  3. ioBroker Allgemein
  4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
331 Beiträge 35 Kommentatoren 88.9k Aufrufe 25 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S scout1978

    @Homoran
    Guten Morgen
    Also DC Eingang Gesammt,Ausgangsleistung,Betriebsstatus,Tagesertrag,Gesammtertrag,Betriebszeit.
    Das würde für den Moment reichen.
    Ich hoffe demnächst einen Speicher zu bekommen, und die Solaranlage zu vergößern. Gibts da erfahrungen was man kaufen sollte?
    Dankeschön!!!!!!

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #145

    @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

    ich hoffe demnächst einen Speicher zu bekommen, und die Solaranlage zu vergößern. Gibts da erfahrungen was man kaufen sollte?

    Da sind wir schon 2 ;-)

    Das was bisher an meine Vorstellungen am nächsten kam war E3DC mit seinen verschiedenen Modellen.
    Inzwischen scheinen aber auch andere Hersteller nachzuziehen.

    Für mich war/ist entscheidend:

    • Li-Batterien - auf keinen Fall Blei!
    • dreiphasig
    • Notstromfähig (nicht unbedingt USV, sondern Funktionsfähigkeit auch bei fehlender Natzanbindung)

    Bin auch für aktuelle Informationen dankbar

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S scout1978

      @Homoran
      Guten Morgen
      Also DC Eingang Gesammt,Ausgangsleistung,Betriebsstatus,Tagesertrag,Gesammtertrag,Betriebszeit.
      Das würde für den Moment reichen.
      Ich hoffe demnächst einen Speicher zu bekommen, und die Solaranlage zu vergößern. Gibts da erfahrungen was man kaufen sollte?
      Dankeschön!!!!!!

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #146

      @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

      Das würde für den Moment reichen.

      Ich habe "mal eben" das Skript trocken im Editor umgeschrieben.
      Ich bin kein Entwickler und Programmierer!
      Ich lerne auch nur durch Try and Error.

      Deswegen denke ich dass du, wenn du meinst

      @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

      Will ja was lernen.

      auch die notwendige Unterstützung bekommen sollst und

      @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

      Bin geplättet wie freundlich hier geholfen wird

      das auch verdienst.

      User die hier immer wieder aufschlagen und quasi Programmieraufträge vergeben ohne selber auch nur das geringste Anzeichen von Eigeninitiative zu zeigen sind mir ein Graus

      Bitte folgendermaßen vorgehen:

      • aktuelles Skript stoppen
      • aktuellen Objektbaum löschen (wird ein neuer, anderer angelegt!)
      • neues Skript unter anderem Namen anlegen , IP Adresse eingeben (habe ich ganz nach oben verlegt) und speichern
      • Skript starten und hoffen.

      Mögliche Fehlermeldungen dann hier posten, wir schaffen das schon!
      Ich habe das Skript im Prinzip so gelassen, die Pfade etwas verkürzt und die "uninteressanten" Teile nur auskommentiert.
      Zumindest hoffe ich das so.

      // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
      
      //Variable
      
      var IPAnlage = 'IP_eingeben/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
      
      //Leistungswerte
         ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
         ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
         ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
         
         //Status
         ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
         
         //Statistik - Tag
         ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
         ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
         ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
         ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
         ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
         
         //Statistik - Gesamt
         ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
         ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
         ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
         ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
         ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
         ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
         
         //Momentanwerte - PV Generator
         ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
         ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
         ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
         ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
         ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
         ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
         
         //Momentanwerte Haus
         ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
         ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
         ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
         ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
         ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
         ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
         
         //Netz Netzparameter
         ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
         ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
         ID_NetzCosPhi = 67110656;
         
         //Netz Phase 1
         ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
         ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
         ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
         
         //Netz Phase 2
         ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
         ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
         ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
         
         //Netz Phase 3
         ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
         ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
         ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
      
      
      
      
      
      
      
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
      //createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
      //createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
      //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
      //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
      //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
      //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
      //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
      //createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
      //createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
      //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
      //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
      //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
      //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
      //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
      //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
      //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
      //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
      
      
      var logging = false;
      var request = require('request');
      
      function Piko() {
         if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
         request('http://' + IPAnlage + 
         '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
         '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
         '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
         '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
         '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
         '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
         '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
         '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
         '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
         '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
         '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
         '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
         '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
         '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
         '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
         '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
         '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
         '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
         '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
         '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
         '&dxsEntries=' + ID_Status +
         '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
         '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
         
         function (error, response, body) {
             if(!error && response.statusCode ==200) {
                 if(logging) log(body);
                 var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                 //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                 //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                 //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                 //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                 //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                 //setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                 //setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                 //setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                 //setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                 //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                 //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                 //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                 //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                 //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                 //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[20].value || 0, true);
                 //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                 //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
             } else {
                 log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
             }
         });
      }
      
      schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
      //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
      

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

        Das würde für den Moment reichen.

        Ich habe "mal eben" das Skript trocken im Editor umgeschrieben.
        Ich bin kein Entwickler und Programmierer!
        Ich lerne auch nur durch Try and Error.

        Deswegen denke ich dass du, wenn du meinst

        @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

        Will ja was lernen.

        auch die notwendige Unterstützung bekommen sollst und

        @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

        Bin geplättet wie freundlich hier geholfen wird

        das auch verdienst.

        User die hier immer wieder aufschlagen und quasi Programmieraufträge vergeben ohne selber auch nur das geringste Anzeichen von Eigeninitiative zu zeigen sind mir ein Graus

        Bitte folgendermaßen vorgehen:

        • aktuelles Skript stoppen
        • aktuellen Objektbaum löschen (wird ein neuer, anderer angelegt!)
        • neues Skript unter anderem Namen anlegen , IP Adresse eingeben (habe ich ganz nach oben verlegt) und speichern
        • Skript starten und hoffen.

        Mögliche Fehlermeldungen dann hier posten, wir schaffen das schon!
        Ich habe das Skript im Prinzip so gelassen, die Pfade etwas verkürzt und die "uninteressanten" Teile nur auskommentiert.
        Zumindest hoffe ich das so.

        // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
        
        //Variable
        
        var IPAnlage = 'IP_eingeben/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
        
        //Leistungswerte
           ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
           ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
           ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
           
           //Status
           ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
           
           //Statistik - Tag
           ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
           ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
           ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
           ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
           ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
           
           //Statistik - Gesamt
           ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
           ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
           ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
           ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
           ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
           ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
           
           //Momentanwerte - PV Generator
           ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
           ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
           ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
           ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
           ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
           ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
           
           //Momentanwerte Haus
           ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
           ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
           ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
           ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
           ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
           ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
           
           //Netz Netzparameter
           ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
           ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
           ID_NetzCosPhi = 67110656;
           
           //Netz Phase 1
           ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
           ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
           ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
           
           //Netz Phase 2
           ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
           ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
           ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
           
           //Netz Phase 3
           ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
           ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
           ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
        
        
        
        
        
        
        
        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
        //createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
        //createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
        createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status',0);
        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
        //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
        //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
        //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
        //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
        //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
        createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
        createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
        //createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
        //createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
        //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
        //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
        //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
        //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
        //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
        //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
        //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
        //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
        
        
        var logging = false;
        var request = require('request');
        
        function Piko() {
           if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
           request('http://' + IPAnlage + 
           '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
           '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
           '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
           '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
           '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
           '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
           '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
           '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
           '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
           '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
           '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
           '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
           '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
           '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
           '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
           '&dxsEntries=' + ID_Status +
           '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
           '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
           
           function (error, response, body) {
               if(!error && response.statusCode ==200) {
                   if(logging) log(body);
                   var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                   //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                   //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                   //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                   //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                   //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                   //setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                   //setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                   //setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                   //setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                   //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                   //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                   //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                   //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                   //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                   //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[20].value || 0, true);
                   //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                   //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
               } else {
                   log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
               }
           });
        }
        
        schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
        //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
        

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #147

        @scout1978

        Habe mich jetzt doch nicht bremsen können und mich getraut das Skript aif meinem Testsystem parallel zum laufenden System zu starten.

        Es klappt (wenn man die IP nicht vergisst einzugeben ;-) )

        Piko_auslesen_neu.png

        Sind das die Werte, die du brauchst?

        EDIT:
        sehe gerade dass der Status ja hier als numerischer Wert ausgegeben wird.
        Habe mir das damals mit einem Blockly ind Klartext umgewandelt:

        Piko_Status_Klartext.png

        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
         <block type="on_ext" id="U6uIvYGIpS7D!x+,Vpmv" x="-12" y="-262">
           <mutation items="1"></mutation>
           <field name="CONDITION">ne</field>
           <field name="ACK_CONDITION"></field>
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="f3:wR1WhrJPqZgwmNbPk">
               <field name="oid">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="controls_if" id="bBj8AObw9sx4)m0n}f/S">
               <mutation elseif="5" else="1"></mutation>
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_compare" id="H6]r}ZBdyT@h*O*d342W">
                   <field name="OP">EQ</field>
                   <value name="A">
                     <block type="get_value" id="y8hIoJi+.f{rIBOqj3tn">
                       <field name="ATTR">val</field>
                       <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="math_number" id="8]UnDq3#x@l7rDYMx6*Z">
                       <field name="NUM">0</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO0">
                 <block type="update" id="RJxZ*6B#F3=eLOXL)MCs">
                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                   <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext</field>
                   <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="text" id=",uLUmes+.g=M9CHIW%fY">
                       <field name="TEXT">aus</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <value name="IF1">
                 <block type="logic_compare" id="[n-xyV|w!m:)pMs5}U2=">
                   <field name="OP">EQ</field>
                   <value name="A">
                     <block type="get_value" id="G1I,6t).Xe123VJpod!#">
                       <field name="ATTR">val</field>
                       <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="math_number" id=".~oDxm8eZDWRc{V![?Q{">
                       <field name="NUM">1</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO1">
                 <block type="update" id="ZzWupPP1+1}.JJ5O~?[~">
                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                   <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext</field>
                   <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="text" id="cTE?).qfsKqw}IaEO2.7">
                       <field name="TEXT">Leerlauf</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <value name="IF2">
                 <block type="logic_compare" id="2gEG8![5]C=n/7jd{eeG">
                   <field name="OP">EQ</field>
                   <value name="A">
                     <block type="get_value" id="5*PP](Pg94v;gRkAWe+@">
                       <field name="ATTR">val</field>
                       <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="math_number" id="*yp-@9hBBh(FRm~7W=e;">
                       <field name="NUM">2</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO2">
                 <block type="update" id="7ba*nde2NH^V39s{Fz]b">
                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                   <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext</field>
                   <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="text" id="cL)v4[?xZk2aXS`TNDQF">
                       <field name="TEXT">Anfahren</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <value name="IF3">
                 <block type="logic_compare" id="TjBZhe2vOY_;516v!KBY">
                   <field name="OP">EQ</field>
                   <value name="A">
                     <block type="get_value" id="z=5gjgq_td56^~jO/k|K">
                       <field name="ATTR">val</field>
                       <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="math_number" id="FmK!DKwU7C46D/MpJg@n">
                       <field name="NUM">3</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO3">
                 <block type="update" id="oJ_I%UOkQ1Rs%/H_A:uN">
                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                   <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext</field>
                   <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="text" id="ynuL`[+15s,5a[D^v?/0">
                       <field name="TEXT">Einspeisen MPP</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <value name="IF4">
                 <block type="logic_compare" id="MKqAQ8!DD.Ig)Tv@k}d)">
                   <field name="OP">EQ</field>
                   <value name="A">
                     <block type="get_value" id="i+[|iN=pc^84D3!-Mcm5">
                       <field name="ATTR">val</field>
                       <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="math_number" id="9sRqn(m?uLLQosp}j/nT">
                       <field name="NUM">4</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO4">
                 <block type="update" id="E;Xy,YAbG7Tx1%_#Kv~H">
                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                   <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext</field>
                   <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="text" id="Hg{?ADUX2!gLmx1*arsf">
                       <field name="TEXT">Einspeisen abgeregelt</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <value name="IF5">
                 <block type="logic_compare" id="oD[`+`/Vo=ola}rlCu;-">
                   <field name="OP">EQ</field>
                   <value name="A">
                     <block type="get_value" id="3Zwc^N_lkGV2h@Hp6P!T">
                       <field name="ATTR">val</field>
                       <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="math_number" id="#4nBQwS9OWSP]R-eJNIn">
                       <field name="NUM">7</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO5">
                 <block type="update" id="9.Bz:D)(cy(Bl{`Ax#ec">
                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                   <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext</field>
                   <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="text" id="JLdKs=lDv.D|!+@cAaF3">
                       <field name="TEXT">Isolationsmessung</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <statement name="ELSE">
                 <block type="update" id="dmn?]^E`me_zDZ,zj~+p">
                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                   <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext</field>
                   <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="text_join" id="muH4Du32mGvss_4`jz7q">
                       <mutation items="2"></mutation>
                       <value name="ADD0">
                         <block type="text" id=":7VU7X9Rh[9OR2LIe.Uh">
                           <field name="TEXT">Code </field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD1">
                         <block type="convert_tostring" id="e:Ff5Hh]3dQ6;KnCRoXp">
                           <value name="VALUE">
                             <block type="get_value" id="xCt:yn77@(hX6Iv.521a">
                               <field name="ATTR">val</field>
                               <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        

        Dazu musst du noch einen Datenpunkt anlegen und da hineinschreiben

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #148

          Ich lerne ja auch noch und habe das jetzt mal zum Anlass genommen zu versuchen die Klartextumwandlung des Status' mit in das Skript zu übernehemn. Das war/ist fast mein erster Versuch mit nativem JS - ohne Blockly.

          Leider geht es nicht ganz so wie ich wollte - den letzten Fehler bekomme ich nicht weg.

          // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
          
          //Variable
          
          var IPAnlage = '192.168.xxx.yyy/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
          
          //Leistungswerte
             ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
             ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
             ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
             
             //Status
             ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
             
             //Statistik - Tag
             ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
             ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
             ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
             ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
             ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
             
             //Statistik - Gesamt
             ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
             ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
             ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
             ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
             ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
             ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
             
             //Momentanwerte - PV Generator
             ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
             ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
             ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
             ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
             ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
             ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
             
             //Momentanwerte Haus
             ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
             ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
             ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
             ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
             ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
             ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
             
             //Netz Netzparameter
             ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
             ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
             ID_NetzCosPhi = 67110656;
             
             //Netz Phase 1
             ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
             ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
             ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
             
             //Netz Phase 2
             ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
             ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
             ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
             
             //Netz Phase 3
             ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
             ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
             ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
          
          
          
          
          
          
          
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
          //createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
          //createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
          //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
          //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
          //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
          //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
          //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
          //createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
          //createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
          //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
          //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
          //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
          //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
          //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
          //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
          //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
          //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
          
          
          var logging = false;
          var request = require('request');
          
          function Piko() {
             if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
             request('http://' + IPAnlage + 
             '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
             '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
             '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
             '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
             '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
             '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
             '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
             '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
             '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
             '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
             '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
             '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
             '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
             '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
             '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
             '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
             '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
             '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
             '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
             '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
             '&dxsEntries=' + ID_Status +
             '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
             '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
             
             function (error, response, body) {
                 if(!error && response.statusCode ==200) {
                     if(logging) log(body);
                     var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
             		
             		var Zustand = 'aus';
          
             		if (result[20] == 0) {
                     Zustand == 'aus';
                     } else if (result[20]== 1) {
                     Zustand == 'Leerlauf';
                     } else if (result[20] == 2) {
                     Zustand == 'Anfahren';
                     } else if (result[20] == 3) {
                     Zustand == 'Einspeisen MPP';
                     } else if (result[20] == 4) {
                     Zustand == 'Einspeisen abgeregelt';
                     } else if (result[20] == 7) {
                     Zustand == 'Isolationsmessung';
                     } else {
                     Zustand == (String('Code ') + String('' + result[20]));
                     }
                 };
             		
             		
                     setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                     setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                     //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                     //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                     //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                     //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                     //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                     setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                     setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                     //setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                     //setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                     //setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                     //setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                     setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                     //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                     //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                     //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                     //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                     //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                     //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                     setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0,true);
                     //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                     //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                 } else {
                     log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                 }
             });
          }
          
          schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
          //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
          

          Jetzt benötige ich auch Hilfe. Vielleicht liest @paul53 hier "zufällig" mit.
          In Zeile 174 kommt Komma erwartet - das übersteigt meine Kenntnisse und ist der Grund warum ich mit Blockly arbeite, da gibt es keine Kommata und Semikola ;-)

          Zur Erklärung:
          Ich wollte nach dem parsen des json das 20. Ergebnis im Array (müsste der Status als Ziffer sein) abfangen in Text wandeln, in eine Variable schreiben und den Wert dann in den Datenpunkt schreiben.

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
            #149

            Hab's gefunden, da war noch eine geschweifte Klammer und ein Semikolon zu viel.
            Dann gab es noch den ein oder anderen kleinen Fehler.
            Habe jetzt alles korrigiert. Bei mir läuft es jetzt so:

            Piko_Status_Klartext_objects.png

            // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
            
            //Variable
            
            var url = '192.168.xxx.yyy'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
            var IPAnlage = url + '/api/dxs.json'; 
            
            //Leistungswerte
               ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
               ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
               ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
               
               //Status
               ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
               
               //Statistik - Tag
               ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
               ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
               ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
               ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
               ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
               
               //Statistik - Gesamt
               ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
               ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
               ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
               ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
               ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
               ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
               
               //Momentanwerte - PV Generator
               ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
               ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
               ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
               ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
               ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
               ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
               
               //Momentanwerte Haus
               ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
               ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
               ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
               ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
               ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
               ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
               
               //Netz Netzparameter
               ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
               ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
               ID_NetzCosPhi = 67110656;
               
               //Netz Phase 1
               ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
               ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
               ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
               
               //Netz Phase 2
               ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
               ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
               ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
               
               //Netz Phase 3
               ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
               ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
               ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
            
            
            
            
            
            
            
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
            //createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
            //createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
            createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
            //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
            //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
            //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
            //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
            //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
            createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
            createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
            //createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
            //createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
            //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
            //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
            //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
            //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
            //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
            //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
            //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
            //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
            
            
            var logging = false;
            var request = require('request');
            
            function Piko() {
               if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
               request('http://' + IPAnlage + 
               '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
               '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
               '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
               '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
               '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
               '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
               '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
               '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
               '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
               '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
               '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
               '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
               '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
               '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
               '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
               '&dxsEntries=' + ID_Status +
               '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
               '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
               
               function (error, response, body) {
                   if(!error && response.statusCode ==200) {
                       if(logging) log(body);
                       var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
               		
               		var Zustand = 'aus';
            
               		if (result[20].val == 0) {
                       Zustand = 'aus';
                       } else if (result[20].value== 1) {
                       Zustand = 'Leerlauf';
                       } else if (result[20].value == 2) {
                       Zustand = 'Anfahren';
                       } else if (result[20].value == 3) {
                       Zustand = 'Einspeisen MPP';
                       } else if (result[20].value == 4) {
                       Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                       } else if (result[20].value == 7) {
                       Zustand = 'Isolationsmessung';
                       } else {
                       Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                       }
                   
               		
               		
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                       //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                   } else {
                       log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                   }
               });
            }
            
            schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
            //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
            

            PS auch bei mir lief ein Skript noch, das gar nicht mehr existierte.
            restart der js-Instanz hat geholfen

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            S M 3 Antworten Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              Hab's gefunden, da war noch eine geschweifte Klammer und ein Semikolon zu viel.
              Dann gab es noch den ein oder anderen kleinen Fehler.
              Habe jetzt alles korrigiert. Bei mir läuft es jetzt so:

              Piko_Status_Klartext_objects.png

              // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
              
              //Variable
              
              var url = '192.168.xxx.yyy'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
              var IPAnlage = url + '/api/dxs.json'; 
              
              //Leistungswerte
                 ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                 ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                 ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                 
                 //Status
                 ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                 
                 //Statistik - Tag
                 ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                 ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                 ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                 ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                 ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                 
                 //Statistik - Gesamt
                 ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                 ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                 ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                 ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                 ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                 ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                 
                 //Momentanwerte - PV Generator
                 ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                 ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                 ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                 ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                 ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                 ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                 
                 //Momentanwerte Haus
                 ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                 ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                 ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                 ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                 ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                 ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                 
                 //Netz Netzparameter
                 ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                 ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                 ID_NetzCosPhi = 67110656;
                 
                 //Netz Phase 1
                 ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                 ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                 ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                 
                 //Netz Phase 2
                 ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                 ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                 ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                 
                 //Netz Phase 3
                 ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                 ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                 ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
              
              
              
              
              
              
              
              createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
              //createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
              //createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
              createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
              createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
              createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
              //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
              //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
              //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
              //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
              //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
              createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
              createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
              //createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
              //createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
              //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
              //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
              //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
              //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
              //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
              //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
              //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
              //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
              
              
              var logging = false;
              var request = require('request');
              
              function Piko() {
                 if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                 request('http://' + IPAnlage + 
                 '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                 '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                 '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                 '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                 '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                 '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                 '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                 '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                 '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                 '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                 '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                 '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                 '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                 '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                 '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                 '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                 '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                 '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                 '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                 '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                 '&dxsEntries=' + ID_Status +
                 '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                 '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
                 
                 function (error, response, body) {
                     if(!error && response.statusCode ==200) {
                         if(logging) log(body);
                         var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                 		
                 		var Zustand = 'aus';
              
                 		if (result[20].val == 0) {
                         Zustand = 'aus';
                         } else if (result[20].value== 1) {
                         Zustand = 'Leerlauf';
                         } else if (result[20].value == 2) {
                         Zustand = 'Anfahren';
                         } else if (result[20].value == 3) {
                         Zustand = 'Einspeisen MPP';
                         } else if (result[20].value == 4) {
                         Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                         } else if (result[20].value == 7) {
                         Zustand = 'Isolationsmessung';
                         } else {
                         Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                         }
                     
                 		
                 		
                         setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                         setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                         //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                         //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                         //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                         //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                         //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                         setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                         setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                         //setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                         //setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                         //setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                         //setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                         setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                         //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                         //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                         //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                         //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                         //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                         //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                         setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                         //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                         //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                     } else {
                         log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                     }
                 });
              }
              
              schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
              //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
              

              PS auch bei mir lief ein Skript noch, das gar nicht mehr existierte.
              restart der js-Instanz hat geholfen

              S Offline
              S Offline
              scout1978
              schrieb am zuletzt editiert von
              #150

              @Homoran
              wow was für ein Aufand.... Gerade zurück vom Spielplatz....
              versuche das später in einer ruhigen Minute alles zu verstehen und zu testen....
              Habe demnächst Termin mit unserer Solarfirma... Meine Anforderungen sind identisch.... Ich gebe dann laut wenn ich da mehr weis.
              Bis Später
              Grüße Gernot

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                Hab's gefunden, da war noch eine geschweifte Klammer und ein Semikolon zu viel.
                Dann gab es noch den ein oder anderen kleinen Fehler.
                Habe jetzt alles korrigiert. Bei mir läuft es jetzt so:

                Piko_Status_Klartext_objects.png

                // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                
                //Variable
                
                var url = '192.168.xxx.yyy'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                var IPAnlage = url + '/api/dxs.json'; 
                
                //Leistungswerte
                   ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                   ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                   ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                   
                   //Status
                   ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                   
                   //Statistik - Tag
                   ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                   ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                   ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                   ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                   ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                   
                   //Statistik - Gesamt
                   ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                   ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                   ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                   ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                   ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                   ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                   
                   //Momentanwerte - PV Generator
                   ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                   ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                   ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                   ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                   ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                   ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                   
                   //Momentanwerte Haus
                   ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                   ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                   ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                   ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                   ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                   ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                   
                   //Netz Netzparameter
                   ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                   ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                   ID_NetzCosPhi = 67110656;
                   
                   //Netz Phase 1
                   ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                   ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                   ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                   
                   //Netz Phase 2
                   ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                   ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                   ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                   
                   //Netz Phase 3
                   ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                   ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                   ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                
                
                
                
                
                
                
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                //createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                //createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                //createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                //createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
                //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
                
                
                var logging = false;
                var request = require('request');
                
                function Piko() {
                   if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                   request('http://' + IPAnlage + 
                   '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                   '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                   '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                   '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                   '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                   '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                   '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                   '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                   '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                   '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                   '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                   '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                   '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                   '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                   '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                   '&dxsEntries=' + ID_Status +
                   '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                   '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
                   
                   function (error, response, body) {
                       if(!error && response.statusCode ==200) {
                           if(logging) log(body);
                           var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                   		
                   		var Zustand = 'aus';
                
                   		if (result[20].val == 0) {
                           Zustand = 'aus';
                           } else if (result[20].value== 1) {
                           Zustand = 'Leerlauf';
                           } else if (result[20].value == 2) {
                           Zustand = 'Anfahren';
                           } else if (result[20].value == 3) {
                           Zustand = 'Einspeisen MPP';
                           } else if (result[20].value == 4) {
                           Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                           } else if (result[20].value == 7) {
                           Zustand = 'Isolationsmessung';
                           } else {
                           Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                           }
                       
                   		
                   		
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                           //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                           //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                           //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                           //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                           //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                           //setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                           //setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                           //setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                           //setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                           //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                           //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                           //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                           //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                           //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                           //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                           //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                           //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                       } else {
                           log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                       }
                   });
                }
                
                schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                

                PS auch bei mir lief ein Skript noch, das gar nicht mehr existierte.
                restart der js-Instanz hat geholfen

                S Offline
                S Offline
                scout1978
                schrieb am zuletzt editiert von
                #151

                @Homoran
                Bei mir klappts noch nicht...
                Objekte.png ```
                javascript.0 2020-08-13 20:53:18.021 info (5941) script.js.Piko_Neu: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                javascript.0 2020-08-13 20:53:17.945 info (5941) Start javascript script.js.Piko_Neu
                javascript.0 2020-08-13 20:53:17.426 info (5941) received all states
                javascript.0 2020-08-13 20:53:17.302 info (5941) received all objects
                javascript.0 2020-08-13 20:53:16.534 info (5941) requesting all objects
                javascript.0 2020-08-13 20:53:16.531 info (5941) requesting all states
                javascript.0 2020-08-13 20:53:16.448 info (5941) starting. Version 4.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
                javascript.0 2020-08-13 20:53:09.962 info (2592) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                javascript.0 2020-08-13 20:53:09.960 info (2592) terminating
                javascript.0 2020-08-13 20:53:09.958 info (2592) Stop script script.js.Piko_Neu
                javascript.0 2020-08-13 20:53:09.957 info (2592) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                javascript.0 2020-08-13 20:50:26.259 info (2592) script.js.Piko_Neu: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                javascript.0 2020-08-13 20:50:26.243 info (2592) Start javascript script.js.Piko_Neu
                javascript.0 2020-08-13 20:50:20.612 info (2592) Stop script script.js.Piko_Neu
                javascript.0 2020-08-13 20:46:40.994 info (2592) Stop script script.js.Skript_1
                javascript.0 2020-08-13 20:46:38.134 info (2592) Stop script script.js.Skript_1
                javascript.0 2020-08-13 20:46:37.474 info (2592) script.js.Skript_1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                javascript.0 2020-08-13 20:46:37.334 info (2592) Start javascript script.js.Skript_1

                Habe das Skript 1 gelöscht.... Dann das Piko Neu erstellt..ip eingefügt....instanz neu gestartet....Momentanwerte kommen nicht...weil dunkel?

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S scout1978

                  @Homoran
                  wow was für ein Aufand.... Gerade zurück vom Spielplatz....
                  versuche das später in einer ruhigen Minute alles zu verstehen und zu testen....
                  Habe demnächst Termin mit unserer Solarfirma... Meine Anforderungen sind identisch.... Ich gebe dann laut wenn ich da mehr weis.
                  Bis Später
                  Grüße Gernot

                  S Offline
                  S Offline
                  scout1978
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #152

                  @scout1978 objekte 2.png
                  Da ist was aufgetaucht

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S scout1978

                    @Homoran
                    Bei mir klappts noch nicht...
                    Objekte.png ```
                    javascript.0 2020-08-13 20:53:18.021 info (5941) script.js.Piko_Neu: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    javascript.0 2020-08-13 20:53:17.945 info (5941) Start javascript script.js.Piko_Neu
                    javascript.0 2020-08-13 20:53:17.426 info (5941) received all states
                    javascript.0 2020-08-13 20:53:17.302 info (5941) received all objects
                    javascript.0 2020-08-13 20:53:16.534 info (5941) requesting all objects
                    javascript.0 2020-08-13 20:53:16.531 info (5941) requesting all states
                    javascript.0 2020-08-13 20:53:16.448 info (5941) starting. Version 4.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
                    javascript.0 2020-08-13 20:53:09.962 info (2592) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    javascript.0 2020-08-13 20:53:09.960 info (2592) terminating
                    javascript.0 2020-08-13 20:53:09.958 info (2592) Stop script script.js.Piko_Neu
                    javascript.0 2020-08-13 20:53:09.957 info (2592) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    javascript.0 2020-08-13 20:50:26.259 info (2592) script.js.Piko_Neu: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    javascript.0 2020-08-13 20:50:26.243 info (2592) Start javascript script.js.Piko_Neu
                    javascript.0 2020-08-13 20:50:20.612 info (2592) Stop script script.js.Piko_Neu
                    javascript.0 2020-08-13 20:46:40.994 info (2592) Stop script script.js.Skript_1
                    javascript.0 2020-08-13 20:46:38.134 info (2592) Stop script script.js.Skript_1
                    javascript.0 2020-08-13 20:46:37.474 info (2592) script.js.Skript_1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    javascript.0 2020-08-13 20:46:37.334 info (2592) Start javascript script.js.Skript_1

                    Habe das Skript 1 gelöscht.... Dann das Piko Neu erstellt..ip eingefügt....instanz neu gestartet....Momentanwerte kommen nicht...weil dunkel?

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #153

                    @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                    Momentanwerte kommen nicht...weil dunkel?

                    Natürlich! Momentan wird nichts erzeugt.
                    Ist das alles was nicht funktioniert?
                    Dann musst du ein paar Solarmodule gegen Lunarmodule tauschen.

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S scout1978

                      @scout1978 objekte 2.png
                      Da ist was aufgetaucht

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #154

                      @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                      Da ist was aufgetaucht

                      Code 0 sollte "aus" heißen.
                      Da ist noch ein Fehler

                      Da muss statt

                      function (error, response, body) {
                             if(!error && response.statusCode ==200) {
                                 if(logging) log(body);
                                 var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                         		
                         		var Zustand = 'aus';
                      
                         		if (result[20].val == 0) {
                                 Zustand = 'aus';
                                 } else if (result[20].value== 1) {
                                 Zustand = 'Leerlauf';
                                 } else if (result[20].value == 2) {
                                 Zustand = 'Anfahren';
                                 } else if (result[20].value == 3) {
                                 Zustand = 'Einspeisen MPP';
                                 } else if (result[20].value == 4) {
                                 Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                                 } else if (result[20].value == 7) {
                                 Zustand = 'Isolationsmessung';
                                 } else {
                                 Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                                 }
                      

                      In der Zeile mit result[20].val == 0 richtig heißen result[20].value == 0, so wie in den anderen Zeilen danach

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                        Da ist was aufgetaucht

                        Code 0 sollte "aus" heißen.
                        Da ist noch ein Fehler

                        Da muss statt

                        function (error, response, body) {
                               if(!error && response.statusCode ==200) {
                                   if(logging) log(body);
                                   var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                           		
                           		var Zustand = 'aus';
                        
                           		if (result[20].val == 0) {
                                   Zustand = 'aus';
                                   } else if (result[20].value== 1) {
                                   Zustand = 'Leerlauf';
                                   } else if (result[20].value == 2) {
                                   Zustand = 'Anfahren';
                                   } else if (result[20].value == 3) {
                                   Zustand = 'Einspeisen MPP';
                                   } else if (result[20].value == 4) {
                                   Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                                   } else if (result[20].value == 7) {
                                   Zustand = 'Isolationsmessung';
                                   } else {
                                   Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                                   }
                        

                        In der Zeile mit result[20].val == 0 richtig heißen result[20].value == 0, so wie in den anderen Zeilen danach

                        S Offline
                        S Offline
                        scout1978
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #155

                        @Homoran
                        Wow
                        Es klappt alles!!!! Vielen Dank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K Offline
                          K Offline
                          kaybau
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #156

                          Hallo zusammen,
                          ich nutze auch seit gut 6 Monaten das Javascript zum Auslesen der Werte.
                          Hat schon mal jemand die Events aus dem Piko BA ausgelesen? Mir dauert die Alarmierung aus dem Support-Portal von Kostal eindeutig zu lange.

                          http://<IP>/#/info/events

                          Viele Grüße,
                          Kay

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K kaybau

                            Hallo zusammen,
                            ich nutze auch seit gut 6 Monaten das Javascript zum Auslesen der Werte.
                            Hat schon mal jemand die Events aus dem Piko BA ausgelesen? Mir dauert die Alarmierung aus dem Support-Portal von Kostal eindeutig zu lange.

                            http://<IP>/#/info/events

                            Viele Grüße,
                            Kay

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #157

                            @kaybau sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                            Hat schon mal jemand die Events aus dem Piko BA ausgelesen? Mir dauert die Alarmierung aus dem Support-Portal von Kostal eindeutig zu lange.
                            http://<IP>/#/info/events

                            für welche Version soll das gelten?
                            sieht für mich nicht aus wie Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • K Offline
                              K Offline
                              kaybau
                              schrieb am zuletzt editiert von kaybau
                              #158

                              Piko BA 8 mit FW 2.32 UI 06.41

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K kaybau

                                Piko BA 8 mit FW 2.32 UI 06.41

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #159

                                @kaybau dann gehört das hier nicht in den Thread.
                                Mach bitte einen neuen auf mit deutlichem Hinweis auf die alte FW

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • K Offline
                                  K Offline
                                  kaybau
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #160

                                  Hi @Homoran , Ich nutze das skript "// Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)" aus dem Anfang von diesem Thread.
                                  Und es ist die neueste FW , die für den Piko 8 BA verfügbar ist.
                                  Wie liest Du bei deiner FW die Events aus?
                                  76f2469e-ca3f-4737-a611-7880bf12ad52-grafik.png

                                  VG,
                                  Kay

                                  HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • K kaybau

                                    Hi @Homoran , Ich nutze das skript "// Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)" aus dem Anfang von diesem Thread.
                                    Und es ist die neueste FW , die für den Piko 8 BA verfügbar ist.
                                    Wie liest Du bei deiner FW die Events aus?
                                    76f2469e-ca3f-4737-a611-7880bf12ad52-grafik.png

                                    VG,
                                    Kay

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                    #161

                                    @kaybau sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                                    Wie liest Du bei deiner FW die Events aus?

                                    gar nicht

                                    Das ist unheimlich komplex, da du in der api erstmal sämtliche IDs der Events identifizieren musst und dann abfragen.

                                    var msgs = [
                                    {"code":"3000","type":"Störung Updateprozess","description":"Interne Systemstörung","action":"Update des Wechselrichters durchführen."},
                                    {"code":"3003","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interne Kommunikationsstörung","action":"zwischen Netzüberwachung und Steuerung Internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten kontrollieren"},
                                    {"code":"3006","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung bzgl. Leistungsabregelung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf. Support"},
                                    {"code":"3010","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interne Kommunikationsstörung","action":"zwischen Steuerung und Kommunkationsplatine Kontrollieren Sie die Uhrzeiteinstellung, Funktionalität der Kommunikationsplatine und weiterer Kommunikationseinstellungen. Wechselrichter schaltet trotz fehlerhaftem Zeitstempel auf"},
                                    {"code":"3011","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"3012","type":"Störung Varistor","description":"DC-Varistor defekt","action":"Defekten Varistor tauschen"},
                                    {"code":"3013","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur AC/DC an Leistungsstufe","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren"},
                                    {"code":"3014","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur Prozessor","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren"},
                                    {"code":"3017","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                    {"code":"3018","type":"Information","description":"Leistungsabregelung durch externe Vorgaben (Netzbetreiber)","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                    {"code":"3019","type":"Externe Netzstörung","description":"Leistungsabregelung aufgrund eines Netzfehlers (erhöhte Netzfrequenz)","action":"Support"},
                                    {"code":"3020","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                    {"code":"3021","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"3022","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                    {"code":"3023","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                    {"code":"3024","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"3025","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                    {"code":"3026","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                    {"code":"3027","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"3028","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                    {"code":"3029","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                    {"code":"3030","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur AC/DC an Leistungsstufe","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren"},
                                    {"code":"3031","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                    {"code":"3032","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                    {"code":"3033","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"3034","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Zwischenkreisfehler","action":"Das Gerät neu starten"},
                                    {"code":"3035","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Zwischenkreisfehler","action":"Das Gerät neu starten"},
                                    {"code":"3036","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                                    {"code":"3037","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                                    {"code":"3038","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                                    {"code":"3039","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                                    {"code":"3045","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                    {"code":"3046","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                    {"code":"3047","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"3048","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten"},
                                    {"code":"3049","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten"},
                                    {"code":"3050","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten"},
                                    {"code":"3051","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"3052","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"3053","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"3054","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"3055","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
                                    {"code":"3056","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                                    {"code":"3057","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                    {"code":"3059","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Ggf. falsche Ländereinstellung. Support kontaktieren"},
                                    {"code":"3060","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
                                    {"code":"3061","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                    {"code":"3062","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                    {"code":"3063","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                                    {"code":"3064","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                    {"code":"3065","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                    {"code":"3066","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktiere"},
                                    {"code":"3068","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
                                    {"code":"3070","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                    {"code":"3071","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                    {"code":"3072","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                    {"code":"3073","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                    {"code":"3074","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                    {"code":"3075","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                    {"code":"3076","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Die AC-Spannung ist gegebenenfalls zu niedrig"},
                                    {"code":"3079","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
                                    {"code":"3080","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
                                    {"code":"3082","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                                    {"code":"3083","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1"},
                                    {"code":"3084","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                                    {"code":"3085","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur Prozessor","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren1 "},
                                    {"code":"3086","type":"Information","description":"Leistungsabregelung aufgrund eines Netzfehlers (erhöhte AC-Spannung)","action":"Support"},
                                    {"code":"3087","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Systemfehler","action":"Support kontaktieren"},
                                    {"code":"3088","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüftereinheit verschmutzt","action":"Lüftereinheit reinigen"},
                                    {"code":"3089","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüftereinheit verschmutzt","action":"Lüftereinheit reinigen"},
                                    {"code":"3090","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Systemfehler","action":"Support kontaktieren"},
                                    {"code":"3091","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüfter nicht korrekt angeschlossen","action":"Lüfter-Steckverbindungen prüfe"},
                                    {"code":"3092","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüfter nicht korrekt angeschlossen","action":"Lüfter-Steckverbindungen prüfe"},
                                    {"code":"3093","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
                                    {"code":"3094","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
                                    {"code":"3095","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Kalibrierung","action":"Support kontaktiere"},
                                    {"code":"3096","type":"Information","description":"Falsche Dimensionierung der PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrolliere"},
                                    {"code":"3097","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
                                    {"code":"3098","type":"Information","description":"Netz nicht vorhanden","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                    {"code":"3101","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                    {"code":"3102","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                    {"code":"3103","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                    {"code":"3104","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                    {"code":"3105","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                    {"code":"3106","type":"Information","description":"Falsche Eingabe am KomBoard oder falsche Verdrahtung","action":"Eingabe oder Verdrahtung korriegieren"},
                                    {"code":"4100","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support"},
                                    {"code":"4101","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L1","action":"Support"},
                                    {"code":"4102","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L2","action":"Support"},
                                    {"code":"4103","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L3","action":"Support"},
                                    {"code":"4104","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L1","action":"Support"},
                                    {"code":"4105","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L2","action":"Support"},
                                    {"code":"4106","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L3","action":"Support"},
                                    {"code":"4110","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support"},
                                    {"code":"4121","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"4122","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"4130","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"4131","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"4150","type":"Information","description":"Erhöhte Netzfrequenz. Oft gehäuftes Auftreten am Morgen und am Abend.","action":"Installation kontrollieren"},
                                    {"code":"4151","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
                                    {"code":"4157","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                    {"code":"4158","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
                                    {"code":"4159","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
                                    {"code":"4160","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
                                    {"code":"4161","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
                                    {"code":"4170","type":"Information","description":"Eine Phase ist nicht angeschlossen. Ein Sicherungsautomat wurde nicht eingeschaltet.","action":"Installation kontrollieren"},
                                    {"code":"4180","type":"Externe Netzstörung","description":"PE-Leitung nicht angeschlossen","action":"Installation kontrollieren"},
                                    {"code":"4181","type":"Externe Netzstörung","description":"PE-Leitung nicht angeschlossen","action":"Installation kontrollieren "},
                                    {"code":"4185","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support1 "},
                                    {"code":"4200","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
                                    {"code":"4201","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
                                    {"code":"4210","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
                                    {"code":"4211","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
                                    {"code":"4220","type":"Externe Netzstörung","description":"Spannungsmittelwert der letzten 10 Min. zu groß","action":"Installation kontrollieren "},
                                    {"code":"4221","type":"Externe Netzstörung","description":"Spannungsmittelwert der letzten 10 Min. zu groß","action":"Installation kontrollieren "},
                                    {"code":"4290","type":"Externe Netzstörung","description":"Die Netzfrequenz hat sich zu schnell verändert.","action":"Generatorinstallation kontrollieren "},
                                    {"code":"4300","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"4301","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"4302","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"4303","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"4304","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"4321","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Defektes EEPROM unerlaubte Speicherzugriffe","action":"Support"},
                                    {"code":"4322","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Softwarefehler","action":"Support kontaktieren"},
                                    {"code":"4323","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Fehlerstrom","action":"Support"},
                                    {"code":"4324","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support"},
                                    {"code":"4325","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support"},
                                    {"code":"4340","type":"-","description":"","action":""},
                                    {"code":"4354","type":"Externer Fehlerstrom","description":"Fehlerstrom","action":"Generatorinstallation kontrollieren "},
                                    {"code":"4360","type":"-","description":"","action":""},
                                    {"code":"4421","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                                    {"code":"4422","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren. "},
                                    {"code":"4424","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                    {"code":"4425","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support "},
                                    {"code":"4450","type":"Externe Isolationsfehler","description":"Isolationsfehler","action":"Generatorinstallation kontrollieren "},
                                    {"code":"4451","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "},
                                    {"code":"4475","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                                    {"code":"4476","type":"Information","description":"Schwache PV-Versorgung (z.B. morgens)","action":"Keine Maßnahme notwendig "},
                                    {"code":"4800","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                                    {"code":"4801","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support "},
                                    {"code":"4802","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                                    {"code":"4803","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support "},
                                    {"code":"4804","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support "},
                                    {"code":"4805","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                                    {"code":"4810","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                                    {"code":"4850","type":"Interne Systemstörung ","description":"EVU","action":"Support "},
                                    {"code":"4870","type":"-","description":"","action":""},
                                    {"code":"7500","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                                    {"code":"7503","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"}
                                    ];
                                    

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K kaybau

                                      Hi @Homoran , Ich nutze das skript "// Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)" aus dem Anfang von diesem Thread.
                                      Und es ist die neueste FW , die für den Piko 8 BA verfügbar ist.
                                      Wie liest Du bei deiner FW die Events aus?
                                      76f2469e-ca3f-4737-a611-7880bf12ad52-grafik.png

                                      VG,
                                      Kay

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #162

                                      @kaybau
                                      wäre das etwas für dich?

                                      events.png

                                      Ich hatte mal einen ganz fiesen Störfall, da hat mir jemand (ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht mehr weiß wer :flushed: ) ein Skript zum auslesen der events geschrieben.
                                      Habe das eben noch ein wenig optimiert um es in dem json-table widget darstellen zu können

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @kaybau
                                        wäre das etwas für dich?

                                        events.png

                                        Ich hatte mal einen ganz fiesen Störfall, da hat mir jemand (ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht mehr weiß wer :flushed: ) ein Skript zum auslesen der events geschrieben.
                                        Habe das eben noch ein wenig optimiert um es in dem json-table widget darstellen zu können

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        kaybau
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #163

                                        @Homoran : Das sieht so aus, als ist es mehr als nur einen Test wert ;)

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • K kaybau

                                          @Homoran : Das sieht so aus, als ist es mehr als nur einen Test wert ;)

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #164

                                          @kaybau sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                                          @Homoran : Das sieht so aus, als ist es mehr als nur einen Test wert ;)

                                          Dann mach mal ;-)

                                          Dieses

                                          var domain = '192.168.178.123'; // domain or ip without http:// or https:// 
                                          var url = '/api/dxs.json';
                                          var datenpunkt = '0_userdata.0.Solaranlage.Info';
                                          //var datenpunkt = 'javascript.0.info';
                                          
                                          var msgs = [
                                          {"code":"3000","type":"Störung Updateprozess","description":"Interne Systemstörung","action":"Update des Wechselrichters durchführen."},
                                          {"code":"3003","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interne Kommunikationsstörung","action":"zwischen Netzüberwachung und Steuerung Internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten kontrollieren"},
                                          {"code":"3006","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung bzgl. Leistungsabregelung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf. Support"},
                                          {"code":"3010","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interne Kommunikationsstörung","action":"zwischen Steuerung und Kommunkationsplatine Kontrollieren Sie die Uhrzeiteinstellung, Funktionalität der Kommunikationsplatine und weiterer Kommunikationseinstellungen. Wechselrichter schaltet trotz fehlerhaftem Zeitstempel auf"},
                                          {"code":"3011","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"3012","type":"Störung Varistor","description":"DC-Varistor defekt","action":"Defekten Varistor tauschen"},
                                          {"code":"3013","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur AC/DC an Leistungsstufe","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren"},
                                          {"code":"3014","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur Prozessor","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren"},
                                          {"code":"3017","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                          {"code":"3018","type":"Information","description":"Leistungsabregelung durch externe Vorgaben (Netzbetreiber)","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                          {"code":"3019","type":"Externe Netzstörung","description":"Leistungsabregelung aufgrund eines Netzfehlers (erhöhte Netzfrequenz)","action":"Support"},
                                          {"code":"3020","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                          {"code":"3021","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"3022","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                          {"code":"3023","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                          {"code":"3024","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"3025","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                          {"code":"3026","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                          {"code":"3027","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"3028","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                          {"code":"3029","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                          {"code":"3030","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur AC/DC an Leistungsstufe","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren"},
                                          {"code":"3031","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                          {"code":"3032","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                          {"code":"3033","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"3034","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Zwischenkreisfehler","action":"Das Gerät neu starten"},
                                          {"code":"3035","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Zwischenkreisfehler","action":"Das Gerät neu starten"},
                                          {"code":"3036","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                                          {"code":"3037","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                                          {"code":"3038","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                                          {"code":"3039","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                                          {"code":"3045","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                          {"code":"3046","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                          {"code":"3047","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"3048","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten"},
                                          {"code":"3049","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten"},
                                          {"code":"3050","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten"},
                                          {"code":"3051","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"3052","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"3053","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"3054","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"3055","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
                                          {"code":"3056","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                                          {"code":"3057","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
                                          {"code":"3059","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Ggf. falsche Ländereinstellung. Support kontaktieren"},
                                          {"code":"3060","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
                                          {"code":"3061","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                          {"code":"3062","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                          {"code":"3063","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                                          {"code":"3064","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                          {"code":"3065","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                          {"code":"3066","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktiere"},
                                          {"code":"3068","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
                                          {"code":"3070","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                          {"code":"3071","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                          {"code":"3072","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                          {"code":"3073","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                          {"code":"3074","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                          {"code":"3075","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                          {"code":"3076","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Die AC-Spannung ist gegebenenfalls zu niedrig"},
                                          {"code":"3079","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
                                          {"code":"3080","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
                                          {"code":"3082","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                                          {"code":"3083","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1"},
                                          {"code":"3084","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
                                          {"code":"3085","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur Prozessor","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren1 "},
                                          {"code":"3086","type":"Information","description":"Leistungsabregelung aufgrund eines Netzfehlers (erhöhte AC-Spannung)","action":"Support"},
                                          {"code":"3087","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Systemfehler","action":"Support kontaktieren"},
                                          {"code":"3088","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüftereinheit verschmutzt","action":"Lüftereinheit reinigen"},
                                          {"code":"3089","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüftereinheit verschmutzt","action":"Lüftereinheit reinigen"},
                                          {"code":"3090","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Systemfehler","action":"Support kontaktieren"},
                                          {"code":"3091","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüfter nicht korrekt angeschlossen","action":"Lüfter-Steckverbindungen prüfe"},
                                          {"code":"3092","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüfter nicht korrekt angeschlossen","action":"Lüfter-Steckverbindungen prüfe"},
                                          {"code":"3093","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
                                          {"code":"3094","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
                                          {"code":"3095","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Kalibrierung","action":"Support kontaktiere"},
                                          {"code":"3096","type":"Information","description":"Falsche Dimensionierung der PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrolliere"},
                                          {"code":"3097","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
                                          {"code":"3098","type":"Information","description":"Netz nicht vorhanden","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                          {"code":"3101","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                          {"code":"3102","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                          {"code":"3103","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                          {"code":"3104","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
                                          {"code":"3105","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                          {"code":"3106","type":"Information","description":"Falsche Eingabe am KomBoard oder falsche Verdrahtung","action":"Eingabe oder Verdrahtung korriegieren"},
                                          {"code":"4100","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support"},
                                          {"code":"4101","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L1","action":"Support"},
                                          {"code":"4102","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L2","action":"Support"},
                                          {"code":"4103","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L3","action":"Support"},
                                          {"code":"4104","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L1","action":"Support"},
                                          {"code":"4105","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L2","action":"Support"},
                                          {"code":"4106","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L3","action":"Support"},
                                          {"code":"4110","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support"},
                                          {"code":"4121","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"4122","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"4130","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"4131","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"4150","type":"Information","description":"Erhöhte Netzfrequenz. Oft gehäuftes Auftreten am Morgen und am Abend.","action":"Installation kontrollieren"},
                                          {"code":"4151","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
                                          {"code":"4157","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
                                          {"code":"4158","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
                                          {"code":"4159","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
                                          {"code":"4160","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
                                          {"code":"4161","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
                                          {"code":"4170","type":"Information","description":"Eine Phase ist nicht angeschlossen. Ein Sicherungsautomat wurde nicht eingeschaltet.","action":"Installation kontrollieren"},
                                          {"code":"4180","type":"Externe Netzstörung","description":"PE-Leitung nicht angeschlossen","action":"Installation kontrollieren"},
                                          {"code":"4181","type":"Externe Netzstörung","description":"PE-Leitung nicht angeschlossen","action":"Installation kontrollieren "},
                                          {"code":"4185","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support1 "},
                                          {"code":"4200","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
                                          {"code":"4201","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
                                          {"code":"4210","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
                                          {"code":"4211","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
                                          {"code":"4220","type":"Externe Netzstörung","description":"Spannungsmittelwert der letzten 10 Min. zu groß","action":"Installation kontrollieren "},
                                          {"code":"4221","type":"Externe Netzstörung","description":"Spannungsmittelwert der letzten 10 Min. zu groß","action":"Installation kontrollieren "},
                                          {"code":"4290","type":"Externe Netzstörung","description":"Die Netzfrequenz hat sich zu schnell verändert.","action":"Generatorinstallation kontrollieren "},
                                          {"code":"4300","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"4301","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"4302","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"4303","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"4304","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"4321","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Defektes EEPROM unerlaubte Speicherzugriffe","action":"Support"},
                                          {"code":"4322","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Softwarefehler","action":"Support kontaktieren"},
                                          {"code":"4323","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Fehlerstrom","action":"Support"},
                                          {"code":"4324","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support"},
                                          {"code":"4325","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support"},
                                          {"code":"4340","type":"-","description":"","action":""},
                                          {"code":"4354","type":"Externer Fehlerstrom","description":"Fehlerstrom","action":"Generatorinstallation kontrollieren "},
                                          {"code":"4360","type":"-","description":"","action":""},
                                          {"code":"4421","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                                          {"code":"4422","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren. "},
                                          {"code":"4424","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
                                          {"code":"4425","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support "},
                                          {"code":"4450","type":"Externe Isolationsfehler","description":"Isolationsfehler","action":"Generatorinstallation kontrollieren "},
                                          {"code":"4451","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "},
                                          {"code":"4475","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                                          {"code":"4476","type":"Information","description":"Schwache PV-Versorgung (z.B. morgens)","action":"Keine Maßnahme notwendig "},
                                          {"code":"4800","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                                          {"code":"4801","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support "},
                                          {"code":"4802","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                                          {"code":"4803","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support "},
                                          {"code":"4804","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support "},
                                          {"code":"4805","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                                          {"code":"4810","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                                          {"code":"4850","type":"Interne Systemstörung ","description":"EVU","action":"Support "},
                                          {"code":"4870","type":"-","description":"","action":""},
                                          {"code":"7500","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
                                          {"code":"7503","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"}
                                          ];
                                          
                                          
                                          
                                          function getEvents() {
                                             //log('getEvents');
                                             var keys = [];
                                             var key1 = 234881792;
                                             var key2 = 234881537;  
                                             keys.push(key1);
                                             for (var i=0;i<10;i++) {
                                                 keys.push(key2+i);
                                             }
                                          
                                             pikorequest(keys, function(response){
                                                 //log('events: '+ JSON.stringify(response));
                                                 var item,len
                                                 if (typeof response === 'string') response = JSON.parse(response);
                                                 item = getResponseId(response,234881792);
                                                 len = item.value;
                                                 for (var i=0;i<len;i++) {
                                                     item = getResponseId(response,234881537+i);
                                                     var d,date,code,env;
                                                     d = item.value;
                                                     date = timeConverter((d[0] << 0) + (d[1] << 8) + (d[2] << 16) + (d[3] << 24));
                                                     code = (d[4] << 0) + (d[5] << 8);
                                                     env = ("0000"+((d[6] << 0) + (d[7] << 8)).toString(16)).toLocaleUpperCase().substr(-4,4)+'h';
                                                     var msg = msgs.find(item => item.code==code);
                                                     msg.date=date;
                                                     var msgtext = 'Code: '+msg.code+' Typ: '+msg.type+' Beschreibung: '+msg.description+' Maßnahme: '+msg.action
                                                     //log('message' + i+1 + ': ' + date + ' '  + code + ' '  + env + ' '+msgtext);
                                                     //log("Datenpunkt: "+ datenpunkt+i + " Fehlermeldung: " + msgtext + true/*ack*/);
                                                     setState(datenpunkt+i,`[` + JSON.stringify(msg) +`]`, true/*ack*/);
                                                 }
                                             });
                                          }
                                          
                                          function pikorequest(keys,callback) {
                                             //log('pikorequest');
                                             if (keys.length==0) {
                                                 //log('request error: No keys ');
                                                 return;     
                                             }
                                          
                                             var query = '';
                                          
                                             for (var i = 0; i < keys.length; i++) { 
                                                 query += '&dxsEntries=' + keys[i];
                                             }
                                          
                                             var req_url = 'http://' + domain + url + '?sessionid=iobroker' + query;
                                             //log ('query: '+req_url);
                                          
                                             request(
                                                 { method: 'GET',
                                                 uri: req_url,
                                                 }
                                             , function (error, response, body) {
                                                         //log('error: ' + error);
                                                         //log('Status: '+ response.statusCode);
                                                         //log('response: '+ JSON.stringify(response));
                                                         //response.body = '{"dxsEntries":[{"dxsId":234881792,"value":1},{"dxsId":234881537,"value":[207,217,88,94,63,16,2,0]},{"dxsId":234881538,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881539,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881540,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881541,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881542,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881543,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881544,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881545,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881546,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}';
                                                         //response.statusCode = 200;
                                                         //error = false;
                                          
                                                     if (!error && response.statusCode == 200) {
                                                         //log('request ok: ');
                                                         //log('Status: '+ response.statusCode);
                                                         //log('response: '+ JSON.stringify(response));
                                                         callback(response.body);
                                                     } else {
                                                         log('request nok: ');
                                                         //log('Status: '+ response.statusCode);
                                                         //log('error: ' + error);
                                                     }
                                                 }
                                             );
                                          }
                                          function getResponseId(response,id) {
                                             return response.dxsEntries.find( item => item.dxsId === id );
                                          }
                                          function timeConverter(UNIX_timestamp){
                                           var a = new Date(UNIX_timestamp * 1000);
                                           var months = ['Jan','Feb','Mar','Apr','May','Jun','Jul','Aug','Sep','Oct','Nov','Dec'];
                                           var year = a.getFullYear();
                                           var month = months[a.getMonth()];
                                           var date = a.getDate();
                                           var hour = a.getHours();
                                           var min = a.getMinutes();
                                           var sec = a.getSeconds();
                                           var time = date + ' ' + month + ' ' + year + ' ' + hour + ':' + min + ':' + sec ;
                                           return time;
                                           log (time);
                                          }
                                          schedule("* * * * *", getEvents);
                                          

                                          liest minütlich die Fehlermeldungen aus dem Piko (FW > v05.31) aus und schreibt sie in Datenpunkte.
                                          Diese müssen noch selber angelegt werden:
                                          Kostal_event_States.png

                                          Ich selber kann nicht so toll Skripten, habe nur das JSON noch etwas umformatiert.

                                          Der aktuellste Event liegt unter Info0 ältere werden immer weiter nach hinten geschoben.

                                          Wenn ich es könnte würde ich alles in ein großes json packen, damit im widget gescrollt werden kann. Im Moment bekommt man in der "Tabelle" nur eine Zeile:

                                          Kostal_event_widget.png

                                          Man muss also im Prinzip mehrere Widgets untereinander setzen, damit man auch noch ältere events sieht

                                          Um auf irgendwelche events zu reagieren, könnte man jetzt ein Skript/Blockly schreiben, dass bei Änderung von Info0 die entsprechenden Informationen aus dem json extrahiert und als Meldung (eMail/Telegram), Sprachansage oder großes rotes blinkendes Widget in VIS ausgibt

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          353

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo