!error && response.statusCode ==200) {
                                 if(logging) log(body);
                                 var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                         		
                         		var Zustand = 'aus';
                      
                         		if (result[20].val == 0) {
                                 Zustand = 'aus';
                                 } else if (result[20].value== 1) {
                                 Zustand = 'Leerlauf';
                                 } else if (result[20].value == 2) {
                                 Zustand = 'Anfahren';
                                 } else if (result[20].value == 3) {
                                 Zustand = 'Einspeisen MPP';
                                 } else if (result[20].value == 4) {
                                 Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                                 } else if (result[20].value == 7) {
                                 Zustand = 'Isolationsmessung';
                                 } else {
                                 Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                                 }
                      

                      In der Zeile mit result[20].val == 0 richtig heißen result[20].value == 0, so wie in den anderen Zeilen danach

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        scout1978 @Homoran last edited by

                        @Homoran
                        Wow
                        Es klappt alles!!!! Vielen Dank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • K
                          kaybau last edited by

                          Hallo zusammen,
                          ich nutze auch seit gut 6 Monaten das Javascript zum Auslesen der Werte.
                          Hat schon mal jemand die Events aus dem Piko BA ausgelesen? Mir dauert die Alarmierung aus dem Support-Portal von Kostal eindeutig zu lange.

                          http://<IP>/#/info/events

                          Viele Grüße,
                          Kay

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @kaybau last edited by

                            @kaybau sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                            Hat schon mal jemand die Events aus dem Piko BA ausgelesen? Mir dauert die Alarmierung aus dem Support-Portal von Kostal eindeutig zu lange.
                            http://<IP>/#/info/events

                            für welche Version soll das gelten?
                            sieht für mich nicht aus wie Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • K
                              kaybau last edited by kaybau

                              Piko BA 8 mit FW 2.32 UI 06.41

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @kaybau last edited by

                                @kaybau dann gehört das hier nicht in den Thread.
                                Mach bitte einen neuen auf mit deutlichem Hinweis auf die alte FW

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  kaybau last edited by

                                  Hi @Homoran , Ich nutze das skript "// Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)" aus dem Anfang von diesem Thread.
                                  Und es ist die neueste FW , die für den Piko 8 BA verfügbar ist.
                                  Wie liest Du bei deiner FW die Events aus?
                                  76f2469e-ca3f-4737-a611-7880bf12ad52-grafik.png

                                  VG,
                                  Kay

                                  Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @kaybau last edited by Homoran

                                    @kaybau sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                                    Wie liest Du bei deiner FW die Events aus?

                                    gar nicht

                                    Das ist unheimlich komplex, da du in der api erstmal sämtliche IDs der Events identifizieren musst und dann abfragen.

                                    var msgs = [
                                    {"code":"3000","type":"Störung Updateprozess","description":"Interne Systemstörung","action":"Update des Wechselrichters durchführen."},
                                    {"code":"3003","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interne Kommunikationsstörung","action":"zwischen Netzüberwachung und Steuerung Internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten kontrollieren"},
                                    {"code":"3006","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung bzgl. Leistungsabregelung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf. Support"},
                                    {"code":"3010","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interne Kommunikationsstörung","action":"zwischen Steuerung und Kommunkationsplatine Kontrollieren Sie die Uhrzeiteinstellung, Funktionalität der Kommunikationsplatine und weiterer Kommunikationseinstellungen. Wechselrichter schaltet trotz fehlerhaftem Zeitstempel auf"},
                                    {"code":"3011","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"3012","type":"Störung Varistor","description":"DC-Varistor defekt","action":"Defekten Varistor tauschen"},
                                    {"code":"3013","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur AC/DC an Leistungsstufe","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren"},
                                    {"code":"3014","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur Prozessor","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren"},
                                    {"code":"3017","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                    {"code":"3018","type":"Information","description":"Leistungsabregelung durch externe Vorgaben (Netzbetreiber)","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                    {"code":"3019","type":"Externe Netzstörung","description":"Leistungsabregelung aufgrund eines Netzfehlers (erhöhte Netzfrequenz)","action":"Support"},
                                    {"code":"3020","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                    {"code":"3021","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"3022","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                    {"code":"3023","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                    {"code":"3024","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"3025","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                    {"code":"3026","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                    {"code":"3027","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"3028","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                    {"code":"3029","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                    {"code":"3030","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur AC/DC an Leistungsstufe","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren"},
                                    {"code":"3031","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                    {"code":"3032","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                    {"code":"3033","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"3034","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Zwischenkreisfehler","action":"Das Gerät neu starten"},
                                    {"code":"3035","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Zwischenkreisfehler","action":"Das Gerät neu starten"},
                                    {"code":"3036","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                                    {"code":"3037","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                                    {"code":"3038","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                                    {"code":"3039","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                                    {"code":"3045","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                    {"code":"3046","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                    {"code":"3047","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"3048","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten"},
                                    {"code":"3049","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten"},
                                    {"code":"3050","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten"},
                                    {"code":"3051","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"3052","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"3053","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"3054","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"3055","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
                                    {"code":"3056","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                                    {"code":"3057","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                    {"code":"3059","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Ggf. falsche Ländereinstellung. Support kontaktieren"},
                                    {"code":"3060","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
                                    {"code":"3061","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                    {"code":"3062","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                    {"code":"3063","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                                    {"code":"3064","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                    {"code":"3065","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                    {"code":"3066","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktiere"},
                                    {"code":"3068","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
                                    {"code":"3070","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                    {"code":"3071","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                    {"code":"3072","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                    {"code":"3073","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                    {"code":"3074","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                    {"code":"3075","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                    {"code":"3076","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Die AC-Spannung ist gegebenenfalls zu niedrig"},
                                    {"code":"3079","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
                                    {"code":"3080","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
                                    {"code":"3082","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                                    {"code":"3083","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1"},
                                    {"code":"3084","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                                    {"code":"3085","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur Prozessor","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren1 "},
                                    {"code":"3086","type":"Information","description":"Leistungsabregelung aufgrund eines Netzfehlers (erhöhte AC-Spannung)","action":"Support"},
                                    {"code":"3087","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Systemfehler","action":"Support kontaktieren"},
                                    {"code":"3088","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüftereinheit verschmutzt","action":"Lüftereinheit reinigen"},
                                    {"code":"3089","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüftereinheit verschmutzt","action":"Lüftereinheit reinigen"},
                                    {"code":"3090","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Systemfehler","action":"Support kontaktieren"},
                                    {"code":"3091","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüfter nicht korrekt angeschlossen","action":"Lüfter-Steckverbindungen prüfe"},
                                    {"code":"3092","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüfter nicht korrekt angeschlossen","action":"Lüfter-Steckverbindungen prüfe"},
                                    {"code":"3093","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
                                    {"code":"3094","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
                                    {"code":"3095","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Kalibrierung","action":"Support kontaktiere"},
                                    {"code":"3096","type":"Information","description":"Falsche Dimensionierung der PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrolliere"},
                                    {"code":"3097","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
                                    {"code":"3098","type":"Information","description":"Netz nicht vorhanden","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                    {"code":"3101","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                    {"code":"3102","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                    {"code":"3103","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                    {"code":"3104","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                    {"code":"3105","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                    {"code":"3106","type":"Information","description":"Falsche Eingabe am KomBoard oder falsche Verdrahtung","action":"Eingabe oder Verdrahtung korriegieren"},
                                    {"code":"4100","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support"},
                                    {"code":"4101","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L1","action":"Support"},
                                    {"code":"4102","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L2","action":"Support"},
                                    {"code":"4103","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L3","action":"Support"},
                                    {"code":"4104","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L1","action":"Support"},
                                    {"code":"4105","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L2","action":"Support"},
                                    {"code":"4106","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L3","action":"Support"},
                                    {"code":"4110","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support"},
                                    {"code":"4121","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"4122","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"4130","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"4131","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"4150","type":"Information","description":"Erhöhte Netzfrequenz. Oft gehäuftes Auftreten am Morgen und am Abend.","action":"Installation kontrollieren"},
                                    {"code":"4151","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
                                    {"code":"4157","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                    {"code":"4158","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
                                    {"code":"4159","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
                                    {"code":"4160","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
                                    {"code":"4161","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
                                    {"code":"4170","type":"Information","description":"Eine Phase ist nicht angeschlossen. Ein Sicherungsautomat wurde nicht eingeschaltet.","action":"Installation kontrollieren"},
                                    {"code":"4180","type":"Externe Netzstörung","description":"PE-Leitung nicht angeschlossen","action":"Installation kontrollieren"},
                                    {"code":"4181","type":"Externe Netzstörung","description":"PE-Leitung nicht angeschlossen","action":"Installation kontrollieren "},
                                    {"code":"4185","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support1 "},
                                    {"code":"4200","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
                                    {"code":"4201","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
                                    {"code":"4210","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
                                    {"code":"4211","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
                                    {"code":"4220","type":"Externe Netzstörung","description":"Spannungsmittelwert der letzten 10 Min. zu groß","action":"Installation kontrollieren "},
                                    {"code":"4221","type":"Externe Netzstörung","description":"Spannungsmittelwert der letzten 10 Min. zu groß","action":"Installation kontrollieren "},
                                    {"code":"4290","type":"Externe Netzstörung","description":"Die Netzfrequenz hat sich zu schnell verändert.","action":"Generatorinstallation kontrollieren "},
                                    {"code":"4300","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"4301","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"4302","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"4303","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"4304","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"4321","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Defektes EEPROM unerlaubte Speicherzugriffe","action":"Support"},
                                    {"code":"4322","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Softwarefehler","action":"Support kontaktieren"},
                                    {"code":"4323","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Fehlerstrom","action":"Support"},
                                    {"code":"4324","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support"},
                                    {"code":"4325","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support"},
                                    {"code":"4340","type":"-","description":"","action":""},
                                    {"code":"4354","type":"Externer Fehlerstrom","description":"Fehlerstrom","action":"Generatorinstallation kontrollieren "},
                                    {"code":"4360","type":"-","description":"","action":""},
                                    {"code":"4421","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                                    {"code":"4422","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren. "},
                                    {"code":"4424","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"4425","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support "},
                                    {"code":"4450","type":"Externe Isolationsfehler","description":"Isolationsfehler","action":"Generatorinstallation kontrollieren "},
                                    {"code":"4451","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "},
                                    {"code":"4475","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                                    {"code":"4476","type":"Information","description":"Schwache PV-Versorgung (z.B. morgens)","action":"Keine Maßnahme notwendig "},
                                    {"code":"4800","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                                    {"code":"4801","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support "},
                                    {"code":"4802","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                                    {"code":"4803","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support "},
                                    {"code":"4804","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support "},
                                    {"code":"4805","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                                    {"code":"4810","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                                    {"code":"4850","type":"Interne Systemstörung ","description":"EVU","action":"Support "},
                                    {"code":"4870","type":"-","description":"","action":""},
                                    {"code":"7500","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                                    {"code":"7503","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"}
                                    ];
                                    

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @kaybau last edited by

                                      @kaybau
                                      wäre das etwas für dich?

                                      events.png

                                      Ich hatte mal einen ganz fiesen Störfall, da hat mir jemand (ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht mehr weiß wer 😳 ) ein Skript zum auslesen der events geschrieben.
                                      Habe das eben noch ein wenig optimiert um es in dem json-table widget darstellen zu können

                                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • K
                                        kaybau @Homoran last edited by

                                        @Homoran : Das sieht so aus, als ist es mehr als nur einen Test wert 😉

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @kaybau last edited by

                                          @kaybau sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                                          @Homoran : Das sieht so aus, als ist es mehr als nur einen Test wert 😉

                                          Dann mach mal 😉

                                          Dieses

                                          var domain = '192.168.178.123'; // domain or ip without http:// or https:// 
                                          var url = '/api/dxs.json';
                                          var datenpunkt = '0_userdata.0.Solaranlage.Info';
                                          //var datenpunkt = 'javascript.0.info';
                                          
                                          var msgs = [
                                          {"code":"3000","type":"Störung Updateprozess","description":"Interne Systemstörung","action":"Update des Wechselrichters durchführen."},
                                          {"code":"3003","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interne Kommunikationsstörung","action":"zwischen Netzüberwachung und Steuerung Internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten kontrollieren"},
                                          {"code":"3006","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung bzgl. Leistungsabregelung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf. Support"},
                                          {"code":"3010","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interne Kommunikationsstörung","action":"zwischen Steuerung und Kommunkationsplatine Kontrollieren Sie die Uhrzeiteinstellung, Funktionalität der Kommunikationsplatine und weiterer Kommunikationseinstellungen. Wechselrichter schaltet trotz fehlerhaftem Zeitstempel auf"},
                                          {"code":"3011","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"3012","type":"Störung Varistor","description":"DC-Varistor defekt","action":"Defekten Varistor tauschen"},
                                          {"code":"3013","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur AC/DC an Leistungsstufe","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren"},
                                          {"code":"3014","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur Prozessor","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren"},
                                          {"code":"3017","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                          {"code":"3018","type":"Information","description":"Leistungsabregelung durch externe Vorgaben (Netzbetreiber)","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                          {"code":"3019","type":"Externe Netzstörung","description":"Leistungsabregelung aufgrund eines Netzfehlers (erhöhte Netzfrequenz)","action":"Support"},
                                          {"code":"3020","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                          {"code":"3021","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"3022","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                          {"code":"3023","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                          {"code":"3024","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"3025","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                          {"code":"3026","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                          {"code":"3027","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"3028","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                          {"code":"3029","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                          {"code":"3030","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur AC/DC an Leistungsstufe","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren"},
                                          {"code":"3031","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                          {"code":"3032","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                          {"code":"3033","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"3034","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Zwischenkreisfehler","action":"Das Gerät neu starten"},
                                          {"code":"3035","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Zwischenkreisfehler","action":"Das Gerät neu starten"},
                                          {"code":"3036","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                                          {"code":"3037","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                                          {"code":"3038","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                                          {"code":"3039","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                                          {"code":"3045","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                          {"code":"3046","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                          {"code":"3047","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"3048","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten"},
                                          {"code":"3049","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten"},
                                          {"code":"3050","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten"},
                                          {"code":"3051","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"3052","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"3053","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"3054","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"3055","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
                                          {"code":"3056","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                                          {"code":"3057","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                          {"code":"3059","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Ggf. falsche Ländereinstellung. Support kontaktieren"},
                                          {"code":"3060","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
                                          {"code":"3061","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                          {"code":"3062","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                          {"code":"3063","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                                          {"code":"3064","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                          {"code":"3065","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                          {"code":"3066","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktiere"},
                                          {"code":"3068","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
                                          {"code":"3070","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                          {"code":"3071","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                          {"code":"3072","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                          {"code":"3073","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                          {"code":"3074","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                          {"code":"3075","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                          {"code":"3076","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Die AC-Spannung ist gegebenenfalls zu niedrig"},
                                          {"code":"3079","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
                                          {"code":"3080","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
                                          {"code":"3082","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                                          {"code":"3083","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1"},
                                          {"code":"3084","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                                          {"code":"3085","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur Prozessor","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren1 "},
                                          {"code":"3086","type":"Information","description":"Leistungsabregelung aufgrund eines Netzfehlers (erhöhte AC-Spannung)","action":"Support"},
                                          {"code":"3087","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Systemfehler","action":"Support kontaktieren"},
                                          {"code":"3088","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüftereinheit verschmutzt","action":"Lüftereinheit reinigen"},
                                          {"code":"3089","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüftereinheit verschmutzt","action":"Lüftereinheit reinigen"},
                                          {"code":"3090","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Systemfehler","action":"Support kontaktieren"},
                                          {"code":"3091","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüfter nicht korrekt angeschlossen","action":"Lüfter-Steckverbindungen prüfe"},
                                          {"code":"3092","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüfter nicht korrekt angeschlossen","action":"Lüfter-Steckverbindungen prüfe"},
                                          {"code":"3093","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
                                          {"code":"3094","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
                                          {"code":"3095","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Kalibrierung","action":"Support kontaktiere"},
                                          {"code":"3096","type":"Information","description":"Falsche Dimensionierung der PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrolliere"},
                                          {"code":"3097","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
                                          {"code":"3098","type":"Information","description":"Netz nicht vorhanden","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                          {"code":"3101","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                          {"code":"3102","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                          {"code":"3103","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                          {"code":"3104","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                          {"code":"3105","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                          {"code":"3106","type":"Information","description":"Falsche Eingabe am KomBoard oder falsche Verdrahtung","action":"Eingabe oder Verdrahtung korriegieren"},
                                          {"code":"4100","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support"},
                                          {"code":"4101","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L1","action":"Support"},
                                          {"code":"4102","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L2","action":"Support"},
                                          {"code":"4103","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L3","action":"Support"},
                                          {"code":"4104","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L1","action":"Support"},
                                          {"code":"4105","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L2","action":"Support"},
                                          {"code":"4106","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L3","action":"Support"},
                                          {"code":"4110","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support"},
                                          {"code":"4121","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"4122","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"4130","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"4131","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"4150","type":"Information","description":"Erhöhte Netzfrequenz. Oft gehäuftes Auftreten am Morgen und am Abend.","action":"Installation kontrollieren"},
                                          {"code":"4151","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
                                          {"code":"4157","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                          {"code":"4158","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
                                          {"code":"4159","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
                                          {"code":"4160","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
                                          {"code":"4161","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
                                          {"code":"4170","type":"Information","description":"Eine Phase ist nicht angeschlossen. Ein Sicherungsautomat wurde nicht eingeschaltet.","action":"Installation kontrollieren"},
                                          {"code":"4180","type":"Externe Netzstörung","description":"PE-Leitung nicht angeschlossen","action":"Installation kontrollieren"},
                                          {"code":"4181","type":"Externe Netzstörung","description":"PE-Leitung nicht angeschlossen","action":"Installation kontrollieren "},
                                          {"code":"4185","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support1 "},
                                          {"code":"4200","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
                                          {"code":"4201","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
                                          {"code":"4210","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
                                          {"code":"4211","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
                                          {"code":"4220","type":"Externe Netzstörung","description":"Spannungsmittelwert der letzten 10 Min. zu groß","action":"Installation kontrollieren "},
                                          {"code":"4221","type":"Externe Netzstörung","description":"Spannungsmittelwert der letzten 10 Min. zu groß","action":"Installation kontrollieren "},
                                          {"code":"4290","type":"Externe Netzstörung","description":"Die Netzfrequenz hat sich zu schnell verändert.","action":"Generatorinstallation kontrollieren "},
                                          {"code":"4300","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"4301","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"4302","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"4303","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"4304","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"4321","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Defektes EEPROM unerlaubte Speicherzugriffe","action":"Support"},
                                          {"code":"4322","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Softwarefehler","action":"Support kontaktieren"},
                                          {"code":"4323","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Fehlerstrom","action":"Support"},
                                          {"code":"4324","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support"},
                                          {"code":"4325","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support"},
                                          {"code":"4340","type":"-","description":"","action":""},
                                          {"code":"4354","type":"Externer Fehlerstrom","description":"Fehlerstrom","action":"Generatorinstallation kontrollieren "},
                                          {"code":"4360","type":"-","description":"","action":""},
                                          {"code":"4421","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                                          {"code":"4422","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren. "},
                                          {"code":"4424","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"4425","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support "},
                                          {"code":"4450","type":"Externe Isolationsfehler","description":"Isolationsfehler","action":"Generatorinstallation kontrollieren "},
                                          {"code":"4451","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "},
                                          {"code":"4475","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                                          {"code":"4476","type":"Information","description":"Schwache PV-Versorgung (z.B. morgens)","action":"Keine Maßnahme notwendig "},
                                          {"code":"4800","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                                          {"code":"4801","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support "},
                                          {"code":"4802","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                                          {"code":"4803","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support "},
                                          {"code":"4804","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support "},
                                          {"code":"4805","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                                          {"code":"4810","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                                          {"code":"4850","type":"Interne Systemstörung ","description":"EVU","action":"Support "},
                                          {"code":"4870","type":"-","description":"","action":""},
                                          {"code":"7500","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                                          {"code":"7503","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"}
                                          ];
                                          
                                          
                                          
                                          function getEvents() {
                                             //log('getEvents');
                                             var keys = [];
                                             var key1 = 234881792;
                                             var key2 = 234881537;  
                                             keys.push(key1);
                                             for (var i=0;i<10;i++) {
                                                 keys.push(key2+i);
                                             }
                                          
                                             pikorequest(keys, function(response){
                                                 //log('events: '+ JSON.stringify(response));
                                                 var item,len
                                                 if (typeof response === 'string') response = JSON.parse(response);
                                                 item = getResponseId(response,234881792);
                                                 len = item.value;
                                                 for (var i=0;i<len;i++) {
                                                     item = getResponseId(response,234881537+i);
                                                     var d,date,code,env;
                                                     d = item.value;
                                                     date = timeConverter((d[0] << 0) + (d[1] << 8) + (d[2] << 16) + (d[3] << 24));
                                                     code = (d[4] << 0) + (d[5] << 8);
                                                     env = ("0000"+((d[6] << 0) + (d[7] << 8)).toString(16)).toLocaleUpperCase().substr(-4,4)+'h';
                                                     var msg = msgs.find(item => item.code==code);
                                                     msg.date=date;
                                                     var msgtext = 'Code: '+msg.code+' Typ: '+msg.type+' Beschreibung: '+msg.description+' Maßnahme: '+msg.action
                                                     //log('message' + i+1 + ': ' + date + ' '  + code + ' '  + env + ' '+msgtext);
                                                     //log("Datenpunkt: "+ datenpunkt+i + " Fehlermeldung: " + msgtext + true/*ack*/);
                                                     setState(datenpunkt+i,`[` + JSON.stringify(msg) +`]`, true/*ack*/);
                                                 }
                                             });
                                          }
                                          
                                          function pikorequest(keys,callback) {
                                             //log('pikorequest');
                                             if (keys.length==0) {
                                                 //log('request error: No keys ');
                                                 return;     
                                             }
                                          
                                             var query = '';
                                          
                                             for (var i = 0; i < keys.length; i++) { 
                                                 query += '&dxsEntries=' + keys[i];
                                             }
                                          
                                             var req_url = 'http://' + domain + url + '?sessionid=iobroker' + query;
                                             //log ('query: '+req_url);
                                          
                                             request(
                                                 { method: 'GET',
                                                 uri: req_url,
                                                 }
                                             , function (error, response, body) {
                                                         //log('error: ' + error);
                                                         //log('Status: '+ response.statusCode);
                                                         //log('response: '+ JSON.stringify(response));
                                                         //response.body = '{"dxsEntries":[{"dxsId":234881792,"value":1},{"dxsId":234881537,"value":[207,217,88,94,63,16,2,0]},{"dxsId":234881538,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881539,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881540,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881541,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881542,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881543,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881544,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881545,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881546,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}';
                                                         //response.statusCode = 200;
                                                         //error = false;
                                          
                                                     if (!error && response.statusCode == 200) {
                                                         //log('request ok: ');
                                                         //log('Status: '+ response.statusCode);
                                                         //log('response: '+ JSON.stringify(response));
                                                         callback(response.body);
                                                     } else {
                                                         log('request nok: ');
                                                         //log('Status: '+ response.statusCode);
                                                         //log('error: ' + error);
                                                     }
                                                 }
                                             );
                                          }
                                          function getResponseId(response,id) {
                                             return response.dxsEntries.find( item => item.dxsId === id );
                                          }
                                          function timeConverter(UNIX_timestamp){
                                           var a = new Date(UNIX_timestamp * 1000);
                                           var months = ['Jan','Feb','Mar','Apr','May','Jun','Jul','Aug','Sep','Oct','Nov','Dec'];
                                           var year = a.getFullYear();
                                           var month = months[a.getMonth()];
                                           var date = a.getDate();
                                           var hour = a.getHours();
                                           var min = a.getMinutes();
                                           var sec = a.getSeconds();
                                           var time = date + ' ' + month + ' ' + year + ' ' + hour + ':' + min + ':' + sec ;
                                           return time;
                                           log (time);
                                          }
                                          schedule("* * * * *", getEvents);
                                          

                                          liest minütlich die Fehlermeldungen aus dem Piko (FW > v05.31) aus und schreibt sie in Datenpunkte.
                                          Diese müssen noch selber angelegt werden:
                                          Kostal_event_States.png

                                          Ich selber kann nicht so toll Skripten, habe nur das JSON noch etwas umformatiert.

                                          Der aktuellste Event liegt unter Info0 ältere werden immer weiter nach hinten geschoben.

                                          Wenn ich es könnte würde ich alles in ein großes json packen, damit im widget gescrollt werden kann. Im Moment bekommt man in der "Tabelle" nur eine Zeile:

                                          Kostal_event_widget.png

                                          Man muss also im Prinzip mehrere Widgets untereinander setzen, damit man auch noch ältere events sieht

                                          Um auf irgendwelche events zu reagieren, könnte man jetzt ein Skript/Blockly schreiben, dass bei Änderung von Info0 die entsprechenden Informationen aus dem json extrahiert und als Meldung (eMail/Telegram), Sprachansage oder großes rotes blinkendes Widget in VIS ausgibt

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • K
                                            kaybau last edited by

                                            Hi @Homoran ,
                                            ich hab Dein skript bezgl des Eventauslesens übernommen. Was soll ich sagen?? Es läuft und liefert die letzten Werte.
                                            Jetzt hab ich noch ne Telegram-Alerting draufgesetzt. Alles gut!
                                            Danke,
                                            Kay

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            871
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            35
                                            331
                                            52475
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo